序号 机 型 故 障 代 码& H& h: h- o+ o$ V# N2 k+ |
1.KFR-25GW/M、KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏7 ?6 u$ ~' |' j( L- n
2.KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1 & @( v* |- {: X3 n i- k! s
3.KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L + i- R, p3 X' q3 ^' [
4.KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1
4 W# Y1 n4 D& M7 [% L5.KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1
- t5 N- `7 H7 ^! q3 _6 |' ~6.KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1
5 D+ ~) X" T! j8 ?7 e6 H8 J7.KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1 2 p5 `1 l3 @; Q+ s* c' u% ^
8.KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障, h0 l# M. o% z# @! J! |5 V
9.KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP
& L6 k# A, N% N/ _! h10.KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2 ) e3 ~% F; @7 X2 N" U2 d l! q
11.KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2 ; l" r+ v. j, P+ S$ |$ B
12.KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ 运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常 定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
2 H; i& @9 E4 C1 u* g# V13.KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ ^4 b& |6 e) ]) k N
14.KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障, |, K: Y6 c% _. |" _3 \
15.KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q ( l# J0 `9 E4 A: t, i9 w' b, B
16.KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1
& L! g0 ^+ t8 P6 i; N5 `" I+ E17.KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1
' x, |/ \! s* S5 ~1 |6 X18.KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT E0:正常 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障 F4:PG电机故障
9 I4 z1 G. ?0 F# N/ l6 h3 g; T19.KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT
" J8 [# \. |6 o; t! R* G20.KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常; G: U% ?* V" ~! b
21.KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1
( s5 d2 l5 t7 V22.KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1
4 K; ^$ I" J2 q% F) l' L& v23.KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2
; B# j% \' n# x* b' Q24.KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2 ' c6 F. }7 H6 q" W2 @! ]& X
25.KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG 2 ^/ m M; H( ~3 O. y
26.KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0 3 ~, O" b6 c8 l9 o5 l& A' `1 p: x& P
27.KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0
- y$ V7 r1 C! v1 v( v" o6 \8 q28.KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF
2 {$ I" I' a* X2 f29.KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DS E0:工作正常 E1:通讯错误 P1:制冷过载P2:制热过载 F5或P8:系统异常& s: k! o2 x4 \
30.KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS E0:工作正常 E1:主控板与面板之间通信错误 E2:主控板与面板之间通信错误 P1:制冷过载 P2:制热过载 P3:系统异常 P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器) F1:高压开关保护 F2:外风机热保护 F3:内风机热保护 F4:低压开关保护 F5:逆相保护 F6:缺相保护 H1:压缩机过电流保护 H2:压缩机堵转保护 H3:检测不到压缩机电流
% {! }" N$ Y1 Q: |3 t$ l" a31.KF-33DW/J、KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行
2 L6 \" x/ _8 _/ p+ A! f% V6 l6 |; E长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因
; @( I- `1 }/ F5 g: j* eKFR-45LW/WDQ
( J0 _& G. o+ A8 L3 N) `4 IKFR-45LW/WBQ8 i' ~5 {- Q4 P* }
KFR-50LW/WBQF1室内温度传感器异常
0 P- T6 ^- x0 W0 X, zF2室内盘管温度传感器异常
, D. b% ~5 P M+ y3 ^. i$ @F3室外环境温度传感器异常
) t( |+ _$ i# A, p5 h! s4 h$ ?F4室外盘管温度传感器异常% Z( [/ f2 X8 y: v, w8 D. P5 i6 x. J
F5压缩机排气温度传感器异常" M6 G T& c1 m5 P6 m# g$ e; w
P1压缩机排气温度传感器异常" m& Q3 v% P- O8 H n8 A
P2CT电流异常1 Y+ Q' f+ M3 M; {- r5 w
P4JPM故障保护/ A* e. K( `2 ?+ t% {& l1 g1 Q
P5四通阀切换异常
3 R6 J& n+ u" j, |; NE1室内主控板与控制面板之间通讯异常* m, L9 C- X8 t
E2室内主控板与室外控制板之间通讯异7 `& b+ D& c* r
KF-75LW/WDS
" O/ T7 A+ r7 o& E0 uKF-75W/W3S R-75LW/WDES KFR-120LW/WDS3 Y2 T% b! p+ x y
KF-120LW/WSF1高压开关保护
. F3 j/ C9 Y+ H" }( P0 BF2室外风扇电机热保护器动作, d# `1 ^8 y% e/ I7 n
F3室内风扇电机热保护器动作1 n, V" h0 T5 X2 n! z
F4低压开关保护" ~( x) q x6 O( a [8 p
F5逆相保护
4 E% m. l/ x# ]6 @' k/ k8 vF6缺相保护: V8 @- V$ X- i8 I2 Y# \1 Z: N
H1压缩机过电流保护
* T4 u0 Y0 L/ H" vH2压缩机堵转保护
$ ]0 I1 s" q4 o3 s) VH3检测不到压缩机电流
0 a4 ?3 m# X/ O- B- S0 _6 b2 o3 aP1制冷过载保护
/ k) V) w7 z, ?P2制热过载保护
2 G0 k# J( x8 A8 S! R: y3 k' nP3系统异常保护
9 e6 u9 F: {9 D0 XP4自动模式下室内温度传感器异常
3 g1 C2 M! S. ]& t; B& }& d5 w无显示制冷剂不足% }/ ~1 B: S. S
E1控制面板测到从室内机传来的异常信息; j6 h. ] z+ e1 Q6 `2 R
E2控制面板测到从室内机传来的异常信息* q) e5 h, ^- q _8 [$ v+ y, \) `
E3室内机测到从控制面板传来的异常信息: ^6 Z) _4 A! M' X$ n0 w3 i% L8 h
E4室内机测到从室外机传来的异常信息# e2 F M; B6 q' s* L5 ~% N9 b
E5室内机测到从室外机传来的异常信息4 ]# `' n6 B8 {0 c& L* Q: X1 @
E6室外机测到从室内机传来的异常信息4 V; d9 f f7 A# |$ w3 H
E7室外机测到从室内机传来的异常信息* b1 d4 V5 `: Z( j
KFR-120LW/M/ T0 {/ A4 t v& v
KFR-120LW/MAS
3 M" r: `% K# e; r1 o9 w" c5 LKFR-71LW/MP1室外机测到从室内机传来的异常信息! M5 Z, a( E$ y. z* w
P2室外风扇电机与压缩机热保护器动作6 f8 J# J0 f; ~7 \
P3排气温度异常
# U: w* j5 j& n A+ y+ Z4 aP4高压开关动作# T+ N7 j2 `2 t3 o
P5逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误! m. d: E# { \: R# K3 ]
P6室内机与室外机的模式不兼?) c$ O! q; A5 E. }5 [1 C( C
F1室内机热敏电阻断路或者受损5 F& n5 {- P3 Y& m
F2室内机热敏电阻断路或者受损
! m, Q l- O2 |- W' C& ]F4室外机热敏电阻断路或者受损
6 z. [( b! y4 S" U0 j- [! IF5室外机热敏电阻断路或者受损, f0 ]% [5 `4 \+ n0 t6 a3 O
F6室外机热敏电阻断路或者受损
' H5 J/ _, O* k6 SF7室外机热敏电阻断路或者受损
/ Z, G8 H; {! z0 S: vF8室外机热敏电阻断路或者受损+ P: d8 @1 s& y) v! {' ~
H1压缩机电机过流
8 x& _7 @: f# M& a2 kH2压缩机电机堵转
' Y9 o1 C* ~! ~$ |! q3 f0 zH3压缩机电流检测异常
* Y- d' K/ q. X% ?7 V+ M+ SH6低压开关动作
4 i' F- i1 t6 t5 r' CH7连接室内机和室外机线路或管道接错5 Y/ n( @1 J1 m3 i- E. E
48LW7 F% |2 e. V- Z2 j u
60系列
% H: d4 X& P. c/ t# H4 x R51系列7 a* P/ P8 s/ z, e. C
E1通讯异常6 @3 V2 R1 o1 t0 B5 U# U
P1制冷过载
, O- N3 H, c. h( B: Y' y$ sP2制热过载
! s' s( @: ]+ Y4 _5 |( SP3系统异常保护" z( ?+ a- i$ o/ {- m' F
P4自动模式下室内温度传感器异常
( Y/ x3 \: M% O3 {4 d; GKFR-7ILW/D
. j# ]2 [! w) h$ ]0 `KFR-71LW/WD9 I% y! `( ]3 L9 Z
KF-71LWE1通信异常9 n* r# i/ B% P4 e- h% Z" o
P1制冷过载8 U, }8 l7 b" m0 K
P2制热过载6 `! _9 B; } d0 H% k1 {1 L
P3系统异常保护
O. ~) C3 B5 @3 }- u& JP4自动模式室内温度传感器异常
* ]3 G5 |& Z2 G( B' x# ], kF1高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
* h) z" m- M: O5 PF2室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
( k% V; ]3 y4 z" d/ V% L5 v* ^F3室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)0 T2 S" Z- k% ^2 r& j" Q' u, e6 j
KFR-50LWWDFB
) C. ]6 z' k% AKF-50LWWDF% s$ C1 T" a- `. r' v! c
KF-60LWWDF `' F b! ~5 Y6 g; n: M
KF-71LWWDF
! J" X3 q- X. t+ W- [* Z9 `7 FKFR-51LWWDFB
# J! c2 ^) e+ m* {, N6 g. O K* g K N! HKFR-60LWWDFBE1通信异常* o+ c2 {- r6 J. |1 `4 J' t" M
P1制冷过载. ?& G: P$ O/ K5 o2 Z
P2制热过载/ ` i/ f3 }2 e. N9 h- m1 o( }
F1高压开关保护
5 f5 m# o9 b. f* v% uF2室外风扇电机热保护* X# c. t) _. d% ]& C* q" `
F3室内风扇电机热保护
8 o i# b( l+ }. ~F7温度传感器损坏或异常
2 k9 s# ~: U& `$ K W8 tF8系统保护异常
7 ?) c! d8 c( j2 \$ H长虹小清爽KFR-25GW分体/ y- {5 m* ~" q5 a- v- B
显示内容 故障原因
- W2 L1 w" U7 J% Y运行绿 待机黄 定时红5Hz闪 上电存储电路错误 0 v) X* [% x0 }% J
定时(红)5Hz闪 PG电机或相关电路异常 1 X4 [. a9 k5 I8 _6 t
运行(绿)1Hz闪 室外管温传感器异常
& W/ ?2 B4 F; [待机(黄)1Hz闪 室内温度传感器异常 : p; F5 M% D u
定时(红)1Hz闪 室内管温传感器异常
. H+ |. H- A" I6 |& H长虹大清快系列空调代码# ^* L' { ] |4 X" q2 y5 h
检查代码检查代码故障原因
7 @% S1 W$ X' y% U8 y000C室内环温温度传感器开路或短路TA h. ?) T6 T9 @" v
Cd室内管温温度传感器开路或短路TC$ ~& o4 [! ]9 S4 T& J
0011室内风机电路故障, h/ J' L- s+ Y9 G
0F室内辅肋传感器开路或短路TC1
+ o" Q7 q! ~4 v* s12室内PC电路板异常
8 F( x( y4 V/ K( z13室内管温传感器TC温度变化2K以上, e$ \- z1 T) l6 y7 m: F
0304室内机收不到返回的串行通讯信号
% U4 j( K4 N- ?05室外机没有接收收到运转指令信号
) i5 d4 _6 U& w4 O0214变频器过电流保护电流动作4 n0 ~, x8 F; P h4 O3 j# M% i
16位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路
\- P. S0 K! c: |" C17电流检测电路异常
4 T5 ?. Y; R& h* \8 G' R5 Z4 U18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)
8 C1 m+ s* z. `( s x. o19排气温度传感器开路或短路(TD)) s3 J8 o+ m5 m6 R$ A- V
1R室外风机驱动系统异常
; i% v5 y4 k+ r6 v9 r) P- M2 Z6 W1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良
4 g. C$ P+ V0 n" C N' h4 x) R1b室外温度传感器异常(T0、TE)
/ X0 c' ]( ^" D" P! Y0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作- O/ f; o% P6 _5 T6 j
1d压缩机没有工作! p/ A+ S U/ j! o0 P5 Z
1E压缩机排气温度异常,超过117度停机
+ _; x9 t7 Q$ p2 k; M1 n# j' {/ w1F压缩机过负荷运转
$ z5 c) Y/ M$ C9 M* b18四通阀动作异常 |