压缩机不能启动也无嗡嗡声
9 z; a4 _4 o! q/ ?2 u# x1、电源有问题!——查明电源问题原因
' ~5 M8 ]4 c$ v2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
# m3 Y) j# U9 g6 p; T- g3、水温设定偏差太大——重新设定水温* k: y$ A, l. S
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复8 M) ?/ @" _7 g- I. }
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
8 X ]; _* G$ j" n3 j+ X6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位& h% h: f( Q+ k$ p4 v) N
7、接线松动! ——查明松动点并修复
' l* l" J$ j) q$ B( A( k, F! U8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
/ r1 {- T* Y8 G2 p$ l$ f压缩机能启动但开停频繁
4 h8 T: t5 [% i3 o" l7 o2 Q" h1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
6 ]+ N$ i$ o3 N7 x' Z; s o2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
- X, H" ] N& L1 v6 c3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块: @) X4 i9 s: ^' u0 r: l
压缩机器声大
1 c3 a& A1 C; P, P- Y' D1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块) i8 z/ Q' D, M( e. Z5 v# [- h1 f
2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
. |# j r# X5 P$ B& M( H# z3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开4 T C! b' D2 x. k3 Z P D
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机 ) I% l. D1 h f+ S* L
机组制冷能力偏低压缩机不停机!+ ~; d0 h) d( e# L# @4 P) S0 O
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块( q: r# n" G, L6 ?/ s+ J8 C
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,% V# [! L5 T/ S2 R; e0 K* A
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
% a; m! `! T! U* W* c5 k, L/ B4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
- C: s6 x- U$ r/ f* L2 ]5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!& b" L; ?* F# g9 ]
6、控制元件失灵-——检修更换控制件3 V) H- J! m2 q# u7 A
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动 C/ a* O4 u5 x1 v- ~; Q
压缩机交流接触器不能吸合
# O( M0 ]+ A3 C1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器7 c9 p, m% X. y# n g5 ?
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机9 M, O7 R; ]* d+ F
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降/ B( y! e1 C2 U: M
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
3 o+ k0 n' B- _压缩机吸气管结霜* m% Q* j( S/ k# {! x4 V7 e
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
# w1 s6 \( W5 D# W, i3 ]; v. ~2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
% B3 y3 P# Z' w6 h* F
2 v( V! @$ b+ @5 g- r+ p 液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
6 d1 q" Q. K/ q- Q1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
3 ?8 x4 n$ S0 R- _3 L2 ^8 m2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
1 W, i9 B6 p, A! v) D L3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
3 G9 I! v* }8 r# g; c2 |9 W
* j7 P4 s9 Z# N+ `6 U冷凝压力过低' & ^3 t$ F% ]- u$ O# E5 C- I
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
. u) A$ H7 ~( U2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机# f/ ~ v9 Q, x/ I
吸气压力过高- S6 F% Q; z" E9 E5 x) ]" L8 u. ?
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
2 k* G X D% A( @" X5 S2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
* T( Z" F+ D1 f( \% T9 T: _吸气压力过低
' A$ P" c5 t8 X2 k8 N) e3 C1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
# T& m9 B; I7 k$ K S- X2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路! A; F; l% F8 i2 V, N
机组制冷正常但不制热9 I! I" e" l$ o# ^+ @6 V2 E
1、四通阀卡死——更换四通换向阀) d1 Q$ X. a, `! {
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热! n5 K3 w6 C# e0 q$ F9 p5 r. A$ v& L" q
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈1 i6 T4 {' |$ R7 {8 K
制热时压缩机连续运转" w: Z, v) e% S; f
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
" i |1 S; @9 F; K2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
6 j( n3 a! y4 H; c3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源# L0 _9 P( D: M- d0 w; n; Z3 S# z
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合 H# W; c) C! T( \7 J/ @4 }! p3 i
1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
, k, E- q( I% ` n2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
$ E. s9 ]8 S" X3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障 - K Y$ L& N: N- Z( N! m
机组自动运行显示错误. k8 ?# v1 { r
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片 E7 A3 Y @8 x5 B4 b, ~' K
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
3 ~8 W- b! Z7 J x8 k9 E7 [3、机组通讯线断——检查、修复通讯线* W g) \# B. i8 ^' ^9 Q, g8 Z
主模块启动,子模块不启动
6 m- Z. t8 w( ^/ [% m3 \) [* M( l7 P; s2 z% z
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
' n" D- G2 T7 b# I2、机组通讯线断——检查、修复通讯线; k: B8 z( k/ Y1 B) m
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。 |