一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差! r+ C. \. G i6 t. [% e
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S; x) W( Z0 V! A
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃" J/ h) A0 O+ K4 e# w$ r, t
1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃6 l9 J" f1 Z' H6 H* f$ \% b x
8~15℃ : `. H4 f% S- A3 r( I
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率9 T& b) ^6 |" D( a* K, n5 R
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分
1 ? a Q5 s2 a; M7 {1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃+ a" s1 b5 o) I8 C5 K% u4 A9 n
8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃
}& F. F$ ~# w, \( g$ v% Z8 w0~8℃ C1机组堵塞温差10℃( X: v# }- M1 ~- K9 X: H, B
8~12℃ |