制冷系统堵塞的典型特征' r8 h1 n3 g5 u3 \! j
空调机长时间运转不制冷。吸气压力下降,甚至出现真空状态(负压)。$ m& J1 c8 G& J
压缩机负荷减少电机运转电流减小,压缩机振动和噪声减弱。
) B0 n1 |8 f+ y0 p4 c耳朵帖近电冰箱或空调机外壁,听不见制冷剂的活动声。% @4 X f7 K! l# i0 |2 z
系统存在堵塞或制冷剂活动不畅,制冷剂循环量减少的故障特征与上述各条相同,只是严重程度较轻。
% I `/ Y7 ? z$ F0 T# f“污堵”的检查与排除$ Y4 g3 o+ F9 z8 n1 l2 O
电冰箱或空调机制冷系统中的毛细管、干燥过滤器和其它管道,由于脏物而堵塞称为“污堵”。
. ]0 M& t6 y0 C“污堵”的原因:制造时系统内残存赃物,系统管道内金属氧化物脱落,修理过程中将赃物封入系统,过滤器中的分子筛或硅胶粉末进入毛细管等。7 K* z! c+ Y( Y+ X
“污堵”的排除方法:多发生在毛细管和过滤器。过滤器堵塞后应更换。毛细管堵塞更换不便时,可用压力约为1MPa的氮气冲吹,氮气从回气管(蒸发器)端进入,从冷凝器放出(或直接从毛细管排出)。应用手按住冷凝器放气口,然后迅速脱离,以增加对毛细管的冲击。毛细管的“污堵”多出现在入口端,把毛细管的外露部分全部换掉,多数情况下很有效。(提示:无论任何情况下,清理毛细管的同时都应该更换过滤器!)
1 d+ q( A3 \- M1 U/ l; r5 |2 i) i& F7 R“冰堵”的检查和排除
" R, R" c8 I/ t7 J, n4 b 制冷系统内由于水蒸气的存在,当制冷剂的蒸发温度低于0℃时,水蒸气被捕集在毛细管的出口处结成冰珠,把毛细管堵塞称为“冰堵”。
7 O' ?. C7 U9 r7 l0 V+ J/ x“冰堵”的典型特征:“冰堵”故障发生后,电冰箱的特征与完全“污堵”时的特征相同(空调机的特征是部分蒸发器不制冷)。两者的区别是;“污堵”是长久的,不会自行消失。而“冰堵”则随温而变化,只有在制冷剂低于0℃时才会发生。当冰珠融化后,“冰堵”自行消失。 8 N2 R* P& F2 l1 H A, ?
|