一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
- M3 l% x7 J, k8 I包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
* n- v) l( k" b  |9 }+ I  故障内容 运行灯LED1
  J0 F: ^* U1 m2 j运行灯 定时灯 0 T$ N5 b1 v1 n9 n5 s5 ?! ?+ L: ^
室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
4 S3 H/ Y. I# C8 t3 c; [) `室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
% @. B/ g& ?7 {* Y8 Z5 W1 ]室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒
; ~4 I* @' N- @9 }8 ]/ t! H( h室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮
/ s# a1 X" B; N) b, U闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。 % m" [  N5 r; p) O5 m
待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
: d2 s, u- U. O2 A& c$ Z若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。 7 [" W/ K  B- X5 j1 v
- B. l# z  N! S( P6 J/ K* x
  二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
: x4 _  u% y. x! `4 w1 D- }& `包括:02款、16、18、19、20款
  K$ D, K8 I9 k6 U# k
( W- {3 w4 a; B( j7 O: A- \. i  故障内容 数码管显示代码 说明
. Z& a4 ?8 h; R" e; q) r, w室内温度传感器故障 L2 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温 6 Y/ T. v+ M2 @& w7 `8 q
室内盘管温度传感器故障 L1
; B. U$ J0 d" Z$ u. u. H) {室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。 . U) G8 k- ~1 w( v
室外机组异常故障 E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。
7 @. ~/ L# a% Z& {
  Y) V0 F: v6 |- b: Z5 p  三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
2 w% R. l! ~# s- `% f3 G包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款 & O, m. V+ \- u5 U8 E0 W2 X
( R& z3 Y. `* `( U
  故障内容 数码管显示状态 : l( F( Y/ S' ]3 |  l
室内盘管传感器故障 E3
% k6 ]; I5 S! W% l# k室内温度传感器故障 E2 7 k- n+ I9 o1 f9 w! B0 q! R
室外机组异常    E4
  o8 Y1 j# p  o. U2 N2 Y1 J室内风机故障    E5
* \) y/ Z9 t( `+ P% v- D9 A化霜        DF ( }- |- F0 u, P4 q5 d
" r3 `3 L) G1 o6 X- F5 S0 s
8 ]6 \2 N; p' d% q. b% ~  a
  四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W):
+ X. Q( ^* P, Y5 V. o- ~1 N& F包括:17款、34、36、37款
. d- _# f  {9 I5 m. @3 A 故 障 内 容 运行灯LED1 说 明
5 L/ }6 Y8 N- D' M 室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示
4 A- A* T* I  h( e; Z8 b 盘管传感器 闪亮3次/5秒 关机时显示 ! `3 j5 w" m0 h4 M8 ^. h& ~2 E5 L
 室外机异常 闪亮4次/6秒 开关机时显示 + ^0 A& y0 n! k8 r, [
 无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示 & j) y0 ~! G9 R
 无交流零点检测信号(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示
* a+ b! E; G5 ?1 U 闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。
. T, S, l  H3 }% D4 [' i) k  注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。 - W2 }/ V" @0 {

. H* C" l5 |; B; H2 N  五、LED显示型柜机操作板自检代码表:
! o& Z, r" H2 F4 _+ i; d包括:05款、06、07、08款 , A- |$ x5 A9 F( ^- b. G0 `
  自检信息    自检代码     说明   C( ~3 f0 @* i" N: r+ o; o4 [, b* C
  室外机组异常 12—29 1--18 室外机组故障
% X6 Q) Z* o2 W4 z  室温传感器故障 11—28 1--18 热敏电阻发生故障
1 K! }0 S8 o3 M2 o$ p8 ?: v  室内盘管传感器故障 10—27 1--18 热敏电阻发生故障 ! s3 T/ ^0 g4 c1 h- a' `) n5 m. R4 B
  外反馈故障 8—25 1--18 过流、电网异常 ' l+ z# {* }3 v  ]& |
  过热保护 结霜保护 7—24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞
+ W" H% _4 d' A注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。 # o# e/ f  J( v6 |! Z8 e
. d- u+ B8 }7 d" _* l, P
  六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:
% O; l" `2 j) G7 e包括:02款、04、09、10款
+ H7 {+ g; U- |/ H3 p4 K/ \8 |# n" |) s3 x6 B
  故障内容 数码管显示代码 说明
9 v' }8 ~6 j$ x- i  室温传感器故障 11 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码 2 L" l- E9 U: D& h: Y' [
  管温传感器故障 10 2 `: i4 p$ {: i: K: o1 g
制热内盘管过热保护 7
. h; d- R/ d; L; i! g, r& \, b7 R  R6 P  制冷内盘管结霜保护 7
) J+ i4 l! h6 T  室外机组异常 12 7 N8 ]8 p! m. a$ V1 a1 T
  电源异常或过流保护 13 / g4 H6 T) V* m6 j. ]! i5 T# X
' N( t; b! I2 s4 q% y/ I" I

