一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差. U5 k4 a+ e2 R4 {
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S c! L" L4 ~$ f% b
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃( t! C3 f5 Q4 D& n1 ?1 \& [
1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃1 T* c/ P) h9 {/ S) \6 [
8~15℃
# U+ x+ c2 b! o' k) ?
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率! B/ W; I* R) y5 T) I
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分6 U. B, g" x$ I. j
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
& @0 A6 e5 g2 r7 f+ w. ~4 I8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃5 w; e$ |6 B9 ?; a4 d
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃4 y0 \5 J1 J/ {: ]; U
8~12℃ |