一 MDV智能多联中心空调故障指示2 u* T K1 b# ]3 W4 e% D* Q
1、MDV-250(260)W/dPS
. C8 U' w6 `6 W! D2 N3 z1 V 室内机显示板故障指示
5 ]+ o8 J8 h2 n& R内容 LED闪亮
, I6 r7 V% U4 @' ]& T. S室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
9 k( I7 i( f6 w4 n% |/ Q5 S0 [- W室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁; G1 S& m8 j) |/ @: W! b
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
) D) R. M5 y8 i# M+ h# M$ u冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
8 E. y, ?- E# H* D4 L8 d3 T& x温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁0 c8 W1 x* K# v6 H" m1 Y. @
室外主板LED故障指示; |9 V$ ?4 m- ?9 P; [
内容 LED1 LED2 LED3. ?( y4 H6 ~ ?; c
冷凝器高温保护 闪 闪 闪
' I- u6 Y- C x7 X相序反、缺相 闪 灭 灭
4 z) R/ k6 I" k- ~) E高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
% D1 T0 ] M3 [2 ~: {过电流 灭 灭 闪& b& C2 l# k: y7 z( Z% g! A. w
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
" I& K& b5 l b- h室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭+ J1 k5 G. \" F9 k
: i2 l& x. D, B- S! j) t2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
( Z g- h6 v* [( d 室内机显示板故障指示
+ V s2 U: x& |, F( `内容 LED闪亮7 J& a: L! Z6 y( Z
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
V8 ^, @5 |9 y室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
8 c O. N! c3 m5 O5 \3 L蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
5 I: g0 W; h: g冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁( C; ?) Z' e. U, {
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
2 f* o0 c; Y8 M2 }5 `$ H
+ E# [4 ^4 z4 f 室外主板LED故障指示
: e4 `2 l" ]4 s8 [内容 LED1 LED2 LED3
' s# O1 T* N1 ] B8 M" }' S相序反、缺相 闪 闪 闪' {) \: Q# Z3 ~
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭3 T0 T# n! t6 z5 }* ]+ A H6 |
第一套冷凝器温度传感器故障
8 r. T* ]/ |( y5 v6 [第一套系统高压或高温保护. }* W; x& M" n- o3 _" w! B
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
: R& r5 C, j2 d% g6 R6 K冷凝器高温保护 灭 闪 闪
/ O1 Q3 S, N5 _! F
. G% f+ j7 K- [2 K$ G
1 _5 Q5 w( r: s* K6 e$ _5 g. Z1 G4 y
二、所有D和JD内机的故障代码1 [# K2 k* j' Z! V; b/ {, y# l
内容 LED闪亮
& S+ x0 r$ r1 r8 S4 {; b; ~待机 运行灯慢闪- X$ @2 X" X' D
运行 运行灯常亮6 l4 n- w, Y7 Y( o
防冷风 预热/化霜灯常亮! `" W: n- K' U! j1 w
定时功能开启 定时灯常亮7 {8 i6 t+ b/ r. W* p
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪' F3 ]) N t! M3 ~4 X; L2 j
室内外机通讯故障 定时灯快闪
, S$ @- X8 p5 J' R模式冲突 预热/化霜灯快闪3 z) l* X: ?' U
水位报警 报警灯快闪' m8 P" L& D! B6 o: _, J
室外机故障 报警灯慢闪$ ?, \, N5 `! c0 A
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
+ S: b1 n# g& |8 i& q1、MDV-D280(220)W/S-810
. N( m; e5 ?8 j 室外主板DSP1(数码管)故障指示7 [) f6 H$ Y6 J0 ^% [$ z' U
故障或保护定义 显示内容6 b7 v1 x# a4 F
待机 ——3 W l5 F# }- S) i0 c' j
运行 室内性能力需求
6 H3 r1 l9 ?* M+ a化霜 dF8 E* o: S/ Z" O0 R' F* |
高压保护 P1. y* C6 ]5 b) U- T% O2 j; q
低压保护 P2 d8 M& ~" v( u' O; ?' h
压缩机电流保护 P36 H; Y; Y; R( ^$ r S* \
压缩机排气温度保护 P46 R" f& Q# Y5 |
室外冷凝器高温保护 P5
$ f5 E" u1 g9 B* d- B相序错误 E1
. I6 {4 V# [& o, n$ t室内外机通讯故障 E2
7 n1 J- E+ p( w h3 a* e室外管温温度传感器故障 E3
U+ M& M8 p: I( m/ m, `室外环境温度传感器故障 E44 h1 B' H/ Y( y6 E1 y' E
排气温度传感器故障 E5( a S! i! f/ r- N: }. k
水位报警故障 E6$ s. V* j6 ~" N; c8 q* [
( L; A. [9 W& t0 e( v2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820; n& C8 U3 D9 V1 `# f
室外主板DSP1(数码管)故障指示
$ h1 |; ~& @* w$ g( v故障或保护定义 显示内容3 Z; f9 V% u; k6 A- p1 m
待机 室内机台数% G1 E: e: T1 E) W$ t
正常运行 室内性能力需求* @0 @" y3 \( V% e
化霜 dF
9 f! A# v; b+ E4 l0 E5 O; b2 P高压保护 P12 O% Y H) K2 l7 M4 g9 p
低压保护 P23 Y, r: E6 j- Y6 x7 v) t6 l
压缩机电流保护 P3
; n7 m- u5 i* R# _5 z7 K4 U压缩机排气温度保护 P4% _: d' G- V1 Z# b
室外冷凝器高温保护 P53 h$ b' S1 I6 N3 J" K; P
室外机之间通讯故障 E00 o% u- B8 u: `# w
相序错误 E1
& F: Z9 k( ]+ `室内外机通讯故障 E2
. _1 u6 p3 T& g4 _; \室外管温温度传感器故障 E3
+ w1 m: G5 [# g/ i h$ e室外环境温度传感器故障 E48 r/ Y$ f1 P$ w/ B
排气温度传感器故障 E5& |% M) j+ c* b$ Z4 P9 N
水位报警故障 E6
: p: S; A* p: }. s主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |