1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)
$ [: o7 r/ y" U. Y3 ~" hE4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),
' n5 y4 t& \1 r$ l* M( O" u* D 系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。
1 O0 Z4 o) e/ A4 zE6------室內温度传感器损坏, |5 [8 p' K# g5 `- s" G
E7--室內铜管温度传感器损坏
) a( u ~7 ] k- P0 K& p% ]E01------高低压保护器断开, \7 I5 T4 S* v8 [/ }6 ^- k; K
E00------缺相或相序错误" _6 [, o" y7 E, i
E08------过流保护+ o; M* \6 S: A" W' K
E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。
- B7 A; g: v, l* A; H4 | s) w/ N5 ^
2、 分体挂壁式系列显示( O" w. d, |0 e/ m: d
E1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
, ]6 l3 h# r, S: W0 w) oE3------內风机异常保护。
! W% y4 U$ t! G2 ~8 W' a/ TE5------室温传感器故障。3 |" H* a5 Q: n3 l" f" [
E6------室內盘管传感器故障。
) |2 J4 c& {; tE7------室外盘管传感器故障
3 ^! L8 U* r0 {" }E9------系统能力不足保护。
9 z4 q7 {' E; ]( W9 Z# a" C
0 I. O* h; i- Q% _( a( O; C- X- v1 {3、 50C落地式系列显示 d: w# K& I& B3 m$ g$ d* Z% L$ k
E0------內外机通信故障。/ t6 {. z/ f& k. P7 K
E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
1 Z2 k; j" I7 \, B$ J8 YE2------系统高.低压.排温过高保护。
- ~* V5 i. |) G9 ~5 R2 Q3 h4 f2 \E3------內风机异常保护。/ T% O" q& ?; N3 B% p3 l
E4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。
+ I6 R3 Z' ?0 A* @% q; O- {E5------室温传感器故障。
' c' p. k" B3 Z2 E9 c% K0 {E6------室內盘管传感器故障。0 u8 g: ~7 ?& o* @; l+ p5 c) c
E7------室外盘管传感器故障。$ b/ B4 i3 d0 M. v- V
E8------大电流保护。4 B; c# @ u3 A& e* J1 y) |
E9------系统能力不足保护。
' L- J9 ?( Y% ~$ s; LE00------高温保护-相序错误。 |