21.请问电机软起动器是否能节能?
4 S9 ?* U! V1 j7 f! ~       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 ) W. Y$ l0 ^5 F/ W& p
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。& _; u- K6 w/ s' c
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? * X3 f+ a$ A6 V5 Z1 F5 F+ w( d2 K
       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
* E0 i6 i! ]. {/ c* y       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?2 O3 f' k1 q5 @& R
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。" r. a. S  E% u  T" g) d$ M  N
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?! `2 F/ j1 P; q4 B5 x
       变频调速在什么上应用? ) f: {) R/ b4 g: Y. _5 B: _# N
       对有调速要求的转动机械上都能应用
7 [3 X+ C) Q9 g% z2 K       有什么好处?
  ^5 h: f. H" z# A: ]7 ]       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: " o* z" i; W  N" _9 N$ z# P* w
       1。直流电机结构复杂,维护成本高 4 Z* g' j. _4 h1 z( S& d, q
       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 & j: _" t8 k- J- B' n
       因此变频调速的好处在于:
/ |  M, L" O; q       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
8 A# {3 l" j4 T       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
9 ~6 N4 ~8 _8 q4 e5 ?4 I' D       3。交流电机功率不存在换向器的限制 " e* D" k/ D4 Q! W- ]' P# O
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?0 g% {5 S" Y/ K  j- o' \/ p
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
8 J& v* o2 [- @" V       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
( \' ~* t9 W# x2 G       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。* T( k* z" y: j$ k' d" u& F
       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
5 A8 V+ K) d2 }: y       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
8 h/ i2 y; ~6 W0 ~: M6 K5 K) T- F       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
9 z, u4 D; W6 D+ X0 E4 C, g       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
4 J! W# K5 D* E/ X5 D. R" Y, t# B       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 " @; K' [$ h0 B
       测量步骤:
% h. H. @& H, h# P       ---断开电源 * N1 o9 c4 c- L- r( y
       ---对地放电 0 }0 u4 B. H9 a, X* M7 ~5 B
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
3 Y( a9 M, Y# w+ A2 A       ---假如是直流电机,提起电刷。 : P: `; R9 U1 C$ ?. W
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
, _' Z0 g0 a& X/ h       ---对地放电
0 c, @: o: }8 h" i       ---恢复线路 ( p$ a# Z, P: c3 }! ]/ }5 s! F
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
3 p: C( H! i4 r4 V       27.请教什么是无刷无环起动器?
- u5 m0 g. w: d% ?8 P       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。& I& D5 y) E6 m& N+ W5 _
       28.电机的电容起动方式有几种?* d# k) r) F8 V( y4 U) g! A" k
       有两种起动:$ P! e+ S# P$ p3 H4 d! Y+ S& T
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);& T$ d& t1 h5 x! }- x% F9 Z
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。. ~. C5 m' z3 q* d3 K
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?0 H5 f& z0 P( F! v- h! P3 ?% k
       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
" \$ O3 t$ ?! R; i9 d- P& w       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。; P! ~1 O+ D* b9 b; X
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
  O( ?% T+ c! I5 Z& I       30.变压器能作为变频器的负载吗?2 X  o/ @" g1 K! a
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。0 x' ^  W! Z; w; l
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-2-28 01:47 , Processed in 0.139319 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表