一 MDV智能多联中心空调故障指示 I2 F& u; L! \; W: f0 K% x
1、MDV-250(260)W/dPS
6 |, w! i5 n6 X% z/ o4 A 室内机显示板故障指示1 M, d* ?8 p b. L4 Y3 `
内容 LED闪亮
, P7 O2 Z! y" Q# B/ u+ z室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
; Y6 z }$ a/ j( Z# ]2 V, g3 Z室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
; j# r) P3 O1 V. A( x蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁* [! I" H; e5 z6 q2 P# j
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁4 O+ z: @) q8 l9 B- E0 s3 z
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
& p- I- W* O' V+ Z0 W) q+ t 室外主板LED故障指示& J& V1 T% {6 o/ Z8 V& E
内容 LED1 LED2 LED32 b% w* `5 a. D$ p
冷凝器高温保护 闪 闪 闪; [0 `5 R; D! {. q% _( ?
相序反、缺相 闪 灭 灭9 b) Q1 `& c: r! \! Z
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
4 q1 U8 A7 ^: L, L过电流 灭 灭 闪
. A% B/ X+ i1 f3 A3 S3 h& s! F冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
- n% y. G ~% W0 |+ A) ?( P室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭9 }6 x; ~1 _4 U; F& \
" C" U, y/ `+ ^. N# ]2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS! @' v8 s2 N) `. f) s) |
室内机显示板故障指示
2 g# F1 \ T, S0 M" m% A5 P0 A内容 LED闪亮& _& T6 B1 Q; ~$ W. q
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
& m$ X, v& S8 G6 f室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁! [) h0 K) ^, W: n8 F: W
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
& d: ~2 m# B) h4 j8 i/ f0 n8 S冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁3 W4 E" Z% ?6 d' I5 B& t( U1 w
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
" {+ C1 J" R- ^6 Q* {+ ~
8 p# D7 h6 h1 @6 K 室外主板LED故障指示
% T3 w# t1 m" w1 I: C! M# y& q( c内容 LED1 LED2 LED38 x! T7 K& L' }$ U
相序反、缺相 闪 闪 闪
! `% a8 J: x. U/ b/ v第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
0 n/ B1 d- y; q" J3 L1 l第一套冷凝器温度传感器故障9 l+ d2 k- {6 o) q; b$ @3 W
第一套系统高压或高温保护
@# ~0 ]+ B3 R' y系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭+ \9 ~, S% @" ~2 G1 z4 a) U
冷凝器高温保护 灭 闪 闪- d2 m7 _( K& x& u5 d% i- s
( L) f H. l% j2 N4 V: ^. ?1 x4 E5 d, P5 m4 X0 Z
- |. G- f7 Q" Y: ]8 _
二、所有D和JD内机的故障代码" G2 x) x0 x, G }4 H0 n9 L
内容 LED闪亮
* M' \' i4 |% E待机 运行灯慢闪
0 `: z" L% i3 F0 N+ F( |( [运行 运行灯常亮
2 e8 r& q4 P; b/ ]* d防冷风 预热/化霜灯常亮; A' R4 e3 ]- q; ?* u
定时功能开启 定时灯常亮: p7 D R+ P5 @3 l' A/ w& x C
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪1 }0 `' r3 ?$ T% N7 l1 M
室内外机通讯故障 定时灯快闪 z8 H0 h3 {' O v* Y
模式冲突 预热/化霜灯快闪
9 G' c/ Q8 m, \& K" L( ]7 F水位报警 报警灯快闪
3 z2 d2 j6 l1 r# v室外机故障 报警灯慢闪9 M) `- Q0 F- Y; Y' J
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
. |1 ]% `8 b! j+ x: p+ Q5 f6 m1、MDV-D280(220)W/S-810" f) G# I5 b2 F# m8 O
室外主板DSP1(数码管)故障指示4 d3 ?$ U: F: L. j* | t
故障或保护定义 显示内容
) r6 |% W9 u" | x* M8 @ l待机 ——
6 V4 [; j! E( n- q' \$ `运行 室内性能力需求) h% b) \! O8 u7 m1 Z0 E* @
化霜 dF
# {) u {, M1 t1 R# K1 }) c, k% |高压保护 P1
2 Z0 [) U) a. r8 W7 G/ g' F3 W低压保护 P2
$ g) N5 U, ~- W2 k/ L9 C, U压缩机电流保护 P3; J L# r7 @6 F$ J: `4 B+ e
压缩机排气温度保护 P4
v( p4 s' A: |室外冷凝器高温保护 P5
' X; h: X+ I" x2 L相序错误 E1: I# ~( @3 Q2 r2 w; l. i
室内外机通讯故障 E2
, h2 i1 ^% N' G* ]4 T; j$ P室外管温温度传感器故障 E3
7 L; i' u, U, d5 ~! m0 x; W室外环境温度传感器故障 E4
# F3 ^; Y3 L5 ]9 _; M排气温度传感器故障 E5
# O) Y. T5 p6 T6 y" i7 H% B) M) {水位报警故障 E6
# O' D8 {% y# y& d- ~2 k7 X6 S/ x; x0 d* S1 s+ @
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
( |1 T- n, x7 w" h 室外主板DSP1(数码管)故障指示3 k5 U; Q3 A6 f: v
故障或保护定义 显示内容, c% W. ?9 ^$ d% a; X' E: g
待机 室内机台数+ i* ], N1 n$ J$ A
正常运行 室内性能力需求
- b7 ], G9 S8 T化霜 dF
$ q2 A t1 V$ a. h( ~ O" i0 d高压保护 P1
) T8 b# z+ |( U& `; U" h) n3 i* b3 _低压保护 P2
# i: L z# o5 L压缩机电流保护 P3
8 N4 X+ V8 K' K4 e2 |, n' p3 O压缩机排气温度保护 P4
4 v& @! o1 I! w3 U室外冷凝器高温保护 P5
2 |) j L- g9 `1 Z室外机之间通讯故障 E0
/ f9 s0 i3 i/ o, m相序错误 E1
; Z9 d2 ^9 |$ o; c1 d室内外机通讯故障 E2* {5 h& i4 t7 y( B# S: j5 ]
室外管温温度传感器故障 E3- b( Q/ C$ T2 L
室外环境温度传感器故障 E4; d3 Y8 U* M) U! F
排气温度传感器故障 E5! A- b" t* y' Z& W! Q2 `0 P3 G
水位报警故障 E6
! ]5 y+ A/ M, s* H$ x" a主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |