电工口诀(一)简便估算导线载流量
  j5 [6 k8 M; c& \( m# E  J十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.
+ S0 a( B9 R3 t. A解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫

" E. _  Z& k  U& a米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
6 y- l" ~$ R# m' R
" r  h1 m, t8 _  j0 f) Y的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).

+ C& B5 O! T& h, C5 K; L6 X3 R电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流; e$ g9 a! s1 i. Z# s* M
说明:适用于任何电压等级。
# N% g& _% p9 q口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
. J3 c9 g# V, V$ U例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A( o0 e7 F* ]# v' ]4 c
估算I=1000KVA/10KV﹡
6/10=60A% W! y# K; \. i  x% |+ q

$ f% i2 t& q6 f1 _4 h3 v  s. W- ?
9 S. F8 E$ l: ^6 V: h电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
& E5 V- p: X7 V2 `' G
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。" V, D6 h" _* Y5 ?
配变低压熔断体,容量乘9除以5
4 g) D- i3 E+ e3 b2 J' a+ {1 V% w1 B7 i" O% y" g/ C  u
* a! l1 u$ f( V/ i
电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流

4 D  Z7 i7 I+ Y  v口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
5 Y6 ]$ ~8 V' M5 m& t, F已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
7 ?; w, ]2 d. W7 G! S4 b7 z1KW÷0.22KV*0.76≈1A) q$ W+ [2 H9 }+ D7 E
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
, O. |0 s, i1 @4KW÷3KV*0.76≈1A1 Q, |3 B( d0 Q0 W1 k
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。! F9 D" {! N" X7 a3 \
电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
. O- M; x$ m( n5 W7 b% S8 p# ~已知配变二次压,测得电流求千瓦。! _" `, Z. p2 x" n) T; Q! u
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
/ P* p/ K; Z6 c" i; t8 r% _电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
3 K. M4 ]" O8 E1 s. s- n电压等级六千伏,一安整数九千瓦。# u8 k2 K4 g8 O, m5 Y* s& v
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
) k1 G9 s# f7 U电压等级三万五,一安五十五千瓦。( a$ |) ^/ R" b( P! ~8 Q% \
电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
7 M8 }. G9 K% P3 M7 ?4 a直接起动电动机,容量不超十千瓦;
6 n$ Y4 c+ h$ G! t/ {' G六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。% r# B) h8 \3 m. i+ h" o8 G
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。/ ]9 U3 b* n, W8 Y: h$ A; {
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机. m& A! r% U, i; e5 X) l
容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
+ |1 N% v( ~* [0 v0 y; b2 Q: X接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选  u* ~! x4 O& x6 E
择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
$ m8 \6 a+ e* e定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
  d6 w6 D7 \- d6 Q3 O电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
# ]3 N/ H6 P5 e  m; ~- c( N! t口诀:, e& U8 v6 D, F8 I4 T" y5 @
三百八焊机容量,空载电流乘以五。

