一 MDV智能多联中心空调故障指示3 S1 }5 J1 n0 M- f1 c" O
1、MDV-250(260)W/dPS3 Q/ j4 t& y* g" o1 E1 h5 ^' ]+ R+ r
室内机显示板故障指示3 f2 X3 _( b5 F N
内容 LED闪亮
# R' D! h. D5 m" s( i. c# S室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
' j/ @% s- Z, F( _/ V( k室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
$ S4 h5 R: C: q蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁3 n: F7 T, Q' m0 s
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
3 z% w( b; x/ I+ |: R& q9 T* m# t+ M& A温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
) w& y/ }+ n) L- ^+ q 室外主板LED故障指示
: M4 l, Z3 F3 r4 u7 y6 A内容 LED1 LED2 LED3" E& b7 ^# i: D' L: N: [3 f/ U
冷凝器高温保护 闪 闪 闪
: x! {, e0 ?; b$ D) i3 E$ R相序反、缺相 闪 灭 灭
9 k" y5 F3 a; X/ b: S1 y高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭; F0 O/ H! J' w" j5 z' J6 i, @" n
过电流 灭 灭 闪
3 c! P K4 b0 X0 o l; F$ b V冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
( o$ I) J! e# h ~9 K室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭% Q$ X S' g9 S4 ^+ P9 T
4 q* L' ^, M, y
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
; d/ W' B6 Z$ g" p a7 P/ q/ ` 室内机显示板故障指示
& J' V2 e2 P, C内容 LED闪亮
/ x _4 z) J4 j室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
d4 A( J v0 h室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
/ S- q+ v9 y) X& l, N a蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁# D7 z" n; ?4 P2 S+ o+ ]' z
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
: c, y$ j; y j" y温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁9 z* T3 m; c- N
% Z- k( q3 M7 N2 ?% l( x 室外主板LED故障指示. r9 l. O6 }6 s
内容 LED1 LED2 LED3
8 |) ^9 a3 o2 e相序反、缺相 闪 闪 闪
* M3 h6 ]0 f, X0 ^: i/ S- v- l/ I8 F第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭2 |4 \* _2 G/ q7 H
第一套冷凝器温度传感器故障2 J# Z7 j7 d' O ~+ C9 c
第一套系统高压或高温保护, s( |6 Q5 G: p
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
3 u) }8 ~" P& i2 A, u. @冷凝器高温保护 灭 闪 闪9 e' Y7 f) k6 m* t" K& a
, z- K3 G# p3 \7 b8 e I
$ A: W* S: D: f+ V, ?' O
8 m, V# h. s: A二、所有D和JD内机的故障代码
; q4 U9 [& t3 k! z8 r q内容 LED闪亮
[ J0 V2 Y7 \8 b待机 运行灯慢闪+ t* m6 X* o7 p- ] g1 |! ^
运行 运行灯常亮' b# Q3 r, S& N/ q% }8 ?
防冷风 预热/化霜灯常亮
% J* G6 O/ J6 n# l6 n定时功能开启 定时灯常亮
5 w8 n+ S" O: l) k4 G, P室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
' ^* w' O+ q6 B0 D. N& \2 }$ o室内外机通讯故障 定时灯快闪/ U1 S. U- k0 S9 |+ P) S8 y' U/ e
模式冲突 预热/化霜灯快闪( J# a) w3 r6 L8 [+ [
水位报警 报警灯快闪
r2 V# E- k& r9 I3 V, W室外机故障 报警灯慢闪
6 ~' L, l7 Z5 J8 b- W6 T9 O' X# N8 e三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
7 s3 ~. s* A* |/ \$ J7 H- ] N! s1、MDV-D280(220)W/S-810
2 y: I8 g2 h0 u 室外主板DSP1(数码管)故障指示7 x: Z/ d$ U2 p9 N
故障或保护定义 显示内容% |$ H* ~, S# l9 P
待机 ——+ p& _5 U# T. @! o8 j
运行 室内性能力需求1 C( u( P2 `$ Q2 x1 A) {* Z6 x
化霜 dF
: {* H7 i9 x. [ Y高压保护 P1
& i& u2 W4 b2 o- l7 D低压保护 P22 N5 O- o! m5 l* N( k; d4 N: R3 ?
压缩机电流保护 P33 y5 w5 A2 o( q/ o
压缩机排气温度保护 P4) J6 h% D0 n7 e
室外冷凝器高温保护 P5
$ v5 a, u# m* \' y5 o3 W% E% s相序错误 E18 Z9 J- E( g) T0 ?. C4 ]
室内外机通讯故障 E2+ l3 G' O3 V5 y/ G: b" y
室外管温温度传感器故障 E3
5 G, x4 L- t$ U室外环境温度传感器故障 E4
S" l$ x8 q, ]0 N s* e. z排气温度传感器故障 E5
, z; X, W3 F! `% H% ^水位报警故障 E6- I0 _- `: P4 g k' V& s: x
# w% ~/ F) ~; s/ ~2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820% A( Z) V6 y/ C+ M! D- e8 ]5 G
室外主板DSP1(数码管)故障指示
5 S: O; l7 Q8 D9 G& Y V- K$ E1 z故障或保护定义 显示内容
0 J0 R" c- d- h% Y( W7 F待机 室内机台数: `' s6 k! R- F Y J
正常运行 室内性能力需求
2 \4 ]. d1 P, e3 O* w化霜 dF
1 y* [5 D- ^6 A0 I高压保护 P10 r" U* y: b9 t
低压保护 P2$ R( A& G3 @& _8 J# }2 M @
压缩机电流保护 P3
1 x; v+ B5 J' }% }压缩机排气温度保护 P4
; G& ~. ^+ }. | N室外冷凝器高温保护 P5
/ W& F# J, ^+ t) J$ R8 |室外机之间通讯故障 E0
- @: R1 r9 _0 E5 ]2 X" z* f0 t相序错误 E1
$ a4 S/ A$ M: N室内外机通讯故障 E2
- w7 x E# O* e& Z b1 V室外管温温度传感器故障 E3
3 t5 a% r5 s* I, U, {室外环境温度传感器故障 E4
- K" k/ R5 k1 `排气温度传感器故障 E5
1 w$ d+ L: u6 C% f水位报警故障 E6& l; F2 n5 L3 o) Y7 ~* z
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |