昨天晚上 十点多 正在逛超市 电话响了 有生意上门 来车接 9 [1 Q6 N1 R' H+ u. o! o, M8 H
恰好买的东西嫌贵 正愁没处结账 买单的人来了
8 ?$ I1 x- y7 a: c' Q, g9 l, i2 r' @8 J! \
路上问的一个45KW的软启动柜 不能启动 故障灯亮 1 o. M9 j! N9 x" i
到现场一看 还真差劲 一个单片机的软启动柜 那个乱啊
4 _# P& w; ` Z8 ^( V7 Z但是 你乱 我不乱 是吧 搞定它 要不晚上花的钱 谁给啊( b# }. D S9 v0 W4 A
% D1 T% w! r, A6 A+ L6 m按启动按钮 单片机板得故障灯就亮了 差劲就是差劲 什么资料也没有
# B6 U' h) i. V& \6 I3 H这个柜子 不启动 单片机板 就没了 供电 没法检查 比较为难是吧
: c# _0 U9 [$ }短接启动按钮 这个时候单片机板就上电了 + X% r% [# m/ F2 Y6 n& o1 `
8 J2 H( E# `# S测15V 正常 测5v 正常 - }" P5 m3 `' g7 ^/ `5 P8 }% {6 n3 d8 s
# b& b# p* t$ x( ]关掉电源 检查 六路输出 没有损坏的东西啊 时间过去快一个小时了
" ?; k4 Z/ U. B/ {7 a/ O6 @' G: U& B
真愁人
. C4 e3 e. v- r4 s
8 W# _% F! q, ]4 @% @陷入僵局了啊
& `' a. ~& i& N! d& l* X4 R7 f9 H! m. j) x
怎么办呢 ? 抽袋烟 喝瓶红茶 考虑考虑吧 ! ~& N+ M c6 g- n$ }# n; G6 |
! \ |1 `/ [8 K% e9 m0 D
瞌睡啊 呵呵 灵机一动 会不会是电流检测的问题呢?
: k# w7 e2 m0 t) ^0 K1 W! y- D& e7 f' Q# H& ^+ i% p# D" N; A5 N
这个柜子电流检测很雷人的 用的是两只普通的电流互感器
3 R0 r: B6 e0 x% ~0 W; Y) k会不会是电流不平衡了 正要拆电机线 维修工的素质就是好吧 顺便拿表量了一下电机的三相阻值
1 W y3 _$ O2 y6 E
( ~$ o9 ~; w+ O钢钢 的 问题出现了 一个线就不通了啊 怎么回事 难道问题就这么简单吗?
- k0 W3 s* d( Z6 y3 `' f1 W! Z! F& H' y
35的线 那么粗 那么硬 还会断吗? 值得怀疑啊 " B) Q" p0 a" o
4 z o2 \) Y/ P) [1 F拆电机接线盒吧 说干就干/ j0 z3 q; d- j x* ]! _- U7 Z, S
7 v7 Z8 ~4 y+ D0 o9 @0 Y! v
还没拆呢 我就拉一下电机线 居然真的掉出一根 " }$ o1 s# K/ W% M% J$ N
3 ~; k% d S1 l' Z' q1 k. E
剩下的就不说了吧 $ |) d9 Z$ y- `1 x+ F$ M7 z
4 a h9 `- \1 S. ^ F& K: A) T
搞定试机 很正常啊 拔款 送我回来 , u* X: {$ V: n4 r6 f4 B' b- b5 A
! ^- A9 e+ Y; D# b) }- a十二点多 再去 撮一顿/ y- Y/ j( P. C. m
回家已经是一点多了 # A' Y B0 [) |% O$ Q) @$ A
$ A. \3 {6 d. w7 l8 X这就是维修工 悲哀而又快乐的一个晚上 & x! D x# F7 G( I& M
|