一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差
$ P6 b7 g3 p5 K% Q, K1 h/ |5 X2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S! B& X* ~/ d: U/ p6 l
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
& c$ h% z! Q+ _ g/ k! l1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃) T7 R6 `+ m0 {
8~15℃ ! V- P0 O% k& Y2 ?/ f! g' [: U2 k
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率
4 e y+ D0 g1 ]/ Q# b$ K& z& ~% r- [2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分
& j9 I6 }, ^; x1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
$ f/ U! W( p% u2 b8 G* H8 N8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃( ]! Z) k' r% @ f' _1 w( t
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃* a' N$ J; t! J) Z# P( o* t7 u4 A
8~12℃ |