一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差
: J4 I+ z/ P( W- m/ y7 y; i2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S
* `# A# k) F" ?2 I4 M10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
& Y7 A5 Q# e4 V. u0 A' p, n( E1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃. Z# |" [. r) o& D/ O9 y: \
8~15℃
+ G+ ?6 j$ m1 g0 w) u0 x
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率
( D& s; x, r) ]: L2 W2 G) m- [1 g2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分1 [# ` a4 j3 ?1 X. R, i' a& l
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃& E. e4 K0 I) T9 O
8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃
8 d- y5 A; i. _, I3 W0~8℃ C1机组堵塞温差10℃
$ t9 J0 ]6 S( H% @( M% F8~12℃ |