一 MDV智能多联中心空调故障指示
0 i2 j# e4 g& y/ z2 l1、MDV-250(260)W/dPS
* ~$ m9 R8 O3 I) m( ` 室内机显示板故障指示8 x1 n1 c" T3 v/ ?- e
内容 LED闪亮
5 Q; q0 f# L% j" M# i# X! Y室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
; E* J6 f" |; e, w室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
: b/ C1 |1 {. }: p蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁; b6 G* l! ]( _4 S! j* W5 ~
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
. T0 s# D8 K# D+ a温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
) H& {7 Q4 v' i0 E4 }9 u 室外主板LED故障指示
- l& N" h' u# @ A2 ^内容 LED1 LED2 LED33 [! t, F) x' m9 K5 {0 N
冷凝器高温保护 闪 闪 闪
* ~2 |% Q- Q& \( L+ I9 ]* B# O8 D相序反、缺相 闪 灭 灭
! g0 \$ b0 G* B- I d高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
: `# v+ O1 [7 a+ Q7 s8 A过电流 灭 灭 闪. ^! }: J S: N5 P9 m+ W, Z
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
6 q, i) F6 p% G% M* {& n( M3 M室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
~9 Y* u2 d0 ^# G5 k& O; K! Z% J; d% z/ n. c/ n5 h
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS/ R! o7 }8 N B* N
室内机显示板故障指示* m% ]1 ^2 K _/ ^
内容 LED闪亮& d6 @& u7 R' Q d
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁9 T" @7 g: _4 [5 G
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
9 U. r4 M% Z3 L1 z蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
& l4 Z1 ^7 |0 Y* b2 M% T+ o冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁; e9 ?) W2 N9 E% h) s0 l( C8 N
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
) b. r, M, b1 n5 t/ \0 S8 `$ p9 C7 B j- Q& m7 u3 q/ ~
室外主板LED故障指示
( _4 G! D% F0 d" r' o- C内容 LED1 LED2 LED3
8 E- @$ K1 _; D* E相序反、缺相 闪 闪 闪/ E1 D+ W _1 P8 f7 E2 ^2 A
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭3 y5 j+ R( _/ {, k( [
第一套冷凝器温度传感器故障
& ~, I$ r5 \# c) B3 t$ B' _& w第一套系统高压或高温保护
) r) f( q/ C/ t. K9 j) d5 j系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭) e8 E: S; u5 C+ h( i4 y' |, r
冷凝器高温保护 灭 闪 闪
. ]' }4 }' g1 t) U& W3 I* L! Y+ }0 V$ T& a
3 Z A; J* ` A7 C; m* _5 X. j: d8 @5 n! O
二、所有D和JD内机的故障代码6 v9 h. U2 E0 [7 U- N) ]4 i% N4 o) ~
内容 LED闪亮
, S( p; m4 N6 D5 ?$ [待机 运行灯慢闪
2 { {. N, w) E+ A5 X运行 运行灯常亮
5 `, X+ J" `8 j) g- I/ V/ r防冷风 预热/化霜灯常亮/ u$ w; P. |7 @, _4 A) t
定时功能开启 定时灯常亮 C7 p1 o: v! Y' {
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪0 [1 d; ]& k1 d3 a! ^
室内外机通讯故障 定时灯快闪
1 G$ y6 w% E- I8 W( l0 n模式冲突 预热/化霜灯快闪& B1 }) O$ y' x$ s/ J- h
水位报警 报警灯快闪, l( h" Z9 s3 p; }
室外机故障 报警灯慢闪
4 P ` _! n% j' N6 Z+ i; m: h三、MDV数码涡旋中心空调故障指示+ B% R. Y5 P4 h7 @/ D$ @& M$ w9 r
1、MDV-D280(220)W/S-810
# p) j" `6 g) }" u2 [ 室外主板DSP1(数码管)故障指示4 B# P [' ^4 \8 `! f
故障或保护定义 显示内容/ W9 I O+ c: |7 Q& B, W4 ?0 O3 P" `
待机 ——5 {1 L/ ?9 G; l& R
运行 室内性能力需求
) e+ K- |6 j+ o% W( S化霜 dF
- K7 [! o! _% }高压保护 P11 }4 b9 V' n& ?! l# P# C
低压保护 P2) u t9 ?) y' q, _4 Q, \( V" b4 @
压缩机电流保护 P3
3 M. m$ w* G, Q/ G. N压缩机排气温度保护 P4
; ?! a( \4 P9 {( i. @室外冷凝器高温保护 P53 b- ~! ]$ ]6 y) x6 x! c$ @
相序错误 E1
5 Y+ p% P1 I( X* H. Z室内外机通讯故障 E2
" V& Q0 P! k" {0 P. W) k室外管温温度传感器故障 E3* a0 ~/ k6 A3 U
室外环境温度传感器故障 E4; Y6 l, {; `2 ?% E9 e" y
排气温度传感器故障 E5. D$ m H9 j7 [4 q% u7 W; V# p
水位报警故障 E6
. W; q- s6 b/ |; c6 }1 ?* F+ ~9 n0 p3 [: R7 `0 f Y
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
j8 e: u. \4 H 室外主板DSP1(数码管)故障指示5 G; I9 q w# S7 V$ d& z
故障或保护定义 显示内容; k8 O* V2 A: F) {; L5 b/ z$ k
待机 室内机台数
+ M/ L2 [' }0 ^( U正常运行 室内性能力需求% ]7 }( J/ d% I$ a3 D: V7 O
化霜 dF" z. t: t' m, @$ h# y! D
高压保护 P1
# G; x* c; ?) D" K8 a1 D低压保护 P2
( p$ W" ` v; z2 j! q压缩机电流保护 P3
4 z; b( m9 j; @ P5 V3 [压缩机排气温度保护 P4
; v7 t0 Z& Z% l: r7 C6 }" v9 K7 ^* P室外冷凝器高温保护 P5( z X$ L4 @* w. o* f+ |5 }
室外机之间通讯故障 E0
; s8 E- d0 }( M2 D/ A相序错误 E1
; y* ~2 J& ]: @- y4 [室内外机通讯故障 E2; r Z# {1 Q' A: T( s8 K
室外管温温度传感器故障 E3. m- _, \6 @6 S- I# N0 x
室外环境温度传感器故障 E4: `( s& B. ?* K9 k) r
排气温度传感器故障 E5
) }7 }+ q& j1 k& d/ u3 u. ^5 c水位报警故障 E6: \2 C4 r! N9 S6 G
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |