室内机显示灯 故障原因
: P3 l: ^+ m- ?# n: X" w3 z, ]5 V电源 定时 运转
2 _* ]2 Z9 O6 f2 S! X闪 灭 灭 室内环温传感器
. S* o9 j& [$ A) ]闪 亮 亮 室内热交传感器 4 Q3 A4 G" _0 u/ V9 m; D8 [1 q
亮 亮 闪 室外除霜传感器 $ V, D* Y6 }; b' [8 k) e5 z3 L% `
闪 亮 灭 压机排气温度传感器 - U# o- y" N& |* p
闪 灭 亮 室外传感器异常 . d9 t: r: t. I/ h6 i7 ]* }
闪 灭 亮 压机运转异常
3 q. A7 Q3 H4 y. G% L! H+ U8 L闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 , \% A3 K: w! W2 C
室内机显示灯 故障原因
, a0 K/ ? @1 j2 y- k电源 定时 运转 1 Q6 b1 B( m0 v" i
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
5 H8 c/ g5 l' \- o6 N, T9 r闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
! r* C& z8 M. N+ [闪 灭 闪 CT断线保护 6 @3 `6 A! D' H: f9 G0 F$ y
亮 闪 亮 功率模块异常
% P$ ]4 [% N% }, }( K灭 灭 闪 通讯异常 ! r% G+ u1 T) P v* G% H
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
/ x* j, q- G0 Y灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
0 L; G" l+ R6 p" {+ Q灭 亮 闪 控制基板异常 7 z* C: M! J4 Y$ m: y
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
+ y! e( { t' S' F闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
& y$ k3 `; ^- {3 w: v9 z故障代码 故障原因
9 `, A! ?9 }; _' \E1 功率模块过热、过流、短路 4 ^" c2 F7 V5 o) H
E2 电流传感器感应电流太小 ; g/ y! e0 ]/ K9 O# p$ D7 e( d: E' Q
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
. C1 ^* z! M( O- P# gE5 过电流保护
6 k5 w' h" _' q2 N- G2 UE6 室外温度传感器故障 " {9 \8 t8 v6 V: u
E7 室外盘管传感器故障
0 Q8 }! x- u1 g3 i0 m5 u! `Ea 电源超欠压 : _2 a5 G( b2 g% e8 ^: I
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 * M' R0 x. w7 s7 a0 _4 _: G& M+ p
Ee 单片机读入EEPROM数占有错误
. I7 Y% F6 d( \( E# s" nF1 室温传感器故障
' S0 A" I: v; l$ O2 H2 q1 Z+ i$ LF2 室内盘管传感器故障
7 K* w. n S- u9 FF4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
& ?% c* P7 Z3 p, AF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 $ i1 a) N3 }5 V0 ?( }5 i/ ?
F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|