清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声; o1 I4 E# N& y4 ?# [& l* i
1
、电源有问题!——查明电源问题原因
: n2 t" Y& j7 V: K2 y  F, o& f- o, O  Z2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
6 p0 F% e! m! A5 T/ [! P7 _3
、水温设定偏差太大——重新设定水温
- M, Z" N. D2 P4 n' ]7 a1 V4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复& x, w( m8 }- N" o; _
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
6 G- Y9 C& v) f) {6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位

* G5 U' x5 r/ m' l3 a7
、接线松动! ——查明松动点并修复8 S& W( Z& s# j* Z5 {/ H- h9 V
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通/ E( ]8 X% I% G0 b( q+ t8 D/ c4 O
压缩机能启动但开停频繁5 U) F6 }" C, `
1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
4 u- {! B1 d1 {" [2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体& ?! s/ i9 c9 U2 N3 n( x
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
( B% }& c$ V1 v. i9 a2 v- x压缩机器声大2 L- u/ o6 |9 {/ l: F! b" K
1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
& Z3 L+ `+ u+ ~" D2 b( e+ `2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油) u* m; e% X" l1 Z
3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开3 P; e, b0 ~5 p. a9 z: k
4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机

2 P, w. `; ^8 Y& a5 T; c机组制冷能力偏低压缩机不停机!
9 I, h) \/ {/ }. b3 k1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

1 t# H: l- E# _1 ~: C% @; P2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
! r  w- h  D8 c  P; ~& T7 |6 _' E% |3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
4 r% E* x+ u- p2 F9 v9 x
4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
7 n. r3 ^3 G, c- \3 L8 i5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!& l/ D5 X* x6 B$ H6 J2 B
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
+ ^) k4 d+ l% \6 h( O0 ]
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动- F- v' X% t# M! V
压缩机交流接触器不能吸合
2 {8 d& [( a$ r' o1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器- D2 \$ n$ q# J; j
2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
2 X* I' s! m+ O3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
* h8 [' k7 K# E, o4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
( O4 |' P* H% C% k. O, b7 Q, D( W压缩机吸气管结霜& x1 G5 m1 A  L: v$ B
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
8 {8 Q5 y& X$ q* |8 F: x8 j2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂

/ B/ g3 R8 \- E' t8 C2 u- {' ^1 X5 l
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高  ?4 w& I4 S- r8 D$ I  c2 s
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
: x5 J. |7 y3 ]4 x2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善. \2 ~4 @& \, k& j
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
% H7 `. j( v# `$ i" ]
+ n/ M' p8 W" W6 |
冷凝压力过低
'
9 [: H& |/ z% X* \  I1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
$ Q$ v; H! u0 t) [' K# j
2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机( r4 \5 O( o7 ]
吸气压力过高
4 M* d+ a0 {7 |- C5 V7 x1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
  F  h8 ]5 d" h$ Y- H& ?2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷0 q0 }# X& _$ J' ?4 P' T
吸气压力过低
* F( ?8 V" Q' |2 H1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.- `# _4 b" M! N2 }
2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
9 `' W" J1 ^$ K! ?
机组制冷正常但不制热+ _) ]5 I7 b* l* }8 v
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀: M1 S8 J+ ~" W% A* M2 a& K
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
9 S+ v) z1 M* j6 P& E% a3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
0 d! N7 Q, |' X1 v3 H3 {制热时压缩机连续运转
7 x3 X2 X7 D& _% o1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
) M: d: a: W, q9 Y7 S9 w& O4 l2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
: j, Q! ~7 P1 q1 E3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
8 O- _, ~- i2 ^) u水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合/ g7 B) i) Z; t( K& G
1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机4 B0 _* d! ]5 ~2 R% D. n/ k% P; ^
2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
+ _1 U' |' z7 G" H3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

$ B- _3 e/ ~0 \机组自动运行显示错误3 q  A$ \: Q) v( f, s3 }
1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片$ [; R) d, D) i5 w, l  E; A' e
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
# P6 T2 k5 J: s3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线5 M0 K+ P* N0 d6 B  _# P
主模块启动,子模块不启动
9 F2 }) H" e' P; Z) n' J) E+ W
& c; U4 {" z9 E6 {+ H& q1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电7 |' ?: Y# C8 }
2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线2 `3 D9 h! o9 I( m8 x; c
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-10-24 18:32 , Processed in 0.156332 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表