序号                      * l3 P! I6 R& r! k( w. q
1.KFR-25GW/M
KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏
* _; M; G/ U+ A+ r( A/ N0 I9 u2.KFR-32GW/A1
KFR-32GW/DA1KF-23GW/A1
! p$ ^) I0 Y! T3.KF-22GW/L
KFR-22GW/LKF-25GW/L
KFR-25GW/L
: t& l3 w0 q; `+ r4.KF-25GW/M1
KFR-25GW/M1
KFR-25GW/DM1 ( n4 e1 l/ W/ l: v
5.KF-32GW/M1
KFR-32GW/M1
KFR-32GW/DM1
- b$ Y/ d9 C7 ^6 F6 @6.KF-27GW/H1
KFR-27GW/H1
KFR-27GW/DH1 , C% P) u3 h- v9 j" l8 A
7.KF-35GW/H1
KFR-35GW/H1
KFR-35GW/DH1 % J" P! t% ^% x) L2 X
8.KF-32GW/P
KFR-32GW/PKFR-32GW/DP    E0:正常工作   P1:制冷过载P2:制热过载   F1:室温传感器故障   F2:内盘传感器故障   F3:外盘传感器故障

; v) `+ ^/ d( J1 \# p, ?; O, K# h9.KF-35GW/P
KFR-35GW/PKFR-35GW/DP 8 c9 e. E8 e4 K" |, U0 T$ u3 c
10.KF-32GW/P2
KFR-32GW/P2
KFR-32GW/DP2 " m+ G3 w' i- m9 _8 I  Y
11.KF-35GW/P2
KFR-35GW/P2
KFR-35GW/DP2
7 w. Z5 Z* ?: ?: ]9 F% ?% N3 I& t" O12.KF-32GW/J
KFR-32GW/JKFR-32GW/DJ    运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常   定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
( ?* O5 m- L% W1 _9 `
13.KF-35GW/J
KFR-35GW/JKFR-35GW/DJ
8 N4 m# s3 W" e! L& [3 ?4 z14.KFR-35GW/DQ
KF-35GW/QKFR-35GW/Q   E0:正常工作   P1:制冷过载P2:制热过载    F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障
! C4 S1 F' n! V& d% j% O: z- G
15.KFR-40GW/DQ
KF-40GW/QKFR-40GW/Q
4 g5 E3 }- s: w16.KF-35GW/Q1
KFR-35GW/Q1
KFR-35GW/DQ1
6 I' l- D# @' r+ E, {17.KF-40GW/Q1
KFR-40GW/Q1
KFR-40GW/DQ1
  I% a3 V8 s- A* e18.KF-27GW/T
KFR-27GW/TKFR-27GW/DT    E0:正常    F1:室温传感器故障    F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障     F4PG电机故障

# |/ t) |/ U6 u19.KF-32GW/T
KFR-32GW/TKFR-32GW/DT * \! k/ y$ z; |, ?: [0 d
20.KF-45LW/H1
KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常
) v5 [# S7 }& ?/ }2 `7 ]
21.KF-46LW/H1
KFR-46LW/DH1KFR-46LW/H1 , b( H# H6 K" B( A, z
22.KF-50LW/H1
KFR-50LW/DH1
KFR-50LW/H1 ) Y. f$ w" W/ j# [0 V8 `3 w
23.KF-60LW/H2
KFR-60LW/DH2
KFR-60LW/H2
# r3 e; R  b* t; e! A24.KF-70LW/H2
KFR-70LW/DH2
KFR-70LW/H2 / d6 V) W+ z; b$ W4 B5 t3 f
25.KF-71LW/G
KFR-71LW/DGKF-51LW/G
KFR-51LW/DG
8 o* w) a9 n  Y9 K' c26.KF-46LW/H0
KFR-46LW/H0
KFR-46LW/DH0
7 S9 n  e; x; l' f* a, t) k- T27.KF-50LW/H0
KFR-50LW/H0
KFR-50LW/DH0
- Q# G" \3 }' j8 u* G5 b( [1 {1 \28.KF-50LW/F
KFR-50LW/DFKF-70LW/F
KFR-70LW/DF
* c, n( G0 ?/ G8 R8 @. V0 w7 Q% h5 g29.KF-120LW/A
KFR-120LW/AKFR-120LW/DS   E0:工作正常   E1:通讯错误    P1:制冷过载P2:制热过载    F5P8:系统异常

  t* Z5 c& l) z+ S; n8 u0 K30.KFR-75LW/WD3S
KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDSKF-120LW/WS    E0:工作正常   E1:主控板与面板之间通信错误    E2:主控板与面板之间通信错误  P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常    P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)   F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护    F4:低压开关保护  F5:逆相保护  F6:缺相保护    H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护   H3:检测不到压缩机电流
- x6 n" ^: A" l2 @6 \% j31.KF-33DW/J
KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行7 G, ^; }" ]( ^% k& p; _. S5 }& i6 q
长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因, M; ?: g2 X2 d3 j- _! E9 F
KFR-45LW/WDQ
* {8 \5 Q6 H3 ]+ A9 s& kKFR-45LW/WBQ/ O, e& I/ i. O* J, H
KFR-50LW/WBQF1
室内温度传感器异常& I* Z/ q. U7 o! k) T+ E
F2
室内盘管温度传感器异常
7 y3 U: k, _0 |  GF3
室外环境温度传感器异常
. D, V4 N4 C9 i7 o0 n8 eF4
室外盘管温度传感器异常( S8 U0 j4 T# g! X
F5
压缩机排气温度传感器异常
9 T) h0 P) T) |" b+ A9 MP1
压缩机排气温度传感器异常
$ D6 D# F8 c: G7 u1 Y8 b5 BP2CT
电流异常
5 O9 G+ a. j; ?) D* xP4JPM
故障保护
9 w' ?5 Z* X1 ^( r! |2 ?5 v5 mP5
四通阀切换异常
$ A4 n: ^. I6 I0 ^+ ?E1
室内主控板与控制面板之间通讯异常
0 g1 Z  j/ N! w* e1 E4 `E2
室内主控板与室外控制板之间通讯异$ r% c& i5 U& ?- f
KF-75LW/WDS8 L7 i( @% O5 `/ N4 S
KF-75W/W3S      R-75LW/WDES               KFR-120LW/WDS
" E5 E% Q6 k- c4 b* U, F: P( wKF-120LW/WSF1
高压开关保护! {6 R  S1 S" O8 I6 V
F2
室外风扇电机热保护器动作+ ]) N5 f& ^& h, k
F3
室内风扇电机热保护器动作
3 V$ p+ z8 g+ @. x! }0 K1 \F4
低压开关保护4 ?, q% L( r# \/ _; c" ]2 j
F5
逆相保护
6 H+ F0 n; e5 A% bF6
缺相保护
0 y! l; _7 `8 o) t! XH1
压缩机过电流保护
9 q1 P, q( a3 y  i8 `H2
压缩机堵转保护
9 ^# X0 O  \+ f% ], }H3
检测不到压缩机电流6 X: b0 t) t  ~& t; t2 w/ |
P1
制冷过载保护/ n5 l8 |" D! _+ X' u& f- K
P2
制热过载保护) }5 Q: t3 p! j) G
P3
系统异常保护
; c, q( m7 |9 I1 z, M' aP4
自动模式下室内温度传感器异常
. }1 W5 Q2 b* A( u  j0 E无显示制冷剂不足
3 {8 c; M3 x, R$ ^6 ZE1
控制面板测到从室内机传来的异常信息& H  ]$ c; T8 {0 E5 K
E2
控制面板测到从室内机传来的异常信息
4 O! O; }) x1 W/ @E3
室内机测到从控制面板传来的异常信息
& e2 @! b( f: K- Y6 ~4 C1 U! l# K4 ?E4
室内机测到从室外机传来的异常信息, O: g2 K/ x( S$ ~& k; H* S1 d. K
E5
室内机测到从室外机传来的异常信息9 }1 z# z' q  \- `! Z% f3 ~. k9 i8 y& c5 f
E6
室外机测到从室内机传来的异常信息
. ]- g2 \6 W0 `E7
室外机测到从室内机传来的异常信息9 i2 }$ \9 S) v+ _* k8 E
KFR-120LW/M6 y# A2 w9 M( p) x, P8 o2 p3 z
KFR-120LW/MAS
3 ~9 f3 s% z4 e% h1 |  n4 |) z" BKFR-71LW/MP1
室外机测到从室内机传来的异常信息% }( |( ?( S; g' E3 m" T
P2
室外风扇电机与压缩机热保护器动作
7 c, P- T( ~: GP3
排气温度异常
/ y. `* Z0 i3 A+ k% kP4
高压开关动作3 R! E% G/ r9 w, \, d1 i
P5
逆相保护(KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误; a8 y; K3 u  Z) U& w* e
P6
室内机与室外机的模式不兼?5 r2 k4 `% g, F* Y3 t1 O6 j- Q
F1
室内机热敏电阻断路或者受损

