长虹空调2005年度主要机型故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-15 18:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
序号                     
7 C/ o- t/ x+ l/ G/ T1.KFR-25GW/M
KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏
+ C3 h9 S* Z1 n2.KFR-32GW/A1
KFR-32GW/DA1KF-23GW/A1 6 Q) ]# b) K( x4 J
3.KF-22GW/L
KFR-22GW/LKF-25GW/L
KFR-25GW/L : s, b$ u: V) ^
4.KF-25GW/M1
KFR-25GW/M1
KFR-25GW/DM1 - k: }) J; @4 f1 d; T/ V
5.KF-32GW/M1
KFR-32GW/M1
KFR-32GW/DM1
  n* n8 c9 d7 _6.KF-27GW/H1
KFR-27GW/H1
KFR-27GW/DH1 & ?0 A# @. U) Q1 |2 U0 S& Q( i8 [2 Q
7.KF-35GW/H1
KFR-35GW/H1
KFR-35GW/DH1
5 q- R) q$ o/ t( K/ u8.KF-32GW/P
KFR-32GW/PKFR-32GW/DP    E0:正常工作   P1:制冷过载P2:制热过载   F1:室温传感器故障   F2:内盘传感器故障   F3:外盘传感器故障

3 C' R+ Y* @. `! k6 ]( ?# [. C9.KF-35GW/P
KFR-35GW/PKFR-35GW/DP
" X8 J& `* X5 ^% i! w: D10.KF-32GW/P2
KFR-32GW/P2
KFR-32GW/DP2 ) d* S. u. k4 d2 g' H( G" i. J8 r
11.KF-35GW/P2
KFR-35GW/P2
KFR-35GW/DP2
+ G7 i9 w6 L6 e7 z1 A' C7 f& U7 A% |# A12.KF-32GW/J
KFR-32GW/JKFR-32GW/DJ    运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常   定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
# \. E/ C) \- W, m) r# L
13.KF-35GW/J
KFR-35GW/JKFR-35GW/DJ ; {' q7 A8 C) v& Y$ f  v: a
14.KFR-35GW/DQ
KF-35GW/QKFR-35GW/Q   E0:正常工作   P1:制冷过载P2:制热过载    F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障

7 H5 k4 [# R2 _' O5 M! y15.KFR-40GW/DQ
KF-40GW/QKFR-40GW/Q
1 ], E/ N# e8 T7 |16.KF-35GW/Q1
KFR-35GW/Q1
KFR-35GW/DQ1 0 ~5 E- R/ A' I& q+ F( L) h
17.KF-40GW/Q1
KFR-40GW/Q1
KFR-40GW/DQ1 5 N- F) ?6 R8 U; m! J! }
18.KF-27GW/T
KFR-27GW/TKFR-27GW/DT    E0:正常    F1:室温传感器故障    F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障     F4PG电机故障
% [& K* N7 g5 \6 X: a) y* H+ f
19.KF-32GW/T
KFR-32GW/TKFR-32GW/DT 8 _: n! I9 v; {  X5 m
20.KF-45LW/H1
KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常
6 w) y6 D  E0 z7 ^! c0 q: Y# U$ m
21.KF-46LW/H1
KFR-46LW/DH1KFR-46LW/H1 1 b, k7 R/ I: l# \8 `
22.KF-50LW/H1
KFR-50LW/DH1
KFR-50LW/H1
* k: X) S* {, ~% j6 q( V0 }+ q: r6 w23.KF-60LW/H2
KFR-60LW/DH2
KFR-60LW/H2
+ `1 i! c6 n. y$ o- [+ B24.KF-70LW/H2
KFR-70LW/DH2
KFR-70LW/H2
: n  [* C% B- t  D8 x25.KF-71LW/G
KFR-71LW/DGKF-51LW/G
KFR-51LW/DG
- O$ g9 E, \1 d26.KF-46LW/H0
KFR-46LW/H0
KFR-46LW/DH0 / l& l+ H! Q) z6 u  j
27.KF-50LW/H0
KFR-50LW/H0
KFR-50LW/DH0   q' G6 n! y0 v  |
28.KF-50LW/F
KFR-50LW/DFKF-70LW/F
KFR-70LW/DF ( M1 ~" B% `$ C7 j: S
29.KF-120LW/A
KFR-120LW/AKFR-120LW/DS   E0:工作正常   E1:通讯错误    P1:制冷过载P2:制热过载    F5P8:系统异常
( g% I$ A, H+ d5 n' f# \
30.KFR-75LW/WD3S
KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDSKF-120LW/WS    E0:工作正常   E1:主控板与面板之间通信错误    E2:主控板与面板之间通信错误  P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常    P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)   F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护    F4:低压开关保护  F5:逆相保护  F6:缺相保护    H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护   H3:检测不到压缩机电流
" t. _. |2 U- P31.KF-33DW/J
KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行; W3 P: q6 V7 v2 i$ I+ _, x$ j& u
长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因: T* |, M. i7 E# Q) h8 M" V
KFR-45LW/WDQ9 W- B& H! e5 J5 w5 j
KFR-45LW/WBQ7 J; A* |, g- L5 e" s% S& M/ c
KFR-50LW/WBQF1
室内温度传感器异常. a& d1 Z& ?# J' I* X
F2
室内盘管温度传感器异常
; B& G9 _0 `4 A+ q3 tF3
室外环境温度传感器异常
$ D$ ]& A4 I. p7 Y& pF4
室外盘管温度传感器异常
5 _& G/ F7 P; Q: N4 {& _& WF5
压缩机排气温度传感器异常
" V* x$ ^& ?3 B) K9 GP1
压缩机排气温度传感器异常
9 \: |1 Q; }/ ^+ B/ W2 M& VP2CT
电流异常1 J( J8 T2 ]  D" [
P4JPM
故障保护1 ]- `! U3 w9 i+ e# u$ L8 ?
P5
四通阀切换异常
) Y* X2 g( y7 b0 F, m3 n3 O( W. O$ AE1
室内主控板与控制面板之间通讯异常; |' N1 p4 V6 i7 `, v7 a. B
E2
室内主控板与室外控制板之间通讯异
6 S; W5 i; h- h; b' L' w7 l" z- C5 lKF-75LW/WDS9 q1 {$ U/ l* g! {# k  R" S, m7 K3 E, V
KF-75W/W3S      R-75LW/WDES               KFR-120LW/WDS
0 Z! Z$ P6 G: d2 tKF-120LW/WSF1
高压开关保护6 M* U5 e! s8 `% o0 J3 `& [
F2
室外风扇电机热保护器动作
% g/ k- c2 m$ q4 F9 A  l6 e: ?F3
室内风扇电机热保护器动作
8 W. F+ Y/ e" e$ R" uF4
低压开关保护3 q6 X4 p) Y! ~
F5
逆相保护
" U/ V/ L8 a; q. [5 N- T! tF6
缺相保护
9 P$ L  u% M. D1 d6 A1 oH1
压缩机过电流保护
  N3 C' n  K7 N  c" JH2
压缩机堵转保护( [3 q2 n' F! _# q& N# l
H3
检测不到压缩机电流* o# o8 [0 {  s. Q
P1
制冷过载保护" K6 D4 S5 {! u% @- R' w
P2
制热过载保护2 |7 T' Y" {7 }% x
P3
系统异常保护% c9 s- A) h% ^$ ~  c3 j
P4
自动模式下室内温度传感器异常: p0 S1 c7 o- \6 y6 z2 f
无显示制冷剂不足. {# ^3 H$ }; P/ n; g% O5 c
E1
控制面板测到从室内机传来的异常信息
' `% o) }- R& H, d, C: s+ D8 N; cE2
控制面板测到从室内机传来的异常信息
0 e2 v- ^) q. L( p! O8 W3 V( _& XE3
室内机测到从控制面板传来的异常信息
) M, D0 K# [+ b( @- {1 G6 EE4
室内机测到从室外机传来的异常信息0 U0 P; p) Y- Z) k( v- U
E5
室内机测到从室外机传来的异常信息2 A6 O$ b$ U2 w" }- a" Y) Y; w# i
E6
室外机测到从室内机传来的异常信息% P9 p; u5 ?6 U% U# O
E7
室外机测到从室内机传来的异常信息
% E4 j( _/ p! }  }! \- lKFR-120LW/M
0 J* I, r; e8 v7 L2 \2 s) D$ i" fKFR-120LW/MAS
/ R$ N+ Y- |. T+ N/ y, w; C* YKFR-71LW/MP1
室外机测到从室内机传来的异常信息
0 f- t3 H* B: B4 r# FP2
室外风扇电机与压缩机热保护器动作* ]- u0 A$ L, c
P3
排气温度异常. [$ b& z4 s6 P; X3 Q8 B
P4
高压开关动作! f" Z8 m; z5 p3 A5 [
P5
逆相保护(KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误
9 p) }# d, `- u7 |# D* Y# \P6
室内机与室外机的模式不兼?
  R- Q6 V* z# q2 j! s5 ^/ e& Y! SF1
室内机热敏电阻断路或者受损

