发表于 2011-3-10 15:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表: 5 ?9 L' ?3 \$ E6 c) M( P
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款 2 Z, V; J  f/ P: O
  故障内容 运行灯LED1
$ D% v/ \% Y, Q, g  S运行灯 定时灯 9 _1 f7 w7 O2 C8 u7 {' R
室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮 & S% @1 D- v  }( \
室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮 + W; a+ t0 W( a" u* B$ C# l9 ~
室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒
. ~: w' o0 R$ O6 @% @4 {6 {室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮
1 n0 E7 G7 n2 W: A2 ~+ U7 D闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。 4 i$ i8 |0 Y3 u4 J7 Q* K7 h9 ]
待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
, D. y; O8 t) c; K+ w! b7 ~9 A若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。 + _6 Q* X. c, K- C
5 W  ?  Z$ Y, e, t2 x1 A
  二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
0 o. I6 h% H/ W$ h. P包括:02款、16、18、19、20款 2 u) h4 J1 s( Q& |* H
; `6 m( C; a3 Y. H9 F! ~4 D/ A  g
  故障内容 数码管显示代码 说明 % F. f) \: e7 X8 _6 P/ K8 P2 D( G8 b
室内温度传感器故障 L2 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温
# g; C- r1 w) t( M3 T( Z室内盘管温度传感器故障 L1 # D. f2 N$ H( e7 K8 y. r& `: y
室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。
2 o. a; j, e) v+ C  b2 J室外机组异常故障 E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。
6 o+ k- `% E( j8 a0 }- Y
  L8 ]: `! y8 G+ V- Q. K  三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码 + N; P/ y# H& e( J' Q9 \3 `/ Z* e
包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款 ! Z7 L/ X. j9 G' d* D

* \( r! b+ a) H- l# ~& _  故障内容 数码管显示状态 / i4 W/ v- ~$ M% k2 Y
室内盘管传感器故障 E3 2 q( V2 @9 Q# R6 R* ~
室内温度传感器故障 E2
4 q2 V  |- |) [3 X) }) R7 E室外机组异常    E4 0 p8 @. Y! C( r* ~
室内风机故障    E5
! N* j8 Y! ^: ?. Y; y7 @* @; f/ n化霜        DF " J% N4 _$ C: c3 p2 _. b" e
+ D% W$ g0 D& {5 L( s
* `! x+ }- L& `1 l
  四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W):
' ]' W7 p* H  \( p& x6 f包括:17款、34、36、37款 : |+ Y3 I; n( f, k1 u  C
 故 障 内 容 运行灯LED1 说 明 6 x: j- P6 N& R; t) Q
 室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示 " k  E8 e2 N. U) z" U5 }: K6 q
 盘管传感器 闪亮3次/5秒 关机时显示 ! k4 J% G8 H2 k( _
 室外机异常 闪亮4次/6秒 开关机时显示 # [# t" K* |. T. N3 k
 无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示
3 j6 |. H9 H6 Z! }3 W2 f) X 无交流零点检测信号(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示
* q+ M% n" [; I$ x* | 闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。
5 @) J5 z, U. C, I* R  r  注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。 4 s4 N) t( w$ }/ f  w# |$ {

# C. J3 a) O+ ^1 d  五、LED显示型柜机操作板自检代码表:
3 v* M1 [/ I: `1 v包括:05款、06、07、08款 $ \4 r/ B( |2 P) l7 s" ^2 Y
  自检信息    自检代码     说明 ! F$ ^8 s0 e3 Z2 X9 t# h9 r! L
  室外机组异常 12—29 1--18 室外机组故障 ! K6 m6 F0 O/ t2 T3 I
  室温传感器故障 11—28 1--18 热敏电阻发生故障
6 o4 b9 u5 N% \5 R/ _( z  室内盘管传感器故障 10—27 1--18 热敏电阻发生故障
0 m# A( l7 m1 i! e: [  外反馈故障 8—25 1--18 过流、电网异常
7 B6 t8 W* y8 u3 G& Y0 m  过热保护 结霜保护 7—24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞
  T# g9 g8 R6 q注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
$ Z6 `: I4 S2 ^6 h/ G+ Y9 L( V7 L+ [3 h4 f# A: J3 R8 I* O
  六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:
3 s8 y+ ?8 @# J- w包括:02款、04、09、10款
8 J. K/ f5 \3 ?5 C: _& `, V- y0 y: N6 O
  故障内容 数码管显示代码 说明 6 R9 v* o  w+ Z+ O
  室温传感器故障 11 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码
+ I3 s* F+ {9 G( c% ^- X3 ]/ u  管温传感器故障 10 / f2 X' s/ J* M" @9 k- X
制热内盘管过热保护 7 & c( s5 P9 n% G9 z, {1 v
  制冷内盘管结霜保护 7
0 w( m  s4 e8 Z# a' A2 b* O) F- c# Y  室外机组异常 12
3 g( m# u. B* o  z- W! j  _: c  电源异常或过流保护 13
( c" y- u; v' ~) x/ a# J5 ^1 E4 `' @6 ~4 V3 r

" h6 A% }8 \$ X  七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款) 7 n$ o5 O) c2 Z/ v) z  {
  自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码
# Q2 k8 f7 D& c& Y, {  室内管温传感器故障 E3 9 ]: v! K" K0 C# o( v3 q3 h
  室内室温传感器故障 E2
9 r5 t! z+ N' U6 |# G$ `  室外机组异常    E4 1 s; N4 @, M- F
  结霜保护      E8 8 z/ U5 E; @8 X/ a7 P
  过热保护      E8
" b& P! N9 w0 h" ^  过流或相序保护   E7
0 x& M0 T0 R; s/ B) f+ V
2 F9 }7 ^" w0 [. u* s  八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表 # P6 X2 C/ z) \/ w1 k0 ?/ I
  ㈠挂机故障显示表 5 W, c  l( G% [+ L6 R# z
  内/外机故障 故障指示 故障内容
) B# F! ]$ {# B  1.室内故障
$ N( }5 H& L$ T+ q# f  C6 Z  定时灯常亮 - a' o" y. O  i- s
  运行灯闪亮 1次/8秒 室内盘管传感器异常
8 v9 r1 g0 g& W( r5 ^' e5 a% e       2次/8秒 室内环境温度传感器异常
) K- Y& ~) o# y/ u8 W, B6 U! R9 l       6次/8秒 风扇电机异常 # f) D6 B9 k/ F9 L1 I
  2.室外异常 3 }, C) m5 K$ T! r0 |0 I& k1 n
  运行灯连续闪亮 % h; ~2 j. Y5 ^. T
  睡眠灯闪亮 1次/8秒 室外环境温度传感器异常
' b' P% |$ H/ J! o% {2 t! |       2次/8秒 室外盘管传感器异常 % l' W/ x; w) l& o  z' s& H# W% U
        4次/8秒 排气温度传感器异常 5 C, a; @$ j3 z0 O
  运行灯常亮 5 i" q2 B* _7 y! w3 g4 n/ `7 Z
  睡眠灯闪亮 7次/8秒 模块保护 3 Y1 s: @: |9 e4 @% x+ Q0 d6 f
       3次/8秒 压机过流保护
# c7 z* l+ W' c) w       5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护 : s3 s1 x2 H$ q) m7 m& Q$ f

; F3 D" J  D/ x  }7 H) {  运行灯常亮, 睡眠灯闪亮 6次/8秒 通讯故障 1 s% j( F' `2 k$ U, P% B3 s  H% p
! ~% R' ^# o" B
  ㈡柜机 7 @9 t2 y! K+ Z8 E
  故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数
1 R. L' |0 X  Z$ ^0 k3 D/ {  模块故障 闪1次
( N; ?1 T' ~* W& c1 H! \( d4 m  通讯故障 闪2次
6 t5 m/ e' b" n* a' r. J  保留 闪3次 : f# Q( e9 o' E7 j# W
  缺氟保护或四通阀故障 闪4次
5 r" W. n7 i/ G+ A0 E: G; X9 v' _  压缩机过流 闪5次 + y' w  O% b9 k4 c; Y
  压缩机排气温度过高 闪6次
2 B5 F- D" I/ u: h, p& i  外主板温度传感器故障或温度过高(﹥65℃) 闪7次
( k% j1 F  W( ^% y0 E" v+ A  压缩机排气温度传感器故障 闪8次
( f, q% C/ S2 p1 A5 V, O  室外盘管中点传感器故障 闪9次 8 o" H7 c) _6 i+ R4 E
  室外环境传感器故障 闪11次
8 o7 u; t7 o0 S& M6 U/ X) Y4 m  室外主板软件复位 闪12次 ) f3 b' F3 @% C6 J/ |! B- E
  故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。 , n& ^5 H9 U1 B$ e
  液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。 + h) W$ M( P* K) r, D

