日立空调维修故障分析 ) L0 ?, A1 {+ [/ t; l
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:; V8 ~% @( m ]- u- i$ k3 y
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 0 w" d7 s# ^6 S: T
1. 12?29灯闪为何故障? ' o, V7 X2 ~. T" [& @
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: 0 \. l1 w1 e& h8 S
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
% R' l; o( x! M$ I* U" d②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
6 u1 O; ?- E! @. ? \: ?: R8 ^③严重缺氟:查漏、加氟 1 C' Y6 X% ^3 A
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 + g( g0 {9 I7 s. ~1 d7 r
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 " F* j% v s8 o: |! r/ U9 _
⑥外风机不转
# P. y! y" L& ^1 `! P: g1 y b3 {⑦电路板坏
6 i; H, w) ~7 \2. 11?28灯闪为何故障? ' f I/ j& S0 q9 O4 _. q
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
* B( v" C+ o. Q/ v7 D/ O①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
4 @3 u! s' p8 L* l' h: p②主控板坏
2 X, S4 j! w9 ?4 p6 |* C- z2 D3. 11?27灯闪为何故障? 5 r0 f" Z; C/ T- D
故障代码显示为内管温坏。可检查: ( ~5 O- E; V& }* ]' M; o B
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
$ h$ @( f/ \( i! d: S②主控板坏 ' n* _* i6 t7 j) A1 d' W% i
4. 11?26灯闪为何故障? 1 c0 h1 M6 l/ @2 z) T0 ]1 N6 Y
故障代码显示为外管温坏。可查:
9 V4 O: h7 j+ p①外管温坏 4 m; h( O. x( U& |9 y
②接插件接触不良 E& I, p* j# N6 y
③主控板坏 9 `0 H7 @$ k( J: X2 w
5. 8?25灯闪为何故障?
+ ?1 o/ h; x5 B2 k. s故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: - Z2 h* A) o. t
①内管温坏
1 @- h$ l+ X$ }. s②外风机坏或风机电容坏
# V) H, u" ^# Z# h③内蒸发器散热片脏堵 . p# I# ?: h( i( U
④内风机转速低
7 N! t' @8 z, Z H* W: d2 [⑤电路板坏
: J' e! x2 A, T2 ^% G- ]0 a: V5 O6. 7?24灯闪为何故障?
8 Q! N0 e8 W8 b- Z故障代码显示为内机过热。可查: - i8 P) ^1 d) M$ z
①内管温坏 3 n( @' K, C0 P+ @' Y; [
②内电机坏
9 T& Y' _, K( j1 j9 t③内机蒸发器散热片脏堵 & J2 R6 y& s' D! Y3 Q
④电路板坏 % g" W7 U1 }: d1 h4 q5 h5 i4 u
7. 6?23灯闪为何故障? ( b$ a! U6 ^) z% J+ q
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
+ R9 c' I' v2 ~8 K, L% ?①内管温坏 6 S; m" F/ { I" a ?; G/ F8 T3 {; d
②内电机坏 ! ~3 ]: ~8 l1 w- D$ u# c5 q
③内机蒸发器散热片脏堵 % D- N3 w9 o$ ` i
④电路板坏
6 q ~7 K- Y8 M# A( @ Z z- a1 P8. 4?21灯闪为何故障?
; N. p. L2 W+ T# L$ ? ?, v故障代码显示为外机过热。可能为:
# B) g" j: B7 D2 }" _: }' S①外管温坏 5 B5 E8 z( R4 k; k+ ]2 T
②外风机坏 ( R( s1 b4 T( U' L- ]- Z( g3 j
③外机散热片脏堵 " R/ Q: y0 C3 f- p$ w7 L! G
④电路板坏 / j2 h/ h3 o8 ^+ q+ q2 d, y
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? - j- P2 V! A. I: l! @6 N2 b
有可能是:
: p+ k+ Y9 z$ x7 }( m4 Y( a①房间面积与空调选型不匹配
2 m. [3 f( V% E* ?: ]( R: ~②房间散热问题 0 D/ D( X5 v$ i' A* y' \% e$ l) B
③氟利昂过多或缺氟 9 B: b( Q3 R+ {, e* [- E* j
④压机吸排气不足
# b: h, B0 W) y⑤内风机风量小
2 P3 Q+ X& z" z$ a& q# u5 p3 G⑥其它 ' m* v' r/ P( R p- D
二 、分体KFR-35GW故障分析 4 F) Z8 m- F' ^
1. 安装后试机外机不转,为什么?
