TCL空调故障代码
% u7 [8 ~# i6 y8 T1 ]; s- u7 f8 t
( y$ N2 b7 w2 o, `- F) S! ?- G; B4 xKFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK21 G0 w) K; Q* j0 r# K6 r1 V
★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒8 J# z1 ]3 d1 k; w) i4 s, \
1、检查连接导线 , Q% y0 g: Q' d5 S0 m
2、检查室内机控制板 ; S5 y+ Q% g+ [$ C4 P
3、检查室外机控制板
. X, Q1 b$ m1 Z( D; Z% Z+ [7 L7 L4、检查电器部件 % O( y q9 p9 L; w/ p# |0 N% M
★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻
! N% X& J( H% O2 B X4 i3 b★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
2 c8 b. `8 Q) g8 J! \1、检查热敏电阻
3 L! W* \1 n* J4 x2、检查插座
1 w5 _( f+ C N- _3 `; s( A3、检查室内电路板 4 ?: z$ i. F' i. S* l, l4 [; F
4、室内风扇电机 5 t3 J' I: P! k% I
★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
7 x4 Q: F2 _, B- g# D7 f! R |, x4 {1、拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V 6 M: q. n3 T1 e( {5 e6 A1 s. C, \
2、检查室内控制板 " Y3 Z6 p: a' D
3、检查室内风机 3 E: }; ?5 ^4 ?7 T5 b) R+ p
4、检查插座
4 R$ G& i( E1 f, x4 p/ N9 Z' V) ]5、室外化霜电阻
1 R, F7 p! \: S) w; F- _★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足 F" X* c: q$ t6 \" e2 m& l6 B8 R8 o
2、检查除霜电路板 : B8 i/ f& B" a3 |8 s
* I4 u/ @/ Z j* s# v. `# G4 y
# K0 Q# v: w# H! s+ d7 A
8 O; L% i! K8 l' z" W6 l- K; a2 z! P
KF(R)-34GW/E5
) _4 k# }* \: g+ b% }6 {E1 室温热敏电阻短路或断路6 D: u# [6 O' Z6 J2 ~, I
E2 室内管温热敏电阻短路或断路2 ]4 a0 s" o, K. _8 h: @6 q5 b6 Y% d7 r
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
: T2 Y) @8 q9 WE4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
& T; C* {" Y3 [% uE7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)2 A) c# p7 L( a4 A+ ~, s" [3 y
3 m8 h. J0 h9 F% r
, \( `+ I0 ?$ Q, n' g
% y# @, t# o# p* |: _ G
4 y* o' H' m- D
4 [! m9 {1 W; o; M0 J- R
空调常见故障代码汇总
2 u0 {. T2 N9 E9 f5 H
: j, k/ g6 |- W9 L2 W0 {
. I* e9 S: H$ Q2 r' e& y一、 KF(R)-34GW/E5:
# R/ A) j. B; ^; V5 o7 Y故障代码 故障原因
) H* ?* j2 y; s# Z. A! P) c8 Q- C4 m# M, z. l, C, c
" E% x0 k8 z( R
E1 室温热敏电阻短路或断路
) v! V. @! F) r. f }, c) vE2 室内管温热敏电阻短路或断路1 O- t8 m; j; O
E3 室外管温热敏电阻短路或断路% P- L* E9 d* R/ U# a% c
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
8 S" u1 f' C0 R& L' F( @E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)4 C8 L9 o2 _/ A% n
/ } J% [. I$ x# O3 J+ z q- [+ r% f2 y( `% C9 E/ _. J) C
二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2" w0 H9 n8 B/ l! R
故障点 故障显示 症状 验证方法 检验
- H& Q; ]( Y& f# h- }$ h+ C+ z4 p5 V' u
) g3 b: q% c8 A4 d; o9 O# [
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
" X/ Y- Y, l: @! q1 ~4 a9 Z9 n连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒 m5 a% x" Y' A6 t5 k* g, p, P
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板& e9 ~' _+ a; S$ B+ X! H* ?2 ?
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座
' h+ M7 k) L8 k6 z1 H3 i g, j- c室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板3 q2 c) L2 @- ~) n
● :表示亮;○:表示灭$ C a( z+ `4 y# G; n3 R
- c( G+ E$ B: [
2 @9 w% _5 D2 c$ o6 t/ R5 {
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2! d! K+ w# V+ y& q
故障点 故障显示 症状 验证方法 检验
* |% O8 x% [( L5 v5 O5 r/ {7 e6 k4 s n
" P7 K6 `$ N' n9 n% k+ J% p管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
- R8 k+ _# z9 {7 `4 V室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座 | # ` K3 N: e% y1 \& r" _
|