1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)
' T4 E T' B2 G( P+ ~' L$ oE4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),+ ?* ^9 i4 h: V! D2 p
系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。2 ] t S: S- x! `- N4 ]& ^
E6------室內温度传感器损坏
) P, _& _. g6 ?" e6 `% BE7--室內铜管温度传感器损坏
) f! N! |% V1 j% @6 g" c2 _% x- ~E01------高低压保护器断开9 t9 O! n/ Y9 K% Y9 {: a" C$ ?
E00------缺相或相序错误2 X9 |6 t8 q% j3 f
E08------过流保护( `9 y9 E" {4 |& T
E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。
/ I* ~3 [$ H3 D, h& E6 M% h, f; T- c& R' K
2、 分体挂壁式系列显示
- Z9 H- ?5 P, ^. }- d! \5 HE1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。3 {5 j6 k" u( ?6 {0 I# d
E3------內风机异常保护。
7 Y i. |8 r7 T$ T7 s5 Q5 z9 o! e. l7 AE5------室温传感器故障。2 `( d, R. K- i1 o7 N/ _$ R
E6------室內盘管传感器故障。6 t: c6 |2 ?$ ]8 d
E7------室外盘管传感器故障6 c9 r- Z- I3 a% |
E9------系统能力不足保护。 j! L" I* z4 Q) Y
% i# ]9 M6 m/ V6 A. E( u
3、 50C落地式系列显示! K+ ~* }- h6 I( U: u1 L4 P
E0------內外机通信故障。( s+ P: v+ F$ @* u& ^! z, t
E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。0 T+ ]% L X) x8 [
E2------系统高.低压.排温过高保护。' _( v% a' H4 K9 @1 b
E3------內风机异常保护。
+ t# P. Y) K) s' K0 x' Q! G0 e8 }8 KE4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。- S/ B1 W, B' k- J9 _0 v; p
E5------室温传感器故障。: e- g9 g1 b& D7 l+ T# m5 z
E6------室內盘管传感器故障。* \: g) l5 z' P. F; F5 f
E7------室外盘管传感器故障。
/ j% o6 q3 m/ Y6 m! AE8------大电流保护。
6 H* q) L. g& U# ZE9------系统能力不足保护。
* _# c+ U4 g, r8 a+ k! YE00------高温保护-相序错误。 |