序号                     
5 A8 s/ K, A4 y1 k; l1.KFR-25GW/M
KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏
" B3 B2 `' [0 r* {2.KFR-32GW/A1
KFR-32GW/DA1KF-23GW/A1 # b7 ?6 T1 ]' Y3 m# c
3.KF-22GW/L
KFR-22GW/LKF-25GW/L
KFR-25GW/L
- H/ X- ?: u( u) s( K5 H4.KF-25GW/M1
KFR-25GW/M1
KFR-25GW/DM1
; q4 A+ P9 B( z. i8 q2 X/ I5.KF-32GW/M1
KFR-32GW/M1
KFR-32GW/DM1 9 k+ K& V: q) I5 J( K/ w  q
6.KF-27GW/H1
KFR-27GW/H1
KFR-27GW/DH1 % f9 y3 _9 q' s; v: ?
7.KF-35GW/H1
KFR-35GW/H1
KFR-35GW/DH1
0 [" l& J2 X. t( y1 W/ e, }' C2 K8.KF-32GW/P
KFR-32GW/PKFR-32GW/DP    E0:正常工作   P1:制冷过载P2:制热过载   F1:室温传感器故障   F2:内盘传感器故障   F3:外盘传感器故障
- H( T9 a/ @$ m- d1 ^
9.KF-35GW/P
KFR-35GW/PKFR-35GW/DP 7 }, D2 B3 O& J0 J# e
10.KF-32GW/P2
KFR-32GW/P2
KFR-32GW/DP2
, |6 b5 ]4 x$ K7 F11.KF-35GW/P2
KFR-35GW/P2
KFR-35GW/DP2 + o4 d, v5 H# q- V; G
12.KF-32GW/J
KFR-32GW/JKFR-32GW/DJ    运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常   定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障

0 {" s  d$ ]8 h- V$ X13.KF-35GW/J
KFR-35GW/JKFR-35GW/DJ ) ]1 T( T: ?- o3 R  w
14.KFR-35GW/DQ
KF-35GW/QKFR-35GW/Q   E0:正常工作   P1:制冷过载P2:制热过载    F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障
/ y8 ]& a- `" t
15.KFR-40GW/DQ
KF-40GW/QKFR-40GW/Q
9 K$ o! @" Y/ H8 S# Y: I: m16.KF-35GW/Q1
KFR-35GW/Q1
KFR-35GW/DQ1
* z& D* ~2 O" `1 i8 i& D. N17.KF-40GW/Q1
KFR-40GW/Q1
KFR-40GW/DQ1
  k' V! G% y; x1 ^18.KF-27GW/T
KFR-27GW/TKFR-27GW/DT    E0:正常    F1:室温传感器故障    F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障     F4PG电机故障

8 f; G2 ~; t9 ]' n% E, b. ]& d/ W19.KF-32GW/T
KFR-32GW/TKFR-32GW/DT - r$ U. g  t& K9 Q+ ?8 R. E
20.KF-45LW/H1
KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常
2 N- t- d" N# d- W3 ?$ _" K
21.KF-46LW/H1
KFR-46LW/DH1KFR-46LW/H1 8 ^5 M  z% D/ W/ k2 \4 L% W# D
22.KF-50LW/H1
KFR-50LW/DH1
KFR-50LW/H1
3 I! c* a  A& f: ~& T& Z23.KF-60LW/H2
KFR-60LW/DH2
KFR-60LW/H2
' b( A7 e# _5 O9 `; q4 g4 i. f( \# J: {! _24.KF-70LW/H2
KFR-70LW/DH2
KFR-70LW/H2
, o9 M4 s3 X3 i9 A' q25.KF-71LW/G
KFR-71LW/DGKF-51LW/G
KFR-51LW/DG 6 t9 s) h6 ?, E* `! u5 ~
26.KF-46LW/H0
KFR-46LW/H0
KFR-46LW/DH0
1 m; s# O) @9 w7 _27.KF-50LW/H0
KFR-50LW/H0
KFR-50LW/DH0 : ~  x5 F; \( K
28.KF-50LW/F
KFR-50LW/DFKF-70LW/F
KFR-70LW/DF
0 @8 r1 Z9 l  Z; S% }29.KF-120LW/A
KFR-120LW/AKFR-120LW/DS   E0:工作正常   E1:通讯错误    P1:制冷过载P2:制热过载    F5P8:系统异常
4 S; c* f$ q4 |6 P3 n! Z( X
30.KFR-75LW/WD3S
KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDSKF-120LW/WS    E0:工作正常   E1:主控板与面板之间通信错误    E2:主控板与面板之间通信错误  P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常    P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)   F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护    F4:低压开关保护  F5:逆相保护  F6:缺相保护    H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护   H3:检测不到压缩机电流( j3 x2 A! ~& J2 W
31.KF-33DW/J
KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行/ Y) R- S) [& f/ M
长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因
6 j  w4 f7 i! v8 nKFR-45LW/WDQ
. [& v+ X8 x; ?KFR-45LW/WBQ
8 S4 y2 `2 Q" c- w, P% WKFR-50LW/WBQF1
室内温度传感器异常
4 m9 V! J' ]; H& l7 xF2
室内盘管温度传感器异常6 B8 n; e$ O* C9 ?$ u7 P4 G1 E/ h3 M
F3
室外环境温度传感器异常2 _9 k& q) u+ O: f8 j9 z
F4
室外盘管温度传感器异常) h3 `( j# W0 G/ V1 R3 [
F5
压缩机排气温度传感器异常+ B1 M0 J# M7 ~9 T% u
P1
压缩机排气温度传感器异常) _* r+ F) u, ~. x7 h
P2CT
电流异常
8 w5 M" Z8 X1 R4 z' T4 e: j- y: ZP4JPM
故障保护
8 v8 V! P) ]( u7 j" C3 c9 lP5
四通阀切换异常
. E/ F& P' z. CE1
室内主控板与控制面板之间通讯异常: V( w/ [) e* v2 s
E2
室内主控板与室外控制板之间通讯异
1 E. N- J. U4 ^  k7 q3 l, L! r4 G9 R; U& FKF-75LW/WDS# v# Y7 r( @8 t( W8 P7 F
KF-75W/W3S      R-75LW/WDES               KFR-120LW/WDS) K7 s7 h8 }: i" F& U& r
KF-120LW/WSF1
高压开关保护
' I( k- X$ G9 E! i) EF2
室外风扇电机热保护器动作. H% [& p) }2 g' N6 a) T
F3
室内风扇电机热保护器动作0 s2 L8 ?8 R, a
F4
低压开关保护
8 Q1 i  m; X. O' q" ^+ }" sF5
逆相保护
6 T# ~- L% Y4 bF6
缺相保护
- z2 N' T& M6 L2 F7 DH1
压缩机过电流保护% n% M/ G. I$ k$ ~) Q$ t
H2
压缩机堵转保护6 W: F" W% }6 p7 d
H3
检测不到压缩机电流+ a5 j& L8 U, c
P1
制冷过载保护  g  |/ ~7 H! ^! b
P2
制热过载保护6 x0 w% m/ H6 }6 A4 _3 j
P3
系统异常保护
  r8 X8 u# `, N# I; B( tP4
自动模式下室内温度传感器异常
! m& [- ?4 K6 P1 W. \/ G+ g无显示制冷剂不足
8 ?$ Q$ [! s2 a  H) U; PE1
控制面板测到从室内机传来的异常信息, T4 [* |8 w5 G6 I3 A& N5 ~* e" T$ S
E2
控制面板测到从室内机传来的异常信息1 _. v/ O" f0 @, V" m7 \
E3
室内机测到从控制面板传来的异常信息
. {9 w, l- ^6 O7 x7 R4 m9 k0 WE4
室内机测到从室外机传来的异常信息# N, p& P4 t) _
E5
室内机测到从室外机传来的异常信息
8 \  x% ^9 }' D4 M) F& [/ w" _E6
室外机测到从室内机传来的异常信息
! X2 @+ p5 Y, ]# Z$ }) vE7
室外机测到从室内机传来的异常信息5 v4 t# Z5 ?' d( [
KFR-120LW/M
6 E2 a! m0 K% X' e# Q; HKFR-120LW/MAS$ J' C, r. g! G4 K- u
KFR-71LW/MP1
室外机测到从室内机传来的异常信息
; g# D. _  s9 {2 l; \P2
室外风扇电机与压缩机热保护器动作
1 r) l: L4 C7 H- dP3
排气温度异常
: L0 r% a' n3 [/ z& l! e- xP4
高压开关动作
$ m  |9 {7 ]3 CP5
逆相保护(KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误9 a1 @* T6 r+ V" h& b4 m9 O) ^
P6
室内机与室外机的模式不兼?8 w5 u" c; l+ |# Y
F1
室内机热敏电阻断路或者受损
, a, _/ Z7 C/ f* j3 l
F2
室内机热敏电阻断路或者受损
$ ]: Y1 l. \2 I' D" sF4
室外机热敏电阻断路或者受损
, ~* R. a2 H9 U5 `5 U/ P) V! jF5
室外机热敏电阻断路或者受损* A, n3 o' M) R% P  D1 w- Q
F6
室外机热敏电阻断路或者受损
  C5 ^) [2 x- I, _: zF7
室外机热敏电阻断路或者受损4 g! S6 _0 S/ ?. ]* o- E( M9 J) \
F8
室外机热敏电阻断路或者受损
# {- n. t6 s2 s* W7 ?3 [7 gH1
压缩机电机过流
) j" _  o! W3 L+ A: ^H2
压缩机电机堵转
4 }4 A8 ^/ K; T3 R  z: mH3
压缩机电流检测异常# \  H5 \$ ?6 A5 G
H6
低压开关动作
5 p( M$ m4 x$ n# G/ ^H7
连接室内机和室外机线路或管道接错7 a9 e3 ?3 U2 ?! L
48LW
8 w3 Y* Q" O9 j8 _% N; F60
系列2 Z1 T1 C( Q, L  M, r9 j' `; |9 l: c
51
系列
5 ?$ r. l! X. y* NE1
通讯异常. A/ a$ N4 g3 H# j" b$ W# ^
P1
制冷过载
6 K7 n( P! D% x; I3 FP2
制热过载
+ M" R8 \7 J0 YP3
系统异常保护; u) c4 ]9 a( D- ~3 Z
P4
自动模式下室内温度传感器异常
* j$ q/ D  Y2 L# cKFR-7ILW/D9 u& t0 A& Z1 b! S# R  M
KFR-71LW/WD1 S+ a6 c/ |# p8 b. k4 f
KF-71LWE1
通信异常( Y9 w. e* x1 ^8 e' W& j
P1
制冷过载
. m6 Z6 w, ?* c% w0 g3 d) X- G7 xP2
制热过载( i( \- W. J/ h$ ]+ N
P3
系统异常保护
- H/ X0 m+ t/ C9 ?! G& N/ r  bP4
自动模式室内温度传感器异常
; k9 m9 X: K2 }3 e) u% cF1
高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)/ D; F' ?+ x) P' v2 Z: F( h
F2
室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏
)
5 _5 p9 i4 i* O4 f- c4 b# EF3
室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏
)3 }( X$ @  X$ h1 a6 b) Z! M3 U
KFR-50LWWDFB& o9 w" t1 e, Q9 j3 q9 d
KF-50LWWDF
# N) }' W# g+ s0 ^7 jKF-60LWWDF
6 s* {5 m8 g+ mKF-71LWWDF
4 M  l; i1 m4 X0 o) |1 m- E5 zKFR-51LWWDFB: J/ G0 M* J- q. l0 ]) S
KFR-60LWWDFBE1
通信异常

6 r7 V4 Q8 [; N4 D& L, V; ^6 HP1
制冷过载
8 {$ O! j( j1 O' u5 yP2
制热过载
/ x% I  N2 \2 U& P1 |4 R6 a  KF1
高压开关保护
% x2 a6 B0 O, E! l4 _3 c5 f  T0 w/ aF2
室外风扇电机热保护1 H9 E& b- d( N$ G4 q% C4 R% U- g
F3
室内风扇电机热保护
' {/ Q3 m5 H! v6 v5 dF7
温度传感器损坏或异常
1 x! H0 j  k2 f) O, q! QF8
系统保护异常, n; y% \; u8 A: L2 [2 G4 G
长虹小清爽KFR-25GW分体
  h0 h+ _2 u0 C2 W1 f+ v3 L显示内容 故障原因 8 j- M3 P3 r7 `) V2 f) n6 p
运行绿 待机黄 定时红5Hz 上电存储电路错误
) a, H$ C9 d2 Z: F9 x
定时(红)5Hz PG电机或相关电路异常
0 J* a) V0 k) J2 x: R; }
运行(绿)1Hz  室外管温传感器异常

3 O  t& |/ W+ ^1 U0 _& x
待机(黄)1Hz 室内温度传感器异常

3 j/ n  \  H! n7 ]" s5 Y  D; g+ i
定时(红)1Hz 室内管温传感器异常
, H; {% w7 h. T' P9 Y- j
长虹大清快系列空调代码
7 G8 Z% c; b- p4 H! Z! y
检查代码检查代码故障原因
5 R0 k: `% x- R( g# L000C
室内环温温度传感器开路或短路TA1 z$ b; g# P: N9 h  x' S8 ?
Cd
室内管温温度传感器开路或短路
TC
6 W- V! a* n# h& v% |& K0011
室内风机电路故障

7 f5 [7 s5 r# u" b' \0F
室内辅肋传感器开路或短路TC1- _3 S1 S7 _* y+ v% f0 u1 L5 V
12
室内PC电路板异常

5 R, Y$ w" z: R' N3 C6 C9 F13
室内管温传感器TC温度变化2K以上
  e" U; `: r! @5 G( C0304
室内机收不到返回的串行通讯信号" n' h2 a' Y  H& `2 |
05
室外机没有接收收到运转指令信号
3 W5 g- p& L  |6 r8 T1 D$ J) t0214
变频器过电流保护电流动作: Q  i9 {' T8 f5 E  u+ Q
16
位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路% o- C9 C/ Y4 ^2 U- t2 S
17
电流检测电路异常
& o& J' [$ l. k( v# k$ D18
室外温度传感器开路或短路(TETS* t! Y/ N/ J0 C
19
排气温度传感器开路或短路(TD
4 |% Z1 `% A, C! @) Q& o1R
室外风机驱动系统异常0 {( h- a, w5 k6 C' z" T
1C
压缩机驱动输出异常或压缩机不良
% j+ _$ E0 z1 {) }8 V; v1b
室外温度传感器异常(T0TE
' b3 a; L9 H4 R9 g6 @1 |8 {0317
无返回串行信号或压缩机温度保护器动作$ }% I1 R1 Q; j; a" E1 V# H0 ?
1d
压缩机没有工作
; q# [3 A1 h+ X& s+ _3 w1 |1E
压缩机排气温度异常,超过117度停机7 X3 W2 g  o' e- j& |
1F
压缩机过负荷运转8 @8 \  p7 ?  }) U
18
四通阀动作异常
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-5-26 07:30 , Processed in 0.177664 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表