一 MDV智能多联中心空调故障指示) o. M! `4 z6 I- n
1、MDV-250(260)W/dPS* o2 S+ B' K) n8 R
室内机显示板故障指示+ l& Q' K9 O8 P% {* K* h
内容 LED闪亮
" F) B: B7 ?+ b2 ]3 @8 T8 P室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
0 Z9 _# m$ e; i7 _, I/ E3 ]' ~# R室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
7 Y4 q; @: w2 c$ w# i蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁+ c t8 ]: h5 n% M# L' f& z" p% |
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁% H7 Q+ C( i/ C) B& @! q
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
) z, y( }, Z" q5 a 室外主板LED故障指示
e- g7 w U+ `; w; u7 H8 X内容 LED1 LED2 LED3
. d4 a( h# e7 e冷凝器高温保护 闪 闪 闪
& x: \3 l" D, b8 G0 R相序反、缺相 闪 灭 灭
3 U( [ Q% H2 V/ ^; j$ R高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
U. d2 I6 b- O$ E; @过电流 灭 灭 闪 Z* p+ E4 K' m* T
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪7 {5 ]$ p8 \) t2 ^" ?0 C1 x
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭! l8 l: i% A' @& T* E! n2 t5 [
) s# O& R$ n' D9 [* U% w/ I2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
E1 [6 V, R- D6 k4 {& k# m$ C 室内机显示板故障指示5 {; g' G6 T' Y' d
内容 LED闪亮. w4 K4 `! T' [& H; h7 \1 C. E
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
: B ~1 {2 A+ G6 f% D9 n2 P室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁7 e+ {1 P7 ]$ j7 Z' H: J$ L1 U
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
* ]) w2 `8 \- X, @ @冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
+ s1 v7 }( s' ?$ Q温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
7 ?" w3 a9 M* F! k4 d" N$ S% _- U: Q4 E7 m4 ~" J7 r( q: z) ~
室外主板LED故障指示
/ G- A4 h- k7 P7 f内容 LED1 LED2 LED3
, j8 a! q$ G! S' S2 r% T, t相序反、缺相 闪 闪 闪: A! z9 F- r# k% P2 `4 @
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭2 y4 Q2 {) ?2 F
第一套冷凝器温度传感器故障! `. S3 l" b; m8 d& u
第一套系统高压或高温保护! y( I5 Q+ }; N
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭; a+ R, P6 C4 T% g% A; }- o/ z W; F
冷凝器高温保护 灭 闪 闪% T% @. d9 `" p4 R+ K
* I$ J0 A2 i* m6 l
( ]9 t, N9 Y4 N8 Z b% K+ H; i% v% s! B2 c& Z. i, ~) A4 u
二、所有D和JD内机的故障代码& `/ K# ~/ d ~' I: s* ^6 T
内容 LED闪亮5 i5 m( z' C; I5 }' Y, O/ J
待机 运行灯慢闪4 t* ?3 }$ p4 Z& S0 b3 ^
运行 运行灯常亮1 l- N9 n7 r6 k( `3 `7 @
防冷风 预热/化霜灯常亮
5 Y3 r; J0 Y; ]定时功能开启 定时灯常亮
4 a. R U. U- z; H% T! _! }室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪0 q) {/ ~& @9 D' v
室内外机通讯故障 定时灯快闪
/ t9 o+ F; d: c6 O# |模式冲突 预热/化霜灯快闪
# r$ Z4 l3 v1 P9 Q- n8 u9 t水位报警 报警灯快闪
+ g8 L+ m* J0 F2 C# ]6 B' v室外机故障 报警灯慢闪$ N4 k2 S7 z, ~- B
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示 K0 c+ h% V5 K7 G
1、MDV-D280(220)W/S-810
- {1 P2 N, \ m 室外主板DSP1(数码管)故障指示
( g* m( w* Y: \+ ]) L故障或保护定义 显示内容
0 G" g$ `0 |- r" c( l9 }8 Y6 G6 F待机 ——
6 Z, i6 |- m/ J: E w+ X+ H运行 室内性能力需求5 b- _9 f1 u7 B! g2 \0 E
化霜 dF
: k2 `1 Q- A) m) f4 p4 e! T8 c/ P高压保护 P1! A# i6 e6 y; {+ ]. n% Y% n
低压保护 P2
; P: x3 q8 @" M* B压缩机电流保护 P3: d. c; \- `" G/ Q5 g6 o) G2 O; N$ P- i
压缩机排气温度保护 P4; U3 L* q4 Z- G. B
室外冷凝器高温保护 P5+ Y P0 ?# M# `$ a; a& y/ w
相序错误 E1! x* ^8 @7 b) F$ n0 z
室内外机通讯故障 E2
, w( k# a2 ]5 E e" c! I& R" s室外管温温度传感器故障 E35 h" o. v- d8 u
室外环境温度传感器故障 E48 O# @% l E: Y% U8 q: ]: a
排气温度传感器故障 E5
% U; \ }6 [6 O& v& E- d" A水位报警故障 E6
( D% f8 d( L$ ]2 d" T& H5 I) a5 }0 @) G
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-8205 K' k. G8 ]" e+ _/ w; v7 \
室外主板DSP1(数码管)故障指示9 {7 W1 E5 |4 x2 b4 j
故障或保护定义 显示内容/ ?# V: c9 b& R. p7 j
待机 室内机台数. J, V' |8 v1 c' O8 D n
正常运行 室内性能力需求% V: N1 n6 U! O$ x3 b. ]4 Q
化霜 dF: Q+ o/ u2 j0 r1 v, T
高压保护 P1
o% J( s3 |5 k+ n: D4 t低压保护 P2
$ d% b# K+ @' t/ B4 G+ a压缩机电流保护 P36 G2 N. U, |' E
压缩机排气温度保护 P4
$ [1 C3 H( Y" S7 ?; m" k室外冷凝器高温保护 P5* O$ V& e4 B. [- E2 Y" z
室外机之间通讯故障 E0
# J* ~% p5 _- M9 W1 n8 E7 s' n' M相序错误 E1( ?" |5 Y: s" n* S4 }! g
室内外机通讯故障 E2
; k* T) E- x9 z! _2 p室外管温温度传感器故障 E3
) y& }% z* ^: H室外环境温度传感器故障 E4
# y9 \( `( B; ]0 S5 M- y* B排气温度传感器故障 E59 s3 y4 q( }' [+ P0 K
水位报警故障 E60 i( w' k6 w: E$ J( E
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |