1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)! j4 z5 Q( k# S, P
E4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),4 m6 O3 \; \9 }# V& g3 a& X' A
系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。: q4 H7 ?0 q/ K6 |0 w
E6------室內温度传感器损坏
: k' \5 [6 m: ?- j5 }E7--室內铜管温度传感器损坏0 K$ A8 ^8 d+ `' r3 f* J& ~! S$ |
E01------高低压保护器断开3 H* N% w' k2 l6 C1 w
E00------缺相或相序错误& t l7 ]( { f1 C5 m: T8 C
E08------过流保护8 e) D7 N C* C7 J' G
E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。
& b" u4 s- w1 @3 f2 t1 @! W* G+ q' |/ Q( z& U
2、 分体挂壁式系列显示
2 l4 ~6 M% a! j$ a& {6 Y) SE1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。0 p* B3 h/ V+ A+ B" g
E3------內风机异常保护。) e5 G3 O) z* i* {
E5------室温传感器故障。% C. o* f$ i4 a+ V+ s1 P' [7 ?; K8 m
E6------室內盘管传感器故障。
4 _/ K( {3 c; t8 P: I l. jE7------室外盘管传感器故障! h0 R7 s3 \7 `
E9------系统能力不足保护。
3 _* I0 z) e8 `3 O- ^0 l' M: n1 |
, S! k5 ~3 I1 l5 V- f4 R* Y" |3、 50C落地式系列显示
j7 d$ U3 @% _E0------內外机通信故障。
& y! `' | A( k+ gE1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
# b7 B9 N( z* f7 G2 D yE2------系统高.低压.排温过高保护。
0 d# ]! X" O a, T! I0 T9 {E3------內风机异常保护。
8 [. x1 n) o& W1 W4 Y* _E4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。
: A9 \* \; R$ ]/ fE5------室温传感器故障。
5 ]+ b: C% x- ~1 v8 T3 L2 RE6------室內盘管传感器故障。. V4 @/ c6 e/ q; u' s* b
E7------室外盘管传感器故障。2 [( N9 K8 |/ ~! r' Y; w! R3 T
E8------大电流保护。
: ~% M& X" w8 [. H Z7 C- o% e6 `E9------系统能力不足保护。
7 [7 B) N3 l5 ~* V' Q6 D3 ^) iE00------高温保护-相序错误。 |