        日立空调维修故障分析   # U9 C* p  m% T1 ]' m' H# ]
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
  ]: F+ _0 H; S(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   % a* \( Y% e" [: t( o7 }
1. 12?29灯闪为何故障?   
. I& L4 z; a  ?" ^故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
$ P% u# ]& n, I1 F$ c: G% y6 u①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   
% H( w9 Q5 N' N6 }②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   7 ?# n+ I- ~) x9 D& [! Y
③严重缺氟:查漏、加氟   ! j8 _% V5 `7 a* B( l
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   
' U  ^" W9 L, ^⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   
, F5 m  Y4 t  V+ V/ a% S$ p6 t% s⑥外风机不转   " H+ \3 M6 b- n/ l& A7 u2 l1 u
⑦电路板坏   " S0 y8 N2 s! w! R
2. 11?28灯闪为何故障?   ) i! s' d/ f4 L" x' n0 f/ s
故障代码显示为内环温坏。排除方法:   3 J9 ?7 {' u4 i! Y0 p- ]; J* Y7 J
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
4 e$ p0 L  J% x( ^) d. L②主控板坏   & C* `7 R+ K& H; b
3. 11?27灯闪为何故障?   
% ^+ c5 z8 ~1 _2 t; o6 E故障代码显示为内管温坏。可检查:   % }1 y0 m/ s& u+ j
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   
0 }5 v, }6 F/ R: Z) M) P②主控板坏   0 S1 N: H/ w/ g3 M6 g( R9 x' g
4. 11?26灯闪为何故障?   * v# ^/ ^, ^# s- ~4 T
故障代码显示为外管温坏。可查:   
: ]4 f1 ~- a% P1 }- ^①外管温坏   
1 _" X0 H$ |. q8 v. \5 l6 u$ [- C2 W②接插件接触不良   
: _9 E) ?5 I+ Z2 O③主控板坏   ( _7 y) m% J0 ]* f8 o
5. 8?25灯闪为何故障?   5 N% W  |+ ]; J9 B" {
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   
- `, F% Q  C: t" G3 a①内管温坏     E0 f  f& L" q: H% v$ R4 ^
②外风机坏或风机电容坏   ) P* I0 F/ h7 L9 p& e
③内蒸发器散热片脏堵   
; m, a0 c$ K/ ^% }. L! F( d④内风机转速低   
7 F0 q5 n% N8 c⑤电路板坏   
% J, C7 Y- T  U0 E6. 7?24灯闪为何故障?   0 n0 A( G2 s, i8 K
故障代码显示为内机过热。可查:   
, p7 D# C& i2 z5 \0 W+ ^①内管温坏   , s) C9 n- z# s/ z0 F: q$ C
②内电机坏   
9 R9 h4 v- M1 F③内机蒸发器散热片脏堵   & l3 j2 X* N$ x2 Y& W8 D
④电路板坏   
  ^9 s, n' x7 R) x7 u' b; E9 a7 ~7. 6?23灯闪为何故障?   " p8 L( p9 ^0 L; t$ f0 ]. U( d
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
7 _9 ?* r7 o$ u% g4 o) {①内管温坏   0 n; s% s& _/ s2 s8 I; Y: J
②内电机坏   . S. i6 Z/ h1 ]' ?8 G3 a
③内机蒸发器散热片脏堵   
: P7 U, ]0 ~. N# |④电路板坏   
% q) r. Z8 M9 V; p) r5 A8. 4?21灯闪为何故障?   % w; S! P$ y* S0 Y1 E0 O
故障代码显示为外机过热。可能为:   7 {. S. Z# _: I6 H4 P, K9 h
①外管温坏   
. T4 c: _( G" A( g" N5 W②外风机坏   # S5 P" G1 }( e' h7 Y0 D
③外机散热片脏堵   ) D/ M9 C4 H) H4 _- t3 d
④电路板坏   
- i! j. l7 ~+ D) R9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   
- i  v" q1 ]3 @' `, `有可能是:   ( J  y; e5 [, H( w! }9 r5 m1 G% d
①房间面积与空调选型不匹配   
7 Q& ~* U% U  H" @/ u②房间散热问题   5 n8 h+ R' K: @
③氟利昂过多或缺氟   . w$ h  _+ F5 Z' o, U# |2 z3 n
④压机吸排气不足   
& H* ?3 V8 j! V; B⑤内风机风量小   
" j9 N) u- R1 g! [9 V% s⑥其它   
! E- Y, _) G) X, c3 Z  w二 、分体KFR-35GW故障分析   8 ^" Y! p: [0 B! D5 M. E1 ?
1. 安装后试机外机不转,为什么?   
3 W% H/ b0 \' w多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   - ^6 K* v1 o) z) M
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
" j: o/ H5 E; \3 E- C$ l3 W/ @% Y多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   
: `& M+ z9 f, K8 v% b5 }$ i1 ^3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   6 a& a( @: x3 }* q$ M
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   
/ A( \0 C& D. g+ U' i; d4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
1 M; j" k; f: k3 G此现象表示室温传感器开路或断路。   - a0 O4 M5 u: {- E& P+ m  N
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   , O  k7 Z# i7 Q( q5 `. N
显示室外传感器开路或断路。   
; }. k0 T7 _* F- a+ J) K" R6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   ' }; T" ?" x% Q: Q( Y3 G& A5 X
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   
7 q( d+ w/ N# t三、分体KFR-32GW故障分析   
6 ]. w" u; ?, A9 g; r9 ]4 ^1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   3 K8 y) c, L! Z+ \5 d
表示内管温短路或断路。   
( r+ {& p  B. [2 T9 ~5 d9 A1 X2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   
3 s) K( P3 {2 X表示室温短路或断路。   
1 `2 Z  _8 {& ~$ G% O/ P3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
+ S8 q( S7 ]6 b) P% x表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   7 J9 z1 O; T6 h! Q( g
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   ( E: a- T( K3 V1 W) T7 G4 o
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   - E% c9 F/ ~, `4 F
四、分体KFR-25GW故障分析   
: L0 s. g# O, n同KFR-32GW故障显示判定   
9 K5 K* m% m2 s6 D. W资料来源:www.520101.com  + P, _! ?0 z4 [" q; a
五、日江KFRd-120LW故障分析   . c# i( K( _, H1 e8 x
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   4 G; U. N; L, W& w* P% B
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   
8 p0 e: Z( j# ?2 Q3 @. ?% I1 j1 B2. 为什么不化霜?   
* H: [+ P/ n! W  p) h可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   
, e: ]: L- e- m/ a1 T( {- s3. 制冷不好如何处理?     i: |( _$ N. i
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  
5 z& u/ I9 Q2 B# D
( n& i2 K4 g: v" @7 S2 w$ V              日立空调维修故障代码               
7 j0 U' @! O& {
. j; B6 J. l' f" @  w; X2 H日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    & j. m, J8 a" ?' _, ^5 L/ p
# p# ?8 K" G& W. ~& f  w
显示内容 故障原因   
& A7 Q) A- p! i                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护   
8 W2 ^$ C; M- q9 x                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
0 U" k: a! j) Y; k  W                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
9 y' E& J/ W+ b; Q8 Q8 A; x( S                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    . b: ~6 n# C9 f, R$ |
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障    % a7 I4 O) e3 B" l) S" w, {
                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   
* C$ L9 m( w) W# v2 X2 Y$ I: O日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调    6 x" P& E7 C& t) V
% @  x5 e! x* ?$ Z$ Y+ L
LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
5 N" r' _1 z* h: l7 H/ }8 Z! j                        灭 灭亮 灭正常运行   
5 J5 S4 }% ]7 n9 l1 w  k. U                        亮 灭亮灭过负荷(1)   
6 l# z' P: P: f5 v/ e, }5 o) R                        灭亮亮灭过负荷(2)   
, g4 i) \+ u. Q; W3 _* R! D4 @" S                        亮亮亮灭过负荷(3)   # L" x$ C) M) s# B. L
4 |, I, s+ Y, D! y' u$ I- O7 y
                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   
* z0 l+ o. l" \* ~5 l+ O日立5P空调故障代码   4 a! T, \$ n* P% r+ `
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
1 M9 |5 U9 ^  \7 V5 f+ c02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。     g4 O# q! A8 }8 |* I2 W
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   
7 {* P/ ?* v' E+ J) g05:相位异常 ,室外基板:CN9。   , N, h+ @& k, y' u, \
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   
+ V: R, D5 C; T4 k8 ^4 d11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   
  p" i8 P' }; u1 u' G3 v12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
9 j0 C  h+ S% F3 P+ w, e; d. X13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   4 p7 s$ a8 D! N( L4 |1 Z
20:压缩机排气热敏电阻异常。   
7 z6 ~' r+ f2 {4 P22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   ' j3 i, L, F* C7 _+ ~
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   ' j' u) N7 J" T( G: a& Y: E  y( r9 k
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   ' t* w5 p8 b3 A4 p) x/ N. d' W
38:室外保护回路异常。   * @$ k8 L- U9 Q
41:制冷过负载。   ; ^2 ~* D0 D/ T& V8 ~3 r# R
42:制热过负载。                              
$ i  z8 \- @8 y- T
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-23 20:03 , Processed in 0.173180 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表