制冷系统堵塞的典型特征* P( f9 w8 q( M9 I0 Z6 a
空调机长时间运转不制冷。吸气压力下降,甚至出现真空状态(负压)。
% E- T+ e3 V% w7 b; F2 [. s8 A压缩机负荷减少电机运转电流减小,压缩机振动和噪声减弱。
% c) ?( w, m6 O* s! f9 p* w0 O耳朵帖近电冰箱或空调机外壁,听不见制冷剂的活动声。
& k, K3 G, }% F% G- z% X    系统存在堵塞或制冷剂活动不畅,制冷剂循环量减少的故障特征与上述各条相同,只是严重程度较轻。
' }/ M. R" K/ x9 S“污堵”的检查与排除0 x3 m- m) V+ F% V0 X7 d
电冰箱或空调机制冷系统中的毛细管、干燥过滤器和其它管道,由于脏物而堵塞称为“污堵”。6 e1 y0 `4 ]) G
“污堵”的原因:制造时系统内残存赃物,系统管道内金属氧化物脱落,修理过程中将赃物封入系统,过滤器中的分子筛或硅胶粉末进入毛细管等。2 Y6 l; ?% G7 m( V
“污堵”的排除方法:多发生在毛细管和过滤器。过滤器堵塞后应更换。毛细管堵塞更换不便时,可用压力约为1MPa的氮气冲吹,氮气从回气管(蒸发器)端进入,从冷凝器放出(或直接从毛细管排出)。应用手按住冷凝器放气口,然后迅速脱离,以增加对毛细管的冲击。毛细管的“污堵”多出现在入口端,把毛细管的外露部分全部换掉,多数情况下很有效。(提示:无论任何情况下,清理毛细管的同时都应该更换过滤器!)- Q6 R* |2 m" O- S& J
“冰堵”的检查和排除
( o( z" b* e$ z& ~' [( G    制冷系统内由于水蒸气的存在,当制冷剂的蒸发温度低于0℃时,水蒸气被捕集在毛细管的出口处结成冰珠,把毛细管堵塞称为“冰堵”。
' p( o8 T8 v' e/ j1 w“冰堵”的典型特征:“冰堵”故障发生后,电冰箱的特征与完全“污堵”时的特征相同(空调机的特征是部分蒸发器不制冷)。两者的区别是;“污堵”是长久的,不会自行消失。而“冰堵”则随温而变化,只有在制冷剂低于0℃时才会发生。当冰珠融化后,“冰堵”自行消失。
$ H  w7 I8 {6 B# i* m8 {/ x% U+ j

评分

参与人数 1威望值 +10 收起 理由
admin + 10 值得学习

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-5-24 09:59:37 | 只看该作者
我发觉空调脏堵都是过滤器,割下清洗以后再焊回就行。冰堵,是出现在偷管后,下雨,管道进水才出现的,这样处理起来是很费时的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2011-5-24 14:05:59 | 只看该作者
经验之谈,值得学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-5-24 15:05:41 | 只看该作者
外行看热闹
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-5-27 14:27:33 | 只看该作者
怎么没介绍冰赌的排除方法呢?