制冷系统堵塞的典型特征 
* ~5 T2 b; ~$ Y) f' R空调机长时间运转不制冷。吸气压力下降,甚至出现真空状态(负压)。9 v- ]" w3 s& d9 d0 r& @ 
压缩机负荷减少电机运转电流减小,压缩机振动和噪声减弱。 
& l$ z' c- U7 a) p0 P  Z: g耳朵帖近电冰箱或空调机外壁,听不见制冷剂的活动声。- O- R* z; m9 L, Q7 C( Y 
    系统存在堵塞或制冷剂活动不畅,制冷剂循环量减少的故障特征与上述各条相同,只是严重程度较轻。. s, M6 f6 k. T7 P 
“污堵”的检查与排除 
: O& \. y7 p+ J% ^* q$ \电冰箱或空调机制冷系统中的毛细管、干燥过滤器和其它管道,由于脏物而堵塞称为“污堵”。1 P  p& q' o+ I+ [6 _  v0 S 
“污堵”的原因:制造时系统内残存赃物,系统管道内金属氧化物脱落,修理过程中将赃物封入系统,过滤器中的分子筛或硅胶粉末进入毛细管等。8 l7 K. R8 P$ D( k2 n 
“污堵”的排除方法:多发生在毛细管和过滤器。过滤器堵塞后应更换。毛细管堵塞更换不便时,可用压力约为1MPa的氮气冲吹,氮气从回气管(蒸发器)端进入,从冷凝器放出(或直接从毛细管排出)。应用手按住冷凝器放气口,然后迅速脱离,以增加对毛细管的冲击。毛细管的“污堵”多出现在入口端,把毛细管的外露部分全部换掉,多数情况下很有效。(提示:无论任何情况下,清理毛细管的同时都应该更换过滤器!) 
1 X0 B" P7 y: y" w( H) H1 w“冰堵”的检查和排除 
0 y+ w# Q+ |: ~3 j. d0 F    制冷系统内由于水蒸气的存在,当制冷剂的蒸发温度低于0℃时,水蒸气被捕集在毛细管的出口处结成冰珠,把毛细管堵塞称为“冰堵”。 
1 x  u- s& p8 \8 ]$ R“冰堵”的典型特征:“冰堵”故障发生后,电冰箱的特征与完全“污堵”时的特征相同(空调机的特征是部分蒸发器不制冷)。两者的区别是;“污堵”是长久的,不会自行消失。而“冰堵”则随温而变化,只有在制冷剂低于0℃时才会发生。当冰珠融化后,“冰堵”自行消失。  
  R# L1 D" E$ R( c9 M# y |   
 
评分
- 