清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声
9 z; a4 _4 o! q/ ?2 u# x1
、电源有问题!——查明电源问题原因
' ~5 M8 ]4 c$ v2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
# m3 Y) j# U9 g6 p; T- g3
、水温设定偏差太大——重新设定水温* k: y$ A, l. S
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复8 M) ?/ @" _7 g- I. }
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
8 X  ]; _* G$ j" n3 j+ X6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
& h% h: f( Q+ k$ p4 v) N
7
、接线松动! ——查明松动点并修复
' l* l" J$ j) q$ B( A( k, F! U8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
/ r1 {- T* Y8 G2 p$ l$ f压缩机能启动但开停频繁
4 h8 T: t5 [% i3 o" l7 o2 Q" h1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
6 ]+ N$ i$ o3 N7 x' Z; s  o2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
- X, H" ]  N& L1 v6 c3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块: @) X4 i9 s: ^' u0 r: l
压缩机器声大
1 c3 a& A1 C; P, P- Y' D1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块) i8 z/ Q' D, M( e. Z5 v# [- h1 f
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
. |# j  r# X5 P$ B& M( H# z3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开4 T  C! b' D2 x. k3 Z  P  D
4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
) I% l. D1 h  f+ S* L
机组制冷能力偏低压缩机不停机!+ ~; d0 h) d( e# L# @4 P) S0 O
1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
( q: r# n" G, L6 ?/ s+ J8 C
2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,% V# [! L5 T/ S2 R; e0 K* A
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

% a; m! `! T! U* W* c5 k, L/ B4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
- C: s6 x- U$ r/ f* L2 ]5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!& b" L; ?* F# g9 ]
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
3 V) H- J! m2 q# u7 A
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动  C/ a* O4 u5 x1 v- ~; Q
压缩机交流接触器不能吸合
# O( M0 ]+ A3 C1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器7 c9 p, m% X. y# n  g5 ?
2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机9 M, O7 R; ]* d+ F
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降/ B( y! e1 C2 U: M
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
3 o+ k0 n' B- _压缩机吸气管结霜* m% Q* j( S/ k# {! x4 V7 e
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
# w1 s6 \( W5 D# W, i3 ]; v. ~2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂

% B3 y3 P# Z' w6 h* F
2 v( V! @$ b+ @5 g- r+ p
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
6 d1 q" Q. K/ q- Q1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
3 ?8 x4 n$ S0 R- _3 L2 ^8 m2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
1 W, i9 B6 p, A! v) D  L3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
3 G9 I! v* }8 r# g; c2 |9 W
* j7 P4 s9 Z# N+ `6 U
冷凝压力过低
' & ^3 t$ F% ]- u$ O# E5 C- I
1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

. u) A$ H7 ~( U2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机# f/ ~  v9 Q, x/ I
吸气压力过高- S6 F% Q; z" E9 E5 x) ]" L8 u. ?
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
2 k* G  X  D% A( @" X5 S2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
* T( Z" F+ D1 f( \% T9 T: _吸气压力过低
' A$ P" c5 t8 X2 k8 N) e3 C1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
# T& m9 B; I7 k$ K  S- X2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
! A; F; l% F8 i2 V, N
机组制冷正常但不制热9 I! I" e" l$ o# ^+ @6 V2 E
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀) d1 Q$ X. a, `! {
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热! n5 K3 w6 C# e0 q$ F9 p5 r. A$ v& L" q
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈1 i6 T4 {' |$ R7 {8 K
制热时压缩机连续运转" w: Z, v) e% S; f
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
" i  |1 S; @9 F; K2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜
6 j( n3 a! y4 H; c3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源# L0 _9 P( D: M- d0 w; n; Z3 S# z
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合  H# W; c) C! T( \7 J/ @4 }! p3 i
1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
, k, E- q( I% `  n2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
$ E. s9 ]8 S" X3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
- K  Y$ L& N: N- Z( N! m
机组自动运行显示错误. k8 ?# v1 {  r
1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片  E7 A3 Y  @8 x5 B4 b, ~' K
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
3 ~8 W- b! Z7 J  x8 k9 E7 [3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线* W  g) \# B. i8 ^' ^9 Q, g8 Z
主模块启动,子模块不启动
6 m- Z. t8 w( ^/ [% m3 \) [* M( l7 P; s2 z% z
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
' n" D- G2 T7 b# I2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线; k: B8 z( k/ Y1 B) m
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-19 23:39 , Processed in 0.142116 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表