1 q" L( ~3 R O; L" i& {多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
7 Y8 ]( v( n S7 w7 N- u2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
+ u% H$ | t7 \3 ^多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
4 y/ Y" J; s; l ~# P3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
9 i1 v1 P; ^# v' v6 l# A表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) ! M# b, f# Y6 O# p& m! w
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? 6 _: y8 X( V T1 k) K* Q0 A
此现象表示室温传感器开路或断路。 + B _, O" O5 X e& u8 f
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
, I9 b* O7 i2 K# r显示室外传感器开路或断路。
4 N! F& y/ R9 z7 R4 F: s3 p6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
' N1 V, C3 j8 P显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
- I( {+ o( }! S) }1 P4 n' E* w# c) D三、分体KFR-32GW故障分析 ) A' I: R6 {4 q6 b7 B* q+ v
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? ( s. T' u0 Q9 [9 Z$ b7 O# |8 t! G
表示内管温短路或断路。
: _; r) r) l$ }0 p+ G2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
* u0 Z0 A s% g a0 U' u) N7 w表示室温短路或断路。 " M5 R) J7 N3 _: g2 g& |
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
3 c2 } B* c( [1 f6 F8 x表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 h/ S8 |: H- [5 P* s7 ~
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
: H& E+ `$ d4 k& V. _: N M表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
/ C, k3 a4 N2 o E: t! i% Z四、分体KFR-25GW故障分析
& o, o; A- Z0 q( G+ {" I4 e同KFR-32GW故障显示判定 # M K6 D" K4 n$ N/ ~: T, v& x3 f
资料来源:www.520101.com
2 [+ q) n5 h7 R+ O$ u+ m2 v+ g. |五、日江KFRd-120LW故障分析
0 M# b. I" i/ I1 Y* X1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
8 Q, S& P" U3 }: E; {可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
) K3 [9 n$ B3 v7 v+ {% e/ O4 C ~2. 为什么不化霜? ) l+ f2 Q6 }: U4 d+ K* n
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 4 L1 W; S2 {- _4 q5 I0 q% \
3. 制冷不好如何处理? % K" e# D& [* m% w' c
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
3 s8 \! U8 ?* x4 {: N6 U/ o8 q$ N& _( [5 {: s0 O, Z
日立空调维修故障代码 & l& p8 N" b$ z7 x' @& Q6 Q) f
) j+ n& g2 _' s& H: A, S日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
# I8 _! m5 S6 z1 o+ S/ a; k9 ?7 T I ~2 L1 b4 `% J
显示内容 故障原因
3 W: O0 _. N e+ s# k 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 & G$ l# l! a- C5 G
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 , O- a( Z( F+ _7 N4 z
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 ; S8 l2 l7 y3 Q
定时灯5秒闪/四次室内外异常 8 m {5 f8 i! b, J
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 & n! E+ U% ?8 M: ]
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 + w" n: `7 m6 I& h6 p
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 1 U# r: Z r) I7 W' W9 L
9 k* `3 _' K4 BLD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
& }0 M1 Y" C! f0 i6 Q 灭 灭亮 灭正常运行 . ~# d1 F1 |5 m. J7 Z/ @( \
亮 灭亮灭过负荷(1) 9 o; e& m; ~; M& h O6 _4 }
灭亮亮灭过负荷(2)
4 m7 ]8 l+ X$ C9 ?$ X$ A+ `1 I 亮亮亮灭过负荷(3) 8 I2 j) M: A: ]' [% ~" o
& ]& M# p, l ?) [1 r 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 $ j- M. f9 ?3 y9 W9 v8 _
日立5P空调故障代码 9 ^! e6 E8 C% g z
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 + j3 t- o1 p" d4 m& J
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
7 `$ N" u/ N! g+ K' Q03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 * t* {+ [* R8 i- Q' l
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
, U" O% r, `. D( x& |8 Q( g08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) 0 a# p- t8 m: b, N3 q& ]5 S/ ?
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 0 k* t' ^3 u( p" P9 s5 s
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
( m3 ^( C4 N5 |6 E) h13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 0 S& s) b! O" y; j9 i4 X2 y0 O) ^; D
20:压缩机排气热敏电阻异常。 6 W/ m& q1 q$ h6 H
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 + p+ x8 S! a7 b. `
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
) O& Y7 ]' r1 O25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
0 K# l' x. ^" Y2 T, U; E& _38:室外保护回路异常。
: g5 ?- T* H& n' k. E8 @- X41:制冷过负载。 % i6 i& z% [3 `! `
42:制热过负载。 , l3 `. ^3 S6 }7 r7 i1 ?, a! G! G& B
|