春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码) O( _: v( r9 M5 a& r  q
显示内容        故障原因                        ; L" {! g$ J) o3 J1 C
E1        室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)                        & q* u  i6 E. ^! w. K2 T
E2        压缩机过电流                        : ]6 z1 \& B8 e+ M
E3        电源电压异常                        
' \& `6 x2 b8 u4 U8 P3 ?E4        制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常                        
9 ~' o2 l, |9 G3 [E5        室外环温过低保护                        
) L  ]+ E( S3 _8 r: }) e3 q, \7 }E6        过冷保护(制冷状态)RT2异常                        
* f9 O& O, a/ vE7        RTI、RT2、RT3温度传感器开路                        " A3 R: z7 ?: G: H5 w
E8        RTI、RT2、RT3温度传感器短路                        
4 y/ s& y/ I4 T! h春兰FR-180、260/S风管机故障代码+ R- G: ~/ x1 n! P
显示代码        故障原因                          
4 U& Y2 p% Q) p9 V8 ~E0         系统高压保护                         0 J/ U- Y& \+ V! W7 Q+ e% V
E1         二次防冻结保护                        
" t; t7 e# I) T) \E2         室内温度传感器开路或短路                        
- v5 l% J" P3 a$ I3 P! iE3        室内管温度传感器开路或短路                         4 q- ^& |4 x, c3 J  F
E4         室外管温度传感器开路或短路                         7 l; k4 C+ q; ?1 _- I( c; l3 r0 ]
E5         通迅故障                         . x+ J$ c. Q- H
E6         电源相序保护                         . d% H( F+ c' w: H3 y& V
E7         过电流保护                        
- O  g/ J0 g3 i4 |' ]3 aE8         卸荷保护                         * [6 g6 Z  q( [; i' e
E9         低电压保护                         ; n& y" h9 S  l9 ?, Z. {  G
春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
" y+ _% Y( s3 C7 T显示内容         故障原因                         ! B; J0 E: `  Z# m/ w0 a
电源,过欠压灯亮         表示三相电源正常                        
4 r/ c) i& @5 r( d' `电源,过欠压灯闪         电源电压过低或过高(187-245V)异常                        
! o, r. r7 W0 j5 B除霜,缺相灯亮         表示空调正常除霜运行                        
7 d3 M& n0 [: [4 h( x. f  y除霜,缺相灯闪         三相电源缺相(检查信号线H与LP)                        
- o* A. V6 `* M3 Y延时,过载灯亮         表示空调正在三分钟延时                         4 I! A& Q" w% c$ E3 n$ h
延时,过载灯闪         热保护K与压控器断开(检查信号线B)                         & r/ h6 m7 T3 y9 i" H3 M
室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)
, @7 D) d; j4 t4 V3 S! A' D春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码! U0 J/ e/ `) u2 j' I# N
电源红灯         除霜黄灯         运行绿灯         故障原因         5 x" q  F) E$ q8 e' i4 e
亮         亮         闪         室内外环温温度传感器异常         0 Q) X) x3 U* S
亮         灭         闪         室内外管温温度传感器异常         4 |% i( Y+ d) g2 ]$ c2 V
闪         闪         闪        水泵开关异常           x8 h  k) d% D) |* ~6 w8 P
亮         闪         亮         通迅异常         
3 F. J, c. N9 h! A" X亮         闪         灭         过热保护         
* {# k1 G; l2 _+ i1 X闪         亮         亮         过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)        
9 U& j- _! z+ @5 l/ ~闪        亮         闪         压缩机过流保护         
- B  z& F' e" B5 p! f. c闪        亮         灭         压力过高或外管温温度传感器坏         9 C) ~/ {0 T- o- g* M/ X5 q. a8 J
闪        灭         亮         室外环温过低或外环温度传感器异常         
  B7 f: H. |6 t5 ?9 c" F# E春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码
- J1 l2 ^* ?( U% m9 ZLED1        LED2        LED3        LED4        故障原因
1 v5 L- g$ U' U2 S1 j灭        灭        灭        亮        室内温度传感器异常
0 M) R, Z9 Y0 A灭        灭        亮        灭        室内外通讯故障4 f" P# A, L2 B; j5 m8 Z& a2 x
灭        灭        亮        亮        室内风机过热保护
1 Q9 k9 R7 B7 V- ?6 d灭        亮        灭        灭        室外温度传感器异常
5 r3 H1 y' R$ V7 ^' y' w- |灭        亮        灭        亮        外盘管温度过高保护
" I" l* n, w! T灭        亮        亮        灭        压缩机排气温度过高保护
% @7 K! G3 h5 l+ h灭        亮        亮        亮        室外控制板与变频通讯故障! y3 k" ~2 B" _
亮        灭        灭        灭        电源过欠压保护2 n+ r0 ?# B: h0 ]' R) \
亮        灭        灭        亮        过电流保护,过热保护5 E9 d& X% N& }5 F8 o* [2 w) E
亮        灭        亮        亮        总电流过载保护- p* F# i; T3 p4 J) ]+ ?
