大金中央空调VRV故障代码1 Z- y3 f! z. b1 x! s9 ]" M
室内机故障
# h9 {* B. E0 J2 @) i" PA0外部保护装置动作* d7 F+ [2 f3 u
A1室内机P板不良) C6 j- z; O2 {4 i3 n9 S
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
" C. V8 X- V0 S' G: h3 [- AA5热交换器热敏电阻故障
% ~$ J5 I* s  \3 n# _A6风扇马达锁住或过载、过流* K0 w7 W: ^6 Y- P6 g! K" B
A7风向调节电动机故障5 A$ g! P* T! n
A9电子膨胀阀故障- }. y7 E& G0 t; k* ~) I, ~
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作& c( L* y7 d9 m6 L4 z1 N
AJ容量设定错误
; y" T$ W# E( TC4热交换器(1液管)热敏电阻异常: _; ?  }2 \( G
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
; ?3 s9 k2 _! L% `# \0 @. `7 j" sC9吸气热敏电阻异常
5 e% ?' b6 M- u: F0 i/ lCJ遥控器热敏电阻异常1 @+ Y1 }; T& Q
室外机故障
0 z- M3 Q# |7 q# d3 [2 X$ d5 ~8 fE0保护装置动作
- d9 P5 N% _2 a/ P4 TE1室外机P板不良+ G# W. v4 J! E! S
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
9 E: h' x' e- LE4低压开关动作:机器周围有无油迹
* @+ i2 W) ]. p1 `& z' oE5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
; B% m$ R) A# {, c4 W) u& iE6标准压缩机过电流(定频)- n8 I9 z3 {0 |: \
E7风扇马达过载或过电流
, n# q# K7 R" V; O2 n  ~" `3 [4 d- IE8 AC输入过电流
$ ^4 Z5 @( k6 z2 X' I& M* f& JE9电子膨胀阀故障$ _+ Y" p% N+ H1 w
EA四通阀异常+ @  t, H4 v2 w
H3高压开关异常% }  m5 I+ P: \3 j
H4低压开关异常2 J/ m+ s5 P7 K: g
H6压缩机位置传感器异常4 _2 v" }. k! ^7 z  X4 i; ^$ _
H7风扇马达信号异常
1 f* v, T0 t9 T3 z7 e. z+ HH9室外机空气用热敏电阻异常
2 l; M+ L; z# N% wF3排除管温度异常
0 K) R1 S6 x: Q: FF6制冷剂填充过量
, p! r9 A$ J$ O; P& uJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
8 k; v( B' J1 l! _' H4 kJ3排除管热敏电阻短路或开路
# u" m5 D: v9 rJ5吸气管热敏电阻故障/ Y' g! D2 @: c0 i. t3 D9 _
J6热交换器热敏电阻故障
8 Q" m1 A0 X9 Q0 H9 P4 s& }; ?7 G6 q% eJ8均油管或液管热敏电阻异常
$ l/ J- C/ t6 U' y1 p# mJ9集液器气管热敏电阻故障
4 r) R/ N0 L: r2 I! BJA高压传感器故障$ v' ~/ z- O+ r* @4 ^3 J3 {2 J
JC低压传感器故障7 f# c: g8 v4 U  {
L3电气盒温度上升# u9 R- @/ L3 M. q. X5 X
L4变频器散热翅片温度上升异常
. U9 I: |1 G4 X3 h4 b" rL5变频压缩机异常
5 R( [3 \4 ?# b9 `: PL8变频器电流异常
8 k: h5 g5 V, `. Q* QL9变频器起动错误$ |5 G( A: b, p8 L
LC变频器与控制PC板之间传送故障9 i/ o( r# _% `4 n$ R
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相; Z8 f( K# M! f, N
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
* r* c, d7 V0 TPJ室外机容量设定错误, J' g5 g9 w& u, A- z
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
0 b4 h3 s0 N( s/ S1 D4 ^2 lU1反相、缺相- l; V) ?* q: {6 b
U2电源电压不足或瞬间停电
1 k. G6 n2 L  [/ u; p9 j6 XU3未执行试运转9 v6 ^0 k" n  O- b- O9 n* D, j
U4室内外机之间传送故障  G; B5 h& G2 ~0 o
U5遥控器与室内机之间传送故障  H$ @% @: ~' w1 p6 E# p2 ~
U7室外机之间传送故障3 R% N& D& }2 l" S5 x
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障4 f2 F. V' ~0 d% B
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障! T5 E% V/ E7 w, g3 s
UA室内机台数过多
* z. X& J9 w, aUC集中遥控器地址重复
, s$ `1 }6 Q. J9 C% s# fUE集中遥控器与室内机之间传送故障! s9 u, s& X' h: m* c5 q
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容3 e  x$ g$ Z' E% G8 c3 j1 ~, `
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
$ |' n6 M$ V1 J9 eM0集中遥控器PC板故障! _7 {- I9 r0 {! E2 K4 e
M8集中遥控器装置间传送不良1 y4 i! G% r: B  q! t
MA集中遥控器装置组合不当" {, y  _2 E$ f  ^
MC集中遥控器地址设定错误
$ u% l# ^. k: X' n$ i  D" ]$ l( g0 h*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-8-2 23:01 , Processed in 0.136190 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表