室内机显示灯 故障原因
3 T9 Y1 j1 {5 D9 K! @9 C电源 定时 运转
1 I8 U/ R- C- A* ]: G2 N& q S8 o) P闪 灭 灭 室内环温传感器 ) H5 s/ T5 `. {
闪 亮 亮 室内热交传感器 8 P3 {- X8 e9 Q0 f. a
亮 亮 闪 室外除霜传感器 9 G* E8 {* e) W3 f- W
闪 亮 灭 压机排气温度传感器 / y' U$ X1 }) b ?
闪 灭 亮 室外传感器异常
) x4 Q4 Y% T, p4 A闪 灭 亮 压机运转异常
6 ~7 `+ r6 Q! I8 q闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 7 J z* ]( P, b) n
室内机显示灯 故障原因
( i- z) M% x% S5 B. F# S电源 定时 运转
( U/ |4 w% u# T5 [闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 6 S! I" p, t- w& k' E
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
2 h$ X) ], h: L! b. {3 t8 F闪 灭 闪 CT断线保护
. u2 @) p; A0 d$ G% y- Q- `6 j n亮 闪 亮 功率模块异常
3 w2 z2 w8 g! Q5 S1 Y灭 灭 闪 通讯异常 3 D- |) V4 k: Z |
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
/ a3 x8 H& m1 F& Q; G' W8 I0 M' K& y( G灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
% U7 H+ F9 }4 d% v6 t3 E) O |灭 亮 闪 控制基板异常 e6 e1 e) J8 u4 e; l+ W' J( |! t! W
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 ' _2 ^: F& G9 v8 W' C! W: ` m7 _
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 : ]# u$ r! g* J. J7 N* X
故障代码 故障原因 9 D* y" N- P" l' m- q
E1 功率模块过热、过流、短路 5 _* `# H7 F J) A
E2 电流传感器感应电流太小 ( J+ N0 @! y9 {$ V2 O: m9 g( e4 ?# ` }) k
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
. F# U6 ^% l# N- gE5 过电流保护
" e) N3 K, z, W- r0 pE6 室外温度传感器故障
/ i" j7 M- W& F2 }& q; qE7 室外盘管传感器故障 * a; t3 S$ a. c! T. w8 y: s9 Z
Ea 电源超欠压 - W* D* i! K% x4 h7 s
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
# \3 F% M: J/ ^# @! a w, tEe 单片机读入EEPROM数占有错误 6 }! V& v, B- X% t1 f
F1 室温传感器故障
]7 ]& P4 D# ~9 V/ u6 ~: xF2 室内盘管传感器故障
4 v. U/ Z6 \: F. q0 uF4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
" k; b0 w/ B; P% v% s4 ?( mF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
. P" f2 q @7 p N! E1 \2 A vF7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|