日立空调维修故障分析
9 ~' \8 M d$ R& z8 `$ `一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
7 ]) ^) e! e r6 a8 P: u; s5 m$ |(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
H( u! R0 l6 t* m. _( D. @1. 12?29灯闪为何故障? 7 N$ D" T5 r% f' ~6 ?7 w( l4 j, E& Z
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
8 \% S2 r, o/ `, K, Q7 F①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
* ` j+ D$ o9 F! O②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
' T) `5 J. X: i$ E+ |+ y- L③严重缺氟:查漏、加氟 0 p8 ~: u# p, q# j
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 " w4 {5 Q$ T \2 M0 g; v
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 $ K' Q9 x; i0 o3 A! J* Q
⑥外风机不转 # j$ O! x! ^$ n2 @2 x8 t
⑦电路板坏 ! q- L/ ]+ c! B8 Z; z) V
2. 11?28灯闪为何故障? $ g6 y& q2 T6 P6 Z" s
故障代码显示为内环温坏。排除方法: * P6 L: h! T# w% P
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
6 |$ k1 `* d) A' R( V②主控板坏 8 z3 \4 q! s% x. e- D9 }1 Z9 T% O- v
3. 11?27灯闪为何故障? ' p8 }2 V5 Y3 a; L d0 S
故障代码显示为内管温坏。可检查:
3 ~- a8 j6 o7 y9 T4 S& K8 D) k- n①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 1 S c1 [/ a; G( |% c4 a% O' Q
②主控板坏 4 ?: s( G. |& z% o7 E
4. 11?26灯闪为何故障?
' _8 e0 c6 l3 g故障代码显示为外管温坏。可查: 0 ?8 S) M4 I6 f" Z" a0 B8 G$ G
①外管温坏
; @& S9 H: j \1 Q: Z5 E②接插件接触不良 3 d: U5 _- N! M0 K7 f: S6 H
③主控板坏 6 r; P- a3 q/ w$ H& ?. O E2 ?
5. 8?25灯闪为何故障?
- ?! f4 A" K6 n3 c& U故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
! H. g8 w5 q: n4 z" t4 I& y①内管温坏
. c, Z4 }; _7 H! @" |②外风机坏或风机电容坏 9 ?* U5 ]. ]; x" f) A6 P
③内蒸发器散热片脏堵
5 L; }9 p) U0 x# @5 n$ a& _ P④内风机转速低 $ j9 `. M( \$ n) Y' q
⑤电路板坏 3 j8 x: m2 q9 `
6. 7?24灯闪为何故障?
% D" w: l* V- f% m" Y8 r故障代码显示为内机过热。可查:
7 a# K; h0 J# Y①内管温坏 # j% Y8 V+ V( V1 F9 |( s0 C& Y+ B
②内电机坏 . p8 c# m- ` I) W9 _6 `' x
③内机蒸发器散热片脏堵 1 ]2 u' i% w, @+ z% f: P6 z
④电路板坏
0 N! [! H* f, A, r- [7. 6?23灯闪为何故障?
' V; E, `, E+ ]' I5 l故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: " Q L8 [# N2 f: w
①内管温坏
9 Z+ q; z" A$ q1 O) @+ Q) ?②内电机坏 4 [+ ?& Y% Q7 F4 o" S6 `
③内机蒸发器散热片脏堵 : |, b1 n% l- w- u# \
④电路板坏
% B; v( F! W9 Z4 G8. 4?21灯闪为何故障?
$ D) c: V; {: ?8 ^故障代码显示为外机过热。可能为:
1 E" I2 [$ m- A& Q% q0 L①外管温坏
+ [7 m9 _- A5 m4 [& y②外风机坏
+ ?* W3 Q4 l+ l1 C③外机散热片脏堵
) Q. ]9 |/ r' ?: _2 p/ I④电路板坏
/ I( M" S) h1 Y3 D2 F7 h5 G& n3 f9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? 2 E! I3 I1 G8 }) u. J9 O. m
有可能是: : M8 s) X% X2 i" w! Y$ [
①房间面积与空调选型不匹配 & a! K; D3 x! i1 U2 |2 l
②房间散热问题
4 g, U! l A2 P1 o! P3 d③氟利昂过多或缺氟
9 Z. a- Z" r% r$ o5 H& e! e1 e# X④压机吸排气不足
/ p1 @3 u8 [/ K2 @% e⑤内风机风量小
* Z$ f2 M" F: }6 u$ p- L- r⑥其它 ! V" P9 u7 e2 N1 `! m9 d
二 、分体KFR-35GW故障分析 0 V7 z6 j, o* v2 h/ N
1. 安装后试机外机不转,为什么?
