日立空调维修故障分析
: S6 h' ]# c' M4 J* F一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
# m9 E \5 H f(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
* a' _. @1 M, l5 B8 p* \1. 12?29灯闪为何故障?
" T# ]( i+ _) l/ w故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
0 ~$ B7 R" F, \+ h7 |0 s- W4 M1 ?①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
9 Y1 D' }- f7 I# d& D. q" y5 Q②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 / L& J4 N1 ]! Z7 N; b
③严重缺氟:查漏、加氟 # Q) s. ?" G, ^9 ^' K
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
# |8 x) x4 C$ y0 d+ F7 Q⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 $ b2 D4 \* m( s% v
⑥外风机不转
+ q+ B+ x5 ^! f. c3 L4 Z, U- Z' z⑦电路板坏 . }7 p A( H1 x; K& t! ~
2. 11?28灯闪为何故障?
" U5 L3 d2 J9 x# X# x故障代码显示为内环温坏。排除方法:
& J. f$ o& Y: t. I* m: N$ A①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) * F- R% O7 r. G" G7 D
②主控板坏 2 U0 R: b! Y J p" S! u, J3 m
3. 11?27灯闪为何故障? 1 ?9 u2 X, m, h( A
故障代码显示为内管温坏。可检查: 1 ~+ K4 w* _4 C2 e5 U
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 5 g/ F! ^1 f4 }, K$ [ k3 F8 G
②主控板坏 7 g& f8 y. G6 H5 S& W
4. 11?26灯闪为何故障? 7 A& Z6 T4 z) ]4 u2 U+ b1 c
故障代码显示为外管温坏。可查:
" S4 z+ c, L* w0 J6 @①外管温坏 / }, t( J* a4 g x! f1 O
②接插件接触不良
5 h$ {: S- X' t, s0 P③主控板坏
% V7 A- V* T) h* n6 U5. 8?25灯闪为何故障? 6 q! }% ]3 T5 m) }8 i6 p) Q
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
! Q( r. g; O; x9 f& F! M①内管温坏 ' Q7 M4 c5 M0 D+ I+ D# w' u; r9 G; j
②外风机坏或风机电容坏 0 S4 H1 h# M4 [( v) s# a" q- h; @
③内蒸发器散热片脏堵 6 l; L3 f3 q# ~) B% N( o
④内风机转速低
& a5 C0 R/ s! Y⑤电路板坏 5 G7 @0 e; D+ K6 W5 L
6. 7?24灯闪为何故障?
) r$ `6 a* U; l/ z/ d1 M故障代码显示为内机过热。可查:
! t: P9 L% j0 p# a①内管温坏
9 b/ Z U2 M3 V2 a: F4 z) O. ^②内电机坏
# ?# z3 M; N1 b2 N: G; _5 M③内机蒸发器散热片脏堵 s4 b# K: m; F; E T1 @6 |! e
④电路板坏
' o: o6 D) H, h9 b7. 6?23灯闪为何故障?
9 x- M& c* S* P6 U故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: / V5 u( y7 M! g; _, z9 B
①内管温坏 ) v" d w+ w9 H/ O% p, w+ Q
②内电机坏 ; L9 x3 [- S: r. ~
③内机蒸发器散热片脏堵 / F5 d+ \, `. I$ r* x3 B& _
④电路板坏
. X( c% m' n( r% N% z8. 4?21灯闪为何故障? 7 X& T4 W1 x1 ~1 H) k$ ], t$ U
故障代码显示为外机过热。可能为:
4 M6 W3 Q6 A: `, D8 ?" p7 s①外管温坏
$ A" u3 y2 S# `. U8 S②外风机坏
7 T7 V- Z; i4 |) H2 C) M! G③外机散热片脏堵 & W1 v) ]' j9 z& M
④电路板坏
, n* _; V T0 N& Y1 J9 \* [ \9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
, C- E0 O6 J5 M5 Z1 v1 E2 `有可能是: Q% P8 |+ N% |0 S
①房间面积与空调选型不匹配
* i! J" _' h9 ]5 S" I' c# L②房间散热问题 ^$ B$ k N4 B" ]! H4 M
③氟利昂过多或缺氟 . N& n0 W& h/ `) W& O8 h
④压机吸排气不足
7 E# u- s/ S2 b/ Q, o⑤内风机风量小 , j+ R9 @: K1 u. w
⑥其它 + [# x5 z6 @( p$ s* k. W; D% V0 I
二 、分体KFR-35GW故障分析
]8 O |5 e7 G' q/ ~. t+ h& R1. 安装后试机外机不转,为什么?
