昨天晚上 十点多 正在逛超市 电话响了 有生意上门 来车接
+ ]5 q7 @/ L$ H5 K2 i1 x恰好买的东西嫌贵 正愁没处结账 买单的人来了 4 d. m0 P! `0 p9 y
) p- i/ P! M7 T: @路上问的一个45KW的软启动柜 不能启动 故障灯亮 % ?) w5 z8 |$ C5 H7 U" s
到现场一看 还真差劲 一个单片机的软启动柜 那个乱啊
* N, g0 n# `! i但是 你乱 我不乱 是吧 搞定它 要不晚上花的钱 谁给啊
& X0 d4 l! h# D1 L
/ D5 X, j; H) {按启动按钮 单片机板得故障灯就亮了 差劲就是差劲 什么资料也没有 2 i, Q* E8 L$ n8 J4 @" V4 Y; ~
这个柜子 不启动 单片机板 就没了 供电 没法检查 比较为难是吧 . q! Q6 C! Q) Q# v! A5 y
短接启动按钮 这个时候单片机板就上电了
5 f( d# U8 ]3 G
4 X# e/ F9 k; b' i测15V 正常 测5v 正常 2 @9 J0 r3 ^& w) A" a& P
# y" w# y4 z) N" [$ x$ A关掉电源 检查 六路输出 没有损坏的东西啊 时间过去快一个小时了3 ~4 S& \( b! c6 ~8 G
2 i/ }& s9 v6 F5 h D8 w6 `; s" O真愁人
3 M% T! ]( i# {5 W) `
) r3 ^, t0 q0 [( J- c陷入僵局了啊 : I9 m! J7 L3 S' k2 t
! m5 o# v" ] n% u7 d怎么办呢 ? 抽袋烟 喝瓶红茶 考虑考虑吧 7 J7 @; i6 N2 Q p( S/ z
2 w% r' U- g0 j( M- S2 z v! I; R
瞌睡啊 呵呵 灵机一动 会不会是电流检测的问题呢?
% Y ]% H8 S- n/ @( c* o4 P% S- M. M+ S6 `7 w
这个柜子电流检测很雷人的 用的是两只普通的电流互感器: F3 r6 o( |+ k0 ]
会不会是电流不平衡了 正要拆电机线 维修工的素质就是好吧 顺便拿表量了一下电机的三相阻值
4 t& _6 R# A4 L+ G+ r( a. U
3 e: ~ C% {8 W4 N钢钢 的 问题出现了 一个线就不通了啊 怎么回事 难道问题就这么简单吗? U5 r) t/ k7 I+ O5 k
. g9 Y6 N0 ]$ k; S( X35的线 那么粗 那么硬 还会断吗? 值得怀疑啊
7 f8 U( Y8 L( p! u! v( h" J# h1 Y$ t; R+ Q5 t, B
拆电机接线盒吧 说干就干+ \. `/ M0 X/ Z' ?) O i
6 \ k1 K6 n% E4 ]8 Y# {# o9 j还没拆呢 我就拉一下电机线 居然真的掉出一根
) R* h/ U% u+ \& e7 L( E, \/ K5 x/ h( P' t& S* C
剩下的就不说了吧 ( o! S5 Q# D: u! c6 a& j1 u3 M" k
8 W: ]1 S. S' ]" J搞定试机 很正常啊 拔款 送我回来
" x6 D9 \2 f+ O. }) T& S( P7 b3 f2 ? [ p, H& O
十二点多 再去 撮一顿
( s" Q" r. ?2 c1 M: a回家已经是一点多了 # W* b7 A3 f1 g/ H+ q9 t7 E$ p) ]" e
5 n7 O6 \! w1 B
这就是维修工 悲哀而又快乐的一个晚上 3 W8 M, _9 l1 g& c
|