一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差8 i/ W9 e6 G1 t8 g& s# f
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S# w' i3 _* f5 F# j
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
8 K% @+ w: X: J& m, z0 T1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃
5 L6 }1 D6 `% G( m( G! d, y0 k8~15℃ ' \9 _% D2 i9 d5 x
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率8 j$ n, q) v& R
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分# j8 a& p6 G0 w0 L
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
9 X# ^- o' N" P8 ]' i9 w8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃& ?- a$ h. W( \& t2 `- X% A8 f
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃
- H* {1 o1 d; D5 Z8 z+ W5 N8~12℃ |