[分享] 日立空调维修故障分析

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-17 09:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        日立空调维修故障分析   & e7 C7 i, y7 v' A7 l
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
! x! y9 j) }, s9 x) x+ T0 A' _(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
8 \+ u. i0 u/ S! C1. 12?29灯闪为何故障?   
* [# u: J& z) s; N2 F故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
* I: [' h; v* {0 M3 \6 b/ _5 y: X①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   - S, q  y4 A( V$ S1 ]7 ~
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   " l0 L/ c1 [7 P& e& n! {
③严重缺氟:查漏、加氟   ( F1 p( ?" M8 x
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   
. O7 M# l7 `1 B2 m: K⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   5 R5 U& u, d- N* W4 D1 y6 Z9 z
⑥外风机不转   1 ^( m, ~6 X3 K; i# U2 h+ y
⑦电路板坏   5 o8 Z) s! h$ o1 f# a- y
2. 11?28灯闪为何故障?   # {: D' w$ p5 C
故障代码显示为内环温坏。排除方法:   8 \; P7 p+ |- o8 X$ p4 }& v, H8 d
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   * n4 `0 w+ s% D1 a: P
②主控板坏   
3 s' y& l: T; B0 c$ ?7 t$ p( t8 S3. 11?27灯闪为何故障?   
5 A& H! X% I6 C4 I3 e故障代码显示为内管温坏。可检查:   % c3 c+ [6 F3 |2 A4 q& h% l
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   ' ~+ X( o) W& G' z, ?# t; y# u
②主控板坏   ! w! Z9 }- L% L( I2 f& d& b
4. 11?26灯闪为何故障?   ( i3 _" j2 Y* X8 z& [) I
故障代码显示为外管温坏。可查:   . ?2 l) C. t# j* h! T
①外管温坏   
9 s! f/ x& ~# m7 V②接插件接触不良   
- K9 J# W9 N% n& k, }! W③主控板坏   
5 T# p! J7 M" l% R; M7 ~5. 8?25灯闪为何故障?   ! K$ d  s( U* O* I6 h5 j
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   
) P. j; n8 T2 E4 J3 X3 g" G, |: |①内管温坏   
* _$ `5 `' b7 o9 h, ^7 O3 ?1 x9 t②外风机坏或风机电容坏   % E/ @9 w2 c4 P0 w
③内蒸发器散热片脏堵   # e( M, j  F- K3 E: ?
④内风机转速低   
# ^& R" s- a7 o⑤电路板坏   4 o+ n) ?3 }9 ~5 c- i. o* e
6. 7?24灯闪为何故障?   
1 ]: Y" Z3 f9 S. ]( e( _故障代码显示为内机过热。可查:   # ^% u/ o8 `& C5 x) X1 u& f
①内管温坏   
6 F2 @; f, y" T- i4 ]* J, u②内电机坏   
- B+ G% f& n. d0 g" Q( z9 c3 t+ y③内机蒸发器散热片脏堵   
3 K9 |4 n& s) p/ d+ M④电路板坏   
: D# j1 p  d+ s% f2 q, H4 N8 L7. 6?23灯闪为何故障?   9 o  y2 m2 v* c: [2 V2 T$ _! {" r
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
: b/ X2 {. T- {; ?8 z" L①内管温坏   
! i/ A: c+ {" N0 N* C②内电机坏   + L2 f2 ~, \3 F  `7 b
③内机蒸发器散热片脏堵   
. R$ q' J1 e8 ~7 y# ^% S  }$ p1 q④电路板坏   1 B1 Q* M5 ~0 a6 X% j0 g; _
8. 4?21灯闪为何故障?   : p9 h! \9 [/ W
故障代码显示为外机过热。可能为:   9 k0 Y6 \2 s2 L: t
①外管温坏   
) ?: S5 k7 O5 O% E( o% |②外风机坏   
* P# A, U1 @2 D; c; o③外机散热片脏堵     s2 A1 R8 ?% {1 p% L( r
④电路板坏   
  j% o0 I/ F& ]- H' d9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   # C: f1 R: S0 S# v# e
有可能是:   
+ P/ h2 d8 z# H" r: e, O3 r①房间面积与空调选型不匹配   $ u- V$ t& c6 V# |
②房间散热问题   ( o% B9 Y7 ?* ?8 k9 Z
③氟利昂过多或缺氟   - J) W  |- ~$ ^5 G- w) [
④压机吸排气不足   
, K5 l6 k4 e/ |, A2 g- F⑤内风机风量小   
# p' S- r- e, a1 n$ w) G⑥其它   % N' Y3 Z1 M: J6 P$ F; V
二 、分体KFR-35GW故障分析   
  x+ Q* A: w! g2 @$ ?4 I, r& o1. 安装后试机外机不转,为什么?   
' q3 z$ \; \- c2 a% X! `% i多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   $ a8 G- h/ o, Y
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
, D8 D8 L  x5 x  M* p1 S: b0 K8 b+ t多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   ' i# S' M8 w5 o6 s
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   
- }+ l2 n7 b# ]2 h7 w0 v表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   
4 r7 K; b3 {5 n  V7 W4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
. M! f3 @$ T7 I) N4 ]4 V; B: ?此现象表示室温传感器开路或断路。   6 K  c7 I& d1 p: |1 u
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   ' @; f1 `0 c& s7 F$ r
显示室外传感器开路或断路。   
7 ~$ b2 ~' e/ p6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
( ^4 u, h2 R0 w# Z: [6 L! B) ]显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   8 L' {5 ^& a% v: r4 G1 d+ J* l
三、分体KFR-32GW故障分析   
( P. F7 ?/ Y+ K# g- }2 P/ j1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   
' d5 c# I8 {0 p- \表示内管温短路或断路。   
  S& O! Y$ I& {* H$ y6 A3 e( P2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   : x2 I( x5 J0 L. p4 f. ^
表示室温短路或断路。   8 K$ [" R+ ~. \$ B" I
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
' G# f/ O( B8 e, c% t表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   
; j  ?, q! S" P4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   
8 f! {; M0 K5 S7 A5 U7 V! t表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   " X- _: _' X7 j) B7 I% Z5 \
四、分体KFR-25GW故障分析   
; B7 u, E% J0 }同KFR-32GW故障显示判定   
/ C7 D' k9 `8 N( S; l资料来源:www.520101.com  
8 B& Z1 \- n3 e# ^: ~% w五、日江KFRd-120LW故障分析   
( @* ?4 T. [( e) L3 J) `1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
  x2 p/ F6 F$ k7 i7 b  c' t可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   
" r5 }' f9 L4 @3 ]" L% `$ X; ^: f2. 为什么不化霜?   * G" @# o: C' O
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   * \0 J. ^3 }+ N, H: [  g9 W
3. 制冷不好如何处理?   
) f- x) k; G% k9 L可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  
2 L9 q# T4 W+ p1 |( a0 c/ T- g; N
              日立空调维修故障代码                ! l" I' _9 m1 a" r, h

: w% ~' s+ \) R: P( K日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    5 R# x, F  @* Z) Z
9 L3 E; I2 O7 f  a1 m1 {7 }
显示内容 故障原因   
0 L3 X4 z! b# d0 d9 \! @5 L/ G                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护    " m3 |* j& z7 l4 U4 L; `
                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
" _3 H4 `( |$ Q) n6 Q  ?                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
# H+ W# K: U* ?9 I8 ^0 W& ?8 C                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    0 @- H4 b2 I1 d' V- {
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
; k) b, @6 G- |  N1 D3 o                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   
" m2 Q! l  j( d% A6 ?6 u. Z日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调    3 U5 L5 t- ]& V& J) Z5 E8 L7 W3 O7 R

* W5 r; ]- Y. }  ]/ X6 G4 q/ SLD301 LD302 LD303 LD305  故障原因    # U7 g4 ]. F1 y) N9 N* n
                        灭 灭亮 灭正常运行   
) m2 c4 Z/ d" s3 O                        亮 灭亮灭过负荷(1)    ; H$ p- ]+ E: a$ [% g
                        灭亮亮灭过负荷(2)   
6 T/ V- c4 D4 C, u7 U                        亮亮亮灭过负荷(3)   ) b6 |& ?2 F  M3 I/ U
! G7 H( C3 y1 W. ~
                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   * n, H% i8 i" ^6 E1 Y! {
日立5P空调故障代码   + `. h( A' b+ Q1 C5 H9 l
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
) i6 X! _! c% ]02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
. x3 [- {* l* n$ }( n03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   % w6 _' g7 n4 @% \1 o
05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
1 r1 M9 c8 j% Z' Z9 q. E08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   
5 `" E( `! y, a" }! ~, D  |11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   
& d. O6 ]0 e5 E6 c12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
" H! f  O$ s( \) f$ o: R5 {9 h5 |13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   , F" [6 G/ d. G1 l* \
20:压缩机排气热敏电阻异常。   " @( ^# O' X) e( `- Y" L" R5 l
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   2 ~. D# K1 a! m+ W
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   ' a8 \% D2 O, M4 n. y) R
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   
4 K- @$ d% K* J+ _/ u0 p& F38:室外保护回路异常。   
5 K5 A+ [8 D4 S4 v. ^41:制冷过负载。   ( @' n/ S  s7 P5 l4 ^' Z5 W
42:制热过负载。                               $ [( Y4 y' M' y) z) @9 Q3 |  n
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。