日立空调维修故障分析 1 c+ H; E3 a/ l+ L" A
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
% Y& Z8 }, k% w+ O/ |. W& S P(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
: c) H# T8 m. I. N* o8 `1. 12?29灯闪为何故障? 8 U/ |. b4 S3 E
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
+ G+ o! E: O! k2 }①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
9 h9 ~. L) ]( t" r②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 5 l) e" M; y7 F( ]7 @% v- n) m
③严重缺氟:查漏、加氟 1 Y/ E* }1 T6 O7 G$ o- a4 E, J0 b
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
( [5 ~! Y- t# v⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
; x* o1 ~' g: e2 z* }. s9 G⑥外风机不转
$ D! j: C$ c6 t) `⑦电路板坏 / u' J7 r S$ _% s
2. 11?28灯闪为何故障? ' S4 y$ K3 m5 i- D2 \( `4 i. A
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
/ m1 N8 t" i" ^①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
8 X+ h1 m4 r# I5 c9 Z& D2 j②主控板坏 * n* \# m& @% ^
3. 11?27灯闪为何故障?
, Q0 M3 ?2 Z. J2 J/ G故障代码显示为内管温坏。可检查: $ L, c5 z$ |& U4 b1 G' B4 H, K
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
; M4 `9 c3 M; S②主控板坏 8 q s6 Q. T0 H+ Y1 j R/ C
4. 11?26灯闪为何故障? * x! _- x( Y$ o& m$ p" c0 |
故障代码显示为外管温坏。可查: 9 M' Q: l. F1 @& x6 B
①外管温坏 . Y8 O; L7 p9 J& L1 t
②接插件接触不良
. V7 K1 H7 ?: W4 F③主控板坏 4 d0 Y% x# V; x& D
5. 8?25灯闪为何故障?
. z6 m( _% O8 t/ v; \# ]7 W故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
! c3 }7 v! H: W7 I; f- o①内管温坏
) D. w, ^% k$ Z3 \+ ]6 l②外风机坏或风机电容坏 7 N/ N+ p4 I( r e. V$ h
③内蒸发器散热片脏堵 7 }4 p j6 n5 F3 n
④内风机转速低 & l$ ^5 q4 X, y9 f7 I( G# B( h; J
⑤电路板坏
0 }$ P0 }" J/ S2 \- I' H3 `) C6. 7?24灯闪为何故障?
- `0 ~0 {! O% P T: s9 E9 A7 V故障代码显示为内机过热。可查: # O, q9 M5 y* ]
①内管温坏
2 j) t# C8 W' Y3 B( k②内电机坏 7 J8 a+ {- m3 \5 b1 T& G2 ?
③内机蒸发器散热片脏堵 5 U. p# N5 T8 w7 w8 _4 o9 V
④电路板坏
! {; `' U. X* }7 Q/ D% F, B7. 6?23灯闪为何故障?
9 y! d: [3 h) z9 m. i4 B故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: 1 g# _4 J% Y+ F2 W& V- d
①内管温坏 ( ^, e: u8 C* ?+ W. R& t
②内电机坏
0 S$ X) p X* F, w4 j③内机蒸发器散热片脏堵 ; V6 M5 F* z# u) x/ t! f8 _
④电路板坏
, b1 E+ I! F% B, g- ?3 l& E8. 4?21灯闪为何故障? * C* C4 X* [( ~8 A0 z+ l4 ]( E" u
故障代码显示为外机过热。可能为: 2 s: U# T4 f! z% V
①外管温坏 W7 Z5 z# X# B/ ?/ Q# g
②外风机坏 0 ^% }! B x- z# K x- o9 v
③外机散热片脏堵
8 p b& ^' t5 K④电路板坏 ! S' S0 b; J8 z7 n) U1 i( G
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
+ U/ N9 ^* x- V ~, \% n有可能是: % S0 I4 A3 g+ L2 {7 a
①房间面积与空调选型不匹配
9 k, l2 W' ~4 X" t" ?6 V②房间散热问题
) E T+ X. l: @4 n+ O I( E③氟利昂过多或缺氟
3 m. R& }# C& q9 z6 \4 |④压机吸排气不足 ' P+ D5 k7 K7 r* P. m, X8 g- }
⑤内风机风量小 8 ]% m w' I( V# L( [
⑥其它
+ O* H$ Y5 Z& C' J2 v0 a% W二 、分体KFR-35GW故障分析
* t* z9 E! H, _3 p3 j1. 安装后试机外机不转,为什么?
v, A& ]2 e1 Q+ p8 E0 Y多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
- I! b3 F8 d2 j7 T1 q2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? 7 w$ I( d9 ^3 P( z9 _& N/ C
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 5 l0 z: h3 E p% C: m
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) , A' W# [/ r3 U( q1 e( u* p) @+ J
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) 0 l) V% |! p5 X9 T0 h" t
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
. f* e5 B4 E* }6 C, j此现象表示室温传感器开路或断路。 0 L9 R9 f; X/ `' H+ G
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? 0 X6 e3 e' f$ I( |& A
显示室外传感器开路或断路。 & {8 O6 ?, {1 e& e' I9 H
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? 9 q+ m( B6 S* M
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 ' H% b( E- n3 u
三、分体KFR-32GW故障分析 ) j [; j# @ ?9 }2 i7 V
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
! f( y6 f, d: s# Z# \% g& i# {/ w6 E表示内管温短路或断路。
+ W% C+ V& q, z4 }2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? ' X( ]4 b0 b0 l1 u, U
表示室温短路或断路。
: ~; u' @5 a7 v p9 X0 s0 \3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? ' B9 J/ y# m3 z- D; |- K6 X
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 8 J* N9 E' g: V; u/ C& j+ r
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
: }/ P& l% l r* x1 z8 Y; ^; c* R表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
- f& _1 n8 J( } \. M四、分体KFR-25GW故障分析
! p2 R" z: H! w" W8 y- k& y同KFR-32GW故障显示判定 3 I m5 S7 T9 O8 h, ]8 [
资料来源:www.520101.com
# X- N0 T0 C9 |3 |" P五、日江KFRd-120LW故障分析 ( ?! N( C( `, x, {1 [& `( h# p; T
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
( P4 ?. E& b$ T4 M& O- F6 G可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 " A2 B8 I4 u- A0 A! p' l, O
2. 为什么不化霜?
& M8 C% I2 C3 f* c8 Q' O- n# Y可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 0 L" j9 D) e3 d8 K0 ]0 J
3. 制冷不好如何处理? / A+ j, N/ k( m$ F9 f8 g) P; b8 @: L
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
0 m: H8 T3 \3 k6 s* J; @0 W) \ Q; [" O6 j% b" y
日立空调维修故障代码
9 z& h P* F5 g" N+ u S' l' Q
( N5 A5 |% H2 z; ^! }/ H日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
, R4 i' j! k9 _& J
6 \# e- i2 ^2 n6 i显示内容 故障原因
8 I: f3 }. z. k; N 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 % r6 O$ \# Q# J& {9 e
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
5 E! q; e! f+ E- l0 g 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 % }3 v% D4 M0 ~
定时灯5秒闪/四次室内外异常 " k" s9 e, s7 G' ?! I: T
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
4 Z6 M) b: o6 d, @2 d 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
3 d8 M7 h8 R& n3 x6 D( C; t日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 ' z- s3 X* B/ w
8 y7 M' n0 o. Y3 P
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
+ Z; `9 V: F; Q+ Y, T2 z Y9 v 灭 灭亮 灭正常运行 4 J) O9 m5 ^" D' b
亮 灭亮灭过负荷(1) % c! G5 V3 x' ~$ S& g% L4 |
灭亮亮灭过负荷(2) & y9 w$ {$ I1 Q R' J W6 R
亮亮亮灭过负荷(3) ! H, K$ k/ x0 f B3 b2 v
1 s0 F- z1 p6 o3 t- j& R
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 * l- ?5 ^% X( M: D4 B
日立5P空调故障代码 ! O6 N% b% Q9 e5 m: w4 I* w
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 ) b. J; J u! c( L$ F
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 7 S! h$ n* p" f* ^; Q/ |7 s
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
4 d2 \6 `6 `4 Q- _05:相位异常 ,室外基板:CN9。
2 X/ H7 J* X9 ^% B$ Q08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) 9 C% Q% y; [% K3 a/ I3 C
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 5 s! S. |. F- X: J/ j& D, \ e
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
" ?/ @! t2 ]. e+ R13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
1 F4 x3 B8 j: ]- W5 ~! T2 \20:压缩机排气热敏电阻异常。 6 X& E5 o0 v, a5 U/ c u+ Z
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
, l$ z m0 v! [% b2 l. [, T0 J24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 8 b' C/ ?6 z) n7 Z! u
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
% Z4 B# z" d9 u8 U$ D$ L. b38:室外保护回路异常。
1 @* e( c( |. p+ W" ]9 X$ N41:制冷过负载。 - T1 x% L! \7 Y+ n( x4 [
42:制热过负载。 3 q: F" B! ?$ m$ e* s
|