& a2 l9 M. l$ {; J6 ]2 K3 r' _6 z: S( e+ P! U) B
) {0 l7 a7 W0 o, w1 H
  ㈢变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码[2004-8-10]
* |# I& E  Q9 w: j& r  故障显示 故障内容 3 M& N* g; ?, l% D, B+ |2 A
  12-29灯亮 通讯故障 ' a  ?$ @7 M% ~
  11-28灯亮 室内温度传感器故障 * H3 Z1 A5 t0 J7 ?, y$ h
  10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障
" r5 H8 n/ J& ~4 A, E+ R1 i  9-26灯亮 室内盘管温度过热保护 ) x& ]/ f/ l' D1 ]
  8-25灯亮 缺氟保护
$ h" ~2 F: ^0 j/ E  7-24灯亮 模块保护 1 G! V( S+ n1 S- I, z2 k
  6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障
: f# F" I" ~6 Q$ |3 z; u" G  5-22灯亮 压机排气过热故障 ) C, B+ u( D9 Q* X5 {
  4-21灯亮 室外看门狗复位故障 % `- G- a$ `9 t0 a8 U
  3-20灯亮 室外传感器故障 * J" g; r2 d- x) C
  1-18灯亮 保护状态
, w, r, J8 a& E  ^; g  i
4 Z' }& e: h: P+ Q  ㈣KFR-51LW/BP
* v' U- f  l5 ^0 t" M0 i  1)室内机显示故障
7 |. a+ O! a; p0 E6 d& R  No LCD 故 障 内 容 4 v1 ^  G+ M4 w- e8 q9 g8 F: z- z# |
  1 F1 通讯故障
. }5 x" M9 ?- B6 g  2 F3 室内房间温度传感器异常 3 [% T# W# @6 L$ _
  3 F6 室内盘管温度传感器异常
! k( r* z0 J3 j) Z- E3 A" K5 V  4 无显示 通讯电源故障 ! e! Z# F+ D* u' S- P4 O
7 a1 m5 X& F) `+ n) c
  2)室外机显示故障 * U, M" ]5 |3 S* J5 s3 V7 P
  No LCD 故 障 内 容 # v, D/ u8 k# ^  ?
  1 E1 IPM模块故障 + w4 }: U/ E7 Z4 x1 Q, i$ S, a
  2 E2 压缩机电流过高
4 {: Z0 w( \  }; k2 H  3 E3 压缩机温度过高 # j; ]* H2 o% j8 P) l, B0 h
  4 E4 室外温度传感器异常 ( ~6 ]; q9 S  L2 m
  5 无显示 通讯电源故障 " h# K" U5 L0 \5 [$ m. w
( t" o* B, u" E  Q1 c
  第二部分:商用空调故障代码 + O9 L) ]! C. F' f/ W- T. r
一.四灯天花空调机故障代码表
/ d6 J# |0 s9 {6 Y& }6 @% e  自检信息 发光管自检代码 说明 4 S) o5 }3 \6 i9 N& P7 l
  除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯)
& t( J9 O! L" D  防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯)
! W' E3 Y$ d' V: i  室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮
6 ^% |4 V  H: j  管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮
# y% E! w0 E2 |0 C& A1 m8 f2 |8 R) @& a
  室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮 0 L1 x0 i/ i& F4 J$ X
  室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮
0 W* u& a$ k. K6 M6 \' f  外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮
) D" @. T& R) g3 g/ R  过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮
# ?2 }5 D! [% E6 `. l- [  水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮
, I3 F1 o3 O6 m4 t, V5 h3 ?& u/ G; l* ~" l
二、两灯天花机故障代码表 2 W0 v3 A4 d2 s' y" V6 J/ ?
红灯闪烁情况 故障意义 $ R7 d7 @; Z: o$ h
2次/4秒 盘管故障
, Q3 w0 x( l: I; K, u3次/5秒 室温故障 & w5 ?1 s% j1 |4 R" E
4次/6秒 水泵故障 6 L% s6 x8 q. w$ b" |# H, {. _
5次/7秒 室外故障 5 c+ K: y5 q7 ?# \# k7 b5 A: J
6次/8秒 防结霜保护 1 K' D0 |! }& c. F1 d0 ?$ w
7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常) 0 L* i% {" D. d
8次/10秒 过热保护
2 s: l4 M1 Z- Y4 j
; [0 R) s8 h" A5 [. b; D$ I三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表 , l2 K6 B" {9 a+ d# B1 D, _
故障内容    LCD显示内容 1 @6 l: d! B, y5 H) u' {$ I- C
  室内房间温度传感器故障 E2
. |5 n3 b- C8 B! \  室内盘管温度传感器故障 E3
6 v$ R, }. n$ e" i  低压保护         E4
2 O- d" M% v& j$ K4 P9 _  结霜保护        E8 " m$ `) o' `) F0 U
  过流或相序保护     E7
, m1 J+ t, }( v# s: b, k3 w' |  过热保护        E8 * R1 p; \# Q+ R& N8 x# ?# F
  系统控制主板通讯故障  E1
0 T7 p  g. r/ i/ {. o, w  室外机异常保护      E9
4 |# F" `5 }1 t8 o. s
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-17 06:32 , Processed in 0.175453 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表