7 N1 y0 M1 l9 d( n0 x! X6 B  [单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
4 ?0 q# W( L8 i$ \& x1 w变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成/ B/ g7 C$ R! ?( l/ n9 P
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
3 j! r# v: }& l9 g/ N5 F抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时
, u5 B* y) q: ]) E1 s9 _与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。/ @$ w4 o6 G# e$ Y; d% L  `
电工口诀(八)判定交流电与直流电流
2 ?1 P+ I, Y. w! X; \9 i
电笔判定交直流,交流明亮直流暗,% b! T0 M/ u% t; ^
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。9 E& A' N  O: |4 U. z6 G8 L+ N/ }
说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。+ {* L' {" W: A$ u+ X
电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相
1 h. G$ K4 S  G; _) K* _: d8 Y判定两线相同异,两手各持一支笔,! h9 z5 M, G! w
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,5 R' F# ~* Z* ?9 Y) h' l/ h
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
( I, ]9 {- h" w$ x6 f5 N" G# Z说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大
2 u$ x+ G+ \- v5 P! E' X* S地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
, F" \2 f4 H. n$ C电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极
  W7 g( i. `5 r) n8 o& u电笔判定正负极,观察氖管要心细,1 m2 X& M- J+ T: Z* `4 y
前端明亮是负极,后端明亮为正极。- D7 Y5 c/ A: S6 ^
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人& g4 V# b- f4 G+ x6 T
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
& t& z9 u8 [( n( \* R% x' o的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。! j( `7 `4 u  m2 T# \
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
" `! U; K  }) i  |8 e变电所直流系数,电笔触及不发亮;! I7 Z  z& q0 q9 q7 F# G
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;) l8 H# V) G! d" j
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
; i% a0 V! N! g说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流
$ T) L0 j8 b% T系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
6 b5 u  _0 u# w# Q* n% u电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障  d, E8 B5 s6 S
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
) d% E' \, J: q. A5 O4 u- S/ r剩余一根亮度弱,该相导线已接地;1 t* Q0 f* ~6 j: d5 ~) |& m( O6 I/ l3 }
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。0 h/ b+ o* X6 E9 G! U
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上& O6 p: w0 U1 h  p8 d
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地# {. `, |8 g2 o9 Z
故障。
, e+ E& `( _$ m电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀
% E3 ~# Y. o- _* s' u: v口诀: 2.5 加三,4 加四
5 ~( @4 Y% F8 C7 ?; 6 后加六,25 五# d# H" y: H+ Q& a- t
;120 导线,配百数
( M! i' `/ t3 y; _! t
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
# A  D. G6 m- F% W; L# s/ d- Y先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:  U$ m, Q" C+ o  a- _" P
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
" P/ l6 Z) h6 M2 z3 |7 D“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

4 t& v  L  @& l# _“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
$ _$ w  l  l& J# H/ R机。' D; m, _' C! G! r
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平
6 }8 n2 I8 n; R# r8 w' [3 N方毫米可配22 千瓦。6 v; m/ [, s; n! m* ?; U
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千! A  e/ G! q& B
瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
9 @( N9 Y* }' R9 K. v7 P2 w“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方
7 x* F7 F' z" W$ p( Q5 D' V8 U毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
& D: _5 L3 k7 z) d/ o5 m' o电工口诀(十四)----按功率计算电流

4 x: |- t9 h7 |口诀: 电力加倍,电热加半。
$ u2 |6 r8 `; X( n8 p3 }单相千瓦,4 . 5 安。1 O9 p+ y& O+ v+ M. F+ D
单相380 ,电流两安半。

6 {* o! V8 s9 I0 E解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流
1 X# U- b. y1 K8 A5 K& t( f4 z也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是9 }4 e2 r$ Y( e
电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功3 h& K/ N' i0 r9 K
率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千
, B  O  l  }6 e/ h4 C瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
, |4 H+ h, H" v; g4 q9 L线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相
: c& n  C3 S: z% |* O
) R- n0 N1 h+ R2 N380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。/ e3 w& e8 G# {: N' `. w
电工口诀(十五)-----导体电阻率
$ l% H5 U6 X: P
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米," c7 e$ E2 ?3 X: w! t
长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,
7 i! B- y: ~1 z7 [7 L: h铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
9 d/ H/ _* ?2 Q- F0 N1 Q/ z扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
1 y( \  w' s7 e* v; _- n6 t) [铝的数值二八三,整整一千纯铁数,3 Y/ p3 _, p$ b$ J8 K
碳的数值算最大,足足十万无零头。* L* ~0 O* t$ k' Y5 O, m% V
电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
& o" i* }  x& `8 Q5 ?' Q' y: Y/ [导体通电生磁场,右手判定其方向,7 J! r. x' Z+ w& c3 l
伸手握住直导线,拇指指向流方向,2 P6 |9 b6 e" |  o+ O7 d
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。7 M4 V* l6 g, t9 g5 R  N
通电导线螺线管,形成磁场有南北,5 S# H' K+ g, C+ Q  w! S+ c7 W
南极S北极N,
& z, X. C7 _& o! W9 j, t进行判定很简单,
, K3 l2 R; f0 o! {( O! f
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
5 I% s. ]0 `% K$ i6 |& g7 v拇指一端即N极,8 |2 M- k$ ?9 H4 L8 N
你说方便不方便。

+ ?! b; j9 |' j: g  A电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系1 x8 q4 h4 ~; Z4 T! L! ]
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,! [  N1 @# r2 M4 j. }
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,* q0 M3 J# Z. S7 T2 [
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
4 S6 F: Q0 u3 R) G三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
. o2 w; Y' _. ?( Z勾股定理可利用,已知两边求一边。
0 J3 u' E( R. v8 q7 D- M电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算
$ G3 o, a: {# p电容串联值下降,相当板距在加长,
3 [4 @$ I0 i' R; b* d各容倒数再求和,再求倒数总容量。1 u/ v& H4 g' K& O$ S
电容并联值增加,相当板面在增大,4 l/ S. @# R! Z/ C# G
并后容量很好求,各容数值来相加。
% b8 p& P% c2 e5 X; S+ i  I7 m想起电阻串并联,电容计算正相反,- L( y1 f/ O( Z4 N
电容串联电阻并,电容并联电阻串。
' }& A2 E. K- V0 Q  [# R说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容) Y8 W1 g& p. {* }$ m0 V0 R
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
7 \8 {, p% }  V' \' i' S+ n电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
9 |7 c9 a; j, v电源一通电压时,电流一时难通达,8 Q. o" q  \- v6 a  \2 |
切断电源电压断,电流一时难切断,
0 w! l5 v; G0 @2 M9 J) p上述比喻较通俗,电压在前流在后,
* Q  T/ z# z9 E; t  P0 c两者相差电角度,最大数值九十度。
. O9 P+ M: X0 S+ Q电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义: w$ k: |8 @0 v( Q3 |5 E" G/ Y4 `
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,
* O6 s$ U, P5 m2 o' t3 r3 x三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
5 A2 R7 g- t$ |对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的9 ~- ]  c  l( m8 T; I
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
$ @: i$ S" e% H, c电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系) @; H+ S: D) X( ^8 F) V/ X. r# B& ^, R' z5 w
电压加在三相端,相压线压咋判定?* k: L2 Z3 Z8 _# z# a
负载电压为相压,两电源端压为线。& J" x$ [( i% r9 t# F. c# q5 j5 D
角接相压等线压,星接相差根号三。4 G$ r- W# J6 q, c$ r* l
电压加在三相端,相流线流咋判定?
1 I3 N: ?0 u( r1 C+ P) f6 r& s负载电流为相流,电源线内流为线。
9 P" Z+ m0 p& w# p! c2 m1 R7 V星接线流等相流,角接相差根号三。8 u$ J2 j# p" x
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电
5 w! q0 V8 Z8 \' p6 K压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于. M) s/ g( @. l/ {- k& }) u& a
相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
4 ]/ E- B. w$ g. G以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
% [* P. S  V) |# G2 u" L电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
) o, i! C* }) R常用电压用系数,容乘系数得电流,/ z$ N" T3 n. p4 p
额定电压四百伏,系数一点四四五,
- W! T# M. e% g& C0 Z额定电压六千伏,系数零点零九六,8 t3 i, B6 U& z$ _+ |1 Z% W
额定电压一万伏,系数恰好点零六。! t0 X7 V, X( w5 |
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
3 H) N: H! s4 F, V2 _' ?电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值9 |2 p" ?# R7 B; x: J6 P9 s# x0 I
配变两侧熔体流,根据容量简单求,
$ Q8 j4 F& N6 U8 l: K容量单位千伏安,电压单位用千伏。- J/ V8 ~9 p( V& s6 ~( z
高压容量除电压,低压乘以一点八,7 C; R( g0 g% y, O+ C/ a
得出电流单位安,再靠等级减或加。8 F* s' P; u. i" k; i
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;$ E" g7 t/ k. i, X
高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A+ ]$ [4 I% k4 X& k$ F
注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。

