序号 机 型 故 障 代 码6 D6 m0 @+ L$ o9 t- k) P
1.KFR-25GW/M、KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏
- ~! `& S" T+ ~% c2.KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1
K/ Z7 l$ Q+ K3.KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L
. n% x9 z) D: l/ X* [7 Y4 i" m4.KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1 7 _4 d e% p" [& R0 j! G
5.KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1 9 g* o: x; l. ` s, I* K6 x( o1 }
6.KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1 6 j* ?- |4 T/ t! }( V# @
7.KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1
0 {' L( H H: B3 V9 f8.KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障, P! L1 n8 x0 y* y) Z, L0 r! f! a) z
9.KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP : y% ]0 |: \" a' n' r* Q; u
10.KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2
1 X& `0 v8 N; ~, b; ^- b" O11.KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2 1 Z" R/ K5 O% s6 M. z p2 W
12.KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ 运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常 定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
4 E$ Y6 O7 ?/ i9 p13.KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ
8 u5 W% R- f- ]# E/ Q! K7 ^14.KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障: b, E8 [4 S, F8 D% Y; t" ?8 C
15.KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q
. `" t* c" V7 z( u% v/ v/ d16.KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1
5 k O* Z+ f9 J2 o; W17.KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1
0 C [% e0 {3 _( F$ Z; w; k: W6 B18.KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT E0:正常 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障 F4:PG电机故障, H1 x# E/ }; J: X4 j% v: E
19.KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT
4 s2 j4 J9 O4 ~6 a20.KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常
8 A5 g) G$ F6 i21.KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1
/ p: W. z0 e! ?7 ~/ B22.KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1 2 G3 v) _! R7 U0 m; e3 R
23.KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2
% b& Y7 a3 s" s1 s24.KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2
$ [0 i5 q' q8 ~+ k% p* G25.KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG
" d: a9 G0 }* K- _) t' _' y( ^3 G+ N26.KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0 ' [4 q; }& q0 }' c$ [% G
27.KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0 ) y, f) e k7 @) d: [. o0 T! d: x$ X
28.KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF 7 b" ?! J5 t% i4 k9 x9 F" a# o
29.KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DS E0:工作正常 E1:通讯错误 P1:制冷过载P2:制热过载 F5或P8:系统异常
9 Z$ W, |7 ~! r2 a' O0 ]30.KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS E0:工作正常 E1:主控板与面板之间通信错误 E2:主控板与面板之间通信错误 P1:制冷过载 P2:制热过载 P3:系统异常 P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器) F1:高压开关保护 F2:外风机热保护 F3:内风机热保护 F4:低压开关保护 F5:逆相保护 F6:缺相保护 H1:压缩机过电流保护 H2:压缩机堵转保护 H3:检测不到压缩机电流1 H7 E O7 X" F I! t- x
31.KF-33DW/J、KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行- o4 @% \5 L, i1 s' {; ~- u
长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因% S8 M2 k# g3 H8 [% J
KFR-45LW/WDQ' i6 J( c$ b% c7 \# b- j
KFR-45LW/WBQ
6 o8 |- _6 N* W9 K$ c. \9 N7 wKFR-50LW/WBQF1室内温度传感器异常
# J( I& m' f5 d- M$ E9 J9 E$ MF2室内盘管温度传感器异常# c) l5 _% N- H+ o; c% n* \, w
F3室外环境温度传感器异常" X$ o0 d8 Z: C( ~3 q
F4室外盘管温度传感器异常 ?3 `7 [+ a5 l4 A; o& m2 }
F5压缩机排气温度传感器异常
# C3 Q/ P7 n) S7 X0 Y' tP1压缩机排气温度传感器异常
7 n# K, ?" `5 ?5 Y x7 ~) D' kP2CT电流异常# J/ k# _ t6 m1 ] b7 p
P4JPM故障保护. `2 Q+ |: E; I, r$ s
P5四通阀切换异常2 R, b& d, u7 a/ p& E5 U
E1室内主控板与控制面板之间通讯异常
2 Z4 w0 q8 g3 Z- s+ RE2室内主控板与室外控制板之间通讯异4 Q( C! ]# ~* {, k( x0 `
KF-75LW/WDS# G$ B% { \! a' B1 s) U7 t
KF-75W/W3S R-75LW/WDES KFR-120LW/WDS5 Z0 B. L6 q* R( d7 B7 q
KF-120LW/WSF1高压开关保护) p: Z J* E0 ~6 ^! j( `1 s
F2室外风扇电机热保护器动作
7 M! f4 t+ q, M9 |% pF3室内风扇电机热保护器动作
@' `7 d0 ~$ ]/ OF4低压开关保护9 r4 ]3 y. q0 ?
F5逆相保护/ ], q+ m; u. k0 [
F6缺相保护) u' E( G$ {( {: c5 ^. D& i D
H1压缩机过电流保护
: O) W+ O1 M: v( w: x4 _* G, h3 ^5 a3 GH2压缩机堵转保护6 p+ V# z5 y' I: J; x
H3检测不到压缩机电流+ ~0 H9 e% u p% y" I
P1制冷过载保护6 U# x2 {+ t" Z: {. V
P2制热过载保护2 o5 }- y1 |. t- V
P3系统异常保护
! E& T. @; S) ^2 D4 L W- O: z* R( {P4自动模式下室内温度传感器异常
0 O1 ` ]* z- v O) ?. i无显示制冷剂不足3 d! v5 ? ^& E) X6 q
E1控制面板测到从室内机传来的异常信息8 F+ l O. L+ R" `" I. l; ^0 g
E2控制面板测到从室内机传来的异常信息
* h! [$ y5 g6 p) E) RE3室内机测到从控制面板传来的异常信息' T/ r8 M. D$ d( c, V0 E
E4室内机测到从室外机传来的异常信息5 k+ K. c* f0 x! h# v
E5室内机测到从室外机传来的异常信息# Z7 Q; n: J( J5 Y- o0 a- ~
E6室外机测到从室内机传来的异常信息
. I7 [4 E$ ]8 d+ a& p: T9 ~E7室外机测到从室内机传来的异常信息
$ ?7 L J* S+ e0 l9 s2 _4 y8 j, ?$ bKFR-120LW/M9 p" ]8 Y" Y# F! v3 ^
KFR-120LW/MAS- K. }& W! c$ ~6 R+ t
KFR-71LW/MP1室外机测到从室内机传来的异常信息3 R. x4 [9 ~: S# {
P2室外风扇电机与压缩机热保护器动作
0 z( ?0 O! o! H6 t- P9 IP3排气温度异常# C4 G8 [* L) u! m
P4高压开关动作
) j/ V( u8 g3 x8 J' {" \0 {5 n o: mP5逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误6 M+ Z$ @; B" w E
P6室内机与室外机的模式不兼?
; q* Q8 ^6 |7 I- t4 HF1室内机热敏电阻断路或者受损
' f' m' B8 R$ ` S+ UF2室内机热敏电阻断路或者受损$ C- y" l$ m2 q
F4室外机热敏电阻断路或者受损9 q, N/ O- F8 f: Q( s! q
F5室外机热敏电阻断路或者受损
9 m& R% ]: K- @6 T" k g/ FF6室外机热敏电阻断路或者受损
" |1 }1 @- K% t# }8 z$ F4 DF7室外机热敏电阻断路或者受损$ _& G/ E' w) s
F8室外机热敏电阻断路或者受损) c) r; p d0 M; u* q
H1压缩机电机过流( d" A5 D% F4 U6 t/ y4 ]
H2压缩机电机堵转# o& T. {0 H9 {: I7 M! k% m! J! X h
H3压缩机电流检测异常
- m& M Q* l& m$ \, B, N8 d W t3 VH6低压开关动作7 | B8 e' m# n/ T3 }
H7连接室内机和室外机线路或管道接错+ ?: O1 j( X3 J; c3 z, r4 M
48LW
r3 V& V! k6 J- M7 q* H" U! U60系列
) `/ ?4 M% @ m- M+ o5 ~/ Z51系列8 a2 s2 P t% O, c7 M8 z
E1通讯异常/ r% q% c4 o, _& M$ s' p
P1制冷过载
5 S7 E8 M2 L& v2 d* M* I- D5 EP2制热过载
/ v5 e- E" t; E p9 [; \P3系统异常保护
- c+ l' F) C8 J2 `& z1 m$ ]" kP4自动模式下室内温度传感器异常
# z/ p5 x# o0 y% X' V9 S3 NKFR-7ILW/D
/ G5 h x5 l) O0 J1 {/ I" _KFR-71LW/WD, l7 @8 a" W7 y* B- C! e
KF-71LWE1通信异常
6 k1 E" A$ N. g: \: ZP1制冷过载5 l3 B/ A [+ V( K- z5 H
P2制热过载. T/ N' b/ A Q+ d' T. I
P3系统异常保护& r0 y7 b6 [0 F' k% X8 F+ m
P4自动模式室内温度传感器异常, V: A3 Q. n7 [( L- S2 c$ _2 g
F1高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)( Y+ g4 b+ U+ O1 `( F. [" @0 M
F2室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)( G9 o% ?. P) U/ I* H- `
F3室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
5 U4 H+ C1 a5 p, [, t; jKFR-50LWWDFB2 e/ W9 R- @7 b' H0 M- R
KF-50LWWDF( A7 c% W+ y) Y5 A [& _
KF-60LWWDF3 m; G2 D; ]) Z0 `3 G
KF-71LWWDF8 }& `7 _ M2 b1 ?- I! c$ t
KFR-51LWWDFB9 u ^; u' l/ b. a9 P8 r$ T
KFR-60LWWDFBE1通信异常& W4 i, H Z, k7 v" ^
P1制冷过载
2 i! E2 y. o, JP2制热过载2 R5 g6 L) `& }, \
F1高压开关保护* ]" D8 O3 V( [+ j- T- M' k
F2室外风扇电机热保护+ f. Y* m! B& Z3 c ]
F3室内风扇电机热保护
8 Q( i( [+ C/ N% u8 h5 A) QF7温度传感器损坏或异常( a8 u' r( c" f* ?8 u% G5 j
F8系统保护异常
7 u1 p( s/ [3 x/ l( v- t长虹小清爽KFR-25GW分体; P/ B8 ^9 P, E3 M& [
显示内容 故障原因
9 e6 [8 ^9 r4 g" Q8 n& F9 `运行绿 待机黄 定时红5Hz闪 上电存储电路错误
* s7 W- t& H0 R8 K M J定时(红)5Hz闪 PG电机或相关电路异常 ! u0 Z3 h7 w9 j; p: j$ f
运行(绿)1Hz闪 室外管温传感器异常
/ ]2 n4 Q) g0 d待机(黄)1Hz闪 室内温度传感器异常 9 p7 G2 Y" l) O/ _
定时(红)1Hz闪 室内管温传感器异常
. U0 Y3 j2 B8 _/ p* p7 V4 s2 T长虹大清快系列空调代码6 s4 `) m6 k! z3 E0 X4 l* _3 P# n% d
检查代码检查代码故障原因
# T5 j! y3 D. H i5 r000C室内环温温度传感器开路或短路TA: Q% ^) Y7 e2 F* [) h( A, E
Cd室内管温温度传感器开路或短路TC
, W9 Z, |; X; d! f0011室内风机电路故障$ w1 T5 i! j \4 e4 n# s4 `0 z
0F室内辅肋传感器开路或短路TC1/ S. h5 p' S! _; B
12室内PC电路板异常
: d W0 h- Q8 ]. g2 L13室内管温传感器TC温度变化2K以上 {" s* w7 i6 t* p1 D1 l/ c
0304室内机收不到返回的串行通讯信号8 D) O" d: C* |0 s# a
05室外机没有接收收到运转指令信号
" x: F7 ~" q* K2 ~; J" \( f0214变频器过电流保护电流动作$ _. m4 _5 Z3 D- @
16位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路7 l2 |7 Z$ q! m* P: T7 i# V
17电流检测电路异常; D; z. } b) I. \; B
18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)5 R9 d+ T2 d* D/ g
19排气温度传感器开路或短路(TD)1 H# {# s p! H3 ^: c5 t0 u
1R室外风机驱动系统异常' B+ h& Y+ [+ g8 n7 g9 f+ Q3 `
1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良
1 q8 A4 Y W( \( G8 X7 l1b室外温度传感器异常(T0、TE)
2 O& G5 ] \2 O4 I5 w0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作
/ U8 ]; e4 M$ w# q9 _1d压缩机没有工作
/ v. N8 Q0 n5 b3 r$ E1E压缩机排气温度异常,超过117度停机, ^0 Y2 l5 C n0 s3 l
1F压缩机过负荷运转* m( T$ f/ Z# R! K1 M( y; a+ r
18四通阀动作异常 |