压缩机不能启动也无嗡嗡声
4 _' I& n( m& x- W8 ?: O1 N& O1、电源有问题!——查明电源问题原因
4 s6 W. x0 D6 E2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
! j1 `: J- h: \6 \' ~! e: H3、水温设定偏差太大——重新设定水温
- ^1 ^& c7 Z5 _5 W/ @4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
; B- \9 c% q; h t0 ]5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;3 A( z$ u# Z0 m' W: A) A6 m0 {
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
0 G L1 y3 q) E, L) K7、接线松动! ——查明松动点并修复
9 w4 Z0 J R6 O" i5 y7 I3 K# d8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
4 E2 ^0 n/ P Y) P, u$ M7 B/ M压缩机能启动但开停频繁2 E' P: }; k3 i. @$ p% u3 L
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂/ b5 O- j; K* ]% p u
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
) O! n5 l4 s) e2 s6 `3 P5 E ~/ k3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块. \5 V8 ~- V3 ]
压缩机器声大: y$ l$ K8 H+ ]% m
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块' [/ ?$ [, _! X, z( c, M
2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
$ O9 m0 h% v0 U3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开: ~( Q5 @2 ]% }- c
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机 x9 L6 O/ q' C' y! g+ |* Q
机组制冷能力偏低压缩机不停机!1 H/ R: N+ J5 \9 W: a) B0 g
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块* b; w! z3 ?6 Y7 m, C3 m
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
, P# s; T% R% p2 T3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温/ y5 a( m. g6 w7 a
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
4 ]# `/ _/ _7 G4 V* `. U ~5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!& C) ], ]) A) @& [& r% }
6、控制元件失灵-——检修更换控制件
! Q- R( u) ]2 [" s" G6 G7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动" |/ O. ?/ w, q0 f
压缩机交流接触器不能吸合
, F, C- ]& C( l b s/ f" t9 j1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
" d; R6 x* @& i2 m8 M4 \; b2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
/ c5 N2 K; j. @1 L* Z3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
" r. I: K. q$ i4 k. F3 N. b4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
7 @ g" O: r0 n; \: D压缩机吸气管结霜
) I- j+ u3 J* d! A7 u4 [# C1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!1 R8 Q9 J( Y- ^9 o
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂/ N! h ~) d" k& @# V
2 ^+ C/ I' n5 [4 f! l 液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高4 z2 R1 i# h) s- f3 \- d1 P
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
* Y0 C- V& p6 q2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
$ m, D# q. w! U2 V9 l8 r' v5 @3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
3 k7 U7 U, n. J. i2 o/ g
' ?% d) g2 o" B1 h冷凝压力过低' / [& X9 j2 W. X2 c% ?- g# t
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂4 X7 r8 K( F7 ?
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机8 u. |7 r2 D; o' A7 H+ F! z! p7 F3 ~
吸气压力过高; X& H' @2 i5 C% |& B
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂/ o3 V' w: M4 z% _+ k1 b! ]( U
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷0 {7 O3 _# E" D* K4 {
吸气压力过低1 n' L' n2 i- i% ?0 h
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
! @* ]" F/ k6 W3 p1 s! B+ ?2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
8 I; @. `6 ]+ T+ }' K% U机组制冷正常但不制热
W" h- k* z+ O& k& V& u1、四通阀卡死——更换四通换向阀& ^/ f* w5 j8 K% K
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热0 c& {8 P% n( l1 K- T9 h
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
& Z. W& w$ S# y9 k0 B) r9 U制热时压缩机连续运转+ v: T8 o/ ~8 \/ F) G& j$ X
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
% k7 Q. F4 S" x8 o. U, i5 R; Q2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜; l# s+ Y9 F. d/ H" B8 U, S
3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
+ T2 U1 D. d+ [- A' o水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
% r H) x1 Y* w8 _1 y: C1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
0 }5 ^% R. r1 X2 j: D, k1 V2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封9 R8 x' Q9 n4 l4 A' s6 A' x* Y
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障 4 `4 L/ w2 Y) O, Z2 K6 r0 j1 v( R% h
机组自动运行显示错误% U5 g! D2 e+ Q! ?6 k
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
, Q! @& r5 S; P, w0 J2、机组电脑控制板故障——更换控制板
0 U3 U @% u) }3、机组通讯线断——检查、修复通讯线7 N: X7 T% x& w3 }; z- F; f a
主模块启动,子模块不启动" u! I3 d# ?3 \) Q `$ X
/ U& b4 N: ~6 e) Z# f1 J7 Y" t1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电! d' {/ B( p# ]+ r+ t v
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线
# U8 ]+ y, a- s; e; O8 `清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。 |