一 MDV智能多联中心空调故障指示
2 j6 ]# y( F2 T0 \' h1、MDV-250(260)W/dPS; `/ b$ K2 M! P( S b# B
室内机显示板故障指示' z4 i( q5 L# O+ y8 \ n" |
内容 LED闪亮% K+ [' P. t- r& ]
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
8 _3 p$ j0 x! Y' j- }2 @( l室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁0 M! Q7 l5 n) N o: ~
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
: C4 t# J i! t冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
$ b9 t- l2 O1 Y! I/ D0 [温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
8 o2 ?( l$ Q+ c9 t 室外主板LED故障指示
' c; E" i# u9 \, i* X4 K$ P, o% C内容 LED1 LED2 LED3# v: k0 P3 e4 v
冷凝器高温保护 闪 闪 闪
# v1 B5 \6 d9 C' m C* x相序反、缺相 闪 灭 灭2 L: r) q0 N+ l" K w. p9 E: k
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭+ Y: R4 X4 F8 A. J, r
过电流 灭 灭 闪
' T q2 h5 ~8 z/ V1 ?1 e" A冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪' j" U% d/ Y9 \, j
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
2 a, P: @/ W+ A/ R( t3 @. v: L: Q) r: O P5 Z
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
" C2 Y" b9 u- ?' a( B 室内机显示板故障指示. T9 o& |5 _; \) _% F$ R6 Y
内容 LED闪亮
1 s$ q K# \7 X% U& C) t室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁& b5 W% K6 \- x/ H4 p( P R
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
9 O$ }. D1 b) ?蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
0 J0 r# b, G1 h, }5 X2 b冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
* l2 C; K& e# V5 f温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
0 D, t- R' M, V% w/ ^5 q" q" R8 k# @& n4 s" B
室外主板LED故障指示
& l# k& e. q+ R9 |! |内容 LED1 LED2 LED3- I2 ]7 I2 D: g% I. r) W% |
相序反、缺相 闪 闪 闪/ W$ P) @* F# J+ O
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
9 H3 B H# Y7 w第一套冷凝器温度传感器故障
) L% B8 R/ v* Y8 Z$ P4 \0 m$ z第一套系统高压或高温保护# Z# C, u. T! ]9 Z7 \, K
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
+ U2 s& N9 z5 S' @* {冷凝器高温保护 灭 闪 闪
! g" e1 J3 K) v& l0 h$ `5 o1 f) b) r3 F" f, g
! Y8 _9 n, X8 {. R
: P' U* G/ H& {1 _
二、所有D和JD内机的故障代码2 z" w* X& {7 h
内容 LED闪亮) x- R9 b: G' v# k
待机 运行灯慢闪
U8 q1 O' W3 U- u1 _' r运行 运行灯常亮' Q$ o& \8 F" e8 G5 c
防冷风 预热/化霜灯常亮. j* [' h" S% Z& ~1 Y
定时功能开启 定时灯常亮
! E) e: I2 T) F1 \, m( a2 |& W室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪) o2 l* X* v) q; D( h$ O: @
室内外机通讯故障 定时灯快闪
6 \* e6 i3 _/ _3 B9 P模式冲突 预热/化霜灯快闪9 x K' L# U1 ~, C
水位报警 报警灯快闪$ [1 i9 M! r9 F7 B5 c! }
室外机故障 报警灯慢闪
0 m% D/ o4 @0 X% p; j' F0 b, A三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
2 }4 p* A% _- E$ o1、MDV-D280(220)W/S-810
% u5 [, I- V; J& B( S( v4 L 室外主板DSP1(数码管)故障指示. j' L8 n: p4 o$ X/ `* a3 V( J6 S
故障或保护定义 显示内容; V8 [2 ?) _( S" {( f
待机 ——& R- U0 C4 V6 z9 o- G8 X: G" B
运行 室内性能力需求& T6 @ ~! F; p7 B4 ~( {/ J
化霜 dF
) u' _/ }# L- c0 L. \+ S6 d- P3 O高压保护 P1" g, v0 H2 K# X0 n% F
低压保护 P23 Q8 m6 |7 a2 q
压缩机电流保护 P3
) U/ z! a7 j2 P- j5 _压缩机排气温度保护 P4
+ [* ^7 M" t" V. t( ]# w室外冷凝器高温保护 P5
- ]0 ^( {. b I9 U" [相序错误 E1% o7 j( ?) L9 Z) q/ X5 Q1 c
室内外机通讯故障 E2
, e/ S5 e8 I$ G( D# s. n7 N- R室外管温温度传感器故障 E3
1 [, A w! M4 S- P# d室外环境温度传感器故障 E4
6 q' ]$ ?8 c% L( Z9 n排气温度传感器故障 E5
) z% y9 g9 p. x0 Q水位报警故障 E6! k+ o6 z! D" I
" ?* [ K7 x* r9 K7 O, k2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820- d6 ~' S: B% c& s
室外主板DSP1(数码管)故障指示! R7 z$ ~: M( O& J! p5 p
故障或保护定义 显示内容
0 i: R- d: u1 p7 V待机 室内机台数
+ x# K) d8 a8 h5 A. i8 E正常运行 室内性能力需求
% [% l$ f& L, p化霜 dF
, u: Z3 i) M7 V, T; h+ L; W高压保护 P1
. S, l5 R# _; M% r& q3 s低压保护 P28 P, Q" U B' T
压缩机电流保护 P31 h+ n4 e2 u/ t- k
压缩机排气温度保护 P4
2 S! V8 N* R/ G }室外冷凝器高温保护 P5% P: \9 A$ C- R
室外机之间通讯故障 E0+ `5 R8 T1 t0 d) W/ M* x% U) m
相序错误 E1+ O5 E; D# K; ]! E0 H# A5 T" i
室内外机通讯故障 E2
2 R' w/ o$ n; `) v* |室外管温温度传感器故障 E33 i: V" }4 T' @+ N; E$ J( O5 Q
室外环境温度传感器故障 E4
5 ^2 \3 A( p+ Q3 @排气温度传感器故障 E52 ]6 _2 j$ D9 B4 o7 D' Y
水位报警故障 E6
% `$ t, h% N, U$ |1 H4 r, Z主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |