1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)/ S9 _7 f/ W# z! H7 W1 G
E4------
系统异常保护 (50.70竖筋系列显示
E5),2 Y  i  S6 q7 |4 L4 f
  
  系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压     缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。

; w0 [: b; h( e& FE6------
室內温度传感器损坏
: e" {# g- ]  P$ AE7
--室內铜管温度传感器损坏% y6 Q% y( v  X3 Y; y2 E: Q
E01------
高低压保护器断开8 h7 c# R" D7 ~0 {; b. Y) q
E00------
缺相或相序错误& S: B/ \  Q% m9 k! s% A1 U
E08------
过流保护( T: w; j  ^. {
E09------
通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。  O* e; k: ]# c; P
- J6 G6 p$ H! r2 e9 R! w
2
、        分体挂壁式系列显示
. G+ b9 I$ |! y7 FE1------
防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
/ t6 P9 w6 }0 V% a2 Q  UE3------
內风机异常保护。
9 F" n1 V0 W1 n7 x( J3 b! @0 \E5------
室温传感器故障。
: S: C; N! R/ C% x( i2 [+ @0 iE6------
室內盘管传感器故障。! [' K& Y6 h. Y/ P) o
E7------
室外盘管传感器故障4 N/ v5 c% @7 w# F* l5 G+ A
E9------
系统能力不足保护。$ c6 n: A# ]( i8 }0 C) C

( c4 _( I. Q9 q$ {' x3
、       50C落地式系列显示
# C* n* Q2 q+ }+ O; x7 A) gE0------
內外机通信故障。
8 J  y9 Z- s+ y% cE1------
防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
! x5 w7 `) J% R8 O( e6 kE2------
系统高.低压.排温过高保护。
: [% ~: n6 T' }! xE3------
內风机异常保护。
) {1 ?5 }% Y+ E/ W; X* aE4------
电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。
/ [& q# a, n% r3 zE5------
室温传感器故障。
0 d7 j+ [7 I. [3 V6 r# ?7 r! KE6------
室內盘管传感器故障。
8 ?4 |& Q! h9 ?! j( eE7------
室外盘管传感器故障。
1 i2 ]# z- Q5 r8 rE8------
大电流保护。
3 D5 Z4 ~; x  L, N& c9 pE9------
系统能力不足保护。$ K- Y4 o8 M2 M  E2 }, l- S' [
E00------
高温保护-相序错误。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-10-30 16:53 , Processed in 0.158469 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表