设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7646|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[分享] 日立空调维修故障分析

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-17 09:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        日立空调维修故障分析   
5 n! H7 f( u8 ?, j" R/ ]一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
( z0 J7 s/ Z1 n(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
0 D* x% e+ b5 r6 g  X1. 12?29灯闪为何故障?   
* _' `7 u$ _7 v2 D' ^) j  y; N* n故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
! x. x" v' G" p: A①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   8 U- x7 b: H5 z+ n
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   / \, n& y  P$ K, r1 n* s- v: ~
③严重缺氟:查漏、加氟   ) Z+ Y0 l5 M2 }. b8 ]3 n' `
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   9 u/ H7 V0 b, W: |0 e3 [0 A
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   8 s: X$ \- ~% n
⑥外风机不转   * r6 _9 M1 r/ S0 W6 l" K5 J
⑦电路板坏   
9 W5 O3 E5 Q5 n7 }; ~: l2. 11?28灯闪为何故障?   
* |+ S9 Z( j( p4 ]$ k故障代码显示为内环温坏。排除方法:   6 @; M$ K) o( b9 U! x- V
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
% f' f( B& {$ G( b' C②主控板坏   
: q7 w, s- v& t3. 11?27灯闪为何故障?   
) D, U% c* x% G5 A7 L故障代码显示为内管温坏。可检查:   
5 p( L0 N. p9 z% a0 ?①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   . V0 Q& m' n5 `' L% F9 w' a* I
②主控板坏   
3 h$ }' \  V7 ]. U5 v0 \4. 11?26灯闪为何故障?   
5 N0 ?! K# j2 }# a( J; n5 V故障代码显示为外管温坏。可查:   ; d0 g8 u' n0 Q$ A* Q
①外管温坏   
6 I9 L1 d& n8 k% a7 x②接插件接触不良   4 |2 h7 c) j) N- U
③主控板坏   
% |( o# L5 p& K5. 8?25灯闪为何故障?   
9 y9 q! ?( {" W4 U/ S' Z故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   3 S/ ^' {& `( b7 e/ ^# @, R
①内管温坏   7 }5 y& c8 K1 H9 x( Z3 V
②外风机坏或风机电容坏   - K: a0 K, O$ p5 g0 x- i0 m
③内蒸发器散热片脏堵   
# R" z3 d3 \$ E" T2 A. K6 s7 B" O④内风机转速低   6 q- H  W3 _7 U. {* J
⑤电路板坏   ; i: I: `+ H2 @+ J) y+ f8 j
6. 7?24灯闪为何故障?   
, Z8 }, `! C' O. \+ y. i故障代码显示为内机过热。可查:   . P6 \4 _: ]: t
①内管温坏   1 d( }; {6 l0 O! X; Y
②内电机坏   ! v2 H+ h& u" A2 o+ G0 d
③内机蒸发器散热片脏堵   
9 A- F  n9 v1 c4 c$ ~; d0 ?, c  l2 \④电路板坏   
! t- {( D4 X: B# W0 x7. 6?23灯闪为何故障?   
" E) A) a- W9 Y8 j故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
4 K: z7 Y/ ?( \* h  E# t' r' V1 x+ O4 F①内管温坏   % X8 J& J0 X0 _2 G
②内电机坏   7 c5 k* B; w6 Y8 ^) j
③内机蒸发器散热片脏堵   & W2 G& n: M& q2 G
④电路板坏   6 @2 U/ Y6 y* ~) W* r4 b+ o5 _& y
8. 4?21灯闪为何故障?   ' h  p3 m+ d" Z& b$ l* G% C$ A- I9 h
故障代码显示为外机过热。可能为:   
7 ~8 M( ?" Y4 n; G①外管温坏   % K: [/ U& t0 Q  }' ^
②外风机坏   
( S2 B( R7 ^0 L7 Y③外机散热片脏堵   
: ]% t+ _: ]5 Q8 u  w④电路板坏   
+ |% b" T( z# [6 q9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   
+ ^. S. K! @- \3 h* e有可能是:   , _( p7 i" l5 I' W5 A2 s3 w
①房间面积与空调选型不匹配   
! g( t3 y- Q% W" o  g1 s②房间散热问题   ' r5 s  _& M5 {# y* v  n
③氟利昂过多或缺氟   . X* Y9 c7 {1 S# {4 I4 U* ^
④压机吸排气不足   
0 \- v- S( X+ e/ I  f⑤内风机风量小   
) I% \  K' q( W  G+ {9 d/ Y" \⑥其它   : f: ^, a0 A8 @( y6 h- K0 S
二 、分体KFR-35GW故障分析   
3 U% k8 P5 M! ^" F- M2 c1. 安装后试机外机不转,为什么?   
9 [2 b( L7 n9 F+ j) E, c多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   
& O) j$ E8 Q6 z2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
1 G% y" x# Y: `, g, z; ?多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   
/ E& x! z' `2 K3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   
0 |0 O1 @+ |3 ~$ P4 D* {7 @表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   
) G( L; r; ~( t. f4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   ; X0 m# ?+ Y3 V: L( ?4 K
此现象表示室温传感器开路或断路。   1 V& P8 L# g0 B% ^  S$ F, S$ `
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   : m1 X% g& g( n. m1 k: ~
显示室外传感器开路或断路。   - B8 x+ K* ?8 l' y! W! g
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
7 p7 ]; i3 x1 X+ e" F显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   5 \6 }; n. L! b3 c
三、分体KFR-32GW故障分析   3 t; P/ b3 [4 Q" B, `! d/ m- J. s
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   
& |3 X- N. m- l  S2 G8 n' r3 Z4 Y表示内管温短路或断路。   
2 L9 p$ P2 b' V% u9 ?9 ?" e2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   
  l0 n( H# H3 z. S3 d表示室温短路或断路。   
6 c$ N/ @! e2 H+ g8 M( s/ l3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   5 j' P" r  x1 x9 i: T9 Z) b
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   0 w: h3 V; Z) \! \
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   4 F# f6 |% n3 p) c8 y
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   
5 H- U7 w# D0 ]- s, L' Q% `& h( r四、分体KFR-25GW故障分析     A* o& O: T! m0 \
同KFR-32GW故障显示判定   
9 b7 W5 a$ l0 s( Z5 p9 K资料来源:www.520101.com    L9 S  }4 X1 |) u& _
五、日江KFRd-120LW故障分析   ( j( D* c4 Y  G
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   0 e+ h! U7 v* j1 G
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏     A) F: |4 z! e9 }  I, D' C9 p
2. 为什么不化霜?   
+ b/ N0 Q3 j" P8 Q' s8 `# J- e' W可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   1 V  s5 z3 @, _( k* ]; k5 u
3. 制冷不好如何处理?   : j- k9 p, |+ z; _2 e& ?# O
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  , \7 G! W  |$ v% N- }

2 u' z2 F  e+ _- R: e4 |: @              日立空调维修故障代码               
. u# k) T) f+ g/ A9 c2 O
6 Y1 x  `. U3 c0 |  O, z9 h4 B日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    & ~. j$ o6 ~& D/ x# t6 P& I- x

* F2 O( z8 s5 j/ ^显示内容 故障原因    7 z! R1 d; g4 p, |  ]# Y: f4 v
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护    " ]8 I- d4 ~: K) \) }. E5 V" T% P
                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行    " q4 X- O, c7 ]5 a6 J' b
                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
, N# R; `8 s/ N( v, X5 I. _/ r: L                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    2 _$ m+ {, K5 E2 h* _# }
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障    $ I8 c$ w3 S) L* |
                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错     q" p$ u% |" Y7 ]7 @9 n
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
. \) t3 C, q  t: a/ d1 {1 x/ E' g4 ]3 D$ y! h
LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
! o( S+ B3 p4 k& n& o: T  F# \                        灭 灭亮 灭正常运行    $ V6 O1 A1 y. }& b
                        亮 灭亮灭过负荷(1)    ! P, G4 c( i! H: ~" f
                        灭亮亮灭过负荷(2)   
/ Q) Z; I- }( M, S$ x                        亮亮亮灭过负荷(3)   $ m, k0 H. v! C* Z; p9 D8 _
: r# K; R  h/ ^$ h1 Y- q
                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   
( u  O* O) |1 l% F) c) @( `9 T日立5P空调故障代码   
1 C8 B$ ?( E( d- {* E" ?; M01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   & M  }9 A; t3 s: Z* N. B+ {
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
; U% @9 d2 T; a& f: r03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   
1 N5 y3 k8 }2 I' y( Z05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
4 c( }8 O5 r& U: N. c% x08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   
* Y) T' O' e) I% W5 J& [! q11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   0 [, V9 i. U1 `1 x# f
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   ; t7 k( m* C5 H' |' f5 [
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   , X, x6 l' T' x9 W& H+ P$ `
20:压缩机排气热敏电阻异常。   
* F7 Y' x% l/ k  ^22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   # y8 W% _9 R. f$ e+ p; t
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   
& m! C( K6 J- F, b* _" Q" r2 @25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   ; Q7 [$ ~: J% w
38:室外保护回路异常。   
6 t8 \/ ]  U4 r41:制冷过负载。   
+ F9 w4 A. }5 s42:制热过负载。                               ( A- g8 P4 y. s7 t3 y3 r' M' z
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-21 14:21 , Processed in 0.153214 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表