TCL空调故障代码
: c" l6 Z' R, m$ U8 R7 m% t9 a
5 z- S2 R8 `9 s1 t" Z6 k6 G" h5 yKFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
9 @4 s3 j: P4 q) }, u9 Y E) e# {★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
! p! i* x( j* u: G8 }$ n1、检查连接导线 ( Y6 i+ T7 ^0 I9 [
2、检查室内机控制板
, v- p; K% e1 h" W: R/ x7 g! p3、检查室外机控制板
. M. }7 |* n6 u0 U4、检查电器部件 * i4 G9 e' x1 R, i1 v6 [' v! e( r
★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻 3 k' ?+ d2 j& O* }/ n
★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
- B& o% A0 Z6 W5 k5 X r: g& w# ~: A1、检查热敏电阻
4 p% P& T9 u5 K$ F; s7 Z2、检查插座
5 m, I2 k/ h2 B. z' R8 ^" }3、检查室内电路板
" [7 _9 s' W+ t4、室内风扇电机
. X3 y& t- K5 D- v, X( v" v★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
( k1 _' m' o+ p7 P: F0 n# ~1、拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V
7 C/ g& v4 m0 R4 W8 y2、检查室内控制板
: c- s& w) W. {" e: ~' ?0 J" n3、检查室内风机 : Y4 R3 W, N. k, ?1 \( S' H
4、检查插座 ! M% e3 k3 e* p7 ?# K$ c8 M& ^9 j. _
5、室外化霜电阻
: v" \( Q6 Y+ k4 o★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足 - A2 N0 L1 Y+ M
2、检查除霜电路板
( i. L1 |3 t- M( Y
' T, k/ T7 k! t1 [ M
0 \, x0 l+ H5 j/ Y) Q' l
3 e9 c8 F- p5 n0 t' k" B& m6 I1 e, G, J6 x
KF(R)-34GW/E5$ }4 b! i* Z4 X8 ?/ Z; P
E1 室温热敏电阻短路或断路
3 h- F$ L$ `) H7 O; `E2 室内管温热敏电阻短路或断路
+ D0 c9 C0 T7 L2 ]E3 室外管温热敏电阻短路或断路
1 n7 p" X& H5 }: D/ TE4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号& e, ~- d; \* g
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
6 J3 x- |1 U8 f+ k" P7 p/ v
7 }" B: [* q, J, ]' p* w% b+ w/ C) L) i) ]9 U* [' d+ t2 O7 G2 E( B
, J5 Y! L1 g& H; o
4 O* M( a7 ^# q$ e3 t
3 ~8 Z6 V% h( C) S/ \空调常见故障代码汇总/ e6 e' `0 o. r$ Z( {. w5 A
4 ^! L' B. ^8 u+ n6 y7 \$ q! p
" [8 ^6 @8 Q. d& {$ w0 R5 [# `% d一、 KF(R)-34GW/E5:! s& A! j7 y' o/ t4 H* S$ n
故障代码 故障原因
j: ?8 u2 O( D B* h* ^" B. u. r- F/ @7 C5 o
1 e: {6 ?( ]! G% d* o4 z9 G+ mE1 室温热敏电阻短路或断路7 \! |$ S6 r9 W
E2 室内管温热敏电阻短路或断路- X* m/ ?2 Y& P# R
E3 室外管温热敏电阻短路或断路% ?6 n3 a: J1 B2 U, I4 w' [: c m
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号) s& U: A, a" w( x, G1 w5 z8 I8 i
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
$ [+ Z; b d1 h( t
o, R1 i1 L. ?2 E$ z6 P) K8 z( _5 A% r, |+ ~7 u! V4 x
二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2% J1 P6 Z5 Q* }: L, Q4 X
故障点 故障显示 症状 验证方法 检验3 B) N+ K& {7 m+ Z# h. t( d8 v( a
* c, X! O6 l; l2 M
$ c9 q0 H8 Z" \/ E- ?& t0 ]接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
! H) L2 D" a/ S; K5 `5 D# y9 w- t连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
T* T4 G% y0 { K0 r7 h7 b2 Q管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板. M# x* \' r: X' k" V/ _
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座+ f& M+ c% C! b5 i7 R) \4 Y
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板; M4 F P4 H, f! e. j7 L
● :表示亮;○:表示灭
m6 g* v/ r% e y, d0 z* l2 T/ x
2 C b+ g# S" w5 ?$ b! n1 I
5 }& v. v: i( u/ h: R' J/ ?2 |三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2$ M3 v" E7 F, g! w$ K5 q6 r
故障点 故障显示 症状 验证方法 检验
% L# M& `- v: X, m) S/ _
( y+ C6 `" S$ A3 f0 F' ^
4 b" |/ f6 e% I& S* H: z% |& P管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板6 L$ @) N7 R! Q1 W& I1 I
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座 |
/ \6 k- ~7 }# Y, O! H0 L: ^2 S- \ |