1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)' d% r2 {+ u* O( C- Y0 D
E4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),
- R4 N4 Y, m& @6 z3 |; Q6 R 系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。
" Q! a7 ?/ k" _& ]7 g' R/ g7 A6 TE6------室內温度传感器损坏 F- X# L0 i6 n. J% d5 W
E7--室內铜管温度传感器损坏
. T P. z& ]3 S+ CE01------高低压保护器断开: C6 a$ I& f; T. Y
E00------缺相或相序错误1 |7 h1 F/ F% Q. a
E08------过流保护2 e- O# A) e4 @* M5 q2 l8 s. P
E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。
3 H0 Y% S* x& {5 C# ]0 f7 ]' U2 Y' R4 d3 ~3 U% N' ?' E. @
2、 分体挂壁式系列显示
) i5 l3 Z" E2 LE1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
3 J6 s3 o+ }/ m6 \5 sE3------內风机异常保护。
0 s9 G: u5 f0 V! k6 XE5------室温传感器故障。
) r5 K2 \% n* K2 w% DE6------室內盘管传感器故障。
/ M, X+ q1 V) H/ b* {E7------室外盘管传感器故障) M3 h7 {) h/ m7 K7 q
E9------系统能力不足保护。
; W' @* @. V. t1 R i9 p
! }- _' j5 u" ~3、 50C落地式系列显示0 F2 d* A) ^, h0 k- C
E0------內外机通信故障。$ F8 {% f4 j+ v. m' J
E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
4 @& X" v( @$ `' g1 hE2------系统高.低压.排温过高保护。
7 e* O i1 ~) Y: wE3------內风机异常保护。
; u. R& i/ f; Y4 J. G9 cE4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。. ~7 }. F; }6 S; t
E5------室温传感器故障。
1 r! o& U. T; J3 C0 }8 _* WE6------室內盘管传感器故障。. q3 u) E6 N/ Y. h
E7------室外盘管传感器故障。- c' j' P* @5 W! ^2 X! B% c, d7 i
E8------大电流保护。9 A! P" z8 `0 \: G: q. K. t
E9------系统能力不足保护。) C3 u. z! A+ {6 x3 m8 j6 K
E00------高温保护-相序错误。 |