        日立空调维修故障分析   
, K' u1 j) ^- M: [) Z一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:  {# U; v1 H2 ]% \
(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
( g+ c* E  l' ~7 z1. 12?29灯闪为何故障?   % f  \* V$ M" _& p$ T
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
: J7 J7 @9 U, x8 G; M①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   + x- m' s) `7 p
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   . `* T8 [& R( T& Y0 o1 v- W. B
③严重缺氟:查漏、加氟   
6 e5 a4 i2 @- r* o④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   7 l3 P8 m. \" J8 L
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   8 ~: N; L+ h; c) Z
⑥外风机不转   # B" g9 U8 j* ?; N/ _( p- S9 m0 R
⑦电路板坏   
6 ^% Z$ v% }) y' [1 r2. 11?28灯闪为何故障?   8 v; ?% ?. |: ]" \
故障代码显示为内环温坏。排除方法:   
& r$ j8 l# G" ^# Z6 Z# G# P①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
- |1 b  {7 b: H2 a3 @% w, a②主控板坏   ( n8 M9 V) A  y+ R) R) a. @9 w# n5 {
3. 11?27灯闪为何故障?   
: L* H/ ?7 o* o* O; B故障代码显示为内管温坏。可检查:   ( U! X2 V( a  A* B- H* V
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   
* o5 d  `" Z% \0 o0 H$ z7 |②主控板坏   8 |4 p0 c& t  B* H! }
4. 11?26灯闪为何故障?   
( }3 \- k3 M+ I& a$ Z故障代码显示为外管温坏。可查:   & ^. F$ a1 ^' \7 u' k4 N
①外管温坏   1 }) W, _+ `4 Y- u
②接插件接触不良   " v4 U2 L5 t* f
③主控板坏   
. x9 {3 w+ s0 t3 z5. 8?25灯闪为何故障?   
) o9 V9 {5 i$ Q2 `故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   4 E( B0 j" {! N5 V4 j, H+ F. K
①内管温坏   
, \3 q4 I* C% h3 F②外风机坏或风机电容坏   ! s6 G, c8 q6 Y( j; }$ L; X7 e
③内蒸发器散热片脏堵   ' q, d2 _) G8 x
④内风机转速低   " ]8 i: X3 I" i. C/ |
⑤电路板坏   
2 ]0 M) h% ]0 ]$ d' P- d  y6. 7?24灯闪为何故障?     i8 c9 d+ a8 O5 c
故障代码显示为内机过热。可查:   # ~* R! n. X" k6 d
①内管温坏   2 {$ C- j* g# q& s+ n4 \
②内电机坏   ' Q1 r5 b; J, d! B; x8 ], n& J
③内机蒸发器散热片脏堵   
6 e$ M# ], i% g④电路板坏   
4 j# d0 s" h" _9 q0 G7. 6?23灯闪为何故障?   % s; }/ E: [) o7 g2 V' l- p
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   % a$ b0 i, W4 {: f& N
①内管温坏   ! Q! [( i/ E" z9 @8 S9 V0 z& A
②内电机坏   
$ [6 @2 }# W  A③内机蒸发器散热片脏堵   5 z' y* j* |/ `
④电路板坏   
3 ^, W; r: `) J8 U8. 4?21灯闪为何故障?   
! I5 D5 s3 z' O5 y7 Y6 c$ Q- f故障代码显示为外机过热。可能为:   8 A  a' x2 l! r, ]% L
①外管温坏   
7 f2 T8 p2 ~" ?& ^# Q0 Z/ P8 l②外风机坏   
% e# ?. e( u5 K. U$ }③外机散热片脏堵   0 Y+ i2 f& M+ A  s8 a/ E% y- q
④电路板坏   
" \  I: z, i( G9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   : h. u9 `- J  c; x+ U: c$ H
有可能是:   
; d9 c- j" A+ f+ i①房间面积与空调选型不匹配   & w! m7 ~5 ]+ Y! v5 s
②房间散热问题     K1 [' \+ ]3 w3 @5 b6 `' f+ T. [% B
③氟利昂过多或缺氟   9 B" W& j. _# _0 r# B* ~7 @& R/ p
④压机吸排气不足   ( L, v7 [& D3 K+ H2 u& `
⑤内风机风量小   
: G" j7 P4 o% {, N3 y+ b0 u⑥其它   4 C- o$ V. M6 ^, O  w* ]
二 、分体KFR-35GW故障分析   
; s% r$ U8 L! a6 O; g* I) c; h% d1. 安装后试机外机不转,为什么?   7 H3 H4 K& A2 m/ _6 g' y' W) W& c9 `' s
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   
5 x( x  Z2 ]/ ~. S, i2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
7 d) n* N- J( E' [- d5 K" x多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   3 d8 s2 e" [4 E! ~7 k
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   
4 E; }1 W5 C( N. X( x( z- _7 _: d表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   ; @. a0 N" V( `  b3 d, G/ H4 I
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   . d' g! @2 `1 M. b
此现象表示室温传感器开路或断路。   
# G2 U, @& |# v4 [5 {5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   
8 `* n7 R' j# Q( R- W显示室外传感器开路或断路。   
; h1 e" \% n0 A0 D6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   8 j8 b4 L. e3 D" K( X; u$ G. Y
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   
. \4 |4 W" s+ F, W" Q三、分体KFR-32GW故障分析   
7 P# l2 a6 l8 `- b1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   
/ d* ]. s& |" {0 U2 x. r  [/ @表示内管温短路或断路。   ) j1 v% A) a" Y3 e2 C
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   
+ v: E+ o( _0 d* t' j7 J表示室温短路或断路。   
; w" m3 c5 Y3 A  ]+ U6 }+ _3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   2 v$ q  w) t# G: K
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   
4 {& \, a/ F9 A5 B3 e1 {4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   
7 v! h& N' c3 D" M: F表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   # J4 f7 A9 f0 \" e: n; o
四、分体KFR-25GW故障分析   ) I% H/ n0 }7 e3 A
同KFR-32GW故障显示判定     @! v9 T# z9 h1 J1 @4 {% G
资料来源:www.520101.com  - {  ?- x$ G% B5 F' ?9 U+ l" d
五、日江KFRd-120LW故障分析   
: |) C6 R7 u4 T- |8 r0 t1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   & H8 b# v0 F) w4 c+ H7 x8 B
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   ! ^4 o, N# t  K& S1 K
2. 为什么不化霜?   
% @+ ^+ G( D& ?0 a% {( n3 n可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   
7 H% b, @1 O5 s" O2 D! D4 I. `3. 制冷不好如何处理?   9 W% ?/ I9 @. G' n5 O) Z
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  
+ J$ a$ s" q! X6 o1 `: x' i
  e" A! w7 Q0 r" S1 D6 X" T1 E              日立空调维修故障代码               
; N+ Q4 E6 v. N' d5 t0 v- m5 V3 E# x. e
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    - |+ a! {! m( ~
4 v( k" h: Y$ \
显示内容 故障原因   
3 d5 ?% c9 }7 J                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护   
8 _9 D. z; m! r/ f( F                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
/ i- |, }6 j$ c$ t) l- ?                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障    5 N( D" a* [& q
                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    . U7 ^, K- t4 e; t1 n: B# o
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障    % ?! |  \( |# \! B
                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   4 W3 K) j5 h; N! W8 g
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调    # t' c+ B% t2 }& B. B& O  w* k

# p" r" ]; B# ]& S& VLD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
6 ?, d3 B' x: d) p                        灭 灭亮 灭正常运行   
3 l; }+ l9 \. p  p                        亮 灭亮灭过负荷(1)   
+ @/ b' ^$ R3 q/ ^4 E; z: ^                        灭亮亮灭过负荷(2)   
& E. p! q* W; |; Y                        亮亮亮灭过负荷(3)   $ k2 F; g! D) }. x# E9 H

2 p0 L/ X: `9 R- {* C* C9 P) f7 D                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   
5 t; \# v; ~0 W) U日立5P空调故障代码   
+ s4 R: N$ H; ?4 @* x01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
7 f/ x& _( i. e4 f  Y$ @  m4 p02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
9 \, o, r6 L& S) J1 W03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   ( V, Y- ~; X* l+ y5 Q
05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
. D) O0 z: R3 U$ O08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   
" N; |6 G5 {! F$ J- V, k11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   
9 N. h+ V7 x2 m8 G9 K12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
8 k# R. ~6 t6 I5 ~+ D- L13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   ) ?& t! F3 B1 p  B
20:压缩机排气热敏电阻异常。   9 z8 M5 I' g& r: u; b8 e/ m
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   
4 I5 n9 A# g, [- s5 v4 X0 t0 b( G6 H24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   
+ t" k% N6 v6 {' P+ [8 h  v+ |* t25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   $ L1 _1 I+ m* P
38:室外保护回路异常。   
* `5 s6 R% v8 M; \41:制冷过负载。   $ u1 t0 ~8 N, ?& b
42:制热过负载。                               * z' P9 \6 V0 E: d5 i& f8 ?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。