一  MDV智能多联中心空调故障指示( m- W. \1 y7 I6 }; h$ @) X( W( b 
1、MDV-250(260)W/dPS 
( v& B5 n5 ^  }        室内机显示板故障指示 
1 C& y7 S' W" L. H: S! F内容        LED闪亮 
& E! y! l, s2 r2 P( X( W* O室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁' x# o7 [0 ?5 I3 ~ 
室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁 
3 w  \) h1 |1 U, G% v9 ^蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁 
: N  a  H4 O* G& I- F6 B) u冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁* o. ~& H* ~$ P5 e 
温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁4 h2 A6 R# |- b2 t& N( H9 @ 
        室外主板LED故障指示 
2 i, O2 ~# ~$ E6 I5 s. `3 X! W内容        LED1        LED2        LED3 
3 R* ]* y4 a+ Y: w冷凝器高温保护        闪        闪        闪) G2 ]7 j; o! {5 r: m- E8 z( x- N 
相序反、缺相        闪        灭        灭3 M1 j  j2 |$ T+ Y, h 
高、低压压力保护或排气温度保护        闪        闪        灭2 s% c4 s, U5 H; P1 I 
过电流        灭        灭        闪3 N% k: {# M+ a. ~) h5 J 
冷凝器温度传感器开路、短路故障        灭        闪        闪( ~: @8 ?3 R6 s; |" g 
室外环境温度开路、短路故障        灭        闪        灭  J7 k: R4 V9 Q( u  R7 f3 N* e 
* x4 y8 j8 K  D4 g. K8 Z 
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS/ K7 m  G; b3 J. @ 
        室内机显示板故障指示 
) k, h4 y, `/ \3 x内容        LED闪亮 
5 K) \: P$ J4 c3 L# p0 j室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁 
' b% r% b9 s& p' ~0 \. G室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁- G* P; \% c' w 
蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁. m6 F( {4 ]/ l1 {  E( F8 a 
冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁 
. M& K9 S1 D9 o) q6 \- y5 i% D温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁1 y3 }+ M% e& J 
+ Q2 R! D/ k5 P* F: { 
        室外主板LED故障指示$ \1 W1 `$ c) V1 G6 R/ C 
内容        LED1        LED2        LED3 
& K& k! a  Q! V/ B9 n& `0 p* _相序反、缺相        闪        闪        闪 
  @/ ~2 [( p/ X/ H( r第二套冷凝器温度传感器故障        灭        闪        灭2 h4 @' I# m# P# Z" p& n3 } 
第一套冷凝器温度传感器故障9 N% J! k+ P, [6 A& t 
第一套系统高压或高温保护% V7 P$ A2 W0 o6 M 
系统保护(仅3HP机)        闪        灭        灭 
" K; K7 B7 [: |: \9 l% e冷凝器高温保护        灭        闪        闪 
: O: p; f7 v" F; @* q# j0 t4 T$ b* c8 Z0 y% |. _, f 
 
. \4 I  X2 p( I* B9 ~7 R+ V% r; D2 p$ d1 P 
二、所有D和JD内机的故障代码# i% k" _& s2 } 
内容        LED闪亮% Z( M. q  c% o  U  Z. P 
待机        运行灯慢闪 
4 @1 I0 v' U/ N! D' [. U运行        运行灯常亮 
3 o# e4 j& @( d8 Q$ F! o+ D& y/ Y防冷风        预热/化霜灯常亮 
- `) _" r! t* s: W0 U* w7 K# n定时功能开启        定时灯常亮 
' F' L( L9 [& Z室内机任一温度传感器故障        运行灯快闪/ ?* }; H8 v4 c6 P 
室内外机通讯故障        定时灯快闪$ t7 m* J0 ]* ^& g$ y  A 
模式冲突        预热/化霜灯快闪 
) n% |. {! M2 Z8 D2 y  r水位报警        报警灯快闪 
% w! k8 M3 K6 H& k, W/ n室外机故障        报警灯慢闪 
. @$ X5 W7 R9 u7 z5 j' x三、MDV数码涡旋中心空调故障指示 
3 l3 J6 O+ L' F, I, F$ U1、MDV-D280(220)W/S-8100 L4 @1 a  x% m. H' n3 g 
        室外主板DSP1(数码管)故障指示0 d: b1 I1 \' K0 ?( }) y, Q( O. S 
故障或保护定义        显示内容0 Q7 ^' y& }7 S! \) g5 X; t 
待机        ——! {; [  |3 [: _; `9 U- l5 m) d& X 
运行        室内性能力需求! w" L' l1 J: K* U6 F 
化霜        dF0 u/ I+ a( I" h# ]6 l 
高压保护        P1# R  R2 }- U; d! a 
低压保护        P2# g" c* \; E' n0 X! P" f; j 
压缩机电流保护        P3# @4 H8 f* H4 A- e* E 
压缩机排气温度保护        P4  h, h% S/ S$ j0 N: t- f! E! ~' B/ R 
室外冷凝器高温保护        P5 
" l$ {) C# k# I9 F相序错误        E10 @, K) v  R2 J: r 
室内外机通讯故障        E21 s+ Y& f# T3 h 
室外管温温度传感器故障        E3# X$ Z: T5 `; a; j6 V. i 
室外环境温度传感器故障        E4# i' J! v  A, m) y 
排气温度传感器故障        E5' }5 p2 ~7 O6 J* y9 a( Y. U 
水位报警故障        E6 
6 e0 a, U! O8 B% } 
8 `( V- w) Q% R2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-8209 n. F8 {  D* b; u5 j 
        室外主板DSP1(数码管)故障指示8 n4 c5 n8 O' t( V% e6 |& u! o 
故障或保护定义        显示内容: Q5 S8 s% d& m5 `4 h$ y* x1 K8 M2 v0 W& N 
待机        室内机台数' p) d. s7 W4 Q. A7 [  p 
正常运行        室内性能力需求 
3 u' u0 ]3 L$ j化霜        dF 
% v- J$ G) ^5 ?8 w* q" a) L6 n5 M高压保护        P1& d/ H4 g9 G3 c 
低压保护        P2 
+ F4 F) ^  @* n& A压缩机电流保护        P3+ v' A8 r" T( v* N* ^. } 
压缩机排气温度保护        P4 
- Q% s5 F; M( D& B1 z室外冷凝器高温保护        P5 
& \! L, N1 [5 ~% L1 B室外机之间通讯故障        E0( O6 ]( t4 W7 X# C' y+ X; u% X8 U 
相序错误        E1: R' i% Z2 @! L) d 
室内外机通讯故障        E2 
: V; |# Q" _& a0 N: A$ `$ I室外管温温度传感器故障        E3 
- K- N; k+ G' S室外环境温度传感器故障        E45 p9 l+ ]3 y: ~" [3 l 
排气温度传感器故障        E55 h' z) @" E5 y; u0 I2 U 
水位报警故障        E6 
: G; L3 G! U9 {3 Z! L% T+ P& b主机冷凝器入口温度传感器故障        E7 |