设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8394|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[分享] 日立空调维修故障分析

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-17 09:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        日立空调维修故障分析   6 J0 _& @% [! p/ E
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
2 _( g1 @" S# M, e& O$ {* b! S(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
3 x2 Z7 L5 v6 S, X3 Q$ M/ H1. 12?29灯闪为何故障?   " q; K& K2 k0 P. T  V
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
# I/ `3 ?' I3 A! f①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   
, }% r' F( \3 C* v6 L②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
2 x( ^  p3 T8 H& a3 J  R③严重缺氟:查漏、加氟   
- H) ?7 s9 H! z- n, M' ~5 `( n④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   ) h! w# T  ^+ P/ e, s: G& G
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   ; ~! D9 `6 `! X$ i: o
⑥外风机不转   
9 `4 F; Q" d+ ~⑦电路板坏   
( r# i# p9 [8 d& c& p4 D2. 11?28灯闪为何故障?   
7 H5 I9 S# U3 V$ M8 H, h. ]2 K故障代码显示为内环温坏。排除方法:   3 }5 b$ d3 U2 h9 E% f: y
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
+ ]% b" T; g: }8 v. Q. X; G  x  Q②主控板坏   $ ~. S6 [2 p2 h* |/ T5 j
3. 11?27灯闪为何故障?   
9 }3 z' f2 o7 ]" B& [: [故障代码显示为内管温坏。可检查:   4 ?3 m) e& C8 `( E! z
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   
' L. y& D. x- ~, O- y+ {②主控板坏   0 ^% {! ]; o4 t
4. 11?26灯闪为何故障?   % a1 l: Z5 p5 w. [+ u
故障代码显示为外管温坏。可查:   
' Y% _7 h6 L1 n* {$ b①外管温坏   
* E; {3 L% _$ O! T& U②接插件接触不良   5 w: u, K1 s$ [' x. f6 ?( |5 ~/ O
③主控板坏   
7 o# ~" ], J0 c3 S5. 8?25灯闪为何故障?   
$ a. [5 @/ z. B% _0 ~( d. y故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   + s3 c7 q" l  k. ]
①内管温坏   4 e' I6 i2 v# m' P
②外风机坏或风机电容坏   
+ @5 {3 h; n  ]  x$ |" K, N③内蒸发器散热片脏堵   ' v% K) E5 d( B" C& s- Y  c
④内风机转速低   
- n+ K3 j6 Z2 Z$ r) M8 M⑤电路板坏   
- P( Z+ c8 [+ }. s% V+ ?6. 7?24灯闪为何故障?   : ?2 @. x% _  j. P, z4 ~, E* P3 y
故障代码显示为内机过热。可查:     J7 R* Z) x2 V1 y$ c  q
①内管温坏   * M- V5 I: U" {5 X! r1 O
②内电机坏   " @' z8 W/ W3 `3 r* C" N9 j
③内机蒸发器散热片脏堵   & ?  M( U8 M$ m# |3 p8 N% m
④电路板坏   ' N' X2 i: i: m7 o  y4 `
7. 6?23灯闪为何故障?   
/ |) L) F  A1 V9 ?7 C6 q故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   + e  e$ T+ N3 O+ `0 C+ g- [
①内管温坏   ; G0 ?# P% E" @
②内电机坏   
- ^% J) b2 n* z$ @9 E0 Q- {③内机蒸发器散热片脏堵   
, G5 }: [8 U7 z7 i/ y! U1 j, w; W. m④电路板坏   5 q! v2 T7 O" z' q) k3 v1 e
8. 4?21灯闪为何故障?   
" q6 \2 A' [& u$ P, J故障代码显示为外机过热。可能为:   ; I6 O- J0 Q. ?3 g* L! t/ d
①外管温坏   
9 G4 g) ^( O/ K" H2 o5 @: o! m②外风机坏   
, n; p4 I" z1 }& o③外机散热片脏堵   
  X- a5 q6 h' W  w, c④电路板坏   3 b2 N4 {$ V9 n) M% w5 e. Z- b
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   # L8 h, t1 O  i1 ]& f( U6 V' p
有可能是:   
( ~3 S% q8 P+ T2 F! }6 S. o①房间面积与空调选型不匹配   # k5 t1 }4 j, l' |( S$ t' v
②房间散热问题   : p& j4 h9 Q. L
③氟利昂过多或缺氟   1 W6 b5 ?$ _3 y) u
④压机吸排气不足   ) B4 I- n9 R- f) k! E1 `
⑤内风机风量小   7 M6 X9 d+ l& c3 B! `  O
⑥其它   $ S/ Y5 v( I) x0 ~
二 、分体KFR-35GW故障分析   3 c9 v# n( x. h, B
1. 安装后试机外机不转,为什么?   & A. }4 ^% M+ ]6 t5 j; b
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   * Z& q, v0 H1 t9 g) r* U4 D
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
$ {0 L. O8 U3 V: s2 C" s0 B多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   1 f2 a1 Q3 c! L, m8 k6 _* [  {
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   " e- i5 F7 g8 q% i
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   1 z; H+ |7 K" U
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   * b( ?+ N8 l8 E  f8 H8 a
此现象表示室温传感器开路或断路。   
5 M1 A+ B1 t: a6 N) F2 @5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   * F# x/ u8 F% f9 U7 I4 o
显示室外传感器开路或断路。   
2 u1 `+ m/ e! C: U7 k5 N9 x6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   ( ~- G/ k6 a7 b. [% y4 Q
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   / P- [/ N! Q9 y/ ]8 G
三、分体KFR-32GW故障分析     {/ m3 l2 S% C) p, J
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   
) N. D1 [3 C5 \/ j- A表示内管温短路或断路。   - h; t3 [' x: j* z: t
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   & W6 s1 ?/ Y+ D! F  b
表示室温短路或断路。   / R8 r2 k1 q* w' Z& r! k; l4 U; T
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   ( n, \3 y" _8 @# C' T! y+ ], Q
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   ' }5 X+ ?  z- h. @1 w* [
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   7 L, z9 B( s' }0 b6 r" O/ f" z+ ~
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   # W! }2 v2 `/ z5 y% t
四、分体KFR-25GW故障分析   
/ ~: k  z8 p- Y$ d同KFR-32GW故障显示判定   * Q" u3 v; E4 Y; H
资料来源:www.520101.com  / G; L% U9 W; N- H' [0 u) E/ V$ x
五、日江KFRd-120LW故障分析   4 M$ p& t0 \% G- S3 l! R
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
0 ~/ _& X3 g- U9 w% T! ~0 r4 w$ v可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   
; L. p: j" C+ g1 c4 H2. 为什么不化霜?   " Y9 _' R: g: Z  G/ i
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   
1 V( F0 P: \7 ?7 f' V& x0 [2 P' L8 @3. 制冷不好如何处理?   : J- l" f% J2 ~- P
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  ; `& D, W/ a  _; \! N5 z

$ L, D5 [8 t) n              日立空调维修故障代码                + D* r: \0 H8 E2 |- {8 \; S9 R. i2 N
  Y0 z3 o4 K! \9 j" d
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二   
! W8 j6 `1 K$ l& C( C" M, m7 y3 S0 u8 a* R$ u6 M
显示内容 故障原因    5 X- V  L& j1 u) d# ?
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护   
+ V, m1 u+ b3 d0 H0 q4 a                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
5 K4 [$ G+ ~  j9 |7 z$ `, t! l+ f1 w                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
6 x  i! b3 k5 j                        定时灯5秒闪/四次室内外异常   
: p, H1 r% P" E) Z4 i                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障    3 v. m# I5 L: E2 k8 _) A) c
                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   
! f" A2 ]* y: `! L5 `2 Z日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调    0 w( r$ B" t( \3 B; b

1 S( f9 {6 H% U: M' a& QLD301 LD302 LD303 LD305  故障原因      G4 f' H/ q# S5 e( l
                        灭 灭亮 灭正常运行   
4 L4 w. W6 U8 G                        亮 灭亮灭过负荷(1)   
0 H$ `$ J6 M9 ^. h8 H$ z; ?: j                        灭亮亮灭过负荷(2)   % Y# T: p! z. M! s( Q
                        亮亮亮灭过负荷(3)   
1 E' g( k- L/ W0 k$ a% @' p- G- ^
9 U; O1 r. Z' j$ x: O                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   
8 E# }& l6 [" d$ a& y; x9 h日立5P空调故障代码   2 J! ^  G2 y1 X7 p# h3 Y. O9 P6 Y
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   " d  e4 S5 ^; K$ m0 G
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
# F' O1 `6 N4 Y& f3 f: E. g$ j03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   ! B/ v3 s! i$ a- M! X
05:相位异常 ,室外基板:CN9。   8 E, Q5 |1 U7 J& }9 W+ J
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   ( g- W5 b2 _# T4 a) x
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   6 `' G: w2 |! ]( T% e# y
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   : r- Z  X# ^1 Q+ W' ~
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   
' a1 I7 p9 Q* H20:压缩机排气热敏电阻异常。   
6 _: a; Y" x% o* J( a2 R! i22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。     U2 c# q% ?. o
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   . `2 n- G3 I; d
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   ! _* F7 m# F" E
38:室外保护回路异常。   
8 j  e5 g/ I% T9 m4 a41:制冷过负载。   
6 W, H! h. @  p$ G6 J5 y. O5 Y42:制热过负载。                              
) q! R$ g5 D' j) c5 x2 p; {
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-9-26 22:28 , Processed in 0.168387 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表