日立空调维修故障分析 $ Q* ~/ s4 z* P! J
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
) h) l/ L# G4 T; W; q1 _(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 5 |( h R# c. R+ R% c
1. 12?29灯闪为何故障? 7 g. J+ N; E, l2 [- y
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ' g% Y) G( Z5 w
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) 1 S4 g% J S; O* B
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
4 T. v0 u% v! `5 d. B/ B③严重缺氟:查漏、加氟
# h7 w/ I7 c) f' Z* F w( R④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 9 a- G" B. n1 s+ s/ w
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
, H- d }- \, m⑥外风机不转 2 f/ `4 ]. v7 h0 t+ C
⑦电路板坏
/ P* w$ O# J1 P1 i+ W. k2 y2. 11?28灯闪为何故障?
1 W# U/ e) d5 c故障代码显示为内环温坏。排除方法:
3 [' I, ^) y+ I8 U% k①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
6 u" L& F$ _6 C②主控板坏 3 E( i# ^3 P- _0 i& \6 Q, T
3. 11?27灯闪为何故障?
1 H6 T. U" O2 f故障代码显示为内管温坏。可检查: ! T: N0 @- h% s9 ^8 ~3 }
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 / s- X4 Q" Q8 T' m3 _2 B% S
②主控板坏 " g9 L9 f! y% o9 H! h: D% T2 s
4. 11?26灯闪为何故障? 4 m3 S4 k8 [8 m2 \, i, E8 k- B* z& c% a
故障代码显示为外管温坏。可查: * [- ~/ a1 z# p; ?+ u; }
①外管温坏
8 d" U2 s* f9 y9 v②接插件接触不良
, d! v: y& J; A③主控板坏
5 q k1 h4 G; i3 n4 v5 E I5. 8?25灯闪为何故障?
. H: q# W$ z. w1 o, B2 ~; a8 V故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
% s" n2 B* l+ \! C2 l①内管温坏 P; ^; a3 ~# n
②外风机坏或风机电容坏
. ~8 r/ C2 m' l/ H9 M0 R: U③内蒸发器散热片脏堵 $ P, b" s& J7 s6 K" a
④内风机转速低
! M) O+ i! H e⑤电路板坏 ; T) I$ w$ Y( c: t) ^
6. 7?24灯闪为何故障?
( K; ^4 x7 {) w故障代码显示为内机过热。可查: , n& W* i% \# B+ [1 ^
①内管温坏
) a" T, {5 P8 h; F% A' F②内电机坏
1 J( L1 k3 l* I: j1 ^3 ?- e- [6 ^( `③内机蒸发器散热片脏堵
# v8 w' E2 u/ W3 O* j④电路板坏
; J7 }1 u7 c# J7 E( U7. 6?23灯闪为何故障?
2 e. H/ {6 x( `# O2 `2 z故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: . X8 N& d( @7 b$ z L7 _
①内管温坏
4 l- |6 m" U/ `* U4 X3 h9 s②内电机坏 4 I h6 D* q( x x. D( G8 A' j
③内机蒸发器散热片脏堵 ) S) A; q1 W Y" u* E p
④电路板坏 & `, v! @( N' n# k2 J
8. 4?21灯闪为何故障?
