清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声
" Q" M2 B4 |* }: a4 N1
、电源有问题!——查明电源问题原因" R) I% ^3 N0 B, D2 C5 r
2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件) Z5 s5 X0 x3 q4 g
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温9 ?: O" D3 J/ B" J" ]7 p
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
/ V" g1 ?/ Q6 I0 s5 E5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;% p! s- x5 K* U. V
6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
$ Q/ A6 m' T! s$ F" g. l( W7 M
7
、接线松动! ——查明松动点并修复2 Z' P1 f2 e9 x  n
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通+ H  {- z' P( O- `8 L$ j
压缩机能启动但开停频繁! z, ^9 I; C1 S  X
1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂8 S$ z# }& Y" B* N+ [3 ^
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体7 S) n7 G9 N: m
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
9 I2 L  U+ s9 K压缩机器声大
! o) V# U" _* ~1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块' a: z3 ~& a) t7 a
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
: S4 _& ^5 `: W3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开* t9 C) O7 d+ }, P8 F* Y! k
4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
. \8 D9 [+ e: V
机组制冷能力偏低压缩机不停机!; n) |! Y3 S( m
1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
* m, w2 D4 v1 L+ K3 s8 K$ v; x
2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,2 O$ ^( [7 W& Y5 K! e- P
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

; S' @# r" Y1 @  `7 ], G8 }4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
/ H$ R5 D5 J  M' j& W0 D5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!  ^/ t1 `7 e3 F0 {% [6 V
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件

( W  O0 w: O. I! Y/ v- R7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动" T% J) ?& ?) X
压缩机交流接触器不能吸合* @! C9 b: p- \3 P: O; D8 p
1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
1 X0 g6 }  |7 Q# @- z( ^& i# i2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机. k6 b' u$ X1 M! M. W. o; ~9 b* S% _4 J
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
' x, J! n% M- L0 D0 N3 a/ H4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
9 ]7 x* W$ H5 Q4 ?3 i9 G压缩机吸气管结霜7 N+ y& ^0 Q3 A& H, G* b7 r
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
% e, W& l1 B5 K, j2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
, U8 ]7 z: g  Q. y2 G% P

9 l7 R! A! C3 n& I/ T
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
2 O, V# s$ Q8 K. X5 y; E) G- Z1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂* l1 }3 x* {% b2 L: N7 S
2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
% Z' D2 F) c  z2 J4 Y* h0 M0 P3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
+ M( D; I6 W' `4 p: I! ]4 F+ K1 Z4 E/ m
冷凝压力过低
'
2 V" j) L( A! l/ X" ~! \7 k1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

3 N3 R) J1 n  X6 D" h  t7 E2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
" U3 D% S, z8 d/ o吸气压力过高/ i; V# ]  o& |* Y# [; s
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
0 A! ~! @' g+ h5 W2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷: R* V" K% s5 J8 v1 ?7 s
吸气压力过低; z% S* O# c: H' C$ R5 y/ V
1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.- ]! T' O3 X. }5 }" D* [
2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
$ B  L5 g$ \& R
机组制冷正常但不制热) \" G+ y; m9 j
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
+ j" z. H/ X  a" Y2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
  S  g1 l5 k" ?2 S$ F" |1 J3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈. f/ W" u' A8 B9 ]
制热时压缩机连续运转1 j, ~: c2 F+ Q/ q6 l# U8 {
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
' t1 [" I$ ^8 L; B+ A+ B2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜
# D; W6 ~% F% ~  ~3 g3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源' T- K) ~# {. }8 e9 c& @' \
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
) E6 d* R0 ]+ g" P1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
% a+ ]) z, m4 `& x$ O- y2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
1 b% `& K" H/ Z" O* W# @3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

. K; Y4 M$ |6 F3 x! X机组自动运行显示错误
, O$ @! U  q5 A+ m1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片: J: u9 F; A+ `+ K
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板1 @. h; v: w$ u4 N) [
3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
. l: X& a& {) [; I4 s主模块启动,子模块不启动" p5 I' k* N+ G( D. y% L, N

$ s; `; N, M+ ^1 d1 n1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电; Z* v. G" T2 y/ D
2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
. G( @0 w$ }( ?* G0 X/ I清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-4-1 01:54 , Processed in 0.161772 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表