压缩机不能启动也无嗡嗡声
8 C- h, ^% E \9 T6 h* m, L1、电源有问题!——查明电源问题原因* ~/ s! s4 H5 h1 c: y
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件. q! p3 u& O5 e# Q) [+ R, L
3、水温设定偏差太大——重新设定水温! L% |( d- i: O: w. v3 c
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复9 `4 @- Z" H6 s0 d- C) ?0 x' _
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;9 {( O6 @; {' C- c1 e
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位! a0 `3 `5 A! q$ s# a8 L0 \0 F
7、接线松动! ——查明松动点并修复; y# W2 r" U1 r% z2 _0 v7 S
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通 z* N- @# }8 B$ R! E8 k0 O4 `
压缩机能启动但开停频繁
: D( O$ k9 Q' b) e3 U* j1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
% p3 Q E6 V3 U9 H, G2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
* V/ w+ \- U* ]" K3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块% ]7 N. T% ^' P2 P. S& {! J7 G
压缩机器声大
- P! S- G. B# m1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
) j4 [( l% K( ~3 R3 k( ]% Y7 L2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油/ K4 t1 Z' G6 B8 G
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开- s. f/ S5 V& | V4 d1 k0 B/ f) }
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
% Q8 R0 l2 P% d" F机组制冷能力偏低压缩机不停机!+ l* Z' |" M3 \0 q( X# s" \' y7 Q
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
9 }8 }/ s& t4 }1 @ x/ R0 v2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
; I$ p' q5 ~+ N) i3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
( B& V# [5 Q' v, G6 e! o4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件5 s9 I# `6 t1 g
5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
8 S1 S+ X9 ], K- s+ [6、控制元件失灵-——检修更换控制件
2 a* F- c0 @- @% R7 m7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
% R8 y% G# d7 `; A# W5 z) j压缩机交流接触器不能吸合
6 k' I: b* y$ D. e( I1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器0 V3 x: i9 [- c& U8 Y5 L( N, T
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
, I" j ?# j+ \" U* Y1 C3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降7 T1 I j1 L; W+ e
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
- X: F9 ]4 m* X8 @/ i9 ]压缩机吸气管结霜
) G: E$ Z+ A# V# c- f V) P3 j1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
2 @4 f9 `, ~- I2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂0 m( q7 Y% s9 {, L
2 ?4 a! ^$ X2 B! G+ _' A
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
( K0 `# W" }- g2 D6 [8 e( R6 {1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
$ D! c* B( p H* Z2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
( R4 F& N7 C5 G1 Z! }3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! 7 l" N* W/ F* D
$ Z; l4 s) \+ I
冷凝压力过低' - x1 @& a e$ |# u9 p9 Z
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
* I8 [- Y$ |8 s: ?% a' F9 K2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
& z& `+ \7 P6 Y吸气压力过高
6 ~* z: }2 p) Y' h1、制冷剂过多——排出多余制冷剂; i8 J) _9 C. n/ D
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷. @2 \# E. n; N0 _& k
吸气压力过低3 m6 B R: Q: r- i
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.8 W4 G% R/ p2 \
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路+ l4 Q X f% H3 F2 M* M
机组制冷正常但不制热
6 v: i7 J/ } F, f) ]; \1、四通阀卡死——更换四通换向阀
0 N6 H/ e# L; J- z3 W2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
9 _* ^6 Y- S+ t) k, M3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈! j. u {, x5 j3 F& l9 W0 L: B6 y
制热时压缩机连续运转, O/ S$ E7 X- s9 H! A5 ^9 Y
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
& m# \$ C; T! K! B9 G4 X9 l2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
8 _1 P( Z2 _/ r* A& K* m% |3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源+ X% X* R! f8 X F, e
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
/ o U/ z. |" Q! @1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
8 [2 @% h, @+ C p2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
/ a# T Q$ F1 e5 \' G. h3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障 5 U2 F6 F( z3 b# g. H
机组自动运行显示错误, ~- `7 T1 ^' @* z
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
' h3 h/ Q% Q: y2、机组电脑控制板故障——更换控制板+ s3 f: r# r! T2 G( M, k
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线+ I! W5 a) q# v
主模块启动,子模块不启动0 F/ W3 Y) F" O, l
1 S1 F7 {+ k6 d% n2 `. L" n5 c1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电9 l$ N- W) V1 H8 R/ c) }1 {
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线
4 U8 _2 v+ a6 c9 `1 ~1 d! J% f清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。 |