室内机显示灯 故障原因 7 D" U# ~2 c* q) M
电源 定时 运转
; ]- s" t$ Q, a, T- }闪 灭 灭 室内环温传感器 ; t. L$ ~8 [! a
闪 亮 亮 室内热交传感器
$ y) j, U9 k$ t) I6 ]亮 亮 闪 室外除霜传感器 2 i3 ?7 E* E% o8 s" M0 p8 ]
闪 亮 灭 压机排气温度传感器 6 ?3 ?4 h/ p- V6 q2 s: G" p
闪 灭 亮 室外传感器异常 0 W( m$ m& a. d$ r9 O8 M
闪 灭 亮 压机运转异常 - v( z7 x. H) V e( ]1 G
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 . b5 b8 \) p& m) D; }
室内机显示灯 故障原因 . ?) B2 d* L% e; R9 {/ ?( h
电源 定时 运转 & t( f" D- U& F, P8 W' I- E
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 7 z0 A+ D4 y) Z P( E3 A# F
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
$ X/ \! T# t/ O4 J0 H% O, g闪 灭 闪 CT断线保护 ) ~ o' o* y9 G
亮 闪 亮 功率模块异常 j. S3 ~- a; `8 ?+ A4 U( |
灭 灭 闪 通讯异常
6 E. y+ i- d; X( E2 h1 L* i灭 闪 灭 排气管温度超过120度
6 L: ^1 M) M$ @0 k灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 7 N( ^: w' O, E2 F7 \' j
灭 亮 闪 控制基板异常 . U: n& E% k) T% E/ {; w
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 # Y+ ~/ x" k( B: x0 F" X
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 + u5 o; K* M5 o5 C& P
故障代码 故障原因
) K8 w. c2 B1 p; |& C6 |E1 功率模块过热、过流、短路 ! f+ M$ k9 }' F
E2 电流传感器感应电流太小 3 d" P: C4 X. X. M6 C# w1 o+ R
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
, [% w! K D& pE5 过电流保护
5 P: O3 ~+ a" |4 ~E6 室外温度传感器故障 7 n1 g7 K6 |4 M2 s7 Z
E7 室外盘管传感器故障 " G- p$ {+ L1 @' N$ d
Ea 电源超欠压 " C* ^9 g" \' g5 ?) v
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
* T$ O% l1 v+ R8 j) C$ ]Ee 单片机读入EEPROM数占有错误 : m" O- v* Z+ e, ~2 H+ f
F1 室温传感器故障
2 N/ }5 ^2 ^" ^" r/ Q) \2 i$ CF2 室内盘管传感器故障
4 B2 X8 y4 ~1 E) h; h% H. r* OF4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
- Y. y9 c# x9 O5 O; Y. V. o* dF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 . y: j* D* B9 @% M2 R: s
F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|