' y, y* C! Y! o! G* X- v- F( ] KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK23 J5 E1 }$ i8 \3 w3 s. e( m
7 U& k+ C4 Z: R6 J% P ?9 w2 x ★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒" S$ X7 }+ n3 ?0 U' l
, N) e, [1 J) M p" i
1、检查连接导线 $ w4 H5 F$ c5 E9 B+ a! R
8 ^2 L$ z4 d- K0 a2 Z7 s 2、检查室内机控制板
6 w4 D2 Y5 T. N' ? q4 \5 }5 A4 F. u" r/ t8 i0 [1 H" r% f/ t
3、检查室外机控制板
4 \9 x% x" S1 n& ~- O4 I; J- \1 F' m5 S7 b% ^5 @' `: S; q
4、检查电器部件 ' S. R. h/ [; m9 a+ X6 u
" M) ? @' n0 f' ]# \+ p
★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻
# J. V& D/ Z7 G, y6 O. F1 L/ w* r3 e
★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
, F' A& c% E2 ^7 ?7 ]
4 f. G# R) ^+ `8 Y" r 1、检查热敏电阻
! B0 W- v5 G( X% E5 ~- [
( ?: ?" ?: g8 S! y 2、检查插座 1 A% y% y2 w+ g( n
; n5 C, U$ K5 ^! L/ h
3、检查室内电路板
4 F8 U) Q- [/ Q p! e# [* L) ~0 ]+ a @0 [. \( g7 |
4、室内风扇电机 $ g- D- F. f% D5 v( q
( J. f8 D" ^ a3 _$ ]3 V" }! i" u ★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒 & \, ]8 c0 T7 S
s0 H* S( z) T5 h ^. Z8 r 1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
9 S; |6 t5 q4 D/ K/ H M8 ]! c! t$ ^! C O3 {
2、检查室内控制板 9 _* c( R: v; |: h; } J* w2 R$ ]
1 |& c2 f0 p2 a; a, @) A9 N
3、检查室内风机
h0 O( Y- E3 r. r6 K3 U/ ]1 ?( c# r+ T" ~) E
4、检查插座
. y0 k9 \( E' x2 b6 F3 Q6 U8 k0 \
2 h# c( U0 ~5 M$ C; D/ l! J 5、室外化霜电阻
7 p/ U# p a# B' `8 T4 M- G1 I
8 }: p9 g) Z. J ★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足 0 {% d8 l. w `6 j3 l3 n
# X S a; G# ^: p0 a
2、检查除霜电路板 % x$ } z1 @5 b- c
: `) m! {! `" A/ U0 W0 N
KF(R)-34GW/E52 t- K, e O( n0 b4 q0 X7 c+ U& T& ~
$ B: U2 Z, \, \0 I E1 室温热敏电阻短路或断路# d7 T" i4 I/ S
8 e9 i- C( y w% Z8 K
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
: R3 H7 c D! S( C$ y4 z3 g8 }' i& X5 |8 V5 p
E3 室外管温热敏电阻短路或断路, B1 h& x7 {8 t5 f# R- I
% z; H- y. F+ s) H. B8 z E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
4 A0 q8 X! k' Q5 _" A* T" G, l& S* i2 j2 l
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)/ p7 J$ w( [' o# O5 c( r5 |+ q
4 D6 k5 d( g+ b$ t) c 空调常见故障代码汇总
7 p4 S0 T& {5 w9 `8 s' T$ R! `( R, X I* J7 J1 f9 L) j$ _* J5 w
一、 KF(R)-34GW/E5:
: \3 _8 m4 r# |* @# Z% s9 l8 S; B& _8 w( r9 Z) A9 w1 F7 `
故障代码 故障原因$ r# s8 g; ^2 b" |
9 k$ V% q. l, F, n7 N5 |
E1 室温热敏电阻短路或断路
3 O9 x& t) u# Q9 g6 `2 M2 M! j7 x- a
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
1 j. @! w2 _6 }8 n: F2 O1 j J7 L! J& t2 X- R4 k3 f# z# T5 i; N/ E7 a
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
+ I* V$ ~; ?0 |0 Q) U# Z
* Y. {5 t# i+ [: u+ u( | E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
( u' x# D4 [# m6 [, T5 ~" t$ ^- H- o# @$ b0 q6 Q
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)( i( ~" c( L4 W
! f4 w% _* ]* f 二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
/ g, ]1 P3 @$ a( y3 L6 l& P. [1 z# V
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
) Y; p% h, F7 G" C. B8 A! r) J+ g1 t5 Q* C" T& n
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件# @. P {+ o5 b: L T
0 f6 ]! q; s( `# h 连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
2 F7 Y8 n N+ c/ w, P6 }9 q) G# t0 C) f- X
. H! Z! `$ r: n* t/ m/ ~ 管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板0 U+ e' ~$ [1 Z8 b; B
& ^! F. _% l3 t0 I% {9 R; c8 U 室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座+ Y- s+ |# O; |. \, s. g
]- J W+ I" B8 S3 Z7 n) [
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板3 p! h* w+ O6 {8 ^
8 ?$ o: [$ I0 o) F2 j; d2 l ● :表示亮;○:表示灭4 _: X5 U5 w p) D
# K. P# @4 k2 U& J
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK22 B7 D. P3 u" c6 c
4 G- \9 k, U" z" p4 G 故障点 故障显示 症状 验证方法 检修# s" b/ c. ?' M" ~
/ k& u$ w, _" C5 Y
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
) X2 P8 P, n2 w1 T4 K/ I9 @( O3 W/ \% H5 @. V$ }" p
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座 ' Z# @- n( ~0 |; g% r' H
# c6 h6 _# e/ S; M; u/ G8 u0 n3 M9 v% ?0 y$ N' |. U
|