一 MDV智能多联中心空调故障指示
" ?8 w! L6 c' A+ R1、MDV-250(260)W/dPS
# q& o2 E+ `5 H 室内机显示板故障指示
( K: @9 ]+ F; n; F3 {( C% x4 L9 Q内容 LED闪亮! O3 e0 b4 E& M. o" B
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
1 `8 D5 t+ |, \, A! x室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁2 w+ j+ W' I& F! V5 Z5 K
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁/ {! t$ f: f& ^* S3 o
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
4 V2 ^7 x- ~9 v; t5 U5 |' @3 p* j温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
8 h& A" ]' ~1 ~, `3 l 室外主板LED故障指示% ?8 N8 ~7 D6 ~. ~8 ~4 _
内容 LED1 LED2 LED3+ Z7 N6 r3 C$ ~2 v$ Z
冷凝器高温保护 闪 闪 闪3 w5 e0 t% ?! g9 m6 w% r/ @2 v
相序反、缺相 闪 灭 灭
1 F3 ~0 W: u( P- i" m高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭/ j8 \0 V) |; h0 ~3 M# A
过电流 灭 灭 闪3 G& k$ Z0 U$ ]7 z8 e5 H
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
: t! G+ ]$ b8 V3 _室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭4 N/ `2 T4 s& G0 G
% o. Y$ e* \1 @; M; R4 D& J/ ^ D7 s+ r
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
- |) W4 {$ \9 P0 h 室内机显示板故障指示' L7 {' U; I3 f+ I# s, f* N. Z
内容 LED闪亮' Y: P5 h1 z4 n2 ]# }; x0 e
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁) |7 E0 _& h }/ g. c' G& |; r: g
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
6 a& T2 \- H) V8 C" W4 K8 o- u蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
t& e2 G/ j% X+ _* d$ T9 D. L冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁6 M9 a' |. }, v7 R
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁: _: c6 T/ S: E+ ?. K+ Z6 Q
; D% M8 ^* j9 j7 m
室外主板LED故障指示
g. J1 H9 G( I; ]! |3 @$ {6 v3 T内容 LED1 LED2 LED3
% Z' v# l8 F% w0 d$ t4 T g r相序反、缺相 闪 闪 闪: ~/ I! V8 E8 H, M( W/ S
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
0 ^; M2 v7 W2 K2 w5 S" l+ s第一套冷凝器温度传感器故障5 q+ d2 ~8 c* r/ @( Z; Z; u2 V
第一套系统高压或高温保护+ j. H: r$ t$ }% z, _. s+ B
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭* G. h9 N, o$ q" O- n9 w4 u9 X
冷凝器高温保护 灭 闪 闪
# {( }8 L! L! P! j) Z5 I
) N! E m8 X) g& Z0 O3 k' ^# K+ _8 H& D
( b% ^5 R- ]5 X) a
二、所有D和JD内机的故障代码6 s7 i+ J& P% X
内容 LED闪亮( r, Y* c1 E0 Y1 A
待机 运行灯慢闪# l. Q* Q4 `! U q, W; t
运行 运行灯常亮
& Z% r- W0 F! q- O$ }防冷风 预热/化霜灯常亮6 \, R: G; b4 R; r% @% J; _
定时功能开启 定时灯常亮
3 j9 Y0 v- q7 a1 ?室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪' J( N6 Z3 q) Q% J: W, P
室内外机通讯故障 定时灯快闪
y3 }) |$ u2 Q/ M模式冲突 预热/化霜灯快闪# K! l* ~0 W" D7 f
水位报警 报警灯快闪* N2 j9 p' J: ^. Q9 i$ F0 `
室外机故障 报警灯慢闪) k' ?' t1 R' F% P% c+ |& V
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
0 v% j9 }. k1 r8 [8 B1、MDV-D280(220)W/S-810/ C+ F2 O( y$ b' X q# z. M2 t6 Z- Y
室外主板DSP1(数码管)故障指示
m. j& y6 }, y, ^ V* P$ Z- h+ O故障或保护定义 显示内容
/ k6 B8 ?+ ]& C1 y待机 ——2 `) e* f, q6 B& y
运行 室内性能力需求- l0 U1 o" q, ~- h2 v' Z9 b' C
化霜 dF
9 y% c6 j) _5 d9 w, s高压保护 P1
% v& d; T0 X9 f2 H: q1 [; K低压保护 P2
" S% s8 `6 D B8 O- E压缩机电流保护 P3
$ |# h0 w3 N0 f" l- K! l压缩机排气温度保护 P4+ p0 N5 q! X! r) k
室外冷凝器高温保护 P5
! z6 P" Q5 e7 v: V# W! R/ n( b2 J相序错误 E1
! [8 h; c& g6 a0 A) W( f6 T% Z室内外机通讯故障 E2* e; ]2 G: V$ L3 v) d
室外管温温度传感器故障 E3! h0 o* e. B) H: O9 Y \+ L
室外环境温度传感器故障 E4
/ C) i4 e( U J# d+ h排气温度传感器故障 E5% T. B3 J+ C) @$ \: |
水位报警故障 E6
) s6 z* ]1 m2 m! j# t6 c
2 I. l* `* M+ R; R2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
- x2 O: V( z* q4 T 室外主板DSP1(数码管)故障指示- z) Q1 I p" |" ~6 r. }" x
故障或保护定义 显示内容) W" H, H+ ^* U Q4 |+ g
待机 室内机台数 Z9 ?- G) \, |' _, Z
正常运行 室内性能力需求
9 T, e7 P8 y3 ]/ ?) f1 J4 J! G! o化霜 dF
5 S3 d3 x4 _2 {; S' V高压保护 P1
- d9 z/ J! u1 S- P. p低压保护 P2
- h' T+ w8 X0 j压缩机电流保护 P3% x; x: T% i0 G T+ v' D
压缩机排气温度保护 P4; ^% p$ E' y4 b4 R( e+ ~2 m! }
室外冷凝器高温保护 P52 R8 r) L6 {+ u
室外机之间通讯故障 E0
+ X" E) `; J2 F% S8 w% p+ K% V相序错误 E1
/ `! r7 Z0 R# z; M0 e( n室内外机通讯故障 E21 T" n' o4 S* s9 z2 H% x8 ?
室外管温温度传感器故障 E3, p' b) r) O. t+ j- @ w$ T
室外环境温度传感器故障 E4
+ _6 h9 }3 K; V* C* B( I a: _. Q" A排气温度传感器故障 E5
& P. U- w! ]! G4 B水位报警故障 E6, S" x* A" y. Q8 q6 M
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |