制冷系统堵塞的典型特征
) S: M: I/ b4 v# Y& Z, P/ s空调机长时间运转不制冷。吸气压力下降,甚至出现真空状态(负压)。( e. L! m3 |/ e( `. I
压缩机负荷减少电机运转电流减小,压缩机振动和噪声减弱。
9 \2 b4 o  g; }, l( [7 _耳朵帖近电冰箱或空调机外壁,听不见制冷剂的活动声。
, E+ G) m/ s6 Z3 h$ S# i) ~    系统存在堵塞或制冷剂活动不畅,制冷剂循环量减少的故障特征与上述各条相同,只是严重程度较轻。
& @4 y% n0 M+ j1 t" H$ p“污堵”的检查与排除6 P  E* ]( ^# l3 h
电冰箱或空调机制冷系统中的毛细管、干燥过滤器和其它管道,由于脏物而堵塞称为“污堵”。
1 m$ [9 f8 a$ ~0 X. y( ^) g“污堵”的原因:制造时系统内残存赃物,系统管道内金属氧化物脱落,修理过程中将赃物封入系统,过滤器中的分子筛或硅胶粉末进入毛细管等。
9 W2 \# |  m7 @6 A- j' P; J' I“污堵”的排除方法:多发生在毛细管和过滤器。过滤器堵塞后应更换。毛细管堵塞更换不便时,可用压力约为1MPa的氮气冲吹,氮气从回气管(蒸发器)端进入,从冷凝器放出(或直接从毛细管排出)。应用手按住冷凝器放气口,然后迅速脱离,以增加对毛细管的冲击。毛细管的“污堵”多出现在入口端,把毛细管的外露部分全部换掉,多数情况下很有效。(提示:无论任何情况下,清理毛细管的同时都应该更换过滤器!)7 K% N( l6 S4 j$ h
“冰堵”的检查和排除7 ]6 R) D" Z2 M+ Q
    制冷系统内由于水蒸气的存在,当制冷剂的蒸发温度低于0℃时,水蒸气被捕集在毛细管的出口处结成冰珠,把毛细管堵塞称为“冰堵”。* D( t, J$ F$ y$ i6 H
“冰堵”的典型特征:“冰堵”故障发生后,电冰箱的特征与完全“污堵”时的特征相同(空调机的特征是部分蒸发器不制冷)。两者的区别是;“污堵”是长久的,不会自行消失。而“冰堵”则随温而变化,只有在制冷剂低于0℃时才会发生。当冰珠融化后,“冰堵”自行消失。 6 I: G) e# C, d% T" E+ v6 W9 i" N8 v

评分

参与人数 1威望值 +10 收起 理由
admin + 10 值得学习

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2011-5-27 14:27:33 | 只看该作者
怎么没介绍冰赌的排除方法呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-5-24 15:05:41 | 只看该作者
外行看热闹
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2011-5-24 14:05:59 | 只看该作者
经验之谈,值得学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-5-24 09:59:37 | 只看该作者
我发觉空调脏堵都是过滤器,割下清洗以后再焊回就行。冰堵,是出现在偷管后,下雨,管道进水才出现的,这样处理起来是很费时的。