21.请问电机软起动器是否能节能?1 y" {: N( V* y
软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
8 x2 r8 ]0 o% s 根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
- G8 O( t! {$ A6 r& f 22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? ) X; k4 T/ `+ [) B4 }( p
采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。3 v3 J0 x5 k- i' a( i- a' b
23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
# ^8 x$ G# d+ q% c W( Y 电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。5 n& L$ o* T. ^$ l% \1 G5 T9 S3 d
24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
: I, M! F6 g. {$ \+ B/ C4 e 变频调速在什么上应用?
9 r0 u7 w. w$ L- C& A0 ?/ E 对有调速要求的转动机械上都能应用
3 v6 B5 p6 u- P2 x. z) Y 有什么好处?
1 w0 H, A7 G7 w3 V5 C8 Q( E4 W) V8 {# y 在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
+ u9 @! t) l4 } 1。直流电机结构复杂,维护成本高
8 n1 P+ S( v' a% v' v 2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
- h1 }0 X2 |% N1 ]# l2 ` 因此变频调速的好处在于:
: J5 d- J) [: @ 1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 6 m+ ~$ d6 _9 g5 o& d
2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 6 r1 f2 S, H. L5 c; l
3。交流电机功率不存在换向器的限制 4 ]. G6 P2 ?/ u* h2 H4 c/ C
25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
0 R/ I& y: c$ V. J& m. d: F 100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了5 i0 T( V" ~; C& h+ D% M, B
p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw ; ]& l/ n; @5 E p: [2 z+ T
一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。+ C& p: G- M9 J* Z0 f& v
主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。- ]9 T$ f% |+ r! s5 L6 Q
26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
4 {8 A# \: G# W. e+ Z 假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
) `+ ~( V+ Q4 q! e 假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 ; C7 S/ v6 N2 j% x" q
按被测电机电压等级选择相应的摇表。 " @& C9 k" m( K2 J9 L4 Z' G V
测量步骤:
5 @( j1 o3 _' i- B ---断开电源
' J" N2 ^4 o, T8 z7 z7 X ---对地放电 + C* k! |7 {7 o1 N4 g7 Q% o/ W
---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) ( q# I, q. x0 A( T- J
---假如是直流电机,提起电刷。
8 Z- w2 ~% V# ^& A L9 I& x ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
/ Q+ o' g% D9 H4 b( D; \ s ---对地放电
2 p# a3 M- P; ^2 D7 r* [3 t" z ---恢复线路
; ^7 ^- w2 a7 E% i+ e# D" A ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
$ D$ K v* M( }0 t 27.请教什么是无刷无环起动器?% P) [, _5 _' |) E [
无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
3 W7 P' S. e2 @3 K 28.电机的电容起动方式有几种?
- M* W( H: z5 U0 U7 B1 W+ k 有两种起动:
' [5 n1 f0 G5 _3 g! `( z 1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
4 E# Z( n# k5 s! g! c% ~/ X% s 2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。8 R& w* V8 z7 X- t) l2 r( ?
29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
( J) g% _* U. w; [! S, z 这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:" D8 K( E0 M ~ G7 n0 n0 x6 e' w
1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
& P' g2 D2 H7 q0 H6 B( W 2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。( a d( S& s% K
30.变压器能作为变频器的负载吗?
/ l1 N P1 ]8 P* A 从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。