电工口诀(一)简便估算导线载流量$ r6 t" z8 {$ t" V
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.
3 Q9 K [% F; |" X; ?& U解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
" p+ U, |# h" }# ^2 P米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm26 O8 R/ \4 A5 P3 _0 Y0 k$ j
. K( r5 m6 e* K2 v# G( G
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
/ J0 U: M0 |- [- w; W9 B8 Y( o电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流) o% _- w5 n1 ], Q7 \8 A
说明:适用于任何电压等级。; z# Y5 @# o _1 p6 t' \% f
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
/ Z1 |5 G, @+ e* k6 D; b9 S; e2 o例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A
& Y! U8 d4 L n; X估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
! y* Y& ]# V% \0 Y& C
+ X5 q& P/ y6 u" D. R: S- W* G- x. S( v: s2 E
电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值4 W( \5 _& ? z; I
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
. s: A( [, `: Z6 y0 j a配变低压熔断体,容量乘9除以5 m) F' K8 b, I, K
; `1 m" Q2 R4 R, M* K( U% N2 r+ R
* w$ S3 \0 g4 T电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流
$ {: f( O4 A2 K口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。" L" s, [( h: D" v
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。7 z% o/ w& C" A# l
1KW÷0.22KV*0.76≈1A; p3 D; y" Q) X& H: p5 ~
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
1 O8 W# S% E+ c* A4KW÷3KV*0.76≈1A
, S% d* }( h2 z! l t" F注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
O2 E8 W4 n& L9 N( _: {电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
$ |: Q, h0 c+ |, v. F) I3 F+ L已知配变二次压,测得电流求千瓦。
( I& h5 Z# b+ i# g电压等级四百伏,一安零点六千瓦。9 T+ @/ Y. j3 [
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。. s" q' @1 `* X0 e- {; T
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。. p3 S5 ]/ H; H
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。; s+ j6 _5 a9 d. F0 }
电压等级三万五,一安五十五千瓦。6 x# e# G! F4 v9 w" r
电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值( {# Z, P5 l! C3 m* d4 L
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
& q5 L: M+ a2 [/ U六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
) d8 h! _+ y* V, m- P供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。( ]) j2 W! R4 X- \3 N. h
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机1 D7 N1 k; n4 _( X* J9 W: S
容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直9 h" e" ]3 c; ]8 q
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选
: ~( \. _6 k* l择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额" z9 w. i, n$ ]1 o% x7 `
定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
4 u6 r& @: o1 f2 y3 N* T4 [! }电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量3 V% s+ V3 l8 f; e
口诀:5 C$ O9 d6 n! p( |" v7 y
三百八焊机容量,空载电流乘以五。
q3 ]2 p6 ? e I- b1 F: Z# f! b单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接$ E+ X; P# w* e1 U _) F0 h0 M
变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成
: \& l6 j# d. T9 f反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
! ?! ]8 P' {7 J% E抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时6 c9 j) [) T; x$ X9 Q! R7 z
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
8 U) \8 _& G+ i电工口诀(八)判定交流电与直流电流
9 \0 ]% R% I/ j电笔判定交直流,交流明亮直流暗,
; i% }4 f; t+ _- i交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
. U, W+ V2 N3 N% C. x6 f- ^' Q说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。$ [! H- X* t+ o" @9 L3 [
电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相
3 d2 u7 O) N+ {' g6 {9 h- {# e+ f判定两线相同异,两手各持一支笔,
3 ^& E3 u: l4 P( U! \两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,9 j0 S: |# |& i
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
2 L5 m& i* _# M说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大
$ X g- H: D- c9 N# w% q地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
; e. h* L' d' R9 m电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极
/ b B) s8 y) V4 T7 H. c, c电笔判定正负极,观察氖管要心细,; y0 E, r5 n: E! r
前端明亮是负极,后端明亮为正极。. p8 {/ H" q$ _; }2 p
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人8 R, s) S! `9 R) w
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
% A% K; e( D, V1 `( T8 X的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。# ~6 A" T R8 }
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
; r$ [/ p8 a/ |: r9 ]变电所直流系数,电笔触及不发亮;$ ]# ~( K6 e+ O% c) L
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
0 B) D$ f9 ~$ h: h; H, ^- m4 v若亮靠近手指端,接地故障在负极。
/ G2 r. J( K( I- y! |. J1 C说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流. ? k! I4 F/ q
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。2 U/ O7 o# h2 N- S8 m
电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障6 @1 D+ [4 ]% U" r
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
1 m+ {! |8 U8 O1 K: O剩余一根亮度弱,该相导线已接地;1 z* M9 B3 D E
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。8 Q0 k6 B9 O8 l+ r, r, b
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上
. O: y0 v- l( [" O' I的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地; d- z5 S, P7 c# n
故障。$ K3 j* M' @* C0 g- K* b1 }
电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀
1 Q- Q* F) I% u口诀: 2.5 加三,4 加四. P5 ~5 ]/ J) ?/ v2 n
; 6 后加六,25 五% ?. _4 {+ r0 r5 F6 U' D
;120 导线,配百数* x* K0 k7 D: ?9 r
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。9 u5 O- X$ ~6 t8 I* @
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
/ M6 p5 K! e) c0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
$ y$ z0 s% P- f6 \( @“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
`3 U1 D! B0 d" Q( A' U0 V E* C“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动$ x5 v. M. W- z# J7 Z$ _5 o
机。
2 W# L# w' m; f. g2 n“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平1 O+ x. D( d9 y$ X i8 B+ X) D3 V
方毫米可配22 千瓦。/ L x# g. t6 A* J# l& y# Z& w4 U
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千
' L9 f0 d. i9 O瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。3 M+ a( G2 v. l0 a! d
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方
, F" D8 A% o5 d o7 `3 U毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
0 u# l8 Z0 t- v @电工口诀(十四)----按功率计算电流
7 L O4 n) [2 ^" \9 c0 X+ ]& {# ?. \口诀: 电力加倍,电热加半。
5 N- K. R3 D( J6 Q7 W* y* |单相千瓦,4 . 5 安。5 D P% z' v S9 }# V7 G, Y
单相380 ,电流两安半。3 D; F3 d1 o+ P7 I
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流
6 N, o% F9 z! c也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是; R1 m) U9 [. c: T; j2 T
电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
! z& o, |, {7 t, P4 s率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千6 J/ P, q; d5 C* B
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
! C( f5 ]8 h e' l% Q线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相& B6 E- b9 p c9 l1 P
; c6 e& E4 a6 o4 D# V
380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
3 @3 A$ U& ~- Z& ?$ X' E* r电工口诀(十五)-----导体电阻率
/ W" v7 f* d( j* v导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
/ c% y" i$ j; W) x+ |长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,5 g6 _! ~" \( w4 g5 H
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
$ A: q2 M' J& Z扩大万倍来记数,铜的最小一七五,: A* B4 Y9 t7 a. B, Q4 l2 s$ O
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
# k$ k& I5 o2 ~1 F s; C碳的数值算最大,足足十万无零头。
# H. k6 @4 c8 l电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
1 {% M# H6 `% i5 u2 v导体通电生磁场,右手判定其方向,
1 F( l3 K" B2 H$ z, d/ I3 L伸手握住直导线,拇指指向流方向,
9 {! a0 _& @ K4 {- M. F四指握成一个圈,指尖指向磁方向。* L, Z7 y' f' g' g7 N
通电导线螺线管,形成磁场有南北,7 p8 x1 `3 A/ G& I' d/ Y% |) _
南极S北极N,/ K8 D$ V- s! {) t8 t/ [
进行判定很简单,
+ y% r# X" E& a$ t4 |) o右手握住螺线管,电流方向四指尖,& ~. k/ B P3 t2 L
拇指一端即N极,( w8 D( ^' P4 A/ H0 j4 F3 \4 e( `
你说方便不方便。& s+ T. j8 X, Z! ]% O& D
电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系9 R+ e; s% a% L
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,, U7 u9 M: t3 ?
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,# B3 C/ M1 ]8 }
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗," t; z* m$ k* I, D7 ^( G5 k* `" A
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
3 I; _: v. }9 X' z+ P% D勾股定理可利用,已知两边求一边。
4 P; ~* r2 H+ u1 L/ y. o& h/ Z* n电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算! L2 ?& [$ y! M( l9 ?& k3 h
电容串联值下降,相当板距在加长, F1 z* Z! `5 b/ @1 R; H
各容倒数再求和,再求倒数总容量。9 u- ]3 g u/ G6 Y# d" @+ i! _
电容并联值增加,相当板面在增大,
" s, a1 U# `+ Z9 u并后容量很好求,各容数值来相加。
" Q1 X* j- d7 x' ]0 F' F# H想起电阻串并联,电容计算正相反,8 m$ S }9 s7 x5 K% C5 a9 I
电容串联电阻并,电容并联电阻串。3 c+ e6 ?0 `+ o- m7 m
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
. d6 r5 m8 r$ m7 I" b+ X, s( g下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。' Z% _ H9 x3 |# N/ i5 j5 K
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
. m6 U2 `3 P' L电源一通电压时,电流一时难通达,1 L$ Q# t6 y9 e, x- B
切断电源电压断,电流一时难切断,
2 i9 E, }4 V/ n! C" L- ?2 @0 T上述比喻较通俗,电压在前流在后,6 R6 Y/ Y" L: ]* \/ U9 `
两者相差电角度,最大数值九十度。6 I* J1 @ H$ L) a5 b: z, g* G
电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
1 y8 G$ w8 w. u6 `口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,' _. W2 @6 N: y" f# ~9 H! u3 X# ^
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。2 q; P6 d G& p( m* X: l2 j1 n
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的# x4 x- o2 K7 V
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
8 V) ~$ t- A$ e- y% T9 p3 a电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系
8 ?" f7 r/ M4 G3 V电压加在三相端,相压线压咋判定? K5 j& N1 V/ i9 B, a( P
负载电压为相压,两电源端压为线。7 Q) P9 b# P* w3 k
角接相压等线压,星接相差根号三。/ ]4 i3 l8 A- }0 k v* ^
电压加在三相端,相流线流咋判定?3 h2 S) f/ k; b5 c4 g
负载电流为相流,电源线内流为线。, U3 m- ]# M) v l
星接线流等相流,角接相差根号三。
, o4 b1 @) ~5 [- b2 q$ c# \9 p解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电
9 w9 I y$ J& A: [* x压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
+ m) H' [ V# y2 x4 Z相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。% a g# F; Y1 j5 w' z
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢: c" f1 t2 T& l+ a
电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流& a( s+ w8 H1 v4 H1 K
常用电压用系数,容乘系数得电流,
& T0 y5 Y3 s. o额定电压四百伏,系数一点四四五,
+ ]; E( J) s) E4 G/ }3 e2 S# a3 S4 l额定电压六千伏,系数零点零九六,& D( Q* [ A6 x
额定电压一万伏,系数恰好点零六。9 o( j) h8 G# Z7 c
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。& x/ S6 V! T0 c& a/ V, \
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
$ \6 G1 U8 @( d- j- M配变两侧熔体流,根据容量简单求,
5 j0 f3 P& |+ d6 A- E* N; @# c容量单位千伏安,电压单位用千伏。/ N z8 ~6 n6 f1 b: x
高压容量除电压,低压乘以一点八,+ B6 Z% V# ~" c' O: ]- Z; m
得出电流单位安,再靠等级减或加。5 _& F. ?& O9 x* ^# K @' N
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;+ U1 {/ l8 f% }0 x! U2 Z/ ~
高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A- O1 ]: ~: X7 L. Z! [$ n/ ?
注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
# D) K+ c$ k5 u, \2 x0 g电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值2 j( o q X t1 [) \
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
, m# G' U1 }2 G$ w高压一侧值较大,不同容量不同数。* y5 a& d; M* \' Y( W4 f/ ?
容量一百及以下,二至三倍额流数,+ x4 r# G& D. ^$ w
一百以上要减少,倍数二至一点五,
$ C( q( |% t, k( V8 A5 I9 n& A% d高压最小有规定,不能小于三安流,' q3 g: b! n- `
低压不分容量值,一律即是额定值。
5 w% z) f/ R& g% [0 g8 T2 k电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求; m/ U8 D+ |: D" b% P: ? Z# q
距地最少两米五,落地安装设围障,+ C1 C; O$ ^/ I) R9 h/ C
障高最少一米八,离开配变点八强,
; b( s8 J9 `; U) h' J若是经济能答应,采用箱式更妥当,4 d5 u7 I6 H& ~! L8 I+ s
除非临时有用途,不宜露天地上放,
: c ~3 d: O$ ]! C室内安装要透风,四周通道要适当。! U: r% I; X# ?' a8 b
电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定* L- z9 I; L( W
供电电压有保障,设备运行才正常/ l! N, F6 o6 p. o8 f
高低偏差有规定, 电压高低不一样,6 Y; h4 K) q& [4 \& f5 s
线间电压正负七,负十正七压为相,; A3 Y3 A' ~* X4 s
假如要求较特殊,供需双方来商量。
% q: A, P" ~0 ?5 `4 {注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。2 N5 }! R& h* I
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测1 [6 h$ @( Y5 T$ m
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
' Y5 u6 d, t/ |) Z! B( a D% b# j丈量使用兆欧表,根据电压把表选。( V4 P; [/ ~0 g1 ^. a. h( N
超过三五两千五,十千以下用一千。+ |& T4 _. C- R* q; F$ z/ _) G
仪表E端应接地,污染严重加G端。& E# T% O8 J; u
未测绕组和元件,可靠接地保安全。
5 |+ D) J& Z( j1 h0 t手摇转速一百二,测后放电再拆线。
; e/ F4 H* [) _- f6 w注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
7 y8 t( z+ d% D+ }, u电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
8 C- O6 J3 u' a并列两台变压器,四个条件要备齐;3 j2 G5 T5 J0 Z4 e1 G$ k
接线组别要相同,要有相同变压比;
! x! V+ E6 N5 P# O阻抗电压要一致,相互连接同相序;
6 t# N% A- U, S6 O& l T f3 @4 {容量相差不宜多,最好不超三比一。
: }; t% `: u9 ^! U9 N电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
h& P8 W- c7 ^1 V( N高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
+ Q/ r3 s9 I+ d0 \0 F" M熔丝规格选的小;质劣受损难承担;. _) b* j0 ~4 }8 l; [4 H7 @
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
4 F' W9 o" M0 @$ J! l( G2 C雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
, b8 a% l1 h* z/ I5 ?' ]2 j低压熔丝若熔断,五个原因来判定。! A7 s7 Z) [ u. g; i
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;6 r- h0 A& i$ T
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;$ i, L2 p0 ~1 C3 Z* G9 |1 E
输电线路出故障,对地短路或相间。' z$ N. x9 B4 r. Z1 P5 N1 u# [) p
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值0 e1 ` c# d( D% x7 Z( e, ~
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。8 G* B! X$ ?" y$ v' P! R
若知容量伏安数,除以五十就可以。
. M' [2 c+ q8 X4 [. x: T7 H容量单位千伏安,改乘二十来计算。5 Y% Y" I3 v- z8 z% m
若知空载安培数,扩大百倍及可以。3 Q7 r6 K+ J; M4 x/ p
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?9 \4 }3 F9 J5 n2 h
P=(3000VA÷50)W=60W: W2 o% ^( M, ^* }
P=(3KVA×20)W=60W
8 @& Z8 l: X$ e( {2 t3 `6 wP=(0.6A×100)W=60W
( w, W, r- x) |0 L
5 N3 B$ E: d6 _" Y
% _ n3 T; T/ B0 n1 o, D! l1 k电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
b M5 H: d" M) W; G/ z仪用电流互感器,实际是台变压器。$ \7 `' I% P) C n# t6 S/ ]+ r
常用低压变高压,电流恰好成反比。
g: F! h! X1 W! J' Y5 v配接仪表测大流,电度计量也必须。
0 z6 t# U1 {: }, I4 f! G0 u仪表显示成变比,得出数值为实际。
% X v# t0 f! V3 s) n二次两端接仪表,K1、K2来标记。
' I" v% S% _" X, U3 r9 W l额定电流五安培,配用仪表要留意。% s$ J0 c/ p+ }+ X
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
0 D+ `/ v6 k& ^: ^ f4 A! Z防止触电保安全,铁心、K2要接地。3 \: A( M) A) ?7 z9 _
一次串入电路中,L1、2来标记。: T! i) z, \9 I, G- S2 F! X
1进2出去负载, 三相丈量是必须。
1 S# ^- z8 s/ _9 b常用丈量一变比,使用单比互感器。+ E6 N. X( S8 B- c# ]( o$ e+ S
本身只设二次线,丈量线路即为一。4 \$ u# N; y0 p9 D
电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔0 N5 f2 x. _) ~+ L) t/ M i
同杆电压有高低,确保两者垂直距,
" Q: j' a% Q' [, @' Z% k. ?+ X0 Q直线电杆一米二,分支转角保一米。5 R& a0 U) Y u$ t! ]# R$ v
电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度% O2 \; | n" L3 b u. c
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,/ q' y, w0 l8 m. F! A
特殊情况可加减,最浅应保一米五,; q: D. z. O5 b* x. D7 a9 O6 S6 N# h9 L" y
竿高八米一米五,递增点一依次走,
' {2 N# v W7 J) l1 N% L十三米竿整两米,十八最浅两米六,
4 i. Z8 p6 v' [( C/ w7 g! T十五米竿两米三,以上数据要熟记。' O! V) |% z4 a) t; d3 n9 E5 K9 {
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格, z6 P& M1 ]8 O3 I
拉线强度要保险,强度系数来保全。2 x+ W' k# k) A* @& H
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。! m F! g/ S* W9 @
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
p) E3 h' b2 q, H+ P' T" D7 a9 O8 N单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
) q( q5 r; {5 o% z) B电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定
" Z% j4 M5 P2 \7 J7 W+ q, x接户档距怎样算?二十五米是一关。2 [% _/ [; s' Z) p7 [; h
超过二五怎么办?设立中间接户杆。
* w. I) d% ^$ L. t* Q( V总长不超五十米,过长使用不安全。- }8 F2 S( W& [4 Z% U5 y
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
6 _! o" s# ~# {* Z" e线规要按供电算,最小截面防拉断。- z- ]/ i2 c# Q7 Y4 t! v" q
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。2 }" j$ H" m7 ~8 m' i* \
铝线最细四平方,二点五方是铜线。
* m$ R+ ]' s0 X6 m s/ l! v/ y档距十至二十五,铝六铜四最细线。
( Q2 W; _3 e& Q) H. n室外接户进户线,线间间隔怎样算?1 ~9 L4 F& I; Q1 [+ ~( {) j
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
) j0 r9 u& U5 Z0 A0 Q2 x! H电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序" E3 i* k$ L6 I# T3 M1 v( s4 ? r5 ~: @8 Y9 R
低压三相四线制,水平排列成一字。& F; Y$ ^9 F7 R) {+ d
面对来线方向看,从左到右有顺序。/ ^( r+ s" I) D. s& k
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。1 y' F4 H! u! Y+ Y6 k5 F( b
N线放置一原则,靠近电杆或墙体
% _2 G' I9 R4 }: }$ Q ?电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择! l' M& J0 x8 M# S. U# o
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。 D+ x' }1 D+ C- F2 H, p l
最小截面十六方,安全载流可估算。
3 X# d: J9 @* Q已知截面乘倍数,截面毫方电流安。6 {$ [% r) u- d3 Y' I1 Z3 J0 i& J4 e) s
十六平方六点五,二五以上分档算。
P& _+ v$ ~5 }: t% K9 F5 _' W, u% a七十以下各一档,九五以上两两算。
& k$ v5 t) b h/ H! U1 |- U* U: f3 p截面二五倍数五,以上点五依次减。9 R: K/ Z9 a0 ~0 |7 _/ q8 `6 H$ h
若用铜线上一档,温度高时九折算。" x3 E% t$ f' v L4 b# f9 T
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
: a, R$ p+ n& y% q. L排挤铝线十千伏,电压损失百分数。: m+ r; V1 t) W; `
输距电流积六折,再被导线截面除。
+ y2 P. Z: r. m/ d, Z8 f输距千米电流安,截面毫方记清楚。
- C$ `6 @8 w/ P; v5 v举例:
: u! z0 }$ m Q' O. W7 N现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
! S* v4 i9 O7 D2 T. EU%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%
+ T# Q$ e( M. |) K7 G
* H H# M$ w/ b
* X2 c7 @/ ~/ ]0 a电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算7 v E. V; e2 O7 R8 `
铝线压损有多少?五个数值预备好。
( {# v% j9 o. s: T7 }线路长度、截面积,电流、电压、功因角。4 k4 I& R1 F) n5 p9 a
电阻负载为基值,感性负载再进步。& V5 c, P- I, _- s0 c* S: q
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。9 u- N( x( H3 \7 R
所得结果乘系数,要分电压和相数。% N2 u# x9 w4 j
三百八三相为十二,二百二单相二十六。: T4 k6 H* E2 e( J9 j- q5 v
功率因数零点八,根据截面把数加。/ C& _! B! }6 E
十方以下可忽略,以上依次再增加。
6 p) \) I8 ^& R& w: k k2 j0 [两种规格为一组,每组点二依次加。
T' Z8 x: {% F5 h: L' F- Z6 d以上算法为铝线,铜线数值好计算。
: J/ \1 ]1 ` v4 Y: y铝线数值打六折,两种导线同粗细。
% ?/ y& B5 k2 X. j, A! @) P1 e对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S0 a1 z7 J M2 H+ Z7 C
对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S
& I' [6 w' B. Z6 O/ t* z* ^铜的电阻率近似为铝的60﹪
" |- A7 _- D: u+ N0 B0 @电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定' i* C( F3 j# I0 \
零线截面看相线,七零三五为界限;
3 m. Z$ A( r2 s7 ?七零为铝三五铜,小于相等大一半。
' y3 q. d, [4 v! _* }+ P! X解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线
3 e" {$ T+ D' `5 }; q0 M5 G相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
$ G( ~ V9 l$ U电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值+ K! c2 j+ p+ i. o& S. H
低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。! E5 g9 R) w4 ^- @
二十五方为一百,一档增加五十安。# j# `/ n& Q3 n/ I
若用最小十六方,八十左右较核算。" J( h0 F2 h8 }% @: ^0 x$ J
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算
# Y1 @7 Z1 @: _. e2 i低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
* Y; K) r6 k2 p: m输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。8 J+ q2 v7 O# s* G7 E7 K3 x( c+ O
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。$ R6 V5 k/ w/ R
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。$ q. M# d" m6 d0 q
若用铜线来输电,铝线数值六折算。1 x; t5 ?0 K- R" L
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线 K+ L, o. \3 a4 ]( b! U
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。& s2 p& W! W2 ? n) W
电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
) A$ O9 |: w/ Y3 u5 r" `地埋导线保安全,载流数值要有限。
+ K0 |* `) i! v- }' I' R截面四至九十五,截面倍数粗略算。" J# h5 {. V- W6 u! m
四个平方按八倍,每增一级一倍减。0 R1 v) `: \! D
