室内机显示灯 故障原因 . K# G5 V0 ]* T1 Z6 ]- V
电源 定时 运转 2 G! \* X% r8 b2 M! n3 W* z
闪 灭 灭 室内环温传感器 1 `8 }5 e. B) [# M9 w
闪 亮 亮 室内热交传感器
$ ~' p3 Z; u& H3 J1 ~5 [( v+ r+ o亮 亮 闪 室外除霜传感器
6 V8 w, q/ f9 t4 q$ F闪 亮 灭 压机排气温度传感器 , t& t, x/ D# X- e
闪 灭 亮 室外传感器异常
# K5 Z5 N% k6 q4 i: l, M闪 灭 亮 压机运转异常 3 y% J3 N2 j5 g: W
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 $ j! s8 J* I; s, r% q f% J% e
室内机显示灯 故障原因 8 P( l2 D# h" \8 _ [) g8 D7 R8 Q
电源 定时 运转 + u- a9 M; g4 }
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
6 f$ R, ~' ?; R; @闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 ; S+ n, k. O# G9 t0 a
闪 灭 闪 CT断线保护
1 m d5 u+ I, e& q/ z' L" H {8 @; R- x亮 闪 亮 功率模块异常 @8 T& b) O: S* e" i1 ?) C
灭 灭 闪 通讯异常
2 B& u2 y4 j7 _+ W$ n9 ]" c( W灭 闪 灭 排气管温度超过120度 : Z, n7 {% X; @) o( I: c
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 & N& d5 i3 g) q: }
灭 亮 闪 控制基板异常 + o/ j( Q0 ^( n$ Y
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
$ r- H" W5 R: K( C/ d4 j闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 : t' U" B% y) {3 N/ z% J# {9 v
故障代码 故障原因 % i2 x% Q( n; ^9 r, s
E1 功率模块过热、过流、短路
7 i& ^& U* K. }" zE2 电流传感器感应电流太小 $ }% e o( B& C7 L
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ ! Y* k" x8 I F8 ]3 w
E5 过电流保护
+ p% J2 u' |" J% S$ E) aE6 室外温度传感器故障 , g. b$ Q/ c. x8 T1 q7 _! l& u; q9 X
E7 室外盘管传感器故障
# ?8 p4 O' {+ T8 u, KEa 电源超欠压 k) z. L( Y# n1 l
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
4 b, H. @6 s, ^/ w- t1 h+ C$ N. uEe 单片机读入EEPROM数占有错误
; a4 i: {! Z2 u( v" K( IF1 室温传感器故障 9 a: G$ x) s$ b! O4 l5 O+ ~% m
F2 室内盘管传感器故障
) ~' V; D: X1 VF4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
: x" _/ \ w* u: F$ }F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
1 x( e! [3 h I* l- v3 oF7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|