        日立空调维修故障分析   
; a2 m7 \6 x3 X) K+ Q: [3 ]一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:8 e2 b% G. l9 d
(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
! A- N2 e' J. l# I( G1. 12?29灯闪为何故障?   
3 l1 J9 B$ F# _故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   6 v2 u" i7 ^0 l6 j2 v. M& d6 X
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   
+ d4 r2 S) g0 d5 _# D5 _②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   ( O* n$ F9 D- O3 b! n6 e
③严重缺氟:查漏、加氟   4 ^9 V0 r2 M" {5 A. {; u1 C
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分     b2 \2 \, B# A2 f. J
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   
& Z; p/ D; H+ c8 }/ R) ~⑥外风机不转   
( k  f! H4 k4 q4 Q5 f: I% [( s⑦电路板坏   
3 {' v9 R& @! i% K( T2. 11?28灯闪为何故障?   0 u' {( T$ v: G7 g% M
故障代码显示为内环温坏。排除方法:   , X, y& Q0 ?8 u2 k4 U  D+ X, M
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
0 A# v4 A" K4 j" r# g8 d0 \5 h②主控板坏   
$ n( v8 B% r5 ~: b5 \3. 11?27灯闪为何故障?   
+ E7 V4 P: w  h5 f" V/ n$ M故障代码显示为内管温坏。可检查:   
( d+ p3 H) g; d7 ]. r①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   4 J& s$ x6 ]3 V) O" L9 u3 g
②主控板坏   
7 j  k" e" x7 t1 m4. 11?26灯闪为何故障?   
# y- Q  @% N& K0 V' b9 G故障代码显示为外管温坏。可查:   " ?' f0 h/ G( K" P( z' Y1 X
①外管温坏   
+ T: K. C7 ~4 {. a* W, P+ t, j0 T7 T②接插件接触不良   
0 G5 B/ A/ E9 l7 ~$ i6 x③主控板坏   & `! u+ \# R+ {- F2 M/ d
5. 8?25灯闪为何故障?   " g. e% `/ ?2 n3 U1 [( h
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   
# R0 l/ I& r  S4 w) z4 ]& b4 l①内管温坏   5 \  m; J) x" Q, x% Z
②外风机坏或风机电容坏   
% g: U) U: l: m1 K) d' P$ S- C% p③内蒸发器散热片脏堵   0 s0 i: o' x( e) F
④内风机转速低   
6 Q  J! r: v# j$ ]0 |9 q  s) P⑤电路板坏   
3 Z- y; w4 L& `, S! K, p8 ^6. 7?24灯闪为何故障?   ! j8 O% u+ B' ~! _1 U4 ^9 I+ R- p$ P
故障代码显示为内机过热。可查:   * a0 M1 m: G* ~: t  D. e& n$ C5 c* }( w
①内管温坏   
5 Z' h3 S5 [& A) {" r. I②内电机坏   1 X# d9 t5 a/ d; c& K. \8 s
③内机蒸发器散热片脏堵   
9 r! C. s+ o8 O- ~; I: K④电路板坏   
) H& Z0 G1 n, s4 t7 l7. 6?23灯闪为何故障?   : S$ z0 k1 H: e: Q5 }3 `9 j+ d
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   , s. [! e1 s) C) N1 ~5 s
①内管温坏   
/ o2 _' @7 C9 P; u( s5 S②内电机坏   
8 w* H* s0 o6 E+ Q2 Z! U③内机蒸发器散热片脏堵   
- a- ^7 b' w0 V: n# }- a) I  f0 b! G④电路板坏   
' d8 p' b7 P; \8. 4?21灯闪为何故障?   
% S1 x5 }  ]  A' U: u3 r故障代码显示为外机过热。可能为:   
, m+ J, b% s" J* ]! l1 I  q①外管温坏   / o7 E1 R, L& d! k5 ~% E
②外风机坏   
+ G' Z, O* Z% q) E- }+ T③外机散热片脏堵   / R. U9 y  K! f0 r, B0 u6 ^% ?% K
④电路板坏   
$ S" ~4 A# ]6 a# O9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   
- S) k1 d" V7 o! H" ]# q有可能是:   
# G- K( [  Z! T- O! k! v8 i5 t①房间面积与空调选型不匹配   
7 p% q% n8 u& l6 C2 f5 H  e②房间散热问题   % T& X- @: U( H% [) V+ L7 J
③氟利昂过多或缺氟   6 O0 b4 [: b' \) K' A5 Y
④压机吸排气不足   ) G' I! S1 t# M' {+ @" j) v
⑤内风机风量小   9 o3 c$ O& I. u6 }- ]3 B4 T
⑥其它   * [% L, K; j/ ]! E. Q  |- o
二 、分体KFR-35GW故障分析   
) v7 l0 y; Z3 F3 e  |% J& \1. 安装后试机外机不转,为什么?   
) ]! N( o0 j# V; u% b- s8 s7 T多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   ) p+ e( c( N3 L
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
# p- I! }, j& E4 i多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   
2 L: i9 V( b4 z& n3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   
( t& K) a% i3 f2 P表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   8 Q  z6 p! `' d, o, B( `
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   : @8 g, Z4 L' z; [
此现象表示室温传感器开路或断路。   4 `! O1 r+ N) i) W# c" y
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   , D3 o% ?* s& F* ?5 k, x
显示室外传感器开路或断路。   8 ?- W; P+ C+ O; E
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
: b  @$ V7 E" \5 v3 q5 w, G显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   + p& m  T1 V' _& y
三、分体KFR-32GW故障分析   
8 B0 R- T0 j* h" p/ t( d1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   ( P' Y4 v# l2 C+ j
表示内管温短路或断路。   . H  U6 M- \" I
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   5 s# |, ?2 @- a" f% ^1 h% l& X2 g8 W7 L3 y+ t
表示室温短路或断路。   
" F6 @( t- t. q, H/ i! {3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   " Z, ]# o" R) l" J
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   $ r  `: X* ?5 R# N: W  a1 m+ L
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   5 x) ^7 `- [$ l# @$ A! m: ^
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   
! \; [" B$ c/ D' D: L2 Z& J四、分体KFR-25GW故障分析   : p4 K1 b2 a( H
同KFR-32GW故障显示判定   
. }9 j& o5 X8 w4 d1 O% @5 ]- d! A  i资料来源:www.520101.com  
: m  }* J, V/ h五、日江KFRd-120LW故障分析   
  J' J) v; o, C5 f1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   . E  K. ~& ~) t" D+ [+ C
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   4 N2 M* a, h$ g7 m7 l" S
2. 为什么不化霜?   
3 ^1 f# ]& g" }- J! \# Q可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   7 q. C/ `( o! R
3. 制冷不好如何处理?   
5 h9 J& w- h8 ~6 ]. r5 @( f可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  
8 K/ h: J/ b+ f% q' _; l' K. L1 Q% k( H7 k/ _) _6 f' _
              日立空调维修故障代码               
$ V/ I6 L* \8 W5 ?, O8 s$ H+ z/ X9 N& n7 e* W
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    $ f% f; q/ g9 F6 A; x- u
  H2 b* m; p$ P/ J
显示内容 故障原因    - _% J8 z3 V4 u3 O$ }4 x
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护   
" s7 K8 n$ D) K7 E# p3 \                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行    0 {3 N+ n+ g0 g* [, l# ^6 f
                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障    ' H! N: Q7 C3 e% x
                        定时灯5秒闪/四次室内外异常   
! @" r' d* \/ C* t8 v, c: j                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
3 U5 n9 O: k1 `                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   . ~6 E/ j3 c  J# U) T. P. @/ y; ~
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
8 r* X1 ^6 S- U! G6 T/ A5 C5 r3 V- }" Y/ U2 ~" y. b. F& Z
LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因    6 d( [+ W% f0 R
                        灭 灭亮 灭正常运行   
3 V4 l& t# \( I) |5 n                        亮 灭亮灭过负荷(1)   
* D& Y' x, x& S$ X6 h* F                        灭亮亮灭过负荷(2)   
% `8 ^1 r* q. C+ _: `! |$ ]                        亮亮亮灭过负荷(3)   
% C5 a9 P! V- ]$ U- I4 f0 h' ^
- j' D8 r* E# t+ f+ W+ \                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   
. @0 ]% ^6 p5 B4 k2 Z3 z日立5P空调故障代码   4 M9 g8 K* r+ u
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   3 e) U; O5 }9 U7 u5 C
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
# j0 z+ T. o! A3 Q/ p2 G& d4 Y03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   
) Z* A1 C. P. ^) U4 B* j: U05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
- G* q; u% G2 V* s; F08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   
8 j/ q. j9 J, ~1 w. E7 r# n11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   ! `4 L; A3 O. W, a8 h& B: L# L
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
+ ?4 O. F. f9 \5 N13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   # c0 G% z8 U# M3 O' ?! p
20:压缩机排气热敏电阻异常。   
+ X) v+ R  c2 {4 X6 K: {" x22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   
' |' g2 N6 q& f8 E+ c1 E7 k24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   " p8 H, b# c) d# v# `
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   
& Z8 N9 e: S/ O, ~$ j! h38:室外保护回路异常。   ' L; F2 }( {2 Z. F# w9 s( y
41:制冷过负载。   & r; X2 a6 g( x6 d3 T. \7 Y9 y
42:制热过负载。                               ' z5 O% v8 b  S# R" q+ p% ?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-27 09:18 , Processed in 0.163801 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表