* m, K5 V4 a9 x/ j! S& D
KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2% b8 w+ T7 t/ a h3 o
, s2 G6 H( t1 w3 W ★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
! j' ], K( a9 b
& E a" T+ S2 E2 ?! @2 u; c. c 1、检查连接导线 5 R9 l& `' p4 f* r7 a% r6 o2 a
5 y; u4 ]3 o# j9 h1 {; l
2、检查室内机控制板 6 B- A$ ?' p( R l+ _+ }
4 S' W2 n! J3 q0 O% z
3、检查室外机控制板
3 O$ U6 e+ n3 [5 D$ y
: O# D( Z+ T) U( p 4、检查电器部件
|8 K! |/ t5 f+ K0 m
1 h; Q2 k! k' c9 U5 J0 a ★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻 : `9 M3 _) d6 `' r* @& L8 w
" L! g: a& c, \" }+ p ★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒 # A9 ?0 q, U, }0 W
4 z" M# \8 u1 T; i8 P) p, l' w7 G 1、检查热敏电阻 4 @/ k: b$ F$ f) t: R$ G# _
( i+ \4 B0 u, R1 h, l0 ^ 2、检查插座 / }( W- h4 |7 ]
( e9 }7 z$ ?( q) n' z2 j
3、检查室内电路板
7 N1 M" S1 y6 e% X, x- c
_% G, L9 {2 f; R0 F 4、室内风扇电机
3 u+ d: f( Q/ b" ?6 j, n0 h( |/ |6 Z
★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒 * a- o) U; X3 a1 F$ y
- z: k+ B2 b( h& h, |% ?* c 1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
7 C' R8 k& y }2 q, F ]$ E
/ G4 t3 _% S; \* L. C8 r8 `+ c 2、检查室内控制板
1 W& Y. d" O: k" I! p5 Q5 b6 ^. P1 o$ Z# ?$ W! s
3、检查室内风机 " u, g3 C. ?1 m7 Q/ h2 L
- l7 R' Y9 X, b. ~& W6 r2 F8 ^ 4、检查插座 0 y! h; l2 X; M& j: f
9 n. g o% q# [ e- O: n 5、室外化霜电阻 + ]6 ]* z I: h
/ H! {; D4 ]& n E
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足 5 N6 L% H- G! v" T) P1 g
* P( P. Q6 q0 D4 v2 b
2、检查除霜电路板
, c; X; _" K2 d9 K8 d
/ S6 @9 Z; V; T/ D KF(R)-34GW/E50 y9 P1 t" x0 p/ I; @
- ]# h% Q# @5 X3 ]$ r E1 室温热敏电阻短路或断路
* t; W7 G. y; l- T3 C
1 E" R& F! n9 s/ Z: f5 E: z E2 室内管温热敏电阻短路或断路0 c p! I9 ` N# g" T. w4 i7 C5 t
" A7 j4 m+ Q/ i0 g E3 室外管温热敏电阻短路或断路9 N* N1 `' x: u
8 `$ z8 {0 q( }) Y0 d8 L E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
3 s0 ~3 Y- v9 E9 ^( a
! m$ X# b$ j0 Q* _& ? E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)& M% a/ c6 D$ f' }* R
9 L2 r5 P, h2 `4 C 空调常见故障代码汇总9 z- N& Z& |' f/ l, [+ h( i( A0 [5 f
, S7 O4 o3 K n; ]* R 一、 KF(R)-34GW/E5:
/ f5 V/ m# E. I) g9 _' j
# v0 Z+ k1 k, ]( v9 Q) s! F9 C 故障代码 故障原因
3 r5 N1 K- H0 D2 h. ^5 t
5 E" w9 J* Q5 m, b E1 室温热敏电阻短路或断路
9 [3 M2 ~8 |5 }$ E& d; |' V/ D. q+ l6 p* L3 N+ [
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
! l" Z; g* { t+ [4 B$ h* W1 x1 l+ ?
E3 室外管温热敏电阻短路或断路' `( v$ z+ j! g3 R* Q. }
: u6 k1 ^' c) b, n' `
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号7 f4 D: A6 E" R& ?% x' V4 s9 |
1 H8 f0 `1 {" T E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)* S. T! H1 a y7 j
) t F2 {- o- T# s2 @
二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
# `8 O' S4 b& b) x" r# O) g# ~* @+ }6 S% R* N, k
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
$ y. W7 l- l' X7 e1 v; I6 W0 N7 X0 z& X+ I5 N% }1 Q" ]
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
7 ]! @1 k3 @' ]
V# z! H6 b( L# ?$ d2 _, n 连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒 0 A/ F0 y: C# O% Q% V/ D$ l) m4 e
% u# K' N; c9 D1 {
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
) o9 r' c( O( W) L" V# I$ E
/ |* u7 |6 ~. J& C e 室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座
7 E& D s1 C4 E* H2 ~
: h) d* s* x% d, o$ a* }' l 室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板# {8 T$ a) w8 k. C" v) y) Y
6 W1 c* \3 ?+ t, v1 y8 N# u ● :表示亮;○:表示灭 q- Z S- `3 n7 G0 S& X" A1 R
1 b3 f; I( Z0 L( U 三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2, ~- C3 p. w, t# S
4 ~3 t: ]; ?) V 故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
3 R) a4 U- n, E# z7 H/ ^5 Y' {! @- J0 y% d
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板4 j/ S4 g8 W, U8 i; w( x# k
' I: ` Y P. K1 t 室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座 ; C8 {6 L. j. V- w
2 c) g4 }1 e! R. ^0 F
1 X. d/ p! E; O1 K |