设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1713|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

上海大金空调维修故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-4-1 00:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
显示代码  故障原因
! b8 W4 O) @1 x/ a; gA1  室内机电路板组合不良
' ~4 X, X; W" e+ `1 @6 Y0 D: B! DA3  室内排水水位系统异常
2 {" P# |! c8 x; u0 ~- NA7  风向调节电机异常
5 g! c1 [: M: R4 O% FC4  室内管温传感器异常
0 n8 s- P' X. _C9  室内环温传感器异常 ! `& {! ?2 u9 ?5 V. \/ ^
E0  室外保护元件动作
+ C8 M0 B2 c, D8 jE3  室外系统高压压力异常 : c0 B8 S2 c7 m" w& _5 b
F3  室外排气温度异常 , M0 ^: Z, y4 T* J1 h5 V
H3  室外高压继电器不良
7 r6 n/ w5 G5 e/ U: rH9  室外环温传感器异常 9 J, a0 k$ Z+ E3 Z, H1 y
J3  室外排气温度传感器异常 3 i0 H3 p  L0 s) z  s# o# k. G
J6  室外管温传感器异常 3 X/ S% f/ }3 j/ d5 e8 ^) K9 x0 }
U2  电源电压过低保护
9 ~- g: N: _0 e, K" ^U4 通讯故障(室内机与室外机通讯不良)
* M5 W2 a* i# ^+ q3 ?. ^9 W: ~( XU5 通讯故障(室内机与遥控器通讯不良)
' H/ ]' F* E  l# v$ |# `UA  设定不良(系统设定错误)
* p# N; T5 H  i& o室内电路板上绿色发光二极管判定故障,正常为闪烁
5 B1 `2 D+ d3 k7 l1 jHAP  HBP  故障原因
* t/ {- u8 l+ j& y6 k+ f( [闪  闪  正常---室外机
: v0 }/ n9 U$ h3 [5 q闪  亮  室内机电路板组合不良 2 l' F* G2 @/ v; C% Z7 S
灭  室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良
+ e4 o- E2 a5 i# T4 F% z/ ]假如B灭时,表示室内外通讯不良
  U6 D6 W& R  V! R亮    室内机电路板组合不良
2 ?0 @$ [, m) O1 H8 b% A灭  电源异常或电路板不良 & ]. j% M6 }' l$ I: R
室外机故障代码$ L0 H8 i( d' a  T! I
根据室外电路板上发光二极管判定,正常为闪烁 " s/ K' ?/ E3 B% J6 h: M
HAP  HIP红  H2P红  故障原因 1 B& z' y$ {; i. x( Y/ W3 D
闪  灭  灭  正常-----至室内机 7 u7 h7 S( [4 g6 X4 T
闪  亮  灭  保护元件动作 & [* p- O4 g) q5 P
  亮   亮  温度传感器系统异常 9 O" g2 y( e$ O9 e( G
亮      室外线路板不良 . A. u0 I5 `6 `' q! b) J( x
亮      电源异常或室外电路板不良 ! R4 ^5 w3 F& n3 k( A
红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次. $ C  W$ n1 b9 F' m& Z$ p
            大金家用变频空调系列" z3 P5 g3 ?* S' L; b7 U
内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。
$ U& C& f4 f# S* I外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。2 p5 A2 J( e" B
故障代码及内容:+ O: G% ]0 @6 C; Q0 ~
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
5 ], o  P9 _5 |" A) _R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
. |- C8 m2 e3 x) P) Z' q- u( ^C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
, _/ S' \$ ?7 u( }  D* u5 ^0 M+ |E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
: ~8 F2 O- I- T, ?. `+ j9 rJ4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,: q! y. e1 s3 Y  ^1 a
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异, H; g( a+ j* P' m( M
               大金吸顶空调故障代码
4 W# i# C; W$ q: _9 DA1 室内机印刷电路板不良1 |: b6 j8 ?2 X' s$ z
A3 排水水位系统展示常5 g' m  j+ W7 w: [6 I7 U3 u
A7 摆动电机锁定
( ^: N* d- |: ^C4热交换器温度感应器系统异常( C' E. M6 U8 K
C9吸入空气温度感应器系统异常1 C4 g8 T/ P5 k3 V+ }) Q
E0保护装置动作。室外机
9 j$ v' \+ i* m# x, I1 ?- Q/ g6 L$ qE3高压异常。室外机
$ ~# f/ m1 J9 y9 ?5 C) YE4低压异常。室外机     注3
- T3 B2 U5 `6 p) {9 i: v' S  tF3排水管温度异常。室外机/ r8 q( p, [6 A" B' i4 K
H3高压开关故障。室外机
! n( z2 ^! V' i  C# T( n: TH9外气温度感应器系统异常。室外机- `8 P; y+ c: G- `
J3排出管温度感应器系统异常。室外机
9 I- F6 M& h; D2 G: y9 VJ6热交换器温度感应器系统异常。室外机% J" e5 D& P0 ]/ C, D- o: M$ T
U1反相  注3
* N6 e' R/ a( QU2电源电压异常。; Z" g& z6 Y& S# q- X) w8 D
U4传送不良(室内-室外)
/ x7 O" @9 L0 U6 _U5传送不良(室内-摇空器之间)# W* A% e  L* ^8 I0 e) p% g6 f
UA现场设定不当。) j0 J, U* g. L! e6 D0 R- ]5 q
UF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线
0 l8 P9 u( D1 U; b; _0 o! O维修时的留意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。
- G) F% T! k8 o! ?在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。
5 o, y+ d5 h/ M5 i6 R4 a注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。" f' a/ E' R" \) \/ j
注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。
; B- o1 I; K1 [7 s. p7 K# a注3只在使用涡旋式压缩机时表示。     常管温异常
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-9-18 15:36 , Processed in 0.387533 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表