一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差" h3 C5 M: W' k# o9 ]
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S e1 I7 T9 D1 T( b
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
' c6 {- l, h. k2 S1 I! f* x1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃1 w7 Q. S* k t4 l+ b% ~- ~
8~15℃ . Q/ k% F$ l2 A
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率
( M/ p; x6 Z2 Q8 K, l2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分
* M8 O4 ], k( `, ] |* v+ }1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
. I. L( b$ U' i% \8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃! I1 T+ O. Z! W3 j( v% n
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃
5 F9 X0 |( ^' T: J" \) V t8~12℃ |