大金中央空调VRV故障代码) G. n7 T3 h+ J9 d' ^
室内机故障
0 S5 P/ T( Q8 x; iA0外部保护装置动作7 i* o# h* s) _. Y4 S+ L
A1室内机P板不良8 t5 u: h7 o7 i8 g! G+ i& Y% V
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)# x! K, ~) I  q' T9 J# t9 m
A5热交换器热敏电阻故障( N7 i( D6 H9 {. Y  Q) ^  @8 R4 |
A6风扇马达锁住或过载、过流
; c. d' H+ l* c3 i0 oA7风向调节电动机故障4 E5 C9 d- r1 G+ L4 s% C
A9电子膨胀阀故障
' d/ }* \1 `- X( @) \AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作  v( x- ~+ \* W2 C
AJ容量设定错误
  H/ s# C# p/ @  L7 pC4热交换器(1液管)热敏电阻异常) c, K# s/ n$ r* p' n
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常, j: d3 a; D( ?  z9 p
C9吸气热敏电阻异常
+ L0 c3 K  l7 VCJ遥控器热敏电阻异常
0 P3 \3 m# o9 U. \* j+ `室外机故障
6 o, [% g* h7 UE0保护装置动作
( S3 Z! V" r8 g+ K. w- g2 Z3 @E1室外机P板不良
( r& V  U% a/ f; S; BE3高压开关动作:请检测外机是否脏污
  a; L6 C9 n- N! aE4低压开关动作:机器周围有无油迹
5 p8 E  |! Y9 J( _3 G9 qE5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
9 Z" g" [" @9 V  x1 `3 SE6标准压缩机过电流(定频)
+ ?+ {4 K# w  L* t9 Q" ~( WE7风扇马达过载或过电流
2 [$ ~) o9 e! I/ U) }. N- F, CE8 AC输入过电流% I+ F0 I1 k1 Z; U* t& B+ t
E9电子膨胀阀故障
9 K7 G, c7 ?, b. _: v- w6 sEA四通阀异常/ v% P( ?+ k% `. S: ~/ ~9 l
H3高压开关异常5 \$ |% O' x, T. W3 z" I
H4低压开关异常1 \9 K# f$ h( ~0 m
H6压缩机位置传感器异常
4 U% C* b# w4 S+ B9 o5 mH7风扇马达信号异常: z5 B2 H+ T9 w
H9室外机空气用热敏电阻异常
1 Z, K" s) L  p. I/ ]1 P' `F3排除管温度异常1 @( n9 J1 {7 ~. _6 X
F6制冷剂填充过量
, l) E3 ~1 X+ Z. cJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流$ p1 B: a  M' g) F, G
J3排除管热敏电阻短路或开路
' j% a; W  p* y( b2 u/ |0 T* dJ5吸气管热敏电阻故障7 ]8 w' e3 D$ [8 `5 G2 s7 s' d) H# y
J6热交换器热敏电阻故障# f( S( i/ c  ~' a+ B* b
J8均油管或液管热敏电阻异常
' D* p8 c% X. F: c: d3 |; qJ9集液器气管热敏电阻故障
0 R4 q" ~8 B" f# e9 JJA高压传感器故障* T/ L8 {$ z0 N6 X% X! y% R  J
JC低压传感器故障
2 b6 E! O* Y* N: d5 X/ b$ y# eL3电气盒温度上升
, m2 F' W6 C- }! q: Q& D! SL4变频器散热翅片温度上升异常5 h; _# ~. W' x: N) B- a" U- K
L5变频压缩机异常, ~' L% Y% X& j5 ?! X4 Y
L8变频器电流异常
& [. v9 O! [4 F8 iL9变频器起动错误9 K3 ~, @3 S8 D+ K" w  H( ?
LC变频器与控制PC板之间传送故障9 {4 D) d" `3 ?
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
9 O+ F( w! W1 ]1 @P4变频器散热翅片温度上升传感器故障2 J6 J+ N- s! E" R! t! `
PJ室外机容量设定错误! Q+ p0 ^) H, q7 J  U& c) O
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
: m2 v& R& e; ^5 yU1反相、缺相2 B* z1 L# |/ H, E; W/ M/ H$ ~
U2电源电压不足或瞬间停电
" K! O( A8 P  [* h3 nU3未执行试运转
# `* b2 {$ i: M$ AU4室内外机之间传送故障( W  c  ?% r: v( |+ X( k8 u
U5遥控器与室内机之间传送故障% ?9 f  _, }5 Q4 h; e1 u
U7室外机之间传送故障! w% }7 j2 O! {/ _' @# O
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障$ q0 _9 z+ y1 I' J3 o! B. p
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障5 h7 m" ?6 b1 J
UA室内机台数过多
3 K% `" |* I* T# R/ KUC集中遥控器地址重复6 i4 n, g: ]+ C6 R3 j! ?( s" P
UE集中遥控器与室内机之间传送故障) C, C' t4 n( f& G- A
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容( s" f; n9 P+ w% O
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
# p3 x4 H  B$ q. o' v. i4 O0 lM0集中遥控器PC板故障5 a) b  H+ I6 Y- k
M8集中遥控器装置间传送不良/ r2 }+ K  y1 m" B1 |" i
MA集中遥控器装置组合不当/ }- s" [& T9 p2 C8 l  \9 w/ A
MC集中遥控器地址设定错误
  t  ?& I3 T% u1 F*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-21 02:05 , Processed in 0.146894 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表