21.请问电机软起动器是否能节能?1 e, b( X( y) X) S
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 & w6 Z7 Y# O$ b, L0 T$ o6 h, g
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。2 Z& K7 l4 c' q/ \2 @
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
- K+ \& G3 }" `       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
- a1 C1 {" e9 I  Y' m  V! X       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?9 s# f) J# p: j
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。  x9 r, W6 ~: a. a# p+ {0 l- J8 T! W
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
" o/ }8 R7 ]' D% I" C' a; |, I       变频调速在什么上应用? 9 \1 _" B' a6 @) X4 K
       对有调速要求的转动机械上都能应用
% }' F$ @5 g% X9 H7 N+ j, s7 s       有什么好处? 2 E/ t2 @& M3 w4 V- p; z* n
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: : b' @2 p  C0 `4 R6 Q
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
! b$ _5 Z, {% X( q9 W       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
/ W5 Q( n, R, e! R       因此变频调速的好处在于: ) N) ~& a: v; X5 a' c$ p: ~8 R
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 4 p& K8 R9 @- Z* j
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 # t# c  Y% ]4 N& X; J
       3。交流电机功率不存在换向器的限制
' J, d1 K9 `# J& [       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?0 @: o" A6 M1 N% M3 n% U
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了# o" k* N1 A4 n0 i- \3 v
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
8 o0 M% F" w! l# c- \0 e       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
" C8 V' ]  R* |1 n2 \( I       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
# i: l% N! _; V( I       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?# h8 \5 S% x0 g$ B+ g* F$ S
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 8 s, C+ R4 \) V2 x. W
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 , }! v! N& p5 v: r  A
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
7 x! R! A/ X. e& z       测量步骤:
5 Q, p7 `) A  U. F! C5 g/ H( X       ---断开电源 3 y+ H0 E+ u) u. l3 `
       ---对地放电
% t3 {" U+ V! }       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) ! c9 F9 M" p1 ~+ R9 ~; [/ Y: z
       ---假如是直流电机,提起电刷。
2 }( Z2 d/ }. Y       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 # y, S. c3 @5 m: ~8 [
       ---对地放电
0 X0 B, ?3 y* @) ]) T/ d$ [5 `* i       ---恢复线路   H: F1 Y( u" u) K* l  J
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
4 x- u5 V  H* P( ~       27.请教什么是无刷无环起动器?
, b- _$ I, _) e0 W       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
8 Q. X: z" H$ `! t7 H% b$ W       28.电机的电容起动方式有几种?
& R9 V2 j/ }* @0 c4 R- N+ h3 O       有两种起动:
' y$ c/ E/ h% ?8 U. V8 Q       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);; B- A' Y* z7 L# N4 U9 [
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。, x+ ^6 n6 v7 c, i
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?3 J, i& ~  ?, _( `4 b( ~  a
       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:1 b9 ]- U/ v' C/ Y) m1 R. ~
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
1 u; p/ S( s( @       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
0 |& h$ u0 _: t       30.变压器能作为变频器的负载吗?5 ~; o0 ?, }- L( \8 V
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。8 O' r9 ]$ t6 K2 _
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-22 03:26 , Processed in 0.149807 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表