压缩机不能启动也无嗡嗡声
- u0 Z2 D" [! _" H! W0 |1、电源有问题!——查明电源问题原因( @& ~& T8 ~1 T: f$ q
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件4 a. I8 a2 ]- h! ^# Y; s& w( x) Y2 C. q
3、水温设定偏差太大——重新设定水温
0 {% I1 i6 Q& c2 P; s; w/ w, L. Y- b4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复3 Y& n1 c( M. m. \* n+ A3 a( K$ D
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;5 v5 I+ o+ I) W1 k. ~" W
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位5 z( x" R; g5 b' G
7、接线松动! ——查明松动点并修复3 _+ @) b4 K0 p3 T' y6 t8 s
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
1 t, F K9 f# E- e8 d( Z压缩机能启动但开停频繁3 l% Y5 ^$ V3 R% w% E
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
/ l* q A" G/ ^2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体, ]2 g" t/ i. y( ~% n
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
/ E# ]8 y7 x6 q H4 n0 {/ Y压缩机器声大' x3 W6 t! N0 w8 c! p
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块& j; t! p8 z3 y- X+ B
2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
. `7 k" H$ [- A" L- j! _3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
! P0 O% O5 a" f1 s( c" k6 P4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机 3 ~* y$ Z, s7 f5 ~$ S- h& r
机组制冷能力偏低压缩机不停机!- d+ p6 g' R$ o
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
) a+ n3 ~. ^- F6 j2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,2 O0 [* x- \6 }! Z- a
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
: {, W# I. }) M9 f8 |$ p' w4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件0 P3 i: h& P' f1 ~
5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!3 Q- I# j: ~; R1 a5 l N
6、控制元件失灵-——检修更换控制件/ W+ j, L7 x @+ s* i# k3 ^
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动# L5 U; O2 B1 s; j) R* o6 |
压缩机交流接触器不能吸合
$ V$ o0 m" {- B' A2 O( m1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
( N2 g$ v8 z: c. u" Z4 G$ z4 v: F y2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
u2 }- R: |& b/ o3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
$ k9 u6 f8 ?; n3 z v& `4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
. ?0 l, x; V+ S压缩机吸气管结霜0 C2 u! i: X# D) U) R% T
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
/ d7 T3 p2 N+ r! _% N2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂$ f4 o% [4 F" [$ T" p
! A; E, F/ i' J! C. b
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高. x; A/ r0 D) V- Q3 J4 F2 k. e
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂' a4 D G4 _9 D P3 U5 L
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
5 V% i, n1 r5 Y, D1 y: k3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! : t3 L" h( c+ Z
: Q% Y; ]8 `; S5 {1 Q! d6 d2 S5 [冷凝压力过低' @" ?3 j2 {, a
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂, R$ q' Z6 W; _& i2 L3 h7 ?; p
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机7 F0 J9 p8 D( m7 W
吸气压力过高. u* G; U3 W: W
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂6 r9 E& p0 V( C, E: {- K5 ~. K$ |
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷: J" @0 |' ~! F* z: B. x4 Q
吸气压力过低
9 @, ?; t% j6 P2 H( B, a( e1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.$ f1 {$ c0 r8 t+ i) w5 N1 g# C) r
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路7 ^1 p3 P) H6 D
机组制冷正常但不制热
& n0 s/ b& q7 y1、四通阀卡死——更换四通换向阀
) M! E3 W; b$ V: }% @0 S2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
k, S; K. `( i5 y9 f3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈: v1 ?! t* k/ ~! A6 d
制热时压缩机连续运转( D3 @1 \( r: [6 [+ D: U
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
$ O7 i- z+ [" ^- n( ]% r2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
+ y- i' ^# B! ?( m4 r$ c3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
6 J. w0 T1 K, ^) A, W- v; \水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合) P0 {4 M2 \7 ]) ]$ N2 Q
1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机% Y/ H. h7 L9 x% _) M
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
' R1 Q3 G' W5 y3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
$ Y; Z4 w3 A) w) |* b' A9 S% e3 j( C机组自动运行显示错误! }% e( u/ z! F" S7 n
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
1 K0 e1 }/ K$ Z7 m. y4 Z3 W2、机组电脑控制板故障——更换控制板
5 x& e6 N' n. l( Y. J3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
) @, L/ ^( M6 [5 e- x8 b主模块启动,子模块不启动! T+ K G1 G8 J4 T( ^, [
% i0 m# j- h c. Z0 x" s1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电6 O& A9 r* F1 T: E% o
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线( J9 a8 M' F; q, g1 T& l
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|