一 MDV智能多联中心空调故障指示
+ Q3 \1 T+ Z8 U# w6 j- Z1、MDV-250(260)W/dPS7 H6 Y \1 t# g- D- q
室内机显示板故障指示
3 v7 ], Q2 ?7 F* ] x内容 LED闪亮
9 Y. H4 D0 c9 d1 [0 w- V! Q室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁+ E5 {* X. i! X5 {3 J
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
& k: X ~7 _6 o& L9 _5 b蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁% F% \' D( N/ ^
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
, G# y7 W4 }/ q/ h8 a- K温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
; V9 I% s$ Q& F9 Y( }1 k/ a1 n! P- R 室外主板LED故障指示/ |. t4 F8 C4 @: v# g3 D4 R% w% \
内容 LED1 LED2 LED3- U4 x" ]: w0 `. O9 R
冷凝器高温保护 闪 闪 闪- H1 `( A. r6 _$ L: e
相序反、缺相 闪 灭 灭. _( b$ t7 d: V6 Q; r4 L0 V
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
& a# |; t5 K/ c4 Y8 v过电流 灭 灭 闪
$ N8 y7 r3 N" N6 K% {冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
! i' G6 n1 N9 g6 H5 H; o- N) k室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
3 l2 R- T0 I' w- O9 \" n! a* [( q t! m- {9 g0 x9 Z
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS/ S1 x+ T8 E! p2 X H! y
室内机显示板故障指示 ^0 K( V* X0 F: r
内容 LED闪亮; J2 W" b0 s7 L8 x% s7 n! q
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁1 H& R6 z2 S; R" J, n
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁6 Y0 S9 H! u& Z% b6 @
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
- d. R" F& s. |. M9 t1 l冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁3 `) w9 b) R! O! {
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁* ^/ Q6 ?# c/ w2 W
& d5 _8 T1 D* l5 m( T8 t" Y
室外主板LED故障指示
: p# W p+ n( a$ m4 B* k内容 LED1 LED2 LED3
- O0 c, \9 F" J: u" Z相序反、缺相 闪 闪 闪" M$ T3 B3 z$ U+ s5 ^8 B4 A
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭+ s, f: w% ]& A: W5 F' o' E
第一套冷凝器温度传感器故障6 Q# D' n- d9 F6 W$ n" b8 k/ w
第一套系统高压或高温保护
5 z a5 n- ~/ q4 t) ^% a$ ^系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
9 m( z% \6 P1 U# y冷凝器高温保护 灭 闪 闪
: H# [: u! p5 J' U
9 X! r" @2 @. j$ ~, X" _' M9 K" T/ C1 l _: B
" D ~' \* Z+ x& {, E二、所有D和JD内机的故障代码
, i. n0 i- [3 D5 y+ I; @: P内容 LED闪亮! g J3 H, `& u& c: k+ S
待机 运行灯慢闪1 E$ r0 x& k1 _" y5 y
运行 运行灯常亮* j. g- T# @ I# \- c( g
防冷风 预热/化霜灯常亮
% A5 c+ G) n2 X9 {) t4 U, E2 X定时功能开启 定时灯常亮6 q u# ^% E' @/ I% L
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
6 y' [! r4 o3 B, U% v" s室内外机通讯故障 定时灯快闪' K9 W+ q. R X* k, q
模式冲突 预热/化霜灯快闪
/ M4 ~: J3 Q2 U$ R1 a# R水位报警 报警灯快闪
; Y C% T! m* n& p3 X9 z1 v室外机故障 报警灯慢闪
t# N3 B0 P, r8 C三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
4 Q9 Q6 f4 r# N& h& E' U* q1、MDV-D280(220)W/S-810
: G- S7 n1 e6 G: b! B6 Y 室外主板DSP1(数码管)故障指示
" J$ x( G* F* M# Y: c4 }+ c8 f故障或保护定义 显示内容- ]- k% i. n% Q5 f
待机 ——3 _7 R+ ~8 }6 ^2 W9 k2 {* o% j
运行 室内性能力需求
3 F6 M3 Y6 [8 n, K/ {, s2 y化霜 dF
, _( [, w9 Q8 V. g, b: ?" a; r; J高压保护 P17 g, E. B8 C3 P: l) J
低压保护 P2
# d) i2 z! t$ `. c/ R压缩机电流保护 P34 {% c; s' h$ j+ X+ ~
压缩机排气温度保护 P40 J& |- J2 R, N
室外冷凝器高温保护 P5- ^7 s1 ^. @0 h$ P
相序错误 E1
3 s# V5 z9 a% Z3 N/ `6 r室内外机通讯故障 E2
, M/ a# Q- {, [& F1 m* f室外管温温度传感器故障 E3
1 @# r d8 X, ~. E& v8 L室外环境温度传感器故障 E4! j1 }& v0 Q! j1 i
排气温度传感器故障 E5/ f* P" {8 W$ t. J) u R1 ^9 b- p
水位报警故障 E6
6 ^" i5 I- ]6 R1 G) k" Y) G s1 L8 J! M0 U( \" a' [
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
4 \$ h/ e( q6 D1 e/ R/ Q# y& B6 ]( X 室外主板DSP1(数码管)故障指示
8 f+ @% S; S. K1 G故障或保护定义 显示内容7 I! ^4 `5 f4 t
待机 室内机台数( v- }6 |# A1 B( G- @9 p" x
正常运行 室内性能力需求9 {$ @' Z3 x T7 c5 I* ]
化霜 dF% E. C- w" U, T: y" w* E" Z* i- R5 j
高压保护 P1
+ Y Z( k) C# k% W$ t. j+ C低压保护 P2
8 V5 E& J. n, }% b6 `8 t" ?& R0 Q6 S3 ]压缩机电流保护 P39 i' o$ L6 _& }
压缩机排气温度保护 P4
$ Q* n) T0 C9 W% x室外冷凝器高温保护 P5" ^# G" {, a6 [% f& t
室外机之间通讯故障 E0
) T6 o# U+ u) g) U2 H. R8 {& R相序错误 E1, M" a, T F' R; |/ ?/ F4 x
室内外机通讯故障 E2
t0 W' @( \9 K; U/ Q. U: g室外管温温度传感器故障 E3- o: X$ X+ L: V9 j- v! U( s
室外环境温度传感器故障 E4
$ Y( K5 ]3 Q5 v8 b$ {排气温度传感器故障 E5+ D: j' l1 P& b) h* j$ ^
水位报警故障 E6
3 h) b: {' y# _1 I( S2 w主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |