春兰空调故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-4-1 00:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
) X+ P; r& }% R显示内容        故障原因                        0 r/ J. k# P# p! T' D
E1        室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)                        
6 B6 s0 U9 _6 ?7 o' m5 W: ^* OE2        压缩机过电流                        9 T( W9 s: b% O! `* \" A/ \
E3        电源电压异常                        3 o3 l& u6 n  X1 z+ {# i
E4        制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常                        5 Q3 f) f+ X0 }; k* U* l
E5        室外环温过低保护                        * p4 p( G9 o$ j
E6        过冷保护(制冷状态)RT2异常                        " M- w4 b/ L# ~: X1 E7 o6 f* w/ H# f
E7        RTI、RT2、RT3温度传感器开路                        
6 x+ d5 C+ s' W; ^# q. {% _E8        RTI、RT2、RT3温度传感器短路                        * [& w2 a1 d$ [5 P. B$ d$ Y- S
春兰FR-180、260/S风管机故障代码
" r( c5 `- _* E; l/ V! D7 t& ?+ r显示代码        故障原因                          
( K- m  C* a3 J1 L8 q% \9 N4 EE0         系统高压保护                        
) V  f! G/ z- T2 V9 uE1         二次防冻结保护                         6 e3 q# G* e( i3 \# p1 c
E2         室内温度传感器开路或短路                         ' [5 O- u" O* I
E3        室内管温度传感器开路或短路                        
( [  G; K. Z; T' {7 C" P9 R/ zE4         室外管温度传感器开路或短路                        
4 l% X9 r* F1 C- T$ r' B  {. D: bE5         通迅故障                        
6 b5 Z, h1 ~9 K, @E6         电源相序保护                        
: e6 W2 h3 u7 M# B/ M  xE7         过电流保护                        
! h7 F: u- |. f* BE8         卸荷保护                        
& A- l5 c& X1 v5 ~' oE9         低电压保护                        
, e! {4 R, v* ^- J: ]$ E" v春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
9 q# b+ r$ L9 S6 v' G. \* y显示内容         故障原因                         * O3 F; v6 W) \7 I, ^
电源,过欠压灯亮         表示三相电源正常                        
. {: B# ?2 n3 K/ m! z) b/ E4 b8 q) Z电源,过欠压灯闪         电源电压过低或过高(187-245V)异常                         & E* X0 Y; V) I7 Z5 K
除霜,缺相灯亮         表示空调正常除霜运行                        
( X  C* X' v2 J3 c除霜,缺相灯闪         三相电源缺相(检查信号线H与LP)                         % n. F" B  D+ m& h
延时,过载灯亮         表示空调正在三分钟延时                        
  m5 {4 B  [. a: B5 z% z2 R+ P延时,过载灯闪         热保护K与压控器断开(检查信号线B)                        
8 R. j2 S. `& |: _, X( ^室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)& G% H8 c  ~$ A& i
春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码8 R8 ?# W* _: i1 R  U# |  _) t# a( `" o
电源红灯         除霜黄灯         运行绿灯         故障原因         
2 ~# y& ^2 Z  k# S+ ]  \# D亮         亮         闪         室内外环温温度传感器异常         , a! t! g; M; @. }4 d( X6 P$ o, w9 Y# O
亮         灭         闪         室内外管温温度传感器异常         
( ?& a- e% o3 I, j3 C/ M闪         闪         闪        水泵开关异常         % P, o& V7 \+ o4 J% j# D
亮         闪         亮         通迅异常         
; @1 y8 x: P( V7 t5 ]亮         闪         灭         过热保护           s2 D) g  O# i' Z
闪         亮         亮         过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)        1 G  G4 ^5 ~& }, @4 F
闪        亮         闪         压缩机过流保护         
7 d8 H0 ^, _# _% i/ ?) {& N- y8 F闪        亮         灭         压力过高或外管温温度传感器坏         
9 ?$ q5 S" }: j* V3 V' Q闪        灭         亮         室外环温过低或外环温度传感器异常           G3 C1 X, _' B# j
春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码
6 Z2 z6 l6 U# ~) ?" S% `LED1        LED2        LED3        LED4        故障原因
8 x6 \7 m% E0 o3 D9 v2 s' _  z灭        灭        灭        亮        室内温度传感器异常
, m  S, `7 [+ q8 w1 M- b6 N# C; k灭        灭        亮        灭        室内外通讯故障! w2 Y9 G3 Y/ R
灭        灭        亮        亮        室内风机过热保护
& ^* i5 M+ H  D" B9 L& L灭        亮        灭        灭        室外温度传感器异常
/ R  D8 H8 H- n2 P) o& Q" r3 C% ^灭        亮        灭        亮        外盘管温度过高保护
1 d1 @' r$ O) z5 @  M灭        亮        亮        灭        压缩机排气温度过高保护
% g$ w  k1 q3 m8 K灭        亮        亮        亮        室外控制板与变频通讯故障9 d! [- c# L% y/ U" [
亮        灭        灭        灭        电源过欠压保护
9 O# \" x1 x2 N: d亮        灭        灭        亮        过电流保护,过热保护
) t: k6 U7 `. d2 k亮        灭        亮        亮        总电流过载保护, j  A: I7 \0 |) E& q7 \4 i
亮        灭        亮        灭        过压或过载保护
# [$ f- J$ j  O春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码
0 x! o) I8 ]( e- M! @. o" j$ q$ o  T显示内容        故障现象                        
/ D3 X9 p  Z8 k5 \% }1 ~" }9 `, AE0        室内外通讯失败或信号线断                        
) `' U. M* i( r  a. BE1        室外温度传感器异常                        
" u  a$ v. r6 F) N0 R6 }7 hE2        压缩机过载保护                        
5 R. j! o' n9 I1 N( TE3        过电流保护                        ) |( K3 f" J9 V4 S1 O8 v6 L% G5 X
E4        IPM变频功率模块保护                        8 ~  s7 e0 T& p0 `! x1 W
E5        室外管温过高保护                        
6 A7 P1 {/ a% TE6        压缩机排气温度保护                        
1 ^  H5 i% E, `# E0 z+ nE7        电源电压过高保护(50型无)                        
. |1 b  A! _6 ?8 s; g* IE8        室外温度传感器异常(50型无)                        
! E- G. a+ T4 j" |5 y  Y9 CE9        室内管温传感器异常                        + D  |, C. k, @
春兰KFR14LW故障代码        春兰KFD-70LW、14LW故障代码
; j4 a) |7 D" X8 q1 f, c显示代码        故障原因         显示内容        故障原因
+ z2 B# e1 y- bE1        室内外通讯失败或信号线断        上电无显示        电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
- O' r3 Q0 k0 q1 L: LE2        压缩机缺相或过电流保护        电源绿灯亮,内外机不工作        电源零线开路或电子温控异常4 Q* c" x6 v: w+ B
E3        电源电压过高或过低保护        过欠压红灯亮        电源电压过低或过欠压板故障
0 e0 p$ Z* H5 c5 CE4        制冷系统压力过高保护        系统保护黄灯亮        热保护器KR,压控FV,BT5断开2 K- U/ Y5 @& }6 t  b+ |0 A
E5        室外温度过低保护        室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线
4 [* \# u+ n  E1 EE6        室内蒸发器温度过低保护                        5 v* A  ~: `5 _7 L% F  j- P- E
春兰KFR-32GW/BP故障代码                春兰KFR-22、32GA分体故障代码
5 H( k. r; H7 c( i+ S% f显示内容        故障原因                显示内容        故障原因
3 c) C- u* I1 Z' V7 \0 w$ e' P绿灯闪        室内环温异常                 红灯不亮        主电源、变压器或主控板故障
+ ]& K, @# h# ?. c6 s8 B* W8 p黄灯闪        室外机故障                绿灯闪烁        压力继电器断开或RT2管温异常1 P: C: s/ K- X$ S+ c" u& E7 ?
黄绿红同时闪        FT断开保护                黄灯闪烁        RT2温度传感器短路或开路
- k" E( ]! H* E黄绿红交替闪        室内外通讯故障                绿灯与黄灯同时闪烁        FT1或FT2断开保护
" R5 h3 _  `; s4 a# E室外机黄灯指示        故障原因                春兰KFR-35GW/BP故障代码
0 Z6 K9 s* F2 D* W9 H% f一短一长        与变频器通讯故障                E0        通讯故障; U7 r1 Y$ h6 @6 d/ X4 X
二短一长        室外变频器断路                E1        室外传感器开路
. `' ~3 a+ u7 `$ s2 X* m. T三短一长        变频器过载或模块保护                E2        压缩机过载. o1 E3 u, t" w! h1 U
四短一长        欠压保护                E3        过流保护
6 F/ ?' _& O9 a8 o五短一长        总电流过大保护                E4        功率模块保护
4 M  z  X2 t9 [! M. g六短一长        压缩机过热或过载保护器断开                E5        室外管温过高保护
; D5 I+ U- I2 l) ^; W$ L3 a春兰KFR-32GW/BP故障代码        E6        排气温度过高保护7 w4 d( n( w1 h% z9 C
显示内容        故障原因                E7        系统压力异常(预留)
3 `; z$ `, o. s# h8 n0001        室内温度传感器开路或短路                E8        Pg电机转速异常5 x( w9 O( [8 U4 k
0010        室外通讯故障                E9        室内管温过高  y) r% J  m1 r, k' X6 h) p
0011        室内风机过热保护                HY1系列挂机故障代码2 d* D) m: o+ ~. |# l- x1 P- I
0100        室外温度传感器异常                E1        室内管温异常5 Q5 w* N2 ^* m% p+ y
0101        室外冷凝器温度过高保护                E2        内风机转速异常
) ]3 E  K% m; E( O3 J+ ~9 e2 P0110        压缩机排器温度过高保护                E3        压力过高(实为主控板异常)
3 t- c# H! N7 G0111        室外控制板与变频通讯故障                        
- ?7 w+ N: d) q1000        电源欠压保护                        ( i' l4 K! ~* M: y- A. j/ H* G! |
春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码
! |1 M) i7 W& ^# Q: a                                
0 F: J2 L! |4 f- O' K4 O: C; [; VE1        通讯失败                        + m4 H% }7 r. @3 }- |9 Z) M
E2        压缩机大电流                         9 u. p5 U, ]8 L# G' |
E3        相序错误                        / v* N% r7 S- ?& w% M/ l/ P$ }
E4                                
" A: j& ]- F) w& aE5        系统压力吸气过低                        $ Z# N: J  c# b6 J9 J9 M# \
春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码4 Q3 {4 }1 q! Z, r
E1        排气温度过高                        ! L. \$ v! ?& R3 F8 p
E2        压缩机过电流                        
. T$ @; O% \: c/ |E3        相序错误                        
' w7 \) \5 x& \7 q  CE4        系统压力过高                        8 O' s+ W* g' }  N) v
E5        系统压力过低                          ?% A  V. A3 U+ e3 ~
E6        防冻结保护
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享1 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-5-1 16:31 , Processed in 0.146680 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表