日立空调维修故障分析
5 G5 L" b- E$ v% B一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
. k% e* _, G; {9 J0 G) W/ b(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 0 {% {. l2 ]' V4 S. [# u
1. 12?29灯闪为何故障?
' O7 T! Z; W& r: @故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
! W: Q4 R9 N2 v①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
1 N1 T: I) Y/ W+ |2 ?②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 9 O p5 ]4 r* \" ^+ [' W4 D7 k
③严重缺氟:查漏、加氟
5 P1 ]3 O" H6 g# ?. N6 A# [% M④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 ' w! K/ ?5 E) ]! h$ T
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
7 j$ B, Z, C4 y4 o x⑥外风机不转 9 Q: s: c; P& J$ l: b; l) v
⑦电路板坏
3 \% ?0 L( B, d6 @- b: o2. 11?28灯闪为何故障? & Q" R: b1 Y. e( w) o4 R
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
1 Z; ^3 T% h3 X* \% [6 N, F①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) : Q" D; G3 A' A: O$ a; @7 n
②主控板坏
- v7 f6 G: g& Q4 N( U6 ~3. 11?27灯闪为何故障?
0 ` [/ h; p$ k5 |' a; E/ l故障代码显示为内管温坏。可检查:
9 h( E$ G9 [5 o+ q①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
' s% {& t' ?9 h: Z②主控板坏 4 D8 \, a: c! t- I
4. 11?26灯闪为何故障?
6 @' }2 o8 ^( e1 U G1 J0 q$ L7 D故障代码显示为外管温坏。可查:
0 |- T( v( B( ?5 z①外管温坏 + V3 `; R% l+ d/ {, a( k1 a0 m
②接插件接触不良 9 t" M# `" V* ^/ N+ Z2 }
③主控板坏
8 t5 ~6 ?6 d! j3 P& Z2 Q7 e5. 8?25灯闪为何故障? # o, M$ S, ~9 z" m/ j
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: 8 u: `/ H- ~+ V7 n' p, U6 ~) V6 F
①内管温坏
7 N; U; r7 B) n. N; o7 m②外风机坏或风机电容坏 f0 F7 q, g5 ~* U1 ], P! s$ I8 ?
③内蒸发器散热片脏堵
) f- H% O7 X v: u% p3 M④内风机转速低 $ P$ L0 t$ a% ]" m' b/ t, o
⑤电路板坏
# V& }) \8 X4 F6. 7?24灯闪为何故障?
, U; l; a% ], f- u% H/ k; s m5 Y. _& R故障代码显示为内机过热。可查:
9 o1 Y4 k1 z; k①内管温坏
$ q& i3 ^' V0 P+ ?7 ]+ s% N②内电机坏 # {+ Q: R# [" K6 S" {
③内机蒸发器散热片脏堵 + w+ S- B) h5 v* e( P" Z+ U
④电路板坏 4 {0 E. M0 V" h4 W* O
7. 6?23灯闪为何故障? ' Y- w) N v3 P
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: 9 V. Y- c1 g$ V
①内管温坏
+ V6 B9 }' \/ `+ _4 ]②内电机坏
0 f! e4 w' c: P" q( j+ u2 }③内机蒸发器散热片脏堵
$ A2 U0 C' Z1 }" ] K④电路板坏 # C" T. f8 f! s( d4 w" m. c0 G
8. 4?21灯闪为何故障?
; i @0 C7 l$ N2 Y. L' i故障代码显示为外机过热。可能为:
$ j/ `2 ^9 @& q①外管温坏 ( }- l$ N8 \; ]& b, K
②外风机坏 , e' H) J/ }0 j4 E0 v- t) I7 x
③外机散热片脏堵 7 D% u& k: [. }# C# a n+ O, _4 u
④电路板坏
4 |/ k- Z* I, m. i2 E0 E9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
! [; ?, R% f& l. q5 n8 ]有可能是:
0 n1 S+ p, R, V5 |①房间面积与空调选型不匹配
9 b0 J5 f0 V, \9 m: l②房间散热问题
1 |: n) P" |* ?& j6 g+ i0 I8 X③氟利昂过多或缺氟 " k i* p. ?! P- k9 R3 I j
④压机吸排气不足 3 c4 {; ~, @% [% D5 {' ^. X
⑤内风机风量小
5 {4 y4 {( ?( t⑥其它 7 R w; d2 B% B7 f9 w9 a
二 、分体KFR-35GW故障分析
+ l- V% m* R. P# P1 ^& J$ j1. 安装后试机外机不转,为什么?
# Q8 |1 n" x2 |" L/ y2 D- }多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 4 q9 d3 e" W; o& D/ k P* ~
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? ! z5 [% j+ e: M A: _7 T
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
3 k4 e* s5 j8 f9 O" m3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
& s( A6 ~0 v, g) T; [表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) 1 M9 S3 F& R* a
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? / v$ D U: U. E* W% U
此现象表示室温传感器开路或断路。
) k; T9 F. y3 W9 R) Y; s5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
* a% B# p8 `8 z9 ]: M, u显示室外传感器开路或断路。 B- `( k2 X8 f; ?+ l6 @
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
; x M/ w3 i" h3 O6 v显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 % T5 E# P! v& G9 L& A6 |" r
三、分体KFR-32GW故障分析 . z# M; i; b9 i
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? ; s% N% Q! e7 Q4 k
表示内管温短路或断路。
- j. k) D4 i5 V6 i+ H4 X2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
8 ~: Z% l- x3 ~8 l表示室温短路或断路。
- u7 a3 G6 _5 W+ } [3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
# W% @. t- a0 N( s/ H. q表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 + e5 g* o" N9 a5 Z. f9 s& Z
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
- V( Q% J7 [' v6 V8 \! J表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
! z5 x% r& B: N. p' A" D6 E四、分体KFR-25GW故障分析
" v/ s8 e, T6 w同KFR-32GW故障显示判定
" c2 l3 f+ f5 t资料来源:www.520101.com
3 Y% f. R+ J7 ]0 B4 g五、日江KFRd-120LW故障分析 / q* a; Q4 s, x" |
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? $ _) x0 E! Q* ?- Q( M& T
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 : l$ E. M/ ]* m% h! w+ Y0 J3 b
2. 为什么不化霜?
, ~6 I' q* r7 q可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
) M6 J: ], E3 j3 d3. 制冷不好如何处理?
/ H& C: \" [, c t. {可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) - D7 v/ h, i) I) A1 n4 \2 T( q
: o3 C- ]* k0 t) H 日立空调维修故障代码
) b7 k2 N4 C' H7 u! @! N. A5 X/ N9 |2 f u. x4 T; u
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
! H5 S- B+ h% E; W- i" O
1 W1 R `' E7 M* v) _显示内容 故障原因 ! f: [. p6 r# ]+ _+ |, O5 {
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 ) J. q! C/ a( j, K2 Z* N( {2 j
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 ( O4 _& c' }9 B: N
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 * ]& b- `' m; m
定时灯5秒闪/四次室内外异常
+ A7 D! X& Z9 ?& G$ Y( P! ` 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
K, r$ b6 V8 H( j" S) `" K, z. s" W 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
: v1 Y( c5 K/ e日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 ) W' H8 P3 N' J; V
- B6 Q# t- {& I- W6 E! WLD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
, Q5 T5 T, ]' j 灭 灭亮 灭正常运行
" `) w+ p. L, ?" N3 y 亮 灭亮灭过负荷(1) 7 G7 F3 z5 P, e
灭亮亮灭过负荷(2) / b/ K9 i* ?7 m, P
亮亮亮灭过负荷(3)
2 i+ U1 F8 w2 t2 |3 r# m" J1 `! Q7 Q, B; Z' C9 D) R: d0 L5 D$ r9 I) D& K
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
7 Z: c* h% R# }1 g: L/ C日立5P空调故障代码
. `9 i4 q" T& ~& {# \01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
1 E1 x( W5 D* a* F0 w02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
& c9 V/ I# r) W03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 9 q& R# [2 N9 P5 ]: |! d
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 8 ~& c" G! {; x' M% {4 C O5 M* \
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
+ X+ S( y! `! Y11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
) u" a" | Q, t3 S( j12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
# J* O, m5 {! W6 q13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 - u! v. p2 V1 U8 |" `' N
20:压缩机排气热敏电阻异常。 , `7 V/ f+ M& Q" _9 ]( N- E
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 + ^8 F% T% Z' q9 i/ ^; M1 A
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
$ Y/ i0 D$ M I g25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
6 M9 U& _! O8 C. G* i" ?5 V5 x38:室外保护回路异常。
6 \3 Y+ E; S2 |5 O: e41:制冷过负载。 % r# j- _3 Z3 S
42:制热过负载。