电工口诀(一)简便估算导线载流量/ q- |# x: C9 Q7 Q' F" ]
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.
& P9 c. W3 \+ l8 @" x8 _7 y7 k) \解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫0 y8 m9 c3 @( j( j( [1 R; Y+ C
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2: _$ Y: S7 F4 F; j
* x& F5 A( w# ~$ ~的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).! z4 j& S. K2 W9 C6 o
电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流; _5 e# e# j9 s' [
说明:适用于任何电压等级。
$ @- `8 e2 Q. w0 G a8 }口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。$ H6 U. i4 `2 M" z
例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A2 Y" I6 z( f7 y$ D
估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
- M! X7 p7 m, k* k4 K
0 K2 _, E+ [+ e. e# F4 p
4 |6 E1 i8 J7 @. \0 ]" l# M6 r/ ~电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值* x6 `4 [5 n2 o! z* J7 w* W
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
9 Z5 K2 m: _% a: ]! r4 {配变低压熔断体,容量乘9除以5
+ W/ h7 _: G7 `
: g" s( z3 c# h4 _3 ?: |& P$ z
& X. ]' _; s* {$ e电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流
% H# [! u5 V- T1 ?- \口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
/ l9 U5 K& w; f, v8 U' x/ [6 W已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
4 N- @& M4 |9 e7 S. N0 o2 \- ~1KW÷0.22KV*0.76≈1A
+ X2 }; s& |( Z4 x/ m" h& g1 b已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。0 P- S- v% a W1 R4 Q! i
4KW÷3KV*0.76≈1A5 r7 P/ R9 |; L) i2 {8 n" m
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
& E8 g" T% ]6 T/ E u+ G' y. T$ E- Q; M电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量; _) p3 o) u8 V, T
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
, i& H7 k5 b: s- |: u电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
' R- g! h& r$ `& q8 J2 ^, G& [ U2 \电压等级三千伏,一安四点五千瓦。& q* V- ]% c' ^" c
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
7 H' Q! i; y6 I! [2 x" c, T电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
% k4 `5 \1 X- }电压等级三万五,一安五十五千瓦。
- k1 ^' e& W( F$ a) l* }" c电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
5 |6 t9 x z2 o: w: o/ A( F. ~直接起动电动机,容量不超十千瓦;
, Y' b# r3 q4 M六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。8 w. E; Q! b/ f: y
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。, Y7 K( Z- y H* |
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
" O5 t3 v( }0 y& ]容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
$ Z* [) g/ N# B1 H接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选
v4 {) z1 ^/ R8 K' X) l择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额; x0 E+ t0 M7 G; N3 _
定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
7 F; ^" s; s0 O" @/ b% i) K电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
) s4 v, L0 C$ N a* _$ a口诀:! |" e- ^( W- z* d0 O# e
三百八焊机容量,空载电流乘以五。2 F# ]) i( K( |& L8 i) ~; J
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
n# f/ \1 i8 ~& M: |变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成8 ^4 H, ]& j( d5 n2 T2 V
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电1 D( p- D) `: h' e' D) Z( B
抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时
) D( c U: Y* E2 `; I& _与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。7 ^6 \% V4 q9 s( N4 t
电工口诀(八)判定交流电与直流电流
" S3 k/ ]1 P* D- J+ f- ?电笔判定交直流,交流明亮直流暗,7 |: j' z$ m5 p: u
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
5 H; _0 r4 c5 B9 ^4 v说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。( C% k: \; V3 r: j8 ^3 Z: Y5 a
电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相7 a$ u3 E+ |" U/ m0 H
判定两线相同异,两手各持一支笔,4 ? t1 V$ R- d6 k9 y7 O
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,: o( Q* T8 F8 K# |" d4 T
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
% u2 E& {( h; E. i ~$ d4 {9 F3 C说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大
% J3 \2 G# A6 [ ^2 c' r c% u1 m9 Z地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。& B j! @5 [. q \0 w
电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极
! |5 Z( Q- {$ Q* S% N电笔判定正负极,观察氖管要心细,
& n. z( F5 s# k t, \3 q前端明亮是负极,后端明亮为正极。
. W5 q" a* e3 }- v- j" F1 \; i$ H" V说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人
' k3 I7 B4 \1 m$ L) [7 W9 o5 |" E与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
9 @2 Y V9 T5 I* [9 _的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。 I+ Z: T6 _( P5 {* G6 @2 z
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
2 z5 \3 d$ Q. v6 m' Z/ }变电所直流系数,电笔触及不发亮;/ B. L0 p; }% Z" x# Z5 x8 a
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
) _: d2 B# a2 ~& f; @$ B若亮靠近手指端,接地故障在负极。1 r# e, |$ ^0 x) g% J) I
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流% Q! H" W3 K5 l8 G# D5 n$ b
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。! M- g8 Q( W! R3 B8 k& A. H
电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
/ X- l2 H4 {8 F$ |' v/ t: q2 ]星形接法三相线,电笔触及两根亮,
4 K% w5 g5 q; F/ D剩余一根亮度弱,该相导线已接地;0 ^9 K; _% S, F2 G% ]
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
4 g5 i) R: \. U% d说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上
) n& _! l5 Y4 T7 z的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地+ Q( ?' \" |: d) N+ u
故障。
6 d ^9 R8 r7 D+ s电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀
$ L6 ~! n$ f# {0 I' w9 _口诀: 2.5 加三,4 加四% p' l! J+ O2 c1 q- ^' d0 ^: @
; 6 后加六,25 五
% w: e- n: Z- h+ u;120 导线,配百数
: o1 {2 b- W! x说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
! A- L" k! M' C3 {) {先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:( y* x! R, M- S3 ^1 Q* v/ _+ I
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
1 H: Y9 l, h; G5 g6 X- z“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。 k% F+ L5 i3 S) [8 G% |* J E- R* Z$ p
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动0 P, y. U" e- m. G* H0 B7 J
机。
$ R; r, M: F+ \9 Y$ \9 j+ V“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平
$ ^/ c) M. @2 e- v( Y方毫米可配22 千瓦。' ]" G$ L7 v/ W& l
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千! u2 P3 ?/ y8 Z1 h$ w
瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。* S- J; A4 [) X7 D' D3 U
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方
, T' f' o6 a, p毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
- N' Q0 f/ E/ \4 Q% Q2 s& J( I* I% Y电工口诀(十四)----按功率计算电流
) a- A# l& v6 Z2 _7 P口诀: 电力加倍,电热加半。
$ Z3 \7 b! t( @5 y1 B# a/ U单相千瓦,4 . 5 安。
* E8 q$ p/ K k' h& z单相380 ,电流两安半。
+ L o! _8 q0 L1 i' E解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流0 q, e! ~" N& u1 A' a' J) Z
也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是 L' M% b1 v' x; _+ N+ g, Q
电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功 v. \ [ A6 l W2 ]& k
率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千! _' r6 _& ~8 V% c& P
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
: s+ ]/ {, o: N, M+ s2 _5 N* M线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相3 S5 k, M9 N' x' Z5 |
7 _8 Y/ j% p# I% B6 F' i% d380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。9 g% E7 u8 G" X' ~: \* {/ B. O
电工口诀(十五)-----导体电阻率! e9 Q, ?: q4 g, w
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,& _ E5 K# M: P8 f: y
长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,- M) {8 J( k H2 Z7 K
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。. b: a3 H3 L X5 x# C7 u, v
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,( a! e; O' y0 ~3 [
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,3 @7 y& d3 N, P, C( _
碳的数值算最大,足足十万无零头。
& R5 d1 ~) H1 a+ x电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
% r, }# r9 t6 q导体通电生磁场,右手判定其方向,
; I3 C( _8 M" y- O+ z+ _/ u. i伸手握住直导线,拇指指向流方向,( @- y; K9 j: s; U, _
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。1 Z* g- S7 I# W+ n* p! Z
通电导线螺线管,形成磁场有南北,' j4 D- z! m9 k8 T$ ^) x/ H
南极S北极N,
/ @8 L9 @4 l% X( c) Q' V+ p6 J进行判定很简单,4 r+ s1 D4 E1 d7 y0 ?) P* J! r9 n
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
9 {% a1 J N/ F拇指一端即N极,- M" S+ L5 ~7 c2 p0 S* Q
你说方便不方便。
j7 `0 S1 A d+ @! v5 F电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
S0 d3 g6 [' D) H+ a! F* ^6 d- O电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
3 p1 m% _3 g4 y# I3 P% j电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
' z6 d1 Y) o: F* i: V# ]电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
* G: V+ R3 l P+ L% j三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,+ v0 i& G l4 l' |2 C! T8 \$ Q
勾股定理可利用,已知两边求一边。: M$ }9 c3 x4 ?' ^$ ~" F
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算
& R. ~8 y5 @, ?3 S# \5 Y! o电容串联值下降,相当板距在加长,
+ }2 x5 ?9 o3 L) Z各容倒数再求和,再求倒数总容量。# A/ q* P5 h; }1 J* P( V# s1 M
电容并联值增加,相当板面在增大,
4 k& B8 R, v- K! e并后容量很好求,各容数值来相加。
( v( R4 E6 N# \" T1 [& u想起电阻串并联,电容计算正相反,
9 z( c/ B6 s$ x: D0 n# }+ b! `电容串联电阻并,电容并联电阻串。% x) @% j( A* W- B
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
5 t$ v2 x N7 M; E! ^下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。9 W, q) n3 z7 ?" g1 ~
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系4 ]% e X+ D" P( D: U
电源一通电压时,电流一时难通达,. }# h1 p& k7 w$ _9 {. I, t8 `7 h& W+ l
切断电源电压断,电流一时难切断,
7 z; M& ]; q- e$ g0 W5 H) |: u上述比喻较通俗,电压在前流在后,: e2 `" k* z$ n- }( F" u, Y
两者相差电角度,最大数值九十度。
, f/ G" h$ h C: _. [电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义& Z8 ^6 f* _% G1 D
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,/ i0 Y, l, `: Y) K
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。1 P6 i, L8 J- w& X
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的
