一 MDV智能多联中心空调故障指示
1 y) z B; k$ q7 \1 j3 C M1、MDV-250(260)W/dPS1 o' Y! w p' X+ d. a3 P8 T: t0 [* s
室内机显示板故障指示9 [+ J% _* c+ r. Q
内容 LED闪亮
! k. L: L/ ^' y4 W3 F- n8 ^室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁0 D+ N6 ]" l W2 p0 ]' d3 X) ~
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
6 }, D# X# L0 _* C蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
! N4 f# i7 o* A2 Q( O3 M冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
' @: Y' U7 J/ X- M$ z! q" e: Z) H温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁; U% w( F" @ V; ~6 V( C% I" I* v
室外主板LED故障指示
% d/ @2 ^) L6 t& s内容 LED1 LED2 LED3, J9 A1 b7 ]" I
冷凝器高温保护 闪 闪 闪
2 N* ~5 j2 V- T相序反、缺相 闪 灭 灭
6 U' H, R4 _" B6 ?" M/ C* b( J高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
3 A3 Y( u& o' c2 \( x1 r过电流 灭 灭 闪
+ |" }5 n% p3 ]1 j1 f* S3 X冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
2 W$ H& i0 m9 B, `& C5 ]室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭8 j3 v9 t; i6 x
5 m5 c3 e2 h- A4 X& a' B
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
* w* [* T: H! f s; u 室内机显示板故障指示/ _3 b; G( _% @% e D6 T
内容 LED闪亮7 o* Y% ?1 a* a: O2 z+ g
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
0 v* \( Y: m8 S0 x+ J9 T: u室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁8 R* {, i2 z4 y3 |7 V
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁! Z. F X5 S1 r7 E3 X8 Q
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁0 i3 V9 i* k: w
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
E( W' [+ w7 \: Y7 ]
, S; Q z+ E3 ^ 室外主板LED故障指示
3 Y: \# b; k7 ^. B4 A( i# P, ]内容 LED1 LED2 LED3, m) b0 C( M' z7 M. ?, y( f
相序反、缺相 闪 闪 闪
( Y5 Z( T8 w- d4 K% ?6 j第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭/ u( Z V$ G+ z! s! `
第一套冷凝器温度传感器故障' P2 r+ y4 ~; k% ?9 z
第一套系统高压或高温保护
: R* F; h* G) r8 E. x系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭: P* ^( \/ o9 g; t3 E0 l- y2 T
冷凝器高温保护 灭 闪 闪6 H" {9 I' R! ^4 ~' _% g) R
/ c5 g: O* l6 a( Z0 w! J! p6 o$ z) j8 K* g$ W7 J
3 v: }6 w: ^& s" f! @二、所有D和JD内机的故障代码1 \; s) L+ S, S8 V3 Y2 n
内容 LED闪亮
/ _9 T7 Q' t$ b" J0 d/ A8 m待机 运行灯慢闪
' B" f6 l$ g/ r Z) \$ f; u运行 运行灯常亮+ l6 f! A& B T3 b) @# l
防冷风 预热/化霜灯常亮9 K, m& g( a4 {3 T9 ~5 r. o* ^" y4 m' t
定时功能开启 定时灯常亮& w, w8 u/ D. f) Q1 U' `
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪$ c" m' \6 z- _/ r- ^
室内外机通讯故障 定时灯快闪
; n% {2 A8 r z$ }9 j8 o8 n模式冲突 预热/化霜灯快闪
2 k# W( P% V* Y" w水位报警 报警灯快闪
! M6 S) Q1 d: I室外机故障 报警灯慢闪 H+ p1 c" L1 }4 |4 o, P1 [- w
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示7 x* z$ A9 i' @* m: m
1、MDV-D280(220)W/S-810# g1 v2 V% L4 \0 H2 ]5 ^1 ?( P1 F
室外主板DSP1(数码管)故障指示! C4 E5 J( m5 c p
故障或保护定义 显示内容
* J8 Y. d" h4 \$ M: h, z* u& y) J待机 ——
7 ]. l: k+ F$ s! T% O' l2 \运行 室内性能力需求
0 u7 m: O7 n7 ^3 U; r! K化霜 dF
8 F: D7 |' }3 A" v6 o$ H高压保护 P1
9 m: A0 [6 r. B; F8 L, }低压保护 P2
( ?7 p0 y' g. K: p6 {) z压缩机电流保护 P31 V5 |8 L3 T3 W, ?# C1 q. Y
压缩机排气温度保护 P4! z; t5 x( @& }' s" |+ S* B+ J
室外冷凝器高温保护 P53 G/ B4 V( [) V3 ` n
相序错误 E1% ^7 S ?# ]7 a
室内外机通讯故障 E2/ B8 g8 m, l4 A6 S! s) ? w8 y
室外管温温度传感器故障 E3
+ q- @0 w7 s3 c7 X* V) |3 B, t室外环境温度传感器故障 E4
4 |7 Z2 w8 |+ s排气温度传感器故障 E5
; R# }, [7 Q" z水位报警故障 E6" d- I+ u' L, r' h4 x
, o9 E& j* O9 f& a2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820& {7 r0 r" [. W F
室外主板DSP1(数码管)故障指示" Q" S; F. o* v2 @
故障或保护定义 显示内容
$ m. I9 e! }3 I/ Y6 Q0 Y待机 室内机台数8 m# _% x- e+ b2 E% ?+ R, ^
正常运行 室内性能力需求7 s! \1 K* a; Z9 M/ V" z* d& H& K
化霜 dF* c j& w, W0 ]) @
高压保护 P1- _( s i$ T! [# ~- o
低压保护 P2
8 p4 i1 A$ Z; ]4 J压缩机电流保护 P3
/ {% y; X! ~, J( T* v5 R压缩机排气温度保护 P4 F# H& y# t% U$ o8 G
室外冷凝器高温保护 P5
+ q, I/ c; h& C4 |室外机之间通讯故障 E0
d3 M6 w9 H- T2 ^& e' [相序错误 E1: r! G0 W3 b: P- u7 x+ ]7 M
室内外机通讯故障 E2* Z# x. ?" z' P1 L @& O& X
室外管温温度传感器故障 E3) a; X5 C- Z! b2 C
室外环境温度传感器故障 E49 d! k- o/ n1 B7 B+ U$ D
排气温度传感器故障 E5- C2 \4 K& D9 O) \7 A6 X
水位报警故障 E6
( }$ B1 \: M" Z& u8 z* k2 D主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |