序号 机 型 故 障 代 码
- E0 V/ h9 G( Q% K1.KFR-25GW/M、KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏9 }+ M2 ], I! a3 ]
2.KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1 / N- V A3 n9 Y" F+ ^ q0 p
3.KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L
& i' K ?* I9 V9 L1 \" s( v/ n4.KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1 8 r- ?; E6 m5 N1 H7 f9 B
5.KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1 - z. m: B% t9 f1 h# M( J- C# [4 E
6.KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1 0 x2 X! ?; \1 f0 } @* A# q& x3 l" h
7.KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1
( u" ^9 o8 a/ m0 B2 i1 S8.KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障. s& Q- |2 E& ]* y5 m- @6 {. j
9.KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP 1 _7 [+ Z/ t! V/ x
10.KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2
" E4 S0 H p; G3 U ~ z5 }$ {$ {5 ^11.KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2 9 v/ I: ^" _9 P. o3 s/ u5 o
12.KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ 运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常 定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
2 ~5 m% G( c$ M- U _# Q0 D+ c& K/ C13.KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ
. Z6 O( {8 y6 F* h4 ?4 A14.KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障
% a; J7 n! `% O$ @4 ~" U8 K15.KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q
/ j, Y7 o2 ^. l9 K: F0 j" [9 I16.KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1
4 u) Q; i9 e8 {, U2 T# {17.KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1
0 b% w9 b; I* m' c18.KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT E0:正常 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障 F4:PG电机故障
! D1 }( B6 r5 z V& j+ i4 ^. o19.KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT
; y! R3 ? H' _& M! c7 H20.KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常
) o0 f. i& w" Y' C6 z21.KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1 h, p0 D- Z5 L, ] V( c6 b
22.KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1
' u1 `; I& x7 p) f7 ^; f+ N23.KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2 , W" ?) h) L3 Q; P4 v
24.KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2 9 L1 q: Y9 k" L9 J/ V" q
25.KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG
4 p3 _' W+ D( \# [0 m' f26.KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0
2 q1 w. b* z; o, l# H% w# [27.KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0 0 E) b6 B, Q- ?$ ]4 L
28.KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF ' v" o: u: J. ]% b
29.KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DS E0:工作正常 E1:通讯错误 P1:制冷过载P2:制热过载 F5或P8:系统异常
6 x- r& F* Q! R7 q5 K30.KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS E0:工作正常 E1:主控板与面板之间通信错误 E2:主控板与面板之间通信错误 P1:制冷过载 P2:制热过载 P3:系统异常 P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器) F1:高压开关保护 F2:外风机热保护 F3:内风机热保护 F4:低压开关保护 F5:逆相保护 F6:缺相保护 H1:压缩机过电流保护 H2:压缩机堵转保护 H3:检测不到压缩机电流& _& w. Q. ], D1 E- T3 I
31.KF-33DW/J、KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行( {" K: d# J" `0 P- U) ]
长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因4 I& p3 ]7 m2 `) q; W
KFR-45LW/WDQ6 k! Z: n' J" e" U
KFR-45LW/WBQ
6 A4 l: \6 \, I9 c1 b- w% e/ R& SKFR-50LW/WBQF1室内温度传感器异常+ Y7 r9 Q j W9 Z
F2室内盘管温度传感器异常" R6 n. S. l: q4 O7 K
F3室外环境温度传感器异常2 n4 s+ H' U u
F4室外盘管温度传感器异常
6 b8 `' j6 d/ U7 _F5压缩机排气温度传感器异常
* {! c' \+ G* SP1压缩机排气温度传感器异常- z* O, Z; X1 o/ h2 w* {
P2CT电流异常
" q6 t8 P. q- e( h* q5 W4 cP4JPM故障保护
9 i% E% H* c. E6 A7 z+ mP5四通阀切换异常
6 m* H6 }1 n4 JE1室内主控板与控制面板之间通讯异常. |$ J% Y1 L# U" V& R
E2室内主控板与室外控制板之间通讯异
' A7 I; O8 H- WKF-75LW/WDS, T) t6 f' s: `- w) [
KF-75W/W3S R-75LW/WDES KFR-120LW/WDS
0 g( @) Y5 J2 KKF-120LW/WSF1高压开关保护
% S0 h* X# T' _F2室外风扇电机热保护器动作
, x& P( M) T( v, S0 L8 V8 M- `1 yF3室内风扇电机热保护器动作' F( @, [# A2 V; m
F4低压开关保护
! {9 I0 t0 D$ p' W4 u& i* zF5逆相保护% `0 |1 u4 P$ t: E2 C$ f; e
F6缺相保护
4 a7 w0 |# n n$ c& t& c- hH1压缩机过电流保护/ ?4 @: P! F/ l; B4 `3 d% d
H2压缩机堵转保护
/ ~9 P) t2 _* k4 t+ T: wH3检测不到压缩机电流2 a+ ]/ x) E% ~; M8 c3 Z
P1制冷过载保护
: }; t* u5 U" DP2制热过载保护# P/ d6 v0 T" e1 k& x$ u
P3系统异常保护9 z; h1 Z V% Q; b; N# U
P4自动模式下室内温度传感器异常
0 v8 o2 e* o0 V5 t6 Y0 r0 s" V无显示制冷剂不足
) z5 Q2 o8 \' k. h, y+ | BE1控制面板测到从室内机传来的异常信息
0 q0 ~2 F) A. q" F2 P" E1 c+ xE2控制面板测到从室内机传来的异常信息$ f! K$ z* {+ B( v3 R( n: R
E3室内机测到从控制面板传来的异常信息, a* U( b# |5 B, K* ^, o
E4室内机测到从室外机传来的异常信息6 L- Z; R. e4 E9 M
E5室内机测到从室外机传来的异常信息: ?5 ]5 f& @2 ~1 ?, D
E6室外机测到从室内机传来的异常信息* |" e. U8 f2 v% u
E7室外机测到从室内机传来的异常信息) h4 T8 Z, F4 Z" Y. X# D
KFR-120LW/M
# w, c; i% x% N: `# dKFR-120LW/MAS
) j) }) w- }: R7 H5 D/ y, pKFR-71LW/MP1室外机测到从室内机传来的异常信息
& Y5 N) u& \0 R1 m- b. W' Z: eP2室外风扇电机与压缩机热保护器动作
' O7 q. ]) {+ e9 w8 z2 W, Z- ]P3排气温度异常 E( ~5 Y$ e" q# S3 B- }' e) H
P4高压开关动作; G* Z; Z( Q, N, q: O
P5逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误
! D7 N) | b: H0 I: s0 E4 mP6室内机与室外机的模式不兼?
1 o6 b: H& ]) pF1室内机热敏电阻断路或者受损$ U( F4 q0 a& `7 g8 Y: ^; o
F2室内机热敏电阻断路或者受损% S. z0 [) k9 r# ?% R$ X
F4室外机热敏电阻断路或者受损8 K* C; y; f4 |8 Y
F5室外机热敏电阻断路或者受损, E. l. k" T/ T' U$ H" t3 b
F6室外机热敏电阻断路或者受损% n+ M0 L: R1 ~8 X4 s/ U
F7室外机热敏电阻断路或者受损' g% k; X O2 U: c
F8室外机热敏电阻断路或者受损
/ B5 Y+ f6 p$ F* ^, {7 TH1压缩机电机过流. T& f" J; I) @. U4 k4 ]0 a( R3 J
H2压缩机电机堵转
5 R/ b. N+ l8 Z) q% `H3压缩机电流检测异常
7 E. W+ b0 R% ]9 U( g4 J bH6低压开关动作- K! d) Q8 W$ l2 S
H7连接室内机和室外机线路或管道接错; O" M; o* U7 {7 U9 ]7 p
48LW# b6 r [" K2 R8 x) A8 K: q0 W" u
60系列2 |4 Y) C+ g3 @0 r7 X" Q
51系列
% D8 E: v, }1 F; HE1通讯异常! a3 v5 W) z1 a
P1制冷过载! s- S' S( Q) ?) D. f2 Y7 I
P2制热过载
3 \! h0 r3 `# v+ [1 ?/ a: MP3系统异常保护
# Y# k5 Z$ L) J4 ~+ P% bP4自动模式下室内温度传感器异常. ] m6 }' v% Y z' p8 {
KFR-7ILW/D' V& o1 \0 o" e x, {2 B9 K) Z
KFR-71LW/WD0 b& J( g! | A) F! J. e, ~. M1 q: E
KF-71LWE1通信异常
A/ ? \- f \+ G: |8 iP1制冷过载# d. g" _. l$ E2 _7 E
P2制热过载
2 }% N. Y5 K8 z- yP3系统异常保护
6 g% I4 U- t2 zP4自动模式室内温度传感器异常
" i3 I5 ]' I$ \6 H! R7 c% K6 h2 hF1高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
2 |/ z0 T$ e. eF2室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
! l- e5 Z; E0 w2 SF3室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏); j) G& ?# W; T# L, M
KFR-50LWWDFB
# G/ H8 ?, J- I. jKF-50LWWDF
$ |0 E4 C. F {5 ?KF-60LWWDF
' T$ X( a6 Y) Z+ K) T" YKF-71LWWDF
/ D B f5 {6 Z4 t3 EKFR-51LWWDFB6 y. k* ^- A$ \2 u/ ^2 ?
KFR-60LWWDFBE1通信异常% o) x2 F" \- F" }9 R$ B5 v
P1制冷过载3 l; u' M1 U, {& q. _, v
P2制热过载' i/ j% H) |: M+ h5 q6 o
F1高压开关保护
1 A4 B# k+ q3 ^ q4 y, n U$ y; @F2室外风扇电机热保护
( V8 K2 Q" c4 h$ R: ~* gF3室内风扇电机热保护
+ d2 T5 V4 P4 r/ wF7温度传感器损坏或异常: O8 k: L' X! V* V5 ^* Q4 Q+ |8 H; K
F8系统保护异常
# d5 [1 w5 q2 W4 K; G' [! e长虹小清爽KFR-25GW分体+ i/ e. G# H0 W* @9 D# f- Y" F
显示内容 故障原因
1 V: `, C( ~7 N9 _& N: _运行绿 待机黄 定时红5Hz闪 上电存储电路错误 : o. X) Q4 c4 O* u5 o
定时(红)5Hz闪 PG电机或相关电路异常
) m1 _) V& G! ?4 Z运行(绿)1Hz闪 室外管温传感器异常
8 r' L6 K# D: W0 x! [待机(黄)1Hz闪 室内温度传感器异常 6 V6 s: V; U2 T' l! q
定时(红)1Hz闪 室内管温传感器异常 / k+ \( L$ U5 X
长虹大清快系列空调代码
1 S- d4 v8 y, Z& B& P3 W$ Y检查代码检查代码故障原因
$ E+ {& w/ `) N! k000C室内环温温度传感器开路或短路TA2 I# i$ m/ Y. |4 h
Cd室内管温温度传感器开路或短路TC, c( |9 e5 q. ]# ^8 W+ s) x' N# I' r
0011室内风机电路故障5 T7 q' k! |1 ?5 f) @( W
0F室内辅肋传感器开路或短路TC1; P" U2 ?+ ]8 \) O v" k+ F
12室内PC电路板异常
7 d, } S d* L* N7 K5 o+ p13室内管温传感器TC温度变化2K以上& [0 e3 g7 G) {4 D" y
0304室内机收不到返回的串行通讯信号
$ p: t+ z1 z, \3 a# P, L8 S( [05室外机没有接收收到运转指令信号
! P' n& K' v- y1 F7 V$ z" D0214变频器过电流保护电流动作1 n( b" \: u$ b+ {) N4 a) ?
16位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路
5 W: R0 L7 ^+ [% R4 g. w7 U4 w; H17电流检测电路异常& ]& ?/ O* y1 H1 x A
18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)6 \- H8 K+ e0 U) K
19排气温度传感器开路或短路(TD)
, C5 C7 W0 K0 @, a- a) J1R室外风机驱动系统异常
3 c+ [* P) Y" H6 r' @1 T9 ]1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良. ~ x$ E7 Y Z
1b室外温度传感器异常(T0、TE)- u2 j9 R! x2 P, L! S( e G# G
0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作
. K! P* B3 k L9 d4 J/ v1d压缩机没有工作/ i, y1 B) X9 ^, `' y) H
1E压缩机排气温度异常,超过117度停机
I$ ^+ p) `' ~1F压缩机过负荷运转+ ], z4 j [3 Y0 M4 U0 q
18四通阀动作异常 |