一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差- K# S9 @9 u! V; w- J9 ^/ r2 P7 S
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S
% C! _- P7 b+ p7 L10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃$ v0 ?( C5 c1 R5 |6 ?4 N2 `$ g
1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃
% E- l# D+ A \) W" {8~15℃
! r$ N4 ]+ ]& o$ \+ ]5 c2 Q
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率
6 ~/ G$ b! F. L) X; k n: M2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分( C4 P* ~, V9 n, T2 g$ u
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
5 _5 x) d8 Q: R* I" }8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃2 }7 `$ R7 K2 L9 g9 D
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃6 i: J7 h, I+ E& M4 c" v7 C
8~12℃ |