一 MDV智能多联中心空调故障指示
?3 c* W& j3 ~* b& c- x7 \+ c: I1、MDV-250(260)W/dPS. g5 f" L) E4 J+ D$ k$ D
室内机显示板故障指示0 g: T) D/ }7 i w5 H& Y
内容 LED闪亮
" w( a; I! ]* z3 b室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁: T! F$ ^+ r) n
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
1 @ B* g! ^0 ~% |" `! T蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁3 x! G. p4 E' c2 ^% M9 Q# k Y
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
$ P! R* S; v5 r( `8 H1 Y8 e; w温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
0 N/ C3 T3 a% V% ~! o( O+ S: S 室外主板LED故障指示
$ i0 Y" g- b% Q内容 LED1 LED2 LED3) f' M5 p: r. }9 I" J1 ]: f; u( _8 q1 Q
冷凝器高温保护 闪 闪 闪 _5 h! t" G: `- x L: r3 h
相序反、缺相 闪 灭 灭
- c( U: ?( Y; e, p高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
; L4 Z) l: h4 t过电流 灭 灭 闪
+ \8 L( y2 i2 u' N' v1 {: \* O冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
/ r( n" v. a! g0 L0 x室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭0 B+ H# h( `/ z$ E$ c% J+ j9 T0 s9 @% ~
7 n" [2 q' J' E7 U5 c$ w* P2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
2 n+ }) x5 X! X 室内机显示板故障指示
& _0 t& ^ h1 v0 Q7 w3 h2 k内容 LED闪亮
) Q: P) J4 W7 V, W* P! c室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
2 {3 Q) L! Y% S# |* B室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁' b* Y& ?0 i( `
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
- y4 n% B& r4 A3 U* E冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
! n0 z: c* l1 J$ S# D1 c温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
1 S4 P, V0 P+ _; n- s/ r. E3 U/ @
, C! ^$ @# ? f4 m 室外主板LED故障指示+ V& ~' S# y" y" G; u
内容 LED1 LED2 LED3
, I h% q6 L; c# ?! a0 J相序反、缺相 闪 闪 闪
0 _% r* M8 M0 W第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭% |$ p( m- A) d3 }/ p' \( ]
第一套冷凝器温度传感器故障/ q2 Y& U z+ P1 K2 k+ h, @ x/ _
第一套系统高压或高温保护
: e' S% _4 j; _系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
: d5 j9 y1 _+ e+ n: Z% S( u! ?1 e冷凝器高温保护 灭 闪 闪4 Z2 z4 i4 g8 h
$ }* }% \: N: b1 a6 t: e( N7 x* F+ z* G6 ~2 I) e4 m% c# A; ?
0 a7 a& D" K& }1 \二、所有D和JD内机的故障代码
$ h' C# @% V* T内容 LED闪亮
1 e% Y7 B* B6 c0 A% R1 t- Y4 }待机 运行灯慢闪1 g1 O9 K7 T$ I" }% Z% C
运行 运行灯常亮
2 H- v+ h- j" t' E防冷风 预热/化霜灯常亮
+ K' c3 ?- z' q/ q; l( h定时功能开启 定时灯常亮
( x7 K& j) u! y- S( T, @8 R9 c室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
: m) i! q R6 k1 S8 x1 z5 ?室内外机通讯故障 定时灯快闪5 d+ m0 X& C x9 r
模式冲突 预热/化霜灯快闪* M3 ?$ L$ K! U# D. }/ g
水位报警 报警灯快闪/ Y( L8 }: c- `) t3 ^
室外机故障 报警灯慢闪
0 s1 j( f" Z O0 }* v' `" B三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
& B9 U) M/ J- t1、MDV-D280(220)W/S-810
8 { f" e3 X* Z8 V7 z' X! I 室外主板DSP1(数码管)故障指示( h. i% Q) p* p! j; `5 J
故障或保护定义 显示内容
: |/ Q) O! f8 T7 t: G& T, W0 i待机 ——2 M, j1 `! A( d! r, N, S
运行 室内性能力需求+ \( O4 s, ` B9 _# R
化霜 dF8 A; h1 H' v' i' U# K _
高压保护 P1. ?7 `) P0 D* u5 _
低压保护 P2$ S7 v- h) Q" B) ?
压缩机电流保护 P3" z6 S# C: {- {) O4 E F, \# z
压缩机排气温度保护 P46 E/ Z3 s; J1 ]" ~3 `
室外冷凝器高温保护 P5
( @0 \3 w3 G; }% G! D# |, v0 f2 Y相序错误 E14 Q& P6 [' I9 E8 L4 p m
室内外机通讯故障 E2
* {' M7 [7 l* ?; C% K室外管温温度传感器故障 E3+ a% I+ O% Q7 R/ G/ y3 F
室外环境温度传感器故障 E4' W7 t7 {1 {+ u* z. h- N
排气温度传感器故障 E5
% u! d7 ]! i' U7 h水位报警故障 E6
2 a/ ^$ u2 V0 Y: a7 h
( d c u! k/ n- m& g6 k& K2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820' i# }% b) A8 U- a# {
室外主板DSP1(数码管)故障指示
' {( y0 Z a) _! S' r) L故障或保护定义 显示内容
5 t: t, \: |0 Y# H待机 室内机台数1 ^9 i: |4 h! g N
正常运行 室内性能力需求0 [' t( f) v# g/ g- W
化霜 dF0 Q) z4 F4 n0 w/ @8 l6 c% N
高压保护 P1
- w/ z/ d5 i4 t$ X1 ]: ^- m低压保护 P25 D+ l& g M& @" f8 x5 p
压缩机电流保护 P3" R! {2 I' X5 g1 v3 h% X, D
压缩机排气温度保护 P4) `0 U) T1 j; P% E* |& i9 ~
室外冷凝器高温保护 P51 A" T; n0 ?) t) g4 ^
室外机之间通讯故障 E0
0 A* k. ?6 n, P! B+ i" j相序错误 E1
. O. O2 ^! O2 F H: y! i% }室内外机通讯故障 E2
3 b& Q8 X/ y& S& x# Y' h1 d4 k E室外管温温度传感器故障 E3$ H" ^. ]1 k6 {" t" Y6 _
室外环境温度传感器故障 E4
/ X( k+ \ `) W4 ^- c排气温度传感器故障 E5* p0 A* b$ a- g* d: m# k" M
水位报警故障 E6+ M4 o* B) B& V0 t9 I$ j- {
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |