一 MDV智能多联中心空调故障指示

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-31 23:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一  MDV智能多联中心空调故障指示  I2 F& u; L! \; W: f0 K% x
1、MDV-250(260)W/dPS
6 |, w! i5 n6 X% z/ o4 A        室内机显示板故障指示1 M, d* ?8 p  b. L4 Y3 `
内容        LED闪亮
, P7 O2 Z! y" Q# B/ u+ z室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁
; Y6 z  }$ a/ j( Z# ]2 V, g3 Z室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁
; j# r) P3 O1 V. A( x蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁* [! I" H; e5 z6 q2 P# j
冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁4 O+ z: @) q8 l9 B- E0 s3 z
温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁
& p- I- W* O' V+ Z0 W) q+ t        室外主板LED故障指示& J& V1 T% {6 o/ Z8 V& E
内容        LED1        LED2        LED32 b% w* `5 a. D$ p
冷凝器高温保护        闪        闪        闪; [0 `5 R; D! {. q% _( ?
相序反、缺相        闪        灭        灭9 b) Q1 `& c: r! \! Z
高、低压压力保护或排气温度保护        闪        闪        灭
4 q1 U8 A7 ^: L, L过电流        灭        灭        闪
. A% B/ X+ i1 f3 A3 S3 h& s! F冷凝器温度传感器开路、短路故障        灭        闪        闪
- n% y. G  ~% W0 |+ A) ?( P室外环境温度开路、短路故障        灭        闪        灭9 }6 x; ~1 _4 U; F& \

" C" U, y/ `+ ^. N# ]2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS! @' v8 s2 N) `. f) s) |
        室内机显示板故障指示
2 g# F1 \  T, S0 M" m% A5 P0 A内容        LED闪亮& _& T6 B1 Q; ~$ W. q
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁
& m$ X, v& S8 G6 f室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁! [) h0 K) ^, W: n8 F: W
蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁
& d: ~2 m# B) h4 j8 i/ f0 n8 S冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁3 W4 E" Z% ?6 d' I5 B& t( U1 w
温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁
" {+ C1 J" R- ^6 Q* {+ ~
8 p# D7 h6 h1 @6 K        室外主板LED故障指示
% T3 w# t1 m" w1 I: C! M# y& q( c内容        LED1        LED2        LED38 x! T7 K& L' }$ U
相序反、缺相        闪        闪        闪
! `% a8 J: x. U/ b/ v第二套冷凝器温度传感器故障        灭        闪        灭
0 n/ B1 d- y; q" J3 L1 l第一套冷凝器温度传感器故障9 l+ d2 k- {6 o) q; b$ @3 W
第一套系统高压或高温保护
  @# ~0 ]+ B3 R' y系统保护(仅3HP机)        闪        灭        灭+ \9 ~, S% @" ~2 G1 z4 a) U
冷凝器高温保护        灭        闪        闪- d2 m7 _( K& x& u5 d% i- s

( L) f  H. l% j2 N4 V: ^. ?1 x4 E5 d, P5 m4 X0 Z
- |. G- f7 Q" Y: ]8 _
二、所有D和JD内机的故障代码" G2 x) x0 x, G  }4 H0 n9 L
内容        LED闪亮
* M' \' i4 |% E待机        运行灯慢闪
0 `: z" L% i3 F0 N+ F( |( [运行        运行灯常亮
2 e8 r& q4 P; b/ ]* d防冷风        预热/化霜灯常亮; A' R4 e3 ]- q; ?* u
定时功能开启        定时灯常亮: p7 D  R+ P5 @3 l' A/ w& x  C
室内机任一温度传感器故障        运行灯快闪1 }0 `' r3 ?$ T% N7 l1 M
室内外机通讯故障        定时灯快闪  z8 H0 h3 {' O  v* Y
模式冲突        预热/化霜灯快闪
9 G' c/ Q8 m, \& K" L( ]7 F水位报警        报警灯快闪
3 z2 d2 j6 l1 r# v室外机故障        报警灯慢闪9 M) `- Q0 F- Y; Y' J
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
. |1 ]% `8 b! j+ x: p+ Q5 f6 m1、MDV-D280(220)W/S-810" f) G# I5 b2 F# m8 O
        室外主板DSP1(数码管)故障指示4 d3 ?$ U: F: L. j* |  t
故障或保护定义        显示内容
) r6 |% W9 u" |  x* M8 @  l待机        ——
6 V4 [; j! E( n- q' \$ `运行        室内性能力需求) h% b) \! O8 u7 m1 Z0 E* @
化霜        dF
# {) u  {, M1 t1 R# K1 }) c, k% |高压保护        P1
2 Z0 [) U) a. r8 W7 G/ g' F3 W低压保护        P2
$ g) N5 U, ~- W2 k/ L9 C, U压缩机电流保护        P3; J  L# r7 @6 F$ J: `4 B+ e
压缩机排气温度保护        P4
  v( p4 s' A: |室外冷凝器高温保护        P5
' X; h: X+ I" x2 L相序错误        E1: I# ~( @3 Q2 r2 w; l. i
室内外机通讯故障        E2
, h2 i1 ^% N' G* ]4 T; j$ P室外管温温度传感器故障        E3
7 L; i' u, U, d5 ~! m0 x; W室外环境温度传感器故障        E4
# F3 ^; Y3 L5 ]9 _; M排气温度传感器故障        E5
# O) Y. T5 p6 T6 y" i7 H% B) M) {水位报警故障        E6
# O' D8 {% y# y& d- ~2 k7 X6 S/ x; x0 d* S1 s+ @
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
( |1 T- n, x7 w" h        室外主板DSP1(数码管)故障指示3 k5 U; Q3 A6 f: v
故障或保护定义        显示内容, c% W. ?9 ^$ d% a; X' E: g
待机        室内机台数+ i* ], N1 n$ J$ A
正常运行        室内性能力需求
- b7 ], G9 S8 T化霜        dF
$ q2 A  t1 V$ a. h( ~  O" i0 d高压保护        P1
) T8 b# z+ |( U& `; U" h) n3 i* b3 _低压保护        P2
# i: L  z# o5 L压缩机电流保护        P3
8 N4 X+ V8 K' K4 e2 |, n' p3 O压缩机排气温度保护        P4
4 v& @! o1 I! w3 U室外冷凝器高温保护        P5
2 |) j  L- g9 `1 Z室外机之间通讯故障        E0
/ f9 s0 i3 i/ o, m相序错误        E1
; Z9 d2 ^9 |$ o; c1 d室内外机通讯故障        E2* {5 h& i4 t7 y( B# S: j5 ]
室外管温温度传感器故障        E3- b( Q/ C$ T2 L
室外环境温度传感器故障        E4; d3 Y8 U* M) U! F
排气温度传感器故障        E5! A- b" t* y' Z& W! Q2 `0 P3 G
水位报警故障        E6
! ]5 y+ A/ M, s* H$ x" a主机冷凝器入口温度传感器故障        E7
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-17 06:20 , Processed in 0.216042 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表