9 @1 l8 f6 @3 r, Q8 `  七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款) 1 Z0 w# B; m3 x  m7 G9 i
  自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码
% N: \" W& g% m2 U. ]6 N  室内管温传感器故障 E3 : r. q- S  Z& e& |
  室内室温传感器故障 E2
$ F1 U5 l* G- c  室外机组异常    E4 5 E  R" {5 A- ~& @  P% ]
  结霜保护      E8 + l7 _: W4 o; w: q
  过热保护      E8 . b$ M+ P3 \# {  ?% Y
  过流或相序保护   E7
! L4 `0 B. r9 L
( n: B* X3 e5 p2 p  八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表
6 @3 @2 S: x* P* E' X8 C) f  ㈠挂机故障显示表
9 `0 P1 c2 B3 w: H& Y* F  内/外机故障 故障指示 故障内容
. N( ]- l$ E- ~  |: |  1.室内故障 # x* [% q; j( p! T8 K
  定时灯常亮 4 {/ _; F2 i+ f8 v! f3 j
  运行灯闪亮 1次/8秒 室内盘管传感器异常 9 W# l" p8 f1 a
       2次/8秒 室内环境温度传感器异常
5 {: |2 P5 r# I( L* ]. ]. D       6次/8秒 风扇电机异常 ( A8 r( |' n# V5 H4 _' V% L
  2.室外异常 5 A0 h9 g+ F/ J2 w# I0 u7 O
  运行灯连续闪亮
3 @! E+ ?" w* z' w  睡眠灯闪亮 1次/8秒 室外环境温度传感器异常
$ K# A+ m2 v. c1 `# a" Q  [       2次/8秒 室外盘管传感器异常
6 B$ i+ j7 w/ {( D        4次/8秒 排气温度传感器异常
% ?% }" {5 ~2 }+ m, Q) |6 D( `  运行灯常亮
) m# e6 @& {' Y! w5 K# a  睡眠灯闪亮 7次/8秒 模块保护 8 h) V+ S% A  C
       3次/8秒 压机过流保护 + W  S0 \6 h9 Y( c, X
       5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护
2 K0 R+ V. v1 \9 \7 s/ N. Q; j4 q6 @, R- e' G
  运行灯常亮, 睡眠灯闪亮 6次/8秒 通讯故障
3 g) a! v& L' C
; X7 l& S3 J+ R# m. @  ㈡柜机 ( V; b- g! ^4 o/ K
  故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数
9 m* Y! z; K; l( `3 `+ l- g  模块故障 闪1次
6 g' N( ]- Z* D; {; t' G0 h, _4 h  通讯故障 闪2次
; L8 n  p( r$ i  保留 闪3次 ' i) c; L8 [0 e; C! [% T6 V/ o& B
  缺氟保护或四通阀故障 闪4次 ' q  A; K$ P9 \, A+ ^
  压缩机过流 闪5次 ) Y" a1 ?1 C) H& k' U- M0 K& S
  压缩机排气温度过高 闪6次
( n1 c9 {- _$ D" g6 I  外主板温度传感器故障或温度过高(﹥65℃) 闪7次 # a3 j% \7 g& m8 W9 \# U7 x+ z
  压缩机排气温度传感器故障 闪8次 , I: w9 G3 w4 @) ?0 ~
  室外盘管中点传感器故障 闪9次 2 |% I3 H' a* \' I4 x
  室外环境传感器故障 闪11次
1 V) Z# }0 ^& d: |2 P/ N% Z  室外主板软件复位 闪12次
3 ]6 E+ ?2 a& @6 _! c# W  故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。 3 ^/ J% o+ v) @- @7 s  y
  液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。
. `( b5 i- X5 N5 T( H
* U# h' X- t6 u) l! \$ b; |8 Y+ q2 \' x& Q, a4 T' w

