室内机显示灯 故障原因
. d$ ]8 G* T" W$ |0 j电源 定时 运转
5 b) W# j0 V! N1 g, N8 g闪 灭 灭 室内环温传感器
+ b5 M" ?3 {1 b* z0 O* X+ ]闪 亮 亮 室内热交传感器 " G$ R+ p2 S) G0 f; @
亮 亮 闪 室外除霜传感器 0 J6 R% i f! [" f& s2 z
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
! w- R, {) L/ d: @# a6 b8 m$ h闪 灭 亮 室外传感器异常 , c5 _$ J4 C1 r+ C) M8 B
闪 灭 亮 压机运转异常
- b6 k9 m# ^1 m( q" p闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 $ @7 a0 f h9 Z3 P! ^8 I; i
室内机显示灯 故障原因 / d- G6 F; m5 w4 G$ l! H
电源 定时 运转
/ s6 g, W: f5 l8 i6 l闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 . w& l! q* \4 e: W3 [% E
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
5 U! G2 d7 A$ x闪 灭 闪 CT断线保护
( ~1 W M& U& P1 V亮 闪 亮 功率模块异常 / C0 B" E' H' O
灭 灭 闪 通讯异常 & o- U6 A" e$ l3 j( j0 o
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
+ _' m/ y: ~; d4 `4 }6 D+ v) b灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
5 V* @" R a5 u# V- d* P+ @灭 亮 闪 控制基板异常
$ B, l/ X0 m$ Z$ m" @, f, x3 z. i" f# q0 L灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 & O6 M7 I' C; I7 i& x: P& e
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
6 c% L" W$ ~& H$ i% U0 w故障代码 故障原因 / d$ n* {$ i5 u+ n6 Z! H
E1 功率模块过热、过流、短路
+ v& a( a* `7 M3 QE2 电流传感器感应电流太小 2 w" ?# s( ?$ l0 `) G4 N
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
" G% Y& D8 ?) [ p0 m* DE5 过电流保护 * ]: L2 Y. o8 ]. X7 T3 @# l
E6 室外温度传感器故障 . ]) h( @- g) N( R6 M& U
E7 室外盘管传感器故障
* l1 Y+ c$ [9 X4 u0 U- N; VEa 电源超欠压
" x, ?. I1 B* y* V9 l. I( XEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
, ^+ M G5 T" w6 \' c% [5 Q M2 K( qEe 单片机读入EEPROM数占有错误
& T r \/ |+ b1 Y) q1 mF1 室温传感器故障 ) U4 E; d* a& v# w- ~
F2 室内盘管传感器故障
- r* E+ _9 Q* x& L' [# gF4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
5 S9 I8 `2 J0 r4 BF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 & \6 l6 E j- H( ?& x# S; }
F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|