室内机显示灯 故障原因 ( T/ x+ c) {7 z/ x* T) {
电源 定时 运转 : r4 z2 e9 d% k( t$ |2 z7 R5 s
闪 灭 灭 室内环温传感器
?# u$ Z" D2 G- h8 Y闪 亮 亮 室内热交传感器
% z0 [7 ]4 Z/ f# Z. `- q亮 亮 闪 室外除霜传感器 0 P: `! n+ T) V: ~. k+ m
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
3 s* Z5 c+ }2 w0 t闪 灭 亮 室外传感器异常 H. D& z, a# _" C2 C
闪 灭 亮 压机运转异常
0 m; R, W" a' H2 h( y闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
. m, b8 ]/ d4 J" U) X5 v- K: a室内机显示灯 故障原因
0 ^& [9 t3 @$ K2 N" h% S! h. P电源 定时 运转 ' I! W- E W1 p$ n7 |& S9 J
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
2 }( \3 G2 R* k1 @8 @闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
/ f( W- O! o' Y: N闪 灭 闪 CT断线保护 7 u/ [9 ^ A9 ?' z
亮 闪 亮 功率模块异常
) @4 |; _9 q' v! q灭 灭 闪 通讯异常
) `7 F4 p6 ~6 N5 t9 F灭 闪 灭 排气管温度超过120度 # n' i+ I! ?* ]1 {8 w' Z' }
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 5 k" F8 E/ u: G# f5 O
灭 亮 闪 控制基板异常 / L; F" a) W8 r
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 : i3 E3 z8 c* o
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 " S) p' e8 ^/ M5 }' n$ E. y( Z
故障代码 故障原因
5 P4 r: Z6 Z t7 r1 \5 `* k7 lE1 功率模块过热、过流、短路 X0 I; b& a- j# y! z3 b
E2 电流传感器感应电流太小 3 c- H; s, s% u5 X: ]1 c
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ " c8 |7 ~. L' r. `9 P
E5 过电流保护
; _: b; x, f4 s J- VE6 室外温度传感器故障
" Y* |, D0 h5 E9 q9 k- L* A$ |E7 室外盘管传感器故障
# Y) L; u) Q1 F0 R7 J5 j X- \9 z" hEa 电源超欠压
7 T3 H, H- h; f7 { M- W7 YEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 ( o6 |* O6 }, X, N3 [
Ee 单片机读入EEPROM数占有错误 / ~* N* a6 m; `. n/ Q
F1 室温传感器故障 & ~! Z% E3 t5 Y5 _' v I
F2 室内盘管传感器故障 % V8 ]- h1 ~. m
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 4 I4 n% B4 {4 a8 d
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
5 ^. h# o" v* S$ ]8 KF7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|