室内机显示灯 故障原因
- y1 Y8 _9 a \' B- ]1 Z! O电源 定时 运转
0 S8 e% t! ~; N, x闪 灭 灭 室内环温传感器 : s* T- Z; v; c/ m5 q" P. h* X
闪 亮 亮 室内热交传感器
" I! L9 i" W7 z亮 亮 闪 室外除霜传感器
: i3 Y: x" n# ]' O& T7 V闪 亮 灭 压机排气温度传感器
5 b' R, T8 X3 }7 D$ `- X闪 灭 亮 室外传感器异常 0 A& e( ?) W6 ?' G3 {9 c8 E
闪 灭 亮 压机运转异常
; f3 P# c5 q$ k/ n闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 ; D, q- }3 h2 f# a0 m- X
室内机显示灯 故障原因 ( I8 e0 ^0 C. M" M" C/ P3 `# z
电源 定时 运转 - Q5 v" G0 z5 \0 b( _0 B8 j
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
* s+ B) |6 r/ E m- \闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
7 Z4 ]3 s- H" E6 B# K/ b" O( l6 e/ i闪 灭 闪 CT断线保护
, \8 e* o( g" e亮 闪 亮 功率模块异常 3 R' s: f8 T1 z- |
灭 灭 闪 通讯异常
3 N! g& Z( i6 G8 P B2 @灭 闪 灭 排气管温度超过120度
, w6 I* N$ h+ {& Y3 |6 B灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
1 b% p2 r: l; G灭 亮 闪 控制基板异常
" b8 b# F7 u: B$ ]灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
' u" ^6 f# j$ L2 p/ L% k: A y& d* ?) B闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 " d E. x' p+ L- ~: p" Q
故障代码 故障原因
# j5 H* ]6 w$ l/ J2 vE1 功率模块过热、过流、短路 : k! @# }7 g6 a* I) k
E2 电流传感器感应电流太小
# m Z+ u, p5 {. u9 D5 c4 F; VE4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
/ \7 E5 r( e* ^: d5 x8 H* tE5 过电流保护
' ^6 Q7 T! u; vE6 室外温度传感器故障
3 r# Y" e* @! A3 T4 C! Q6 ~$ HE7 室外盘管传感器故障
) Y c# N- b0 [4 U' |Ea 电源超欠压 / I1 [2 B4 N. O% C0 s: c+ A4 h% G
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
" D' V5 J2 @: U8 m7 yEe 单片机读入EEPROM数占有错误 : J1 k) k! l& g s |
F1 室温传感器故障 " O' W' }; p* T6 m8 a l
F2 室内盘管传感器故障 . [# l! V1 i+ v
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
- `% G5 W" v) y7 J; [- MF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
0 e$ N0 U4 f& |3 v; FF7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|