设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1718|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

志高空调故障代码表

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-10 15:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表: ! N/ M7 e' A2 z0 c0 Y( `4 c
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款 ) |" A6 J1 q* W9 [1 X
  故障内容 运行灯LED1 0 S  Q$ ?; M0 n( b. W/ y0 k
运行灯 定时灯 . Y9 l1 Z6 o7 E$ L" S2 U& Y4 G
室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮 & b1 r+ p% O5 F8 T
室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
8 b( C; g2 `& _; B1 B室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒
$ P- ?) u" w3 X室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮 . x9 X5 T' a/ u. N3 F0 E& |
闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。 , y& a0 j/ A. A' z
待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。 , P" R' g. M1 ^
若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。
8 n, M8 z8 k. W) u6 T4 s/ A6 G
# P' U3 o; T# u) V! B$ p  二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码: * o! p, {& j6 D! @
包括:02款、16、18、19、20款
1 l2 ^- |- i; ~% X; B) k* n
/ v' U1 ~5 C( z# G2 w9 @  故障内容 数码管显示代码 说明 / g! S5 L6 Y8 W# o$ m" k: [
室内温度传感器故障 L2 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温
0 C% N; K( m! t室内盘管温度传感器故障 L1
6 h' Z& p: U& w. S; e. {室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。 * f8 i9 o4 }( t4 J, |$ \
室外机组异常故障 E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。
. k2 ]) [# i3 I
0 s$ P3 i3 P, e# E5 B( _! r/ m  三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
, T* F; A! M4 P  p- s7 c/ ]包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
+ ^- K- ?  [9 J5 n/ D/ W% P
4 p' T7 ^4 H$ k( t  故障内容 数码管显示状态
# Y0 x" C: x5 c" E% ?+ c# X室内盘管传感器故障 E3 # o3 u/ V; L+ T8 T
室内温度传感器故障 E2
5 f1 X$ B2 o$ n$ G室外机组异常    E4 6 ~( g) ?7 d# b9 l
室内风机故障    E5
! \8 V' S) {! g; V5 F2 O) \: ^3 C4 B化霜        DF
4 N  v- r0 X* P2 B2 y: g6 q" x: i- p$ c9 E- f
/ l2 R8 J; a+ ?: ]9 P
  四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W):
; M% T/ q: A( b. ?& y+ R包括:17款、34、36、37款 1 n) X) d  B' t4 s! u' d
 故 障 内 容 运行灯LED1 说 明 3 h) B. e4 s( E8 R
 室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示 : r6 U0 a9 g! d: j
 盘管传感器 闪亮3次/5秒 关机时显示
( G' g. X  E8 g  S) ? 室外机异常 闪亮4次/6秒 开关机时显示 ' }) ^9 }; t' I8 B2 }
 无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示 4 S$ j' X1 L# l0 x! E% F3 Y/ D& s
 无交流零点检测信号(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示 ) n& x( ]$ T7 J0 a5 h! n
 闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。 ; a8 K6 Z! @: s& `/ t8 ]* g. A. |
  注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。
) k0 L' {6 z+ V
& O% K' D( m+ Z& U8 ~  五、LED显示型柜机操作板自检代码表: ! u* \4 [5 w# u" ~+ N
包括:05款、06、07、08款
2 L8 M$ z! U: c) I- D  自检信息    自检代码     说明
% j5 ]( Y& |; g" O1 q3 A4 h: D& X& A  室外机组异常 12—29 1--18 室外机组故障 2 R6 [3 P* X+ u# ]
  室温传感器故障 11—28 1--18 热敏电阻发生故障 ) [- j. H0 S$ o. z# m/ Z" P2 G; P
  室内盘管传感器故障 10—27 1--18 热敏电阻发生故障
: k4 l# V9 i& n# q9 W9 L! p  外反馈故障 8—25 1--18 过流、电网异常 3 |0 N- w7 ]4 L3 b3 E" _
  过热保护 结霜保护 7—24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞 3 |  v* [4 p: q6 C4 D! p8 V4 ^' U( o
注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。 / N* V$ ~# A( N8 L; e
6 `9 R' C2 u- R
  六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表: 3 c; h8 F" v& J/ E' K9 \: X' E7 g
包括:02款、04、09、10款
- D" }- P1 J" ^4 j6 b5 F
, X# V; g% _% \9 v9 F  故障内容 数码管显示代码 说明
. j4 f8 t0 X" W: X  室温传感器故障 11 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码 2 W+ F- R. t/ u: t1 H) M
  管温传感器故障 10 ; M! {  Q; d" f4 o: r6 W
制热内盘管过热保护 7
2 H7 w9 a! Q- |  制冷内盘管结霜保护 7
- r' w$ Y8 x8 @% H  室外机组异常 12
8 k8 k/ Q$ s0 d' I/ B" X3 `( z  电源异常或过流保护 13 ' b: a! Z# V! w3 M  ~) ]

& Q& I% Y" W5 p7 J- X( t9 R9 l# T1 w3 j9 w- O
  七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款) ; b2 g- [- Y. c" L$ `
  自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码 7 C7 H) v& C* F- i3 q% ]4 m: x+ a
  室内管温传感器故障 E3
' c/ C) R' A! N; E  室内室温传感器故障 E2
( b3 V( o- S9 o7 k) X  室外机组异常    E4
$ q% e6 ?( P# Z$ a8 G$ C! P  结霜保护      E8 ' P! Q6 W1 n  P3 C) {% }8 u
  过热保护      E8
# V$ l5 j+ i! B0 h+ ]+ }  过流或相序保护   E7 4 g% I) G2 ]0 o( q4 A- s  a* `: D, H) `
) e# ], w; s( z  m& i
  八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表
& L+ m% H' Q4 U+ K2 w  |& X4 O5 q  ㈠挂机故障显示表 0 ~1 {7 K/ |& `. |# F
  内/外机故障 故障指示 故障内容
% K0 U* Z& J; `5 d1 {  1.室内故障
& I5 d1 z. h: g  定时灯常亮
4 Q' N. E7 }( f( W# Z  运行灯闪亮 1次/8秒 室内盘管传感器异常 " l  [$ k( j5 S! v" A7 i
       2次/8秒 室内环境温度传感器异常
9 V  R. T0 @6 L& R  T8 e; i- Y8 s       6次/8秒 风扇电机异常 ! g6 K% y9 o4 m$ J; [' C
  2.室外异常
/ x1 h  @) g1 ^/ t  运行灯连续闪亮
8 }2 _5 e9 A7 a# W7 }+ y  睡眠灯闪亮 1次/8秒 室外环境温度传感器异常
2 K/ v+ P; h9 O       2次/8秒 室外盘管传感器异常 $ S, j! c0 X4 H; V) X3 O9 P8 t
        4次/8秒 排气温度传感器异常
2 K  a3 h5 {' C( I$ g  O# {  v% s( ]5 L  运行灯常亮 6 o0 R% o" P+ E! L6 _
  睡眠灯闪亮 7次/8秒 模块保护
, Z0 d9 y! `' }7 o: _* B       3次/8秒 压机过流保护 # l& `) X. v0 h, o! Q8 c
       5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护 ! [4 v# j* \& _

5 }1 J5 I1 o6 u, C  V: \6 ?( Q* y9 j! T  运行灯常亮, 睡眠灯闪亮 6次/8秒 通讯故障 2 B0 b% W5 J9 I
7 s) ]& [" E! r  Q
  ㈡柜机 8 y2 a& b! L. T* R5 K8 f$ H! V% Y
  故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数   ?( H( e; X# z% U7 E
  模块故障 闪1次
4 V! f- I2 g& T8 j" k  通讯故障 闪2次
+ J8 f8 ~3 Q' U$ U6 I- v# u  保留 闪3次
# o$ g. q; n9 |  缺氟保护或四通阀故障 闪4次
/ z. r# j$ @0 e, [/ m$ }$ S4 T  压缩机过流 闪5次 , _( e+ U( ?3 i  [' K2 w
  压缩机排气温度过高 闪6次 ' x* _* r+ `5 D( D, |
  外主板温度传感器故障或温度过高(﹥65℃) 闪7次 1 I" \' A0 G* z5 C
  压缩机排气温度传感器故障 闪8次 5 @) I1 k! }6 H: Z4 S4 f# H
  室外盘管中点传感器故障 闪9次 " i+ M# |& C( f7 C6 X
  室外环境传感器故障 闪11次
0 m: Z( r/ b( s5 R" z1 ^  室外主板软件复位 闪12次 : U0 n' l" I! |0 H/ C2 O1 x: Y. p# V
  故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。
2 T7 ^! S+ W* c( m" G  液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。
# r( g# p! X) j3 B0 y& F. T1 A5 O

; Q' C% \; I7 ~  e. X7 [1 P* e3 z% j  `* p
  ㈢变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码[2004-8-10]
5 n, \9 W3 e0 Q* S4 e- M0 m  故障显示 故障内容 - D1 K8 q* {1 @
  12-29灯亮 通讯故障
" k- s, z, H6 ]. R% s7 P6 G  11-28灯亮 室内温度传感器故障
& l  z/ R6 l+ L  a& B6 G* Z3 g  10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障 # F7 P$ y& \( O
  9-26灯亮 室内盘管温度过热保护 3 ?, B  T# T/ v- x6 }2 M( `. b; ?
  8-25灯亮 缺氟保护
1 t5 K  i  t. w! C+ g# \  7-24灯亮 模块保护
" |# B  ]$ S* o: w" C. d  6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障
# Q0 Q4 w% p* x2 T& G: D  5-22灯亮 压机排气过热故障
0 U( \# p$ I) R5 @* v, t2 k  4-21灯亮 室外看门狗复位故障 6 e+ ]8 k, ]+ Z% m' O. R- k
  3-20灯亮 室外传感器故障 # b/ ^) z8 R5 E( N" E
  1-18灯亮 保护状态 8 @9 j) `( H+ ~9 U5 l  e5 t
/ s, D2 `  }/ d0 e$ P( ~
  ㈣KFR-51LW/BP
  C- G7 ^3 W) j- E: d" ~4 S/ Y7 X  1)室内机显示故障
/ X0 D7 K7 l6 o$ M9 X  No LCD 故 障 内 容
, y# E9 O% ?5 s8 M" B- e" l  1 F1 通讯故障
3 c6 B- c1 U& e# Z& {" J, {) q  2 F3 室内房间温度传感器异常 2 B$ _8 S, b/ H) ?) g
  3 F6 室内盘管温度传感器异常 5 v7 ?* @- B/ R5 ~# g6 \
  4 无显示 通讯电源故障 0 z+ a8 l7 j1 Z! ?

* R( L& o$ @, z! p7 a: `' j8 o7 e8 H  2)室外机显示故障
7 [6 r% N" M7 N- Y2 ~, P5 E7 _; d  No LCD 故 障 内 容 : J$ P; s" }( h  ~! r9 c0 r
  1 E1 IPM模块故障
' C+ V# p) F/ i! ~6 D  2 E2 压缩机电流过高
: z8 A3 Q! Q  R9 h3 G. Y; J  3 E3 压缩机温度过高
; ?, O/ w1 ?3 c  4 E4 室外温度传感器异常 ( k% D# Y9 z4 f% r5 y
  5 无显示 通讯电源故障
  N: Z! [- t2 G
9 x8 ]5 f4 R% [: n- I0 x' C  第二部分:商用空调故障代码 - G% D% Z, N$ T
一.四灯天花空调机故障代码表 , U! N- o, ^* O+ K
  自检信息 发光管自检代码 说明
3 i# \- U  d& P3 [+ c' A  除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯) ) m" T+ ]0 W$ a
  防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯)
9 y0 T8 D5 O) P# \4 z& v  室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮 9 P0 O3 g" h& A% b' @7 O
  管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮
, t! f4 ]! p# P7 B  G* s+ V# c5 D9 P2 d" O  I' _; Q% a
  室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮   Y7 x7 E2 d8 |) j/ P; J
  室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮
" G& p0 y4 U* T7 J- ~/ Q  外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮 " l  Q2 U1 F3 X9 F" d8 e
  过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮
* w3 G: k$ {* `4 s$ u  水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮 * E7 Q. m  i; U& `  e- p
9 J, \: T! y: Q. J3 h, I- |3 r! R
二、两灯天花机故障代码表
- m9 C* v5 `" @6 ]; u红灯闪烁情况 故障意义
4 L) b, M' S0 T6 e/ m, x2次/4秒 盘管故障 9 ^; S1 I6 }' D+ g3 a9 Z
3次/5秒 室温故障
+ N" Y+ X; E9 d1 T3 q6 h( b4次/6秒 水泵故障 # V/ t7 T% h9 |9 E
5次/7秒 室外故障
0 i* }+ t! I; E& j6 B$ h* _6次/8秒 防结霜保护
( `. `' O6 _6 y# f; i( n0 l7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常)
$ b" \; x" ?4 Q/ G6 m& {* A+ S8次/10秒 过热保护 % R" |9 B/ r& |/ Q, P0 o; `
( c$ c* q- W3 ^" R5 d1 _
三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表 2 t% c2 c) @& h" v* m
故障内容    LCD显示内容 5 s: j$ ?7 _1 o
  室内房间温度传感器故障 E2 ) l; ]3 ^; l) `+ W: V! S2 ]( s
  室内盘管温度传感器故障 E3
4 x8 r( V  f2 K( O1 H3 Z  低压保护         E4 7 g( V0 s7 _' e$ {
  结霜保护        E8
  R  `' A  F5 e5 [  过流或相序保护     E7 2 X2 e  A5 ^! ^2 c- J6 J
  过热保护        E8 : c& Y1 a- h6 s0 H/ M6 l+ [' b- ]
  系统控制主板通讯故障  E1 * k. p) l, y! N
  室外机异常保护      E9
. C  e3 V/ n% [, a
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-2 23:34 , Processed in 0.158935 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表