大金中央空调VRV故障代码  d6 `9 O$ \, Z& h
室内机故障
& A8 _: f1 ^6 Y8 T) |- L" {A0外部保护装置动作
+ s: m3 C* n9 `/ D: c3 Z! Y9 E5 dA1室内机P板不良* C5 i% ~. ^& g: {6 y
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
4 b% [; n& `  [& U! m1 d' ]1 d6 AA5热交换器热敏电阻故障2 M- H0 J7 ~7 M5 |9 f/ R
A6风扇马达锁住或过载、过流
- W2 w- W2 W7 |$ IA7风向调节电动机故障
% \) f9 s7 s9 d. MA9电子膨胀阀故障! A2 V( [% s2 \% s8 v9 X* y! v
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
1 A/ q4 p' O5 G- J/ a7 G" A1 U" _( rAJ容量设定错误. s8 q+ H7 \9 j
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
! w9 L( m" h8 H" B1 ZC5热交换器(2气管)热敏电阻异常
' E  z4 X5 b* y+ ~4 w4 O8 @C9吸气热敏电阻异常
/ H; b1 s# z0 t5 B# aCJ遥控器热敏电阻异常
% G$ A" k+ _% \+ Y! ^0 Q8 t室外机故障
2 d" Z) W' C7 \! A  [6 [E0保护装置动作& X+ l: @8 ^2 _; v$ J' U6 E
E1室外机P板不良: g/ W2 n- O6 j" \+ e
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污( ^/ S% ^. l0 J2 x1 {
E4低压开关动作:机器周围有无油迹- g$ Z5 E5 k% x# d7 b- g& I: D. m4 R
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障" G* I" z  O1 B- [" T) M
E6标准压缩机过电流(定频)
0 P4 v& j+ l! }: c6 f( QE7风扇马达过载或过电流
) z+ `8 k& [. ?) FE8 AC输入过电流
9 i7 D9 s' C6 i% B9 p. S) LE9电子膨胀阀故障
: f+ R5 h  ?5 r& u! S0 [; V- t# {EA四通阀异常
$ L$ g6 O+ g9 |H3高压开关异常
6 r& g+ z8 t6 l, E7 a% H; T: [H4低压开关异常8 o$ m- }( p7 i  u) k% [  O' x
H6压缩机位置传感器异常
& E: C1 b+ P% f" C7 KH7风扇马达信号异常& Z# e& R. q7 O: ]  k6 p  O
H9室外机空气用热敏电阻异常
: x. G* J: z2 ?: TF3排除管温度异常
% {1 S* @! f$ k# I8 }: vF6制冷剂填充过量: o0 J9 P7 I& T
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流, A$ _% \8 P% ~) T. p  x
J3排除管热敏电阻短路或开路2 \& m& l3 @- J
J5吸气管热敏电阻故障
6 r, q0 z6 ~; c8 s3 Q0 T6 \J6热交换器热敏电阻故障
/ v; s$ g& ?1 l5 T! F2 A: xJ8均油管或液管热敏电阻异常5 m  |' x2 ~. u) K  Y$ B2 y, k9 ~
J9集液器气管热敏电阻故障# ?, i# x3 o# }( c: Y1 K8 v
JA高压传感器故障
6 E9 C; @) i! P8 K2 UJC低压传感器故障+ t% G9 u, B1 K
L3电气盒温度上升; m5 G9 W/ T% A- h- o. x& E
L4变频器散热翅片温度上升异常2 Q5 T1 A/ F% w. d# B2 B1 B
L5变频压缩机异常+ [( q& z; S. l3 @% `
L8变频器电流异常( W$ e; d9 t1 D8 t) o/ f
L9变频器起动错误+ }& \" B  }# V! T3 ~
LC变频器与控制PC板之间传送故障
+ S) V3 r+ B' d( X" d. SP1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
  r; e( K0 r% a- ]/ W; `P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
$ U! |$ W5 U6 ~  v: G2 ePJ室外机容量设定错误
" n6 p0 f. X9 x' v: [U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺& K3 s7 P  B* S, d
U1反相、缺相' Y8 D( t* t; j3 I
U2电源电压不足或瞬间停电
( C% s1 ?7 H9 w, S9 qU3未执行试运转
/ X* d  V$ O  x1 ~6 `U4室内外机之间传送故障" G: M5 s  N$ ]
U5遥控器与室内机之间传送故障
- o; F3 P# }- ^8 q4 x; kU7室外机之间传送故障2 d+ U: I1 M( R/ @& c
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
5 W( r$ X1 m& _8 R' s0 AU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
# }; m" U! u" P' EUA室内机台数过多8 ?0 o1 ]9 f7 f
UC集中遥控器地址重复: W/ A7 t. r% H5 Q9 H: R( x% v- K
UE集中遥控器与室内机之间传送故障& V5 p7 u4 Y9 o$ N  h1 ^
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
( Y7 w0 f6 r9 q) E+ dUH系统故障、制冷剂系统地址未确定
4 I4 g, F2 f/ k; H$ NM0集中遥控器PC板故障, ]* E2 @4 |- T- Y3 z
M8集中遥控器装置间传送不良
( {3 K/ f' v; _% H! FMA集中遥控器装置组合不当  ^: Y# x/ v: Q! A2 D1 p$ _& k
MC集中遥控器地址设定错误
1 X/ W0 x/ A1 S/ W5 A*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者