序号 机 型 故 障 代 码
~9 W) ?: e4 H: D% ~" C8 T7 T1.KFR-25GW/M、KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏
" w- b7 n/ `6 i6 Q+ n' z2.KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1
' b9 N4 U- F' K3.KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L
9 @( d# d4 X! C0 @# X& u7 h- k4.KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1
: C: i* g4 t/ ^" ~4 ^ e5.KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1
8 j6 X8 n+ [4 A: ~6.KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1
* Y5 Z! i0 b; g- T# Q7.KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1
E) S; Y2 v% C8.KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障8 K5 J" J- Q' a, W! b6 O$ A
9.KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP
+ H* v# c3 q" Y1 b' s10.KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2
5 {: M* W. K* a t11.KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2 & E0 h9 ]- e2 ?( H
12.KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ 运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常 定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
( _. S5 z! `! D. c' l13.KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ
1 V; l/ a: ?3 C2 t$ c; x: S' f G14.KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障
8 O9 @# H3 i& @15.KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q
) g. j8 b. l% r4 Z2 ~16.KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1 1 q/ f" i' ^" x; F4 S& c8 k
17.KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1 + G0 k) V1 {3 }
18.KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT E0:正常 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障 F4:PG电机故障
0 r1 D5 K& m, l3 {# z5 Z3 i) J19.KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT
- _9 K3 L1 q" D20.KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常( r0 d" |6 B$ b
21.KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1 8 D9 }' C, W; ^* v* Y
22.KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1 3 E- S+ \9 ?9 N
23.KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2 " q, a# i- L" {" Q5 H
24.KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2
, ^5 \3 ~6 ^! m1 R' ]/ Q25.KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG ; F. U6 |0 ~( l2 I- c
26.KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0 4 y4 @$ X* w" v- b# p- }) D- T( |! {
27.KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0 . o, I1 F6 V) y1 B9 b
28.KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF
/ J- Q! o* K6 L" x0 [29.KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DS E0:工作正常 E1:通讯错误 P1:制冷过载P2:制热过载 F5或P8:系统异常0 n: c7 ~7 q2 e$ a& ]; S
30.KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS E0:工作正常 E1:主控板与面板之间通信错误 E2:主控板与面板之间通信错误 P1:制冷过载 P2:制热过载 P3:系统异常 P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器) F1:高压开关保护 F2:外风机热保护 F3:内风机热保护 F4:低压开关保护 F5:逆相保护 F6:缺相保护 H1:压缩机过电流保护 H2:压缩机堵转保护 H3:检测不到压缩机电流! F1 U$ Z5 j- ^+ s7 Y
31.KF-33DW/J、KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行
* Y. @1 K) [% K, E长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因
' O, M" F3 k" h) W9 L8 _KFR-45LW/WDQ& @0 {! o9 [0 V, Z
KFR-45LW/WBQ
8 I5 \% J; `% q. X: CKFR-50LW/WBQF1室内温度传感器异常
- y3 g5 E3 C) S) m) ^0 g4 kF2室内盘管温度传感器异常
& J, [5 d; y% J7 TF3室外环境温度传感器异常
$ r7 o4 s9 o4 \F4室外盘管温度传感器异常
& y4 r9 Z0 h3 _( _" s6 wF5压缩机排气温度传感器异常' s0 s5 k. c7 O0 a1 W
P1压缩机排气温度传感器异常
# g( h; E. Z2 l( {P2CT电流异常3 j+ J3 c2 l" C
P4JPM故障保护 X: P3 ^. f1 U- m# T2 S, s+ E! X
P5四通阀切换异常/ Q, X2 g2 Z6 \# S' x
E1室内主控板与控制面板之间通讯异常4 W, h) H& B. v; |
E2室内主控板与室外控制板之间通讯异+ T) p5 R0 J. P6 \3 I( v4 V
KF-75LW/WDS
+ `4 g$ W) j# G% p& A5 ]KF-75W/W3S R-75LW/WDES KFR-120LW/WDS/ T8 u, B' C G+ g: T2 y
KF-120LW/WSF1高压开关保护# ]# v: D- Z9 O
F2室外风扇电机热保护器动作" E" q" t( p$ w6 c) e5 }: J( u: i
F3室内风扇电机热保护器动作
5 X" ?; c; c! s, Q! A! k3 q+ EF4低压开关保护
: |! T. P' ]& KF5逆相保护
, r4 r: E0 O; |! W w/ LF6缺相保护8 ?& I1 N+ V' O) n, Y; Q
H1压缩机过电流保护
* p; h# u. H. x0 W+ a1 S cH2压缩机堵转保护
' I6 \4 B# `1 w1 p$ i5 l+ WH3检测不到压缩机电流
6 Y' A# k$ q; B6 [- N, n1 tP1制冷过载保护
, @( w K" _0 F* ^7 G! WP2制热过载保护
; @0 B8 S* V$ v6 VP3系统异常保护
W& u3 t' B: L3 _/ ?P4自动模式下室内温度传感器异常
9 [9 m: Q H0 g% }无显示制冷剂不足7 e; I" O7 _$ g- B* u* m- L/ @* C
E1控制面板测到从室内机传来的异常信息
, i- u k' U/ u) \- I9 U6 qE2控制面板测到从室内机传来的异常信息
0 e2 E$ @* O. @' R8 M0 lE3室内机测到从控制面板传来的异常信息
$ B9 u' o7 H( Q7 m! V4 O' A0 g; AE4室内机测到从室外机传来的异常信息
6 d/ L! h2 O: ]2 x9 y0 B" hE5室内机测到从室外机传来的异常信息8 x0 z0 K( t) [' V! \
E6室外机测到从室内机传来的异常信息2 Q6 T$ `' k* K+ q6 K' F; E
E7室外机测到从室内机传来的异常信息
' ^ H$ _; K) N- iKFR-120LW/M
^, u9 X. x2 ZKFR-120LW/MAS" i; q, |2 W! n7 Y9 |2 r" {+ }7 u
KFR-71LW/MP1室外机测到从室内机传来的异常信息0 q& l! b- c; N
P2室外风扇电机与压缩机热保护器动作) n( T$ J s- r
P3排气温度异常
' s9 a; I- n) K( s0 ]P4高压开关动作
8 X0 J& ?; {% YP5逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误* Q. s. p8 z0 F7 |; _7 ?& G
P6室内机与室外机的模式不兼?
. F8 r; f0 W3 p0 h0 x9 KF1室内机热敏电阻断路或者受损
3 o# O( |8 N, s7 o' b& i+ IF2室内机热敏电阻断路或者受损
0 j9 h; c1 \. q) XF4室外机热敏电阻断路或者受损
- Z" D. v6 w% e! E! \& b* TF5室外机热敏电阻断路或者受损
4 `) @5 Q+ R. R( s. F0 z T3 YF6室外机热敏电阻断路或者受损9 Y* j. Z. o M( N" b" x
F7室外机热敏电阻断路或者受损+ Q+ u- ]& D7 }: [
F8室外机热敏电阻断路或者受损
7 ]. b! {7 T. R0 j& x$ s( NH1压缩机电机过流* k, o" {; A. E5 e# a6 ?; [7 p
H2压缩机电机堵转
% n) h9 B& ]3 ?- ?H3压缩机电流检测异常8 E& v. X. m9 L: ], i
H6低压开关动作3 ]8 o t8 m' [5 ^$ \" z
H7连接室内机和室外机线路或管道接错+ x* p: y6 n6 `3 D1 T }
48LW
" Q* p ?$ p) [4 p' G# C4 K60系列+ i" I4 Q0 b4 z. Q$ i1 E9 k8 ]0 |
51系列6 c4 v6 n6 U) S. ~8 ~
E1通讯异常9 D6 }* M5 }1 h, G5 R# w4 W
P1制冷过载
) o: }. ?. o$ R$ C4 P3 `1 Y) W1 v) p# xP2制热过载
( Q7 H$ i7 z/ @9 ~( S) z4 f+ g, kP3系统异常保护# X9 C. V2 O) r9 x
P4自动模式下室内温度传感器异常
' Y* _( i- S+ XKFR-7ILW/D
9 _: r: O5 J9 c* S' P, X/ m/ ]KFR-71LW/WD
. Y8 x( t* L6 X6 O' _KF-71LWE1通信异常
& R, C* b* o dP1制冷过载5 o0 ~ ]3 G+ M: R) d1 c) x7 i% J
P2制热过载
1 o0 D1 G" j4 R3 g- P9 i- u) S1 DP3系统异常保护: N) r8 W+ A8 a& W$ Z! R
P4自动模式室内温度传感器异常5 L! s2 n/ @9 O$ }, [! u" R
F1高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
! S: u% Y0 l* X5 e& Y* z3 NF2室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏) r. F/ b( Q- X6 b) b/ p; r
F3室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)) t8 H5 f( j3 n5 @& o/ H0 P6 n
KFR-50LWWDFB7 i7 a4 o* l1 `5 u4 `# ]# x
KF-50LWWDF
6 \- q4 L) k. }! p4 f7 sKF-60LWWDF8 \2 w+ p7 d9 Z5 ]/ F( r
KF-71LWWDF
3 g6 n3 O$ y- N' _KFR-51LWWDFB
7 x2 W9 K. p) NKFR-60LWWDFBE1通信异常
3 g( u& }) O2 a/ X, k5 DP1制冷过载
- S, C- m9 ]+ G8 R* [4 ^2 B uP2制热过载9 o5 G' O; _, p
F1高压开关保护
6 v! K8 Q* E; WF2室外风扇电机热保护
* T) J2 J+ L# j. sF3室内风扇电机热保护2 m. n# j' }2 P! X$ q5 X4 M* Q# m
F7温度传感器损坏或异常, j; [8 Q2 r6 ]6 R$ ]! J$ k2 ^
F8系统保护异常
: b' j( B$ ?& W( ?- B9 J, ]长虹小清爽KFR-25GW分体" |) T n& N" A/ T- ~
显示内容 故障原因 , i. `7 ]* v5 M% G4 H) K3 L1 u
运行绿 待机黄 定时红5Hz闪 上电存储电路错误 8 S+ s1 i* S( u* f# Q- h$ G
定时(红)5Hz闪 PG电机或相关电路异常 # e5 L. G6 ^0 H4 y. r) T
运行(绿)1Hz闪 室外管温传感器异常
4 r: y% n7 Y. O n9 c- k待机(黄)1Hz闪 室内温度传感器异常
7 x5 m: } \* `0 l% n# v定时(红)1Hz闪 室内管温传感器异常 / s9 K9 Y7 W% s) J% W! ?, R9 r
长虹大清快系列空调代码
! u6 G0 u: o6 M5 L# N, p7 [* [检查代码检查代码故障原因
$ b4 Q$ g- T- W. I2 A000C室内环温温度传感器开路或短路TA
' e+ |( e( u1 |$ Y+ f0 y/ X3 a8 m TCd室内管温温度传感器开路或短路TC
# Q! a& V" u+ ~9 S( n4 x: o0011室内风机电路故障
3 c# p# I' v9 u& I0F室内辅肋传感器开路或短路TC1$ C8 b8 G) |& \) c; Y! X9 x
12室内PC电路板异常
8 b, N% @! i4 ^7 ^1 S( f% w, u13室内管温传感器TC温度变化2K以上
/ W5 H0 K. Z! ?8 o3 Q: @: w/ X0304室内机收不到返回的串行通讯信号) N2 F; c4 H$ e C( T4 f g
05室外机没有接收收到运转指令信号; m! p4 A- A F; H% \1 g* s% J: p
0214变频器过电流保护电流动作% T: a$ M2 q. t. y
16位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路6 n9 x- d5 x1 D0 _8 I5 y% `
17电流检测电路异常' e( V- g6 T$ ~" p) I$ T; l( T
18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)) Y. M( o' e1 d) \0 r
19排气温度传感器开路或短路(TD)/ c+ T5 Y1 I6 p( h
1R室外风机驱动系统异常
) Y+ I1 [1 m+ X2 o/ M# Y. A6 U1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良
5 f S, B. {: a( m% O8 i1b室外温度传感器异常(T0、TE)
/ v) X ]! {' t6 l0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作
6 p4 l: j: ^, l7 ?. q5 V1d压缩机没有工作
/ P3 x5 a/ x/ L3 K t1E压缩机排气温度异常,超过117度停机
& A; \: [( u5 ^$ C" [1F压缩机过负荷运转- b; U3 I+ J9 \9 U. B8 h1 B7 x
18四通阀动作异常 |