一 MDV智能多联中心空调故障指示* f. o5 E. a4 G# N! f. c
1、MDV-250(260)W/dPS3 @4 {5 P( }; m5 h8 n) p
室内机显示板故障指示4 ~; F- f# O2 m2 z8 d1 G. A
内容 LED闪亮
$ M& r) u1 f0 Q( E7 n; e% y G4 V室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁/ [6 O! S: E: m- k" q" }
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
, z$ w: B$ y5 X- U蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁- M( m i. a! a0 W9 U
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁4 P% Y1 d3 X# E0 n8 B
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
4 ?. H0 N& B& O/ O 室外主板LED故障指示
+ {5 S" v- ?/ a内容 LED1 LED2 LED3) i1 {& N; A: e4 Q) w
冷凝器高温保护 闪 闪 闪
* B; r0 p+ r( T. R8 o, [7 B$ T7 E相序反、缺相 闪 灭 灭' g1 |# Z' m7 Y0 ?/ f
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
% Q4 Y$ O# D1 d5 D2 _0 f, r# x过电流 灭 灭 闪 |/ L: S/ `$ r7 c. }
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
+ g2 @3 J" e* g1 A, E室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
) I& i0 t! C! D; Q8 ]
$ ]) y; i- S' N. n$ `$ l( \2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS8 `1 Q/ u5 @9 j- U% Y3 |, E
室内机显示板故障指示
- n8 M9 S/ u6 D2 Z( Q内容 LED闪亮" f& p/ W% \3 ~( Z6 b
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁) ~/ {# k3 G' Q. P% }0 D
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
$ v- K. e) P- T( Y" X! S) J1 E# f4 c蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁; _% A" @7 i; y$ d; R
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁- }+ i! @+ X r2 B
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
3 a$ |% p. L0 d r" o k, K- _" P2 `+ D, p, q$ B0 _
室外主板LED故障指示6 y" r) ~) o a3 y+ i4 U# ?
内容 LED1 LED2 LED33 R' w* _$ N, p" z
相序反、缺相 闪 闪 闪/ E& A9 M( P4 C: h, _$ F1 y
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭8 s) y+ ?2 J- z. l/ q! Y7 \
第一套冷凝器温度传感器故障
3 H% q( g9 {: n2 s第一套系统高压或高温保护
0 l5 O. ?, p. v6 y/ g" q, _' z系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
% _/ m1 O' o; n冷凝器高温保护 灭 闪 闪, b7 e3 D$ _+ r
$ H+ N% U, N0 F( i, q: q2 `7 [6 T5 W; Y" u* @0 G8 I2 H- x- M
" ~% L) Z, {5 [- o! Z0 C3 J
二、所有D和JD内机的故障代码
" G! X" K( g4 n( [( z% B& `# g内容 LED闪亮# j/ g8 ] T. Z7 q1 c
待机 运行灯慢闪' D5 n5 X' R: b; a/ h
运行 运行灯常亮$ |9 V5 C8 [/ c, J. B
防冷风 预热/化霜灯常亮
/ h/ ^- N% ]% [( O8 v) H# W! H6 R定时功能开启 定时灯常亮0 q1 A- H* t5 Y
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪6 {, K8 y0 _- y# _- l: H8 H; \1 v
室内外机通讯故障 定时灯快闪. `2 V4 S5 X1 w, ~
模式冲突 预热/化霜灯快闪
1 s5 K7 K8 G7 p6 F$ X. c水位报警 报警灯快闪& E1 W( [- d* V- t
室外机故障 报警灯慢闪1 y9 l$ g7 s1 m8 i
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
8 u9 s. Q$ v1 h) Q! w0 l1、MDV-D280(220)W/S-8101 N7 I' G$ e! }( m% }+ J
室外主板DSP1(数码管)故障指示) x8 }, A+ @, B K7 v! X: n% h" x
故障或保护定义 显示内容
& ^6 l1 t7 X, Y5 G& X' r' N/ y待机 ——
. T1 k5 ?, B0 y2 e8 }/ O运行 室内性能力需求
/ f, n) X- j! Z' S6 Z7 Z e, _化霜 dF
4 M1 M% K3 ^! R高压保护 P1
6 z( ?* @7 s3 d; y. A8 F, i3 @低压保护 P20 K& m3 {5 a; m9 {! a
压缩机电流保护 P3
7 m9 D6 O0 E% a. s压缩机排气温度保护 P4# ~3 K0 F7 `# L) ~" j
室外冷凝器高温保护 P5
" {5 Z7 J4 |6 M9 O6 J% T+ m/ q$ ^相序错误 E1. B) x1 h- Z7 [& T# v9 R4 t7 L& I
室内外机通讯故障 E2 t% i4 j2 |7 s( H' ]% p
室外管温温度传感器故障 E3. S) ^& e& G& n) C$ T
室外环境温度传感器故障 E48 a5 c: v: I# ]3 }/ b
排气温度传感器故障 E5
+ o& l$ Y/ t" r5 G水位报警故障 E6- r8 b* y9 [3 W! J4 J
2 z, O7 A* R8 \2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
# _; p7 o: c" C9 A2 r 室外主板DSP1(数码管)故障指示) B1 w3 {9 i) @. ]: v. s
故障或保护定义 显示内容
' `( a3 K: \$ u q6 u7 s; p待机 室内机台数7 W6 j* @" Z* @+ G6 m( Z5 O. D
正常运行 室内性能力需求/ R) \, J! L5 b2 t* l+ a4 Q( Z- n
化霜 dF! N B* C( k9 Z9 o5 f' `
高压保护 P1
$ Q: ?) \- N% X% Y0 e' O5 W低压保护 P2
9 ~4 l$ v# O P% x压缩机电流保护 P3
1 `6 {$ v% E6 P: S压缩机排气温度保护 P41 ]! R$ b5 v: N, c2 l0 W
室外冷凝器高温保护 P5
8 k7 r. T; H3 S, O9 n2 E, ~室外机之间通讯故障 E04 a- w0 N. G5 m
相序错误 E1* q5 p8 x+ B* J$ H4 b* P& J) e
室内外机通讯故障 E26 t# P, s/ C/ d- C" u5 A ~) z
室外管温温度传感器故障 E3
, k1 l- o6 ?' \4 y Y: ~室外环境温度传感器故障 E48 F* b. X2 c, ~/ ^
排气温度传感器故障 E5' l$ w0 H) T0 t+ `5 D- l6 V! b
水位报警故障 E69 f1 L) h: P! A& P S8 \/ z
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |