一 MDV智能多联中心空调故障指示
3 a+ U* z7 z( x$ {0 c1、MDV-250(260)W/dPS- ?2 [6 k" v& p' x
室内机显示板故障指示
0 V9 I" F) p5 o: ~6 t内容 LED闪亮$ e6 ^7 n. g( X* S
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
7 `! _& M( Z" S( n8 i( ]室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁8 S+ y( R! Y) z) A+ w, k8 y
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
+ e# T" j: G! k7 {; y s, B Z冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
$ f8 z4 ?! C% u7 g! _温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
, X6 x; O' k1 b$ O' G& N5 H 室外主板LED故障指示
+ G/ d" s* q, \) ~, W5 J内容 LED1 LED2 LED3
% j8 p# \! k4 I% B7 w冷凝器高温保护 闪 闪 闪
4 a! U4 v# {# F, X相序反、缺相 闪 灭 灭$ ^- W$ z+ T2 \! t; v
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
6 y+ Y" a% O2 w2 ?! K& m过电流 灭 灭 闪
J$ F3 d; L* m5 t+ W5 E% n$ [0 F冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪, z. }% |- ]2 y7 o
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
& O ^& @( N2 Y2 Y+ H5 d' `: _& t
; Q) q" [7 f9 ?. L2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
( F" u. C- u: b2 u- M$ } 室内机显示板故障指示
( G/ d, p8 ^9 J) s内容 LED闪亮
h* `7 R% b. U/ D9 b# Z- x室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁( X% x& r7 |- T# g$ I
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁# q! _" ?' q! K: q: c' k2 B
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁6 x# g2 l7 ?- b, n$ D- |' [
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁! C2 q& P! A- b+ y9 o U. M7 S! o7 E4 O
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
7 J, p+ q4 f+ w3 t% v/ J8 u/ K4 n8 c9 e0 ~
室外主板LED故障指示
) {' ]2 T- f4 y& C- `% n8 k+ v6 q内容 LED1 LED2 LED3
& q: q5 x4 k- f4 ~- f1 p相序反、缺相 闪 闪 闪6 ]7 a" W3 M& \# W A/ z
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭) ]+ F' {! ]; z- d6 {' v& C
第一套冷凝器温度传感器故障
# o6 h; N7 h+ U4 d& k' a! c, x第一套系统高压或高温保护
, ]: j1 k, l: Y9 b$ ~9 ]系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
( `& C0 k c5 M' g3 @* y冷凝器高温保护 灭 闪 闪
( i2 K; x1 d1 f8 E6 S' J% V1 p6 N* g* F
x% }( ~ r5 D9 f/ I* w" v$ U
: u' ?! k3 G- Y8 c6 B
二、所有D和JD内机的故障代码5 l" I2 B/ E) R3 p9 f
内容 LED闪亮7 }; D7 d) Y# N3 N4 D7 K, {! G
待机 运行灯慢闪& v6 y2 ~4 o$ z; n" R7 j# x, P
运行 运行灯常亮
2 ]6 b% [" N7 z9 U& i/ r; l防冷风 预热/化霜灯常亮9 `. _* n- u' } o
定时功能开启 定时灯常亮
1 t& O' {& ], F0 G* {室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
$ p: ]1 K# Y0 \4 y室内外机通讯故障 定时灯快闪
0 z v. g9 z5 ^$ K3 S模式冲突 预热/化霜灯快闪
4 M8 S, _: t. s8 _$ J水位报警 报警灯快闪& ~7 j5 N8 m, D$ e
室外机故障 报警灯慢闪) J Y/ I0 h% y
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示: J" A/ w4 x! }
1、MDV-D280(220)W/S-810
8 b: Q/ O( f, M! { x 室外主板DSP1(数码管)故障指示
* F1 ]$ G( D) J6 D* R& f# _% n& S+ M6 q故障或保护定义 显示内容
9 b. t t$ ?5 o4 I2 p待机 ——. _* ~) K0 F" V. @- R+ D
运行 室内性能力需求# X; _- l5 M6 H5 v
化霜 dF
% q& A. {9 I( D, ?/ j, v高压保护 P1+ {4 |6 ^9 S6 f n
低压保护 P2, y; B* ]+ \5 _3 c
压缩机电流保护 P38 G% Z# Y7 G J. l1 I# z
压缩机排气温度保护 P4% l# r0 S. Z& s& B# }
室外冷凝器高温保护 P5
; |; C7 m5 G: F, z相序错误 E1
0 W. D0 t+ q1 R8 a3 H室内外机通讯故障 E2& ]* _3 i u% d# p5 E
室外管温温度传感器故障 E3( O9 S/ y+ w( \
室外环境温度传感器故障 E4
' d/ m& z$ X7 n! R7 a0 c排气温度传感器故障 E5, ?5 t- ]) U/ ]% r- n
水位报警故障 E6
) o& X p. p( s U
! L3 B b8 Y( t+ M2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
( \6 q6 Y7 ^$ W 室外主板DSP1(数码管)故障指示4 g2 Q. o+ i% e+ k+ z
故障或保护定义 显示内容+ E( t y% }1 s! b5 [, ^
待机 室内机台数
. q3 }2 ?1 o8 E- j% ]1 Q2 l. i1 T正常运行 室内性能力需求% f( V2 z) O2 p7 }
化霜 dF j8 @ S- j$ A) O* i' ^
高压保护 P1
1 [& p# H8 X* n! D" X1 S! d/ w* H低压保护 P2
7 A- ^3 [+ K7 \/ p+ [* S( u' i压缩机电流保护 P3
& M9 { D1 x. y3 W* U: z压缩机排气温度保护 P48 I* G6 E ~, U& C
室外冷凝器高温保护 P5
* b0 r8 i8 U9 P/ d8 e* Q室外机之间通讯故障 E0
0 w7 Z. [! [. @. @0 s( x相序错误 E1
9 v T9 @# R- F' O/ Q室内外机通讯故障 E2
3 L A( y' ]. W N室外管温温度传感器故障 E32 Y' [# O! H* z$ ?! u
室外环境温度传感器故障 E4
- k- C& \" E& i# k' b& V排气温度传感器故障 E5/ _- t) V; {: v1 M
水位报警故障 E66 J8 w9 f9 P- h+ s: U/ ]. f
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |