电工口诀(一)简便估算导线载流量
. W/ T C2 \3 c+ @( ]) d: _& p- A十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.
0 k c0 ]$ O! {7 D: [, X& p1 ?" E解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫$ S6 P. U6 c6 M0 g
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2) g" |& u0 ]( @$ U+ D
4 ]$ e) m0 M4 j: |8 E& X的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
. V9 A9 t+ _( A. l7 T电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流6 t) X( p* a0 l7 h2 c1 Q
说明:适用于任何电压等级。( \) Z5 S1 W1 z7 [0 O' |# s. F& v
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。( h1 Y. v' z8 ^- l" k# s
例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A
7 v( r/ c: f. ]2 ~8 F) K估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
1 |# k* E7 G6 ^! Z" c0 f& V: D' `, A; b Q9 G& J
2 {- s! S0 ~; N1 [/ S: H- L
电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值! A6 M5 ]0 k& |1 V$ [0 b0 v) n& T6 n
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
. m$ D" q2 Q6 Y( E% u# P, @配变低压熔断体,容量乘9除以5( d$ n' ~' i) g
7 W" b" a9 T$ q# A3 g
3 ]% @) R7 |; R% w% j电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流7 l& F1 Y1 B4 ^' v' [( P
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。1 {( E; c( I& V: _) L. p
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。: y+ i4 u: x# D+ W- I0 |7 j
1KW÷0.22KV*0.76≈1A* a8 T! Y1 d7 n/ W" c/ r) X
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
6 l6 P( a: G7 }6 \, U0 ?4KW÷3KV*0.76≈1A
; s3 M$ Q. y9 ]. A) f; T( D! Z注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。( Y' o* D, q, m; c7 S$ P6 R
电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量! }7 Y- ]7 d# t+ n
已知配变二次压,测得电流求千瓦。9 y$ T9 O. I+ a4 E9 @
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。; P# {* v( F4 N( V
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
: t% W' s/ [8 Q% }' H3 G电压等级六千伏,一安整数九千瓦。2 i$ w3 K5 \# X" m# u4 ]
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
! _! V) s/ e! ]) a- C* T; \电压等级三万五,一安五十五千瓦。
& F4 M# h- X7 l. |" b电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
: A" F! e! t( N: E9 | J* q8 T; i直接起动电动机,容量不超十千瓦;9 T- }) f: U) S, x" F2 |% W) C
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。2 r6 ]) g% ?$ A/ @
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。) E& o5 A: y( Q9 r- ^! N# F
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机3 s' S5 t# z H2 d; N) t) t K
容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
; k% }- O8 B9 l( D1 u接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选
; ?. f& H9 ]4 r' \& `$ H择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
& c' N+ @# j! F! u/ g5 `- T定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
, B- j; A t) x& }: E# I# u& X9 k电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
& \* Y* Q+ {: A6 u u* I" K6 p/ F; P% y口诀:
9 ]5 [: Z) u$ P. b6 G! Q! Z9 k" c三百八焊机容量,空载电流乘以五。
- y: e- O [+ o7 F单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
/ e$ x7 z# E7 n- S$ u4 z$ q变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成
. ]: p4 l \1 @, l反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电( R* w; S9 N I$ y
抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时& `3 [, u) |1 W
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
- c+ a, k/ p% ]电工口诀(八)判定交流电与直流电流6 c: Q3 U" j+ A
电笔判定交直流,交流明亮直流暗,* O: u$ z3 A E1 i# q. l
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。0 V; O$ A R0 m
说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。( A: g& L$ z+ _9 C
电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相' x" p! }6 }6 |! l0 I* I
判定两线相同异,两手各持一支笔,
2 A, W% R- x4 _+ G) f# ?两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
+ L/ m$ v% Q' Z用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。9 J, B) f$ n. q" D' W
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大
( [7 i0 `) N. G7 R4 a地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
1 d4 z" B% P% C- Z电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极9 ~. i9 M& O9 v& H! T5 W) s
电笔判定正负极,观察氖管要心细,
2 d9 L! |* g* [# }+ h前端明亮是负极,后端明亮为正极。
9 |+ P7 v/ P# K/ _: d: ?说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人 P( Q' j r8 `1 a3 ^6 @; ^
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
$ a8 u/ y3 ?0 c4 z% H的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。: [' }8 @! J B
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
7 n& E4 G9 Y5 C3 F变电所直流系数,电笔触及不发亮;
0 N1 E3 h8 a$ \5 ?1 F8 c7 G若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;4 g. U8 C1 C' ]( w( U( z
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
5 Z3 V) x: |5 b. [0 M说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流
M- A/ N$ Q2 z9 }3 }/ u1 I系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
7 t* b1 d G5 x- k8 ?) B- s! @: m电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障& w- e" |' J( E- ?
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
* Y6 Q" P/ m5 ~3 K: {8 n: R剩余一根亮度弱,该相导线已接地;4 q: _; U$ g% K: Q) \ s1 e
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
$ Q) C# ^- S3 x8 V& U- R说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上
3 a8 i& e. i, u的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地5 t0 p; z( H& y
故障。
8 f# V/ W1 c! w6 E9 _( Z, [' [ c电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀3 v4 F- H$ _6 ~/ Z7 H4 l/ Q# _3 \
口诀: 2.5 加三,4 加四1 L/ |% ~, _. y( E2 r
; 6 后加六,25 五8 |# r0 G! S$ t5 B# o ?& P
;120 导线,配百数9 M1 O) p; L# ]; Z5 h/ M- L+ ^
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
. p$ P, j6 O: i. [ w! n先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:1 G' M* e1 Q0 y2 J
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
# L* A, j6 b/ `1 Q1 c; {) ~“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
6 t; Y o$ x7 M P3 h! `“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
" u6 h4 q8 _1 V: v/ ?" H机。2 I4 J/ |& w% V* `$ l7 o6 t
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平/ m/ g! i9 F& \3 l1 w; M
方毫米可配22 千瓦。
1 g3 o- W# y4 E“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千
( D: T; d4 J4 S [9 M' T( u2 f瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
8 o- U: c) w/ O3 k, \+ y8 @“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方4 v9 w4 @" Z N1 S
毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
/ D0 m! q5 T6 K& e电工口诀(十四)----按功率计算电流
! ]) c3 ~7 I7 \0 v; Y: G$ D J1 d口诀: 电力加倍,电热加半。
/ B/ L4 s8 c" K& i# a+ j单相千瓦,4 . 5 安。8 J2 w0 I8 @2 D) v2 g
单相380 ,电流两安半。8 b/ U6 H1 T k. z2 ?7 z; e
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流( f% ]4 e7 F2 Y ~! F
也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是! n7 I- P4 o4 J" W+ q1 C( N
电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功& G& }" u! `) L; |6 E3 M3 F' [
率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千) H# P3 |* \/ w) [( x; }5 ?9 @' p
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
3 q8 x! A! ?( d+ [6 v1 x线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相
* m' B* f1 k Q( }. q
4 E4 f c& [9 Q9 w% K/ H380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
$ O# m: u6 K! n1 N F电工口诀(十五)-----导体电阻率
+ S6 |4 } L5 |4 U8 E导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
" d! }2 \! {- s$ v长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,
; i/ }6 p1 ?$ G# L1 b/ W铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。; G# x- {: @% J# U1 a" @3 ~# z
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,' j" y* T/ M1 m' k
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
) s' c! A- B' k6 P* b; H R) [碳的数值算最大,足足十万无零头。8 U, e3 ]( r, f- k4 Y0 c7 ~
电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
' f- I: x- J1 z+ t* l. m0 _* k K导体通电生磁场,右手判定其方向,$ R5 j. ~% J/ M/ ?