2 v# g5 g/ S" p c n: p. c) L故障代码显示为外机过热。可能为:
* a% K. c. I3 }①外管温坏 5 x/ j: f: M& g7 p/ l" d, u" t u
②外风机坏 7 Y' U, O5 \# N7 R+ S2 |
③外机散热片脏堵 , S, c( f" n0 `; \& D4 |
④电路板坏 4 a3 F1 C, }9 W7 v
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
, `3 S8 e s( K0 N0 h8 t" E有可能是: + @$ I. M3 S3 _ N0 {' k
①房间面积与空调选型不匹配 9 h2 z1 @1 m# \' W) J& J
②房间散热问题
- x o6 q* p1 O4 s, t/ l③氟利昂过多或缺氟
3 U) v; \9 [$ I④压机吸排气不足
' r+ C" {0 p1 w' D⑤内风机风量小 . s O2 H6 k: S- [1 @9 ], v# y& h
⑥其它
! z$ f z* K$ D% q7 O二 、分体KFR-35GW故障分析 9 z& S; e* H4 z. n( W2 N% B
1. 安装后试机外机不转,为什么? # J9 ] G, u2 H* k* W$ C
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
+ J. E7 p2 u) n+ M) ~2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? ) |6 L) C4 I P9 P' X+ R3 A
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 / Q) u9 P# U0 U- u" z: I; |
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) 9 p1 G, R' K8 q |
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) 9 E! j4 n) ^" E, d
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? 7 x8 ~2 z3 i1 J, A7 b, D& f1 ^
此现象表示室温传感器开路或断路。
- |& u7 v: m8 {* D& g5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
3 g3 u& u$ R0 I3 o$ x' d显示室外传感器开路或断路。
! `* w1 N8 Q; C( r9 O" r# q0 h6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? 8 O" J4 _- S6 l. u3 U O
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 / P( M7 B3 b2 v+ s0 c2 r- k& K( I
三、分体KFR-32GW故障分析 6 K8 j" J- V; u6 L
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
( Q7 h9 a0 V% T4 q: ~, O6 K表示内管温短路或断路。 : T& [2 i# w8 O4 e
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
; B# Z" B% r3 X" V$ G表示室温短路或断路。
8 t& S$ [% T7 J; O: _3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
q$ R. k8 J% _- C- C表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 8 o+ s; u7 x" B, K! \! u; {5 I
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
. j( E- W5 Y1 N/ @4 x! }% Q表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
! b1 z% x% h/ S四、分体KFR-25GW故障分析 - ]+ b# Y9 B5 i
同KFR-32GW故障显示判定
4 f) p0 N+ v# u) n资料来源:www.520101.com
% n" J) V& f7 B/ ]9 k C五、日江KFRd-120LW故障分析 + o! v$ p b4 j# F0 \7 R$ Z2 x* Q
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? 4 Q0 n) \- w% N$ ?+ }7 h5 ?
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 3 t9 [; S, K9 d. @' m$ c
2. 为什么不化霜? ) r. \3 ]3 S0 \: J9 _, c
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
- y2 z) B! J+ U" A% Q; j+ F3. 制冷不好如何处理? . S5 z/ t7 M- R9 d
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) : d/ W$ b5 j5 W4 q8 h8 ]% q
( Q+ H: H% {: p0 N4 M 日立空调维修故障代码 : c* o8 M7 \# f. h, t2 h: G
! s0 i1 J+ _+ n' O. a1 I; P' D. f2 \
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 5 n7 |3 u) X* C/ v. K0 f+ |+ _; n. w
( j1 F) c+ |) ` t
显示内容 故障原因 1 r! i: g) p* P% } z( r3 @
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
7 P! x' L7 I1 ]6 v! L& X n 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 " s8 \, ~$ E0 o* ~4 f! I
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 + A& ]( `$ t3 Z* z0 \' X/ G7 a7 ?6 T
定时灯5秒闪/四次室内外异常 * H T+ l& |+ r7 f
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
/ l% S6 v; a! Y d% ~9 H 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
: e5 V% ]1 f; a0 h. L: e日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 6 A6 u" b1 c2 p. c7 G7 r
# V r! y) \& z P
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 $ H& W; Q% i7 n9 {( ^- z3 Y* z
灭 灭亮 灭正常运行 ( H3 H+ h# g+ l
亮 灭亮灭过负荷(1)
) R4 X) Y" v/ K8 e. h 灭亮亮灭过负荷(2) . t( |1 @1 |8 l+ a1 C; }
亮亮亮灭过负荷(3) , F, `$ C6 G0 q% M4 s* _" W
9 _9 D* ]$ ]* a6 l: U* C. r 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
" J4 [2 C9 x0 H日立5P空调故障代码
( T5 \( F0 T5 u; l$ V01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 + |! Y: B3 y' ~! d# B
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
( Q( x( a4 Z1 J e; E- E03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 ( |2 s+ w) g5 \$ s' x
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 8 g0 L A$ |9 E: S
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
- h7 ^; }, ~' J" M4 s! D& x# l11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
3 @& W; p6 l3 T! L0 @: K12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 ) y, `: Q) D5 m w* E
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 # i4 K8 {: U- N! A( ~' S7 B
20:压缩机排气热敏电阻异常。 ; Q3 r& ~' \0 v: l5 p! F+ C
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
) p0 Z+ J5 \4 _. O24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
% ~9 c( E+ j: U0 c25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 ; r! j, ^" L4 n, X6 u, c; F
38:室外保护回路异常。 3 }8 w, A* v( Q' c
41:制冷过负载。
/ U0 U; x. l! I( J0 Y1 {42:制热过负载。
. \7 x; P4 ?' v# D1 }% x# P |