21.请问电机软起动器是否能节能?
; ]* S, a5 t' N4 d, w# S       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
3 b4 v% ], f5 }1 m6 T       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。, E6 V" \; j/ w& ]5 h0 c
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
2 Y. y  {% N2 y4 R. H( N       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
5 c" l7 u( |/ R       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?+ L- M" y0 H1 S! i: k8 K9 ^2 V
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
! Z* O& P- O( `3 v8 _) s0 S       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?: w, [- c. C7 B/ r4 j- p) |
       变频调速在什么上应用?
/ c0 X% y  ]# O$ L2 c       对有调速要求的转动机械上都能应用 + _  }/ i' N- W; Y  @. {
       有什么好处? 6 ?6 v! `- Z5 s/ H
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
1 |7 c/ a; e9 X* y4 E# _. V. b       1。直流电机结构复杂,维护成本高
; j: ~% G- z- Z. i( u; R' l$ f       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 + ^3 r! M9 g4 B& o- v
       因此变频调速的好处在于:
# z1 d! Y3 g( u. g$ X1 L. w       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
* o: j* x7 T4 _6 k4 V5 \$ v       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
" u2 E  O- d9 A/ ]+ P       3。交流电机功率不存在换向器的限制
' P- w$ K5 V0 j: J7 d/ M4 {# \       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
/ {' a0 d/ o* b  r# l( V3 O       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
$ L1 F3 B8 C. ^       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
' i0 k* s# Q# ?7 O! q$ M2 t% Q       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
3 ?6 }, @3 H( v/ y8 t0 Z, w       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。3 o2 L! E; Y3 L7 c. O( ?0 w
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?/ C; `1 h7 I; r
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
( P& S4 H: V' n$ `, r- Q/ Q       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 ' H% h% Y& e! j3 X9 V  d6 h
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 7 I) u; w% ^% U* x+ c" l' s! D
       测量步骤:
5 a9 K7 o9 |1 }0 E  e       ---断开电源
8 \  \- L! H: E0 \# c       ---对地放电
) j, Z) R/ M% A9 H/ Z* C       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) 8 T0 X+ A' S% J# L8 c
       ---假如是直流电机,提起电刷。
' w# f7 q1 `. u1 X       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
  n) Q+ I& d7 ^) ^6 _       ---对地放电
0 ]; ~+ P5 C0 u  c- G4 i$ K       ---恢复线路
, h$ v- Q7 G5 D1 O       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案. Q8 }. o1 ~# d' h' j3 |
       27.请教什么是无刷无环起动器?& y6 s, _' P) y; e1 T
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。! P+ {+ ^1 Y" q7 {: T) B2 O
       28.电机的电容起动方式有几种?6 V/ X; S5 n) F/ H% l  s
       有两种起动:3 x; S0 ], `+ r3 A+ A1 P- H& ^
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);+ w  n0 [( j! ^, v) R
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。7 }# r( A, u* n2 d3 `5 G6 A7 u- U
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
" ~1 Q$ g  x& d( n       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:& Z1 c# N1 k8 `+ G' E, u; {
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。2 o5 P9 b7 t6 M5 n7 t
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。7 i& x" F0 t5 ]
       30.变压器能作为变频器的负载吗?! D0 J" O# K, n) n8 d
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。, h3 J9 ^5 ^4 E. D
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-5 17:05 , Processed in 0.139370 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表