0 Z) \, @4 S- J: |5 n$ n多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 7 p+ o; v5 E$ \) C5 `1 |0 I7 H
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? ! s" F4 E# ?; X; D
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 + H) l8 u; F: `& p( j. w& S% N5 O
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
' U. T' j3 }6 ^- Q$ Q5 ~表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
- h9 Q4 B! b; D4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? ) E# w- ?8 E Q9 Z
此现象表示室温传感器开路或断路。
* ^( m- H# g$ M' n. _5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? 9 B* u0 W2 M9 d& `# b8 y" h* v9 f
显示室外传感器开路或断路。
/ d* }6 b) N6 o7 z, J2 C2 D2 k J+ M6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
6 w& T( v9 I, q4 s, E) ?( \显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 8 j( `2 R# V4 |2 u H5 r
三、分体KFR-32GW故障分析
3 H( u# \* T9 z" k1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? 2 G! B% y! ^5 A' L0 y4 i
表示内管温短路或断路。 . N) p: q* ^- I) k8 W/ d
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
/ z4 e @, L2 f8 j; x( J3 a表示室温短路或断路。 9 l, Z2 P4 x, d# i M4 y
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? 6 n* Q* B% f$ u: ~1 i/ O# ]
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 6 t C/ B: u; n
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? & L# D4 z3 z, s
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
. F' q$ ~5 }5 E# x% E四、分体KFR-25GW故障分析 # x/ H% ]/ `- M7 g. k7 S2 K
同KFR-32GW故障显示判定 $ o) v: S- |. l Y+ n1 X0 q
资料来源:www.520101.com
* j7 X6 B& V1 L1 E5 y9 g9 s1 s五、日江KFRd-120LW故障分析 ( `7 J8 I$ }, i% L1 c, P
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? : F! _, b7 d3 r% K2 {
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 , C+ l: H, h) V5 W- W9 M1 w6 m
2. 为什么不化霜?
% s8 d( U( }# J$ w4 h |, N可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
2 z1 }# q/ f8 T3 w; \% Z3. 制冷不好如何处理? % r. B% e. m" ]! d. n- H% K
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
: _ l3 q. \2 l+ F, Z
* V7 \- z+ D1 G; P2 b# g 日立空调维修故障代码 & B. r( } A( t2 B
* i- ?# Z$ x! [2 Q日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
( \% E2 ^" c) F* V6 T4 Q5 H, j# H1 O2 W. C" Y
显示内容 故障原因
) Q D2 S1 F; q& g' l4 X% p 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
$ |. b* ~$ L5 _' v8 ?7 x1 \ 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 6 l% Y% E" y- q( k8 k; o2 i
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
+ i5 O0 D4 E1 d3 c% R 定时灯5秒闪/四次室内外异常
0 S7 [4 r% [' j2 X: A# c" w, W& w5 J 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
$ I; z3 v7 }: D1 e* N 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
: Z! E9 F/ B# }: l日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 ' N, ?8 w) V2 _6 d6 y
7 N4 B+ E$ I5 o' c& G+ ~- aLD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
) M( j# n1 [ Z& |4 k 灭 灭亮 灭正常运行
. T& m4 h7 I i 亮 灭亮灭过负荷(1)
6 p' `$ i2 f& n5 ^4 e 灭亮亮灭过负荷(2) ) K3 ^7 b4 J4 s q+ a: s
亮亮亮灭过负荷(3) ) z X) H' \0 |: L9 E, K+ F
5 C- X. d3 k4 ?4 x& P 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 % s* p5 n7 J# c; d& S0 [7 U
日立5P空调故障代码
9 ?& f% r c3 I1 c. |, i01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
1 j3 N! l5 h2 f/ X. K6 k02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
% l% v* G/ S }7 ?9 A2 e9 F03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 3 }) C; O# B `$ B( ^
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
5 t9 f5 o' R& F; U" X: j08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) / R8 \% I4 p! o( a) w% T
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
- M6 d1 C1 _& |12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 J0 T. X, Z, `2 [9 I: m
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
4 W7 p9 k' s3 y3 ^20:压缩机排气热敏电阻异常。 ; n- h! C. C5 i9 {
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 + x {- d& O! \9 P/ h" v
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
+ k3 z" V: Q5 l: E+ s; a! @5 `25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 ; }5 P! w5 Z! G* y+ l- ^
38:室外保护回路异常。
; ]* F3 H1 h7 p41:制冷过负载。 4 `. e. h& U' Y8 e+ s6 _7 j
42:制热过负载。
6 a6 V4 `) I/ P8 |3 {1 h |