21.请问电机软起动器是否能节能?
* l! X- a6 i4 q4 u1 I9 D       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 * W2 P$ O1 C2 @% k
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。8 Q  A% `. X; |) l2 @
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
. m$ Y% L4 W5 M# Y' V8 ]       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。: ~5 [8 J  K  H
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?0 {' ^( n6 Q) G9 m) H
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。& @: f8 D# e, @- X1 S8 u8 k" J0 N8 n# n" z
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?* |8 ]* y: N0 A0 ~0 @: Q
       变频调速在什么上应用?
9 i3 I: L( {: n6 I% A3 n% U) w% `       对有调速要求的转动机械上都能应用 5 A5 c$ H3 p5 b- l9 N
       有什么好处?
9 R$ R( }2 |2 B* \; R! I5 S       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
" i1 o9 N  w: R, [/ R& u8 V       1。直流电机结构复杂,维护成本高
2 Q1 E& E7 k# K# b1 C       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
. Z* l- d- S) ~6 @       因此变频调速的好处在于: * k9 @4 T: {3 V$ |: Z' o" N' D3 e
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 5 A' w" B2 a+ B8 d# U1 N
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 + A( y0 d% I( a4 Q
       3。交流电机功率不存在换向器的限制
# y/ W" p  j# _+ ~       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?5 p. }  A5 s) h$ D; a
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了% T$ ^1 P% E8 n+ d4 m. ?
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw 3 T; [: p# P( L( h- R8 P
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。( j" e9 m# w7 n/ j+ |/ o1 h
       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。) `/ r0 k, c7 N5 J3 w3 O6 H
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?; K1 [' X6 [3 r5 ]
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
' q; c* \1 K9 @' Q4 v6 ?       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 , c  d% }# [( H
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
! s0 W9 g0 V+ ?1 O4 @0 M4 l5 \       测量步骤: . P& T" B# ]% r0 ~2 _
       ---断开电源 6 C$ a  Z) G- }, [, T
       ---对地放电
' _, S. @' N) B/ H       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
$ Q4 a: P9 g$ u* L3 x* E       ---假如是直流电机,提起电刷。 4 F1 I1 [  E" q' N' ~
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻   h1 J- H6 z- V3 c  h3 C* y7 R
       ---对地放电 - H9 a3 P: z0 S# R& ^4 y) f
       ---恢复线路
/ k$ U0 ~2 t% y& M6 ~# E       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案6 g* X' a; c: z! |3 [  P. o
       27.请教什么是无刷无环起动器?: C9 e: X/ a( v+ T
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。1 ]' I( _! Q6 ~. w
       28.电机的电容起动方式有几种?
: S- z9 l* c' ]' ?5 o0 M2 z; v       有两种起动:( t/ {9 u6 x) B8 X( d  K
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
" V4 N' q1 [! Q3 T       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。( A6 c" e1 T5 j7 P6 L
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
' m* @( p' O( n: Y5 t4 ]8 P       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:: d/ o0 @5 E- i! {) S) ~
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。) U: h: G) k2 ?$ z9 r8 P
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
, Y7 S, [( N  P  ]7 F! D       30.变压器能作为变频器的负载吗?1 W: Z! D, Z) c  S) k! P
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。0 v+ h1 a' R6 S0 u" {$ C
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-5 16:54 , Processed in 0.145612 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表