/ a+ o8 f7 x" k$ D$ i' O0 W$ xF2
室内机热敏电阻断路或者受损$ y) ^  i/ b. U
F4
室外机热敏电阻断路或者受损
) t; ]8 ]& C2 c! Y" aF5
室外机热敏电阻断路或者受损
1 X) I3 o( c5 q: H$ sF6
室外机热敏电阻断路或者受损
* Q6 y- G, L, N9 `F7
室外机热敏电阻断路或者受损/ f: e8 V5 h0 b: L
F8
室外机热敏电阻断路或者受损) |- P. m* @, Y- c  V; x0 R; ]) I$ z
H1
压缩机电机过流
* E, |! O5 T" e8 l5 ]4 CH2
压缩机电机堵转5 B* o$ f8 N2 i. n  V
H3
压缩机电流检测异常
8 A3 j  {; |  Z' OH6
低压开关动作* T  A8 B, g8 Q7 S* C
H7
连接室内机和室外机线路或管道接错& F( N/ X- q- ^4 m+ B
48LW
8 r/ o9 r" r0 X' H% o! b4 l, g60
系列
* Z1 M8 |9 v4 I5 }51
系列& B& H: g( r: f4 p& f
E1
通讯异常
; V4 y& h3 V$ L: H# RP1
制冷过载& y* d4 B! E0 r3 Z
P2
制热过载) K6 G. `" ^4 c( J/ y2 @
P3
系统异常保护
0 H1 j/ A. e/ f- y5 ~& uP4
自动模式下室内温度传感器异常$ U( b. H4 R$ ~2 Q+ E
KFR-7ILW/D
& ^( m- l# c# v# \5 ~' _KFR-71LW/WD
9 M: P' I. P% `5 {KF-71LWE1
通信异常
7 K! m6 D7 O' }0 H. RP1
制冷过载& e* s* Y8 o, o6 g: g5 T, e
P2
制热过载
: m3 i, ^* U! y8 uP3
系统异常保护
! j) _6 P2 y/ ]( e+ ?P4
自动模式室内温度传感器异常
4 k7 R% x2 S( h- ~% FF1
高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
7 B5 }8 b1 E# _7 R4 K2 NF2
室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏
)
- ~/ g) u7 L* t. e2 O. GF3
室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏
)5 ?/ T( A- [5 V6 \, O
KFR-50LWWDFB$ G% O6 `2 `' W7 S6 R5 |
KF-50LWWDF
6 h6 x5 l6 Z* U; }: t: lKF-60LWWDF* Y* y! a! j; I& B% [0 H/ E* q
KF-71LWWDF
6 R- ~9 R8 V' K0 _- k& r3 m8 IKFR-51LWWDFB9 r! M4 _# j- K& O
KFR-60LWWDFBE1
通信异常
+ K7 s2 t5 O# r; q  l
P1
制冷过载
! ^) Y$ I6 @! o; ^! P" g% d8 V: sP2
制热过载
" l- F/ e4 ]) ?& i: k' @9 M; r9 l, m: WF1
高压开关保护% b3 l5 G5 ~9 F7 n& N5 W1 \+ p
F2
室外风扇电机热保护  B; e6 E0 H# B$ P9 M' @
F3
室内风扇电机热保护
2 H1 y9 z  s6 i  q4 WF7
温度传感器损坏或异常; n9 w" E: @/ W
F8
系统保护异常3 i+ Q5 N2 L" j4 _) z' Z, L
长虹小清爽KFR-25GW分体' F5 W+ Z( H( @/ |8 f: q  M, f
显示内容 故障原因 + t6 l, C" ], R4 x1 n4 q) G
运行绿 待机黄 定时红5Hz 上电存储电路错误

( E. S  ~7 {; p5 L
定时(红)5Hz PG电机或相关电路异常

* B4 O# M6 b/ S) b8 u: k/ m
运行(绿)1Hz  室外管温传感器异常
6 |; b1 g4 q0 L/ p8 j
待机(黄)1Hz 室内温度传感器异常

" U, o/ b- D+ D( B& f3 H+ M9 K5 p
定时(红)1Hz 室内管温传感器异常

  G& g: T5 O! t5 a0 d1 s% Z
长虹大清快系列空调代码
$ E6 [& T" X& ?& O% H  J9 P
检查代码检查代码故障原因$ }7 p" A5 }$ Z5 @  Y, u
000C
室内环温温度传感器开路或短路TA6 E# P* E+ R  T8 e9 T
Cd
室内管温温度传感器开路或短路
TC
& ^9 Q& w9 E* n$ h0011
室内风机电路故障
( M) H0 I9 k( C6 i3 o: \# S
0F
室内辅肋传感器开路或短路TC1
$ C& H7 P$ ?/ A) k) y" |+ _/ T! |' r12
室内PC电路板异常
. I. k& R: Z2 \0 R- D
13
室内管温传感器TC温度变化2K以上
- X! G# Q0 N: n) P/ ?( R, l0304
室内机收不到返回的串行通讯信号! K* x6 a% r2 n( X0 ^: j  B
05
室外机没有接收收到运转指令信号
9 \- ^( }- y# H5 V0214
变频器过电流保护电流动作4 T3 {. _2 ?/ e7 x6 a! e
16
位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路
" i# Y% a% G; }! H. q8 w9 ^17
电流检测电路异常
% L- g: ^( f( v18
室外温度传感器开路或短路(TETS
+ v+ x0 I/ V4 `; K% Q# r19
排气温度传感器开路或短路(TD
8 P0 v; ]8 Z& C$ C* z* K/ n$ J1R
室外风机驱动系统异常) g2 b  m! n0 v: l) C
1C
压缩机驱动输出异常或压缩机不良  g6 |# m$ }# V1 g( h
1b
室外温度传感器异常(T0TE5 ?7 w8 ?1 O; u5 o0 |# r3 I. T
0317
无返回串行信号或压缩机温度保护器动作+ h0 D8 M9 x* A- u& o
1d
压缩机没有工作
9 T; ^0 w" V/ t: a2 e6 t; h1E
压缩机排气温度异常,超过117度停机
# N6 s# L6 c' y6 G1F
压缩机过负荷运转( M4 `: m/ D% i6 w: N3 l& L
18
四通阀动作异常
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-8-3 08:35 , Processed in 0.153090 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表