压缩机不能启动也无嗡嗡声
" ^) X5 u/ k/ S2 D. @! I* ?1、电源有问题!——查明电源问题原因" I" ]6 D1 ?/ W3 M
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
# s5 V1 M/ G7 N' [3、水温设定偏差太大——重新设定水温: | B$ ]$ `! P
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
5 _/ a$ x$ D) A( ]6 X: n2 i5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
3 @; Z1 N, A! c- [* F6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
4 u) d+ }9 }+ {* ?7、接线松动! ——查明松动点并修复6 I9 w2 L i* l0 U+ ^1 `1 d: J$ \
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通. V- p7 E2 g3 T# H. W
压缩机能启动但开停频繁: V( X9 |' a9 ^0 l2 u) C( G
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
2 t3 `2 V$ ?- n: f: t" {2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体: C, u* x# s; |$ H: e9 I2 s
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块* T; v" g% x. L0 I
压缩机器声大, Y5 n" T- c$ E2 ~" b
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
& L0 v, C# o" {/ R) q2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油$ x/ j' L; H L! O8 G$ A
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开- i$ o# O8 v/ Q/ l3 g! l
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机 2 f, x7 X; I2 i% Z+ Q
机组制冷能力偏低压缩机不停机!
# |9 X# S' U% v+ Q1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块! Z0 A0 Y3 o& O) R
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
Y# T0 f9 ?" V3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
" O, h7 f9 N1 E( U+ w4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
1 S: E& b0 S5 S0 l# G- l s9 N' s5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!4 I7 s" T) n& ]7 r
6、控制元件失灵-——检修更换控制件4 {% ^) l+ f" D
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动' e! C" ^+ V5 n4 z
压缩机交流接触器不能吸合8 c/ V* i/ E0 n' A
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
! i9 \( N1 R6 e- e; U+ i2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
6 \+ n/ {* Y3 O8 t$ a+ z9 y3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降& |/ P1 _- \5 \3 v. v
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源 p7 _: x) S+ S J7 i/ t" x
压缩机吸气管结霜
: f. j2 B" B# c! c% ^' F1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!) Y, T' M4 z/ a O* X
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
' ~8 ?7 |' ~" T, q6 S ]. |3 F* G( {; |4 _# c" |3 M
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高0 e# a2 p/ p8 W' B! T6 H
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
6 |9 d" ^6 j; R8 M1 [2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善5 ^+ F" u1 K: k
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! , b! a9 r: ~: d4 h3 `3 i6 ~
. U8 b( p; R: I( u
冷凝压力过低' % u1 W" }2 ^& Y, c( K
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂& X' I) h6 \1 l2 ]3 f7 j
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机9 ?7 L- G6 B# t8 H& w3 E
吸气压力过高: V4 d7 I7 o$ |( o2 ^: t
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂 T+ |( R) A% c4 [. I
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷6 b( S; j$ g8 u# f
吸气压力过低! F4 Y% O2 A$ Y' T& ]. @6 F
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
! a2 C) D7 G5 e y6 _2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路; H; ^: Q2 Y# v- Y7 s
机组制冷正常但不制热8 h! Z" F% p% J; Z8 D
1、四通阀卡死——更换四通换向阀% [: u; E, M% D5 B5 c# c* z
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热& I- O' _& T2 T# s) P
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈6 A' l: A I$ ]/ {, u% Z9 N3 S
制热时压缩机连续运转
4 m8 `# h7 z c2 k, H8 S1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
4 C+ J q" d* _* b1 x' n2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜3 N' ^2 p5 ^# b- ~
3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
2 m6 o/ l+ w* ^$ M1 \7 o水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合0 x4 Y6 F( u8 h. k7 d: w- x
1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机 k c! H a" F! L4 R2 k% c
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
3 b1 k4 L0 @% f5 e( x! q6 ` u' j( }3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
) P& l- P, s. y: K* a# `, ?, [) e* ?机组自动运行显示错误& u; W% Z8 I/ R( x3 C: X, k6 N
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片2 F }/ Y: v2 ?3 Q1 q8 w( e, v/ U
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
$ K! h1 E6 r$ V# x/ x2 u/ T3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
p' S6 _% E5 t4 B主模块启动,子模块不启动0 \) P* g+ `* u0 i! t4 u+ U
9 ~& H5 I9 g# {# _( z
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
' }1 h2 e; z5 p5 l! i2、机组通讯线断——检查、修复通讯线
& \2 C8 M, Q$ o8 c清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|