三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@  & y) c* U2 }5 }: g/ N( H. y7 C: c- h
S-i        Py:x4g2h2gO  
' m* z4 p; @" U. S3 r) \故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作  
5 [( d5 W4 H% z  m" ]! K1 e
/ Z$ H( J6 \# y/ K' f4 GL’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。  
: i( T7 W& R) n. K' ^5 C9 m! h! \4 h+ c+ M
          三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修  1 I9 V. _6 x$ S" t8 [/ |

" G  ^" e; y+ [" }     一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。  5 P6 k& E8 R0 L! m
  用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。  
" X; m: d5 W% I- [* D7 b# Q  这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。  . h) G+ Z; E' F8 m
  拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。  : X/ T! Y4 |' F9 _

, B* }* n$ V& g- w2 {       三菱空调维修故障代码 ( d6 O) b) ~' o; n

5 }' I! }; w- |" t$ l    三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES  1 Q) F. }; g' L& q  i

; O1 Q  c2 f+ a无显示  2 S& M0 t* T+ y( P
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、  ! X. \  t6 q) n# z* U8 \( w6 m
操作开关电路板不良。  
3 @. `  a  s4 }E1  
3 ?# v- c/ y* ]" m/ h" E( I操作开关线断、室内机电路板不良。  5 B: y9 u( W; q" A; p9 G
E2   ) P1 s8 y' F) w- @( z0 g6 ]
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。   ' Q: j8 u0 L& E2 V' W. s
E3  ! a2 r' B" f# f" K
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  
1 @7 c: X3 u3 N' Z& U室外机号码设定不正确(设定了48或49)  
/ v- f5 F# i+ W: n/ CE4  
2 e) \1 D" Y$ e( z( C9 k+ R# K% j室内机号码设定不正确(设定了48或49)  
8 f: H; c1 T2 S% R& [室内机电路板不良。  
& U. n( h, a  @' b) H( v& B. DE5  
; _0 u5 G& S( P2 R9 n室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。  
) V2 s, I+ A  X4 o% ^E6  4 b* Z& v: ]6 D" O+ n0 Q5 S6 I" P
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。  
+ h4 L/ S' ?0 C1 f( ^  a; C0 ZE7  
# O1 O" \# z# `5 ^! c3 c室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。  . U) U  w! [/ e3 u/ R3 e% q
E8  
+ u2 {  c# |" a$ D5 N4 f! y$ t0 k# e% @内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。  ; J& ~, I) K' `6 G" z* J
E10   
6 {, g6 k* X1 x/ r操作开关多台控制时台数超过。  1 Y8 ]7 {. `$ q, b6 ?% H
& j2 p  [2 K  F& ~, W- a) c# J
E31   6 l4 t; y" m9 J  @
室外机号码重复、室外机电路板不良。  / I* `8 A+ B/ E$ `5 @
E32   9 p5 e* Q5 G4 k& r/ i
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。  ' j5 C5 H$ T9 Z; C
E33  
, X* t  |5 Y1 J. G' Y& Q1 l- l压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)  1 N' U' V9 U# o
缺相、室外机电路板不良 。  , p1 O& F. G2 p# x% q
E34   & O" t+ ^$ a' ^' s  E% t  T1 E5 h6 M: ]8 {
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。  
$ y1 O0 E+ B2 C/ WE35   
0 Y* O+ m5 c6 @4 w% d+ O室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。  
6 e2 k& X" A6 l6 F6 t- E$ \E36   
: t( b! _5 \$ g- v5 y0 `压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。  9 {7 y4 c/ v& S. R1 \3 Y4 f! g8 O+ B
E37   % q# t0 i6 B) C  @  A4 ~
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。  . Q% M6 S" ~) S+ [$ k$ C8 [
E38   
" W4 E  e  Q; g) m室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。  ; a5 B0 V4 D9 _/ t; |& e
E39   
: e/ C7 B# ^/ ^/ k6 W* w) `  b# Y' T压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
6 |8 K0 g7 i0 ^& P/ }E40  
, ~) c% Q+ V1 M0 o$ U室外机安全设备工作、室外机电路板不良。  
; K! `. z1 Y, ~( X4 e
; M6 M0 x. f. H4 l1 o- O5 a8 E# Z5 l3 q$ t' n
三菱空调故障代码(5)  8 X& N8 K1 M: ?/ N

' B3 ~, d: t* R$ A/ E6 L2 Z. t9 O/ R! W& y
三菱空调504-304 故障码  6 L, k! x% H/ r7 F2 B# W
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。  5 x  ]% }3 H4 ]
E2 :空内位置编号重复/空内板坏  ; m3 o* Q2 V) m2 u
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断  : p( _! ~+ c6 n
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )  
0 Z- P: m$ g' W4 rE5 :内外通讯异常。外机板坏。  
7 N8 d' S7 D, z3 l# Q1 ]E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。  
: J0 P2 h3 W* z, a3 VE7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。  ' l4 c1 o( f( M  H) ]+ w( ?  H
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路  % P, w  X+ J6 [& [$ ^, t/ t9 F
E10 :操作开关多台控制时次数过多  
' C* t5 S4 I/ bE31 :室外机号码重复,外机板坏  
: I" d! J' i8 _) GE32 :反相成缺相,外机板坏  $ M1 b9 E, J% ]& `  T' S
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。  ; T, k" {( \& J: R1 w" Q
E34 : 52C的低级缺T相,  4 o% ~/ B# X! {1 p7 E9 B$ h
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。  ; T6 O& j' r* \4 \) H" l- t
E36 压缩机出口冷管温度过高  " L4 m3 e9 l- i% r8 D/ F6 W
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘  
* W: ~# z: i# j0 e2 t3 t8 q3 W, ZE39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良  : T" d0 B- m- Z  g  _5 Q# ]5 {
E40 :压缩机高压过高。  
, `2 r+ T( m. w  `* S0 [+ k- j. ]uA 。室外与室内装置不配或序号不同。  $ p8 J! U( F  y% _/ V
uf .电路接收头有故障  " I- z; c) V" l

5 _( `  l9 w" P3 l  R& j自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号三菱重工空调  : `7 i- O$ W: p! R+ e

1 s; @- p! W. F. g/ Y/ y+ A异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)  
' m# t3 O: s( [0 Q室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07  , t& d# }8 W! E) H7 W
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06  3 z6 u! a9 W0 r: N4 ^- v& M9 O
室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59  ( }9 \1 \! a! u/ R) k8 J, d! Q
有线遥控器通讯异常    闪亮(2次/8秒)   00    B1 ]' p6 X. h- x9 Q: B5 ?
控制单元通讯异常     闪亮(2次/8秒)   00
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-8-1 23:27 , Processed in 0.175465 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表