7 h; _6 h2 ?: M5 {9 ^; Y5 IF2
室内机热敏电阻断路或者受损/ A& F% N; m; ~  V5 j
F4
室外机热敏电阻断路或者受损
: Y. E. V0 F$ E; N" W; KF5
室外机热敏电阻断路或者受损
  R0 y3 {, k! @# cF6
室外机热敏电阻断路或者受损
4 ]" Q% D) O) H0 q& f2 A. T, ZF7
室外机热敏电阻断路或者受损& D( ?8 G/ n# t+ T& _+ N+ n0 C, t! h
F8
室外机热敏电阻断路或者受损
( R" M2 c3 Z) G. r) L0 @, [7 nH1
压缩机电机过流
7 u; U& o& ?/ KH2
压缩机电机堵转' w: `; j$ b  \0 Y
H3
压缩机电流检测异常( N2 o) o6 F6 h2 y* Q- o/ m
H6
低压开关动作1 ~6 L2 J0 y) Y0 q5 }: `( a
H7
连接室内机和室外机线路或管道接错0 M4 |! t* B& T6 l3 t
48LW
2 }; D+ g/ A! `+ C60
系列4 h# F* m. E) c0 h1 b8 `' W7 ?
51
系列5 p$ Y9 _9 f: ~5 @6 p. n) I. q
E1
通讯异常1 X" q& r( k* f. G* T
P1
制冷过载  h% W- h2 a& B7 k9 j
P2
制热过载
  }0 x9 m8 p/ d8 t4 Q6 F- V0 AP3
系统异常保护& _! D8 }- C  O/ B& F/ P
P4
自动模式下室内温度传感器异常: u( s: L! j! n" d% Z4 n# {
KFR-7ILW/D# p+ f2 q9 X7 @2 G" O9 L
KFR-71LW/WD
, J9 r7 E7 O. X' D7 \0 R0 ^% jKF-71LWE1
通信异常8 X, k" W. D0 S- U
P1
制冷过载, t+ @$ X9 d+ ?- \' u1 V  B
P2
制热过载4 ~" m; u/ `8 i5 ^+ A
P3
系统异常保护) V' {: N  R+ j' i$ o. \
P4
自动模式室内温度传感器异常
6 s; p. B; y8 [F1
高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)( N4 L7 {8 ^0 y
F2
室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏
); ]6 e) @& r- z! V
F3
室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏
)
" F+ O% \  {& S2 u) W/ qKFR-50LWWDFB
+ l1 t7 e4 O- `5 o( GKF-50LWWDF) ^& E  L( v; u/ u6 y: L1 X' ~
KF-60LWWDF
8 S% Q; C. V1 k% \; iKF-71LWWDF
/ t, J9 ~5 H8 G; FKFR-51LWWDFB
$ e! s: S- A9 J$ r! XKFR-60LWWDFBE1
通信异常

