电工口诀(一)简便估算导线载流量
' ?9 ^ Q: B# D7 F3 h' A( C十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.
; z, i& ?3 [* P: Y# S& I3 l- n3 j解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
! E, S6 X; o# G4 x) f( ~) N米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
. [& K' K0 Z- L8 L1 U. K% K& M+ l" v' F* E4 ^
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
+ K( a1 k% z5 a电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流( X7 f% W' j( J: ^1 v2 Z; ]
说明:适用于任何电压等级。* a- V6 d$ ~( R/ @. o5 F
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
3 Z$ z* E6 u. _9 ^" T0 _例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A
/ }4 @0 V8 E: W; D; I估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A* P9 e( U* `& ^: ?! F
S% E) v; S8 t0 N9 R; O
) L3 m. t, q. Z, ]' \
电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
5 D) Y- m5 X$ F1 E6 [% t口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
6 A' A1 X/ W9 A: T% v配变低压熔断体,容量乘9除以5; c8 I' x3 N9 P1 u
6 T! @% r8 ?1 a! I4 O4 ^
( E: A: i1 r( q7 f- i
电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流
: Z& h6 [) d0 @1 M口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。* G ]3 h/ ?) y- l- M5 U+ Y* J! {- i
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
, J$ C, [- @6 F6 s) X% b1KW÷0.22KV*0.76≈1A t" o+ [+ j7 }5 p3 P
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
! S$ N2 n8 Q/ C* g n4KW÷3KV*0.76≈1A! s+ m! f! r+ q \
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。5 p0 `/ ]+ Q4 c; |
电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
2 q: U- k |* d" ~2 ^) @. h1 S已知配变二次压,测得电流求千瓦。
8 @2 K/ ~2 z9 |% A0 G; R( B' t& j电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
7 S+ N$ f9 _% y' }1 q电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
; W3 N& `% X5 B电压等级六千伏,一安整数九千瓦。" a/ ^! z* s3 o: U2 D5 D
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
/ L% ]2 l" K$ R7 E8 J' w电压等级三万五,一安五十五千瓦。
% a( L6 R4 ]' l. [1 \3 E0 ?电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值/ X1 u6 }6 ~& \
直接起动电动机,容量不超十千瓦;" `7 e8 s% U" K5 N& v1 L
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。/ G6 T4 B( E7 W* _9 {8 {4 B
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。& }! B+ N; _% j1 E4 T5 m d& r
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机 y j, e% y& U% N; \
容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直9 s# t9 H( A i
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选 F/ a3 H+ `! Z7 P P7 s
择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
. u4 U2 w" i1 E/ a0 ~- A' [+ b定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
, {& n( T x: S: l/ M- I电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量# T- V. e* u1 w& z7 T' U7 o
口诀:
7 H: `. E1 b% D g/ d$ h8 q三百八焊机容量,空载电流乘以五。
7 _) M% [, t I( e$ z; }8 D* G/ b* G单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接% Q8 c; [- j* u- p
变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成; C; @6 w- d( l. \1 g% G ?
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
: u' H* i) D2 e, u. f7 D6 S6 I4 p抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时
/ p/ q& S1 d; F. g+ |与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
+ ?$ W7 H. x/ z5 ~* ^电工口诀(八)判定交流电与直流电流# U5 C6 }# A* e$ \! Y( z" _
电笔判定交直流,交流明亮直流暗,) f- k6 v: p8 p# B/ r
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。2 i$ R/ K& H) [* X# T9 M' Z1 S' W
说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。% E/ o' j' i) w0 N6 E/ q- H$ c
电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相* b0 i" M* g( Q Z# I0 g' h+ s4 g6 B
判定两线相同异,两手各持一支笔,; ?- n: a8 T3 \. {3 `/ X5 Q+ y
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
; j: v0 T8 A3 p2 ]" S, j7 ]# i' o用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
2 x- B/ H& m* k }# L V说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大
) G' l }5 k# b& r7 V9 U/ w% g( }地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。1 O- O! g# z. E6 U
电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极
# _6 S" _/ [* c d6 g电笔判定正负极,观察氖管要心细,
" C0 h" d5 S/ P1 D' j( i8 f2 n1 x前端明亮是负极,后端明亮为正极。1 E1 A# [8 X! k: V2 W1 d4 b
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人
6 a4 x$ }; k4 P2 R1 E% L与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
4 R b- u" {3 o: _8 E的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。4 u. ?3 t% i5 p- i2 ? j1 p+ ~
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
9 B+ `, a+ p( e$ `9 W3 [- ^变电所直流系数,电笔触及不发亮;
C2 F c% Z% Y! R+ ?- f. N2 g若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;* q3 h" |! i6 c- |
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
6 ^0 r/ h* F5 ]说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流4 U k7 {; n B" W0 X6 b; W5 S
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
# t9 j- U3 N- Z$ _; g$ Q" Z电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
7 I w- Z7 @& @星形接法三相线,电笔触及两根亮,- w) A% j( Z" i# {# M4 _* h
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
! [6 y, I6 E# s' k) U若是几乎不见亮, 金属接地的故障。& \0 H9 e1 M$ g6 v/ [( p) m- D
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上% [) k4 ^+ t4 L4 f- S
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地/ `4 ]8 V3 s6 |/ K6 _
故障。- U2 x% v( h" L9 b! m6 y) u5 Q
电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀
) B+ k5 M0 h' Z" H" ~& n' M. N g口诀: 2.5 加三,4 加四0 q% b$ \1 B; r' e8 @' U
; 6 后加六,25 五5 f$ I. {9 ~3 f/ ?
;120 导线,配百数
7 ~) j3 F4 I5 z2 R4 Q7 h! c说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
4 y3 d$ O, |1 m+ u% E& L' a6 s先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:; a2 z" @8 a6 Y( a6 L7 h& t \5 j
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100* K8 C* N0 t* b }, |$ R- U$ K
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
* o: [# ]6 f3 K“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动& Z! O D* c" P) A! y% p, w
机。/ G' J. b) p G$ r( i: ]3 R2 S; E
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平
) f" q3 h' M I. M) z' Q8 T- v; X方毫米可配22 千瓦。0 o+ A- ]4 q5 ?# @
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千
9 H3 f+ B( E5 Y/ {9 h1 Z. q" Q瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
+ ]# v( \8 U6 I- P! B" j' j& M“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方
4 A' j9 J( E$ ? Y& a+ \毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
. ~1 ~5 `9 E$ i! {. N% I1 p电工口诀(十四)----按功率计算电流4 ]7 ?( ^/ R5 Y U2 G4 [
口诀: 电力加倍,电热加半。5 Z2 L8 u- y s8 W6 O1 d& n& s
单相千瓦,4 . 5 安。
3 K; I/ R% F- V p单相380 ,电流两安半。
" @3 a( \! U; w: ]) S2 ?解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流
+ E1 Q0 `; f3 }& o) v( q也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是 b0 [7 N W; o2 [5 @$ R
电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
7 u! Z: ?7 a7 x7 G3 j, \1 u率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千
0 \. v1 d/ c$ B1 }瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
}% g* g- O8 U* J" ]3 f; j线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相1 Z6 u% z% C. N% i3 c
: I8 m2 K# j* o1 L380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
) i0 s! ]! u, u: z) u3 }电工口诀(十五)-----导体电阻率2 U8 h% B1 Y+ l, H2 G7 z3 i
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米, k! v9 n+ O; l' ]. z. M
长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20," d* ?8 Z1 S- I, U# U0 `+ q [3 ]7 S
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
* `# n& d8 e4 a$ v4 V扩大万倍来记数,铜的最小一七五,. D) J. C+ _: M
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,5 M( j4 Q; A! Z, O0 E
碳的数值算最大,足足十万无零头。
) M4 j. }4 }+ q, a1 ^' |4 Y电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向; k/ E# w# M- ^8 g' m: b
导体通电生磁场,右手判定其方向,8 y- h" b8 q g8 s2 @9 M3 r
伸手握住直导线,拇指指向流方向,
2 M) z/ V9 `3 `* E1 D, C( J四指握成一个圈,指尖指向磁方向。% T+ w9 C, J, D* ^9 ?5 G7 C
通电导线螺线管,形成磁场有南北,
# C, y2 c( w0 N南极S北极N,
8 x: W( r B1 M" Q进行判定很简单,
- A8 W5 D- i8 X# A: o右手握住螺线管,电流方向四指尖,
2 {3 y. S7 [7 f: `/ N拇指一端即N极,, }( r4 M$ `$ v. |$ M3 P8 X% \
你说方便不方便。' w2 G) l; h! M: x
电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
7 @- M: F8 X6 i电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,+ j+ o+ w6 D. ]0 I2 u6 v' N5 o
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,% S8 W4 ]( y. ]
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
& p" \& \! {! N/ l7 A4 Z' _三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
. V8 g' p' F+ E, q勾股定理可利用,已知两边求一边。3 P/ O7 j4 N7 `6 |. h
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算! D) I: z: L1 Z1 x" \: l" I! R8 O& J
电容串联值下降,相当板距在加长,
/ J- a* \6 z' Q' o) Q9 A% _ F各容倒数再求和,再求倒数总容量。4 z' U# ]) w6 ~# E. f* A) W5 w
电容并联值增加,相当板面在增大,
/ G6 @5 f& k: p1 h5 q6 A并后容量很好求,各容数值来相加。
3 t& n ^" e! E0 K. t2 N- q想起电阻串并联,电容计算正相反,% X, o9 G7 C3 ~: z% f0 ^
电容串联电阻并,电容并联电阻串。: a( h! v# h+ f4 i8 s5 z
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
, ~3 z" w3 f$ q: j7 X: m2 ?下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。& X* I% r$ J7 H1 ?; m0 r5 H4 I( }
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系) w1 c9 U- S( t
电源一通电压时,电流一时难通达,
1 v# L9 L* k5 O切断电源电压断,电流一时难切断,1 p: z! J% e- d% ]1 R/ ~1 X" S
上述比喻较通俗,电压在前流在后,7 ^- n. U3 B2 H- ]/ h+ S E
两者相差电角度,最大数值九十度。
3 y" E/ _9 G2 z2 [- r! n! `; s电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义0 _. a# j' N: s& W
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,8 g2 P" p1 x# ]/ V' X: ^" V
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
# `) x5 }% j! i( n; Y* Q对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的
% I9 T2 O4 N2 x" g9 U4 s电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。4 f0 { y- j, C/ [ N4 B" m1 g8 [/ e
电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系' C& z& ~: e9 F$ j- z- X/ _2 e5 |
电压加在三相端,相压线压咋判定?9 m$ }3 s! z0 ]5 z0 R
负载电压为相压,两电源端压为线。
" [: y7 E8 v! K; V角接相压等线压,星接相差根号三。/ C Z Q9 [; b" y; q7 h }
电压加在三相端,相流线流咋判定?7 W* r- f! N9 d1 F: |0 I
负载电流为相流,电源线内流为线。% E; _! M2 D( i. ^6 Q* H
星接线流等相流,角接相差根号三。' B% I2 A i# q4 s* q. @( u6 P
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电 H& h" p/ L" `' Y
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
* @, d, s6 {) K! M A相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。* v4 T& ] d% o2 F1 v
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢- D8 a+ ]$ t; [8 q& y( {
电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
' I) [7 L& s5 Y, [8 y, T4 f8 v! l常用电压用系数,容乘系数得电流,+ ]1 C2 M) f6 z% L* s$ t/ }% G
额定电压四百伏,系数一点四四五,. I0 o Y/ O0 Y8 C6 A
额定电压六千伏,系数零点零九六,9 |/ ?% q/ y2 R. B4 T) q: F+ |3 R7 m
额定电压一万伏,系数恰好点零六。% Z3 F4 M- l: I8 f/ Y8 k
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。1 v$ D. c, M( }/ d/ }# }
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
7 \: B" [$ y) k配变两侧熔体流,根据容量简单求,
r6 @# W6 L1 H9 z( D, y4 \3 k# t容量单位千伏安,电压单位用千伏。4 u* e; x9 l* K8 T: y' l: Q5 _
高压容量除电压,低压乘以一点八,! S# t* r" s. a
得出电流单位安,再靠等级减或加。2 P B3 x) a' ^3 @8 ?0 \3 Z
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;. ~% L' ^* a5 G( p" y
高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A
( {) Q0 u3 G$ x注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。" Z1 I1 Q2 ~ \$ p$ b& k K) Q3 p) u
电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值; m( t5 K1 m' C! G
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
) S. M) n" N; z% }0 _8 v2 k高压一侧值较大,不同容量不同数。) l- x Y- B2 G0 T% w- l
容量一百及以下,二至三倍额流数,
: ]# Y2 }! X2 |. W一百以上要减少,倍数二至一点五,
. |: F' c* F& y6 `高压最小有规定,不能小于三安流,' y8 t, S l+ A0 t
低压不分容量值,一律即是额定值。0 H c) e+ l6 | _, L7 I
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求' \- Y% Q" Y; j8 T _" f0 U/ ~
距地最少两米五,落地安装设围障,; n- d8 c! a6 w& L: m
障高最少一米八,离开配变点八强,/ [, l+ x2 }0 n
若是经济能答应,采用箱式更妥当,1 A, o3 i6 \, k1 \
除非临时有用途,不宜露天地上放,7 p; ~6 B# S6 }2 [8 Y! Z3 ]: r
室内安装要透风,四周通道要适当。
- h6 S. z9 h; y7 _$ S- d9 f# [电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定
) H; x, N# A- n. r3 c& l' I/ C供电电压有保障,设备运行才正常4 q" H+ k0 y0 L& g3 h% \2 i
高低偏差有规定, 电压高低不一样,
2 r! \7 C1 D9 ^% j线间电压正负七,负十正七压为相, g Y( E5 k: J
假如要求较特殊,供需双方来商量。
* C. H) @4 I) p) K* w* N( Y8 X1 B注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。8 L% y. v6 g$ k4 \0 w% `
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测# P3 W8 \# O& S# M6 K1 G! Z
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
+ ?# y' T/ Q% e6 v: C; c丈量使用兆欧表,根据电压把表选。0 N* t" E' P. F5 [( L, x
超过三五两千五,十千以下用一千。
, m* w* a% ^" W. B" O仪表E端应接地,污染严重加G端。
& l( Q. q; I* G4 T未测绕组和元件,可靠接地保安全。9 d) t9 ~ L$ A- A, N- [ ?
手摇转速一百二,测后放电再拆线。2 U- U0 H `" G* f5 N7 t; `9 W
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。, ~2 ~& B7 c" b
电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
" W; a/ U4 O( U2 S2 S* h并列两台变压器,四个条件要备齐;
. C6 K9 a( N. \. m接线组别要相同,要有相同变压比;
" d+ G$ ~ N U; ^阻抗电压要一致,相互连接同相序;
8 h( [: ` S% [% j! Y容量相差不宜多,最好不超三比一。- B( n9 Q, [ i/ }, Z- Q7 n$ ?
电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因+ J! G1 ~6 E0 n
高压熔丝若熔断,六个原因来判定。7 J, b0 y; [, n2 C* _0 e
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;9 R7 e3 E% U5 C( Q; N( }
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
, o( U+ T4 {, }# o) D I; B雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。9 J/ D$ H$ L' @$ j+ I
低压熔丝若熔断,五个原因来判定。; R6 {: A+ R- w2 s+ S2 A7 i
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;+ \4 s7 h5 f/ l, f4 Z5 p {
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
6 k7 D6 _* l1 W e$ F0 r( M) z输电线路出故障,对地短路或相间。
$ e/ I$ ]9 S% H# B7 o4 A% _电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
& R! t' ~3 Z6 W' ^; t三百八十电焊机,空损瓦数可估计。( G* }) C# A4 W
若知容量伏安数,除以五十就可以。0 V: f1 ?0 z! @
容量单位千伏安,改乘二十来计算。: ]5 o( ]; i+ N8 U- @2 R
若知空载安培数,扩大百倍及可以。
' Q1 A1 _% s1 d" V7 v$ V例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?& v- c) |% @. i+ U3 N! M2 i
P=(3000VA÷50)W=60W
' H' K; |) W) t+ {0 r5 EP=(3KVA×20)W=60W
4 w) X" [% w$ J# \, r; EP=(0.6A×100)W=60W p; X" t6 q! U# s( w: l) Y
3 c* b+ {5 |6 v7 @) R* E1 M% b: _4 ?" d7 @9 p( a8 M' K
电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
& l1 k3 {8 F) r仪用电流互感器,实际是台变压器。: m: o, {& x( e r+ E1 n* {6 x
常用低压变高压,电流恰好成反比。1 _3 ~& i. J$ I; K d
配接仪表测大流,电度计量也必须。
) I8 w7 g8 k3 O5 B: x仪表显示成变比,得出数值为实际。9 e. I: a& ^5 s& @" L0 }: z
二次两端接仪表,K1、K2来标记。
% f; a/ k+ Z- o$ f, Q6 q额定电流五安培,配用仪表要留意。
+ f* ~; n' E. I$ P+ @两端不可呈开路,不要串联熔断器。
8 w8 ?4 {; b- T ]& D+ V+ j防止触电保安全,铁心、K2要接地。4 d! m6 ?( I: a1 F) e
一次串入电路中,L1、2来标记。/ ^ f' _; e% e
1进2出去负载, 三相丈量是必须。5 D. d9 \( t3 ]
常用丈量一变比,使用单比互感器。" h" l; {% R; ~# ~& b( o2 @8 C9 L0 g, _
本身只设二次线,丈量线路即为一。
( \; a# J* U; C. l电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔5 l+ q8 Q' m) r' Q: ] ?; g
同杆电压有高低,确保两者垂直距,
8 u0 ?2 q. L2 ^直线电杆一米二,分支转角保一米。
7 x( @) ]- ~! B8 {电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度, }- \2 d( k% W# q
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,; q3 [0 a" L. w: H4 V
特殊情况可加减,最浅应保一米五,8 k& r* U8 }/ C* D, V
竿高八米一米五,递增点一依次走,
5 I. W6 X' ]/ O9 v十三米竿整两米,十八最浅两米六,
1 P" O. k8 [! q/ ?1 A' m8 ^十五米竿两米三,以上数据要熟记。
# L( [/ u5 I( I- ?电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格
9 L# L" E8 S* f2 P2 [+ n$ h& k$ y拉线强度要保险,强度系数来保全。
4 u. E' K+ X n0 I镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
/ M) Y, f$ T0 K1 k. | @最小截面也要保,二十五方钢绞线。
) b' z) W) u9 `& P# p单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
' o) F9 W7 w/ K( ?电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定1 W( v& U2 |4 z4 B* Z5 C* X
接户档距怎样算?二十五米是一关。
. w7 w L0 c6 q* p超过二五怎么办?设立中间接户杆。$ `8 b% { ^9 L* m% R
总长不超五十米,过长使用不安全。" T8 ~* {+ D E. a7 L% ~
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
$ E* [( o8 ^3 ~+ @8 L4 W7 j线规要按供电算,最小截面防拉断。3 F g% M% ]% v9 e
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
- O; X: K7 o+ \铝线最细四平方,二点五方是铜线。
) U) z5 ^* E; {/ R) R档距十至二十五,铝六铜四最细线。0 ]) g4 F: r5 C* F
室外接户进户线,线间间隔怎样算?
. l% j1 {6 F3 D4 |* ^沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。3 F: P" s) I& ]+ X& t
电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序9 h5 a2 d4 N' L; x
低压三相四线制,水平排列成一字。
6 g3 X# I) s5 a0 v! C& @面对来线方向看,从左到右有顺序。( G9 {, ]0 O9 u( L2 {' c
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。' Y8 E8 k. Z% O
N线放置一原则,靠近电杆或墙体
. i! X. @# P1 x/ E1 w6 e" o, t; c电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择
6 b. A& x3 J, H9 ?+ H' M6 L排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。/ b! o. M V6 O2 j7 _: [
最小截面十六方,安全载流可估算。
& |, j/ b0 K; k' G, R7 x8 r8 Z已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
. O3 q0 E7 b- }3 e# C: @% I十六平方六点五,二五以上分档算。! }/ B4 @+ n( h3 i3 h- ?
七十以下各一档,九五以上两两算。
( r1 i8 L8 Q/ {; e7 Q1 y% T截面二五倍数五,以上点五依次减。* p; z# n* t, z, A. s
若用铜线上一档,温度高时九折算。' `7 k; N# h/ Z1 I) L
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
% ~% o0 Z. E+ b( A排挤铝线十千伏,电压损失百分数。
( a4 q) c2 f" y8 e) ~; _% |( f输距电流积六折,再被导线截面除。
2 N: y! N& I% }0 H" P输距千米电流安,截面毫方记清楚。
1 }$ E, B7 p6 B3 `举例:" [7 h2 M' X- O% _
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
) q4 `7 U6 B( c$ ^5 B [8 x+ \# l3 h6 [U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%
3 V5 D" m& c. R1 v; T0 t" J# }4 |
' G0 L5 e) B: {' B/ q. K
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算; r b! ?1 V& A' j
铝线压损有多少?五个数值预备好。; q* |/ J/ H1 F2 _8 S/ Q6 s
线路长度、截面积,电流、电压、功因角。$ P% f6 k, t. W+ t8 z; D- m
电阻负载为基值,感性负载再进步。# }& A4 E3 x" l- B% l$ {" o0 X: {
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。1 Z/ k7 z( @ N' z5 U, D
所得结果乘系数,要分电压和相数。 ~. Y' w% l- f1 V, W* j# ^
三百八三相为十二,二百二单相二十六。
" k; ?5 R, |) o7 j o# N功率因数零点八,根据截面把数加。
; S/ P# {5 l+ x$ \) e- \十方以下可忽略,以上依次再增加。2 X, o: d$ N1 Y1 R
两种规格为一组,每组点二依次加。1 d% M+ }+ N5 m2 c8 l$ F/ E" D
以上算法为铝线,铜线数值好计算。
4 e6 e" G6 Z. w: U# m% m! g铝线数值打六折,两种导线同粗细。) [- N& X1 A! H: m' ]
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S" [; I% j8 ]) D! d3 B
对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S
/ L. g/ {& a! O# }" Q铜的电阻率近似为铝的60﹪
& R, W! D. V2 j2 I电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
% r6 [, y% o) j$ V% D零线截面看相线,七零三五为界限;0 i- X. R; B- a
七零为铝三五铜,小于相等大一半。1 U, H$ c, i, q Q
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线
' s$ ^% G' i( Z相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。$ {) `- l* K/ B; J4 a7 G/ B
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值
1 Q- L3 }" l/ U4 `1 K: ^$ e低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。6 r, l# u# x7 i! m- u- U, f2 L
二十五方为一百,一档增加五十安。6 I/ V2 G3 e) g& y, t. g5 U
若用最小十六方,八十左右较核算。/ T1 } E" ?* P5 f* d: x; ^* P6 b
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算$ l% d$ L7 l! D* E4 f
低压排挤用铝线,导线截面怎么选?% w( A3 Z0 ?* `4 o" W- U# U. I6 L
输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
/ Q( x0 P" ? V7 u三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
/ r/ K; t' [" _& n, g9 j抗拉抗风保运行,十六以下不能选。1 i$ t3 e) L5 c) m; d. j
若用铜线来输电,铝线数值六折算。
" }+ w" y, _7 v输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线
' }2 y7 A& D2 o制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。* j% R" O/ U* y) ]2 B: ?) `# O
电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
0 d; S- ^3 w3 C Q- X地埋导线保安全,载流数值要有限。
2 F ?3 T% O" s/ i, g" c' f5 _截面四至九十五,截面倍数粗略算。
+ B1 R- t& p! a. q# ~8 b四个平方按八倍,每增一级一倍减。- c# q: ] A5 H, y) }' o
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。8 E% E. Q; o) S
最大截面九十五,数值最小两倍半。1 d9 K& ~# q2 g5 {* E g a: j
土壤温度二十五,不是二五要折算。. c& Z; M2 V9 R5 Y# U
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
6 W; Y" X- n0 |2 G; Z4 e电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序5 s" F( U7 \, L' A9 p
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?,
$ i' O# W) O. E A3 P! t5 ]面对门前定方向,上下左右后和前。
0 d: f) d- T9 a( Y P+ zA、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
+ i' K1 n1 H( O# d1 O水平排列左、中、右,N线放在最右边。
! |6 Q* v! M3 X* ^垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
e2 E) r* N3 l) t% f; \2 M; R6 K前后排列远、中、近,N线放在最近前。
+ G) L2 Y+ z; C6 R电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定4 O9 h7 k3 d b: F7 _: Q% m( _
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
& D+ } W% G9 G5 T8 F. B" F两孔并排分左右,三孔组成品字形。; l2 g( p+ h5 \6 G) ]- S
接线孔旁标字母,L为火N为零。) g1 ?9 `& A8 d$ S1 \3 q
三孔之中还有E,表示接地在正中。
( p* c; @: n3 P2 T面对插座定方向,各孔接线有规定。- ?& O/ y1 K4 q( Y/ M
左接零线右接火,保护地线接正中。
$ ^/ O, O% R3 T# h4 ~电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择! a3 _" U U7 f# ]$ C/ Q9 b6 Z- \7 f
选择漏电保护器,供电方式为第一。9 T6 }+ r- M3 W4 H' n/ R2 W
单相电源二百二,二线二级或单级。: R9 ?9 j/ U" |1 @+ S
三相三线三百八,选用**保护器。: H* F( F" u( ^
三相四线三百八,四线**或四级。1 `4 E1 _- w' ^+ k& Q+ {
“级”表示开关触点: z+ Y: G0 {( V: h3 R. X
“线”表示进、出线7 s( B) K' r5 s% _# |
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法/ X& O1 s9 s9 D8 k5 k
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。) s9 r1 [. g' ~7 `/ T6 V- t! ?
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
c0 g/ l4 `1 d0 m合上开关点两端,都不发亮火线断。. y& z; e+ f- H6 x4 Y. J
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。4 p: Y) L7 m1 N. O2 }( s
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
k- y% W$ r4 X3 P( S2 a/ U3 \1 c地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
* k& O( x) |% |7 x( a检查使用兆欧表,L一端接导线,1 Y, N/ a, l1 w& k
导线另端放水中,仪表E端照此办,
$ ~/ L5 Q3 ]5 g; g慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
' u4 d3 i, l, p- G+ D( i! \查找断点在何处,使用仪器DG3,
5 |0 @7 ?% [; Z/ R: z单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
" S% ]6 e2 v# w1 X从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
+ U- {0 c9 h& I3 C$ U' T: a若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。7 G# C& K' f" p8 D
电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
% J0 e: {7 _. H. V交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
8 ^/ Z' B S9 c J电路故障可检查,通电丈量火和地。
6 x. h. W+ D8 G3 n3 O9 ?亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
" K" b8 q \; f. h2 Q7 U5 W若是两端都不亮,电源火线已脱离。) {! O: b8 n- r, I9 j, M/ `5 }( b
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。% U9 X6 Y9 T* n; y! X
|