KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B- K }3 W! \ v) ~7 j
6 w' J7 H O1 a0 q8 g% L3 A, r
运行LED每周期闪1次 室内风机故障' l6 J M- Y3 e/ B. R
$ z3 @& ?) }9 u: v5 Z- Q 运行LED每周期闪2次 室温传感器故障 6 {' i6 K9 V0 p' d+ @& A
- Z; X" T9 @" M: N. I) E
运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障 . A& q5 c w( Z! ]$ F
* k3 d! y* ^6 M9 W |& Q' ^9 V4 a
正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。
# W6 B0 h% M1 L% B7 \
& e0 I/ ]7 M `* E KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障
2 z3 F; |4 z6 B+ d% } Q( y# k& b8 x' b& Z: g
定时LED10秒闪5下 制冷系统故障
; N/ Y7 n: f. S% J, k7 j
: K: E& G; d' J; K$ C 定时LED10秒闪2下 室温传感器故障
: h# y! Z: @+ T2 R
2 W% f9 y [' h- O# _8 B 定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障 / Z" ]. ?- t9 W$ l( j% e
, |; F, C0 n; O8 S3 H; q+ f KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A8 _: J2 j( j% R! f2 O0 A
5 h5 p; T* m# V* m* r0 N. r- ^" o) F$ d 定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏 / R: }- {) V; L3 |3 F; G
$ @) ?( F7 q$ O. Y0 b' N" @ 定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 5 M) @3 q: C/ _4 h
* z7 Z/ x. ?3 J4 ~. o4 y 定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏
% l0 M' o. a1 }' \8 z5 S
$ E2 c! |2 g* {2 f2 T5 _ 定时LED闪8次停2次 PG电机坏
. ~" [% D* V$ T: B* E1 ]7 D, W5 k( q, k+ M- l
运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
: t' I; a" d! L6 G0 b' Z9 w5 r; u6 f% Q2 Z! u; m6 i
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
, @1 F: N! y; O7 s; P; T9 l& M
# I! ~1 m% J$ Y5 h 运行LED闪烁。 防冷风、除霜中
u' m8 f2 X: n5 ]
- t/ Z) B* ^7 u& b( I% M0 `5 a4 ^ KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B
4 x) X, I* I# F/ n3 T% B) O2 i) K
. q. }0 t# Z$ j" s% B 运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏
" ?4 ?7 a6 J0 ?
4 b( g& P2 ?- h' j2 \! [ 运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏
: @$ F1 p0 S( _8 u
( D. E: f: ?- X/ ?2 B& z' I: { 运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏 5 {, V- M _ C$ o, f
- m6 ~1 H) s- b& u, A
运行LED闪8次停2次 PG电机坏 ) n9 B: m- K1 r' |7 D
1 ]7 W7 B. ^4 H, L5 |: s3 R# U 运行LED闪6次停2次 盘管保护
^9 j, b4 ?, z u% }, o- B4 H
5 G1 F: m% H0 C 运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 # O: a" }1 Q% R7 M2 Y% r
- _: p. y8 u5 E, r
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 * W/ c" `) u/ Z" q: P
8 F( Z( }: f/ o1 \
KFR-35GW/C KFR-52LW/C
4 q# l) u" I$ ?. \' H2 Y' c) L6 |6 y- D; L
P1 室内环境温度传感器故障 ( V8 @. c3 j3 T$ g! S* C0 D$ W
& [: U, a9 P. X* w% b% \8 t& U
P2 室内盘管温度传感器故障
6 |& v: J$ b7 B7 o3 S& d. |$ W) ^( F+ F D
P3 室外化霜温度传感器故障 / |0 x) m0 c3 s- q
0 _: @# D, |2 t. H( Y' ?
P5 制热长时间无热风吹出故障 9 V' R1 e2 ~, l. j1 x, J! f7 x
8 J9 a( } k& ~- H: }! E& b$ m P6 EEPROM故障 & a' G# i! ?1 ^5 L! r
* }% b8 C0 ?, o0 f1 m. R P7 显示板与室内控制板通讯故障
7 A: W8 ~. O0 B# t
$ `9 L4 Q% h9 z! s P8 室内风机故障
0 v7 N F9 H% y: F
: B; O9 p2 g! k6 J% C3 p KFR-50GW
2 W4 U1 w$ R. A+ D6 W
& U, I! i8 L7 Y5 ~- c* F a 21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障 ! z; D% p; Z1 w* n9 e
, t+ O6 G$ P! s" y6 T+ { 21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障 ) r& q9 }8 ~# g$ J+ ]
; d8 S7 X# F% g* q% \2 x/ M5 V. R8 H
21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障
; d$ R, O7 C* J3 y5 U6 M! |# g( t
' g0 ~" w" F: S. r' U 21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障
; Z0 {- m+ a) _1 Z+ T9 O. N! X
# m- ^/ ^8 f" v8 Y; B* } KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B
: k. I& \$ f) q' s
5 T: k$ `" a/ X% l" K “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 % A; W2 B, Q9 J$ n
; k2 O' q' z8 X3 K: F' f
“Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。 6 q% q4 q# y. Q. j' M
6 U/ v( |- W& u) B! F0 b KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A0 x; p$ [( v# a7 I0 Y+ M
$ z1 I4 \% L1 v9 c4 {
运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
) m0 s6 Y$ p7 ?8 a, R* T5 R6 k4 s; @' S. Z9 z4 v
当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。
, \. |% E/ `( F
2 K+ @- e4 j( e6 Z) s |