1:压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应
/ j) T' O" M& M1 f) W4 i压机不转风扇转一定先把电容看. Z9 r+ t# o8 t+ a( B
电容鼓包需更换排除电容查供电
  [( c7 ~* f2 a1 ~# V如有供电查压机过载保护是关键
, D) W8 Z( X: q6 m! M# s. X4 t没有供电屋内转首先检查连接线  I% m1 r' M! ~7 y" ^* y5 a
其次要把温控看温控最好能更换# }! F! K: {7 p7 {2 x9 m  ?
继电器是个重点前面驱动要判定
  x5 v* e7 B- Z5 S' U! F0 d上述假如都正常下面事情也好办: S2 n0 `+ h$ |- L' K
主板维修或更换询问用户再决断
, B2 u$ u4 M; `  U2:压机启动一会热保护
; c( ^/ o+ q+ ]2 o空调开机有冷风温度随后往上增
9 s/ G  c9 O3 S( H& O- v8 p0 [一会冷风变热风外面压机罢了工
8 U( I4 x( b1 y* ~  F9 T6 l) r此时先看外风机转速到底低不低
1 P7 h/ `8 ^7 ?! e" i8 G2 y假如偏低换电容不是电容换风机
/ u+ q) v3 Q* K' v其次再看冷凝器假如太脏需清洗
  E) t- s5 ?8 I加氟太多电流大压机也会把工罢
+ I' @; L- D3 N8 d0 {) {- l压机电容也要看最好根据原机换
& Q7 Y) O3 p1 F* h& _3:压机通电几秒就保护
( r8 a0 c+ f. ~; }断开压机供电线外接线路来判定1 i+ A, f" F, x, T  T  w
假如正常查供电反之先把电容换
7 Z% r9 i5 t' N9 a0 R; g换了电容再实验假如正常把钱赚
) \- U7 x3 Y' }4 M1 W1 u9 l反之再把高压断打开高压再实验
  e3 k; K' {) ~, V) E) ?假如压机正常转管道堵了是关键
- ~7 ?: r3 n# e# |2 P, g; t假如压机还不转至此就把压机换
% V6 Z/ U9 v7 B3 F4 j; e! D注:压机保护之后,过载保护器要等一会才会复位,所以立马通电的话,压机是没有反应的。' j3 a' }, w% S; r: G: ]
4:空调开机就掉空开
9 j4 J* j3 I7 N. G  X4 |2 N6 `碰到此事先别乱断开外机连接线
: G. f" r+ W- Q% x: @$ x是内是外好判定判定好了活好干
* ]- X" g6 y) m* f外机故障事好办四通压机和风扇
1 d* y5 D$ s- ]& }8 B0 M依次按个把线断哪个坏了哪个换2 p0 s' {  Q& Y4 R" B7 F
最后检查连接线耗子啃了也漏电
2 b3 x% V' I- C5 p. h' r内机故障事难办风机风摆先判定* q9 K1 ^* t/ g' O
拿出主板仔细看看看是否有联电; }4 M) S4 {* Y% T, Z
实在难修板子换把钱赚到是关键4 Z( M+ i; T/ ?1 ?
5:空调制冷不好或者不制冷
7 n6 j# B& ?* b2 o这个问题最常见空调缺氟是关键% R3 K+ W7 q" C4 g0 ]4 G
开机先摸回气管通过温度来判定5 ]: \1 T4 d* W; j# ?% ^* p; N
假如冰冷查内机风机转速可能低- |6 V/ V1 e0 q4 k+ z9 ^$ @
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
2 J0 z9 U- X! v% p5 U. P7 W) R  e假如内管不算凉粗管可能有压扁
5 J- Y; b# T1 E- f1 e2 e# N回气温度不算凉再摸进气来判定
* g& \7 Y! C- J. n" D) R( P1 x$ c进气冰冷还结霜加氟再来试试看
4 `& B5 a& z; H7 ~* I结霜假如慢慢散定是缺氟好决断. R( [8 {* `- h* t; T+ T! g7 @( i) ?
压机老化不难见排气不足是重点
/ B5 q4 N4 p1 h# @8 v! O四通串气也常见通过收氟来判定+ P! x/ i2 i2 `# _# x% F$ Z; z" ^
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢/ }( Y' ]! J% v7 e7 @0 |
6:空调不开机
6 H& y2 \; B$ Q8 D0 Z0 k+ H& }3 f空调通电来实验根据嘀声来判定
+ Q: _+ ~% }3 y+ c5 H" k没有嘀声查供电其次再把主板看1 n( Q7 e. S8 j1 F$ r  J' ?
如有嘀声接着判首先按动手起键# }/ V. f- l2 ^* M( Z
空调启动事好办遥控损坏先判定- S4 o8 J/ g! W: [/ O
排除遥控查接收红外接收先更换
' C6 {% }0 ]# p2 d再查是否有供电信号线路履一遍' [. ]" ^9 @9 z. T1 ~5 B3 E
然后通电再实验看看空调转不转" k7 X9 f! |" o
假如空调还不转大块损坏至此断, r2 ?1 }) V, N% G
注:大部分空调,通电都会有“嘀”的一声响,但是也有没有的,这个自己来判定- l+ \. i! h3 l8 v7 _! E4 [( _  _2 K
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-7-13 22:25:17 | 只看该作者
这个还凑合
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-7-21 00:54:31 | 只看该作者
不错,很好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-1 18:49 , Processed in 0.149778 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表