1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)
! u3 [. N! E2 q; s! r( BE4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),
% \! c6 X8 G" N8 Z$ i 系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。2 t+ X# ?4 z- g! s
E6------室內温度传感器损坏/ H6 }( [! S1 [0 @8 ?( {
E7--室內铜管温度传感器损坏1 R& M2 f* F h; ~* `: j
E01------高低压保护器断开6 V, f: | \9 k, E: s! j( B
E00------缺相或相序错误! o- n5 S3 t6 p/ w! f
E08------过流保护+ y' E$ Q; U8 a
E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。$ ~8 n p }1 J
! ~3 o; Q0 y& q! J- Q! D' m
2、 分体挂壁式系列显示
% q9 ?% ?! E5 Y1 O7 t- OE1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。$ s! t$ \! t' l) H4 r7 l3 s' ^
E3------內风机异常保护。
; A: I. }2 j0 D: ?E5------室温传感器故障。
, Q, T' n: I0 j) ^$ ]2 Z% j$ dE6------室內盘管传感器故障。: e, ^ V1 n, R
E7------室外盘管传感器故障. R/ q; E+ ]& G" j
E9------系统能力不足保护。& C$ J% A8 |# Y; J
7 m, [- \" P S" _
3、 50C落地式系列显示
. s+ \; g9 E3 y# {" |( O5 R& U' GE0------內外机通信故障。
: F& ~3 @6 k( S0 D) wE1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
* y/ |5 }6 ^# R* e3 @. iE2------系统高.低压.排温过高保护。6 u+ h* ]. H9 ~) a1 d) y! A$ ` ^2 F
E3------內风机异常保护。1 G) ]6 F& s8 v; u- v- e2 r5 U! L, `
E4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。' ~0 u; b5 }# [4 \! |; ? p0 Q
E5------室温传感器故障。
2 V* m: V2 a( r* |E6------室內盘管传感器故障。: E, E5 X( h6 G1 u7 b; C
E7------室外盘管传感器故障。: F1 M$ Y, E; H5 y9 w% n
E8------大电流保护。
; K2 i2 B/ @1 F- B% h; LE9------系统能力不足保护。/ V- K+ U, F; F0 q9 k
E00------高温保护-相序错误。 |