室内机显示灯 故障原因 T& j% v6 T, G* ?1 S' D
电源 定时 运转
& W; T: d1 @& }' o, C闪 灭 灭 室内环温传感器
1 `" s. C$ n/ N( n8 t闪 亮 亮 室内热交传感器
3 m, }% N$ P0 P8 D5 {8 @- [亮 亮 闪 室外除霜传感器 9 f2 Y' B! c6 Z' i9 L/ [5 a; R& P( s
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
' o( o' c1 K) y3 s) h$ s闪 灭 亮 室外传感器异常 - D; W, Y5 [* L2 u- G% a0 K
闪 灭 亮 压机运转异常
( [6 W5 W$ d" P& |; l; W5 ]闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
8 x. s# s G) O1 w室内机显示灯 故障原因
( f4 O1 l! l% l& v. u8 h电源 定时 运转 ! A2 q! a4 B/ r; {
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 $ i' O7 t5 T# W& I+ A" d, K
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 ! t0 e; f9 Z( G, Q3 e4 b
闪 灭 闪 CT断线保护
9 W( \+ R* Q) R2 x8 ]3 w. b) w亮 闪 亮 功率模块异常
|0 W( C4 q) w& l2 u' V4 G灭 灭 闪 通讯异常 & L9 C( B, x5 u2 T+ y: @; w1 _
灭 闪 灭 排气管温度超过120度 2 v- ]- ^1 o9 p- X8 Z
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
0 w0 j2 H' b3 J$ U$ z0 A6 X _. f灭 亮 闪 控制基板异常 4 E# P2 b1 t9 a8 T7 v
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 - |9 p# D! S' M) k
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
& Z4 I1 S4 `. x- Z' R1 Y4 ^8 M故障代码 故障原因 8 K/ u2 V" P' k9 Y; H
E1 功率模块过热、过流、短路
, w9 q. y. M( ]2 E: U7 qE2 电流传感器感应电流太小 + P) ~6 G/ M8 J# U& x
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
: W- T" S* H: _0 UE5 过电流保护
( n/ y2 t4 R, H$ ?E6 室外温度传感器故障
! o5 W, e& Z! X4 i" c2 t, y& BE7 室外盘管传感器故障 9 t* `# d9 n' e, m6 @
Ea 电源超欠压
- @# N* C4 y8 E% z, jEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
, p2 @/ r7 _' O+ i1 j2 ~( W6 jEe 单片机读入EEPROM数占有错误
* c1 t4 ?+ `. ~; n- R( k% sF1 室温传感器故障 / S" e1 l. q- M% E2 h
F2 室内盘管传感器故障 8 j0 L3 L3 K- K7 ~1 S
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
+ y. `6 Z3 m2 lF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 4 _6 g1 ^6 c* L: n* Z7 w
F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|