一 MDV智能多联中心空调故障指示
4 c% x) W9 Q0 [, | n( g1 }1、MDV-250(260)W/dPS) y: b$ i. ?, x! C' Q1 y+ M
室内机显示板故障指示6 n( x7 r8 Z# l0 A) _) `
内容 LED闪亮
8 ^$ x7 n j& Y+ _室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
- A, O- j! q( W室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
8 O( t* J) }2 w蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
) a* S$ Y3 A$ Y+ ^$ Q( Z; {: ?冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁' g2 v0 n6 o5 y
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁8 a3 V& R6 {1 T* z
室外主板LED故障指示
/ z7 }4 [) {* x5 `内容 LED1 LED2 LED31 F0 v2 v& p: {: j5 F" I
冷凝器高温保护 闪 闪 闪
- G- n* u/ m3 [9 V2 g相序反、缺相 闪 灭 灭6 [" L: E/ I4 D2 r
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭' H* Y: N1 \' h8 k
过电流 灭 灭 闪
2 t( `! a1 w( L冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
7 R# E2 I7 d$ k- {1 g, q室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭# i; x' |' o& }5 @
" y2 z3 x b# M0 b) Q" e( |
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS4 l/ O. d# R$ o" m
室内机显示板故障指示
0 {: j9 n% I4 \$ x* X# N2 G% }内容 LED闪亮 z+ c4 u# A% ]/ k. t
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
* Q u6 ~/ e2 I/ i, b5 S室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁7 o' \/ T. R1 m$ A" T2 k/ B3 K
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁* @3 ~0 Y6 B& T% S- L% [
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁+ c' g! B+ X6 m( b
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁, o1 F* c( @' `6 G4 D; b- C( E5 w
" r& n9 G% i; m# G
室外主板LED故障指示
' t6 O- v) N6 h! ~8 |& L" v内容 LED1 LED2 LED3; @! ~* c5 M' K/ A5 X
相序反、缺相 闪 闪 闪' \/ t8 g" u1 A3 _2 M1 L
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭5 h5 q% i7 K! R( x+ P( D/ [
第一套冷凝器温度传感器故障+ a$ D% ^0 [3 E5 C
第一套系统高压或高温保护
4 C& P0 n8 H, r h" c( |8 D系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭' ~1 f3 g: V5 M7 Y+ [* I; d
冷凝器高温保护 灭 闪 闪) I+ L1 ?% e7 R# j q
" l! F1 ]- n+ b+ ~* j4 B4 F: W, ]3 |
" |* {7 i' V5 W! b- s+ a
6 j e" f! v( D5 G C$ s% Q; W. G二、所有D和JD内机的故障代码$ m6 [, F5 Z1 S1 W2 F o
内容 LED闪亮
- f* t2 \" j5 @$ [% w待机 运行灯慢闪
0 G; ?( [3 z0 P8 k' W运行 运行灯常亮 W7 L. _3 A: {! g/ z" \' X# R
防冷风 预热/化霜灯常亮
& ~( s) P `% ^. o$ Z定时功能开启 定时灯常亮
; T: a; b! P6 z4 l室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪6 ?& q9 x1 j1 }. f% ]7 d
室内外机通讯故障 定时灯快闪# g( ^: ?" `7 u& ]) _$ V. ]+ |$ Z
模式冲突 预热/化霜灯快闪4 _5 `: _5 A6 K9 O; o* [9 c% J" o
水位报警 报警灯快闪/ F4 v$ K, B/ H$ S8 f
室外机故障 报警灯慢闪 U9 {$ |7 Y. U0 f. I. ^
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
1 f% i3 r# a. A2 C/ D& Z1、MDV-D280(220)W/S-810
* _; j- p. j+ r7 O2 O; G+ p6 K 室外主板DSP1(数码管)故障指示, G' t3 w0 e. ~ U8 y
故障或保护定义 显示内容
, a0 n" T9 X+ t3 C0 v) V9 q* T待机 ——1 X/ s3 }& O# L+ U0 ]8 U8 Q
运行 室内性能力需求6 w. G0 R- `( h" W
化霜 dF( \8 N: K$ D+ D* n. G! `
高压保护 P1
/ i9 _( ^- U o3 {# g0 i0 u+ _$ c低压保护 P2/ }* O) _, A3 Z) s; i
压缩机电流保护 P37 `$ m& u- U" i
压缩机排气温度保护 P45 J- S' H: j/ B* c
室外冷凝器高温保护 P5
# [% _9 T. M2 \6 x4 a E* \1 l相序错误 E1
, D6 e; A, N( @5 `+ T. ~7 ^0 N室内外机通讯故障 E2# B2 o1 c! {2 t0 Y/ j; z
室外管温温度传感器故障 E3
0 v5 _# c) y( w! ]5 _- V, I+ W4 H室外环境温度传感器故障 E48 G" K) G. W2 q
排气温度传感器故障 E5, V, C* |; D4 I/ @/ {: [
水位报警故障 E6 t. S5 g7 `$ L7 M& [
+ l; R" {# V x, z
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
$ |5 H9 }( z0 D ] r- Q* Q 室外主板DSP1(数码管)故障指示( a" ~8 E( Z* z0 V! d1 `" g) v
故障或保护定义 显示内容
2 E! C( h: n6 U$ s待机 室内机台数
7 _! u _7 w' k R) V% Y B6 P7 _' H正常运行 室内性能力需求+ E2 w$ r" F. }' l5 P8 Y& k
化霜 dF# N1 N, A. L5 A6 F/ \5 \
高压保护 P1+ J7 R a. {6 y, G: B& D. A
低压保护 P2$ G9 c6 u+ T. X z
压缩机电流保护 P3
0 w: Q/ h: }: y压缩机排气温度保护 P4' z2 g# I* W2 p3 p
室外冷凝器高温保护 P57 }) W& n9 y9 D6 v
室外机之间通讯故障 E0
! F# M+ U1 @; a. L1 }0 Z相序错误 E1- k, Q* h/ b( h% U; x5 A; O
室内外机通讯故障 E2
8 m( y# U& P* b# u* U3 D室外管温温度传感器故障 E31 a" C+ _/ U/ X! }: n# G2 ~
室外环境温度传感器故障 E4
1 X: s P) C5 A排气温度传感器故障 E53 p r6 v0 C! U7 O6 V( T6 |
水位报警故障 E6/ u/ m4 @& l5 w0 n( W
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |