        日立空调维修故障分析   ) L0 ?, A1 {+ [/ t; l
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:; V8 ~% @( m  ]- u- i$ k3 y
(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   0 w" d7 s# ^6 S: T
1. 12?29灯闪为何故障?   ' o, V7 X2 ~. T" [& @
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   0 \. l1 w1 e& h8 S
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   
% R' l; o( x! M$ I* U" d②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
6 u1 O; ?- E! @. ?  \: ?: R8 ^③严重缺氟:查漏、加氟   1 C' Y6 X% ^3 A
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   + g( g0 {9 I7 s. ~1 d7 r
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   " F* j% v  s8 o: |! r/ U9 _
⑥外风机不转   
# P. y! y" L& ^1 `! P: g1 y  b3 {⑦电路板坏   
6 i; H, w) ~7 \2. 11?28灯闪为何故障?   ' f  I/ j& S0 q9 O4 _. q
故障代码显示为内环温坏。排除方法:   
* B( v" C+ o. Q/ v7 D/ O①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
4 @3 u! s' p8 L* l' h: p②主控板坏   
2 X, S4 j! w9 ?4 p6 |* C- z2 D3. 11?27灯闪为何故障?   5 r0 f" Z; C/ T- D
故障代码显示为内管温坏。可检查:   ( ~5 O- E; V& }* ]' M; o  B
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   
$ h$ @( f/ \( i! d: S②主控板坏   ' n* _* i6 t7 j) A1 d' W% i
4. 11?26灯闪为何故障?   1 c0 h1 M6 l/ @2 z) T0 ]1 N6 Y
故障代码显示为外管温坏。可查:   
9 V4 O: h7 j+ p①外管温坏   4 m; h( O. x( U& |9 y
②接插件接触不良     E& I, p* j# N6 y
③主控板坏   9 `0 H7 @$ k( J: X2 w
5. 8?25灯闪为何故障?   
+ ?1 o/ h; x5 B2 k. s故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   - Z2 h* A) o. t
①内管温坏   
1 @- h$ l+ X$ }. s②外风机坏或风机电容坏   
# V) H, u" ^# Z# h③内蒸发器散热片脏堵   . p# I# ?: h( i( U
④内风机转速低   
7 N! t' @8 z, Z  H* W: d2 [⑤电路板坏   
: J' e! x2 A, T2 ^% G- ]0 a: V5 O6. 7?24灯闪为何故障?   
8 Q! N0 e8 W8 b- Z故障代码显示为内机过热。可查:   - i8 P) ^1 d) M$ z
①内管温坏   3 n( @' K, C0 P+ @' Y; [
②内电机坏   
9 T& Y' _, K( j1 j9 t③内机蒸发器散热片脏堵   & J2 R6 y& s' D! Y3 Q
④电路板坏   % g" W7 U1 }: d1 h4 q5 h5 i4 u
7. 6?23灯闪为何故障?   ( b$ a! U6 ^) z% J+ q
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
+ R9 c' I' v2 ~8 K, L% ?①内管温坏   6 S; m" F/ {  I" a  ?; G/ F8 T3 {; d
②内电机坏   ! ~3 ]: ~8 l1 w- D$ u# c5 q
③内机蒸发器散热片脏堵   % D- N3 w9 o$ `  i
④电路板坏   
6 q  ~7 K- Y8 M# A( @  Z  z- a1 P8. 4?21灯闪为何故障?   
; N. p. L2 W+ T# L$ ?  ?, v故障代码显示为外机过热。可能为:   
# B) g" j: B7 D2 }" _: }' S①外管温坏   5 B5 E8 z( R4 k; k+ ]2 T
②外风机坏   ( R( s1 b4 T( U' L- ]- Z( g3 j
③外机散热片脏堵   " R/ Q: y0 C3 f- p$ w7 L! G
④电路板坏   / j2 h/ h3 o8 ^+ q+ q2 d, y
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   - j- P2 V! A. I: l! @6 N2 b
有可能是:   
: p+ k+ Y9 z$ x7 }( m4 Y( a①房间面积与空调选型不匹配   
2 m. [3 f( V% E* ?: ]( R: ~②房间散热问题   0 D/ D( X5 v$ i' A* y' \% e$ l) B
③氟利昂过多或缺氟   9 B: b( Q3 R+ {, e* [- E* j
④压机吸排气不足   
# b: h, B0 W) y⑤内风机风量小   
2 P3 Q+ X& z" z$ a& q# u5 p3 G⑥其它   ' m* v' r/ P( R  p- D
二 、分体KFR-35GW故障分析   4 F) Z8 m- F' ^
1. 安装后试机外机不转,为什么?   
1 q" L( ~3 R  O; L" i& {多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   
7 Y8 ]( v( n  S7 w7 N- u2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
+ u% H$ |  t7 \3 ^多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   
4 y/ Y" J; s; l  ~# P3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   
9 i1 v1 P; ^# v' v6 l# A表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   ! M# b, f# Y6 O# p& m! w
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   6 _: y8 X( V  T1 k) K* Q0 A
此现象表示室温传感器开路或断路。   + B  _, O" O5 X  e& u8 f
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   
, I9 b* O7 i2 K# r显示室外传感器开路或断路。   
4 N! F& y/ R9 z7 R4 F: s3 p6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
' N1 V, C3 j8 P显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   
- I( {+ o( }! S) }1 P4 n' E* w# c) D三、分体KFR-32GW故障分析   ) A' I: R6 {4 q6 b7 B* q+ v
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   ( s. T' u0 Q9 [9 Z$ b7 O# |8 t! G
表示内管温短路或断路。   
: _; r) r) l$ }0 p+ G2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   
* u0 Z0 A  s% g  a0 U' u) N7 w表示室温短路或断路。   " M5 R) J7 N3 _: g2 g& |
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
3 c2 }  B* c( [1 f6 F8 x表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护     h/ S8 |: H- [5 P* s7 ~
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   
: H& E+ `$ d4 k& V. _: N  M表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   
/ C, k3 a4 N2 o  E: t! i% Z四、分体KFR-25GW故障分析   
& o, o; A- Z0 q( G+ {" I4 e同KFR-32GW故障显示判定   # M  K6 D" K4 n$ N/ ~: T, v& x3 f
资料来源:www.520101.com  
2 [+ q) n5 h7 R+ O$ u+ m2 v+ g. |五、日江KFRd-120LW故障分析   
0 M# b. I" i/ I1 Y* X1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
8 Q, S& P" U3 }: E; {可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   
) K3 [9 n$ B3 v7 v+ {% e/ O4 C  ~2. 为什么不化霜?   ) l+ f2 Q6 }: U4 d+ K* n
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   4 L1 W; S2 {- _4 q5 I0 q% \
3. 制冷不好如何处理?   % K" e# D& [* m% w' c
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  
3 s8 \! U8 ?* x4 {: N6 U/ o8 q$ N& _( [5 {: s0 O, Z
              日立空调维修故障代码                & l& p8 N" b$ z7 x' @& Q6 Q) f

