一 MDV智能多联中心空调故障指示
, ~$ W* H, H+ @4 s8 s' t1、MDV-250(260)W/dPS
5 e, j/ |5 P7 F/ S) y. ]8 }# G2 m 室内机显示板故障指示
5 j- O) ~ ?- `% h* ?# f内容 LED闪亮# ]: o5 z" W1 @' `
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁" _, m1 ~ j8 ~0 S$ g: [ M
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
3 \! w: Y' v6 F/ Q- N蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
! h7 A3 b; N( z- i2 A; X7 Z, |; n冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
/ h8 {5 w+ I! r1 S: W+ x温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁0 W# f* C4 q+ ^: j: N9 D
室外主板LED故障指示
d8 {4 u. ^2 K% R# @' E内容 LED1 LED2 LED3
/ `) I+ w* Y7 G4 M3 d3 Y$ B冷凝器高温保护 闪 闪 闪8 S1 u( F) j" U' C8 r+ u5 Q! E
相序反、缺相 闪 灭 灭
. ~6 ?' a% Y' _+ }8 F+ t高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
$ C- s$ c5 y+ m# s' {! x过电流 灭 灭 闪6 ?. D( T7 H$ L7 i$ K5 K
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪* r* r# y9 R2 g: o! W8 A# k
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
) D* z: K0 s. \- _- p
* ^6 d0 S/ ?( t* @* |2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
' P% J+ ]3 c/ ^% {: R7 t+ g0 ` 室内机显示板故障指示
' X+ C0 t& @! M; L% z ~内容 LED闪亮
# Z8 [: [) l, L7 A8 l" A, E6 ?室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁# Y ~. l+ E7 \+ z
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
0 b7 i: ?6 J# z D0 w( q* E蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
3 `5 [7 F9 e2 ~; S0 K* D$ l冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
5 T2 `' g3 k6 S6 l: J; W0 g温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁0 w* ]( S; a8 Q" D# p0 I1 N! v
4 T- R& y/ U) W0 ~ 室外主板LED故障指示
9 x: q1 @2 Z1 Y* x4 t内容 LED1 LED2 LED3
9 _. e" D0 L+ N; ]4 A6 [& g$ z相序反、缺相 闪 闪 闪+ r- L: M( i d _1 {
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
" e6 s* J* l) y第一套冷凝器温度传感器故障
6 F; w) I r* u; m3 N( Z* n6 V第一套系统高压或高温保护
0 a$ [* F& D$ Y6 I" w% J系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭/ _) D5 M8 g1 N1 }
冷凝器高温保护 灭 闪 闪1 X% J4 O3 M# k
# M5 O0 u! O/ ^- k: P! \0 T4 X U0 i4 I- `$ v( a
; M! B5 [$ w6 F
二、所有D和JD内机的故障代码# q }; H* ^, W% V
内容 LED闪亮3 @! p# [" l/ [7 n; ]
待机 运行灯慢闪
* m* g- k- Q8 A N- C) ]% h8 Y" @& I运行 运行灯常亮3 N; M* j) k& C) y) F
防冷风 预热/化霜灯常亮
" f; O7 _2 B) W; I定时功能开启 定时灯常亮
! E" r- Q$ e& J$ _) ^" f- e室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪( S) H8 d H F0 `+ y
室内外机通讯故障 定时灯快闪
( L" U; H& b9 `6 X Q, d" s模式冲突 预热/化霜灯快闪& K. S" R# U2 R( r# M- v
水位报警 报警灯快闪
! G2 x! V/ z8 M# a$ e K8 E室外机故障 报警灯慢闪- o O4 \; y5 @. _
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示$ P. e0 k6 Z4 D
1、MDV-D280(220)W/S-810. Q$ q# ]$ i; D! A/ d
室外主板DSP1(数码管)故障指示
2 i; ~1 s- t) S/ {( ]& |) I2 [故障或保护定义 显示内容4 r7 q; d4 b2 M$ C+ e* u) H
待机 ——
. H; P( @/ _& Y- H运行 室内性能力需求$ N1 @+ _) B2 G$ L6 @
化霜 dF
4 B/ v' K7 @0 Z高压保护 P1
) ]4 ^7 q7 s$ H% n/ ~低压保护 P22 ^4 D& Y4 s3 h8 ?8 `3 U
压缩机电流保护 P3: ~& x+ [: ^1 X5 `. u( | H
压缩机排气温度保护 P41 s( T- b) f+ ?) ?$ J+ c
室外冷凝器高温保护 P52 y3 W) c) [( k2 r, A
相序错误 E1
0 y- F8 ^4 M+ c6 X: b- c室内外机通讯故障 E2
8 P8 C: p- p1 j, f s% I W# b+ P室外管温温度传感器故障 E3
, J& C4 j4 n8 N6 x0 r& j室外环境温度传感器故障 E4" [; p* d3 U! U
排气温度传感器故障 E5" {4 [: B& t$ T4 l
水位报警故障 E6& `- y" c- V6 a9 h1 R# _+ \. s
# i# F" `$ X* U, h3 l( G2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
8 @0 |( r7 o& m" g3 G- I 室外主板DSP1(数码管)故障指示3 `2 a) Q6 @( c5 a
故障或保护定义 显示内容
6 J' [; \# w% n- b; ?4 W待机 室内机台数
4 |" P T+ }+ s5 H7 p2 ?! r. E正常运行 室内性能力需求! V& b. g4 n9 v \
化霜 dF; e2 Z7 ~9 ]" b8 k! S
高压保护 P1
) R0 Q n( G/ H, l' m低压保护 P2
+ J, h+ A8 B( b- T% e- P压缩机电流保护 P3; l/ T8 F- w# y: G! V
压缩机排气温度保护 P4
6 x5 I0 L$ Y7 Y* t% o/ B. D) w室外冷凝器高温保护 P5
: E8 ~ J0 N0 `5 ^室外机之间通讯故障 E0
X" Y, }; W; N; q8 G2 W+ A8 t" L2 k9 w& i _相序错误 E1
/ ~8 {, n% d& {" h室内外机通讯故障 E23 ]& T) O. ~. V- C' \0 ^! E
室外管温温度传感器故障 E3: A( L4 `; [& N3 @+ }
室外环境温度传感器故障 E4+ |! P B& Q B2 d7 t$ M
排气温度传感器故障 E5( _0 s/ A& b# a
水位报警故障 E6& m/ m) \8 c: j, ?, A* l8 R+ ~
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |