压缩机不能启动也无嗡嗡声. e; L' ~: l2 ^4 N& ^3 d+ N; N
1、电源有问题!——查明电源问题原因
. K4 t) Y" m% E7 b; U9 E9 ^! B9 V2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
0 \8 F$ k0 a2 {" ^* P3、水温设定偏差太大——重新设定水温 a" H; C! |2 T/ C0 d9 R- T
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
6 n! D6 b2 v' ^8 H! b7 R* x) a3 u5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
: s) N; G7 S" h0 X" c1 x6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位& H6 p) H# \2 w6 ]& V
7、接线松动! ——查明松动点并修复
0 l) D6 }7 n7 X+ X8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
, O& a1 ?: j' U) a9 d2 n压缩机能启动但开停频繁
" z. ^! e0 Z/ Z6 e" Z. V1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂- {( n I9 A6 o4 D
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
# `) q7 m7 L$ x p. M8 k1 O) T3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
$ t" L% u5 k- S压缩机器声大7 }3 t8 C4 B; N6 C: V/ }
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块+ q9 W7 C/ v+ O1 b. x# d
2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油8 D% s8 L6 j6 y
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开6 o7 a$ q9 M$ Y3 D
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
) ^7 s: X5 T: h' {' o4 q, a v( o机组制冷能力偏低压缩机不停机!
2 O3 {3 R; G- K8 O6 n1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
, @2 k; [( M9 W5 h Y2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,. _. V* w8 }+ V* L! x
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温# K( C: \2 v. G$ |, C9 l0 R4 }
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
/ D% c: w( x" u# i5 Z5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!( ~* a9 v" [- q
6、控制元件失灵-——检修更换控制件* ]; a6 l- ?* m3 z$ i# W
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动7 t* E' B# I+ n5 \8 {
压缩机交流接触器不能吸合
5 A1 \; e9 X; L! K: \1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器7 S3 R% n6 G& e ~+ S" p- b, }2 Z
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机0 ]" }$ X; K7 k8 D* N. y) b
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降/ g, t0 i; u: v8 o6 [# T
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
& ~0 \1 _2 G/ g- @9 R压缩机吸气管结霜" F5 r* a* Q, Q3 y$ e
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
/ i# F' z& J% G# Q; z' E# |; _0 J2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂: b# m) ?" w- Y2 A" Z
6 i. _0 g% v% T) E3 A- a
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高5 E" ?, x( u# N. W- U; u
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂9 n7 o) ~) D$ C
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
t' [+ u( s# o' K/ [4 T3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! 2 K. A* J. q- k" `1 u
) |" _7 ^# ?" q2 F) m冷凝压力过低' ) Z5 g8 ?/ Q3 X8 T# v. g
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
z4 l- s4 _* [# s) x2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机 [5 U( A# E- \- j" q1 i! [# E% O
吸气压力过高$ q) u9 A1 L# _/ E1 x9 }0 n
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂1 y+ q- w% e) n( \ a; | @: I$ r
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷3 p) z L7 u! `
吸气压力过低/ I" M5 T* m" ?4 M% T
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
' B4 G' S% L3 C0 H" z# x. V% K2 q2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路' K ?8 R0 h4 R4 y" E
机组制冷正常但不制热5 b6 e3 v1 J& d/ @8 T/ Z6 l
1、四通阀卡死——更换四通换向阀7 r( ]6 T! J* s. z! L+ H4 N
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热( M+ ?* p7 t$ I* C! }, c
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈7 |* ], f1 `! H$ X$ F
制热时压缩机连续运转
6 ~2 h2 I- n' i) X0 p8 O6 Q1、微电脑感温测头损坏——更换新测头/ r" C/ [5 P. W7 T
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
: S& ]1 Z) v; Y. E2 t3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
; d" B+ S1 W* p水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
) q5 g0 e* I. ^- Y1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机3 u5 G+ R; N2 r# j+ L
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
1 y6 X- S4 l7 \6 [ q3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障 & }# o X5 ]( i- {$ }0 Y* v, a
机组自动运行显示错误
0 S. H3 h- q& d% k/ t1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
]8 V, S4 F: j9 ^2、机组电脑控制板故障——更换控制板5 W( a2 L9 l1 u0 r6 M
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
/ l6 {$ x8 e$ N( `2 O7 O主模块启动,子模块不启动! \% L; ~! K) B7 O! |6 s' _
, l0 o% A0 T$ e6 l5 E1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
7 H* j4 A% `' p9 f! x V! d2、机组通讯线断——检查、修复通讯线2 x" L3 f# z$ `- q& N. V
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。 |