7 U/ x* p2 C2 V- I$ A' v: c  ㈢变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码[2004-8-10] 7 F7 @9 B& l' d1 l
  故障显示 故障内容 # a" e$ H$ H/ T
  12-29灯亮 通讯故障
7 V* T$ S6 W/ I3 c! l  11-28灯亮 室内温度传感器故障 # O% Z6 j7 B, b8 U) F  P
  10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障 , p$ Z" g9 ?) y$ G+ s5 y
  9-26灯亮 室内盘管温度过热保护
$ W7 N) Z# v5 |  X% \7 s) y+ o  8-25灯亮 缺氟保护
: h& r) H  E+ Z2 E- t/ c1 y  7-24灯亮 模块保护
; g/ P" r8 F9 m  6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障 / s# v2 P* V2 o' W8 g: n+ F
  5-22灯亮 压机排气过热故障
+ V' I: {; O( S3 _- T5 p  4-21灯亮 室外看门狗复位故障 $ v, w9 U0 q7 M( C9 K/ t# \
  3-20灯亮 室外传感器故障 5 V1 x2 a! r' v2 S# O
  1-18灯亮 保护状态 ) z. l! F9 D0 `2 p' q( k. n# A9 |

; q7 A5 i: H) k4 L5 R+ q3 ?  ㈣KFR-51LW/BP ) o3 q' T, I) |, w/ E2 G8 H4 t3 \
  1)室内机显示故障
9 E$ y, a& l* V1 R  No LCD 故 障 内 容 ) I+ J" g: ?+ U' n
  1 F1 通讯故障 - O+ P) t+ J% I& z+ u' C8 Z
  2 F3 室内房间温度传感器异常
8 ?6 N5 p7 |3 G* ^) Q# O) o  3 F6 室内盘管温度传感器异常
9 f+ s& I, W9 Y3 j0 a) s  4 无显示 通讯电源故障 , n0 }8 ?; W' ~+ g4 M$ x

* B  F* N$ g0 q- I" L. B  2)室外机显示故障 . |, M  T5 Q3 l+ o$ U7 ^( O
  No LCD 故 障 内 容
0 T" ^' m) j1 x  c2 b* U- Y  1 E1 IPM模块故障 - q! m; U  r) \6 f# J/ t- l
  2 E2 压缩机电流过高
$ K5 X1 i1 w" F4 w: c& o  3 E3 压缩机温度过高 " ^5 t/ r" `1 p, n/ T/ l
  4 E4 室外温度传感器异常
$ A/ D8 s8 A/ d. m  5 无显示 通讯电源故障
% Q% P( u8 ~+ i- J% g  T4 ~( f
8 X' s# o! V. c; n9 j  第二部分:商用空调故障代码 % c3 D* [8 R: y3 n5 ^6 ~- y
一.四灯天花空调机故障代码表
% g) Q6 n+ ?4 m4 W) k+ i5 X  自检信息 发光管自检代码 说明
3 c) R+ e' c. z" s! F5 r  除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯) 4 {" O' I+ K' r! t
  防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯) . H9 S- M+ _  G4 S- R( T( \& l
  室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮
( m7 b" G' y( w: N  管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮 $ ~5 k+ L5 Q, v, {; L) `6 n1 O4 K1 z

/ q; t( s; R# i+ h, X' {$ A; @  室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮
! S$ Z3 A9 d! v7 W) i  室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮
  Y) @8 v. {! l8 Z6 e! N( v  外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮 4 j/ d" k% `+ H# N
  过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮
3 Z" v+ a+ ^" w! f( I  水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮
' P. t4 t0 c* W/ _# T& p. [+ o# f+ l% M/ o; ?
二、两灯天花机故障代码表 & i" J# m* D! r0 o# o# b
红灯闪烁情况 故障意义 - @/ Z3 j) K; ?
2次/4秒 盘管故障 & ]4 e" h. P4 \+ t
3次/5秒 室温故障
( W+ ^2 `- _4 j- ^4次/6秒 水泵故障 ' g0 L2 w! c# [* s' X5 {
5次/7秒 室外故障 0 j% l7 W2 q0 J; q
6次/8秒 防结霜保护
& S' N2 [5 l1 ^0 A7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常)
# g- T" u, a/ j9 g2 V8次/10秒 过热保护
' p0 P' a8 W" B3 [* K# e* U: P; `# L
三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表
' z$ F" s+ E4 n: |& d7 P) J故障内容    LCD显示内容 % J& Y0 |' E7 Q5 Z3 \8 N) Q
  室内房间温度传感器故障 E2
, u- K# x4 o/ l' C& c- e7 D  室内盘管温度传感器故障 E3
2 `% B6 T1 N# u3 m  u  低压保护         E4
' @5 Z; w9 p( N' h  结霜保护        E8 . Y" E& d& M9 Y+ ]' P* t
  过流或相序保护     E7 , U2 w* m- w0 b2 V
  过热保护        E8 . U; v* a+ j# ?
  系统控制主板通讯故障  E1 / H. U0 v4 n. g: f1 _# p* `
  室外机异常保护      E9
  V; W; |; \0 ]- ~  l1 ^
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-4 07:36 , Processed in 0.150850 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表