        日立空调维修故障分析   
9 [1 R3 m/ g6 m2 i1 q一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
* S0 [8 s! F2 z% F# Z(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   5 Y' a5 d% W  B, A" |0 v2 W% w  ^8 ]4 a
1. 12?29灯闪为何故障?   
' N, p6 d4 @$ w3 Y; l故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
0 n: J+ h5 C. {" X2 [①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   
8 I- d9 z' o- @7 s②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
0 C. F0 o- d" p; p4 s& Q③严重缺氟:查漏、加氟   
9 b6 z# |* n2 u# |5 }* @5 I+ O) k2 a④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   
5 A" e& l3 [: T$ D⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   
9 h  W" K( Q5 k9 a- g; [⑥外风机不转   / q( v1 ]" I$ Q+ K2 ?  e0 o3 i
⑦电路板坏   3 i# j5 t: q. r: f# B+ C% c
2. 11?28灯闪为何故障?   
) p0 s! k: {9 @- f* b$ r* O* n6 S故障代码显示为内环温坏。排除方法:   
. Y6 h: y1 w& O7 b①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
+ L0 j# p  f0 R. u' _. A/ N②主控板坏   , v& M0 [+ g0 y! S  |: D
3. 11?27灯闪为何故障?   & {  I" Q5 m* U6 D* s* N$ t/ \; Z0 G
故障代码显示为内管温坏。可检查:   
' r8 |/ D) V- a' K6 o- R( h①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   7 |. b0 E; u" F3 x) K
②主控板坏   4 M( r; {# w3 r! P9 A  d
4. 11?26灯闪为何故障?   1 W5 ~" G$ F. S9 ~" |
故障代码显示为外管温坏。可查:   
- |! m+ N0 [7 z+ D7 n) F①外管温坏   ! V. Q4 z+ K' K# j& h3 y( S' i
②接插件接触不良   * ], V' c. \) h8 ]" x  t
③主控板坏   * u! V% j& I6 D# E) k+ A! d3 ^# V- l
5. 8?25灯闪为何故障?   
8 a0 ~2 P) P  t& J. {+ j故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   + R6 T8 M* V$ g+ w
①内管温坏   * E' {& i! q  Z
②外风机坏或风机电容坏   
8 |3 x9 E& d6 \# P③内蒸发器散热片脏堵   8 Q' @4 V( Q9 N# A! m0 z( M) k
④内风机转速低   
0 F# |+ |1 ~/ L⑤电路板坏   
2 V4 s5 \* P, f6. 7?24灯闪为何故障?   
5 u$ g/ i$ y& |. {故障代码显示为内机过热。可查:   
; V+ w1 e# A% h7 r9 [9 v①内管温坏   & x7 q) j4 x9 u8 ]
②内电机坏   ' _7 {( T6 e* L1 J7 k" O
③内机蒸发器散热片脏堵   
& P  s+ n: j! a6 a: K3 S" q④电路板坏   1 C  _: ?5 M! ^$ m9 a! a
7. 6?23灯闪为何故障?   
& w+ _1 t$ j" q" q故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
7 g' P% V9 P6 g' W4 u" e①内管温坏   ( ^5 {+ R' }5 Q& J% }' v
②内电机坏   
# `9 h, {3 v7 q. r, U9 N③内机蒸发器散热片脏堵   & I7 Y3 A; E6 {, g) `/ @; z
④电路板坏   
# v% e- P# D- b. z: {8. 4?21灯闪为何故障?   
3 w3 R7 X; z) G1 o+ d2 q$ ?- q3 Z故障代码显示为外机过热。可能为:   / p4 I9 ~- w# j9 F
①外管温坏   
) |! a0 v7 q: V5 K/ q4 @②外风机坏   
6 C. x1 Y3 q5 r6 y  s③外机散热片脏堵   / _3 B; A) k: O+ m" O- M$ c
④电路板坏   
% @9 T0 Y. G. ?( a9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   
$ ?# }0 o5 W! ^. I& U有可能是:   
% a7 Y6 `2 K3 p4 R①房间面积与空调选型不匹配   
2 W) q( W2 \, k; B②房间散热问题   2 R- R1 ~2 E) {  m, M
③氟利昂过多或缺氟   
- p( h( j2 a2 w④压机吸排气不足   
9 B" h1 i0 s& m7 f9 n⑤内风机风量小   
  T0 X; V+ P  J" g) T/ A⑥其它   
. F) j3 `# W+ V, g' u( o; E' Z$ N二 、分体KFR-35GW故障分析   $ l( o' S5 T6 p6 B& u' k
1. 安装后试机外机不转,为什么?   ) _- j' @4 |+ K8 p3 {
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   , T3 b# T2 `" R* M
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   9 W8 ~, |" L+ C& O
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   & y! E  l. S8 N+ I
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   
5 s. {. C* G4 X表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   
7 Q/ S$ s$ f, a4 g  c7 y4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
6 i( }  x" C' C9 K( I此现象表示室温传感器开路或断路。   
/ z/ z. ^6 M2 P. v5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   ' v0 F' t4 [- z8 W2 `, g
显示室外传感器开路或断路。     I. C" W3 @+ Y9 t9 f4 g" J
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   9 _! p6 s9 y+ ~2 D6 v$ ?5 `
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   
' m! `3 p: P. C4 X* P, t. D三、分体KFR-32GW故障分析   " d: Y* Y4 a/ X$ K
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   
0 v$ X9 x3 _" Y+ d8 c  r表示内管温短路或断路。   3 i7 n; @  }& e$ W& V9 p+ h+ u
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   
8 \4 ~# G: R* C表示室温短路或断路。   
5 p5 t1 j- @2 ~; i8 N, D, i3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
+ [( |% w4 e* t; [  t3 _9 {% Y表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   ' g* `, ?4 U( @% ]6 Z' T
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   & p  }# E; w8 N3 s4 _, |
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   2 F0 X: a1 g& s- w! K$ k# p
四、分体KFR-25GW故障分析   ! ?5 T7 Q9 i, b# j8 M2 p0 w* {" k+ B
同KFR-32GW故障显示判定   
2 f/ o1 f) f% a' I- a2 U* e) K! R资料来源:www.520101.com  2 T+ o! j2 e  P) C9 x1 m
五、日江KFRd-120LW故障分析   0 d" K2 d  q/ _$ L6 X# @) Y' L
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   ! Q& x+ E6 d: }- I2 c* t  O- G/ h
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   + k1 z5 p: d6 F; r7 Y4 S
2. 为什么不化霜?   : [* g' ?2 V/ S) ~# ^
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   
& t0 S/ z1 m+ A3. 制冷不好如何处理?   0 @- e. x; y5 Z. d3 e: }; u
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  
0 G0 ?  h, o2 d8 X' U1 V; W9 G9 y, k
              日立空调维修故障代码               
5 [6 N5 r# Y, \2 v) g
" n- q8 B& S/ d: ^- Z- _日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    , e5 o$ `% y* x2 N0 S3 u
8 p/ C* E" k8 Y8 I
显示内容 故障原因   
7 o' u+ B/ S# A# \  ^5 i" T                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护    ) G( l0 X, d& L: \5 z$ H
                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
% Z- U" K8 y. W( x                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障    8 f! q% d$ H1 v: v
                        定时灯5秒闪/四次室内外异常   
$ ]& M+ f/ Q) }$ Y4 }                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
7 d) _( {* C6 x$ o) w, @& a1 y                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   9 y! G% _' ?9 I) v  X
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
$ Q# u6 o, x( r& k9 [. j% N! [2 Z: n8 `2 o1 [$ B
LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
+ p% Q# Q) K0 y) L  B5 K                        灭 灭亮 灭正常运行    ) E  E/ b; P  ^+ G  \) w6 j
                        亮 灭亮灭过负荷(1)   
! y6 `2 c4 r6 Y2 m1 p                        灭亮亮灭过负荷(2)   
/ f* }2 k3 A8 y: w                        亮亮亮灭过负荷(3)   $ D9 ]# g7 h0 A9 Q; N
& P* |. [6 s5 y& ?8 O
                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   ! O9 q5 T5 D! m" t
日立5P空调故障代码   
& m- p5 o9 r' q; H4 t: ~01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
% x6 L) H) s+ i( L+ t/ J5 ?02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
9 I9 f% P7 K. V& h% L* b03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   
, C1 g: D0 m/ [5 B* h- u) @! u05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
0 ^6 W- j  V7 l' w1 j2 e9 r08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   
0 c, T* Z$ Y$ B$ ^! E* a11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   + @! Y7 m9 I8 j' h, d3 G
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
, r5 r, c5 P+ F1 j13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   
0 |+ M$ @0 b9 S+ y4 \# V9 u20:压缩机排气热敏电阻异常。   
: F1 x# n* V, s22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   0 w' S% \' w; w  H# R
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   
8 Y% U- r/ }, e3 r' N" ]25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   
) r  }5 q. O4 B. l9 m+ i  [, `38:室外保护回路异常。   
! L& A( s+ `1 l* D, [41:制冷过负载。   # ~- A6 e4 K. y8 B, a. K6 V
42:制热过负载。                              
4 r6 E7 O/ O# F" m
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。