亮        灭        亮        灭        过压或过载保护
4 }; r; T3 T3 ~$ F' K  S春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码& ?; h3 Y+ M, ]$ V9 t
显示内容        故障现象                        & x. E0 k7 P, L( V9 L
E0        室内外通讯失败或信号线断                        
& m& }4 j5 j, c! L. vE1        室外温度传感器异常                        ! K- i' X: Y4 `& J
E2        压缩机过载保护                        
* g! R( l) M( M( o7 C8 `% v( nE3        过电流保护                        6 c( x9 I* B# h. r$ @
E4        IPM变频功率模块保护                        
  G- \+ _$ X/ M; `, c! vE5        室外管温过高保护                        7 R- ~5 E3 {$ e, G. K0 N  P
E6        压缩机排气温度保护                        
5 S$ n( k2 Q$ {$ f9 k1 f- oE7        电源电压过高保护(50型无)                        1 F- H2 g/ O# Z- r
E8        室外温度传感器异常(50型无)                        ; K/ |& I; q# k3 H$ [2 F( h- d
E9        室内管温传感器异常                        / q, n" y" D5 p3 b8 ~0 [, V  A# v
春兰KFR14LW故障代码        春兰KFD-70LW、14LW故障代码
6 X. F9 H8 W, i3 u+ r0 s/ y$ C显示代码        故障原因         显示内容        故障原因
  A% [) {7 C2 u' y  a0 A7 LE1        室内外通讯失败或信号线断        上电无显示        电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
" R! E2 S7 X% [) }/ D7 zE2        压缩机缺相或过电流保护        电源绿灯亮,内外机不工作        电源零线开路或电子温控异常
+ n  s- S5 `5 N6 I( G$ dE3        电源电压过高或过低保护        过欠压红灯亮        电源电压过低或过欠压板故障/ g. j  W5 n' f: O$ M0 s( @, \
E4        制冷系统压力过高保护        系统保护黄灯亮        热保护器KR,压控FV,BT5断开! @; D7 i7 L9 [* U1 G* a, P, c
E5        室外温度过低保护        室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线
+ X! l- ]) E; {9 e2 x( i" zE6        室内蒸发器温度过低保护                        
; G* }1 A6 B8 ?7 c$ ^春兰KFR-32GW/BP故障代码                春兰KFR-22、32GA分体故障代码
- @& L* K" j: P8 r3 ^0 ^显示内容        故障原因                显示内容        故障原因
3 t3 ?. U" ?9 {, `, R: p* I- u. k+ d绿灯闪        室内环温异常                 红灯不亮        主电源、变压器或主控板故障% ?5 b7 H6 ]+ T7 l  C, g
黄灯闪        室外机故障                绿灯闪烁        压力继电器断开或RT2管温异常
& k+ ~* z" |# j- C2 L) \/ c黄绿红同时闪        FT断开保护                黄灯闪烁        RT2温度传感器短路或开路# v  Z/ y$ e1 W8 z
黄绿红交替闪        室内外通讯故障                绿灯与黄灯同时闪烁        FT1或FT2断开保护
1 q% E- B* B! U9 _. a/ P室外机黄灯指示        故障原因                春兰KFR-35GW/BP故障代码
  b: X2 S7 r8 {2 k一短一长        与变频器通讯故障                E0        通讯故障  S+ Z) n! A5 {! y* @9 e/ g$ q! h
二短一长        室外变频器断路                E1        室外传感器开路
. g: I& Z0 Y7 J/ t2 ~2 h* A三短一长        变频器过载或模块保护                E2        压缩机过载
& R9 w- V" o) x& T! J0 G0 G四短一长        欠压保护                E3        过流保护
% Q% F+ c/ k) Y0 c8 ]$ H五短一长        总电流过大保护                E4        功率模块保护+ ~& h0 I9 Y, Y% ?
六短一长        压缩机过热或过载保护器断开                E5        室外管温过高保护% ?& D0 F; L1 O' S4 S
春兰KFR-32GW/BP故障代码        E6        排气温度过高保护: l+ ^, _# X/ C) Z5 T# @: _/ `% \
显示内容        故障原因                E7        系统压力异常(预留)
/ x4 {, u* h# v( Q- s7 Z0001        室内温度传感器开路或短路                E8        Pg电机转速异常9 z$ U0 `$ N2 @, Y- W
0010        室外通讯故障                E9        室内管温过高0 H( L5 o& u3 D
0011        室内风机过热保护                HY1系列挂机故障代码
0 _2 f; j9 N$ T( k6 j0100        室外温度传感器异常                E1        室内管温异常- E5 s8 a( I, `* V$ [
0101        室外冷凝器温度过高保护                E2        内风机转速异常6 Y$ M  y# `# |) T
0110        压缩机排器温度过高保护                E3        压力过高(实为主控板异常)
* q+ Y- o2 `8 \9 s# \1 H. o8 ~0111        室外控制板与变频通讯故障                        
9 Y4 I& p! h9 E) H1000        电源欠压保护                        
. t5 `+ e& \7 ]/ b% G2 b春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码
0 v# I: L0 h/ p% Q  m9 j( b; o                                8 D7 [  ?0 W8 K  Y( _4 {7 p/ \' ]: a
E1        通讯失败                        4 k+ N) r7 j+ j3 I
E2        压缩机大电流                         " t+ U/ [; s7 t" N' k" q
E3        相序错误                        
. a  i* Y; w+ F9 }6 Q+ zE4                                
; Z4 m- S' d6 I: u8 wE5        系统压力吸气过低                        ! M' w1 z4 V- W: \5 e" Y6 W
春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码
- K' T, w0 x4 t  ~/ a0 H) D5 {E1        排气温度过高                        % f6 X3 h' z5 x8 E1 L' d0 }. D4 p
E2        压缩机过电流                        ! n2 a0 c; t/ G  N5 `/ b3 t; U
E3        相序错误                        6 J; C$ z* Y* w$ r0 E1 q& ?
E4        系统压力过高                        
4 G, T+ Z! N+ W/ ~* SE5        系统压力过低                        
2 _7 [* m! s/ x" ?E6        防冻结保护
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享1 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-3 05:40 , Processed in 0.198733 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表