21.请问电机软起动器是否能节能?
( m8 [/ _7 ]% _1 c6 P9 h 软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
# r# r$ q7 j5 J3 u5 G) U 根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
* p. Y: ^6 { Y 22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? * ?! p6 ?% y; P7 Y) z0 S
采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
) P% R5 g& t, P/ ]1 s' l- K 23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
* i0 R, x( W2 h# B 电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。* h6 v9 j0 k3 I0 S3 H+ L
24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
$ B! C) ]& L4 d) Y" e) D 变频调速在什么上应用? $ m3 F: a7 j; R# \5 J& @% m+ {
对有调速要求的转动机械上都能应用
. C6 `8 i6 r$ B4 T! c 有什么好处?
- H; O5 E' {9 B/ A 在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: % @8 t4 g8 V) B9 ^4 @% z
1。直流电机结构复杂,维护成本高
# D2 s8 A4 R9 c3 x3 O" v; F 2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
8 n) ~5 Q; @0 A C3 ?' U, h7 B 因此变频调速的好处在于:
# v" m- v, U7 {! l7 U0 E 1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
4 O$ d' [+ S2 X% ` 2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 . z4 H& w6 Q* M5 Z, \/ v
3。交流电机功率不存在换向器的限制
! t" |. d @2 H$ y 25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?% t5 p3 w2 n p" s5 \& a
100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了$ `/ i. M! a0 q. ?( v% r
p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw 9 F, r2 G8 `9 P2 s
一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
& B- O% R# l1 a 主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。/ d' Q- Q" o1 G. y
26.请问如何测量电机的绝缘电阻?8 q" F% t. r9 d c+ a8 m3 ~
假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
, m* `- ?+ l6 X7 L 假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 3 F6 I g2 p& y, a! x# p" B
按被测电机电压等级选择相应的摇表。 9 V+ t7 O% y" n* j" ]
测量步骤:
- n* y U( b' c+ ]- A2 J ---断开电源 7 P5 U5 e# |5 S* w6 W, e
---对地放电 " C7 ~: ^5 n: z3 A
---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) 7 c/ l, C4 z$ W; \
---假如是直流电机,提起电刷。 # G% R9 ^' x1 h+ V
---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
1 E' q7 K; n: U% o9 ?7 }' ^ ---对地放电 9 o- c4 x M0 V. c9 s; R6 F1 {
---恢复线路
4 Q5 V( B. T$ X0 V( I+ x0 ^9 q! Q ---记录绝缘电阻,及环境温度在案: ]0 O# g' m& D# F$ R! b5 e
27.请教什么是无刷无环起动器?
0 S* `+ }1 a! {6 i% p3 Q 无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。, o* ]) {3 S! v2 R4 P5 |
28.电机的电容起动方式有几种?1 L3 u; U6 q+ n
有两种起动:# [8 ^4 \' l& U) N2 [9 Y
1、电容起动(指 电机启动后电容断开); i2 ~( h7 U$ g, P. j
2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
# l6 C3 x. O3 ^& G1 @, k 29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?) f o2 C5 C4 n! ~) [6 R% N
这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:' E8 K- ^2 u5 H" o' w% h* i
1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。) X* D! h+ a2 d. X" E& H0 e6 E
2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。" n$ B3 x0 G7 q9 r0 }
30.变压器能作为变频器的负载吗?/ y7 |5 M% F0 n, j# J7 V* ^0 D
从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
2 [4 Q& y' N5 w8 d- G, s/ n |