清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声  x. f& p; O* y& f3 M' a
1
、电源有问题!——查明电源问题原因
) y' c: X/ f4 D" J- W/ h5 f2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
0 n5 M* j& q7 w; t( R0 ^3
、水温设定偏差太大——重新设定水温
/ n4 s0 e( g& Y* e* ^  h5 q1 l, U* E. }4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复; l0 [+ V  J& B( y
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
. E, C6 |+ y, `' Y8 n6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
. h, t) ?! Z+ |* h
7
、接线松动! ——查明松动点并修复$ {4 E% q# v9 y4 G
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
' r! j; z0 W! U1 `. t压缩机能启动但开停频繁
1 C/ u1 P9 X- E5 Z. @1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
% Q1 Q6 ?3 ^7 p3 m# m+ u7 j2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
. x  o9 J+ X' I+ ]( A$ q' p3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
1 |) W5 Z- `2 E5 p$ p, p  Y! j压缩机器声大
, L7 J& j1 y7 ]$ k8 t, e) ]1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块& Z7 J- E; X7 ^( s  |8 A$ Z+ M; }
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
5 H5 E; m0 R/ [! D: o8 C7 Q0 \3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
4 c9 h3 h( Q) O8 Z+ H4 ^" i4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
0 V7 F5 G/ x8 X' d/ q& _( a* E
机组制冷能力偏低压缩机不停机!
& X5 H- Y3 Q) Z1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

' e1 g# F) H, u2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
3 y8 _7 l1 X5 e2 e* u8 K3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

+ u; A' `: Y" H% t. l% W( O4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
/ E- T3 g9 c8 X& H2 C1 f" Q5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!7 M% b3 y6 V3 \# K2 x* _# z
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
# {) z# b1 j: ^/ p/ f
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
4 I1 |$ [/ d" g2 x* s压缩机交流接触器不能吸合
# a9 ]6 S5 _5 G7 c. M1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
$ N7 R, C7 K- P0 J/ Z( S% _2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
4 k7 x6 V+ }4 }. [3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降2 I+ `* o' L' p6 Y, T0 |
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源0 v+ W# B# j' C1 B0 g+ i4 M- S$ ?
压缩机吸气管结霜
1 l- n' y  P( D& D, L4 k1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
; B' O- j7 D7 g& I, V; O2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
8 H+ E' U) s- @

5 `: @7 m; |/ E
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高- G2 S4 s, H% y, i
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
! S1 S- H- Y) x1 u2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善4 ]4 ^9 T  @% N9 G4 X# Y1 T
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! * O1 V8 |# {# e& P  `

% `9 |! g3 V7 }
冷凝压力过低
' 1 K" Q* f0 Z! j5 F
1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

3 ~$ q9 G* ]# \& }7 ]2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机: W) K  f# W5 c& |
吸气压力过高7 U' z/ \8 P! o" t# a1 T
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
9 M  s5 z! }9 f2 F! ^9 G+ |2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
( Y  O7 p3 c. p  J; D) W! O4 p吸气压力过低) S3 {/ A  g2 m. O0 L" Z
1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.1 n6 M0 A5 J5 u
2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

6 }, e. k' `% R. L% O2 M机组制冷正常但不制热
6 [- f/ M8 n! U, K9 U1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
2 T% B% R/ _; I1 }* s! x& M/ v2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
: ~$ e2 o' F7 D/ p4 P/ n3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
8 t1 ?; @) G! w) {" u$ x' `/ R制热时压缩机连续运转* l! [! i1 r* q  X; T  ^; v+ v
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
7 q3 I8 D/ d' Q) h: B* i2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜9 `/ \( W1 P6 d0 k
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源7 d2 g  K3 v: L5 T% U
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
4 k- R  k! W0 k2 o0 X3 c1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机9 U; N' j+ @3 T; ]9 a
2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
, M2 w" ~; B, Z( G+ J3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
1 k4 B7 n1 y: q4 v
机组自动运行显示错误
( n" e' w0 L$ N% l( k6 o1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
7 M6 }( F) B& a+ B' H2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
/ `+ g' H2 |6 o7 E" d3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线' {: c4 m4 M9 G6 s6 L) ?
主模块启动,子模块不启动
* u7 q4 E& ]  a7 \, T0 f  x! x
: `" r  X$ O2 E2 ]# s1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电5 g+ K6 @# I3 ~5 w3 L9 j
2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
9 C, A4 _! e( h3 Q- W* q4 b9 y1 m清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-10-24 17:36 , Processed in 0.358120 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表