变频技术应用于空调器,已从交流式向直流式转化.控制技术由PWM(脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制).采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000转/分而采用PAM控制方式的压缩机转速可进步1.5倍左右.这样就大大进步了制冷和低温下的制热能力,而且更省电,噪声更小.
' {& B/ U8 v2 e" b# y. J" y+ z6 F
' A6 T# M8 E7 Z! U$ o$ S 新型变频空调器增设了很多保护电路.% ~+ U/ v* j: u; S, R9 Q
% o7 o1 H3 f5 Y' L+ T7 M4 t
这些电路采用了不同的控制技术,在维修中应注意下列几点:1 [. w' _! {$ v' j3 T
0 t. |8 h& K5 D
1、在充加制冷剂时.控制开关要放在试运行(即强制运行方式)状态或调节设定温度的方式,使变频压缩机工作于50Hz状态下.此时按量加入制冷剂,低压侧的正确压力与普通空调器相近.假如变频空调器工作在高速或低速状态加制冷剂,低压侧的压力不易正确掌握.6 }; B. }7 U; r j3 u
5 s7 k- w5 Y* w4 y; F" }( r
2、变频空调器中的温度传感器起着非常重要的作用.室内机有空气温度传感器和蒸发温度传感器;室外机有空气温度传感器、高压管路温度传感器和低压管路温度传感器、电子膨胀阀进出口液量传感器等.有的传感器在长期使用后发生阻值变化,使控制特性改变.如室内机空气温度传感器阻值变大后,会引起变频器输出频率偏低.为了保证控制精度及相同的工作特性,确定传感器有故障后,应换用原型号同参数传感器.
; k4 c( c) u/ J. y. |7 J0 Y K2 W3 T8 d4 o( ]& n
3、在控制器出现故障时,假如要鉴别整个控制系统是否正常,可将室内机控制器上的开关放在"试通行"挡上.这时微处理器会向变频器发出频率为50Hz的信号,假如空调器能运转且保持该频率不变地工作,一般以为整个控制系统无故障,可着重检查各传感器是否正常;否则,即为控制系统故障,室内机显示窗显示故障代码灯,检测方法如下:
/ u. O% ^/ F# [( C0 G6 \: G
& G6 }- @! B: n4 ^+ k (1)通讯电路.在检测通讯故障时.用万用表交流电压250V挡测试,在零线与信号线间假如有变化的电压,且室内机通讯指示灯持续闪烁.则表明通讯正常,否则通讯电路有故障.
) l) m$ W7 I+ v8 a6 }5 p1 r$ w0 U( b7 z) H
(2)功率模块.在检测功率模块时,用万用表交流电压挡测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两极间的电压应在0~160V之间同步变化,否则功率模块损坏.用数字表二极管挡测量功率模块:"+"(红表笔)与U、V、W极(黑表笔)间或U、V、W与"-"极闻正向读数应为380~450,反向测则不导通,否则功率模块有故障.0 ~, I) O* i4 O8 s6 F
$ s/ ~: }7 B$ \# q* N/ w- ]% F 注意:更换功率模块时.切不可使新模块接近磁性物体或用带静电物体触碰模块,特别是触碰信号端子的插口.否则极易引起模块内部击穿.# C, \! G6 u/ V5 n
' n3 R9 m7 x# T: {' ]- i9 h
(3)压缩机.测量U、V、W的导线三相间电阻,若相同说明压缩机绕组良好,否则有故障.
4 w5 t# H" B% Q# u% z; ?4 x
. C. i2 `# b1 r( S (4)电解电容.因变频空调器中电解电容容量很大,一般是2000μF~4700μF,即使切断电源仍然会残留有充电电荷.所以,在检测前应先正确放电后.井用万用表检测确认无电方可检修.
8 V7 T' z5 B+ z0 d. ]) C
% q/ x/ ?# A) k; @! G: r! J (5)传感器.首先从外观上判定是否损坏、断裂、脱胶等.将其拔下后边加温、边用万用表R×100挡测其阻值应在正常范围内变化.否则可判定传感器损坏.; W4 H# h/ z0 r+ B2 p2 D$ I) S
$ L+ m$ c/ D/ D. U( y
对于变频空调器的检修,也可根据故障代码灯指示进行大概判定,它可以帮助快速地找出故障部位.不同品牌空调器故障代码所代表位置不尽相同,因此,在日常维修中注意收集积累资料,有利于维修. |
|