室内机显示灯 故障原因 5 ~, u+ o: ^ J5 p
电源 定时 运转 ( n: p4 o: {8 W) M& z) e9 T: A
闪 灭 灭 室内环温传感器
! m5 O3 z0 t9 j3 K3 n闪 亮 亮 室内热交传感器
$ l" v/ x) G: E& ^! p4 ]4 n! H亮 亮 闪 室外除霜传感器
7 J; r! b5 v, x' i, L( {% v闪 亮 灭 压机排气温度传感器
' ~2 E# E2 l. B, G! u闪 灭 亮 室外传感器异常 5 p0 a9 N8 u! K& t% p7 y" p6 c
闪 灭 亮 压机运转异常
& Q* F& U; Z5 z2 T; j: ?, S闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 ' X& c: b7 x% v* e, v
室内机显示灯 故障原因
& t( u6 o. o, F/ ]. s; U' ~电源 定时 运转
$ v: M7 q! Q/ A2 ]; `1 O0 Y闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
5 X' y- Y7 Z4 S3 [% }闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 - C; N& D( T6 ^& P/ V
闪 灭 闪 CT断线保护 2 `4 k0 [% B6 s2 O3 P C5 |
亮 闪 亮 功率模块异常 7 y6 t1 C. g. O5 Q# t% }' s
灭 灭 闪 通讯异常
- x8 n- _- C* D7 D' l0 }/ N灭 闪 灭 排气管温度超过120度 ' c3 F8 {8 n8 N: a4 I2 Z. D+ X
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 8 m; u1 t7 n9 l5 r- T
灭 亮 闪 控制基板异常 # M8 Z& `4 U; ^8 y/ g1 o8 L" }
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 N) @' @ ` Q/ [+ d
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
: s" Q- i! w6 t8 n; ?8 j6 l" @故障代码 故障原因
O+ K* `# e0 Q$ Z1 m7 V& m- r) lE1 功率模块过热、过流、短路
1 q2 V2 J7 @+ b2 gE2 电流传感器感应电流太小 4 S7 c$ Y3 n E+ I7 X
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
6 \# c* S8 y( ?E5 过电流保护
# _3 Z* n0 q' ZE6 室外温度传感器故障 9 b% `0 U# x; b0 _5 A
E7 室外盘管传感器故障 7 D& k2 F" J4 \- r% p
Ea 电源超欠压
/ Q' p f' \( C0 t! q* YEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
8 s t: r$ D- M( T7 KEe 单片机读入EEPROM数占有错误 3 b( R0 a8 G' E3 w, ]
F1 室温传感器故障
2 u7 K7 F& t* e# i2 B- vF2 室内盘管传感器故障 9 v6 y& x' P, x- z' p: {7 x
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
5 ]8 }) j: j/ d' U( I' _8 }5 R4 fF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 - y0 b: I. S& ^- R7 m% p3 u
F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|