[分享] 大金中央空调VRV故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-25 21:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大金中央空调VRV故障代码
6 A" _& T1 C7 [+ S室内机故障
3 ~: J% r# T' x+ v0 iA0外部保护装置动作
) T' C4 V8 c0 ^' p8 O1 \( S5 fA1室内机P板不良
9 x( u+ G1 o" @4 G$ s& p  I+ F# |+ GA3冷凝水位异常(浮子开关动作)' n+ I  _5 z' n' ?, Y9 h
A5热交换器热敏电阻故障
+ n/ |1 O* E1 y, U! _. |A6风扇马达锁住或过载、过流3 a" y/ q. G% S1 ?
A7风向调节电动机故障
2 ~9 d! }8 q' b1 v1 R: S( k$ BA9电子膨胀阀故障, v& l; }+ [5 K* f& _
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作) R) v4 L6 e( l/ D+ n
AJ容量设定错误
" t2 }3 O) B, q& h1 uC4热交换器(1液管)热敏电阻异常
( x7 u- t: ]  z1 V/ G4 MC5热交换器(2气管)热敏电阻异常
4 L; \3 Y4 A! s% bC9吸气热敏电阻异常3 Y0 |+ a' S3 }- H
CJ遥控器热敏电阻异常
# Z. H: g$ {# b4 X& T: E- a# ?室外机故障
4 Z  h  C+ W, ]7 CE0保护装置动作+ t# _! ^3 Q2 p. V4 ?% M
E1室外机P板不良
! _" x' @3 G! vE3高压开关动作:请检测外机是否脏污
. k9 P- {) O" K. ~E4低压开关动作:机器周围有无油迹3 B% o+ V0 E/ }' n
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障- y" H2 P2 i4 V, d  j6 ~( Z4 F
E6标准压缩机过电流(定频)
1 W8 H# k( W& n' m& [E7风扇马达过载或过电流* U" k' W4 f" d, e: n& ?$ w
E8 AC输入过电流
# D# q' A) o" e' T+ gE9电子膨胀阀故障2 y$ r$ H0 z( f; i. ?
EA四通阀异常9 D' w; U" m" ^# l5 W% _) W- h" |; x  Z
H3高压开关异常
; }$ ?2 `' k* KH4低压开关异常, J: P, b  F$ X
H6压缩机位置传感器异常# q1 j- j7 n# D9 M0 r) N
H7风扇马达信号异常' I& f5 c* F2 [7 `$ }5 b
H9室外机空气用热敏电阻异常1 z" o0 K6 [2 O- n
F3排除管温度异常7 Z, E" f* l, @1 M8 h9 T
F6制冷剂填充过量
# j- Y+ k* H3 `' L' D4 vJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流2 f: J( g* v/ X% \$ Q4 _% k
J3排除管热敏电阻短路或开路
0 J8 i! [) D6 [8 x8 |J5吸气管热敏电阻故障& y: a, ~9 J( v
J6热交换器热敏电阻故障; l$ h% Z" E" }  E) {. `9 t
J8均油管或液管热敏电阻异常
2 J6 i% D$ Z# l9 X' ?J9集液器气管热敏电阻故障
7 l  q7 c7 ?7 _$ g! j( f! `! iJA高压传感器故障1 d1 o- r2 I6 E
JC低压传感器故障
/ `5 o( x% r" IL3电气盒温度上升$ P% l4 ]8 b3 V
L4变频器散热翅片温度上升异常
- B" z. F3 f2 y% u: lL5变频压缩机异常
) h, `4 h$ b) Z5 M9 U, N9 h2 G" B. xL8变频器电流异常
0 P" k2 u5 w# b' ^% cL9变频器起动错误3 d% H& x- r; X! g* `
LC变频器与控制PC板之间传送故障
$ z2 ?: p* B! HP1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相' n" a* ^$ d4 a! j5 [
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障5 P2 ^  k' A7 `, X8 D! p
PJ室外机容量设定错误7 q1 _5 i; k" H3 w) n2 |" ]
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
/ k- F+ a) l4 TU1反相、缺相' m% m$ D, p1 B9 I8 n$ R
U2电源电压不足或瞬间停电5 ^3 `9 l- E2 U
U3未执行试运转. T% K7 Q4 F  }" f5 x
U4室内外机之间传送故障. A1 O1 r. L  _) r# x# n; v
U5遥控器与室内机之间传送故障
. M$ e) B/ m2 C& [5 \U7室外机之间传送故障
0 f6 o4 {" n. q9 B3 i, `! i: Q& }0 dU8主遥控器与副遥控器之间传送故障' {% c. B7 U& y' K
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障+ D4 v& N8 O7 d# T: f; ?# U8 y
UA室内机台数过多
* f7 |# q% d) w% n% kUC集中遥控器地址重复
6 N2 Y7 r6 _8 b# ]6 l. H0 qUE集中遥控器与室内机之间传送故障7 S7 V' v0 D3 q: o# w
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
! `4 f, u) ?5 F8 ^8 D. MUH系统故障、制冷剂系统地址未确定- E3 l8 ^, I; }( K/ _
M0集中遥控器PC板故障) M4 _9 |) K- m/ l/ E
M8集中遥控器装置间传送不良+ F- r% c) d$ [
MA集中遥控器装置组合不当$ K5 g: u7 {* b& w4 \
MC集中遥控器地址设定错误3 {- ?6 V  B6 V0 G( }2 A, V6 f# c
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-2-6 17:19 , Processed in 0.134441 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表