日立空调维修故障分析
8 c, \+ N3 M' \2 ]$ v一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
. c X& d8 t7 A/ ]) U" {(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 5 U/ b" T4 u8 S- w2 a0 o+ P
1. 12?29灯闪为何故障?
( C, q1 ~0 s5 s故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: 4 |/ V. [1 o& P. Y
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) 1 S7 Y1 X. l6 V- X$ W" r0 ~& M( L
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
0 s. y8 G6 b, l- s/ z③严重缺氟:查漏、加氟 3 m" I+ T+ U. E5 B. L; a
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
& r' m' Z# W: M% c2 p⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
7 x/ @' J5 y) k0 N1 V⑥外风机不转
3 }" W5 T$ y7 P5 J. T6 E% b9 n⑦电路板坏
( a4 }6 X3 W8 R$ K! F8 n; M8 _2. 11?28灯闪为何故障?
9 m+ G( _0 i( d9 R0 u) ^* ]) N0 M" N故障代码显示为内环温坏。排除方法:
( W) Z" d4 z/ S①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
3 N2 r: e- u1 s' b②主控板坏 7 R* Q+ A5 N1 \$ J+ x
3. 11?27灯闪为何故障? ' `3 t' N5 `6 h
故障代码显示为内管温坏。可检查: - V+ ]% i; e4 J8 E! {& d
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
% C5 r3 Q" Q( s& P②主控板坏 4 Z, d# k0 s3 i" m
4. 11?26灯闪为何故障? ( I _2 e8 I/ z: l
故障代码显示为外管温坏。可查:
" z) U3 j( K2 f" k. B①外管温坏 1 q. P* V+ l( X( {9 t+ ], _
②接插件接触不良
2 c& n% |7 C! t/ N& D# ?: d$ \③主控板坏
: t4 s7 j$ N( Q1 E" X+ E5. 8?25灯闪为何故障? 1 D. t# p+ Z' w# `0 M& S C$ _. N6 q
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
7 W4 W8 y& W, s/ s' [4 `6 I①内管温坏 / @$ Y( C, Y6 O/ G
②外风机坏或风机电容坏 : ]2 z6 X: u) v" s8 x6 `9 z$ c* }
③内蒸发器散热片脏堵
8 f7 D: I7 \9 |9 P( w' f④内风机转速低 ( z( P. r4 C v% M' A& r" I
⑤电路板坏
- {$ q6 V7 T, V% u6. 7?24灯闪为何故障? : g+ c- a) z0 D# t5 w
故障代码显示为内机过热。可查: % @. `5 i0 r# S
①内管温坏 # J1 x8 b+ X. Z. M
②内电机坏
$ O: m7 ~: g5 w* i: c! u③内机蒸发器散热片脏堵 ! L% `5 `0 H& c0 C; k+ u0 k
④电路板坏 0 s$ }5 u) G( ], X/ J" \
7. 6?23灯闪为何故障? ! I# w; }# X1 b- t7 B( }
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
7 I' J2 ^3 P' g1 |* [' D( Z①内管温坏
* L7 Q, Z% g' ~* |5 a& r②内电机坏
! v; e7 l; B( c* s, |8 A* w③内机蒸发器散热片脏堵
) A/ \! x$ G$ K- H: r$ i④电路板坏
0 |! u: b; F" e7 A5 H8. 4?21灯闪为何故障? : k) C b9 I" w/ e. f% D$ }
故障代码显示为外机过热。可能为: ' K g/ q5 M" J& j6 e6 l8 ]6 `* G
①外管温坏
5 f, N& f/ E1 `5 A2 `& t9 R②外风机坏 ; B6 _9 k o8 f
③外机散热片脏堵
: e: T- s/ J5 u0 B8 m( c9 o④电路板坏 " P: @- r3 r, P- \
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
) f2 l3 _" b9 x' {有可能是: 5 J. i; y3 N; O* j' \9 L
①房间面积与空调选型不匹配 - P3 v9 \9 D. L5 J
②房间散热问题 S$ q2 S- G3 v/ F) M
③氟利昂过多或缺氟 7 G. j+ I1 M% P
④压机吸排气不足
9 H$ X( Y9 F, P; X# w⑤内风机风量小
/ ?1 y8 k! l. y$ z2 m4 u⑥其它 2 b7 w; j) l2 M
二 、分体KFR-35GW故障分析
0 S c- P* ]2 Z: x$ r! ^1 t1. 安装后试机外机不转,为什么? . G3 n; g) Q1 j
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
% a; n1 y& `+ _% U C2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? 9 s$ E( q3 o; e& Y
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
! S: W9 Y8 }8 W0 T( ^5 P3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) 7 u3 d1 j) G0 m2 t1 x
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) + j9 Y; j5 U4 S: T" x
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? . b- z% V4 _/ [* e/ s2 n' }
此现象表示室温传感器开路或断路。
: p/ v4 c [* F7 r$ n5 p5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
: A( a, |9 @0 a$ T9 M# [+ I' b1 Y显示室外传感器开路或断路。 ' [. @ g% r9 x- g4 q
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? * D7 P% s) N( M5 L7 I1 u6 D4 K, n
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 ; `% L: w& K( J* B
三、分体KFR-32GW故障分析 $ l8 a5 c0 \% ]+ @3 t& l) G
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
& K+ G3 g9 D( f8 A表示内管温短路或断路。 1 u- ^3 ~% g5 @! ~ b7 D4 @
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
( o1 {1 n( h" {& L6 o+ l表示室温短路或断路。 / \8 Q) j3 Q. Y- X- y9 @8 p
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? . W/ l3 _! O; Y8 `. q' Y
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
: c5 V- {6 r9 Q, w4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? * [/ X; y) }9 l E
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
3 i7 a8 Q1 } K2 ]四、分体KFR-25GW故障分析 & y/ ]' [+ J6 Q! ?/ a+ q$ X, k
同KFR-32GW故障显示判定
% t6 y3 T; u% ]3 b/ M2 u; c. l资料来源:www.520101.com
2 L+ s' o0 v) V! [$ A五、日江KFRd-120LW故障分析
# v0 t; G, L. A5 q- ~1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
. R1 O: Z& U, t$ u3 w6 O- [ r可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 ) X2 f* b. U8 P9 B5 w- H) s0 U* q
2. 为什么不化霜? 0 s* _0 C" G* E# Z$ y
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 9 t5 e% I5 W1 c2 u# T6 r
3. 制冷不好如何处理? ) y0 p Q6 r- L' q2 r2 J7 v d- y+ C
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
+ B, e6 v" D; x M, Z* d' i8 x# v0 i2 c2 m* ?0 D0 @0 r
日立空调维修故障代码 - f% [0 w0 r3 x: K- `
6 R6 y) n; N, u# x- ?5 x+ G
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
0 `: C+ L: n; Q+ ~" I; T6 t0 W
0 G4 T2 h% P2 A# Z4 U. {显示内容 故障原因
3 M; \) Z9 H, x8 o- l 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 , m" N& Y* W0 s& [5 [
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 . [! R4 T4 V0 B8 q' p! \4 X
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
, G/ V1 b3 N$ x4 c, |2 ?8 h S 定时灯5秒闪/四次室内外异常 1 ]) d7 y! g3 c3 g2 X7 Q
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
6 _% h- q- H D. X" e 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 & r, M8 g) Y9 c9 L E3 m4 P) J
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 ! X0 h% m' U0 |' s: s
8 A+ U% E0 O6 R8 u+ l+ Z
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
4 G9 R7 c! P J 灭 灭亮 灭正常运行 0 y$ J* ~$ B; U( z+ o. T* ]
亮 灭亮灭过负荷(1) $ V$ s4 r9 k; T& V
灭亮亮灭过负荷(2) + Z; c' i1 N8 R9 G) K& q) D
亮亮亮灭过负荷(3) & Q; l$ P7 }, j3 M+ C
# V; w$ b- E% m! K 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 % U. c7 c3 C, T% e6 T
日立5P空调故障代码 : z& J4 K/ A8 X8 L% v5 {
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 1 ^* E% D+ B& ]/ E
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
2 a: f2 _/ m- e1 P3 C- m03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 / o- i5 E U$ I' y8 s; p: q3 q
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 , ~% ?5 y- {: _9 d1 Y l
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) # ]7 h9 n: u' W: M6 M' S( c
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
1 ~/ t' E6 D- B! r12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
& P3 N0 N5 V1 k" ?13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 & [% c m2 |; c$ ` }3 ^: s% |
20:压缩机排气热敏电阻异常。
0 I) v2 I! J9 `% @1 F( r22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
$ ~( m d6 N& y24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 ( x. }% `% x! w
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 6 M+ |: a. N# c& Y
38:室外保护回路异常。 ( ~) e& R2 u0 ~* M3 H, r6 ^3 r
41:制冷过负载。 ! L U! `, ]' b) k: \
42:制热过负载。 2 {) @6 G& v, C# X( }
|