日立空调维修故障分析
& @2 R0 a9 G4 ?; o. ?" l8 ?+ x! [一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:+ x: v s5 Q2 _3 I$ y' ]0 w- l7 V0 T
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 5 m0 n$ r) B/ L. F% V: }
1. 12?29灯闪为何故障? ( e9 g0 W7 ]& a/ l4 i- J/ K0 d
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: % A/ f- r- t; |; e; S
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) ) O# ^* G& A$ n
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 2 ^4 V$ N* T% w0 r; x( N
③严重缺氟:查漏、加氟
, u0 w! d4 a" f% y3 {④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
" X. @' q5 H8 e+ @⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ) u/ D i5 y+ G& l) y# a7 y5 C
⑥外风机不转 , k9 H6 t( t4 _# F% ^
⑦电路板坏 5 ^4 H( h' k4 d. I/ W
2. 11?28灯闪为何故障? 4 y4 G- f4 b, [) X4 `3 S- Y# a
故障代码显示为内环温坏。排除方法: - u* D# x1 ^+ I. z0 P# Q
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) ' G% R6 _8 ]" U, }
②主控板坏 / j/ Y7 a- _" \7 U Z
3. 11?27灯闪为何故障?
) S0 S* }# ?3 W故障代码显示为内管温坏。可检查:
+ S) d* z, i6 G @①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 L \: P; W4 [
②主控板坏
7 I0 ^- B( J6 p. n) t4. 11?26灯闪为何故障?
L: w! T5 n4 ]( H; F- b3 {故障代码显示为外管温坏。可查: 8 {% ]" k \+ k1 ~9 }" X) E9 ]
①外管温坏 . O4 P) k {* j. Z2 J; }
②接插件接触不良
/ N9 O& ]: Q7 d; N③主控板坏 $ P7 v( f& F6 y% y, F* G I
5. 8?25灯闪为何故障?
9 j8 p8 p) K/ x/ R' }1 e$ W故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
1 M+ i5 @/ P! j/ C①内管温坏
: m4 i9 ?$ ^- A5 h, `( a( e+ o4 D②外风机坏或风机电容坏
0 l; h5 M6 ~- t4 \1 g③内蒸发器散热片脏堵 0 j5 q& j" u( f
④内风机转速低 4 g$ E1 P1 L6 S( m
⑤电路板坏
, a/ ~1 ~; A% v' F* t/ ~6. 7?24灯闪为何故障?
6 W: ?" T! B4 V5 @故障代码显示为内机过热。可查:
/ S4 W( J0 r7 L+ S+ f; |①内管温坏
( J% }1 A; b* @; b& ~0 N②内电机坏
- q9 k* M0 V; Q( K! |③内机蒸发器散热片脏堵
- q6 [# X! I, H1 E2 q, k④电路板坏
' ~( \! v5 M, } s4 l& j7. 6?23灯闪为何故障? 8 `/ z. P. W" r" _" Q
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: & E$ Z" c5 M0 G0 |, |/ S
①内管温坏 7 _1 l' p9 S" {$ @) C3 i
②内电机坏 / M1 W) G7 n: ^
③内机蒸发器散热片脏堵 4 z$ d- T/ }5 _6 F6 T; z- O
④电路板坏 V7 w+ _- y0 m; f' e
8. 4?21灯闪为何故障? ' w6 L$ K% M+ m8 |- K- {( I
故障代码显示为外机过热。可能为:
, f. O- G$ l5 y. F! M' b①外管温坏 3 r- q+ f z+ R. ~! P
②外风机坏 9 c- Y- A T1 e" u. W
③外机散热片脏堵
; _4 d( f6 C( o3 t9 ?1 e9 G④电路板坏 / ~1 Y" j( N8 l, Y+ V5 l! G
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
0 S, W$ z0 U6 y7 E$ s5 x [有可能是: 3 X8 W1 c/ M1 {5 t
①房间面积与空调选型不匹配
/ t3 o6 G/ z" ?4 _7 O②房间散热问题
5 k8 q" \6 J. k6 y$ P③氟利昂过多或缺氟 # E* j! |5 o4 ^6 e3 ^
④压机吸排气不足 + v# p; ?* W8 q% A# O( W( ^7 T Y3 ^
⑤内风机风量小 0 K* B0 u$ m7 R% b' O
⑥其它
0 v" U5 L9 O2 C. i二 、分体KFR-35GW故障分析
1 y: U$ I U4 s$ t) k$ m# d8 ]8 d! X( [8 a1. 安装后试机外机不转,为什么? q' [3 z( Y) m n- c
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 9 X. M# D( K' F# P% V2 U
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? 8 x6 b3 e2 a8 j! I) l
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
# W1 T: X9 l' o. z5 B3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) ( t" u9 P: u: K# ?1 a X
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) . @4 P7 }; G' |
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
) X! Z( d5 D% D& z1 K( [此现象表示室温传感器开路或断路。 " Y1 C# _: g1 P6 M! u
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? % o% G; V% k/ h- V) ]$ } B% N
显示室外传感器开路或断路。
% s7 t; b3 n( x/ e4 o" a% P6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? 2 i; a! z4 Y @7 w$ u _, i
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
$ ?$ T) r( L, T# x( d2 D三、分体KFR-32GW故障分析 ; q6 u+ V$ Z4 ^* c
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
- s* }- v3 g# i' ]! I9 r" \表示内管温短路或断路。
' S, b/ O2 X3 p2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
7 p! Y8 A7 u3 G% j9 P0 ?! l$ U表示室温短路或断路。
$ O A. L$ Y1 n+ o3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
. w, s* @! t$ I) Z! f' Q1 h9 j d表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
. K# X( B" V( l% y% w5 H4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? " I7 b3 d U1 V; O* c8 ?
