1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)% L6 f1 L" _6 p: i9 X! D2 X# p) [$ Y
E4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),! ]3 s! r4 R9 t! K. j% J
系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。. M! `- \/ ]7 B/ b
E6------室內温度传感器损坏
2 O$ U9 k. }; O, A0 ?3 iE7--室內铜管温度传感器损坏
, {/ U0 k5 |# a) U9 Q6 QE01------高低压保护器断开7 J/ s2 b: q1 k' k# g
E00------缺相或相序错误0 ?* U* @7 ?5 G" J
E08------过流保护5 K- s9 G9 v+ q( l8 m* j# ~9 H
E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。
( i. N( P' O, q
% s" o9 a# F# o7 Y1 q- B! A; h+ ^2、 分体挂壁式系列显示
" n3 A( |, T: g. S" A$ s- x8 }E1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
8 g3 c3 ?7 @ ?E3------內风机异常保护。
* P: N# J7 i) I, ], D0 K0 eE5------室温传感器故障。5 `2 F" a) A$ ]* H
E6------室內盘管传感器故障。
! r; M2 ~7 k+ k2 R6 [/ ]E7------室外盘管传感器故障
# Z' \9 k2 I% e! P. R/ }8 f9 y* rE9------系统能力不足保护。" `/ W2 x8 @& I+ }& X; s
( J d* |3 W/ q1 D, W3、 50C落地式系列显示: K. l! E6 p; ^- D. N9 F
E0------內外机通信故障。# Y4 O7 {* h- ^* ~. ]
E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
) B1 S4 b- C' L2 j! nE2------系统高.低压.排温过高保护。
$ j, m6 i& R5 j& A2 h0 M# @0 fE3------內风机异常保护。6 x' Q) A; p$ V1 q6 J u! ~$ n" z q
E4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。
; s& K6 l; s' Y4 `" T/ v$ vE5------室温传感器故障。0 h4 r" S& p; R) @# J* c
E6------室內盘管传感器故障。0 i0 ]" D: F7 l4 }1 @) w2 P2 n
E7------室外盘管传感器故障。0 V$ p; M) J" C
E8------大电流保护。& F* a, _9 S/ ^& y2 }: v
E9------系统能力不足保护。
5 O7 o; L% V6 A7 ]4 ME00------高温保护-相序错误。 |