21.请问电机软起动器是否能节能?5 }. Y& c, U$ ]1 ]7 T' u3 a
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
8 ], n# j  u" ?: V       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
6 O/ @" e5 U  H! }# L/ X4 r       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 5 f8 F: ]3 k6 s  I7 s6 ~# p7 F
       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。2 J% X1 C: ]1 ?0 {5 r6 [* ^9 E
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
# i, G; G. ]  O$ k( X( C       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
- q0 W7 Z) u& A. O. V. b+ f       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?, N2 K9 a" t# [2 e+ b
       变频调速在什么上应用? + \( J0 a+ N8 n3 C" }; i
       对有调速要求的转动机械上都能应用 . E- ~6 _2 P9 e6 {7 ^9 L* x
       有什么好处?
1 N- {8 G) L, O- m& y) H/ A7 u4 {       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: ; t  X. U" s0 {; t7 c7 _$ S" m
       1。直流电机结构复杂,维护成本高 2 m$ b; ~) P, b" |; T. F7 l
       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
! F* B( ^' n3 a9 v6 U4 L       因此变频调速的好处在于: - X- o6 a7 _2 G  S6 k
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 . |* ]' h' u7 ^5 c; n' M# k% e6 g
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
+ `1 y2 T% z7 i8 _! b( w. L# K       3。交流电机功率不存在换向器的限制
  T. ^* w- W% ]' z( l" b+ _8 c       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
" A+ T- K& F: }( c  v) o       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
3 k3 I: D) c; p# @( q       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw # J* p' b6 M: A8 V
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。! o8 _( F0 @- d: _
       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。4 W* j, {; T) G: [% N- M
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?2 \+ p! T  p9 O: l
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
" u9 _8 v6 c% k2 y" U3 f       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
( a) M5 J( g, G! m% X( d       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
/ j2 `3 v% S# W8 C4 d       测量步骤: % E% P2 g1 f  x; L/ x- G) n
       ---断开电源 4 Y2 h1 y2 q  c& n! b0 n
       ---对地放电
6 i7 K9 g' [' c. {  v5 \       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
# ?* u# @3 e$ @0 f4 B* J$ R       ---假如是直流电机,提起电刷。
% X! B. e$ A" g  l  c- q3 s       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 & j3 e1 u5 O0 n, ]  w- w& w
       ---对地放电 ; w% `+ k2 m$ ~2 l
       ---恢复线路
% x2 {% }" P+ t4 B       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
5 ]$ {# ]" U; S2 o9 z/ |       27.请教什么是无刷无环起动器?+ ^% p4 J3 H( f7 W; Q
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
4 B+ g# |) C: i* B6 @       28.电机的电容起动方式有几种?4 {5 Q: P, E9 k/ {2 l, R' E$ ^; P1 r% h
       有两种起动:
) H3 l2 r! @' B& {7 {& r       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
# x8 m; V+ t! L4 {       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。+ o1 D0 @" X6 X, s9 w
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?- H: c) G0 ]( N9 V
       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:  C; X, U' j$ \  Q
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
4 i3 h1 q; k) M2 Q% K  E9 P$ d       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。+ y5 }5 g  j; U* t
       30.变压器能作为变频器的负载吗?
% v8 ~$ ]" q" V; M! w2 W       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
* j/ W6 M5 S4 [
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-8-1 06:02 , Processed in 0.134655 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表