伸手握住直导线,拇指指向流方向,
6 a$ d; C: T, H- x四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
+ _3 f) u+ L+ W8 q5 k4 y通电导线螺线管,形成磁场有南北,
1 }" e; ] I9 U" n0 I: @南极S北极N,
* u- p" ]4 M6 e0 d进行判定很简单,
: k; m4 g; d; G1 m右手握住螺线管,电流方向四指尖,! N4 ^: X* W( r3 n& q! F
拇指一端即N极,7 k( }) X+ I* n
你说方便不方便。
4 U8 k/ T+ t+ ?$ V" \) }电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
& v- v# c; P8 r4 v" [- a: O电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,. {1 \! X4 F' a. {$ q* i( H2 ]
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,! b4 r4 e4 \2 l6 c) _
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
: Y( o% a4 }$ m三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
8 Y/ T* o" Y" B3 s勾股定理可利用,已知两边求一边。
" d5 l6 \7 D# A1 |电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算0 }! q+ p7 Q: |' v* e) j
电容串联值下降,相当板距在加长,
' M+ {) _- R4 l9 H4 w7 x1 ]- @各容倒数再求和,再求倒数总容量。
1 F/ ~4 c; _' e! T* z电容并联值增加,相当板面在增大,
9 j/ G+ j, V6 Z' v5 M并后容量很好求,各容数值来相加。/ h' G# ]& Q3 K* u! j
想起电阻串并联,电容计算正相反,
/ ~+ s, j) Y) q5 m电容串联电阻并,电容并联电阻串。* R1 G! U) A. t) q# Q5 ~, Y; b
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容! C3 P' v1 b3 a& Q
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。3 P& A' X9 F" g- B# `6 ~) E
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系* s1 C8 T& V( J/ u( c5 }; w. t
电源一通电压时,电流一时难通达,8 t! F! K: M9 b* o! } B+ `1 i
切断电源电压断,电流一时难切断,6 z7 z6 G- }& b( }* ]2 }: c' L
上述比喻较通俗,电压在前流在后,
# a: ?5 D7 G) N4 o9 s1 Q" ]5 U两者相差电角度,最大数值九十度。! e9 c9 Q1 v/ n: v0 ^& a! |
电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
) W1 x- c. G/ x$ x口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,: [$ v) |+ P) L
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
. s$ |9 i, R1 Y# k; N/ g对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的
# m9 R6 Z: e. L( H. Z" l/ f电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。2 h& T( S1 r. j
电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系$ e' j# ~" Y# M: y8 Y' E
电压加在三相端,相压线压咋判定?
9 [ z. K: o R) _5 G4 u负载电压为相压,两电源端压为线。
6 I. ]* \; t3 y$ ?# S) ?角接相压等线压,星接相差根号三。
+ x r! Y: J" d' d8 j& c9 ^/ N1 |电压加在三相端,相流线流咋判定?. w8 n0 O' {8 }; o
负载电流为相流,电源线内流为线。
5 t! h+ G0 ~" `星接线流等相流,角接相差根号三。
, O% a* Y. S( ]; h解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电( l+ p- W V( i8 K; |0 Q" C
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
9 Q4 W# Q. Y: q相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
: Y& G) O' `" G4 \+ b& g以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
# F6 w/ {7 r6 _- L1 E电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
5 y7 O6 T7 b3 P1 k7 R常用电压用系数,容乘系数得电流, ?7 D+ K5 D, G% X2 S
额定电压四百伏,系数一点四四五,9 q: I1 B i* ?- @5 L2 x
额定电压六千伏,系数零点零九六,
8 Z d) H! \' T2 R4 F# j7 S额定电压一万伏,系数恰好点零六。
# f# R! y5 {* Q% ^# C8 J2 h" p注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
- _" }4 f# Z* Y8 ?" n7 \+ x- i3 v0 a' K电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值$ y/ V3 c! |3 I+ _( t i/ _: n
配变两侧熔体流,根据容量简单求,
" [: l/ W& U% z- ^4 b( j. E& X z; @) W容量单位千伏安,电压单位用千伏。5 Y* T: R* t# o' V5 f3 y# p
高压容量除电压,低压乘以一点八,
3 [0 x l( K( r5 i; L得出电流单位安,再靠等级减或加。0 |; d* [3 u7 v: C! k
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;
0 \1 r1 V3 N$ N高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A
$ F7 Z! r) S4 ?! e3 K注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。; H' D" D6 r9 N+ i" V! n
电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
2 u, C& |" i! I K( z. \: o配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
' Q1 I& |& S ?1 ~高压一侧值较大,不同容量不同数。
4 `( d& [3 C1 F0 J, T; B; a容量一百及以下,二至三倍额流数,
+ k2 X B% E: d* y( B% g4 Q, E, |3 e一百以上要减少,倍数二至一点五,, }2 R* n1 G( U) @
高压最小有规定,不能小于三安流,
: h1 \$ L m% \1 m3 Y6 O/ L低压不分容量值,一律即是额定值。$ S- U9 s# h; O. C0 v! T4 N, L: `4 l
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求
) y* R( p. M' @0 f' f距地最少两米五,落地安装设围障,% h, S. C6 P8 I- X% m Z; l- t- M) w
障高最少一米八,离开配变点八强, i- z" Z0 t) T
若是经济能答应,采用箱式更妥当,
( _6 P4 N/ c$ t除非临时有用途,不宜露天地上放,
4 o6 _6 C+ I8 { j4 k' M7 y室内安装要透风,四周通道要适当。
6 ~2 O& O2 G. Q5 y0 m电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定
2 W; [6 u: v) j0 ?1 `: z' k" B供电电压有保障,设备运行才正常$ `* [- T& m% Q# d d, R9 v
高低偏差有规定, 电压高低不一样,$ c0 `/ H5 K5 v& g1 b
线间电压正负七,负十正七压为相,8 L: K; k/ v6 }/ b
假如要求较特殊,供需双方来商量。
1 M# J+ Q7 k4 J$ `: y注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
8 C( k: V6 m+ f: | e% s电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测. ?* ]- x! D' C/ @- ~
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
2 M; |6 P. M6 W" f丈量使用兆欧表,根据电压把表选。; L+ Q. G8 ]5 h6 o0 U2 i$ @1 l; V
超过三五两千五,十千以下用一千。
$ n4 `; q+ v7 F* Q0 m仪表E端应接地,污染严重加G端。5 `( y& E% {! j' Q5 r
未测绕组和元件,可靠接地保安全。
) ?0 M& S8 @7 f4 s手摇转速一百二,测后放电再拆线。
$ T# ]% x t" y% Z注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。6 ?" B+ X8 b- ~2 Z* U, N
电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
! r( F- n: `+ _5 a4 t; L1 c, J并列两台变压器,四个条件要备齐;: n( J; `4 t: Y8 S# n; k: ?
接线组别要相同,要有相同变压比;
, @% b3 _& D: z3 W; F1 z阻抗电压要一致,相互连接同相序;, D5 ~: k* i, W
容量相差不宜多,最好不超三比一。" w' d6 C( D1 F9 P- U% n
电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
3 d: b D" C* \0 o: S高压熔丝若熔断,六个原因来判定。, S7 y- V. K* N5 p5 I. e$ P
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;2 L$ I* q0 q2 u3 X+ z+ \
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
& n: \8 ^; X5 K# \5 ^& O雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。2 a7 ^( T. Q! n; ~( I8 T$ n2 d( z
低压熔丝若熔断,五个原因来判定。
. G+ L% U/ N' I/ H3 n熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
- S: J+ K, k+ [7 o# M! R6 h8 D负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
* e8 Z) t6 A: F8 H" Q% d4 b: D输电线路出故障,对地短路或相间。
0 F4 S( ]( E8 u( ^, y8 H; T! z8 @( V电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
. B y* C; T7 r: T三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
6 O' [) F/ S% G* p若知容量伏安数,除以五十就可以。
2 J- c4 o- Z8 s- R( T. L容量单位千伏安,改乘二十来计算。: t+ V- y# Y) T# t1 E$ T# Y4 G
若知空载安培数,扩大百倍及可以。& D$ F/ L* ]8 l* m7 C
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?5 J+ r2 g3 a4 P1 s! ^6 b8 ?
P=(3000VA÷50)W=60W3 |- t% `+ `. \4 \ X
P=(3KVA×20)W=60W
^- o/ b' c% T2 O: Z8 lP=(0.6A×100)W=60W0 }" T7 f; _- C' T
6 ^5 D4 A2 Q: g- q* z) S# ?/ g: |$ U) m; U j9 C
电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
`" m. s3 }- P8 \4 {& L- j* A- s仪用电流互感器,实际是台变压器。
5 T1 s8 Y4 L2 `; _: |常用低压变高压,电流恰好成反比。) A6 _4 m. c% N" L
配接仪表测大流,电度计量也必须。2 ^) x6 ~1 S+ i M! B7 f$ {& B: i( X
仪表显示成变比,得出数值为实际。: d" s+ M% R j! E' P4 r1 w: v
二次两端接仪表,K1、K2来标记。! w. p7 y/ C7 t, V5 u1 e! \ n, u
额定电流五安培,配用仪表要留意。9 R6 Z+ z" A! v: Z. l1 u7 C. z; i
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
) h" c4 S5 Y j) C7 s% ^防止触电保安全,铁心、K2要接地。* w+ I2 \5 x1 E3 W+ j
一次串入电路中,L1、2来标记。2 A. ?8 z4 c5 s! Q
1进2出去负载, 三相丈量是必须。
- C; u4 y5 q) R8 F! {9 O常用丈量一变比,使用单比互感器。
N: x! w: s7 S \) q本身只设二次线,丈量线路即为一。7 f* v9 N: W! i% f: K( m
电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔% f/ E4 Q; y+ j$ X
同杆电压有高低,确保两者垂直距,
: [& Q; F' Q/ \0 z. W直线电杆一米二,分支转角保一米。9 H2 A+ t& w9 H: T+ c; S0 U; K8 r1 J
电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度% ^2 L5 o. \4 y
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,% } I9 z- ?* l
特殊情况可加减,最浅应保一米五,* O$ F' o" p4 P' K
竿高八米一米五,递增点一依次走,# k! A! _' F# c. G
十三米竿整两米,十八最浅两米六,
' `( b }7 { R+ Z; V+ g& ^1 O- _$ }" i十五米竿两米三,以上数据要熟记。
3 l, Y1 k/ A8 ^: o" c# Y& v电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格
" H6 Y0 }6 }4 Q/ d( e3 \3 B+ x拉线强度要保险,强度系数来保全。 v, o* [* A5 A6 e, p+ ?8 i% Q
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
4 }; \+ ?) M. X最小截面也要保,二十五方钢绞线。9 P; G9 r! k( [; X
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。4 F' v: G9 N2 w' W1 [9 Q
电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定
- a3 ?9 E* j* O' g接户档距怎样算?二十五米是一关。
6 {& K7 G3 R F& d o超过二五怎么办?设立中间接户杆。7 }" Y4 x6 u, n1 z6 e2 s
总长不超五十米,过长使用不安全。
) @0 t4 S l+ b0 D5 Y使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。( e% I* A7 W+ q6 H2 q! X
线规要按供电算,最小截面防拉断。
) h& Q. D" U% @7 Q% c/ v电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
# w+ T+ }& a; p- y铝线最细四平方,二点五方是铜线。; Y; v' W4 Z4 g2 }
档距十至二十五,铝六铜四最细线。/ f7 M: s+ V2 _: e
室外接户进户线,线间间隔怎样算?- R$ X9 d$ a$ ]" I7 S* W
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。( r2 s8 v# _# o; S+ _9 w" Q
电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序
?2 A4 x0 n1 U A' R低压三相四线制,水平排列成一字。
2 J6 S9 _5 P% t9 H" f0 m面对来线方向看,从左到右有顺序。2 ]( A& _- K l+ @/ I- {) p
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。2 v8 a! a" z+ w$ M7 f' N* s
N线放置一原则,靠近电杆或墙体
+ d- \9 G1 M# w3 ~7 C0 k9 H1 @电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择& W, W2 H" u, K4 n2 G5 u' O: j
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。
$ q) ]* R |' |6 Q+ j5 _最小截面十六方,安全载流可估算。
6 R! O: |) ?9 ~6 v4 m已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