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) + y* f4 L- t: E+ P( \
四、分体KFR-25GW故障分析 0 j! [" w- Y' _/ B
同KFR-32GW故障显示判定
2 h) [4 r- c* ]7 w; a+ H, Z资料来源:www.520101.com 7 v% m8 T5 B% \% W0 ~( [
五、日江KFRd-120LW故障分析 7 j3 s+ l" k; ~7 {
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
8 Z2 ~' y* P; }5 e可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
' x6 Y& g* l* Z3 Q4 N: R/ d2. 为什么不化霜? 8 w2 ?2 q' S, g7 w
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 - \- ^$ Q0 u" n: D" r
3. 制冷不好如何处理?
U8 N" q, M" l7 t9 s* X4 r5 M8 c可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) 2 I: x. k) V! v" A* D( r* m
+ q* Z# l3 w: h2 Y
日立空调维修故障代码 5 [6 N8 d4 x, f
5 w+ W4 L% k. Z' R! \, i+ o
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
( p- T" N/ c8 M+ O! N- k, x! W+ _3 i
$ N- E L$ I$ @7 g# x; \显示内容 故障原因 y& z& q' V! A, F; j( Q, C
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
) |) _5 Z0 e9 B5 B 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
/ x' ]8 W V8 u; H 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 ' K$ T+ \# K+ [! M( N2 K7 D L# a
定时灯5秒闪/四次室内外异常 4 R/ C% Z* B. Q5 f- r2 \. q
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 ( H- a8 Y$ J' M" D
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
" m1 M) e# j# ]2 ^日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
1 A' H8 D: R9 o% N! L/ y( Z
3 V8 e8 ~0 k6 DLD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
* M5 k% ?3 F2 M7 ]6 A 灭 灭亮 灭正常运行
9 n0 E0 l8 t Z6 y# M3 q4 J& s 亮 灭亮灭过负荷(1)
Y8 e* T1 A. c* F 灭亮亮灭过负荷(2)
5 G: t J$ s6 ?6 b* h1 y 亮亮亮灭过负荷(3)
$ @5 Y: l' A, O7 d" a1 K' ~
9 w: f, \1 v7 x6 j( ~' I# S* h 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
6 S! x& e/ t; d4 Q3 e- z& U日立5P空调故障代码 * x4 W# d. \% z9 O
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
6 `5 r2 x) D1 _% g# S# T1 i. i O02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
2 s4 ?3 U2 J9 C2 C {' m03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
$ z% U4 Y f$ X( Q4 @05:相位异常 ,室外基板:CN9。
* O; s& o1 g1 |3 X08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) / P4 s; D% g7 i2 C% N
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
- a& ]6 P$ |/ _* K3 F v/ c2 G12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 ' y! W! k% M7 P E) i3 z1 O
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
1 X% p/ D% Z, d; y$ p' T20:压缩机排气热敏电阻异常。
. p* ~! `/ Q. t* m8 E22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
$ }6 \0 B% D. c. O& o) R6 Q F24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
( L9 X) U+ {/ `4 E* N$ a% E& V25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
1 e8 Z4 G8 j7 D6 \2 f/ w6 |5 k38:室外保护回路异常。
6 g+ y+ [9 P6 ~41:制冷过负载。 5 y; Q% h! e( S$ q+ S* ?" h
42:制热过负载。