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。& @" y, w; R' N% o* I. a" q* i/ H! Q, P
最大截面九十五,数值最小两倍半。! b b' ]1 X, W s. [
土壤温度二十五,不是二五要折算。. Q& ^ Z8 s* i$ _
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
% V8 x' b& h' R! K5 ~* R* N. s电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序3 y1 w& T8 d6 C# }; Y( [' w( H6 X
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?,8 A& J3 b1 Y G6 B' D* O9 p
面对门前定方向,上下左右后和前。1 y' b5 v* E* V) v% B
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。; M; w1 k0 X: b! B6 o, l; t7 ]
水平排列左、中、右,N线放在最右边。
9 l3 ^# E. y& n: M, w$ N- M垂直排列上、中、下,N线放在最下面。( I* E5 F9 V; O1 ^+ _8 x) S
前后排列远、中、近,N线放在最近前。
4 L) i" S5 T7 h( ^8 t) i5 D1 o电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定, S' N% t7 H3 V1 Q( h- X: _% @
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
# X8 Q" m) G! A两孔并排分左右,三孔组成品字形。
( A+ n2 S w5 i8 l接线孔旁标字母,L为火N为零。1 K7 S B# f- j# W
三孔之中还有E,表示接地在正中。
$ d8 C8 v" D8 R3 o2 y9 Y3 x! C面对插座定方向,各孔接线有规定。" }- q3 B( ]! h% R6 ^
左接零线右接火,保护地线接正中。
' i& i2 o9 ~/ Q2 ?电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择
3 `3 ?9 O, W2 h7 Z# m- I选择漏电保护器,供电方式为第一。
! e5 F$ s+ S8 @% _3 o2 J; ]: \单相电源二百二,二线二级或单级。
* W$ E: e( `% o& ^* J( u三相三线三百八,选用**保护器。* G) i' P5 Z: l
三相四线三百八,四线**或四级。$ P8 `' a3 b V/ C8 M$ ^
“级”表示开关触点
- g/ L: V& I$ L& D“线”表示进、出线# m8 |0 F% {, N6 l2 J/ x
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法 [1 o* Q+ V& F0 o
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
. g6 R9 X" n& v8 ~5 o P% [透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
1 K! G& z- J. [" c% F# F; i合上开关点两端,都不发亮火线断。
- p& s5 W2 ?" c ]/ s一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。! y& `& v m' O2 A( s
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法) l, g/ }! X% B: V
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。& y9 @4 w: Q1 m4 |
检查使用兆欧表,L一端接导线,. h0 s, s9 J) G# [) y# n
导线另端放水中,仪表E端照此办,( F/ D3 l4 I$ a- B( H$ k
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。4 T6 |1 X1 H+ Y
查找断点在何处,使用仪器DG3,, w. P; T2 E* t2 u
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
& }$ x$ G. k1 l, y6 r& b从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,9 D- `) V/ }* g) d# i# e
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。, ]6 |2 N2 W4 X- Q& D5 W4 {
电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法$ ^1 X( d7 J% x
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
( ~4 v) s( Z. \- }& e4 a; Q: ~电路故障可检查,通电丈量火和地。- I8 p$ z) }4 p6 |
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。$ c8 A' N8 {8 C. q- i/ C2 L
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
3 A7 i7 c- ]. O7 j若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
% I9 ]/ a! B8 Z+ i$ U2 O' m |