设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1740|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

德贝里克空调器故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-15 18:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 落地式50.70.120系列(50C系列除外)8 n9 V( c# v: y5 \& j! `" w
E4------
系统异常保护 (50.70竖筋系列显示
E5),
7 U/ m4 j. _. x" v# e# S- Z  
  系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压     缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。

1 Y7 L3 r5 w  H2 W6 S1 I! nE6------
室內温度传感器损坏( S& m% b2 }1 j) v% Q+ s5 F
E7
--室內铜管温度传感器损坏: c+ y  ^/ K1 j% j7 b0 f& W
E01------
高低压保护器断开+ {" S. T; [6 x  c
E00------
缺相或相序错误
1 |" r" h9 x  _) _: |8 RE08------
过流保护
" Q- r% ^% N' O& r: ~* |, `E09------
通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。
7 A% t2 F1 R' D: e4 Z( ~1 s# |) Z" d# Y. w$ y- x4 _$ r
2
        分体挂壁式系列显示/ m$ D5 q3 b# i7 X6 H7 R. T
E1------
防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
& ?$ @4 q7 ]' |! eE3------
內风机异常保护。
. @) U3 D1 o+ xE5------
室温传感器故障。( {% \4 Y: m* s0 o9 ?2 `7 z# p
E6------
室內盘管传感器故障。
/ z# F6 n- n" ~. Y; iE7------
室外盘管传感器故障
/ ?+ l( @* @8 ]6 y; f5 ]E9------
系统能力不足保护。
! I) m3 Y- H+ M: i: n3 A+ j8 F" l* F4 w+ p; ]3 T" N7 T# o
3
       50C落地式系列显示4 x5 a$ Y# j0 V2 ~& E, v/ Y
E0------
內外机通信故障。0 s; s$ p2 G" @/ K$ h% L
E1------
防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
, B4 x! ~  t0 gE2------
系统高.低压.排温过高保护。
5 D, G. r: C9 [: n9 O0 fE3------
內风机异常保护。
6 l$ ]+ M" H' i4 v7 jE4------
电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)
! S& @& E1 t, n1 ?$ K& l. p1 I" y  dE5------
室温传感器故障。
) A; X1 x3 R, bE6------
室內盘管传感器故障。8 n4 H. {. C3 y; b) a! T5 o
E7------
室外盘管传感器故障。
# k' q( O' a7 k: c+ t0 E) s$ W6 v3 rE8------
大电流保护。
7 f# C8 T, T/ K+ }E9------
系统能力不足保护。' E* W' t! K/ r! k; E
E00------
高温保护-相序错误。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-10-30 23:04 , Processed in 0.160325 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表