日立空调维修故障分析
9 e; U J$ E+ t一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:, I4 P( V. U- A/ U5 v
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) ' x: [' X% |# Y" ], [( f; w
1. 12?29灯闪为何故障?
5 |! p: r; u+ X; n% u# e故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
5 T+ F `' p) L" r①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
. j4 Q9 |# t/ m* O②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 % c5 F* k, o/ G9 m4 C
③严重缺氟:查漏、加氟
; E8 L r% x3 C④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
6 y. I0 p* V" Z/ w& g⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ) {* }( o0 d5 g' _
⑥外风机不转 , |. J+ X% S& O2 G% M
⑦电路板坏
/ O1 J* d3 u7 L4 Z2 @2. 11?28灯闪为何故障?
" Q0 M9 O% E+ t9 }1 V" n故障代码显示为内环温坏。排除方法: 1 C3 z( ~, T5 z) f# @
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
' u9 p+ S4 Q* [4 {. P②主控板坏 $ V6 m3 r1 ~: w" \
3. 11?27灯闪为何故障?
# |* ~9 Y [; [3 X( [7 y故障代码显示为内管温坏。可检查:
- E) w" `! l, `7 I+ i4 t' F- M①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 & R! Q( f5 C0 Z5 k2 z$ X9 f
②主控板坏
/ L; A; \1 D" }: b4. 11?26灯闪为何故障?
! d1 j/ R" w! |8 Y0 R故障代码显示为外管温坏。可查: 5 [& |! q& Y4 o( J. D6 i
①外管温坏 : m5 ~ \: A. E: d c
②接插件接触不良
, B# p/ D3 A% ~9 l- C" U1 p" n③主控板坏
6 v5 I, f3 d9 ?5. 8?25灯闪为何故障?
1 V# s7 P3 K) N8 V- }故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: 8 V7 N6 J2 l8 d. Q) P) M, L
①内管温坏
+ c K5 v- [& z5 v/ H( V% J# i②外风机坏或风机电容坏 , z/ @- z9 G/ X3 D/ {7 y% k; W% Y
③内蒸发器散热片脏堵 0 M8 n. L0 B9 A4 F
④内风机转速低
; t, {/ W+ B; h) h/ h9 E8 S⑤电路板坏
" C. P3 S; i, z4 I6. 7?24灯闪为何故障? 1 P$ v# \: B) N& D! C
故障代码显示为内机过热。可查: 6 q& V, l/ F7 e- V C# L6 r
①内管温坏 0 J1 m- K3 `) }9 u( `' z
②内电机坏
4 j) H5 |. \4 Q, s③内机蒸发器散热片脏堵
5 V$ G! F9 x4 b④电路板坏 2 w, A# X6 G+ h! J4 H
7. 6?23灯闪为何故障?
) T. R# V- w1 W1 E! O. X1 K故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: * S/ w* h2 o+ ]
①内管温坏
; X0 [% g. ]. A! D5 y2 s! B②内电机坏 & q8 v; s, i" T7 m. t
③内机蒸发器散热片脏堵
5 o6 ~- c) G9 L7 z& P④电路板坏 + c+ p( K; z6 j4 E( U
8. 4?21灯闪为何故障? ' o8 D" s, D: P( G! ]
故障代码显示为外机过热。可能为:
# r% j, F6 c# |, g% _①外管温坏
% i3 i! I$ H3 Z+ t5 d9 v) Q②外风机坏
2 a* @% f; m2 o1 U+ ^ `③外机散热片脏堵
1 P9 h6 b* G% ^8 K0 I0 e6 F④电路板坏
9 G0 ]8 n; B* F* U* h% Y* r9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? * U w( @3 s/ T9 } g/ U$ f8 x
有可能是:
1 }! v* i) m* q# c% @0 e①房间面积与空调选型不匹配
2 r0 {. U* \, ]0 ?, V②房间散热问题
. s+ c5 j6 e4 H3 }, R8 V③氟利昂过多或缺氟
& u3 T8 _2 f Z/ R3 @④压机吸排气不足 $ @! l% t/ A$ A
⑤内风机风量小
0 d7 B: ]' a) g* i0 c; Q0 D* j+ }: n⑥其它
0 F; h0 F" J7 r- d- s+ ~二 、分体KFR-35GW故障分析 5 R7 g% u' k+ D; s% q
1. 安装后试机外机不转,为什么? ) f0 w' h$ d' E3 r' |% \
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
9 ]/ A# F4 x/ s: O! N2 k2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? 5 _& |( m6 D1 w/ b
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
4 m B$ d, {5 S3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) % {, d/ T5 B) _7 x3 w5 ]. Z$ p
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
! m8 V Y5 P+ Y$ r+ ~' r, Q) Z4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? 3 |! O) D8 v6 Y: e! N
此现象表示室温传感器开路或断路。
/ S+ ^, @1 b, L4 T4 B$ @: {5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
) b6 G# s7 ?- L7 Z. d显示室外传感器开路或断路。
/ F# d% L" G }' T( R3 s) x6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? 8 G3 R- p& M' [
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
( r% L3 V9 ~; {& }三、分体KFR-32GW故障分析
3 G7 ?" C$ h& @7 H5 g" E1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
0 u V. k( i: _# Y/ O) O) D表示内管温短路或断路。 3 d. C) e9 z2 g7 q4 C( k5 I: v8 ~& |
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
9 v% I8 A& s6 c* I& {8 F表示室温短路或断路。
8 \) L% ~0 b- Z4 |3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
! N. x: n/ e* O! l: Z$ x2 z表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 , I1 L k6 B- z3 n
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? ; }' U2 ^5 p; H; n- P
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
. h# i- D) k' c四、分体KFR-25GW故障分析
1 g1 D, `" J# t, [* H8 z s8 v, c3 n: V同KFR-32GW故障显示判定 . v& b3 r# n+ Z, N0 ?
资料来源:www.520101.com , ?9 s) w8 z9 \. r% {# q3 n
五、日江KFRd-120LW故障分析
5 ?7 U" e3 _) J1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
4 u% f7 s: D c5 p$ q可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
+ Y* G' ~* |* q: H @, y2. 为什么不化霜?
& t; d3 O4 X0 G* B2 Z# s可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
* K3 H) t- _0 x. X3. 制冷不好如何处理?
1 V: A$ K4 i* k$ H0 S; Y可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
; |- c) v' A W$ C7 D5 W2 F6 l v" _& e* A
日立空调维修故障代码 + ?' m, k+ {* z4 B' T
( Q* H+ n5 a/ @日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
( O0 \( H1 x" p4 @' }
# \: z/ R: d: s/ u: _; Y5 q3 h显示内容 故障原因
3 D' Y | i7 C5 ~ |8 ~. f 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
; d6 K$ V% t- V5 a8 Y2 h 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
) Z2 n* g) B0 a6 H9 H% ^1 d' J 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 ) j- W( H5 s( W- b' e: D5 W
定时灯5秒闪/四次室内外异常
4 R. W7 |; Z* i( L# Q 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
. @( R4 k% U6 \. i9 g; E0 \$ U; ` 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
Y2 c5 `. Q% W日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 ( V5 |: G, H& @- m
9 w( R& ^: o( K- n! q
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 ) I& t' H( F: O/ J
灭 灭亮 灭正常运行
' N6 O4 h& M6 C! P 亮 灭亮灭过负荷(1)
% M7 a" l! p6 @* R8 w. F 灭亮亮灭过负荷(2)
! W9 A7 f0 ~) [, ?" L4 b 亮亮亮灭过负荷(3)
4 F( K( b3 h7 {# D U. ^6 C$ K6 v1 }; ?: Q- E- O) c
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 " x5 a. u+ z; f O$ F6 q3 q7 w
日立5P空调故障代码 - u9 [! k: r& F' b
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 + @) L% B# ~; K0 ^
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
9 O; H1 I" s* K$ L% R t0 q03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
2 y$ i; `+ E2 F X05:相位异常 ,室外基板:CN9。
/ T! f- j! |. C; s9 q* s4 F08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
1 d$ I) A0 z2 E! ]11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 % c* U; J2 C% L" J Z) _
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 " Q7 |% @4 g, J3 k: N/ \4 a q( S
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 + Z' a% ^5 h8 r
20:压缩机排气热敏电阻异常。
+ T2 D8 p9 g) I7 S7 k- i22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
8 |& ^6 W; r0 d3 q24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 4 E" [: T4 }7 m7 H
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
0 Y% l, W9 y) ~7 W j38:室外保护回路异常。 - |' Q5 M! h4 M/ b1 a
41:制冷过负载。 p9 i& f- X- h& Z; t4 x1 S! v. z
42:制热过负载。