春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码) i" i" e* c1 A7 w' h6 i
显示内容 故障原因
3 f0 o6 |7 \* E6 dE1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) ; W% P( u9 M- B
E2 压缩机过电流
% o: r B; c, x+ O# Z9 X0 |E3 电源电压异常
; m' v! x. C4 @1 u! A& M% v2 A6 iE4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 ) B* i t1 P% T$ n3 E) n
E5 室外环温过低保护
* N7 O" ?( O6 l& r8 VE6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
1 f4 e' f( a$ E1 j+ P5 } ~E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
" h$ N U9 ]' E2 P3 D$ JE8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
6 ]4 p% |% p: W: Q! G* Q春兰FR-180、260/S风管机故障代码
K4 p5 k2 K) D5 S# h5 u显示代码 故障原因 # O$ ^# e9 |8 `$ [* |: m
E0 系统高压保护 ! D* A! ?! b7 C6 o/ p# x
E1 二次防冻结保护 0 G4 R& v1 i! s1 _: O4 z
E2 室内温度传感器开路或短路
5 T/ y7 Q: ?! l& d$ _, sE3 室内管温度传感器开路或短路
* U# e/ k* f2 Y+ u4 @4 I! U9 G" l1 oE4 室外管温度传感器开路或短路 - D4 g! `- x3 l
E5 通迅故障 . C- t+ r2 R( o# _
E6 电源相序保护 8 u( h/ D. C* K
E7 过电流保护
5 C+ r4 [3 v1 x/ _E8 卸荷保护 % w0 w0 e) s1 y; p$ }, d+ |9 e
E9 低电压保护
8 o/ |7 ~# }1 p5 `' `/ o春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码1 L# y3 ?# p$ P* D. v
显示内容 故障原因
/ e- _2 t+ M: G5 C# F; y电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
% y5 a5 a. t% m7 }! y R I电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
( R$ l9 D% E* C, c7 R( v除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
. y; b* o9 V% G! P除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) 9 U8 C8 F) A. j* d" K' ]9 H
延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 @) ]' M; f0 R0 t2 U2 E
延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 3 y% \7 s" L2 O9 B9 b& Z2 D( I
室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)
8 u! L5 M. |$ c8 a# B0 X6 W8 f春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
! v. }6 N; q2 E j m5 r3 H电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 0 i' q! J# a; U9 P
亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
8 I) J/ P* _" z7 J& C& U2 }0 w亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 l2 z0 i" D) O2 {! b" d) D
闪 闪 闪 水泵开关异常 9 W( _2 |5 M2 o$ s4 K8 R6 |/ \
亮 闪 亮 通迅异常 3 B B+ h$ }) M: N* W' o0 ]/ r
亮 闪 灭 过热保护 , h2 k) H0 y* {* q$ U9 r
闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)
a- D H3 i. r闪 亮 闪 压缩机过流保护 2 w4 ^6 ]7 w# X* ?# H* [
闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 ) Z% f# H2 {7 ~0 N! U" t
闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常
$ z0 @# U- P5 ?/ y; h7 q. ]) C春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码
# u# e# v1 Q& p. ?7 i% i( s2 i$ C3 iLED1 LED2 LED3 LED4 故障原因' S! Z0 E( e5 M' u& {0 t6 k2 `
灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常
3 c5 P; x* U- G( n5 `0 ^- T灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障
7 w& V! c8 k" q6 U0 }+ K灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护/ `0 D& k% ^. B
灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常5 S7 ^% N) U1 }
灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护. g M- N% n5 I' m
灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护: _( M6 V0 h6 T
灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障5 q3 ]' \1 Y6 K4 n+ w# m0 `/ a
亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护9 S6 k- L( u8 F
亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护
) M# Z2 r1 Q" K+ w% R+ r& x亮 灭 亮 亮 总电流过载保护- g3 \- J" U' [9 }
亮 灭 亮 灭 过压或过载保护
6 X9 }6 T9 E0 Y: g. z春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码# {; k) t# j- h3 E
显示内容 故障现象 / \( {9 v* d0 [3 Y2 y" ^" v, `
E0 室内外通讯失败或信号线断 ( n5 R% e g$ z" [: o
E1 室外温度传感器异常
6 [8 S1 f8 y* \& x' K. d9 N* uE2 压缩机过载保护 # Z+ o8 o/ ]. ^* x& q
E3 过电流保护 0 V# R% Q. a" N& K5 u: d
E4 IPM变频功率模块保护 $ f, H. g2 p9 U7 _
E5 室外管温过高保护
" {' J" Q; M" K4 b8 Q6 n4 aE6 压缩机排气温度保护
/ e) t6 K" U& L2 j4 wE7 电源电压过高保护(50型无) 7 w& q) m! I! B" C; B% K9 G& p
E8 室外温度传感器异常(50型无)
: r7 v6 C3 c! z$ c- F" uE9 室内管温传感器异常 . f. A) g! A* m' k5 T$ [& K3 P
春兰KFR14LW故障代码 春兰KFD-70LW、14LW故障代码
8 O$ V/ W* N" D/ ^显示代码 故障原因 显示内容 故障原因 ' x7 A3 r4 Y: {+ h. p. ~
E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
- K& D: d2 n% N' \: ]4 b1 vE2 压缩机缺相或过电流保护 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常
! z, _/ J/ E, n; Z8 u& {' E- wE3 电源电压过高或过低保护 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障( v* d% }& l7 a% }" G
E4 制冷系统压力过高保护 系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开9 g; M% v! Q- A
E5 室外温度过低保护 室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线
+ L% ?! C9 \1 l8 I" l0 {2 K: a: UE6 室内蒸发器温度过低保护
3 c! k/ |% ]9 C: m春兰KFR-32GW/BP故障代码 春兰KFR-22、32GA分体故障代码) A0 ^/ M3 R" R3 R8 j! ^
显示内容 故障原因 显示内容 故障原因; u- a z- G9 k, C7 e3 `3 V' W/ O/ w
绿灯闪 室内环温异常 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障
5 z9 ?' q' d' ^# k: e( D黄灯闪 室外机故障 绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常
! r9 `3 I0 A6 J4 ?/ z: J黄绿红同时闪 FT断开保护 黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路0 h4 d: D4 N: [* l; q# x% w' h
黄绿红交替闪 室内外通讯故障 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护
1 U; N2 N# k! I+ I; p" h; p室外机黄灯指示 故障原因 春兰KFR-35GW/BP故障代码7 r" G4 Z' X1 X
一短一长 与变频器通讯故障 E0 通讯故障
, c2 C$ W2 A3 ^二短一长 室外变频器断路 E1 室外传感器开路% }) t4 ?4 O. s% L. W
三短一长 变频器过载或模块保护 E2 压缩机过载* m! D1 i' j; z2 ^3 l, {
四短一长 欠压保护 E3 过流保护* D" r" z0 M, Q/ n- k
五短一长 总电流过大保护 E4 功率模块保护2 n- Z x1 Z$ l% E) C
六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 E5 室外管温过高保护
# U# g& [% l1 w/ j% E; [% H0 P春兰KFR-32GW/BP故障代码 E6 排气温度过高保护$ d$ r' ~* q+ R3 |7 W+ c; Y
显示内容 故障原因 E7 系统压力异常(预留)
: w4 }& D. u, Y0 O- P0001 室内温度传感器开路或短路 E8 Pg电机转速异常
6 s$ @( x) }+ D9 P2 w$ K1 q" ?- ?0010 室外通讯故障 E9 室内管温过高' z! Q0 b. o/ D' u- o1 |4 A7 B
0011 室内风机过热保护 HY1系列挂机故障代码
6 X& s* I: X5 M0100 室外温度传感器异常 E1 室内管温异常# {/ ~! H$ R8 l* r+ b: }
0101 室外冷凝器温度过高保护 E2 内风机转速异常9 c; D& V6 ^% s$ M0 ]9 S+ P& U. ]
0110 压缩机排器温度过高保护 E3 压力过高(实为主控板异常)# k4 P, o5 ? w8 U
0111 室外控制板与变频通讯故障 ) H1 t8 I# M" k8 Z; y* W4 L
1000 电源欠压保护 1 h8 k4 @: r" c, t3 u
春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码
" l. L; I* t; Q/ m$ `
6 R6 o( D) d% J+ |% P) C7 mE1 通讯失败 ! _2 u. G& ]0 O0 u
E2 压缩机大电流
# ?- v9 L! K: N8 O9 bE3 相序错误
+ l3 }3 |& L& h+ e( TE4
' C9 y; H: a" d4 r J* kE5 系统压力吸气过低 ; h1 D+ B E) Z. e
春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码4 G- D& |6 [$ t$ Y# n
E1 排气温度过高 3 M3 @- i% l e9 h
E2 压缩机过电流
' U. A) z# p" L7 B1 N/ _& eE3 相序错误
# s* a3 o) P" }7 pE4 系统压力过高
- O ?& A4 k: m: q# n/ G' u9 V9 qE5 系统压力过低 , [7 P. i. ]: ^; o
E6 防冻结保护 |