一 MDV智能多联中心空调故障指示( ]& |; k) T% S* l1 ~0 s0 [1 y: l
1、MDV-250(260)W/dPS r! K! E1 J+ R5 ?+ L7 v
室内机显示板故障指示
+ z5 B4 L, K( q: p. f G内容 LED闪亮
. u8 n3 k" N6 l室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
; E+ h' G, u6 m" S室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁( `" X- t8 y6 X, F2 V: {
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁7 a6 i7 v% f# A. e
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁, U3 b. a( r. A
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
# y3 z3 k% |, ~; b: ]9 ` 室外主板LED故障指示
* A& C! I1 s+ ^( T5 Q" F内容 LED1 LED2 LED3
% b" r0 i N! c, [冷凝器高温保护 闪 闪 闪
+ x0 M1 J' Q) X' {相序反、缺相 闪 灭 灭
+ b6 ^8 Q' W. B6 n8 Y ?& S高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
$ x3 i. W! m! T- x8 t过电流 灭 灭 闪
\: o! T) q3 Z. r! w X0 R冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
1 c' K: d* ~9 o0 `; ]室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
9 B4 d, G4 b( B6 F7 k: J8 C. T8 m' ^* x2 N0 X6 B! h! }
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
! A6 d) ]& T8 O9 q 室内机显示板故障指示
8 v# _" a, a5 x* [( T内容 LED闪亮
! C2 k! E$ S1 r) k4 t6 r室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
4 g9 ?, ~& ]( r( x2 `室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
& n$ @1 k' u4 F蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
" O0 U( _& C* U Z冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁: L) X+ C% V, b! \8 `: Q
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
+ O! j& f" ?" G- j6 t
# B; P+ a' Y& c# r 室外主板LED故障指示
0 U7 {5 V6 W( ?+ C内容 LED1 LED2 LED3
, T# f+ S$ _+ k* [# a相序反、缺相 闪 闪 闪$ \, A* Y6 v l$ Y. \9 N
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
: i" t/ b! E1 a* M `. J第一套冷凝器温度传感器故障& {# h5 }" K: z$ B& x
第一套系统高压或高温保护9 u( L5 H+ q5 w
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭' B7 B! W3 u0 p9 M8 e3 ], l
冷凝器高温保护 灭 闪 闪
+ b- [* Q: A' \# q; r* x7 D$ y" V7 X" F3 O1 l7 O
+ r. \/ a( U$ t! I7 w
$ ?: m. p' F9 a8 X$ r二、所有D和JD内机的故障代码
# v0 l' F+ y+ g/ q9 T8 K内容 LED闪亮
- ~: n8 |2 K6 x) e: z* M4 i待机 运行灯慢闪8 j: R+ |9 _5 _" Y* Z9 L
运行 运行灯常亮0 [8 O/ t3 C( f/ F
防冷风 预热/化霜灯常亮
) v! ^- h# Q9 ^) ~. }6 E$ d1 F$ C; \定时功能开启 定时灯常亮
5 V6 Z" K3 _% G室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪5 T B5 O5 K; F5 c/ i
室内外机通讯故障 定时灯快闪" U. p0 ]$ ^# l+ t3 d6 a* v- L$ E
模式冲突 预热/化霜灯快闪
. N# R G7 H1 \$ V$ A水位报警 报警灯快闪& M3 x( R8 x8 \* B8 s8 F
室外机故障 报警灯慢闪! s: G8 U7 G3 C! }9 ~ r' o; t" X
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
9 H( B. P. x( ]9 ^1、MDV-D280(220)W/S-810& B- Q$ r3 ]4 x9 |
室外主板DSP1(数码管)故障指示
' |: J; t) _# X6 V& W8 j# W7 F故障或保护定义 显示内容1 |$ G! |3 [4 P
待机 ——! X: Y% V6 V s& _
运行 室内性能力需求2 U/ G( m( ]" D
化霜 dF
! N: T$ Q# Y! Y# y高压保护 P16 ?- y7 i) T6 x1 E1 k" e
低压保护 P2
1 q% M. y" {; }: K4 a1 v6 {压缩机电流保护 P3( l3 c9 G1 k* R0 G/ t/ P
压缩机排气温度保护 P4
" g" ^6 E: Z3 n$ `. U3 b% L0 X室外冷凝器高温保护 P5
+ Y0 P* T* G0 q5 _9 U" r7 u相序错误 E1
3 j6 `- O$ o# _5 k室内外机通讯故障 E2 x- P4 t1 ?' g7 f' s- T6 C
室外管温温度传感器故障 E3
) X0 U8 G. w7 f' a i室外环境温度传感器故障 E4
3 h' ^- g. v9 y排气温度传感器故障 E5 v6 D8 L' u1 R/ @" E
水位报警故障 E6
( _; `2 A& i. B; h6 Y8 r
( H8 Q5 C+ f4 K" K% h% s2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
+ F9 w1 S! G( c, r9 e/ v5 o 室外主板DSP1(数码管)故障指示
8 M. {5 J N; s: [+ s/ Y故障或保护定义 显示内容
6 n- V" O8 s5 ~待机 室内机台数
9 v, B: X$ C9 g; x1 B9 k0 `9 \正常运行 室内性能力需求+ C- j1 y2 i2 n
化霜 dF7 z+ g# X0 B5 }* J; h
高压保护 P1
7 W. w }1 i9 \. k) Q4 d低压保护 P2
' p, j# x2 v; L. y$ G5 b) h6 |压缩机电流保护 P3+ b7 ~2 S3 W( o0 O2 }; ?, Y5 T
压缩机排气温度保护 P41 ^: T6 u4 M+ ~. |3 i
室外冷凝器高温保护 P5
: w! p+ Z) B7 t Q5 \! d室外机之间通讯故障 E0* V) `+ [9 v4 d$ t1 ?3 S
相序错误 E1( ?7 X1 k$ b, d. a
室内外机通讯故障 E2% _7 \6 z* P! h( N) f- D' \- O
室外管温温度传感器故障 E3
, X3 h7 {6 ?: u! [6 e室外环境温度传感器故障 E4" T7 t$ n# E4 J( W9 `
排气温度传感器故障 E5
5 o1 ^! G# s& N0 G1 O- q3 S# f N( r* D水位报警故障 E6% g' T7 S& O! z! o; @, t
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |