春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
& j* s$ Q, |' Q显示内容        故障原因                        
& p4 t  w5 `, z0 r+ C6 `5 nE1        室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)                        
% Y' c: T. [# p4 HE2        压缩机过电流                        
1 l. I' F/ D* e* `7 `  @0 CE3        电源电压异常                        2 q; R9 `" |- [( E+ V
E4        制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常                        
, R' A' u4 w" |! n7 LE5        室外环温过低保护                        
5 c' D* _4 s0 \: }/ ?6 VE6        过冷保护(制冷状态)RT2异常                        . X) L! l( u. }+ D5 E
E7        RTI、RT2、RT3温度传感器开路                        
& T9 _0 ~" x1 Y, G- G# ?E8        RTI、RT2、RT3温度传感器短路                        1 O; g; }9 _3 ^! {
春兰FR-180、260/S风管机故障代码2 o( y, x9 t. o
显示代码        故障原因                          
0 v# }6 n* J3 J, A# UE0         系统高压保护                        
2 h5 [7 G& x  S+ V) Y' z  ]E1         二次防冻结保护                        
* I7 O  y: b/ fE2         室内温度传感器开路或短路                         9 F7 C) D% c, A" \6 l- d; j
E3        室内管温度传感器开路或短路                        
, q, U' y' [3 R" R  ?E4         室外管温度传感器开路或短路                        
# t. o! {) T: K$ C; ~1 @/ qE5         通迅故障                        
# d2 z1 P; }- `E6         电源相序保护                         4 ?: f% L; s+ E* i7 Z+ }
E7         过电流保护                         ; s- V9 }+ H6 x3 E  u
E8         卸荷保护                        
) @* j; j9 e5 G0 h, hE9         低电压保护                        
; m& p# U( ?% o3 k/ Y  ]( i春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码4 ?& k, g+ ]/ `: W6 B: ^% d' j
显示内容         故障原因                         ' p. h6 G8 V$ F$ T4 w
电源,过欠压灯亮         表示三相电源正常                         / q/ b( H# r6 o' p4 T
电源,过欠压灯闪         电源电压过低或过高(187-245V)异常                         ! N: X: L! q- Q& x7 j
除霜,缺相灯亮         表示空调正常除霜运行                         ) o! o; \1 `9 ^6 R. B+ D
除霜,缺相灯闪         三相电源缺相(检查信号线H与LP)                         8 G8 f+ \& O/ K3 B, W2 w8 I
延时,过载灯亮         表示空调正在三分钟延时                         + F2 O) s2 ]) R' S( A: x
延时,过载灯闪         热保护K与压控器断开(检查信号线B)                        
) I" e7 ]. w* B; n3 K$ l$ x室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)1 n7 T' m2 B- g9 b3 [
春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
; R8 [6 a% e6 F9 m0 p/ K# o电源红灯         除霜黄灯         运行绿灯         故障原因         % O( ~" n4 q+ [( r
亮         亮         闪         室内外环温温度传感器异常         2 F8 e% E2 U& P- B# z8 v) r' U! W
亮         灭         闪         室内外管温温度传感器异常         ) B5 U2 l2 I2 j5 l& f3 A& _$ \
闪         闪         闪        水泵开关异常         # O+ J" N. |  ~" j& X, n" O' ^1 H
亮         闪         亮         通迅异常         
" u& P3 \; I, L$ Q! s# R亮         闪         灭         过热保护         . b- {! d# m: @3 t2 S0 \( _
闪         亮         亮         过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)        
5 F' T6 p& _/ z闪        亮         闪         压缩机过流保护         
2 W: s) {+ t  j( A- _闪        亮         灭         压力过高或外管温温度传感器坏         ; \, V7 M- m+ r$ F% B2 J0 N
闪        灭         亮         室外环温过低或外环温度传感器异常         0 |5 [; S$ [9 Z% p) g( u
春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码
% ~: ^0 u! l% L2 ULED1        LED2        LED3        LED4        故障原因
0 X$ p% _+ A2 o( ~) E6 I' Z+ o3 y" _灭        灭        灭        亮        室内温度传感器异常
/ s- c8 x; E* i5 Y, |( P5 [灭        灭        亮        灭        室内外通讯故障
% n% j' a' C8 U/ l5 \1 i$ G5 R, Z灭        灭        亮        亮        室内风机过热保护
# |$ q8 A: x" E* `# M灭        亮        灭        灭        室外温度传感器异常2 _5 z% l+ |: V8 _* N5 W  e* i  G  ~# M
灭        亮        灭        亮        外盘管温度过高保护
& n# f3 e& r. }  m8 h# X灭        亮        亮        灭        压缩机排气温度过高保护
8 g" P( p9 n2 T3 J7 F灭        亮        亮        亮        室外控制板与变频通讯故障1 F& d+ d. }9 J( p( W
亮        灭        灭        灭        电源过欠压保护
$ {" ~$ s9 H' c4 p! e/ t' D: q( c亮        灭        灭        亮        过电流保护,过热保护
4 \% H& b. a* v5 m亮        灭        亮        亮        总电流过载保护" U/ w) ~# M/ u! i5 t2 e" `
亮        灭        亮        灭        过压或过载保护
, Q' ~. W% o9 ?8 F' `+ o: R- J# j春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码! g: W$ j, `+ X. k# f% D1 J
显示内容        故障现象                        
! q! k0 ~/ q/ s; dE0        室内外通讯失败或信号线断                        4 X# C- k) a' I$ M
E1        室外温度传感器异常                        
0 f+ I; m7 m9 e% g7 R3 ^& x" UE2        压缩机过载保护                        4 H2 A* u1 }2 E! a$ t" @
E3        过电流保护                          S  |9 @5 P) X- V: A* u2 p
E4        IPM变频功率模块保护                        ) i/ ?/ [' a7 @  d# g7 J
E5        室外管温过高保护                        * \# M: h9 J3 a; \2 D9 V$ K
E6        压缩机排气温度保护                        3 S5 j3 G9 R4 c( |+ t  e5 y4 M
E7        电源电压过高保护(50型无)                        
8 p; A; f& F( i3 k+ SE8        室外温度传感器异常(50型无)                        
+ ?1 C& {0 K3 A+ KE9        室内管温传感器异常                        2 O" @; r3 ]# C6 w& e- P
春兰KFR14LW故障代码        春兰KFD-70LW、14LW故障代码
6 _5 X% @. X6 Q  W显示代码        故障原因         显示内容        故障原因 , @6 E& l) A1 Z) b
E1        室内外通讯失败或信号线断        上电无显示        电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常9 K! F" W+ D- J/ E7 d
E2        压缩机缺相或过电流保护        电源绿灯亮,内外机不工作        电源零线开路或电子温控异常! Q6 l" X3 E- W8 i; b) b8 H( n
E3        电源电压过高或过低保护        过欠压红灯亮        电源电压过低或过欠压板故障
8 ]7 x$ d% k0 d( ]E4        制冷系统压力过高保护        系统保护黄灯亮        热保护器KR,压控FV,BT5断开
  s# t2 j) z" XE5        室外温度过低保护        室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线+ |) t( x4 Y# p2 c, ]. l
E6        室内蒸发器温度过低保护                        ! F3 t8 [/ f) i$ k! @% U% f
春兰KFR-32GW/BP故障代码                春兰KFR-22、32GA分体故障代码
2 p5 t1 G& V8 }7 o+ |: q显示内容        故障原因                显示内容        故障原因4 ]' s7 n, N1 S" m/ H
绿灯闪        室内环温异常                 红灯不亮        主电源、变压器或主控板故障
8 i3 D; M8 n7 T; Z1 x3 w黄灯闪        室外机故障                绿灯闪烁        压力继电器断开或RT2管温异常
% D3 P! E$ L2 n4 Y$ |/ P. ^! {+ Y3 M黄绿红同时闪        FT断开保护                黄灯闪烁        RT2温度传感器短路或开路0 v3 Z3 @3 v9 p
黄绿红交替闪        室内外通讯故障                绿灯与黄灯同时闪烁        FT1或FT2断开保护$ Y! D6 L% {" j; ?+ u- G& }
室外机黄灯指示        故障原因                春兰KFR-35GW/BP故障代码6 L; f- y  E5 n7 P
一短一长        与变频器通讯故障                E0        通讯故障: d9 W9 m& N- X4 [. V& N+ ?
二短一长        室外变频器断路                E1        室外传感器开路) ]( e5 G4 u. E6 _; O- q
三短一长        变频器过载或模块保护                E2        压缩机过载+ A9 W' K* P$ B% A" ~( D
四短一长        欠压保护                E3        过流保护
0 V  K. I6 U; k/ {五短一长        总电流过大保护                E4        功率模块保护
5 a- i  r- L! l* ]8 f( P: H六短一长        压缩机过热或过载保护器断开                E5        室外管温过高保护; b- _' b) ~" c7 y# Z1 h8 p7 x
春兰KFR-32GW/BP故障代码        E6        排气温度过高保护
3 d4 h: v, D& D) A0 U4 o/ S+ \显示内容        故障原因                E7        系统压力异常(预留)
3 h& E' M5 D: k+ j8 d0 U% |0001        室内温度传感器开路或短路                E8        Pg电机转速异常
: Z6 C# n8 ^; I" J! R0010        室外通讯故障                E9        室内管温过高5 X. ~5 ]" N" i* d: _8 V" E: ?0 F
0011        室内风机过热保护                HY1系列挂机故障代码
3 E. h0 c; _" B* q# ^0 M$ n9 J& X0100        室外温度传感器异常                E1        室内管温异常
0 M  W4 Y* w, u; v6 v4 v0101        室外冷凝器温度过高保护                E2        内风机转速异常* a  R1 P  x9 E, t6 s/ C
0110        压缩机排器温度过高保护                E3        压力过高(实为主控板异常)) h: @4 Q* J4 K5 n
0111        室外控制板与变频通讯故障                        4 L" l6 L  i2 \  S
1000        电源欠压保护                        3 c: `8 d/ M  p  U: A; {0 k# q% X
春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码
' B! w! `; l" X3 Z  T8 b" d                                  B4 \! {! T  c+ [
E1        通讯失败                        
3 w( S. G( B7 I* N9 A& B+ s, _+ uE2        压缩机大电流                        
+ m) C; @: p5 @2 r1 {E3        相序错误                        9 Z8 F6 P: `( [1 c1 K6 L
E4                                . o, t8 p4 L- v, j
E5        系统压力吸气过低                        
  ^& \1 Y2 |( Z1 T3 Z4 p春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码0 n- j( H$ B/ t' P8 E9 U6 |
E1        排气温度过高                        
9 z+ x5 H3 c6 P. A* @E2        压缩机过电流                        
' x' a4 h% l  e5 k4 X& `E3        相序错误                        
/ S$ _2 G" I) @0 m' VE4        系统压力过高                        4 h7 a, X3 B" _8 \  z! O* I
E5        系统压力过低                        
: h1 J/ t, S3 Z4 {/ x, I2 v5 kE6        防冻结保护
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享1 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-3 20:14 , Processed in 0.144284 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表