21.请问电机软起动器是否能节能?
! q5 f0 V( o1 M8 B& h" ?4 q       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 6 I/ V& @5 ]8 V6 [- o% |
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
+ s; G* |2 ]# S( B) m/ [       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
% h4 `7 `0 F6 P1 `6 q       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
+ d0 X  q% _" g% P; H$ Q7 V3 h       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
7 [4 _8 j1 u1 I: G+ ]       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。; B$ o, x9 v( `1 q% d
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
! `2 ^- B& M5 v; g4 n       变频调速在什么上应用? # r  P+ _8 Z2 s$ a& A
       对有调速要求的转动机械上都能应用 - h$ k5 ]7 e# x2 t% K: h" I
       有什么好处?
& f5 E7 l6 V6 J! a       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: + r3 G# @# B7 x# w, }$ a
       1。直流电机结构复杂,维护成本高 6 ^6 x+ b- Q# q/ w
       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。   b- @# K, `# F- @
       因此变频调速的好处在于: ) g' |! Z! _" E7 m) H" G
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 " l: {- {8 x' g
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 * m3 g1 t3 `/ C$ y) O! S; x
       3。交流电机功率不存在换向器的限制
1 m: Z: U! f; p5 M6 _  f       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?: C' f* F  ?/ t- F
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了. j0 I5 f, X7 e6 O
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw 4 W# M: v# Z8 v5 J
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
4 ~+ w- [# y* x) M" X       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。6 P8 F. b3 ?% B: {; C3 |
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
: r7 |; u' Y6 T8 N       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
  T& \" }! V! B  H2 Y       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 2 y5 m; c: A0 a7 _1 A* s
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 3 p3 m; D& M/ I) D5 d% G. I
       测量步骤: ' u1 D- Z3 o! {( M9 X! x# M+ V
       ---断开电源
& i* G7 u% i# ^# L: k9 a       ---对地放电
1 _! Z4 \+ b: N% S0 j       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
$ I$ E/ [* J3 r/ C9 M8 I       ---假如是直流电机,提起电刷。 4 j( H: @7 W2 O0 w( ?6 w: ?
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
( O' S& P7 L* N; p2 p       ---对地放电 6 `$ s1 t. @3 M/ ~/ m) {! p
       ---恢复线路
6 c) |9 m- z) G$ @# t# {2 z1 I* N       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案4 v7 |) t" R; q) i$ S7 o# d
       27.请教什么是无刷无环起动器?
4 c! \& I" C  R$ E       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
4 {' g; s) W; W* Z: I       28.电机的电容起动方式有几种?+ w  j& t5 `! |3 U% c* s
       有两种起动:
5 U3 R; r8 v( \5 ^" L       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
1 J8 h& L7 }" f  {( A       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
( q4 a4 q5 s+ K6 K  W! H       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?5 [0 W' h' t) l3 j/ v
       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:, p( ]' c$ L; R3 y
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
+ k& V8 d* ^" P+ ~3 |1 R       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。6 I9 d9 E8 l0 G) C0 k
       30.变压器能作为变频器的负载吗?8 L+ Z$ O  d8 P8 l
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
  C6 n8 h# t2 ^9 o+ G: b! z) j  `9 E
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-9-26 03:02 , Processed in 0.158299 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表