室内机显示灯 故障原因 $ b( w3 p) t' x! I
电源 定时 运转
" `7 |8 U' ~0 Y1 x, v闪 灭 灭 室内环温传感器 1 H0 d$ G. N/ ]# A: u( M* D
闪 亮 亮 室内热交传感器 9 R% _0 M% i# |; Q4 U% _, [$ |5 c
亮 亮 闪 室外除霜传感器
! ~$ [: t: O( W) ~3 `" \闪 亮 灭 压机排气温度传感器 ! o7 o! E0 k& x* ?5 Q
闪 灭 亮 室外传感器异常
6 y7 `3 w% c0 Q Y8 ^) d: q( k6 x闪 灭 亮 压机运转异常 p' [; B3 ?& x6 q0 M) ~
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 / o# x8 P' \4 P" N
室内机显示灯 故障原因 ( c# |) r) n/ @( [- Y# h
电源 定时 运转 0 K3 [. |) _5 F, @, i0 [
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
, A2 I8 S4 f1 e闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 9 J, \6 f, M1 k- V" Y/ m# g5 c
闪 灭 闪 CT断线保护
3 y. \, k. f( d; p6 _3 I7 ^' u亮 闪 亮 功率模块异常
3 q- v- M" z0 ^4 p9 B灭 灭 闪 通讯异常 P( Y' \& g8 I& f9 R' x. Q
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
J7 }/ x; B; n) I6 t灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 M& N2 Z/ I) S% V/ |3 k* P3 |
灭 亮 闪 控制基板异常
5 ~) S8 A! u& }( H8 a) c4 s灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
; _2 e" ]/ R3 h; U% W, [闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 1 E, K5 X* E9 ]5 C: Y; J
故障代码 故障原因
; x: T0 B# W5 T; D8 y3 n2 {* ]% |E1 功率模块过热、过流、短路
* [" a- c4 }1 s, s! F6 qE2 电流传感器感应电流太小
2 W& x4 x/ p' e: YE4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ 8 A( R F/ S1 D$ _
E5 过电流保护 " G, v: Q$ l0 s
E6 室外温度传感器故障
- P9 M, E8 f$ q! V6 tE7 室外盘管传感器故障
+ Q4 b' e' F" d) | B" Z, R0 C+ cEa 电源超欠压
2 ?6 u8 `( b: G& VEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 ) e* B5 i& X/ y& M) U
Ee 单片机读入EEPROM数占有错误
# h1 g- Q! E8 X R; D* JF1 室温传感器故障
4 u, E5 b8 ^" ]9 yF2 室内盘管传感器故障 / O) `9 u0 }2 h0 o7 X! ~
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
1 D4 Y0 Q! N8 j+ y8 _F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
! V$ C3 T/ B7 t1 ~ Y& X/ DF7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|