        日立空调维修故障分析   2 s( O. q; Z/ ]. M
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
* m1 P, L3 L4 D/ L% b+ f4 |5 z(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
" ~, V% a7 p- ^/ Q0 V1 I3 }1. 12?29灯闪为何故障?   # N4 V% q" }3 x1 p1 Z) u) l
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
+ `; A  l/ h0 E$ c①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   3 s0 [( M% s/ ]3 y% y7 ]
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
6 l' }7 G) k# \* x% d2 y③严重缺氟:查漏、加氟   
+ F& i6 T  C6 N- n: d, Z④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   + c8 U8 C8 B' v+ n: `
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   # w: {0 ?& E4 |& ]6 \% l" j
⑥外风机不转   * O. ?  H( W8 Y  l5 ?/ n
⑦电路板坏   4 B( n4 H! l& H% v& a* I6 ~
2. 11?28灯闪为何故障?   4 R4 O- N# [4 q4 i# [/ S
故障代码显示为内环温坏。排除方法:   * n5 p' O& \7 p) c9 [. j
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   ! j" s: G0 v' I. {# X" Y
②主控板坏   
3 |* K/ E; |8 q2 a3. 11?27灯闪为何故障?   7 H5 J3 W/ Z$ N: @
故障代码显示为内管温坏。可检查:   $ G" f' O' F0 h
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   
" d; {+ {  ^& t& c②主控板坏   ! h: W5 d9 m! Y; d
4. 11?26灯闪为何故障?   
2 F+ _) p' ?* O# k故障代码显示为外管温坏。可查:   
$ M1 q! J$ N2 g8 m3 y6 s# n6 r①外管温坏   5 c; c3 c1 L9 K7 f! q
②接插件接触不良   * b  R8 e3 S0 U' d' \
③主控板坏   , k7 Q* f/ v6 M( j0 r
5. 8?25灯闪为何故障?   
; S) s( n3 o7 V) d0 D' _1 v故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   8 Z% ]2 y8 ~, ~. ~6 r2 a$ E
①内管温坏   
' ~6 U' C( g7 B: u7 J' C) O( t- |②外风机坏或风机电容坏   9 D% [2 E8 ^0 G% N& Y' _7 x
③内蒸发器散热片脏堵   - X3 R0 E0 p: D
④内风机转速低   
% ]# d5 p. a8 ]$ u⑤电路板坏   8 Y- A+ J, O& g/ o& p
6. 7?24灯闪为何故障?   
6 y- b8 F4 `# Y' o( @9 x故障代码显示为内机过热。可查:   & H7 Z; P0 m; Q2 U( B) E3 s! K8 g; p# Y
①内管温坏   , V8 R- F1 Q  x) {1 ]( j; X2 M! |
②内电机坏   / a( E( P0 }8 u7 N- N5 o
③内机蒸发器散热片脏堵   ! V2 ?9 k2 l4 K. n5 N( A. ^# r% L
④电路板坏   
) l# B& B. r* r) @7. 6?23灯闪为何故障?   ; o& d4 j, E& ?6 a( E0 X
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
$ o/ T: \# d' S- r% W2 T- m①内管温坏   
% M  e6 q2 `, [0 ]. p②内电机坏   
, ]4 A/ A' ~8 h  x( J, k③内机蒸发器散热片脏堵   2 a, {+ R# b4 D6 d
④电路板坏   
. R2 o1 g3 x$ m+ {3 l" B; Y/ e3 I8. 4?21灯闪为何故障?   ( M4 [5 ]7 p! Y7 ^+ B/ g
故障代码显示为外机过热。可能为:   5 ~+ }- H7 ~3 w
①外管温坏   
: G: |8 l8 M# L4 ^5 ^②外风机坏   . W: ^/ ^3 k* l: f
③外机散热片脏堵   
( F' F* f* H3 R# n; H3 y# H④电路板坏   
2 s/ |3 Y+ Y- ]( @. x9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   ' s! C1 t9 M1 X5 i5 P% P9 R
有可能是:   0 Q  L/ b* b& y# x
①房间面积与空调选型不匹配   % S2 I' |( N1 A  s  |
②房间散热问题   ' p8 S0 Q: o5 X, H
③氟利昂过多或缺氟   
. X" \$ `* ?; [( U9 L. z④压机吸排气不足   
3 _+ v( H$ ^7 b⑤内风机风量小   
( [9 Z9 V: F- t⑥其它   
" m: L& C- {  I) ~3 `  Y* Q% o二 、分体KFR-35GW故障分析   
6 ^9 K, r6 @4 M, B* j, k$ ]1. 安装后试机外机不转,为什么?   
" ]1 q! r4 E! T9 U& c8 C8 @多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   5 }( z! ^/ \0 Y$ \. q. J, f2 z
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   8 j; T+ d9 ~3 H+ u% P, }8 i) Z
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   
" L& r9 ~; i6 `3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   
% @. e* }, ~- Y% l( x表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   
4 Y& h. L) p) n8 r' G1 S4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
2 {9 U: r+ ~$ V- p! R" a0 @此现象表示室温传感器开路或断路。   
. M7 [" p8 Y; `% s5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   
2 x/ E: z* [0 f& d显示室外传感器开路或断路。   
% P  Y! v: N0 m- |& ~6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
4 K3 k! Z! H0 m显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   4 W" \% r' ?" J9 N% H& v' {  e
三、分体KFR-32GW故障分析   
! l( |1 s3 q* {) L1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   6 m4 y$ e0 @- M8 b* I
表示内管温短路或断路。   5 I4 k$ t$ {) s4 x' z, \
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   & w' t2 r/ E) ]! b" P* {1 |
表示室温短路或断路。   # ~+ K7 {3 J* ~3 |7 O# B, _
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   , @4 c# S+ ~. s4 N
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   , i+ A6 M0 [5 Y% Y3 o
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   $ |0 Z: C4 w3 n
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   
/ Q( W$ a( s9 `四、分体KFR-25GW故障分析   
7 n* K! w" q. n3 Q5 y同KFR-32GW故障显示判定   ' \/ q) g1 u: h; ], @2 O: q$ ~/ c
资料来源:www.520101.com  : v4 }0 z' d% d+ _$ o) V: r- Z
五、日江KFRd-120LW故障分析   1 k" {! N$ C# _
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   4 _# [, H0 G: z, O
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   & v8 L6 e2 e& t  A4 R7 {4 l9 W8 o
2. 为什么不化霜?   
) I7 C4 E/ E* Y3 S0 ?% _. d4 ^( A可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   
" t7 ~  f# E) v& ?% P% O3. 制冷不好如何处理?   
8 p# G, \- o. `可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  " Z; v( m0 M' j# g& f. }* [

' f( U: L! Y9 @3 M% H' N/ A              日立空调维修故障代码                & z3 E7 ]6 c% s) |

$ r9 t/ m% t; X/ P日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二   
  N+ ]: n- j+ D) q' m8 k7 T
+ T! D. Y, |  R& C7 n显示内容 故障原因    ! l. [0 e7 K, t7 t( A
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护    7 l# X: B8 t8 g  d' m  {9 x
                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
. w! o' l! T$ V7 w* v- T                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
3 p2 B/ h, M8 [  u5 H: ^2 y                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    % S9 T1 q1 R4 J  W' p
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
3 |- |( _( U/ C+ Z' |* R                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   
( R/ t$ f3 R5 l: e0 U; E0 ~! `日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调    / }" x6 Z- S/ F9 l+ X

4 J) ?9 e5 n) a6 V. O, {LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
: o7 S2 F' R5 ?$ a3 E3 Q                        灭 灭亮 灭正常运行   
3 X( u5 ~  Y( Z  M3 Y. L9 p) p                        亮 灭亮灭过负荷(1)   
" F1 i8 w( \9 B- x* f                        灭亮亮灭过负荷(2)   - L4 Y" d9 q0 K
                        亮亮亮灭过负荷(3)   ! k* W, n- ^% a7 S3 H- m
4 X+ k- _0 r" X, @+ ~9 d
                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   * B' |( W% F# K
日立5P空调故障代码   
% g) R7 m5 E" O, Q  `; x01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
6 s, o; `1 ?- g4 y1 W02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
8 @* K/ B; U  m8 f/ U+ ~03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   
+ H  a$ k* K& \05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
+ r5 k, x6 Y& w1 Z9 ?* q08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   
( p" A2 }7 ~6 `8 ?" h* \7 M0 h2 o11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   # w2 P# h' X: P! x; o
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   . ~& I1 J6 W: y# V) L# v3 z
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   
  P3 A' ^9 K2 i+ {9 a9 q4 h7 @3 C20:压缩机排气热敏电阻异常。   
" y0 i/ l9 k9 s: |+ Y& F22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   0 A* q4 D# X6 A/ s
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   5 O$ W" f- l4 Q
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   
3 ~' Y& b. l) E8 I* Q38:室外保护回路异常。   
9 b4 x! a2 ?' b( |41:制冷过负载。   
) Q+ h" L5 A: Y, {, N9 d; G, d4 e42:制热过负载。                               # k" G: c  J4 U7 f
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。