发表于 2011-11-20 21:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
21.请问电机软起动器是否能节能?/ U. W( Y" e# R
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
& u, V- m3 j+ \! h       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。2 Q5 |' H( t. E7 r! i$ j; A$ f
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
( ~5 E. F8 ]- g9 z0 D: `; n( Y' @       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
0 [' z, n! ^" g$ l* h" l" O) v       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
/ f2 o$ a- B# l8 x       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
  o, `+ y* \. ^$ n" m5 W3 w2 p       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
5 w3 ?5 z0 R! A! x$ E       变频调速在什么上应用?
" N6 @4 X3 x# B7 _4 P( C       对有调速要求的转动机械上都能应用
. ^' c% y$ _6 p- K       有什么好处?
& {" l; l; A! `. f2 G+ [% u       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: 6 z7 E* b8 X+ v; I
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
+ m: R5 o3 r" Z/ l5 x& W0 d0 C       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 ) y! n( U! u2 W% B# I
       因此变频调速的好处在于:   f1 q. [# D2 m4 n$ y: x& j, Z
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 : `# ]8 c( w5 S( ~7 h
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 9 T0 b. I% n) J$ {3 a6 j; ?
       3。交流电机功率不存在换向器的限制 & }/ }) p1 w% i( v
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
! ~+ j8 P1 L+ N) M) @4 y9 d/ B       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
2 W9 n4 c9 i$ g' o       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
6 n# h3 W+ q' R% ]! G       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
& ^8 }  O: D5 G8 O( V! I       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
& z  o3 O: b  R# j       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?' A0 @" f6 S% z. \0 [9 f
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
: _" i6 B0 B* {2 {       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
, N, {5 |8 O5 r3 [3 b2 q+ |( W       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
0 v9 u. K, f# ?" Q4 M       测量步骤: * R3 ~" B+ r! d) O5 V$ r8 B0 U
       ---断开电源
6 o/ u* [! ]/ X3 K( {       ---对地放电
, u8 |9 {, m/ l! l( X( l3 z/ m! e* o       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
% Q- p9 o/ c; b( d4 \       ---假如是直流电机,提起电刷。 $ e/ A; @; u) |7 _6 z
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻   X. \: Y% ~0 g
       ---对地放电 5 m# |% I: L5 L8 [" K* R
       ---恢复线路 1 Q; F& E. H9 r( C* I& a
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
$ @% i1 x/ F0 f0 }       27.请教什么是无刷无环起动器?
: h3 t- C9 x0 v8 v  H  j3 U       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。( u7 {) q* y! @! ~
       28.电机的电容起动方式有几种?* i: N8 \) C( l+ f: J1 W3 ~* Q
       有两种起动:' z% e7 ^% l" a  d: a4 c
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
2 B0 v. v" o7 K6 ?, I; q       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。- Z! S8 R' r6 g7 l" j
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
  \: B/ z) S% J  G  T! W       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:2 _3 N* d% Y$ |" p5 |/ e$ Y
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
8 X+ L) h& C3 e0 \& i2 _- T       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
( B8 l) h- l% r) ^7 L6 V8 H; g       30.变压器能作为变频器的负载吗?/ m: g! X8 N* L7 \
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。+ q4 G0 j# D$ E
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-5 13:54 , Processed in 0.160315 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表