3 _) n- D. y3 y电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
3 r# a w4 c7 x2 T- P: u电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系
$ P, g) E9 x2 U/ d* U电压加在三相端,相压线压咋判定?
$ e7 V/ J; ?5 {6 u$ ^, L6 B负载电压为相压,两电源端压为线。% P! V" E! T2 w4 g9 C
角接相压等线压,星接相差根号三。
$ h" p' {5 ^/ C# S$ C电压加在三相端,相流线流咋判定?% x( h- {& M" y8 f- v# x
负载电流为相流,电源线内流为线。
- z- @1 e5 u8 q: x) t星接线流等相流,角接相差根号三。! ^3 C6 d5 e+ c/ b
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电
, j' n& D9 G$ F" C, P4 t9 S压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于0 M# E4 r* W: s
相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
2 U! t3 D* e M& a以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢0 ~& D' P4 L t
电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
- u1 i5 ^* D& y# G常用电压用系数,容乘系数得电流,$ g8 y5 i l7 E; F
额定电压四百伏,系数一点四四五,
9 v ?- Q4 T7 e, S& X0 ^" z i% S7 ?额定电压六千伏,系数零点零九六,
8 {1 ]& m2 v* C7 v5 I* X额定电压一万伏,系数恰好点零六。
& W, A3 u- {7 R- `9 v; }+ A. U M, _- d注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
9 t' u2 ^# D1 w: d9 b& _0 d电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值9 Q- w% M+ C# E N2 k
配变两侧熔体流,根据容量简单求,+ k+ o) K) x9 j% Q8 t
容量单位千伏安,电压单位用千伏。 X! X" O3 {1 S. v5 g
高压容量除电压,低压乘以一点八,. |; | x) P! m5 f$ j+ u6 w" b
得出电流单位安,再靠等级减或加。
: q% z8 B% u& @5 O' Z9 h `6 `举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;
# u8 T" }3 y. i# t+ Z& k- P5 m高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A4 E3 J$ \# Y' S1 R
注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
# n% t* R/ k, l7 r/ t# l' K2 N电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值0 h2 Q6 L. R* N, ?+ c" `
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,$ U: u. N6 ^) C1 }: Y$ M
高压一侧值较大,不同容量不同数。
8 x8 r0 ]8 T& p3 v" G* Z容量一百及以下,二至三倍额流数,. w1 ?! {# O" j7 E2 C) h
一百以上要减少,倍数二至一点五,. n1 O4 D: f! K. V5 u& p8 g& h
高压最小有规定,不能小于三安流,' d9 `3 |* J# L b+ v2 i- \, W7 G3 V
低压不分容量值,一律即是额定值。
- b }6 d$ p& d" k电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求
/ |" x6 _ b1 I距地最少两米五,落地安装设围障,
& l5 V9 ^) r; P$ b+ ?8 u障高最少一米八,离开配变点八强,; r- c/ S( }9 Y0 d1 j" D2 `$ J
若是经济能答应,采用箱式更妥当,) W f; `* k7 a- k; Z
除非临时有用途,不宜露天地上放,. m% v9 W; @5 D; M! T1 x1 O3 N3 E
室内安装要透风,四周通道要适当。
* K$ ^% p3 M- ^! v* }( E电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定) A9 t9 N$ K5 u' g. H
供电电压有保障,设备运行才正常
/ H( O* V2 \4 B4 h高低偏差有规定, 电压高低不一样,3 e* w$ I! M; v- k: o# m- e7 u
线间电压正负七,负十正七压为相,
+ I# W, Q" |& v0 a, e+ Q2 h假如要求较特殊,供需双方来商量。. ]9 {* H5 [, o m# a1 d5 H9 R: E
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。" R/ }* n# J1 B. y) S8 K
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测
( E; \+ j' F' U# K/ u变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
: W+ x: [' S3 j" \丈量使用兆欧表,根据电压把表选。* j- T6 _6 G Q4 e
超过三五两千五,十千以下用一千。. c/ j; f) ]: T* `$ t) t6 ?
仪表E端应接地,污染严重加G端。, I: V6 @) Q9 b$ g3 J
未测绕组和元件,可靠接地保安全。$ W7 z# g0 o" {. B7 }
手摇转速一百二,测后放电再拆线。6 g8 L! V$ ^2 T9 w& B1 N# j
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。# A) O3 e8 a% E9 V1 K
电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
. d" c3 o# [! Q" P7 Q+ U并列两台变压器,四个条件要备齐;
0 I- T) e; a4 S" E/ }# K接线组别要相同,要有相同变压比;
