21.请问电机软起动器是否能节能?
, b5 M: n0 t. K6 n; ~7 S 软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
! F7 G* a' W4 D/ K# I3 U, V* s' R( @ 根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
0 f: D2 ]4 i* \ 22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
: p0 E$ ^% V, B. @8 |" [& S 采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。, k% E& i2 d' u0 B; d
23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
0 g9 Q9 t" Q4 X1 d 电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
# {6 Z1 t3 y( Y' S 24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
% m* m* `; E$ o7 V) A3 r 变频调速在什么上应用? , S9 C0 E) U, c8 c, x0 M; Z
对有调速要求的转动机械上都能应用
" L- X# M# p" I+ w4 F, L 有什么好处? 2 v# ~- O( j: M9 e9 J4 g) B8 |
在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
+ E" | U5 R& N8 V8 } 1。直流电机结构复杂,维护成本高
; h( f3 n: ]! K+ S! R# D* Z 2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
' C U" u% c& b( B' c; q 因此变频调速的好处在于: / B T! V% [3 g7 ^. p. p0 U
1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 " z/ r; k9 Y" P- [1 u8 V4 v
2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 % W& }, Q( y& G5 \2 Y$ ]: c
3。交流电机功率不存在换向器的限制
) b1 @. W: U, X% r% g 25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?$ S8 \* C0 N* e& p% ?
100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
* K" }- O! X7 y p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
9 b8 R8 a0 o, s8 R/ ]" L4 Q 一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。- L5 `4 B/ A& T2 ~, W) I4 T
主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
, n( I, Y$ i. A* d' V 26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
7 g2 A- X2 g4 ]8 y2 S 假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 ' E4 j" b5 q: a. L; t
假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
Z! m3 U' e) k1 C- G 按被测电机电压等级选择相应的摇表。 * C2 m& S" g P& r3 `6 r% e9 d/ ~
测量步骤: ) q1 O7 ~ T6 i8 _' {/ L+ V) b
---断开电源
/ B6 a4 N& x$ U; E7 b ---对地放电 $ B! J) ]7 H( K) t* ^1 p- O
---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) 4 ? T9 ]/ P' S; _
---假如是直流电机,提起电刷。
; G" t n5 g2 K2 A/ o ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
I1 P0 }0 R# r4 K ---对地放电 0 P/ q8 N: j; Z, `" w+ F. O# u
---恢复线路 & C) J; F- t; X' u& }1 x* F9 t
---记录绝缘电阻,及环境温度在案
( g3 V# ?( I- @1 S/ R% w& d 27.请教什么是无刷无环起动器?9 s( D; K0 Z0 _3 J0 y: y1 D
无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。8 }- i% l5 H$ L8 [
28.电机的电容起动方式有几种?6 j# C s$ o/ ?1 F% e: I4 [
有两种起动:
& s" u" l l3 S* h/ J 1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
- \0 o+ e% M9 F+ b/ s1 ~ 2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
2 _1 K1 `, ?; z 29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
. }6 M" Z- Q8 Q& L3 d/ M 这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
1 b' p' A( A `: C" y& [7 s3 s 1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
2 _& d4 g( E- h- c' I# F 2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。4 O4 U" T! B* [
30.变压器能作为变频器的负载吗?
* r# ? J6 l2 ^6 I9 G& t7 q 从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。; n9 U2 c+ P7 Y+ w" i- d
|