压缩机不能启动也无嗡嗡声
8 t& Z! J$ ^6 Y1、电源有问题!——查明电源问题原因
2 X' O; V+ ]/ n6 }- z2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
8 k# K/ \: |8 ]6 U3、水温设定偏差太大——重新设定水温
+ z+ }# ?/ i" b; d; i" T# _4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
1 a2 {6 h! [. X5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
2 L) J) S' A/ z; l8 k3 \6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
9 x% C, x5 ^. p/ ?9 V6 I, H7、接线松动! ——查明松动点并修复; d+ e7 I- ]1 n( d6 q3 w
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通! h3 P0 _0 b+ u U: m$ K
压缩机能启动但开停频繁
+ v$ E6 [3 b7 x& E' `0 n1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
* X$ m. I/ ^3 w; v- e2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体, X; M( l* A3 m) G, {
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
) ]0 M" u5 m! ?" u7 U压缩机器声大
. j4 g5 X* r! W1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
6 t. y9 z- E, g/ u" X2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
+ b' X& _$ X- E! i$ @5 }3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开; h* a- ?5 Q, x; F0 j4 `% l% s
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
2 K& G# H9 k. u6 ]! c- O6 `机组制冷能力偏低压缩机不停机!; u* r- n0 X. O6 ~# \, u/ Q
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块1 R( N" e+ a/ ~: d M
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
" E7 [0 I; N' G3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
4 y r9 v$ V+ @9 A$ w4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件, L9 T" g) O3 e# H: A2 w
5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!/ S. }, P, `" N
6、控制元件失灵-——检修更换控制件
0 Z- `- @/ P2 s5 v; W, s7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动2 {' B$ e$ Z. f# q# Q
压缩机交流接触器不能吸合
7 ?% z& Y, D& X# |: c3 P1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器5 G2 u k& N! G! B) Y% R) Q
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
. F1 S- x" i& W& Y+ k3 _( ~3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降5 c3 E F0 T" K# V2 Q
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
+ U% d' M, u, S' f( \1 X" N x压缩机吸气管结霜1 x1 |; V! p, D3 Q; e
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!1 z. |$ Y0 {8 Y# m2 w5 y0 Z, z
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
5 a' Z- ?/ S$ `! c4 \1 t! G
3 r9 l7 ^ s9 g9 S# v
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高' X8 {" K/ @- A+ P( H! Y5 H( j
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂) J, }+ Q; `% b2 I4 A% J5 C! m' j
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善 Y2 Q- v$ Q9 L E) h: y% f3 z
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! ; q) c: [+ u& o3 o; l+ j+ m* C
( y1 Z- o) }6 c' q冷凝压力过低'
' U* }+ U4 {/ G( ?, i1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
3 ?) {: I$ O% S3 P# @2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机7 ~7 l2 N' e3 k4 A& o; `
吸气压力过高
( b7 b* R# G; U' ~1、制冷剂过多——排出多余制冷剂# w* w7 K. {- ^
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
. h9 c6 V8 i8 D吸气压力过低
# }/ x% G2 b: N0 ^! Y1 a1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
# A/ R0 \* H) J% |2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
# R* l; [' P" l4 W1 k机组制冷正常但不制热9 {' k& w, l3 y) {/ Y- Z! B
1、四通阀卡死——更换四通换向阀+ F) b5 K( G* d8 {
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
3 V. d) |2 e U4 {( m: l* a3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
3 Q# Q/ a+ N, k: v制热时压缩机连续运转
) R7 r ]8 h5 b7 Y8 a: W& B1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
4 j4 f: X: x: T/ S% c, l2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
0 Y4 L3 W6 \" L4 N7 _3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
+ ~7 y6 o' m# w8 ~8 ]% {水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
4 l$ }5 d R, v5 U8 H4 [* _. {1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
/ U9 W1 n, I. [* u6 x+ V2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封1 V" U; R! G. h( V5 r: h
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障 5 b/ e- ^3 x f9 H1 G
机组自动运行显示错误
# K+ l- o; M/ A2 q# @& S1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
* z. Y7 m. y, p9 `, L2、机组电脑控制板故障——更换控制板
9 f8 F' U% |6 z/ W: u) K3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
3 M% ?* L& V7 m& x/ r2 C! C; C6 J主模块启动,子模块不启动
" c- \* v4 n# K
$ d3 o) }6 X9 U) G1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电$ e5 p+ V) N' E& W6 p. S
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线
3 h! h7 w9 B! D2 j* D清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。 |