一 MDV智能多联中心空调故障指示
( u6 Y7 A) D& W5 q2 Q+ \# d) ]1、MDV-250(260)W/dPS+ c# C) Q9 U% |, T' V
室内机显示板故障指示+ V2 `) a9 k4 ]$ l5 L- E( J% w3 g
内容 LED闪亮% p% H; x$ l/ c" E' J
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
9 }& l8 p- _4 g" f室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁/ a( O2 x) b1 Z
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁% v6 w6 B( c Y v2 Z+ p
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁6 c: s( y& A+ p5 G0 e0 A
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁6 A# i# F, Y( I8 g* J# l1 ^
室外主板LED故障指示7 f1 F% _* x6 l" W# W5 A: W
内容 LED1 LED2 LED3, N0 P' [! R; w% p: r4 G6 U$ k: R+ S! s
冷凝器高温保护 闪 闪 闪# v+ }% [' S2 |. O) G( u
相序反、缺相 闪 灭 灭
7 a% S# Z& G% X4 X: i: ^5 b高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭 H& Q. c3 t/ e4 `% o7 B) C3 q
过电流 灭 灭 闪# K# L! m: `# z. c" U* ~9 _
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
7 t, S: Q, ?' A8 S# d室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
: i; Y6 s& ?' Q* n
; d) \& f5 j# ?9 P+ z2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
& E0 F8 x8 @4 P: m, H 室内机显示板故障指示- j5 H, s5 g# w% T' M! D- f3 T
内容 LED闪亮
4 t4 ^: A, x- e' A0 O+ ?/ |室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁. p& a' u5 `% b
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
}0 i$ u1 P3 r- m/ M, B蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁" p! r$ B" j3 i& R# y& j
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
7 w3 _8 X1 r+ i+ a9 F温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
& \4 k1 h8 g4 c2 @. U
7 g. [* J! T6 U5 Q; g3 ?' m6 q. L 室外主板LED故障指示5 s' E! S2 S4 L2 v0 D$ R9 v7 Q2 o8 `
内容 LED1 LED2 LED38 U0 Q8 L- G, o/ A1 W+ G
相序反、缺相 闪 闪 闪
, f& t# Y# C; y. E4 Z* v第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
% ~) a: ], Y- c' |第一套冷凝器温度传感器故障) t7 B+ c$ R! x' E+ u L
第一套系统高压或高温保护! e4 w1 G4 l( ?2 r2 w
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
9 V0 j* [0 C- U5 O( W冷凝器高温保护 灭 闪 闪7 m( s% l4 V) ~
1 N' L+ Y4 W8 n8 _
}$ y! ^1 s% l9 j1 p/ V T- M. q( S* l
二、所有D和JD内机的故障代码
|7 Q6 ]$ u1 l1 R& g3 a2 H内容 LED闪亮, a7 P+ T; b7 d! T& v: n
待机 运行灯慢闪
n! `3 J Y- o' g运行 运行灯常亮6 N: ?( }& Z$ h: M! |. ` b
防冷风 预热/化霜灯常亮5 r5 @# u( j8 z0 q# e3 ]
定时功能开启 定时灯常亮+ |' @! U5 M( W! z7 c
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪1 O" N, N7 f4 M# F p
室内外机通讯故障 定时灯快闪6 U. G/ v0 C A8 a
模式冲突 预热/化霜灯快闪
! T7 F: p. u) V水位报警 报警灯快闪
" n1 o) I: G# P# {. Y2 B2 R室外机故障 报警灯慢闪/ r* i4 q, `& S
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示; b: i, Q8 P# [# G O
1、MDV-D280(220)W/S-8107 L' ^5 x. P: k0 _
室外主板DSP1(数码管)故障指示
, ]2 H1 |: ^9 m- B! F3 Z故障或保护定义 显示内容
* V2 z) {5 I( t; b. ^待机 ——
/ H8 F( X$ g/ P! `' Q, g4 Y# ^. r, L运行 室内性能力需求
; @' N! y7 ] _) R3 R$ V化霜 dF% T; p2 X; N/ i+ J' b
高压保护 P17 ?5 R. x9 S" n' X! T b
低压保护 P2
" r1 a; K! ^6 [! I5 Z/ E% S# w6 E) @1 ?压缩机电流保护 P3" W* i2 D% z8 ~" u& v: I
压缩机排气温度保护 P4
5 X u; Q4 J" \2 d, S室外冷凝器高温保护 P50 p5 k7 s4 F; ?$ W3 R8 y1 C
相序错误 E1
, F: l8 W7 z& _9 |室内外机通讯故障 E2& e+ B" ?1 Y" G5 y+ f1 G. Y0 F/ e
室外管温温度传感器故障 E3
& M- o9 Z8 r6 n5 ], g4 j室外环境温度传感器故障 E4
$ _5 J" ?, A" E4 U) L$ R9 e1 t排气温度传感器故障 E5
4 e1 G+ c4 O/ f+ A7 I+ B, |水位报警故障 E63 Y& K$ a& [' Y$ F7 o! x1 @4 K7 c
. ~: D+ T1 w$ f- M' S2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
: M S S6 Q, \* m# k* X 室外主板DSP1(数码管)故障指示
) I: p+ j" {( G9 }故障或保护定义 显示内容( p; Q& k3 P7 R6 k5 d/ d
待机 室内机台数
. v& A+ r/ N$ r. \! g- T0 e" L正常运行 室内性能力需求9 h# s* q! X# S0 m7 Y: K
化霜 dF0 U- k. I* p! S7 F8 S/ \. z! e
高压保护 P15 W5 X) I+ ?/ c3 [3 L* g5 g
低压保护 P22 h$ b/ f" V# l4 r% ^5 _: B
压缩机电流保护 P3% d, ^# ?; ?& f2 V5 [5 j, V
压缩机排气温度保护 P4
0 Q7 ?. f h- @; J2 X室外冷凝器高温保护 P5$ g# M$ B6 R8 l( R- o1 {; a k
室外机之间通讯故障 E0% T, ]2 `" C1 k" `6 O, _0 O8 p5 q i
相序错误 E1/ j. k( c( h3 \. {& t$ ^
室内外机通讯故障 E2: M1 V% q8 Q$ v5 J" Z
室外管温温度传感器故障 E3' B9 k1 l$ b# B* g( c4 Z
室外环境温度传感器故障 E46 r, W) |' M P( D- o
排气温度传感器故障 E5( m1 m" [$ f" R9 u
水位报警故障 E61 {! G" M$ X) P8 E! L
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |