一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差& ]6 T7 s) j, C
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S2 I1 p4 G2 u$ d7 i
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃% }6 S, D& E" j7 z1 l
1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃( H1 M. z) O( e5 V0 J
8~15℃ ( `4 F3 |' J; w' l0 l+ o) |+ m' E
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率
, z n0 V/ y3 f9 t2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分
: f' p) J$ t% y1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃; k9 Q' L8 X3 D' t! A3 r0 T* x
8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃. P& r& ]) X- W4 j! [0 a @
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃$ X7 p# h/ I# g$ [ `
8~12℃ |