21.请问电机软起动器是否能节能?
( d2 V) Q6 A9 ]8 Q 软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 3 p* _5 S6 Q4 W
根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。( E7 ]! H6 {: O$ j/ f" e* C
22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
8 d( v- o7 X1 a3 W; ` 采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。( e* Q# j- i6 b, F
23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?- i% e% H9 y, c8 T; C1 f
电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。! E' w; |$ ], [" `
24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
1 m \, R- T" A4 c' Y0 V2 a: g 变频调速在什么上应用?
$ e1 {; ~3 l5 w" W 对有调速要求的转动机械上都能应用 ) h5 x. o: ]/ M+ A2 _' K9 S! J& x$ H
有什么好处?
; s9 {9 L% C0 b& |* Y3 a# e+ y 在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: % J8 s, Z$ E u
1。直流电机结构复杂,维护成本高
" ]' o. |, m$ y% F5 Z4 } 2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 ; p8 ~9 b/ v: e0 A# \$ i
因此变频调速的好处在于: * |9 I/ `- e; ?$ E7 ^1 U: h
1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 5 ?3 B" E0 K. s9 O. @) k3 o" f- c
2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 , V; x' }' `" L. { O; P6 a
3。交流电机功率不存在换向器的限制
. O2 r, }1 a3 ^! r, ]- P 25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?$ D# ~. m8 b g' |9 W+ a
100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
; g, ~1 }- |: u9 d p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw ' O% k4 B3 Y- J, C) C: O3 |
一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。5 j) M/ }) s" h& n
主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
7 ^9 D' c6 E4 { 26.请问如何测量电机的绝缘电阻?: t. q q* k+ t& q
假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
* M8 M E1 V! N$ _1 z9 K* r0 ] 假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
0 L9 K4 {& e9 G0 u* [ 按被测电机电压等级选择相应的摇表。
/ Y! \! L/ }( ^2 i 测量步骤: - G: @ h# Q0 R, G- ~6 f8 P: d
---断开电源 5 {. X7 ?' A5 F- E6 K
---对地放电 , R3 ?; B! M; t" ~
---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) & I: i* \" I; d
---假如是直流电机,提起电刷。 8 n) A# t, S; _0 b& n
---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 ( S2 R/ }9 ?& [
---对地放电
0 j" J8 W( _6 M) N {2 E' p ---恢复线路 ) l# M# s/ A2 P' m9 @
---记录绝缘电阻,及环境温度在案
+ t7 p+ ^( U* s- G r, L 27.请教什么是无刷无环起动器?- s- w2 \: G8 Z! s4 a. K6 w0 K# M, a8 A
无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。/ g& K2 A" @" p& ~2 _
28.电机的电容起动方式有几种?
8 e) A. r3 L+ o% m; a2 M2 ~ 有两种起动:
! s- g. P$ B; ?1 Y 1、电容起动(指 电机启动后电容断开);1 n1 S9 O" u/ m) w: f
2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。3 s/ u( Z2 `0 A5 O$ {! ]) M! H$ S! C
29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?* j- K% D; g9 {
这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:* F7 T: \8 ], `! [6 W$ ]
1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
& M( i1 r* Y: [ ] }' h/ Q! _ 2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。8 {: D4 S3 o/ g/ r
30.变压器能作为变频器的负载吗?8 o4 T4 h- }8 ^3 ?: O- V. o
从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。$ Y8 V4 W2 p/ L C& v8 i$ o8 J' m
|