日立空调维修故障分析 # U9 C* p m% T1 ]' m' H# ]
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
]: F+ _0 H; S(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) % a* \( Y% e" [: t( o7 }
1. 12?29灯闪为何故障?
. I& L4 z; a ?" ^故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
$ P% u# ]& n, I1 F$ c: G% y6 u①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
% H( w9 Q5 N' N6 }②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 7 ?# n+ I- ~) x9 D& [! Y
③严重缺氟:查漏、加氟 ! j8 _% V5 `7 a* B( l
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
' U ^" W9 L, ^⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
, F5 m Y4 t V+ V/ a% S$ p6 t% s⑥外风机不转 " H+ \3 M6 b- n/ l& A7 u2 l1 u
⑦电路板坏 " S0 y8 N2 s! w! R
2. 11?28灯闪为何故障? ) i! s' d/ f4 L" x' n0 f/ s
故障代码显示为内环温坏。排除方法: 3 J9 ?7 {' u4 i! Y0 p- ]; J* Y7 J
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
4 e$ p0 L J% x( ^) d. L②主控板坏 & C* `7 R+ K& H; b
3. 11?27灯闪为何故障?
% ^+ c5 z8 ~1 _2 t; o6 E故障代码显示为内管温坏。可检查: % }1 y0 m/ s& u+ j
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
0 }5 v, }6 F/ R: Z) M) P②主控板坏 0 S1 N: H/ w/ g3 M6 g( R9 x' g
4. 11?26灯闪为何故障? * v# ^/ ^, ^# s- ~4 T
故障代码显示为外管温坏。可查:
: ]4 f1 ~- a% P1 }- ^①外管温坏
1 _" X0 H$ |. q8 v. \5 l6 u$ [- C2 W②接插件接触不良
: _9 E) ?5 I+ Z2 O③主控板坏 ( _7 y) m% J0 ]* f8 o
5. 8?25灯闪为何故障? 5 N% W |+ ]; J9 B" {
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
- `, F% Q C: t" G3 a①内管温坏 E0 f f& L" q: H% v$ R4 ^
②外风机坏或风机电容坏 ) P* I0 F/ h7 L9 p& e
③内蒸发器散热片脏堵
; m, a0 c$ K/ ^% }. L! F( d④内风机转速低
7 F0 q5 n% N8 c⑤电路板坏
% J, C7 Y- T U0 E6. 7?24灯闪为何故障? 0 n0 A( G2 s, i8 K
故障代码显示为内机过热。可查:
, p7 D# C& i2 z5 \0 W+ ^①内管温坏 , s) C9 n- z# s/ z0 F: q$ C
②内电机坏
9 R9 h4 v- M1 F③内机蒸发器散热片脏堵 & l3 j2 X* N$ x2 Y& W8 D
④电路板坏
^9 s, n' x7 R) x7 u' b; E9 a7 ~7. 6?23灯闪为何故障? " p8 L( p9 ^0 L; t$ f0 ]. U( d
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
7 _9 ?* r7 o$ u% g4 o) {①内管温坏 0 n; s% s& _/ s2 s8 I; Y: J
②内电机坏 . S. i6 Z/ h1 ]' ?8 G3 a
③内机蒸发器散热片脏堵
: P7 U, ]0 ~. N# |④电路板坏
% q) r. Z8 M9 V; p) r5 A8. 4?21灯闪为何故障? % w; S! P$ y* S0 Y1 E0 O
故障代码显示为外机过热。可能为: 7 {. S. Z# _: I6 H4 P, K9 h
①外管温坏
. T4 c: _( G" A( g" N5 W②外风机坏 # S5 P" G1 }( e' h7 Y0 D
③外机散热片脏堵 ) D/ M9 C4 H) H4 _- t3 d
④电路板坏
- i! j. l7 ~+ D) R9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
- i v" q1 ]3 @' `, `有可能是: ( J y; e5 [, H( w! }9 r5 m1 G% d
①房间面积与空调选型不匹配
7 Q& ~* U% U H" @/ u②房间散热问题 5 n8 h+ R' K: @
③氟利昂过多或缺氟 . w$ h _+ F5 Z' o, U# |2 z3 n
④压机吸排气不足
& H* ?3 V8 j! V; B⑤内风机风量小
" j9 N) u- R1 g! [9 V% s⑥其它
! E- Y, _) G) X, c3 Z w二 、分体KFR-35GW故障分析 8 ^" Y! p: [0 B! D5 M. E1 ?
1. 安装后试机外机不转,为什么?
3 W% H/ b0 \' w多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 - ^6 K* v1 o) z) M
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
" j: o/ H5 E; \3 E- C$ l3 W/ @% Y多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
: `& M+ z9 f, K8 v% b5 }$ i1 ^3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) 6 a& a( @: x3 }* q$ M
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
/ A( \0 C& D. g+ U' i; d4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
1 M; j" k; f: k3 G此现象表示室温传感器开路或断路。 - a0 O4 M5 u: {- E& P+ m N
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? , O k7 Z# i7 Q( q5 `. N
显示室外传感器开路或断路。
; }. k0 T7 _* F- a+ J) K" R6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? ' }; T" ?" x% Q: Q( Y3 G& A5 X
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
7 q( d+ w/ N# t三、分体KFR-32GW故障分析
6 ]. w" u; ?, A9 g; r9 ]4 ^1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? 3 K8 y) c, L! Z+ \5 d
表示内管温短路或断路。
( r+ {& p B. [2 T9 ~5 d9 A1 X2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
3 s) K( P3 {2 X表示室温短路或断路。
1 `2 Z _8 {& ~$ G% O/ P3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
+ S8 q( S7 ]6 b) P% x表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 7 J9 z1 O; T6 h! Q( g
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? ( E: a- T( K3 V1 W) T7 G4 o
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) - E% c9 F/ ~, `4 F
四、分体KFR-25GW故障分析
: L0 s. g# O, n同KFR-32GW故障显示判定
9 K5 K* m% m2 s6 D. W资料来源:www.520101.com + P, _! ?0 z4 [" q; a
五、日江KFRd-120LW故障分析 . c# i( K( _, H1 e8 x
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? 4 G; U. N; L, W& w* P% B
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
8 p0 e: Z( j# ?2 Q3 @. ?% I1 j1 B2. 为什么不化霜?
* H: [+ P/ n! W p) h可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
, e: ]: L- e- m/ a1 T( {- s3. 制冷不好如何处理? i: |( _$ N. i
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
5 z& u/ I9 Q2 B# D
( n& i2 K4 g: v" @7 S2 w$ V 日立空调维修故障代码
7 j0 U' @! O& {
. j; B6 J. l' f" @ w; X2 H日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 & j. m, J8 a" ?' _, ^5 L/ p
# p# ?8 K" G& W. ~& f w
显示内容 故障原因
& A7 Q) A- p! i 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
8 W2 ^$ C; M- q9 x 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
0 U" k: a! j) Y; k W 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
9 y' E& J/ W+ b; Q8 Q8 A; x( S 定时灯5秒闪/四次室内外异常 . b: ~6 n# C9 f, R$ |
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 % a7 I4 O) e3 B" l) S" w, {
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
* C$ L9 m( w) W# v2 X2 Y$ I: O日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 6 x" P& E7 C& t) V
% @ x5 e! x* ?$ Z$ Y+ L
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
5 N" r' _1 z* h: l7 H/ }8 Z! j 灭 灭亮 灭正常运行
5 J5 S4 }% ]7 n9 l1 w k. U 亮 灭亮灭过负荷(1)
6 l# z' P: P: f5 v/ e, }5 o) R 灭亮亮灭过负荷(2)
, g4 i) \+ u. Q; W3 _* R! D4 @" S 亮亮亮灭过负荷(3) # L" x$ C) M) s# B. L
4 |, I, s+ Y, D! y' u$ I- O7 y
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
* z0 l+ o. l" \* ~5 l+ O日立5P空调故障代码 4 a! T, \$ n* P% r+ `
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
1 M9 |5 U9 ^ \7 V5 f+ c02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 g4 O# q! A8 }8 |* I2 W
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
7 {* P/ ?* v' E+ J) g05:相位异常 ,室外基板:CN9。 , N, h+ @& k, y' u, \
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
+ V: R, D5 C; T4 k8 ^4 d11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
p" i8 P' }; u1 u' G3 v12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
9 j0 C h+ S% F3 P+ w, e; d. X13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 4 p7 s$ a8 D! N( L4 |1 Z
20:压缩机排气热敏电阻异常。
7 z6 ~' r+ f2 {4 P22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 ' j3 i, L, F* C7 _+ ~
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 ' j' u) N7 J" T( G: a& Y: E y( r9 k
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 ' t* w5 p8 b3 A4 p) x/ N. d' W
38:室外保护回路异常。 * @$ k8 L- U9 Q
41:制冷过负载。 ; ^2 ~* D0 D/ T& V8 ~3 r# R
42:制热过负载。