一 MDV智能多联中心空调故障指示
+ w7 J$ s, {( s( Y. H0 [1、MDV-250(260)W/dPS
0 r2 p+ e4 v; K& C' p7 L8 s 室内机显示板故障指示
2 p# Y# J4 V, x4 @0 s6 z内容 LED闪亮
' N1 f# k8 ~) V5 H% G# ~室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁0 Y1 c1 \$ x, B9 o. W+ i
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
# a, V" w6 i9 h蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
; P9 a4 E x- L; `$ f1 Z3 `8 Q冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
* x/ w0 x! b' D* `! S+ f- F温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
" c/ c3 Q" `# J 室外主板LED故障指示
% _) W0 j; L' V$ {6 G内容 LED1 LED2 LED33 Y0 A. K: V1 j% j- j
冷凝器高温保护 闪 闪 闪
' ?+ |( y- ~$ x* e; F# Q相序反、缺相 闪 灭 灭
$ f8 a: z! U4 {高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭' K* m m P" Y9 @
过电流 灭 灭 闪
6 J. {5 |( ^" @4 Z% a8 r冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
: {: @3 l g" s+ I2 Z# ^室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭+ W! S6 ~4 B8 S2 s' k" j
! r, J- V! t; m' A) p( L
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
/ G* J% q: e( P5 O# z& b 室内机显示板故障指示' x6 A% X( B0 D* N }
内容 LED闪亮
& c, C# T. ]2 q& _2 }7 r8 A/ W室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁+ X9 J% ]- h6 ?+ A/ H# z4 N5 F" U
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
0 [" Y; L4 c0 H; j! S$ l蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
) M- e( P5 s+ n# v- h! i0 g3 Y( Q冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁0 [6 k" H! K; c* j8 a
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁. H" y6 f6 V1 k- O Y& K
4 d: t, U+ D! W. U! W! i% z
室外主板LED故障指示
, C5 v7 a0 E$ ^ I& S6 F, b内容 LED1 LED2 LED38 O# v+ a( D: F
相序反、缺相 闪 闪 闪3 P" y' p6 n9 n
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
( r* ~3 ]* N& B7 M0 O9 D# Z第一套冷凝器温度传感器故障
+ @6 n% W2 d2 w0 ]: {1 n* ]第一套系统高压或高温保护
# Q' e1 F; l- N5 E, r& E( C系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
+ D7 X8 x; Y3 w: _4 @, v冷凝器高温保护 灭 闪 闪
2 }8 B6 e6 Z3 C' j0 b3 d! b! N9 c* Y) z/ ]5 P B2 r
# z! z; w% [0 k3 J. Q! E! U8 }
6 ^8 c- z5 d% W6 v' z" b$ R
二、所有D和JD内机的故障代码
5 N l% i, i0 J m( y6 S内容 LED闪亮
( G; I6 P, \8 W# T2 d待机 运行灯慢闪
# ^* S# x# V9 T, @4 Q l6 j运行 运行灯常亮, f6 D5 o, z) \2 e6 V
防冷风 预热/化霜灯常亮
$ K6 d' q( A: ]$ \* I8 p8 \定时功能开启 定时灯常亮$ d& m3 c$ N/ v/ ]
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
6 v9 J( B( d9 P5 X b室内外机通讯故障 定时灯快闪. B: l g( h+ ~ t* J
模式冲突 预热/化霜灯快闪
4 I' T( R8 E, K$ K$ J水位报警 报警灯快闪
: h9 t" S' Y1 ~8 G室外机故障 报警灯慢闪
8 T. M8 S% x6 e/ R: d1 {三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
: G. Z% Y' m% O1 z1 \1、MDV-D280(220)W/S-810
3 c: s9 Z8 F# S' X1 @0 o% I1 a r 室外主板DSP1(数码管)故障指示
) E( X; Q6 y l7 K- Q故障或保护定义 显示内容
3 C# I+ J0 M; w2 o待机 ——
& K3 ]2 t9 x2 C8 N& K- S$ C+ B运行 室内性能力需求$ u+ n# A! w+ p8 T7 _% @8 W4 o
化霜 dF8 s9 i( V& l: Q$ r0 N
高压保护 P1
9 x4 M$ p: h' V F2 o低压保护 P2+ L0 a& m& m& p0 E5 V) Z
压缩机电流保护 P3; p% M6 Z% V# B$ M5 C
压缩机排气温度保护 P4" Z7 z- s) h$ I$ g4 o
室外冷凝器高温保护 P5% B7 u, h) V$ f% J
相序错误 E1) y- y6 S2 x% `8 u. z# U
室内外机通讯故障 E2
1 p' Z! |- K" t* Z( T3 z* R9 z! a室外管温温度传感器故障 E3+ N# L4 \- T) W- q
室外环境温度传感器故障 E49 Y& x" N0 }7 d0 R
排气温度传感器故障 E5
k/ l) I0 h$ }1 K4 X水位报警故障 E6
/ I# p, z) a& M8 b/ g- j7 j5 B6 \$ [/ n8 E+ Z8 B7 o
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
' `% L& n9 d0 D' Q. m0 S 室外主板DSP1(数码管)故障指示
9 `9 ]5 M! L& l( J$ {6 j0 R故障或保护定义 显示内容: A3 j( n2 k* z+ h) O
待机 室内机台数
) |# R C, t( y Y6 I正常运行 室内性能力需求
6 [; _: G* R3 S' \ k( W; l化霜 dF
1 }- O1 q, U6 j3 I& Q# K# T高压保护 P1
, ]* ]" I9 c) x D% X: h低压保护 P2
; B Q. D n; L( w" Q7 k$ ~3 d压缩机电流保护 P35 Q% A% S C2 ]" k" R
压缩机排气温度保护 P4
8 }+ U( Q, X6 M$ l室外冷凝器高温保护 P5# p5 \2 x4 y7 m% r# I l$ E0 K% P
室外机之间通讯故障 E0
5 {. R* p+ L% A相序错误 E1# F7 e* L: v' u/ `: b) s
室内外机通讯故障 E2! Y$ J3 U ?# c( \
室外管温温度传感器故障 E3; a/ d( Z+ X! b, x. i! s4 a
室外环境温度传感器故障 E4
/ z( ~6 L* w7 f2 q7 m5 ]2 z( |) c排气温度传感器故障 E5 ^$ f6 k X/ D- x# p
水位报警故障 E6
: w; b6 L8 a- o/ |7 y主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |