工口诀()简便估算导线载流量
+ I* F5 S9 l1 q4 Z+ D十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算." ]3 }4 ]$ F' f% C
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4/平方毫

- c* t! k# x! Y3 U: W" [5 k米计算;35mm2的铝导线载流量按3/平方毫米计算;70mm295mm2的铝导线载流量按2.5/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
( }) Z9 F7 M: S  O6 g* X8 ~1 o2 ^2 Z; e/ y% \9 u, _
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.80.9(依地理位置).
. D; S0 E9 g  X; Q% D5 s
电工口诀()已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流+ {' [2 N! P, w" i7 S2 u
说明:适用于任何电压等级。
* G0 j/ n! r9 S4 ?8 i7 z0 D口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。5 h' J4 T3 o$ H3 S3 G
例子:视在电流I=视在功率S/1.73210KV=1000KVA/1.73210KV=57.736A" `3 z: {5 J+ X( R( m
估算I=1000KVA/10KV
6/10=60A
. r4 S5 p6 J6 z$ W: i: _/ X# j7 e$ q- M' p! G2 I! w& x7 e  q
; ?: h" x) b& X( w! a4 Q
电工口诀()已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
- v" B) b% U& _, l: E& Y2 L
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。7 K* h  v2 d+ o' H* X
配变低压熔断体,容量乘9除以5
7 b) R$ }% z& Q5 T  g! E, H! O% R. L2 w0 Z: b

* a4 L, Q" z1 G" a' A3 y9 ?; ]) `电工口诀()已知三相电动机容量,求其额定电流
/ J1 @$ C4 h1 f6 M: h! U- Q, N
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
5 u1 S- f5 r. `0 y- w1 m! ]$ Z已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。7 M" q- M8 E; {# @$ [% k
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
- g/ d5 a1 t; O) N/ @* @; |/ {* O: O
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。8 q( i5 J/ \5 s' R0 `+ d
4KW÷3KV*0.76≈1A  Z+ b* [6 n$ }) C
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A
" p" C5 E8 l9 C/ \4 X) ^% c' B电工口诀()测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
( c' L. D& s( i" u- r1 |+ y已知配变二次压,测得电流求千瓦。
9 w0 o: t5 r8 |7 g+ r/ }7 |电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
: S1 p3 U3 y) I) t3 f* ?$ j; z电压等级三千伏,一安四点五千瓦。/ }, V) ~/ a1 k* |% t2 D* [
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
4 ~  Q/ j. R6 F8 e0 E电压等级十千伏,一安一十五千瓦。0 z) z. t- p: l0 {1 s# P  l( N4 _
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
; y) I( b! Y# @1 L% @电工口诀()已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
3 O* ~" a  {% P. [! J$ C- W7 H直接起动电动机,容量不超十千瓦;
- S# e  S) O& P- ]1 S( e六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
4 R5 T( q3 p* }( d. U/ R4 k7 `( B供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
- W0 F" [( w8 W" i* N/ B& j: @说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机! U7 i6 m2 b$ t% w, V; f2 V* v  L
容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直; K1 V  Z9 a# `
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,8 H1 b! I2 O4 S: B+ ]/ x
择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
2 e$ k6 _( N! V定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。7 M& \/ Z) t" \. s
电工口诀()测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
5 ]) V6 E# Y" V3 K. a口诀:
# z, T  [' n/ E1 @三百八焊机容量,空载电流乘以五。

& t. s1 ~/ M4 {$ f单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接+ N( R7 J/ C. V1 _2 b
变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成( m5 D3 s; }) C; T
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电9 i: r- D, m9 C1 r
抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时3 v, p. U0 p# @  W6 ?1 D' Z
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
) z  E( i/ }: `! R: H电工口诀()判定交流电与直流电流
9 L6 _4 R5 d! ^5 S! ~) c
电笔判定交直流,交流明亮直流暗,
9 M  \0 g; b, W+ G* ]交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
1 [, x8 S& j7 Y3 `/ m说明:判别交、直流电时,最好在两电之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
- y+ @$ i7 l( s8 E; ~) `电工口诀()巧用电笔进行低压核相/ O! T$ h9 v6 k. E8 r$ t
判定两线相同异,两手各持一支笔,
$ g7 _# k0 R% Y& o两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
- z4 d. @8 V, D用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。! }* j( O  \8 u$ o
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大
, x( L3 o, }7 B. j5 _6 ?地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
, R" R0 `2 n' d电工口诀()巧用电笔判定直流电正负极
& w8 c1 @" ]' H  x. C电笔判定正负极,观察氖管要心细,/ z8 O6 n0 h' _5 c7 H/ P' r
前端明亮是负极,后端明亮为正极。; a; h7 X" E: w
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人% x8 q' O+ s) S7 l
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
. Y1 t7 ]( n5 h) K) a0 S的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。" F' h' u. J; |6 r; M
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
2 ]. p. ]1 T1 F7 `* m* K变电所直流系数,电笔触及不发亮;
* f( u: i. O# m0 t; U若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
5 o  a9 {5 O" b& X若亮靠近手指端,接地故障在负极。
# Z- V) Z. [, J4 ^9 G9 b  a说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流
: v. m) ?% \# P# X& b1 L, Y系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
( q* B) m3 Z# @2 A1 s8 ?: v$ m电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
2 |8 m  ^6 C6 f  m1 L; U& C9 u星形接法三相线,电笔触及两根亮,
& K0 X# D9 Z6 n2 C+ z5 ~剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
7 e4 w5 S$ [5 H1 ?$ J& y; \* a$ \若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
5 a" Q0 |8 ^& `8 w8 w说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上. Q8 y% @& [, s/ O
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地
8 Q! R+ ^' l1 Q% G* k  u故障。+ ]: a, F( U& Z+ |: o: d
电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀' r0 o: F- U4 h/ T0 J! @
口诀: 2.5 加三,4 加四
# M6 ]+ I+ N* }0 d* R 6 后加六,25
' d$ o+ Z% C! g2 H120 导线,配百数
0 _. @- e9 |8 U1 L
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
; _' l- c- J3 X! J先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:' o$ x1 F+ z, l+ h4 t5 Z
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
2 S1 x9 x( k9 t' Z4 r“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
) }3 u4 o2 T+ K+ {7 o5 c
“4 加四”,4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动4 o; t0 Z* {: }: V0 h
机。
5 [0 U+ Q! c1 S7 n“6 后加六是说从6 平方毫米开始,及以后都能配加大六千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 - U$ H% {6 d. R$ m
方毫米可配22 千瓦。
9 l7 m: `% p( C" S“25 ”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55
8 o: k0 [% m  F9 Y9 e. l5 r- W1 Z# \5 F,70 平方毫米可配75 千瓦。. w$ F6 L, Y5 W: @
“1 2 0 导线配百数”( 百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以加大的关系来配电动机,而是120 平方$ H  K/ l6 w4 d7 S0 S$ t
毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
, @4 y- t. |% _0 L3 u+ H电工口诀(十四)----按功率计算电流

/ b3 [6 {  J( E; @# e# R0 s口诀: 电力加倍,电热加半。
3 A  }. o7 @3 G& [单相千瓦,4 . 5 安。
" m, V- W( Y$ ^# }1 A2 ]" r单相380 ,电流两安半。
; {% \( O! e' N! M
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 .即将千瓦数加一倍”( 2)就是电流(安)。这电流
7 S7 T) Q0 n9 L; W. w) a: d/ T( u也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5.即将千瓦数加一半”(1.5),就是
4 K' k' t5 k& C( K电流(安);380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
2 E; x4 |, R! `7 \0 G率大多为1KW,因此,口诀便直接说明单相()千瓦4.5 。计算时, 只要将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千
, o" _" Z/ G) M7 e" C3 w6 `( l: s1 b瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条- o. A) p5 h6 M& k  X" w
线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明单相
0 W' }! j  G9 `$ m7 \
% H' h" q8 Z8 n9 V& I$ C% s/ N1 ^380,电流两安半。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要将千瓦乘2.5就是电流(安)。4 {- d4 I( a: O) B8 \8 D; ^
电工口诀(十五)-----导体电阻率
4 J2 H: K3 W8 t# W1 G
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,1 b1 ]9 c" L! N2 `2 j7 r1 Y
1,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20
& h" n) x( W7 x  E, C: t铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
2 \7 b! V; {5 ?0 V  e" t扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
/ S* G  u: E* S- j+ O铝的数值二八三,整整一千纯铁数,2 |6 f0 K0 r1 j0 m
碳的数值算最大,足足十万无零头。7 A4 s3 H! E0 E( O
电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向2 Z7 M3 ?# t- H- d8 d' d) W
导体通电生磁场,右手判定其方向,
; v. [/ L+ W; T6 Z8 a伸手握住直导线,拇指指向流方向,
2 A: ]3 P4 u  I$ _3 Q四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
: m+ x; C4 X& b8 P4 ~通电导线螺线管,形成磁场有南北,8 [' c8 H) K; U. m  W* P
南极S北极N0 |/ s  q4 B& i# m2 V/ M: Y/ y
进行判定很简单,
. ]; j  N" n, z9 ]0 z4 s
右手握住螺线管,电流方向四指尖,( \2 ~8 F( K1 o! T, z
拇指一端即N极,
- S) `8 L4 r4 f  u你说方便不方便。

* f* R, }+ i; f$ v  P3 c' i' K: s电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
* \% v3 f* U: l. P电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
( |' d2 v4 c' X0 O0 ]电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,% Q- }$ Y7 B# z5 x
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,) ^- w2 b4 I) t
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
. ?. u. j5 t( ~8 N6 T* Z" Z; v勾股定理可利用,已知两边求一边。* k/ h: I% q0 }6 Q6 f4 L' q! N
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算1 C, F7 O# \) X1 H3 N: c
电容串联值下降,相当板距在加长,
% k9 S- _) d' F4 y3 q各容倒数再求和,再求倒数总容量。0 m" u0 U/ X9 i, T
电容并联值增加,相当板面在增大,
/ D9 l- O3 }7 X- w5 m并后容量很好求,各容数值来相加。. t5 {2 `  [  N
想起电阻串并联,电容计算正相反,
" e; Q. Y1 ~7 g! ^3 T9 U电容串联电阻并,电容并联电阻串。* D; x4 k1 ^3 C* R4 p
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容: m9 H. a3 @7 F  L. g3 F* I! _- S
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。# `# S* O$ o7 b$ m. a) o4 n) b5 N
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
/ o! u; D0 s. |$ l% K% x9 b电源一通电压时,电流一时难通达," ?$ u/ H9 X+ \8 u; s+ Y
切断电源电压断,电流一时难切断,& T7 A# |5 |  b* b  }* c% W
上述比喻较通俗,电压在前流在后,0 K! `5 o. u* M* i2 C
两者相差电角度,最大数值九十度。9 J- u  X( V* I
电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
6 B6 w2 ~* c3 @. s4 x' p口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,
( V1 b: X0 i0 i) |2 q三相电流分相、线,绕组为相,火线线。3 J9 A8 K; |1 ~: n: p0 w9 r; b
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫相电压线电压相电流线电流。相电压是指火线和零线之间的+ K2 ?0 v5 l# Q
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
( c5 n2 E3 ^* i8 Y电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系
2 J( H  O" `2 M- p( K电压加在三相端,相压线压咋判定?
7 j: s2 [# _/ \! \' n负载电压为相压,两电源端压为线。" I2 q. B5 Q: x# @, z+ Y5 q! O
角接相压等线压,星接相差根号三。" _5 ~( h2 G# \: S8 M/ l6 Y$ @
电压加在三相端,相流线流咋判定?4 G$ O/ b; ?/ \4 x4 h; F
负载电流为相流,电源线内流为线。/ p. c" E' k# k% b  ~
星接线流等相流,角接相差根号三。) D' t& b1 g0 R/ `7 l% m
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电
; Q- m- e! [1 h5 e# _. ]% N压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于$ d( Q- x4 s" E* u1 }) }
相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。* q- y" O9 |0 C
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢  q( y! P+ K% v: D# q6 j! \
电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
% x# |3 v  `* e, f/ z常用电压用系数,容乘系数得电流,. \' W- s/ o2 j! C
额定电压四百伏,系数一点四四五,( J2 H0 Q8 K1 d
额定电压六千伏,系数零点零九六,
0 L0 \9 B) F8 K1 T1 ?% L1 \. ^: G- ?额定电压一万伏,系数恰好点零六。9 M. O8 t) h; k% S; g
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。. U% l5 {" E% i
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值2 H+ [2 j2 |! c. O7 J
配变两侧熔体流,根据容量简单求,
$ C8 @# S7 x( X4 P+ p$ T容量单位千伏安,电压单位用千伏。
) S. W" O9 p& @7 T高压容量除电压,低压乘以一点八,
+ a7 k& r; w/ ]  g  F得出电流单位安,再靠等级减或加。& b# Q5 ?! @5 O
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V4 f$ g6 v7 D) w* j8 l# z
高压侧熔体的额定电流为(315÷6A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8A=567A' O, O/ t1 ~' d, r$ ]# R8 H8 B5 O
:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
  Y0 s, n/ ?: t, d9 P- W! w
电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
) D7 j' H7 I6 @6 E6 C. u, n配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
  Y9 }+ l: f9 T/ g# x高压一侧值较大,不同容量不同数。
" K; @( G5 U2 Q0 j( H' i容量一百及以下,二至三倍额流数,% ]! e( C8 A. n" A
一百以上要减少,倍数二至一点五,. E# N8 \2 o+ Q6 g
高压最小有规定,不能小于三安流,
! ^6 x$ j4 n* ^# |4 u1 {低压不分容量值,一律即是额定值。/ G1 ]9 Z: C$ L/ B6 M: g3 ?4 k$ \
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求6 X1 y! s' [* z
距地最少两米五,落地安装设围障,
' ~6 X7 C2 }  U$ s障高最少一米八,离开配变点八强,0 D* I2 X% j2 L
若是经济能答应,采用箱式更妥当,
" L1 S$ u! i  Q3 o5 V4 i除非临时有用途,不宜露天地上放,
. Q; u: \, H1 t+ ~( R7 z( V( Y; x1 o室内安装要透风,四周通道要适当。
+ l# J, U3 q# n- d( G- r2 V. H+ B电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定
; H/ K( X, `" @供电电压有保障,设备运行才正常2 t/ k* D  t: X1 I& W$ `8 ~2 w8 s5 @
高低偏差有规定, 电压高低不一样,
. ?& T# ]' }3 V/ g& A线间电压正负七,负十正七压为相,
- f1 c- t' S4 P, n假如要求较特殊,供需双方来商量。2 Y/ u# Y, j# m. y8 r4 ^8 x
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198235.4V4 v$ o" o4 e  z! h+ E- I# f
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测
. {! _) ~- g+ w/ l, r, ~变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
: G9 v' z9 s; I丈量使用兆欧表,根据电压把表选。3 e9 e! q# I1 U- _$ R2 j8 `
超过三五两千五,十千以下用一千。5 W( J- d. Q6 f5 t3 p, x
仪表E端应接地,污染严重加G端。
4 P7 z) H5 ~) R+ h未测绕组和元件,可靠接地保安全。/ y  {& K- l5 B3 `5 ]
手摇转速一百二,测后放电再拆线。
6 j! c3 e, M4 C1 r! W1 J  q2 O注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。' x: S, x3 Z. |: V$ {
电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行7 H( l% a; B# l7 g
并列两台变压器,四个条件要备齐;7 Z& L6 f; ]( S0 x; T6 S
接线组别要相同,要有相同变压比;
  A0 r3 m! y3 z9 j阻抗电压要一致,相互连接同相序;
9 H) H8 B+ s  A& }2 @) f' ]$ u容量相差不宜多,最好不超三比一。4 B* P. I: u" {. z: q2 c+ p
电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
% d5 k7 D5 ^. l2 }% g# e% |% _: o高压熔丝若熔断,六个原因来判定。. U" c4 p+ _, X: x7 \0 [
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
6 x* f( t" v% {' }9 I3 |高压引线有短路;内部绝缘被击穿;- O8 [. C6 K2 F6 n, E% c: N% _
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
' f8 o) ^! L# c0 K5 P7 C低压熔丝若熔断,五个原因来判定。! c' q/ u' a4 Z9 x! L
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
( Z$ o4 b! e+ H负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
% K& g6 d% _3 O2 |+ z# \; z  `1 P, ?输电线路出故障,对地短路或相间。0 |9 z, D7 D( |7 B
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值0 a/ J; v4 k- v, S: K6 {
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
# O' {9 U9 l; ^7 N/ G: V: o# n若知容量伏安数,除以五十就可以。
1 m* Y( f, {+ p  |! d) E1 h容量单位千伏安,改乘二十来计算。
5 d1 Q$ o* E8 C6 e+ g5 s若知空载安培数,扩大百倍及可以。8 }: @3 x) [. L7 l$ B1 \) ^
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
. K6 Q. r7 O: G6 R* hP=3000VA÷50W=60W9 K2 V: _) p, Q$ T$ i
P=3KVA×20
W=60W5 t  Z  W/ }/ l' \( ]$ I
P=0.6A×100
W=60W, q- R( W6 K/ u) _
; u3 w7 V; X: ]9 ~6 Q4 ]( e
; c/ O: O0 L& O% Z! _( y2 E
电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项

) k  K, _$ d; M仪用电流互感器,实际是台变压器。/ V" J# a9 w$ p+ _2 ^$ t. Z
常用低压变高压,电流恰好成反比。- w  ?) e) G' n  r) o+ d1 j
配接仪表测大流,电度计量也必须。$ s) G; V! M; B' X
仪表显示成变比,得出数值为实际。2 f/ g# Q( l" d& O
二次两端接仪表,K1K2来标记。) K! M" u2 C  e; q4 ?. d
额定电流五安培,配用仪表要留意。0 P/ g5 b7 S& R8 w$ T4 V2 L; I; v% y3 K
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
& d" e/ W( t+ |4 K5 k防止触电保安全,铁心、K2要接地。1 {  z' |$ a7 K. n$ r! ?
一次串入电路中,L12来标记。
# c( c) _' V1 R12出去负载, 三相丈量是必须。1 f6 a" F/ P; |0 [
常用丈量一变比,使用单比互感器。
9 X6 f6 ^: P, C1 J' \5 ~1 E. D本身只设二次线,丈量线路即为一。
# u$ ?6 j% o% w$ S3 h电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔
9 F7 {* e: k0 @- i同杆电压有高低,确保两者垂直距,6 u$ C) O, i, ^# P. C+ c# v
直线电杆一米二,分支转角保一米。: y7 E+ t( b2 \6 c+ {6 O0 K: j/ J
电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度
8 J% N% n" s" Y) W电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,& _, }2 A1 |% a. f
特殊情况可加减,最浅应保一米五,( q, E$ }5 c- {( }! J: ?# P
竿高八米一米五,递增点一依次走,
3 }' C: q: ]- Q1 H9 Y十三米竿整两米,十八最浅两米六,, h$ r6 B, h' _
十五米竿两米三,以上数据要熟记。
% h; ^& N7 p  I& W1 Y4 h电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格
9 Y; a: L0 c$ m4 l$ ]7 C9 e& F拉线强度要保险,强度系数来保全。
0 n# L- t& K: \! a镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
3 c7 X1 {7 j& C+ `最小截面也要保,二十五方钢绞线。8 V7 U. M0 l# C/ w, i0 ^+ H. V
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
+ p* _& e1 l7 A) c6 }* M电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定5 ?, I* e1 B+ H" \
接户档距怎样算?二十五米是一关。
8 x7 @. b2 S) h% c. O: c超过二五怎么办?设立中间接户杆。
1 m- i+ A/ C: s7 Y/ |" `总长不超五十米,过长使用不安全。
  ?) N, B/ \: U! h) B8 g! m2 r; ~+ j2 J使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。& {8 C9 N. t- h7 p4 b6 b( a
线规要按供电算,最小截面防拉断。
; H+ g/ P/ x; g" `) j3 O  r" G电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。8 M9 @1 O( c6 A1 T% K, Z
铝线最细四平方,二点五方是铜线。
8 f7 F% \! A* [/ B; B档距十至二十五,铝六铜四最细线。
! T0 l/ J; B4 ~8 _0 ]; ~5 e; d% Y3 Q室外接户进户线,线间间隔怎样算?, i6 p$ U& h# Q8 L4 ~1 |; y7 {% f
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。2 q1 N/ W: n% x5 [% e6 d- d- E
电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序) Z8 q9 l3 y) w; k  X& p
低压三相四线制,水平排列成一字。( q3 R% G6 @! b! n8 h0 X) C3 d2 v
面对来线方向看,从左到右有顺序。
7 N# X: c$ f* nABNC依次排,N线可能比较细。0 J1 d: F$ Q% X
N线放置一原则,靠近电杆或墙体
+ l) x' c; G' B( W- g5 Z$ p- @电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择
% n! v$ k  _. t' I5 Q排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。( |% I4 J: F/ p9 D
最小截面十六方,安全载流可估算。7 m' F! u# c, G$ R, E# Q% Q, Y" L
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
8 [- c% z+ M+ i+ N! B十六平方六点五,二五以上分档算。
. f& ?( Q1 h- F1 I. h七十以下各一档,九五以上两两算。
3 M& N0 J4 R9 `* l7 n截面二五倍数五,以上点五依次减。
2 z6 m9 q9 q* e; m6 v- p5 j# h7 r若用铜线上一档,温度高时九折算。  r* p$ F4 h; }4 l# j  e6 |* ?
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算9 w% }% L+ f' x" d! m- O
排挤铝线十千伏,电压损失百分数。% s0 h4 k: J- t- @( A6 n; @
输距电流积六折,再被导线截面除。
8 t8 ]# A- S" [1 f" B输距千米电流安,截面毫方记清楚。# y. K5 [. E! y3 l6 q' ^+ h
举例:
: r" _( l' ~/ x( U现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
0 Q2 O9 b3 y0 C  P. }0 z# W, sU%=(0.61030)/50=3.6%) N. \) h* Z  y
! ?. u0 v8 }7 q& R- }
7 ^- T5 v8 h& R$ T
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算

! k" h9 j9 e+ F, ?( v5 _$ @铝线压损有多少?五个数值预备好。
7 ^4 u4 J( l, S4 Z' b线路长度、截面积,电流、电压、功因角。# V% ?/ E& s1 }' K  r8 b& p- V- @
电阻负载为基值,感性负载再进步。* y$ G) V" V: `% f7 {
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。9 I- h/ j" s$ @0 j6 j! z% M
所得结果乘系数,要分电压和相数。$ h: z* ~5 `/ q7 \2 m% V7 |: W( t
三百八三相为十二,二百二单相二十六。8 ^* s8 C8 x% J" e1 S' R; }0 w
功率因数零点八,根据截面把数加。# k; p5 B" t$ M( [2 }* N! c( S0 p+ b
十方以下可忽略,以上依次再增加。& w8 ]% y1 ~* L1 I8 M
两种规格为一组,每组点二依次加。, J8 |0 j+ E/ f7 c, l
以上算法为铝线,铜线数值好计算。! `- y; g' u7 _1 v2 |4 N* d* s
铝线数值打六折,两种导线同粗细。: w/ W/ `1 L! f* j: @
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U=12IL/S
/ n) `, |2 Z9 V; w. K; u& W对于单相的低压220V供电线路:U
=26IL/S1 _7 M; i+ n; L8 o2 W. x' M
铜的电阻率近似为铝的60

5 i8 e. H' Q7 ~% c电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
" R( ~6 o/ n3 n! h! y+ i" s0 X零线截面看相线,七零三五为界限;4 d% n+ j- M# P
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
2 P2 Z+ h& e3 q! y, k解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线2 |" }$ ]2 ?* k. l; P- l+ d: B
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。3 j' d; m9 I4 U8 K
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值
+ Y; n4 A3 X2 _7 _( d+ y4 Q& G" K; J低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。. _" ]( ^# r$ r, m( K9 y
二十五方为一百,一档增加五十安。, N$ B( _# h. a5 A4 J. s9 d$ v" q
若用最小十六方,八十左右较核算。$ p" x( O* c5 u
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算% K- [, y. d4 M* h
低压排挤用铝线,导线截面怎么选?) F, ?9 N5 W3 o$ y& L1 s
输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
9 N$ ]4 i  a4 f# k7 j2 _1 {7 G三相负荷系数四,单相乘八再乘三。6 h) T# M7 H9 _6 [5 G3 w0 c
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
  d: B4 u/ e+ d- F若用铜线来输电,铝线数值六折算。1 g  x: j; ?# I' X/ g- o  l0 f, a: j
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做负荷距。对于三相四线* W4 U; G& S+ w* w  ?5 q
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
' H: v/ K& o* P$ }% s电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量( p2 b6 `  s/ ]- i8 P
地埋导线保安全,载流数值要有限。( W0 f! {/ k$ S5 D# ?- S% t
截面四至九十五,截面倍数粗略算。4 h/ h) ~9 G1 I: ~
四个平方按八倍,每增一级一倍减。% L: j8 g  q( {) s; C; x5 u
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
1 G& _( _0 d/ O0 e3 i2 m) ]最大截面九十五,数值最小两倍半。
" j' V( }8 u, A. ?' H' z2 \  U土壤温度二十五,不是二五要折算。
8 Z) X% Z8 j) S摄氏五度增两成,四十五度七折算。9 ]1 F# ?; h" Z8 x
电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序7 w; E% {6 ^- n3 e7 _, V
配电屏内排母线,ABCN咋判定?,1 N' A5 u5 e7 f  I  q
面对门前定方向,上下左右后和前。
% Z" ^& |: q/ r$ S5 hABCN依次排,先AN不可乱。
! r$ a( ?: r0 H2 b5 X' [" y! o; y! R水平排列左、中、右,N线放在最右边。6 \( u. W- a5 [4 U+ X2 Y
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。4 l4 O" Y# O7 l+ r5 Q
前后排列远、中、近,N线放在最近前。4 K/ @8 O) }( I+ ~
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定! I! c0 B/ A! _9 O+ h
单相插座有多种,常分两孔和三孔。+ n6 N& i( G. \; a% m+ T. W5 o
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
. @4 J4 R6 Z5 X- P8 B: H7 h接线孔旁标字母,L为火N为零。1 L9 A% K. x" |3 Q- o/ U8 I
三孔之中还有E,表示接地在正中。5 a0 j3 f6 x0 B4 j- b5 Z8 J6 ]
面对插座定方向,各孔接线有规定。& ~7 {2 U+ x/ }7 i6 z  s
左接零线右接火,保护地线接正中。) X# g2 Q* U# X: c
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择
- k4 T& z! @+ Q/ H8 H! M选择漏电保护器,供电方式为第一。( X$ o" \) K# q& y4 t
单相电源二百二,二线二级或单级。
5 }5 E  n" e2 R0 A% E* T5 [' ]三相三线三百八,选用**保护器。
6 Q. v0 P- O9 s' D. \, m  f, S三相四线三百八,四线**或四级。8 A! G* X$ Q" J6 u
表示开关触点7 Y! Y' T1 c( ^! s' j3 n6 E
线表示进、出线- q8 x; [6 q$ W& O0 e
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法1 [1 E! h1 ]) M# A, n' B9 |
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
, Z. J5 T2 F0 j7 K: E$ U透明灯泡看得着,否则可用电笔验。- ~" m' g* y# Q( B- l2 J' i
合上开关点两端,都不发亮火线断。
3 A; b6 R; e& x6 k2 l一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
. I+ q; D  K3 ]3 H+ c电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法  }; U) y" R* y; k3 t
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。" ?$ j# U" H) t" O& ~" @. _( ]
检查使用兆欧表,L一端接导线,/ ~! o1 y$ k0 u
导线另端放水中,仪表E端照此办,
8 U& d4 I" ~, w4 C慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。" n7 b* f8 d  Z1 {/ r
查找断点在何处,使用仪器DG3
' m, D9 r  U* A" C# h5 F/ M9 Z% O单相交流接一头,仪器贴附地埋线,* ]& a4 i( g& p; q. v  X
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,; w7 h- u  a% e1 ]7 Y
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。6 d6 A+ m2 k9 f# @0 m5 c$ \/ n( J
电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法+ `% u7 }6 b" K2 E& }! v
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。6 N' a% W9 G4 {( v! h
电路故障可检查,通电丈量火和地。
, |1 m5 b: C" V' b; F6 R: C5 ?1 H亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
3 W. Z4 W" w- P9 r  P, w若是两端都不亮,电源火线已脱离。
9 f3 j+ K) }$ R) @) d, ~$ W0 k% W若是两端都发亮,零线断裂或脱离。( E' e4 p1 b) U
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-8-24 05:51 , Processed in 0.184383 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表