清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声8 K' H0 t' n/ n& B. n$ p
1
、电源有问题!——查明电源问题原因
) E, b* R: b* C" R, K2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件- v/ |6 t7 B3 s3 S& `
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温
& F6 w0 h2 Y/ s+ a' j+ ?& K4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
+ C/ S6 i' E5 h; k" g/ h% u5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
; a8 s  {& a; U" Z6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
! }7 O- ?+ _8 L( f8 O7 w
7
、接线松动! ——查明松动点并修复9 R, y! n$ S  R
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通$ W  P2 r) F- z/ l. b- I
压缩机能启动但开停频繁
" N6 l$ R$ E  L( d, Q: E' a1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂- ~  a( a1 r3 Y# `8 y/ }2 x3 i
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体9 n' a) U2 i/ C0 v* @2 a
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
$ w3 ~, h. T: M压缩机器声大$ s7 y( K9 Q. _& x3 b9 F/ d; P' L
1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
0 ]# o) F7 f4 y7 W( Z$ B2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
! e* ~& i) e9 w8 r3 z7 M3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开# @/ @" F  ~6 V& i- I! ^/ p, E3 k
4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机

" i* Y' H4 v4 R9 o/ r" Z机组制冷能力偏低压缩机不停机!
7 ^" J0 Y; k2 O, w1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

) B( W. n) r, n5 ]2 o* S5 B' Z7 \2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
4 I9 |3 [% g3 u5 L3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
# J+ b# X$ d7 o+ L9 N
4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
$ ~+ P; [" x1 _/ x5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
  }) a- j. N0 e6
、控制元件失灵-——检修更换控制件

4 G# Z/ R+ Q5 R6 F7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动9 V1 s) Y( ~4 S) w
压缩机交流接触器不能吸合
& A7 I( t7 q( z% ?9 t3 Y3 A1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
' g  s) p$ E' e9 C4 K, r9 g% |) @2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
0 {, F8 u& s( ?: x6 g5 g& V3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降* T/ i( F" M, _* f7 y6 H: e
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
+ U; c9 C8 \+ W. J压缩机吸气管结霜. r( P, P/ J. E! R
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!, x+ s) @% M9 G3 K- ?
2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
2 p/ E, z# [3 o7 v$ I! n6 o# b7 y
/ d! t' E# E8 h# J" a4 z
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高. |- @, v7 L, L6 M1 v
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂- Z) C) p5 ]5 K0 l- l! Z" ^  i
2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善& ?9 H* C; y8 p3 Z! V8 D
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! ! H9 }0 Y" E. B* I( q6 n) Y4 ^1 g$ P

: ~: `3 J  Y% K  T0 {+ I
冷凝压力过低
'
' F& d: Q& ]* q+ U1 _' {. `1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

0 y+ @- A6 x: B5 P) c' U3 ]( y2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机6 g& D' a! A9 l: c
吸气压力过高. w( a% P: _" U) B! t) V( x
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂* u8 o" {/ [7 l3 m9 l
2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
) {* l; `; @. l, v& J% C吸气压力过低
+ y0 A- H3 \& @  G! W1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
$ a1 r5 ^5 M' r3 J: h+ N! W+ a1 l2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
) g0 Z* e5 p; [3 R" F- h% |9 Z- L
机组制冷正常但不制热- Z4 k" w7 l" Y
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
7 `% `; W+ v, w1 p2 i) z2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
, a0 U& g( v! l- L! m# o3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
4 V6 S8 i4 b8 `2 N/ m制热时压缩机连续运转
: |  v3 \, ]: u+ ]( ?3 N  I1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
& z8 M1 K; N: v- a+ T2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜
/ O$ S9 }2 F6 Z2 N; B. S! J7 n3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源: b8 M0 a& K3 g8 t% M9 E
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合. N* \0 R# d% [; i- b+ D
1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
0 o8 R: [1 `+ f3 M: i" w0 ^2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封+ s1 g; C: f3 D
3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

" R% `- K3 Y' n' W  v机组自动运行显示错误
* k2 |7 `/ Y: a4 t4 L! b/ _1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片$ W/ e, i- Y) O  S% n$ l3 c$ I
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板2 s( C; J0 ^$ E# q2 q( `
3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
3 I* n2 h; q2 @1 K主模块启动,子模块不启动# r7 c, _* I# L4 B) O! P5 G% F
( R9 k1 t7 `' }8 W! [
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电. G: s# |8 F) R% I! @$ Z% J6 z2 y7 {
2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
( Y" ^( L; c" h清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-2-12 23:05 , Processed in 0.161755 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表