设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4824|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[分享] 大金中央空调VRV故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-25 21:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大金中央空调VRV故障代码. @6 S) a; u' z# T5 V
室内机故障
6 M: j: ^) N& r) g; Q" ZA0外部保护装置动作
* m7 Q2 y2 x8 t- a, \* w2 VA1室内机P板不良; Y/ L9 w1 X4 J# z/ X, v
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
, \' q( `% A& EA5热交换器热敏电阻故障
6 g6 l  o- c$ W/ Z$ Y. o+ K; gA6风扇马达锁住或过载、过流
- }% N$ Z# x0 o9 D' ]; UA7风向调节电动机故障
) n3 @4 h6 k- ~. l* C( p2 MA9电子膨胀阀故障! q. Z  E: O0 L, S# m9 N
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作  h0 f& I( ^/ a( F/ D* V/ ^
AJ容量设定错误8 b: b* L% C; \, L
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常3 m5 Z) V, Q5 Y( W- d
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
0 \- }+ @4 \# k) u0 x% i& D; _C9吸气热敏电阻异常
; E: k4 H6 x, j7 _' z/ v: ]CJ遥控器热敏电阻异常  U6 a' Z( |2 Y" u$ {; N
室外机故障
# x- ~0 Z% _% @8 CE0保护装置动作
. k2 z6 q4 |7 ~; j% zE1室外机P板不良
! ^" D; W: S0 B' c# E* JE3高压开关动作:请检测外机是否脏污' m" U2 Z6 }; |/ S( y# B# Z
E4低压开关动作:机器周围有无油迹5 H" I3 l3 A3 J4 P3 s7 j& F& I: i
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障* c; {7 z8 `+ N
E6标准压缩机过电流(定频); ~6 b; X+ y# [( _8 D4 @1 ^
E7风扇马达过载或过电流
2 f* l1 f( u+ oE8 AC输入过电流3 d0 |5 T. ~- h, _9 X
E9电子膨胀阀故障& |  g' K4 X# n, v# S
EA四通阀异常. Q* \5 ?9 a5 B8 G2 c+ f4 g
H3高压开关异常
  T7 S# t+ O1 B$ y; \H4低压开关异常# D+ H6 \, x2 _4 k% C
H6压缩机位置传感器异常
6 z6 ]' V" z0 n3 T; _H7风扇马达信号异常: @/ [: h) S" E8 ?$ r+ @
H9室外机空气用热敏电阻异常
: e( c- d5 c) s, {F3排除管温度异常
. M5 ~2 \# b: m" i! M! qF6制冷剂填充过量: K* H- t2 V( V. g
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流4 U; p: _3 Q  a7 ^& T3 i
J3排除管热敏电阻短路或开路0 P' s( ^4 @  h3 W; d
J5吸气管热敏电阻故障
: \# q' b2 p* E6 OJ6热交换器热敏电阻故障
# f: J2 v3 B/ l& j/ LJ8均油管或液管热敏电阻异常6 X" I% k% h! u. X! D
J9集液器气管热敏电阻故障# D  \. \2 k! Q! h% \
JA高压传感器故障
8 [" n) e5 C6 v/ |( j/ g; vJC低压传感器故障
4 i" E: D& m+ B/ v* U$ W( N) G5 S6 AL3电气盒温度上升& q. I( p# F" W' {% R- O% Q9 a
L4变频器散热翅片温度上升异常
( x, X% u) }9 m4 aL5变频压缩机异常
' ^/ ^6 X8 d+ j1 |- T- ^% iL8变频器电流异常
2 H8 O6 A' Q1 K0 M% g2 R+ S. \- SL9变频器起动错误+ R+ {. o5 Z/ |4 F5 A4 |
LC变频器与控制PC板之间传送故障! n% _/ U' P9 b0 }
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
- O- W$ |. w1 u5 C5 i9 W0 AP4变频器散热翅片温度上升传感器故障
$ L; h' J# K4 }- T& w% T% a) [PJ室外机容量设定错误3 U* F" k+ b( s9 E, W
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
2 B9 z4 t1 v! _3 IU1反相、缺相
+ o1 E" S+ X$ m. a, sU2电源电压不足或瞬间停电% `8 a+ L; i* t7 e
U3未执行试运转9 T+ z! s; y; a3 `$ p5 w
U4室内外机之间传送故障: Y5 V" i4 V( X& r& \. t
U5遥控器与室内机之间传送故障
  F- Z# ]; v/ o, C, K- Q1 t4 VU7室外机之间传送故障
# X8 F% n* v2 c, ]1 e1 {+ {9 UU8主遥控器与副遥控器之间传送故障* S- \: |: Q7 u0 t
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障' z! |, U) ]  m0 W3 F' y4 b
UA室内机台数过多+ L4 m* C4 b5 c" A7 Y7 v8 Q# f% E+ r
UC集中遥控器地址重复
' r' C" ]) d" W- q0 [UE集中遥控器与室内机之间传送故障/ O9 G( N6 w" B; Y" [
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容  S& j% @' {+ j/ |4 }$ Q/ Y! `/ h
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
  y8 c/ Z' \" _M0集中遥控器PC板故障8 ~& _4 Y! y1 z% Z
M8集中遥控器装置间传送不良
5 N. k% u$ o' m8 H  E% e5 BMA集中遥控器装置组合不当  [5 x( S1 z" U* `
MC集中遥控器地址设定错误/ [6 e8 |# F. p8 Z) d
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-8-11 17:33 , Processed in 0.165711 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表