1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)$ }5 _! ?; o# o" U' L- f
E4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),, }, |: |9 ^: u+ T; w- w" j
系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。
) X, R7 }; r( f4 v1 P: J: _" lE6------室內温度传感器损坏& J, Q3 W( Z7 a N' Z3 N
E7--室內铜管温度传感器损坏! d% Q9 ]! n, L! Q- S, g
E01------高低压保护器断开
0 g& O6 f) H4 ]2 X. EE00------缺相或相序错误
0 q( Q! a2 @) _) j8 Q) aE08------过流保护; A! {1 X" m" ]
E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。
7 ~) v, p; T0 C1 d- n* l- v0 x1 E
7 _) I4 D/ b5 \9 i2 D2、 分体挂壁式系列显示/ x! }; [3 d& S3 m
E1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
( Y- } ~0 K3 h' z2 X$ GE3------內风机异常保护。
# L2 S) ~) s7 A. b8 \8 r9 JE5------室温传感器故障。
$ X/ c: u+ E, O( AE6------室內盘管传感器故障。
- {! I0 A. e5 L1 e7 NE7------室外盘管传感器故障
F6 o+ J. U2 n6 BE9------系统能力不足保护。5 q* P1 r, p$ V4 Q. P9 Z8 o
9 K! r' Y" m& r/ Z! D4 x- c3、 50C落地式系列显示3 c# y( c, F" O$ k' B# w
E0------內外机通信故障。
) ^7 {) P/ C5 t; |E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。# j1 Y1 b$ I! Y1 f- N& J$ Z
E2------系统高.低压.排温过高保护。, y/ ~6 S1 ^8 a8 y
E3------內风机异常保护。9 r) l; d+ B" l
E4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。( ?, C0 N) _- Q# O
E5------室温传感器故障。5 a# N/ F+ e$ O; f* Y# n
E6------室內盘管传感器故障。9 u. Y' w" E9 c. b8 ~# W
E7------室外盘管传感器故障。
( f6 X! @ N. |E8------大电流保护。
8 x' a& n# e% ?0 v; u" I$ ?, TE9------系统能力不足保护。% ~- j; P; c7 v% F4 t2 r
E00------高温保护-相序错误。 |