! {( e) D/ p* q0 h" K }/ b( K多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 ! w3 b, h& w. p
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
" {& |6 j& m, ~多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
3 ^/ s! A, B( l p) u8 _3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) # V* g2 s8 c* ~( f) A! b2 \8 G2 d
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
& R5 K& g x( k" E0 t1 j8 k# K4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? 8 ]* N9 A9 u8 V8 N( o4 r
此现象表示室温传感器开路或断路。
# T+ f- o' {- S _# Z5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
8 J: J! Z& ]- E! U' B. b5 }- l* j显示室外传感器开路或断路。 0 ]( H! A9 V q; ]$ F' T, e
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? 8 B f" p* P. L8 S/ L
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
0 o. z; P) g% F) |" k三、分体KFR-32GW故障分析 + M' O$ |$ H# W* k3 T" _( L: X0 V( _
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
6 W1 {- t& ]( b表示内管温短路或断路。 1 ]1 p+ `8 T* | p) p
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? 1 V$ `, _+ b/ ?" j) B. q, U
表示室温短路或断路。
; D9 E5 W+ [1 O3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? - c# h) d* L5 x2 j$ F7 E1 @3 j1 {; E
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 / k1 P# e( }3 W5 t n
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? ) x! D8 C2 }9 k( Q
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
) u: R2 T. v4 H" z四、分体KFR-25GW故障分析 2 o2 b; \. H* Q, n9 r
同KFR-32GW故障显示判定 5 ]6 W$ P6 R y$ U5 L/ Y, N# C
资料来源:www.520101.com $ u" V" [2 H" e, J# P
五、日江KFRd-120LW故障分析
n. B6 z- q& p Z) t, Z1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? 2 U- h9 J6 A8 u8 J$ U) R
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
1 H* g, B* O5 j7 [# s2. 为什么不化霜? / v5 D) ~9 |( X) i U4 h6 Z4 {
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 3 `7 u7 E3 p+ M1 U; b) b# R
3. 制冷不好如何处理?
$ m x' S; x% z可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
7 _# v5 S. B+ @$ k7 J% }
4 [0 P P K, w V& w! H# D' Y 日立空调维修故障代码 , @' m. E6 U$ N2 h
5 Q0 S4 W; ]' A, Q7 m4 O日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 ( q0 B6 U9 \( Q$ }$ ]! @0 P
1 q5 L1 g* X) }0 b/ s) x- s, V1 I显示内容 故障原因
. M6 X5 J# d2 A2 z) y3 w7 m 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 3 I3 A$ E# m9 u3 A
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
) y* f) o g) P1 ]. D( @ 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 , x1 W! g3 q# Y$ a9 q
定时灯5秒闪/四次室内外异常
' j. v! F5 j4 V4 S 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
) `; v8 p E5 l" U$ Y4 u 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 2 V; K* f8 o" R) p P% c
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 + T1 J' F# C: w, f$ n7 y
: F! B7 t- ?9 z' Q4 i* H- {LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 9 S$ Z6 p# M4 @ R# T
灭 灭亮 灭正常运行
6 o# h! m# z9 ]/ I( B! s 亮 灭亮灭过负荷(1) 3 M, I* K6 c7 X
灭亮亮灭过负荷(2)
! J5 k9 W& s' A- i" H+ o# t 亮亮亮灭过负荷(3)
- V3 ]# p2 M2 x( h4 Z" e
1 b+ W! E" y/ A) B# @ 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 & p$ }3 Q! I+ k: R
日立5P空调故障代码 ! u. j% O0 H+ x
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
8 W4 T. y2 w; E$ z- M i02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 6 U N0 b& a$ Q' |" |# A
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
8 |: D2 y2 x( Y7 @2 i; U2 t% U* Y2 U- _05:相位异常 ,室外基板:CN9。 ) w( J) H! l, ~
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) ( S- N6 D2 j& R5 b% i- i& U
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 - V: z2 v& V0 s3 ?5 p# j
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 4 e$ U$ A+ u" Q& I; H! q N1 b
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 4 [7 z% G0 q7 C: p, ?2 ~5 Q, \* X9 W8 y
20:压缩机排气热敏电阻异常。 6 ]7 w5 l: l/ V2 D! Y) `. y1 E
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 0 @- p- |) s6 B: s# o; b
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
" X3 {' Z/ [& v9 \2 N, D25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 , i! l! Z" K! H' {* I5 Y9 z" _" d
38:室外保护回路异常。 ) ]0 S2 s5 k1 ~( {) ?1 \. p
41:制冷过负载。
1 @2 N7 _7 s. \: L" ?0 H42:制热过负载。 4 A8 o+ N8 f* S
|