21.请问电机软起动器是否能节能?) Q9 J3 U: h" L1 B! h6 V1 \$ g
软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 / \( x6 b8 O. P% ?+ h
根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。) i0 ?7 g$ G% ~/ W7 N8 e1 A
22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
# p' M9 H* p& a. W# t 采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
9 v- G+ G, K1 ?0 T0 @* \ 23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
3 B: l7 X! s' b" j2 p- Y+ O 电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。5 G0 [" b {5 w5 B* n
24.变频调速在什么上应用?有什么好处?8 r# c- g! l" s+ ~7 t
变频调速在什么上应用? 3 s' e1 m# n: X8 ^/ B: K4 Z
对有调速要求的转动机械上都能应用
- ^4 p. r) m- a- p9 c 有什么好处?
" ]* m J8 L, d' S7 J& T 在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
1 N$ F: G# `" i- y7 g 1。直流电机结构复杂,维护成本高 9 _; e9 {% _" l5 D
2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
0 W+ v" `' S6 \/ `: t% m 因此变频调速的好处在于:
( p; |0 u& \4 T! u9 u$ z* j 1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
3 I& c- k! k+ c* V: M5 h 2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 # ~+ ~ s4 s9 A7 s" ]5 r8 U) _
3。交流电机功率不存在换向器的限制 . h+ F: X+ n) f) f* q
25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?) }% M: q P9 x. V+ G ~
100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
: Z9 s" D1 a8 s p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
1 |( q5 r" d8 J. n) S, R3 L/ i- z 一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。* p# S* p% k" q
主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。: y1 q* g4 P& `' g1 G# i/ r/ O
26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
8 {7 K: i' x0 Y# `8 J, z, A 假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 2 N( J/ {8 ~( e2 m; Q1 s
假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 0 \" N) p3 \( e# U5 i% e
按被测电机电压等级选择相应的摇表。
2 Z. H* u# x: z' W2 l9 J 测量步骤:
, f) @: S7 L4 Q0 t, q+ c+ s' s ---断开电源 5 i8 O* e/ m8 H3 K4 E: Z
---对地放电
* _9 M! B" m2 A! W/ Z( `, A( \* Z ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
% E$ p8 f, u1 q- [* s1 l. f ---假如是直流电机,提起电刷。
! D9 a9 C2 N! s7 k ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 , g \' s% r7 ]
---对地放电 # |) Z3 H1 U( S% u5 x+ o4 r- E
---恢复线路 * v" Z. L4 }2 M3 H: A* C0 V- S
---记录绝缘电阻,及环境温度在案" p: A) o5 k5 ?8 V
27.请教什么是无刷无环起动器?
) Y3 E+ O0 y) Q7 o: E 无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
- Z- e' x- a/ W# [% s$ s/ E 28.电机的电容起动方式有几种?
5 [6 U2 X0 E' z 有两种起动:! k& D' N5 m# c# f! ]* Q* f
1、电容起动(指 电机启动后电容断开);* X- s1 F; R# B$ a7 w
2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。5 q: N! T; u9 k
29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?7 |* m4 l! P' K! C1 A
这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
, z0 {2 R& O' v! H% T 1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。# p) T# g& q( Q) h5 E% H9 d- l
2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。/ d1 P2 k" W. ^7 D
30.变压器能作为变频器的负载吗?
% Y+ R3 s7 X/ W3 ?1 R1 O 从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。