) j+ n& g2 _' s& H: A, S日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二   
# I8 _! m5 S6 z1 o+ S/ a; k9 ?7 T  I  ~2 L1 b4 `% J
显示内容 故障原因   
3 W: O0 _. N  e+ s# k                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护    & G$ l# l! a- C5 G
                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行    , O- a( Z( F+ _7 N4 z
                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障    ; S8 l2 l7 y3 Q
                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    8 m  {5 f8 i! b, J
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障    & n! E+ U% ?8 M: ]
                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   + w" n: `7 m6 I& h6 p
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调    1 U# r: Z  r) I7 W' W9 L

9 k* `3 _' K4 BLD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
& }0 M1 Y" C! f0 i6 Q                        灭 灭亮 灭正常运行    . ~# d1 F1 |5 m. J7 Z/ @( \
                        亮 灭亮灭过负荷(1)    9 o; e& m; ~; M& h  O6 _4 }
                        灭亮亮灭过负荷(2)   
4 m7 ]8 l+ X$ C9 ?$ X$ A+ `1 I                        亮亮亮灭过负荷(3)   8 I2 j) M: A: ]' [% ~" o

& ]& M# p, l  ?) [1 r                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   $ j- M. f9 ?3 y9 W9 v8 _
日立5P空调故障代码   9 ^! e6 E8 C% g  z
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   + j3 t- o1 p" d4 m& J
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
7 `$ N" u/ N! g+ K' Q03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   * t* {+ [* R8 i- Q' l
05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
, U" O% r, `. D( x& |8 Q( g08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   0 a# p- t8 m: b, N3 q& ]5 S/ ?
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   0 k* t' ^3 u( p" P9 s5 s
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
( m3 ^( C4 N5 |6 E) h13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   0 S& s) b! O" y; j9 i4 X2 y0 O) ^; D
20:压缩机排气热敏电阻异常。   6 W/ m& q1 q$ h6 H
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   + p+ x8 S! a7 b. `
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   
) O& Y7 ]' r1 O25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   
0 K# l' x. ^" Y2 T, U; E& _38:室外保护回路异常。   
: g5 ?- T* H& n' k. E8 @- X41:制冷过负载。   % i6 i& z% [3 `! `
42:制热过负载。                               , l3 `. ^3 S6 }7 r7 i1 ?, a! G! G& B
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-2-4 03:09 , Processed in 0.144232 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表