- n$ O" r( N1 x& p/ ~电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值. g) b" r+ L. z  w9 e$ f
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,+ S3 F% c2 j" n! R8 E4 o
高压一侧值较大,不同容量不同数。  Q: ]' c* S, H3 H6 X
容量一百及以下,二至三倍额流数,
0 f/ ]8 X  H, W; v) p一百以上要减少,倍数二至一点五,8 e. }1 Z+ ~0 e+ J5 h
高压最小有规定,不能小于三安流,8 H# V( {2 r( o1 P9 F' ^
低压不分容量值,一律即是额定值。* e- j( j3 L; Y/ c. I8 I3 W
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求1 B$ Z8 w. B/ N) O
距地最少两米五,落地安装设围障,
- P) G' p% ~$ c$ ~4 {# m% W7 S- I障高最少一米八,离开配变点八强,
* N$ [% Q! N9 j1 Q, d" X若是经济能答应,采用箱式更妥当,
) f( }. j5 w5 \2 j: Y0 Z5 m" Y9 \0 L# d% ~除非临时有用途,不宜露天地上放,0 p9 `& ?* u! X) N
室内安装要透风,四周通道要适当。
$ X  l8 u( n8 p& b; F电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定
8 s! h+ s9 A  Q% T& O/ x# n7 i: j供电电压有保障,设备运行才正常* q* d( k& f3 S" O+ O' w; \7 F
高低偏差有规定, 电压高低不一样,
; O5 s* V0 ^/ \  N1 o$ K线间电压正负七,负十正七压为相,- N; }0 }, y2 B6 u+ s' f) Z3 a
假如要求较特殊,供需双方来商量。6 F+ z; }: W+ ^2 k3 X5 g5 _
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
" n& K/ V" s5 W; j& o5 O# ~* X8 w电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测- |% q% D5 t/ _# _# y, ]  C
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。( Q5 t. U! L4 K+ R" q, z2 L
丈量使用兆欧表,根据电压把表选。# O4 S; v; `9 R$ x9 b0 S
超过三五两千五,十千以下用一千。
# q. G& z' g) @7 X% j仪表E端应接地,污染严重加G端。
! Y- _+ c- z# y9 D; Q8 j/ w' g$ E未测绕组和元件,可靠接地保安全。9 Y2 A) K* u8 m: i! y) w" g( a# ~; y
手摇转速一百二,测后放电再拆线。" r, ^( r0 ?2 _" m
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
* d& Y5 O, W. M9 K( f" n2 k$ ?电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
/ o- M1 b+ c2 G  d. z+ i并列两台变压器,四个条件要备齐;
. T& a; l2 @2 k7 Y接线组别要相同,要有相同变压比;' X2 E5 q  Q4 U7 T  p: q
阻抗电压要一致,相互连接同相序;+ z$ T0 [" d3 f5 {& F
容量相差不宜多,最好不超三比一。
) h; i0 d+ f" O) X' b+ R8 D% T电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
( O* T0 q+ k0 T$ n5 v7 D+ L9 N, h高压熔丝若熔断,六个原因来判定。% p' `; c' q% j& p& W/ [) I
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
% S$ D9 L, o, k0 p8 v+ J5 G" h高压引线有短路;内部绝缘被击穿;7 c4 S2 x( c( E) o/ d1 l# R
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
* w1 z" t, Q# b$ y. C2 \1 O& t低压熔丝若熔断,五个原因来判定。
1 L+ @4 @0 Z: B9 s3 U: `% B' b熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
: L3 z/ {2 ?8 e- O负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
. }5 ]8 {& x$ w+ O* z( z输电线路出故障,对地短路或相间。, H8 z! G" @  m. g" x4 B) x) R
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
+ B8 H6 I& n( z4 n( Z8 _: g" L8 P三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
/ g5 y8 m7 c- j' l* }若知容量伏安数,除以五十就可以。
  k: {7 j( T4 k6 s5 X7 r; v& i; G容量单位千伏安,改乘二十来计算。0 J1 E% B  F1 x2 J, b
若知空载安培数,扩大百倍及可以。
0 ^0 ^( K' S. w2 H& w9 P9 x例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
+ P3 }5 ]( k6 c* v6 ~6 Y' t6 F$ JP=(3000VA÷50)W=60W2 {2 N$ ?! ~6 ~1 a
P=(3KVA×20)
W=60W
! N" H5 i* s+ s8 G" t+ pP=(0.6A×100)
W=60W
: w7 R' j$ U( N; O5 b. ?
! a9 H" v7 {, B+ W- o- J. c  I6 }$ N+ F- }5 [
电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项

0 W! F7 ?: v5 p' z, _% F4 o) ^0 h仪用电流互感器,实际是台变压器。6 m& h/ N* q! ]( [. J
常用低压变高压,电流恰好成反比。
; g+ Y5 F( X) r* o2 i% ]配接仪表测大流,电度计量也必须。
! a1 y( K2 u4 m$ u9 W仪表显示成变比,得出数值为实际。7 U/ R" G/ {6 Z1 w  Y' ?
二次两端接仪表,K1、K2来标记。
' W6 K9 k, z0 d9 m& B  ]; e额定电流五安培,配用仪表要留意。8 _7 A  {0 H/ X+ t" J1 W1 ]
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
( y7 U+ M% y  T/ \" l$ a防止触电保安全,铁心、K2要接地。! z' ?9 ]! L# T' V) D0 E- Q
一次串入电路中,L1、2来标记。1 v( k, w! v, A/ B; `8 D& _. @8 W
1进2出去负载, 三相丈量是必须。
; t4 E  [6 l; d, H8 n; l9 P2 A: s常用丈量一变比,使用单比互感器。
! E" |9 B) Y4 I. }4 m3 \本身只设二次线,丈量线路即为一。
) c* {( p6 V0 j& ~5 Q% z4 I2 U9 s电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔( H% x  c8 y* K  {
同杆电压有高低,确保两者垂直距,
0 u7 w( ^4 x  W6 ]" Z! z直线电杆一米二,分支转角保一米。8 n7 @' K" x- E6 G; M  `
电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度, ?' \$ }; i2 E: n# l% f
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,& i6 w) W; ]  s% _* D0 T
特殊情况可加减,最浅应保一米五,: G0 Z1 ~+ E+ \, r# q
竿高八米一米五,递增点一依次走,
0 S: Q( h) e" a1 l+ _* [% ^- X十三米竿整两米,十八最浅两米六,
# K( R) n1 o! U2 Y, T) H4 c: j十五米竿两米三,以上数据要熟记。
6 I8 a! o$ h# Z3 ]电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格
3 r' W' L( ^. e6 v: Y. z拉线强度要保险,强度系数来保全。
! U8 \6 e: _6 n. r. B# l镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。# d1 t4 K: V- R* K  w8 I: i
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
& ]; K: C* @" C8 R, F3 ~单根直径四毫米,三根一股锌铁线。  h; [7 W7 y+ u* z9 C( a4 l
电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定% ^3 P0 f+ g; K" d" E
接户档距怎样算?二十五米是一关。- ?2 D6 a4 ~: K
超过二五怎么办?设立中间接户杆。7 C8 E1 P8 T* Y; v- U4 ^0 z- u! T
总长不超五十米,过长使用不安全。) a' |6 W% e% k! L3 ?: f8 y
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
6 c& D  s  ?& S# b9 ]线规要按供电算,最小截面防拉断。
+ E3 R/ o; n$ w) ~电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。: x$ E( g* e" k! F1 H
铝线最细四平方,二点五方是铜线。$ B6 S6 o  s0 {" l$ r' A# t
档距十至二十五,铝六铜四最细线。; s) y1 G6 V' p7 T! Q* J
室外接户进户线,线间间隔怎样算?6 X1 i1 S  \2 d
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
2 s0 n/ @  E2 `$ X" Z电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序  W( q* g5 [5 ]4 K& K6 x: u& K
低压三相四线制,水平排列成一字。- J* L/ W( S8 ]  w4 B/ I
面对来线方向看,从左到右有顺序。3 ^4 K9 |( ]% Z% f% a
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。
: g$ \+ W5 w3 j/ oN线放置一原则,靠近电杆或墙体$ n# e. T9 e+ x
电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择  |5 |$ q3 P8 Q) A( p! B7 E
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。  t* a5 F  v7 n; i
最小截面十六方,安全载流可估算。
! o" G+ @3 `$ O已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
. m# {7 H" @* `5 k十六平方六点五,二五以上分档算。
4 ~) K' [# L* i4 _七十以下各一档,九五以上两两算。1 O+ |2 m0 E3 w9 s+ Z1 F
截面二五倍数五,以上点五依次减。
; _% {/ _, v* x若用铜线上一档,温度高时九折算。5 L! \2 U8 p4 @9 e9 R, ^' J7 A) @
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算7 O7 z' |3 W2 [$ {5 s- }
排挤铝线十千伏,电压损失百分数。( z/ Y: k0 S0 I6 m# \  ?
输距电流积六折,再被导线截面除。% u/ V0 M: Q' J3 J
输距千米电流安,截面毫方记清楚。$ E4 E! ~: S  G) a% y9 n
举例:7 ?9 D4 L8 x8 p4 t: X$ i, K
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
, `' \' p+ ?6 x) s9 [6 [8 ]U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%
0 k* |- ]/ o1 a) p: J5 O, q% n8 b& m2 P. b$ M9 W) E6 p- X

