21.请问电机软起动器是否能节能?
, G3 h* ]8 b5 S% M, W( f  l9 s       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。   ]$ F; ?1 C7 H$ K
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
; ~! B" n( t7 \- z) ^+ h       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
: \  z  x+ A' ]       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
" C: ^0 T- t' T5 [$ ]3 t; G       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
0 s  L) k4 U' {; D$ U       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。* W+ _* }4 M3 ^1 Y+ Z
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
- a+ G" w( L. X# P) U- e3 p       变频调速在什么上应用? 2 M( X  D9 Q( B
       对有调速要求的转动机械上都能应用
# A* ?" ]" G$ ~' J, `5 E9 Q       有什么好处? 0 G0 ]' R) O, e" S$ U% ^3 V4 D
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
, G+ v$ ?; C2 t" z- K       1。直流电机结构复杂,维护成本高
. l8 [$ K) A2 S& Q3 I       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
/ `9 G  n! y4 s7 ?9 v8 X       因此变频调速的好处在于: : v* h8 F/ Y. a6 j# d
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
2 p% S; L6 X' {* K! [, |) y7 J       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
) g# q( Y8 e5 P       3。交流电机功率不存在换向器的限制
. h+ u4 i, ]. H9 ^2 g       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?. T& S5 I$ [* X- t( l
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了- O* z7 Q3 Q5 s  X& J
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
6 J$ s' O/ U- L3 J* Z+ p       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
- E8 r2 P7 X9 d$ }       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。+ V" p* U# S9 b( Y& @
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
4 a, n5 X% i* J) ]  N% p( D       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
& G8 L$ I" g! B% x5 S/ |+ R0 q       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
3 ?9 v" t- o+ Z2 X6 k& {+ w       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 : j7 z$ c8 `& Y, r- Q9 h% u6 w
       测量步骤: $ G. h4 C! }- g; @; S! o
       ---断开电源
8 G% D, r) ^# K       ---对地放电
, Y9 n1 ?" V$ X5 r2 H5 l% Z0 v( w       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
2 L+ Z* A; r$ o- s       ---假如是直流电机,提起电刷。 ) c: w) `7 a; H/ k* n3 H- J& m# a
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 8 j- Y8 W3 V/ C. Y
       ---对地放电
4 k# q& j2 t/ c8 d* G1 Z       ---恢复线路
5 x: b3 z- R- W& _8 Z       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案* T+ q2 [/ g0 F3 V' F' G8 ?1 |6 Z
       27.请教什么是无刷无环起动器?7 I, P3 v. H" v
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
  R( }/ |. V5 h% |! {       28.电机的电容起动方式有几种?
! d" Z8 l: P: g       有两种起动:
+ Z8 u9 E6 H# j" C/ N# a       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);1 q6 }, L8 J; V
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。/ d' _1 q- P9 l$ I6 V: Z
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
+ O! U6 b) g/ Y( z. @2 t2 ?) _       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
( A, F$ z% K0 h1 g8 B+ D4 a       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。$ {5 b+ D/ a5 x
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。0 j' g& V& D, f. K( P
       30.变压器能作为变频器的负载吗?0 j3 e* w$ r9 m" {
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。. @. M* a8 [! _' x8 o$ {4 j
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-10 10:43 , Processed in 0.162295 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表