一 MDV智能多联中心空调故障指示 u: c' q) \1 }" J8 r; q$ S
1、MDV-250(260)W/dPS. e1 r% b6 \1 r; T" ]: b$ Q
室内机显示板故障指示. D5 ^* ^( O' x6 z2 e
内容 LED闪亮7 T7 g- r0 z* c P [% {
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁& P Y9 m- h, u
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁& |7 R) e7 w7 c1 u3 p4 {
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
5 v- W% w5 G$ d: X. F冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁: ^4 S, h# _5 v! X o
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
5 `- a9 Y3 U8 ]5 ^; a& ?2 i7 Z# m 室外主板LED故障指示
# D, o& [- a: k7 C9 u5 _+ p内容 LED1 LED2 LED3
. ^: K6 F/ A" w k' ^7 l冷凝器高温保护 闪 闪 闪
$ _5 V; X9 d5 i1 {4 ?相序反、缺相 闪 灭 灭& f8 C/ p- }3 j
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
8 U$ }7 U. n L5 A" y( r) {过电流 灭 灭 闪$ A# @7 a) i# ~
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
4 e! `$ \- U1 `: _3 U! M8 m- L+ t) v室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
; E/ a' v- M/ j" m+ E- u" N5 r3 p
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
& }& p% i* M& j2 u% c. z 室内机显示板故障指示9 f( }# [7 }6 w0 E4 {; H5 [
内容 LED闪亮
+ l2 ~- Y0 _% V, ]: S7 {$ g; X室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁+ H- k1 i2 _% U" E: v* E
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁- t# ^- m9 F$ t- l/ N/ |) s
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁2 G" d1 K; M% g! Q' L9 Z
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
# {" u6 {1 i1 ]; t$ S温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁' T( p' A7 `) E! [. t9 B
& e+ t- F: e4 f: I" H
室外主板LED故障指示
$ t. C4 ?; y$ c) u! r7 C' Y& ? W内容 LED1 LED2 LED3
& F Y" Z( {. B; m4 Y相序反、缺相 闪 闪 闪+ ^+ d* ^3 n/ q7 u& Z* F
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
0 n, B$ N5 q, n第一套冷凝器温度传感器故障9 _4 z+ }8 g, J$ j p
第一套系统高压或高温保护. Q, L6 `$ ]6 x3 b" f6 U
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭% s6 s+ j6 M3 E0 x( |7 Q2 s. E
冷凝器高温保护 灭 闪 闪& A8 f5 N: C, @/ @( C% S: i
/ ~0 G# z% z1 ]2 F) }* r! }
. s: Y# I( y% C% F* j
1 F' ~2 ]8 \" c9 }1 y: c3 H8 c6 s
二、所有D和JD内机的故障代码5 s: b ~8 s E. k3 q! ]0 B. z% V
内容 LED闪亮
- D# r1 F, M6 d4 b待机 运行灯慢闪
2 M( W' N. O. E4 a运行 运行灯常亮
- E( k) }4 O" }( B3 R防冷风 预热/化霜灯常亮( U8 D: r- ]. d6 z% h) V1 A
定时功能开启 定时灯常亮$ m" G, ^% V' c! P# q* |
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪# U l" w1 n8 i$ x" q5 [5 u- |) i
室内外机通讯故障 定时灯快闪
* w+ m+ i. _1 m9 D4 }0 q模式冲突 预热/化霜灯快闪+ ~/ {" h6 B& f B( H
水位报警 报警灯快闪+ j% {: a% s& N# {, _7 _3 D
室外机故障 报警灯慢闪
8 C! m) T, M) F三、MDV数码涡旋中心空调故障指示% r$ ]: {4 `& {& Q, f' K8 Y
1、MDV-D280(220)W/S-810! Q( A: x4 @9 X, e. Z: q# b8 R! h
室外主板DSP1(数码管)故障指示* H+ C; l3 X5 K
故障或保护定义 显示内容
# B: i& z. o9 s* w. W待机 ——. _( ?+ v; X$ L1 K6 P' }
运行 室内性能力需求
, t; j5 i7 W! Z/ V4 p* E化霜 dF' [6 D3 `" x; L$ Q6 e$ M
高压保护 P1+ d7 E6 D" \' C8 u1 j8 E
低压保护 P2
( A% E' i. [, z$ }压缩机电流保护 P3
9 Y _. i- M0 `7 x4 {9 [2 A压缩机排气温度保护 P4
, Z9 y5 o; S* A3 R, \. m室外冷凝器高温保护 P5/ n/ c2 r; ~- m
相序错误 E1
1 Q5 D J* q! v. \室内外机通讯故障 E2
/ C% f1 v" s6 w室外管温温度传感器故障 E3. L9 c% W5 E, I6 k6 d& y
室外环境温度传感器故障 E4
# e' I8 a, _$ T v- F: |$ M排气温度传感器故障 E5
& M3 k2 S0 E6 V$ z水位报警故障 E6! j5 t. f( v+ C) d# i T
! z5 a' ]% ?/ M* Q. ]6 K% A
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820) ^ B% P; p0 D! m; Y
室外主板DSP1(数码管)故障指示
q& E" D7 x- g故障或保护定义 显示内容% t! U' F9 g% L6 U' c
待机 室内机台数0 A/ U% h7 J" g' F8 c2 R: U
正常运行 室内性能力需求
* n; Y( I1 g% s; F/ f化霜 dF
( n, G& d2 Q8 l# y高压保护 P1
; g+ `- N5 G! w0 t9 ^7 k低压保护 P26 o+ f7 ^1 \9 \! J3 A
压缩机电流保护 P3 ]6 h7 V: ?% H+ x! } p! k( l
压缩机排气温度保护 P4
' M: R% }6 W4 g7 W% b0 S室外冷凝器高温保护 P5
* Z6 P1 h3 H+ n" T室外机之间通讯故障 E0* y( g0 r3 y J6 r( Y
相序错误 E1) `; J0 r r/ ^& a7 O% {' r
室内外机通讯故障 E2
4 w; ^' U' g8 X4 u室外管温温度传感器故障 E3
# j3 Q6 A, z/ A: F4 n* ]室外环境温度传感器故障 E4
, _6 t7 F: o/ U. {3 t/ w( B5 d2 m排气温度传感器故障 E5. a! H' K" P4 i" Q2 E
水位报警故障 E62 p8 w, m6 z, M( ~ R9 T* b
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |