21.请问电机软起动器是否能节能?
b* B/ ~! }6 ^( i' x+ ? 软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 & F, @* p- _& d# M
根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。" b' G) [0 i1 E* N1 ?
22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? % ?$ _1 y, ~9 g8 y6 c0 w
采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。* R9 {8 Y4 ?3 v/ ~3 I1 p
23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
8 G( S# z: u& a6 N0 _* T% @. J; q% u- d 电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。* _/ W) h% R, r; u C0 b2 D
24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
8 X9 w1 q0 s2 Y& ?& k6 S4 ~ 变频调速在什么上应用?
2 N# i* G6 l# ^ 对有调速要求的转动机械上都能应用 ' V* ]. D% W0 F
有什么好处?
' w$ A* p& m7 ?' F& }' N7 Q0 \$ b 在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
$ `$ _; c# F$ y) M7 o6 l5 W 1。直流电机结构复杂,维护成本高
# \' t7 B7 k/ A K2 x2 j 2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
! }! C6 ?' }- Y; ?6 H 因此变频调速的好处在于: 6 _$ V) Z% i5 A# |
1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
1 N+ E# Q* g3 h' X# q 2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
9 q$ j# U* c: I$ \$ _, C 3。交流电机功率不存在换向器的限制 * w' W0 t& j$ }% O! v0 @- C: N' e; Q+ R
25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
" U- _7 p) j+ ^; v6 X$ n! u/ ? 100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了, `, l5 W6 e) j( e1 {
p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw : {! ]8 X1 U7 G2 f
一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
) q3 x+ ^" t" P( x 主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。1 ?* o$ L0 P$ L" o1 @) O
26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
7 |. S+ c# t' U: ?+ f# T& t 假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 9 J- P6 P; P3 q1 f1 c( e
假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 % X# C- P) b9 t N3 `, h( I/ W% B1 E* \) d
按被测电机电压等级选择相应的摇表。
s- u" z" d8 ]) Y+ C 测量步骤:
, U6 Y1 H. a2 | ---断开电源 & P6 C* m' S8 Z& Q" Q
---对地放电
$ i; i8 @. g) ]/ i1 { ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) ; a) u. j0 `0 u2 N; F2 _! t
---假如是直流电机,提起电刷。 2 c% L3 ^+ r( F% l& R8 H5 f
---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
, d' Q$ C7 P" R9 Y( ?! P ---对地放电 ' ?) W, u& \+ y. f) |7 @
---恢复线路 3 x7 C) Q/ x2 g1 @/ k/ h% j- @
---记录绝缘电阻,及环境温度在案8 ~+ q' u/ c' X/ v4 ]
27.请教什么是无刷无环起动器?
- c) z7 c s2 o& ?2 t1 y 无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
7 L6 H' f8 x2 d4 Q9 m( k+ i2 n: x 28.电机的电容起动方式有几种?
" r4 x. r% J9 H5 |# y# W 有两种起动:" Q( W) b% r, r' v
1、电容起动(指 电机启动后电容断开);8 g. L+ [, Z5 g& L8 j
2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
9 G5 u& f" h& u! j! p0 r9 h 29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?7 l2 C% ` ^4 L9 j$ r) u
这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
0 d" b! [) R& F8 \ 1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
* N* s6 G9 Y0 ~8 j& r4 ] 2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。6 _/ Q( H2 d% Z+ M7 \7 o" s# {
30.变压器能作为变频器的负载吗?
6 o5 P$ D+ k# s1 h! q a8 \7 i; t 从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
; k: |: Q% {# b+ g9 p5 {5 _ |