1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)! p( |& J+ T* ?9 x) ~
E4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),
3 [4 M/ v( n. f8 ^+ Z 系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。
( | C/ U" T$ L7 }; K$ y4 T6 h0 q; hE6------室內温度传感器损坏! z; ~/ I/ A" W! D w' d- `! F
E7--室內铜管温度传感器损坏
( |: z- k- K2 w7 A0 KE01------高低压保护器断开3 I5 y" S. S9 @8 |
E00------缺相或相序错误
: W; u% s9 @; ~" P6 b, oE08------过流保护' C7 C ^8 R# W& B
E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。
5 y5 R, t `0 u& {7 f# s3 w: x9 S( q/ K& ~) P; M$ G" G2 \
2、 分体挂壁式系列显示
; W3 H: Q* n8 y- a% EE1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
6 F2 i; V8 ] p# wE3------內风机异常保护。
/ B* B" m& X# l a, I1 F. H) UE5------室温传感器故障。: |0 N% |6 J% C0 z# Z
E6------室內盘管传感器故障。6 V4 X3 z+ t8 [: x, F. N
E7------室外盘管传感器故障7 j* r" G- a6 G, A
E9------系统能力不足保护。+ k" F6 D! `1 [
. a- H& K9 g! C+ q
3、 50C落地式系列显示
$ a3 {' X' x" d- T' k) e8 ZE0------內外机通信故障。 s {# z, J( l, m; M
E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。; A/ i3 f- Y) G" b( {( C/ F
E2------系统高.低压.排温过高保护。" @/ N3 o U* ^' ^3 F" n# [# F3 |
E3------內风机异常保护。- w; |, A) U9 S% h% G1 i& s
E4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。
) b4 L, N9 s5 o1 j- ~E5------室温传感器故障。
6 n) E/ N& ^. e6 Y f ]+ ~E6------室內盘管传感器故障。
* o% Q( k: C J6 ?; L7 tE7------室外盘管传感器故障。) e( K& ]* O0 I1 p( Q1 i1 p
E8------大电流保护。0 z4 b: l# x7 J. |0 \ F7 `
E9------系统能力不足保护。5 u6 [5 G& `6 p! N
E00------高温保护-相序错误。 |