21.请问电机软起动器是否能节能?
6 R: K6 z9 [2 f* \$ _4 y  A- o& y       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
2 G1 r+ c5 t2 m" z5 S! s       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。9 O2 W' j: l$ e: U* L
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? ) P9 w5 G+ _. K5 H; u
       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。+ R; x2 X  \8 Y# n0 L, C" m2 t
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?: H0 U7 Z6 Z4 a/ C! Z. l
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。+ E  @. O0 Y% o) {. p# {& i
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
6 c! X, k# M/ e, K/ f       变频调速在什么上应用?
9 A% K. m0 i' @; i! I       对有调速要求的转动机械上都能应用 $ e3 s% g  |6 W2 g
       有什么好处? $ T2 d* X# y3 c( I' `
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
9 n: I' ~/ L7 m" a       1。直流电机结构复杂,维护成本高 + f+ ~9 p  y* \4 Q. o5 [# v
       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 ' O  ~* x; k3 a) S4 C# _
       因此变频调速的好处在于:
9 Z6 V8 ]& [, o       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
) \( ?) |% V6 Z- J       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
4 p9 p& V( O5 `# [. K8 i2 P# E       3。交流电机功率不存在换向器的限制 5 D8 h1 G: D% e) ?0 T5 h
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?4 M4 C6 P3 Z' ?: k7 [" D
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
; _- N; I- Q2 X$ ^       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
7 L  l9 n4 d& H* v       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
+ j; K- J, E) t0 z- R       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。& g9 ?- F9 t/ K+ ?4 ?, c( q1 s
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?( s/ Q3 H9 N$ q( r7 ^
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
! ]- m! J9 C+ Y- m) Z- y) i# `       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
, P5 k0 F9 m! `' S       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
, N! Z/ x$ [# o2 e* z       测量步骤: 9 n+ V3 ~/ |* ]
       ---断开电源 7 M; @5 r& }( t6 @9 p' H
       ---对地放电 . |& b" O  s! G3 r& [1 d- f4 y
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) 4 w! n; V- W8 q; l" X
       ---假如是直流电机,提起电刷。
* r; e1 m; |9 q       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
# n' O- \* ~" h0 J; I) N       ---对地放电
6 {! c( _, i- V# U! S  z       ---恢复线路
9 Q2 B+ b7 r. V* x; w* Z       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
/ _3 {, b7 x+ C* ^$ \/ b       27.请教什么是无刷无环起动器?
# K1 R6 o8 O" S) V       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。9 p4 M& v7 T$ x1 B- `" t! r1 D0 }) M
       28.电机的电容起动方式有几种?
, k" @& [4 Q& O7 K: g/ O* U# D5 I' r% Y       有两种起动:
' i- H1 T0 H1 O) U% V4 A       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
5 R' v( v, d, t/ V7 A" n6 |1 @       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。: V& e3 V, j  f6 V5 \. G$ b
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
7 B5 i: o0 C6 e9 g; X       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
3 L7 x" a- O" f% \       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
- O  K5 X: \& [- j: t       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。! L5 m. b% w9 {- y! ^
       30.变压器能作为变频器的负载吗?
# A! ]7 e- j( U       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。0 w* X. b! ^7 [9 l8 R" x4 W# B
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-4-15 15:57 , Processed in 0.165500 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表