设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2968|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[分享] 变频器技术21-30问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-20 21:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
21.请问电机软起动器是否能节能?
* V% r8 M( M" c& |% [  f       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
6 I5 J5 X/ ^- }9 |- s" ~       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。8 I- v- p2 w0 ~3 Y; {! W
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
6 a3 y% }# ]) c& f" g       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
) L0 ?7 {9 J2 I. f* x7 g! W! B+ B       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?& S- l8 X; v0 f+ _3 h. U
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
( c& }3 z0 f- w  M% J% r) g/ m       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?  W% B' e# L, C3 M  ~
       变频调速在什么上应用?
( i3 f2 d; `1 ^1 O6 A9 R3 y1 `1 U       对有调速要求的转动机械上都能应用
+ Q) J+ ?( a5 Z1 [  Y       有什么好处?
7 D$ v6 V7 u6 \' [       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
$ T" w  a; k) C- L+ r       1。直流电机结构复杂,维护成本高
# _, m9 ]: Q* P; o/ I       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
6 A1 p+ a/ g/ N  [3 h& n       因此变频调速的好处在于: 4 C* r3 U7 B& h. ~/ B- G1 W: o  E
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
7 p# |. o  O2 _& S7 B" z$ r1 h! i       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 6 q6 f& @9 a. f5 B2 A
       3。交流电机功率不存在换向器的限制 2 N$ g  ]/ m. x  g) H2 m3 K
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
% e1 ]9 ?6 B6 B: E& h       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
& @* r: i' q) y       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
3 c/ x  }3 c1 T$ N# S- L       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。( ?  N* H# P* A5 q( x0 E- |
       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。9 A2 S* p4 P. P$ q. I4 E
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?$ `; h4 y- `: z$ L: w
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
( G  w: v; d2 ~) J% l       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 1 s" g, i8 g/ x# R& R# x
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 8 f, R; d6 \! x2 e7 z! k0 |
       测量步骤: 2 k. a+ \& u2 c) r
       ---断开电源
7 ]; S9 @, v2 }       ---对地放电
6 }! p$ V* W6 R7 e) _* ]7 r: O- v       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
5 A1 r; L5 ]3 N8 j+ [0 v1 @- y       ---假如是直流电机,提起电刷。 1 u4 E- v* z. r! ?5 }2 c1 U
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 ! s" J" ]6 M( {% j
       ---对地放电 ' {/ W+ d6 l) ~/ w. U" }# H: M% V
       ---恢复线路 0 S) |) L3 L. z/ }
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案  _  f" g$ ^  U* O' |7 n& r
       27.请教什么是无刷无环起动器?
9 E/ ^  Y. m# w& f       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。& j% v$ |% G8 d. R
       28.电机的电容起动方式有几种?# J8 `8 ?# \. H) o- K- ^
       有两种起动:
' |/ B6 A! r7 S4 s       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);- n9 ?! A* {  @. c) x( F
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
& R2 u9 C) y2 d) e) [  _7 X/ M       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?6 E* }- ^6 I9 ^0 J! n) z# H6 X
       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:3 b. ?1 G# @$ x/ o8 V, Z
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
" C& Q: u3 u7 Y0 ?  w       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。* Z- J: {& L( G! e2 W
       30.变压器能作为变频器的负载吗?
9 R8 P* X& y/ u       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。2 P' r- w$ c# d( q/ |+ M# {
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-8-1 08:27 , Processed in 0.152361 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表