制冷系统堵塞的典型特征
; b- b4 Z/ H# k5 s1 i3 U空调机长时间运转不制冷。吸气压力下降,甚至出现真空状态(负压)。
$ ~( `# r/ I/ B! u# z5 X2 q6 d" J, M压缩机负荷减少电机运转电流减小,压缩机振动和噪声减弱。5 i, X7 R( u' E+ P3 A
耳朵帖近电冰箱或空调机外壁,听不见制冷剂的活动声。
: V( Q+ B8 W+ l( k! c( h" c 系统存在堵塞或制冷剂活动不畅,制冷剂循环量减少的故障特征与上述各条相同,只是严重程度较轻。
3 |% o) z6 }( @, l9 T& k“污堵”的检查与排除
* x' x+ X- u1 l, N( I) V2 C5 C电冰箱或空调机制冷系统中的毛细管、干燥过滤器和其它管道,由于脏物而堵塞称为“污堵”。
0 C( `# k* `3 B- q* W$ J“污堵”的原因:制造时系统内残存赃物,系统管道内金属氧化物脱落,修理过程中将赃物封入系统,过滤器中的分子筛或硅胶粉末进入毛细管等。
0 n# V0 C, N+ b& j3 k1 ]“污堵”的排除方法:多发生在毛细管和过滤器。过滤器堵塞后应更换。毛细管堵塞更换不便时,可用压力约为1MPa的氮气冲吹,氮气从回气管(蒸发器)端进入,从冷凝器放出(或直接从毛细管排出)。应用手按住冷凝器放气口,然后迅速脱离,以增加对毛细管的冲击。毛细管的“污堵”多出现在入口端,把毛细管的外露部分全部换掉,多数情况下很有效。(提示:无论任何情况下,清理毛细管的同时都应该更换过滤器!)
0 w2 ?! [3 o& D& r3 n“冰堵”的检查和排除* I9 {' }+ W5 g4 p" n
制冷系统内由于水蒸气的存在,当制冷剂的蒸发温度低于0℃时,水蒸气被捕集在毛细管的出口处结成冰珠,把毛细管堵塞称为“冰堵”。# y9 I- I# s2 R B9 j
“冰堵”的典型特征:“冰堵”故障发生后,电冰箱的特征与完全“污堵”时的特征相同(空调机的特征是部分蒸发器不制冷)。两者的区别是;“污堵”是长久的,不会自行消失。而“冰堵”则随温而变化,只有在制冷剂低于0℃时才会发生。当冰珠融化后,“冰堵”自行消失。
% S7 J3 s- f& _( ^2 N# |5 G |
评分
-