5 i3 X+ @4 z" s6 D一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:# m, G1 {3 ~3 L- Y
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) ! O" k. ~ \6 ?3 v* Q2 t
1. 12?29灯闪为何故障? ! c7 N1 F' L. s- B3 J' F8 J9 b3 b9 S
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
/ G; P8 ~# W0 X- ?2 ?8 G7 V; m l①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
. g; |# |$ z d, X7 _) {. x% l②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
9 f6 F* j% m+ A/ ~$ l0 v. }2 R③严重缺氟:查漏、加氟
" W- I) u; w$ E) g④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
' N% Z/ h, ~4 `; V7 Z⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
' S+ Q& w [! _1 U( e" P+ ^⑥外风机不转
/ j/ n2 W X6 E% j: B8 T⑦电路板坏
) J, `9 X% S/ e6 C! d* H! a( b2. 11?28灯闪为何故障? 8 }% [! }* J% j c/ F( Y0 D
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
1 F2 ^6 L5 r: l t* m①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
! z' |& u' g5 C# [8 ^! F2 f" L②主控板坏 0 j' G3 V4 B" V9 f0 r& D+ C. N0 A
3. 11?27灯闪为何故障? 2 n& b3 B m& E
故障代码显示为内管温坏。可检查:
5 y9 e* u, j5 @; q/ |- x& C①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
/ w% ~. u( i6 ]②主控板坏 $ X+ T4 G) R0 g
4. 11?26灯闪为何故障?
( y* c1 ]: B( M& `故障代码显示为外管温坏。可查:
6 b8 b% n) q/ o7 F5 m1 K& c: T①外管温坏 0 z8 Z7 N* ~8 }6 g
②接插件接触不良
& J/ {1 l: x: y1 ]③主控板坏
( _" z6 J- N1 j1 ~( d' h- d, @5. 8?25灯闪为何故障? 5 Y3 x# ]. z0 I1 a/ H
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: x0 w( t0 V, t y, a7 u4 n
①内管温坏
, w* k ?% e, x. W②外风机坏或风机电容坏
; s! p! @; w) |5 F) a③内蒸发器散热片脏堵 @4 g( t8 G' Z$ V7 e8 s- g
④内风机转速低 3 ^: [' l) @ G: j0 h/ V$ ~$ Q8 f& m* t* \
⑤电路板坏
9 V8 ]2 e) T! o7 J% G9 [; U6. 7?24灯闪为何故障?
, G% I' m& m* U7 `2 r) }, @故障代码显示为内机过热。可查: ! F n" W, t0 k) i4 @2 M
①内管温坏
" o# }" [! H& `& }! w+ u②内电机坏
2 l' Z/ @; [+ c5 A$ a7 i③内机蒸发器散热片脏堵 4 n4 W& l6 O* N4 N( h" H3 ~
④电路板坏 % l$ V$ A5 S0 M. {
7. 6?23灯闪为何故障?
( [6 z. L0 g' K( X故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
+ f5 |) \# ], {8 j2 R# N①内管温坏 5 S: C1 P4 I3 D( c* \# G& x F7 F
②内电机坏 , A* N) x3 Y$ t, C6 |; z
③内机蒸发器散热片脏堵 7 C; X' ?# s A$ B8 Z
④电路板坏
) }, E4 b; E2 _5 c% e/ L8. 4?21灯闪为何故障? ( N% p v+ y2 T9 p; t& o
故障代码显示为外机过热。可能为:
# C: X8 y4 f8 N! r. H①外管温坏
, Q: p- \0 A6 ^6 L" X②外风机坏
! b8 X: V: C+ ]: K @: `③外机散热片脏堵 ' M0 A6 ?) G7 n6 [
④电路板坏 ' b G- a- x9 ]0 F
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
& {! v! Q3 r: t1 s7 g# a# n7 c$ q有可能是: 5 F8 c/ c! x( V
①房间面积与空调选型不匹配
) n+ U- c9 r0 ]+ ~0 E z, C②房间散热问题 3 f: L/ A: Y1 K& s5 K+ t
③氟利昂过多或缺氟 " Q4 h( a2 C2 t) U( R
④压机吸排气不足 $ L4 ]% x [* H( ]
⑤内风机风量小
" ?0 d* f! E$ K2 I⑥其它 . S& m2 q- C" n; ~2 c+ ~
二 、分体KFR-35GW故障分析
+ o& j- P) }6 J8 P. Q1. 安装后试机外机不转,为什么? : K4 p% w5 ]8 T) Y0 X: O
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
: p9 E7 |7 V& O1 Y" |# a2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
- N) r; t1 `; X" `' a. w多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
/ I3 t( d8 O5 r8 f* Y3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
2 w2 ]! o4 x3 t4 i. B# @表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
7 `$ k1 ~8 Q' S7 u4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
; I0 G" d2 Q9 {5 Q* f1 ^此现象表示室温传感器开路或断路。 & x+ O9 |9 S7 a& P
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
5 d: G# C+ P+ e7 `; z9 B显示室外传感器开路或断路。
9 k' C, |( g5 s, u6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? # \* R7 k$ T& e: t" A! M% u7 g
