室内机显示灯          故障原因          , t2 h! d! v. c6 w, ^. X2 Y8 G1 u 
电源 定时 运转  
) B+ \1 t, W8 n  O闪 灭 灭 室内环温传感器  
) v6 a6 H- h" Q* ~7 E6 r) [: {2 W5 H闪 亮 亮 室内热交传感器 0 R/ `8 n8 W/ b 
亮 亮 闪 室外除霜传感器  
5 y2 [1 x0 i' K1 I! \$ {闪 亮 灭 压机排气温度传感器 : D3 v- f% p! ] 
闪 灭 亮 室外传感器异常 $ G6 K2 @9 r/ `! t7 Y! A" K" J) y 
闪 灭 亮 压机运转异常 & C% H) A7 D3 A  O5 z/ K) F6 g( F 
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知  
- a  B* R- j+ p  x9 @9 w室内机显示灯          故障原因  
% q& D! x! v; `" T5 m2 L7 F* B- k电源 定时 运转  
. J! g# y$ C: H. ^5 R; ~; h* M闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知  
- l* j* |4 h* U* k2 C' ]& X0 v闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小  
2 d$ g( S4 ~+ n闪 灭 闪 CT断线保护  
" E' Q8 Q$ T- d亮 闪 亮 功率模块异常 6 N" |8 [" ~2 \% g 
灭 灭 闪 通讯异常  
. k! P& S1 D6 G/ V) I灭 闪 灭 排气管温度超过120度 : d- C+ g; e; a 
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 . W/ c5 h2 b" f6 o! V& k 
灭 亮 闪 控制基板异常 6 p: J0 }/ o+ T% F6 \8 o 
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常  
, m$ X6 Q! N# H8 J) {1 B, I闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 2 N/ L) Q" z% j0 J1 ]" c  O4 | 
故障代码          故障原因 ; O* `* N* Q0 F 
E1          功率模块过热、过流、短路 $ }' M6 N1 ?/ M, h, ? 
E2          电流传感器感应电流太小 ' }* }' ^' d" I. [1 c 
E4          制热时压机温度传感器温度超过120℃  
8 o0 c/ W' y8 K" f0 cE5          过电流保护 / V# h$ Q4 j8 `% N8 \$ ^6 [; J 
E6          室外温度传感器故障  
! C  P( u4 l# S8 k! OE7          室外盘管传感器故障 8 \; r3 V* @+ ?; M" X- e/ ~8 X! f 
Ea          电源超欠压 ; e5 {( i  {% p6 J! B; u 
Ec          制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护  
- q# L, b* j$ r$ TEe          单片机读入EEPROM数占有错误  
2 @: D1 D( w8 D. _" G  zF1          室温传感器故障  
( y" Z9 I3 ?. d+ O! `* D5 uF2          室内盘管传感器故障  
: s0 U9 Z- S/ M, QF4          制热时室内盘管传感器超过72℃保护  
  h: _  p( |' }/ K( |F5          制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 6 W) @& y; h$ ` 
F7          室内主板与控制面板通讯故障 |   
 
 
 
 |