+ e+ x, Y" c3 D: x7 p8 k( Q阻抗电压要一致,相互连接同相序;! c: L$ Q* S0 K, u/ q! w9 k
容量相差不宜多,最好不超三比一。% N7 ^) X) I' l3 c+ {# c2 @
电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
" d+ u& j- Z* _$ x1 S高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
: q" [: q) j! X. m5 i! Q1 k- `熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
4 _; |; E4 Z5 K& z2 G高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
( R Q+ G$ y! z2 y雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。' @6 k4 e2 F( s9 b; e. g) J
低压熔丝若熔断,五个原因来判定。
8 _- v' [& }8 c, x! |熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
% F- `# F5 y) N; M( F# T负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;7 h" \1 f8 Y' _5 f; a- Q! E
输电线路出故障,对地短路或相间。+ @0 J3 ]! i8 z; a# S
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值3 N9 @4 N7 T; q/ u# Y( q2 [, n
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
- ` m3 P2 Q: I) |若知容量伏安数,除以五十就可以。" ^/ ]7 T! F; o- \3 t5 ~: U
容量单位千伏安,改乘二十来计算。
- b4 T; B9 K4 }7 p* [, `若知空载安培数,扩大百倍及可以。3 Q, Z, p$ m# s- Q
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?; u" r7 p" I% _- J. X* G) F
P=(3000VA÷50)W=60W n U$ `) n+ V4 S; w
P=(3KVA×20)W=60W
" P+ H7 y; U# ?2 y/ z/ qP=(0.6A×100)W=60W, ]4 j0 r' O+ C1 G) X' [4 u+ M
" ~5 [+ q7 q/ ^1 D l: r
2 {$ a9 y& ~, s% s$ @电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
( i" E4 z+ }, H/ b& L5 b仪用电流互感器,实际是台变压器。
2 {7 o2 T( u0 _. i7 T4 o常用低压变高压,电流恰好成反比。$ T1 o1 |0 [" e. T7 j v. g6 g
配接仪表测大流,电度计量也必须。
7 e3 ?# l% k1 Q* e仪表显示成变比,得出数值为实际。
- C$ t2 o" f3 h1 y$ k1 D: o+ s二次两端接仪表,K1、K2来标记。
1 Z Q. b5 R/ j) M$ e额定电流五安培,配用仪表要留意。( K$ i+ d: t8 k; u, a+ @" v
两端不可呈开路,不要串联熔断器。. a+ L8 V: Y% X3 D
防止触电保安全,铁心、K2要接地。
7 J& A, ]! L/ ~ ~0 F! M% `; C一次串入电路中,L1、2来标记。
+ ~) J3 h, A" h0 a% d1进2出去负载, 三相丈量是必须。7 d" }" X* |( B4 { |
常用丈量一变比,使用单比互感器。3 M; P& z- Y& T3 l. k4 u! j- W
本身只设二次线,丈量线路即为一。
, O9 G0 |0 w: S, G5 t1 R电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔, \! F; X# ]4 G
同杆电压有高低,确保两者垂直距,
1 E! ]8 C/ y7 h9 a* q& }; {) ~直线电杆一米二,分支转角保一米。; v5 R( i# F- [: E6 Q
电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度2 L& |. g# m/ \% a! @; `
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
- {8 Z3 M/ s' x' B$ k特殊情况可加减,最浅应保一米五,
8 u/ D% B$ M- X! W+ ~竿高八米一米五,递增点一依次走,
3 l8 B( b% {$ c- ^) a% T, z. C5 [十三米竿整两米,十八最浅两米六," s, X$ }: B N! }* n/ Z% u
十五米竿两米三,以上数据要熟记。4 s/ R/ R$ y- v" r, R6 j
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格
$ w! |) e% k7 u拉线强度要保险,强度系数来保全。
( x* k" r& o- B8 n% T镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
& G w8 d6 J4 ` d2 O4 {最小截面也要保,二十五方钢绞线。8 W1 g0 O) W5 a! k4 _% T& _
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。! N8 Y! G8 X: D. S
电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定
. g% m& B! G6 I! e7 t7 \) V8 w- q接户档距怎样算?二十五米是一关。* h( K3 `0 U) }* t q! L9 w- T
超过二五怎么办?设立中间接户杆。
6 }: N1 h( \5 [3 V总长不超五十米,过长使用不安全。0 {# b; l: A/ l+ V8 C5 f
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
: g% L8 K0 t5 B9 n线规要按供电算,最小截面防拉断。
- W# O! w: t: ?* E0 I' p: X2 |电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。3 Y6 e! {7 u1 ?
铝线最细四平方,二点五方是铜线。
@! I/ U4 Q: O& K4 D2 i7 Z档距十至二十五,铝六铜四最细线。. s1 X" O+ O$ l
室外接户进户线,线间间隔怎样算?
7 R' p: w8 g: N" g沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
3 W, |" X/ | p* P电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序
; k' m @& K2 h" _, v; n低压三相四线制,水平排列成一字。
' }7 L: c) Q7 K" v面对来线方向看,从左到右有顺序。
- B* {$ \; U/ K5 sA、B、N、C依次排,N线可能比较细。
: M2 Q4 U& A5 g9 L- KN线放置一原则,靠近电杆或墙体
9 L! q, O" Q0 r0 P# z2 _电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择+ f5 @! V# k* s ^1 E, }
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。
. j1 \/ t5 P5 c/ t最小截面十六方,安全载流可估算。' P" Y4 x8 i' @4 W$ w
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。) }2 a/ o" w/ Y4 ?; V B
十六平方六点五,二五以上分档算。- x4 I% u0 ~& H% ]2 j# \3 t6 L7 b
七十以下各一档,九五以上两两算。 e ?+ w) V3 P
截面二五倍数五,以上点五依次减。
. n) f& r0 ?- {7 v8 R1 v若用铜线上一档,温度高时九折算。9 A. c1 R& g4 H6 U
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
/ Y6 J: @* M* o5 t" G+ C! b排挤铝线十千伏,电压损失百分数。 O% U5 X3 {: S: i, X
输距电流积六折,再被导线截面除。
1 e5 {2 Y8 \- b6 }9 W E7 U输距千米电流安,截面毫方记清楚。
! i* o# \4 [. t; }* }: C举例:: M+ T+ ~% s/ h+ F
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
# i# u8 Y0 l$ a' pU%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%3 N7 ]7 W* C I4 J- i- O% c8 l. z9 L
+ O, K) @% G: u% Q
/ u7 Q% r+ B. g8 y; ^- ?电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算5 {" O$ T! u: O1 Z" K- U* t
铝线压损有多少?五个数值预备好。
; D' M+ J+ F( S& i( P$ h9 t线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
3 i! n& B! v. |2 y电阻负载为基值,感性负载再进步。
9 ?/ \/ v3 @5 ` E, x% c I5 A线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。# T- m4 ^+ a2 t4 A4 [2 m" f
所得结果乘系数,要分电压和相数。' k# E# b2 b/ U" r. G. @
三百八三相为十二,二百二单相二十六。
6 F2 N2 j9 j4 F8 i! U. |6 z. R% k功率因数零点八,根据截面把数加。/ q% ]0 o' k. x5 A0 i
十方以下可忽略,以上依次再增加。+ S- R# N7 ~ ?' X4 N% t: p
两种规格为一组,每组点二依次加。1 J* V( S( K. t$ B$ r+ U6 k! J* u
以上算法为铝线,铜线数值好计算。- O% S$ F. i/ s
铝线数值打六折,两种导线同粗细。# h0 K# o. ]4 A6 v- D: p! {3 u1 |$ Z$ H
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S! j( t! o- H# i2 Z: B" l8 M
对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S
' u0 s) K& H% j& l$ i0 h铜的电阻率近似为铝的60﹪7 x6 k0 |. u' p3 S( W8 ?
电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定 v+ ~$ k6 V7 _4 n# s! G
零线截面看相线,七零三五为界限;' }6 q3 X/ Y, `) [ F+ N
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
% ]. o# `+ \* J: W解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线+ C) [3 \8 V! n8 w
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。1 h) k5 y9 C5 e6 ~4 o. ^" [
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值
4 ?1 Y; ~% q# g0 Y5 r1 F) s. B3 E低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。 }# {. H( t( z2 M0 P7 U, M$ ~; N/ o
二十五方为一百,一档增加五十安。
$ g5 n2 I3 J8 u0 i) E% a若用最小十六方,八十左右较核算。
& S2 `5 V: |( r$ {) [4 K! ]7 M4 x4 Y电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算
4 w# ]7 _0 D& t. m. w) {, c低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
Z% @) L* r" P% K! i. Y' ~输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
3 K2 f y+ f J! d" r三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
* k: Y- h$ l1 C/ f7 c4 Z5 B; u! P抗拉抗风保运行,十六以下不能选。3 O: n \6 ~: q9 ]6 Q$ ]
若用铜线来输电,铝线数值六折算。# K: Q% G7 G# f" B% m! Q
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线6 p( `% K* f: W
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
4 S! n' G% j \# x$ Y电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
. k, [2 |" o9 a6 }: J地埋导线保安全,载流数值要有限。
q7 }5 [/ P, X& v. u截面四至九十五,截面倍数粗略算。
T0 [9 Q+ B- `" U$ m四个平方按八倍,每增一级一倍减。) }2 Q+ U8 x1 P( P$ j
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。3 K" N; @+ s) \3 g
最大截面九十五,数值最小两倍半。' S8 ~8 o3 A5 \3 v: v% v. v
土壤温度二十五,不是二五要折算。9 x) {& }% V( h9 c& R8 s
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
) h3 y( F% ^" o+ ]! K( `$ b7 b电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序& F, G+ p" G: `) E
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?,
9 v' k8 {8 U+ Y1 C面对门前定方向,上下左右后和前。
* E1 Q7 `: Y- f% CA、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
! D! ^( V4 ?: k+ `3 j0 J7 h水平排列左、中、右,N线放在最右边。
$ m. F; C2 a5 e- ?$ `垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
- }" w. k2 i7 Q& q# q+ f: l. v前后排列远、中、近,N线放在最近前。' ?& v+ Y; n: V2 t/ a, F0 @
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定
+ c D$ P' f) Y7 O* R9 T3 Q单相插座有多种,常分两孔和三孔。+ |+ k/ Y% \3 g& e6 d X
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
m7 A& |/ g1 @9 \1 i接线孔旁标字母,L为火N为零。
4 B, H& t7 d# k三孔之中还有E,表示接地在正中。
- D# t5 f/ n5 L( w7 @: E面对插座定方向,各孔接线有规定。
( R; W; ~" Z9 Y8 `. `5 D左接零线右接火,保护地线接正中。7 @( R/ V: i$ B8 h
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择
0 W/ a3 \) Q- g* |# \7 b选择漏电保护器,供电方式为第一。& E' I9 Q0 _3 z0 T/ R. R
单相电源二百二,二线二级或单级。. C! v a0 G1 f8 O
三相三线三百八,选用**保护器。, j, m9 L L8 Y" ?! _) f
三相四线三百八,四线**或四级。 m) b1 u; W, R& v* {. |2 ~
“级”表示开关触点9 R8 I: H- ?9 D+ B. `) S! `! ?" F* x
“线”表示进、出线
/ f7 Z+ Q8 l9 q9 G电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法: V( N" D1 c* l6 V- @# l" h
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
2 J \1 f" ~; f9 g, q9 g: }透明灯泡看得着,否则可用电笔验。- C6 j! N8 |6 F% q
合上开关点两端,都不发亮火线断。& X* t7 k1 a& @& @$ |6 I7 C
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。 f( M) l3 W5 O6 n2 Q4 H7 n
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法( x7 a7 a9 ?0 h4 l4 l9 e- F+ O
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。 b( [ @. y" ^( n. Z/ a* N
检查使用兆欧表,L一端接导线,' M E/ X% f) }
导线另端放水中,仪表E端照此办,
. k6 _! \4 W2 \5 N! f$ m慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
/ t4 N6 ^+ A$ O! e! C查找断点在何处,使用仪器DG3,8 `# _& p& K* b6 y- m/ p
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
! }; s! Y% _" U1 x% {从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
+ F/ ~2 x; l4 O. r8 b9 e若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
2 T: e' s8 _* b' U1 s$ ^电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法# |" N' V4 z- q) P/ t0 ~
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。 j6 i3 V0 r5 u8 @8 H' _( W. g) l
电路故障可检查,通电丈量火和地。
9 g* e" C" L0 |+ _, o亮灭正常查设备,电路断开不可疑。4 c e- B! g& O& S
若是两端都不亮,电源火线已脱离。* B: L" O" {& n/ x/ F
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。8 D6 I, O2 M. A, Y
|