1 落地式50.70.120系列(50C系列除外)
  K2 O/ E3 l  d! M$ M5 {+ uE4------
系统异常保护 (50.70竖筋系列显示
E5),
( [2 L6 ^* S( _- O' B- O  
  系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压     缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。
6 ^# y3 ~( j8 v
E6------
室內温度传感器损坏6 O0 G9 c3 V' ]% i& N0 M3 G4 S' I. ?
E7
--室內铜管温度传感器损坏
' ], d! W4 u2 D& ]! I5 m8 }7 O( tE01------
高低压保护器断开
* K& v  C, R# u7 v! k7 Q% oE00------
缺相或相序错误9 q$ m9 R5 a) s- t) t5 m" I
E08------
过流保护1 I3 m6 e; x5 G" V* `
E09------
通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。
$ ]# }3 ?! k$ X/ G
+ `6 [2 x, c# z* ?8 M3 E2
        分体挂壁式系列显示
0 y7 h) b. w% S3 mE1------
防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。1 P. m5 @- b0 l
E3------
內风机异常保护。2 ]: v) A! C2 K* ?( i
E5------
室温传感器故障。
6 o9 }% n  j5 n! |E6------
室內盘管传感器故障。
7 O1 v2 d) j; w" Z7 BE7------
室外盘管传感器故障% y' X. B/ m  h' i
E9------
系统能力不足保护。7 R4 V' N$ `$ U2 x
) ^- M3 |2 t" m, y$ b, G
3
       50C落地式系列显示
. z# v0 t! s5 ^7 T+ X( w* E& PE0------
內外机通信故障。
+ L- i1 D, T7 g6 cE1------
防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。5 V0 z& T% ^9 A$ r# m+ c
E2------
系统高.低压.排温过高保护。# C; F1 Z' u+ x0 `' M2 `% O. y
E3------
內风机异常保护。5 _- b) i' @, D, L  y5 D
E4------
电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)! P( o4 l0 B& H; w- q( A
E5------
室温传感器故障。: G% }: x) ^* u5 n
E6------
室內盘管传感器故障。
8 |, w' y4 ?/ P. n. RE7------
室外盘管传感器故障。. w% C* U- j. |8 A1 t5 ^/ b
E8------
大电流保护。3 d+ U" N, u, R& }9 s0 h/ D
E9------
系统能力不足保护。, b6 _: T: k0 P2 m! R9 E5 x
E00------
高温保护-相序错误。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-18 16:54 , Processed in 0.175857 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表