$ d; Q2 Z6 @0 f& l; `0 F# `$ z0 \3 i电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算

! f& y; L; r+ i5 Q; E铝线压损有多少?五个数值预备好。
0 d2 ], E; Q! D  S线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
% r4 d5 b$ j- K& H. }1 u# X" F电阻负载为基值,感性负载再进步。# f6 O3 X6 p" m  ^# c( d
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
( ~( Z3 F1 |1 _1 S7 x6 Y7 f所得结果乘系数,要分电压和相数。
  Y6 B# G7 p6 a+ x7 R三百八三相为十二,二百二单相二十六。
& K% {! ]; j: N功率因数零点八,根据截面把数加。
7 z0 U2 m0 X- `# |$ G十方以下可忽略,以上依次再增加。. {, s* \( i1 C2 u/ R1 E
两种规格为一组,每组点二依次加。
* s, ]) r; r0 D$ R" x7 q- F以上算法为铝线,铜线数值好计算。1 R* f3 |/ p& E
铝线数值打六折,两种导线同粗细。+ D2 b( u$ B! T! M% ^4 ]. h
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S+ Z4 I" c' V# i8 ?4 Y. ~7 A
对于单相的低压220V供电线路:U﹪
=26IL/S: M) ~! @2 H& a; h* z5 _1 n
铜的电阻率近似为铝的60﹪

% A& z. T# N% |7 _# Q2 o电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
3 p- [8 Q& E6 Q3 L零线截面看相线,七零三五为界限;$ e$ q* A+ J0 v% m7 K
七零为铝三五铜,小于相等大一半。' M0 Y# ]2 U- h4 O( y* Y
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线/ f/ {. t0 k! S" `) j/ E
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
: |  d, E4 Z' z电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值
5 ?, z( T" E& P3 k4 b低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。
& @3 [$ d. F1 Q/ q9 W/ _& U二十五方为一百,一档增加五十安。2 K1 x% G) A9 o  k7 w& P
若用最小十六方,八十左右较核算。' a/ m: \. [$ e0 M
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算
" u  ?( P! C% m, ~1 a2 f7 k$ C7 w低压排挤用铝线,导线截面怎么选?5 i& h$ v& }3 \
输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。! h5 f6 W- r" `. _$ f9 A( k( T
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
8 D( B" B. }# E8 e% V. G抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
% l4 b; |/ ~5 Z0 [若用铜线来输电,铝线数值六折算。6 k4 ]* U! Q! y3 r" {' s
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线
: k6 F' }! ~' a! G1 m制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
5 N4 s6 j. o( s. I, `电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
$ W% I  W5 e( F+ {2 o' p& |0 i6 f9 @  U地埋导线保安全,载流数值要有限。
, H! E( ]: ^7 y/ \2 I截面四至九十五,截面倍数粗略算。
7 z6 w' q" h( n4 W6 u  i) j1 [8 `四个平方按八倍,每增一级一倍减。* Q' L7 I( l9 Y2 i5 ~
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
3 V; S" |  A* Q9 B# r; g最大截面九十五,数值最小两倍半。
# B7 L' s# A8 {土壤温度二十五,不是二五要折算。! @0 u0 ^* m1 j$ B
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
9 J1 O: L. w3 T3 T" J/ }电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序% S, k) Y6 y+ Z0 z8 E' {; k& X! |! s
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?,) ]- X; P3 T3 C* K' M0 J# h
面对门前定方向,上下左右后和前。
9 a5 _3 g: W% A; G0 YA、B、C、N依次排,先A后N不可乱。1 }# }3 {# X! P: r: g( l; H" q
水平排列左、中、右,N线放在最右边。
& Z1 P7 W1 ]7 D% g0 r1 l5 g# a: Z垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
" e. _2 w9 }. |+ z! V" ^& L前后排列远、中、近,N线放在最近前。( T3 a. }( X/ ^5 v+ \4 q. c$ d/ u
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定$ ?$ f( A' w+ n/ H- q
单相插座有多种,常分两孔和三孔。* e6 @6 P/ X2 k( e% l( B! i
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
- \- E' Y; X' R" H接线孔旁标字母,L为火N为零。3 Y: P) A' {$ I+ w7 d
三孔之中还有E,表示接地在正中。
; M7 Q9 H% \" n/ K0 |, b" _, B/ p1 w面对插座定方向,各孔接线有规定。
$ }7 I+ \1 f5 a; z4 q2 V/ \左接零线右接火,保护地线接正中。7 m8 X5 O2 o" G5 j" `0 `
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择9 a/ D+ p! U! `2 g) h! G* `# K
选择漏电保护器,供电方式为第一。
  t/ @- P1 b2 |7 ^& d& q单相电源二百二,二线二级或单级。
% r" k, B! ^3 F: c' s三相三线三百八,选用**保护器。
% r, i! D, I. d7 P3 M* w/ P三相四线三百八,四线**或四级。
7 M1 p6 E: j4 a3 u“级”表示开关触点
. V; G2 E; D6 f( Z! g- I“线”表示进、出线
0 J2 `/ F2 Q2 T5 V0 @+ h% i# n电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
7 s1 }8 M: M1 t; H灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
! i" j( P3 `7 K" L1 p3 C! a' Q9 w0 X0 U透明灯泡看得着,否则可用电笔验。' ?6 I3 f% |( V+ F
合上开关点两端,都不发亮火线断。
8 ?! o; y  x' A一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。5 Q+ _3 d6 O/ _( @$ @% x
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法* d. r1 D# G' d; _$ @+ W/ i7 v) q0 D
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
/ s3 U0 `" [9 ~检查使用兆欧表,L一端接导线,  E) ~2 M* T0 E7 B' |0 C
导线另端放水中,仪表E端照此办,5 z" v. d& q& ?8 u% q1 c
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
0 {* N0 H, N7 c( T- g: Z# O; r查找断点在何处,使用仪器DG3,! k. i. K7 {8 o: k
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,1 E9 @1 U$ L0 ]9 i
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
8 D3 _# d  O5 Q9 f# t若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
% D- ^# u9 a  p6 R, S5 O* r电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
8 G2 D9 N; c' n9 ~! ^; R$ ?交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
' w7 _( h" h: N5 R% N; m电路故障可检查,通电丈量火和地。) \$ B" ~, n: J9 ]
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。5 ?% C/ J% P* G" n2 A
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
: t2 I# s( T0 b" H. {) K+ E若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
3 ~6 j$ \. C4 `3 g" H; }
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-19 23:05 , Processed in 0.181355 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表