/ \7 l* C$ o }十六平方六点五,二五以上分档算。5 Y6 T$ x* q' A+ U, _, l
七十以下各一档,九五以上两两算。
4 ^. @( @7 ?. Q截面二五倍数五,以上点五依次减。+ |& D- Q. A; y0 v8 B
若用铜线上一档,温度高时九折算。! k# k: ~4 `) m" }8 p
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算8 e5 f, F% d! M' b5 B
排挤铝线十千伏,电压损失百分数。
' w4 f) G$ r# a9 t* M* i0 ~, F输距电流积六折,再被导线截面除。* q, b% c0 p+ P
输距千米电流安,截面毫方记清楚。, _3 }) x! t4 o+ Q3 E: }
举例:
, | X9 ^ N2 i9 i现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。9 ]5 J. F+ [ I( X7 ^7 m" y
U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%+ ~( ^- L- V3 b: ^/ S
1 F* ^5 H# R; e; e. `
- @ Z( N) l/ ~" q5 j电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算
+ ?1 q; i" O5 f) m铝线压损有多少?五个数值预备好。
$ R6 q( b9 j( g9 p线路长度、截面积,电流、电压、功因角。2 e4 Z- i$ r0 z* X1 S8 P* `7 k
电阻负载为基值,感性负载再进步。
. X3 K- W, J! l- Y线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
1 n" Y) `* N2 Z1 b所得结果乘系数,要分电压和相数。
, k0 a: N" b# ^8 A, ?9 H0 \三百八三相为十二,二百二单相二十六。
, i, B4 n) L+ i! N# }& F0 L: u, o功率因数零点八,根据截面把数加。
# r- a* D3 g `5 V7 H十方以下可忽略,以上依次再增加。
" a$ s) s2 F) o8 A3 u# R: A/ U两种规格为一组,每组点二依次加。6 J% M" }' J: j
以上算法为铝线,铜线数值好计算。
1 t. \4 R, `( o& e$ ?/ H$ m1 H铝线数值打六折,两种导线同粗细。
l0 i9 L, J- k' M/ [) o Z& g对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S
1 u" q, P7 C; x' \* _0 l; y3 ]对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S) ]3 y1 H* U5 g* s: u0 M% y* ]
铜的电阻率近似为铝的60﹪
, Q6 t# ~, K5 d* [" q电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定9 q5 N, G: T2 z
零线截面看相线,七零三五为界限;4 E2 |4 Q" d+ n6 j! [) T. X* [
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
; ~! `+ V0 u. J2 C, a解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线- V5 S6 I5 U/ ^7 n. G2 B& F
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。; K! s5 K" s! P: ~" Y6 e3 C7 C$ L! s
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值
+ v7 |0 x- h3 {6 b( g' ~低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。7 n5 H- f( |7 K+ f2 ?, `3 D
二十五方为一百,一档增加五十安。
; N( Z& ~8 e W* u2 P% p. [若用最小十六方,八十左右较核算。( @5 B6 `& \; J s& }* c& a: B
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算
0 l3 T' ?, E" t, N6 P低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
/ L4 [9 ]" J6 y# E输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。" J" E# a- U! J3 P: L) n
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。: y- } E% y* N- e
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
7 q" z9 J9 |3 H' r3 @0 L若用铜线来输电,铝线数值六折算。
* u+ M, H6 S' W, e0 J$ B8 v输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线$ ?6 W& w/ {6 s; v2 i+ i
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。+ n) ?! R, \& q, @
电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量4 q5 i' X$ m) J3 F Z$ O7 T
地埋导线保安全,载流数值要有限。2 Q4 f* u0 e) R
截面四至九十五,截面倍数粗略算。
- i2 f# O a P* A! `四个平方按八倍,每增一级一倍减。
4 M- u4 F$ _3 Y/ j* x二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
. q. @- Y9 R8 [5 V, S; ~& J最大截面九十五,数值最小两倍半。" }" g* \- U. k
土壤温度二十五,不是二五要折算。( A H3 ]. Z6 D8 [6 I
摄氏五度增两成,四十五度七折算。6 _/ ` x9 @- Z. Y
电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序1 K4 M0 y e# I* b, V8 d2 p/ A: h( m
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?,
Q6 m1 ~' J2 Y0 u' N6 X面对门前定方向,上下左右后和前。; _0 y& S' c4 K9 L0 v2 N* h/ J
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。: m% K, O% J6 N7 S2 p
水平排列左、中、右,N线放在最右边。
/ j) X3 M$ V' k垂直排列上、中、下,N线放在最下面。% i S* J6 f8 i4 D/ T" G4 y( ]
前后排列远、中、近,N线放在最近前。2 A- U6 z& i' @/ D5 p
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定
9 p g8 v# `6 [$ J6 b- j单相插座有多种,常分两孔和三孔。) a2 }& c* [) m* Y) [! I* |* @; U' j
两孔并排分左右,三孔组成品字形。, d& w9 B: ?( X9 _
接线孔旁标字母,L为火N为零。
3 `8 I4 i- R' j; K4 }8 J+ L [三孔之中还有E,表示接地在正中。
6 ?2 S8 F$ S1 V面对插座定方向,各孔接线有规定。( R+ v) s) r) i4 s* {; M, D
左接零线右接火,保护地线接正中。! I. f( z' C( c" ]9 e
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择
$ @9 v( l7 ^9 \/ O% f选择漏电保护器,供电方式为第一。" h" V# G; Q- q u
单相电源二百二,二线二级或单级。
4 y+ J- y G7 F4 P$ x+ r# ?三相三线三百八,选用**保护器。/ N1 u0 O1 B* k8 s
三相四线三百八,四线**或四级。% p$ p( h# q8 p/ c }
“级”表示开关触点
4 c/ \6 i' n8 C' e& g K: x“线”表示进、出线6 t$ w1 u; s8 p+ L& q
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
% W4 r4 \, _9 J- f! O灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
) d' P" `+ z# B' {2 n. v8 E透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
: m3 ]' A1 @" b1 {; G合上开关点两端,都不发亮火线断。
; V6 G8 B+ w7 w一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。1 w( D: {$ `$ x. u" w2 N) T9 E7 Y# x" [
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法/ J4 D8 c9 J+ f* e; d4 z& k
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。/ l2 v7 t+ X, {- {3 N- Q; m# |
检查使用兆欧表,L一端接导线,
6 J8 k" e% q4 D1 |. [9 G导线另端放水中,仪表E端照此办," F8 P6 I- N6 {: p
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
. P2 d k2 H/ E \# H- K% l查找断点在何处,使用仪器DG3,. n) t6 h F7 \! W$ l
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
0 H; w7 V6 Z, k, O/ P从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
- @. ?0 P. E% U- f6 ~; p5 S若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
) l* e( D: {! h s7 d1 f电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
- V( q1 Y9 z1 N8 x# Y+ o' }: n交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
# N% N7 n) g: _* I电路故障可检查,通电丈量火和地。
% [! c; A7 b) T3 ?* X亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
7 V, G# v0 r/ R若是两端都不亮,电源火线已脱离。% N7 D, ]0 V. S" v0 y& E0 ]
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
( ?6 I* ^, {+ A3 I |