* Z6 I( _) A  B+ m! D5 DP1
制冷过载
2 K& L& U, E' EP2
制热过载$ E# j4 E6 b  |& g
F1
高压开关保护6 Q: {5 J; S) K, c  }, M
F2
室外风扇电机热保护
9 D$ F2 M  c: n" z- XF3
室内风扇电机热保护
+ Q, C* m8 {% t- V+ p8 J9 GF7
温度传感器损坏或异常
: J7 a) c3 s8 h7 {, C4 i1 N) sF8
系统保护异常
, z8 `6 f( r0 U) u8 _: d2 ^长虹小清爽KFR-25GW分体
' f4 E8 P; f+ w! \( x- u) [5 Z显示内容 故障原因
: S+ D0 {& ]4 p: G" n5 j# y4 I% U
运行绿 待机黄 定时红5Hz 上电存储电路错误

0 F# B9 \+ l# K* J2 I2 W- e' f
定时(红)5Hz PG电机或相关电路异常
- C- [! M' a" u8 j
运行(绿)1Hz  室外管温传感器异常

( b! C9 [, x9 q$ J0 e, I" o5 l
待机(黄)1Hz 室内温度传感器异常
- i8 i1 y" }3 L" z: o. ]
定时(红)1Hz 室内管温传感器异常

; }/ Y) y1 K8 g# o  @+ E
长虹大清快系列空调代码

. E6 r# n2 L& D检查代码检查代码故障原因
/ p- |( d1 c' S8 Q( [000C
室内环温温度传感器开路或短路TA
- m; t" W/ V+ A+ X7 S  V; PCd
室内管温温度传感器开路或短路
TC
% w  F  X) A( n- F7 a) a; r8 m0011
室内风机电路故障
  S6 I) W/ s. [5 p* x: Q
0F
室内辅肋传感器开路或短路TC13 a6 J5 b8 d( E5 s
12
室内PC电路板异常

5 d) z0 B5 O) N/ j( ~13
室内管温传感器TC温度变化2K以上, I- x3 v1 G2 i* g0 V) H; f
0304
室内机收不到返回的串行通讯信号+ Y- U0 o8 U* g  b) C! T) S" [
05
室外机没有接收收到运转指令信号
/ s5 K. I8 `) t. h+ ~( p" w3 G  f0214
变频器过电流保护电流动作
7 u; ~& v3 K: C+ b+ x2 |3 N16
位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路
( Z: S! d- F8 P3 I3 j17
电流检测电路异常  V" }+ J! S9 I- w: z3 ?
18
室外温度传感器开路或短路(TETS
( H1 y  e8 y* I0 O9 C19
排气温度传感器开路或短路(TD- ?: c) c8 O1 {$ ^
1R
室外风机驱动系统异常* `) C$ I# d) C* c' E1 B1 l
1C
压缩机驱动输出异常或压缩机不良
# E' F/ ^: h5 T) e$ h" s! b1b
室外温度传感器异常(T0TE/ [8 H$ K; R3 G9 E9 G
0317
无返回串行信号或压缩机温度保护器动作
% `: g! E* X/ T6 T, U# M1d
压缩机没有工作( Y( A2 n) A# A  I, o
1E
压缩机排气温度异常,超过117度停机+ ~5 w* x$ Q+ f# i  _, c
1F
压缩机过负荷运转% o3 \5 L) f6 N2 K( O# w& R
18
四通阀动作异常
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-6-16 22:03 , Processed in 0.155487 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表