一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差4 l t& x6 `* B
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S" _ D: m# h3 a B3 Y5 m
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
1 G& U0 ]0 @) F% m G1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃ S( P' D; `2 e. I; z1 q
8~15℃ # T" X" J o3 [6 e- G
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率6 x4 c/ }1 h6 V2 Y. A/ e4 ]: N
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分3 u3 t! X5 K; [3 h, @, b
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
$ T0 C' T1 u K* D) J1 P7 ?" t8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃" O- r0 O3 n, a# h) A) Q8 ]9 b
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃$ _5 o9 J) p7 q5 ?5 S' D; Q5 f! k. Z
8~12℃ |