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
6 p- J7 ^; d! V$ a9 X三、分体KFR-32GW故障分析
. V; q2 G: m/ _: h: w/ x1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? 0 g4 O! Y& C0 Z% X
表示内管温短路或断路。 H: u8 ]0 G7 f# s, _3 Z4 e1 D
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? 6 r5 W6 V( ^1 o1 a( s
表示室温短路或断路。 : g7 o7 z- e; l9 L$ `
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
4 b7 [- J8 C) h8 |表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
2 u4 D; o* _7 T$ M. D4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
, W# t' h- E! d2 P8 A表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) ; c; w% z2 ]6 I' v2 S4 [. h
四、分体KFR-25GW故障分析 5 G. r: [; t, T8 P/ C
同KFR-32GW故障显示判定
% K, ^( Q3 d; m" |% _$ M资料来源:www.520101.com
3 t# V$ S0 k4 g3 [2 E1 K五、日江KFRd-120LW故障分析
- e! \ g- g! M$ |$ r1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
( O8 K' H, T4 v% Y/ n可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 5 j1 @. J0 V K: @
2. 为什么不化霜? 5 u0 i/ h% u) c# T5 J
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 f, Y+ P4 @) v- V* J
3. 制冷不好如何处理? 8 Y: ?# c$ z1 O/ l9 R. {, `
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) $ P5 C, G2 q# b; y9 N) W2 b
1 K# h" J" ?# [/ R$ |" @
日立空调维修故障代码
7 r5 O( N0 G& M5 I
$ q" N/ H- r+ h8 _ }) v4 q日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 ! v3 a9 L* x' O0 w* H) T
: b( u1 V6 z' J- i+ W显示内容 故障原因
9 G% p3 o+ K, _ 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
4 }9 w _# ?2 U/ O R8 e 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
( F! M+ @; o" \) E+ l5 F0 A 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
( H! Y1 X. F& U 定时灯5秒闪/四次室内外异常 . d) o% T. v- a$ [8 m+ S) I/ n. o5 O$ L
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
8 Y ^) F" q7 Y6 k: k4 ^ 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
& c0 |( v6 r$ X* e) O, g日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 " { l1 h- ? @& i
) Y y# k6 v0 W2 OLD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 ! v6 e$ ~& R/ p. m
灭 灭亮 灭正常运行 ( i& ~0 }3 B" l% N) K \
亮 灭亮灭过负荷(1) 8 |0 ]8 [3 i; c' P; P0 }7 C
灭亮亮灭过负荷(2) 6 g& D" c7 A/ P, p
亮亮亮灭过负荷(3) 9 z( a _7 B! \3 t M: y8 `& n6 s
: a3 P6 X* ^% T$ J/ Q% m 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 7 e! [" [% z, e+ B& X5 L- U$ i
日立5P空调故障代码 3 r" Y0 H# u" x
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
: F+ h' F: S& }" N02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 8 O+ v0 F9 q6 r3 W$ F! L8 t: V
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
7 d4 S& {( o. B" }0 J3 k05:相位异常 ,室外基板:CN9。 - `7 s; d4 L% N
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) 2 G( Q) G& G* c+ x0 c6 N" Y
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 : u+ T1 V& ?2 C- E2 j+ D; F
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
3 I) l; V( w: u13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 " E1 [" j" `& H5 X" n% L
20:压缩机排气热敏电阻异常。 ) o# m8 L# ?* n( @$ O" @
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 ) O2 t5 ]( B: q- K3 c7 K
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 : R9 e6 H; s- J- @7 E( w
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 - j! f1 ^2 z& B2 J/ h. F' ]1 i
38:室外保护回路异常。 1 e/ ?& t7 j6 D5 w: ]
41:制冷过负载。 ! e2 q }1 K; E" {& V2 X: W! \
42:制热过负载。 6 ^! m7 K5 D2 Q& w5 ^
|