春兰空调故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-4-1 00:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码; b5 z2 `; J7 Y5 C5 y/ |) }
显示内容        故障原因                        2 d- W9 t/ S! R* N
E1        室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)                        ; {' q+ _0 L' p: ]7 [
E2        压缩机过电流                        , V& T( B0 _/ X; I: x$ ^; Q( s
E3        电源电压异常                        % ^: E/ u' x5 [  F' L
E4        制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常                        
, |' j; u8 p# xE5        室外环温过低保护                        0 p+ O& e1 Q% g6 @
E6        过冷保护(制冷状态)RT2异常                        
! d9 f7 h2 \! u6 Q0 yE7        RTI、RT2、RT3温度传感器开路                        * c2 T1 {1 T1 M; q$ O+ w2 Q8 w
E8        RTI、RT2、RT3温度传感器短路                        
8 T8 K0 K1 H& E5 a春兰FR-180、260/S风管机故障代码
; ~, x; A' D9 l) e$ |显示代码        故障原因                          . d" \0 y$ U* p9 F3 d
E0         系统高压保护                         7 O6 h4 N/ A& L
E1         二次防冻结保护                        
3 E* f  V2 y9 X7 n" ~" h' AE2         室内温度传感器开路或短路                        
) `$ Y  k8 |: p& u) T1 d, aE3        室内管温度传感器开路或短路                        
( H5 i5 k$ J2 I2 }7 Y5 Z6 p1 J9 `" r0 eE4         室外管温度传感器开路或短路                         9 F& m$ r# b7 k2 \1 v8 Z
E5         通迅故障                         0 A! f3 M( N$ w7 S$ |! {& X: H* p
E6         电源相序保护                        
; C% @+ I: ?& a( }1 K2 N! V; y& NE7         过电流保护                           j) P- h0 ~2 r* Z
E8         卸荷保护                         5 s# ^, w6 l. D. A( l
E9         低电压保护                         / L8 X( G5 b: v0 N2 K" w: ]
春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
/ w9 a( u/ B/ s. D9 o显示内容         故障原因                        
. o% q0 x8 _1 l% P' b7 m% ]电源,过欠压灯亮         表示三相电源正常                         9 W* z8 d3 K) b- N& G
电源,过欠压灯闪         电源电压过低或过高(187-245V)异常                        
' Q$ \$ B, l$ K9 Q: W除霜,缺相灯亮         表示空调正常除霜运行                        
6 K  R% `/ `' Y2 P( o8 C0 R4 j' m# _除霜,缺相灯闪         三相电源缺相(检查信号线H与LP)                         ' v/ D) G7 g" x+ c! w- W
延时,过载灯亮         表示空调正在三分钟延时                         3 P% f' v5 O! f  ]3 E6 [
延时,过载灯闪         热保护K与压控器断开(检查信号线B)                        
+ I/ H% u5 w& g# H室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)
4 J' @+ S* E( ]3 D& S春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码& _/ X. j5 t* M7 L4 R( B
电源红灯         除霜黄灯         运行绿灯         故障原因         # C3 M2 q  b% v' V3 `0 A. `( L
亮         亮         闪         室内外环温温度传感器异常         
* j# k) O8 E; m( r亮         灭         闪         室内外管温温度传感器异常         & y8 H1 O; L) \+ w7 t8 i6 S& @
闪         闪         闪        水泵开关异常         
8 d& I1 s6 ?0 t. k& B! u7 ^1 f) _( v亮         闪         亮         通迅异常         
5 i; ]3 S1 h3 t  A3 g亮         闪         灭         过热保护         
+ `2 a* }1 y" e6 A. }! j闪         亮         亮         过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)        
8 I) b7 q9 {( `, r+ k1 C闪        亮         闪         压缩机过流保护         
" R7 D5 M9 s! ?/ ?$ E4 r! i闪        亮         灭         压力过高或外管温温度传感器坏         
8 v8 T; X. K2 \$ X" I# `闪        灭         亮         室外环温过低或外环温度传感器异常         
6 l+ ~% I5 J* e4 W春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码
& _3 w: Q! c6 r. b  rLED1        LED2        LED3        LED4        故障原因  X/ m5 m- k$ U
灭        灭        灭        亮        室内温度传感器异常+ W: H, S$ h; j7 X
灭        灭        亮        灭        室内外通讯故障
, j+ y2 j/ ^% K8 e& F3 e- q灭        灭        亮        亮        室内风机过热保护+ M& b: J- r! c0 k: m
灭        亮        灭        灭        室外温度传感器异常
3 N3 p" I5 y  {8 `/ I9 p4 \灭        亮        灭        亮        外盘管温度过高保护
+ [4 u- a  r4 s: r# B& M0 I灭        亮        亮        灭        压缩机排气温度过高保护
/ a; E% _7 A  N$ q7 p- c灭        亮        亮        亮        室外控制板与变频通讯故障! J/ |7 T; P: `. n
亮        灭        灭        灭        电源过欠压保护
" }. N; Y% Y2 k0 I2 ]/ Z亮        灭        灭        亮        过电流保护,过热保护
9 R( z# d3 E: U. N& Y: V& X亮        灭        亮        亮        总电流过载保护
) V$ Y' ?+ [9 w, K: ^) d' d. C' Z; g5 i亮        灭        亮        灭        过压或过载保护% Z1 F7 a6 m* \
春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码
3 [5 ~* K. S" P, b, O; [; d% D显示内容        故障现象                        3 S& |. a/ p7 {7 b. U+ N
E0        室内外通讯失败或信号线断                        " b, [1 T. M3 [
E1        室外温度传感器异常                        
- w6 c3 [8 ~0 Q  z& FE2        压缩机过载保护                        
+ ^, Q. k8 ?: ?* T6 r7 w; Z$ UE3        过电流保护                        
1 t( u' s; m8 pE4        IPM变频功率模块保护                        
5 u2 p' P6 E+ a% I4 k0 `4 `E5        室外管温过高保护                        / u: f' V- g: B' I# A$ P9 W
E6        压缩机排气温度保护                          m, R8 ~1 |# ?2 |7 B2 J
E7        电源电压过高保护(50型无)                        
* l1 Z8 s9 z+ [; TE8        室外温度传感器异常(50型无)                        
8 i9 B2 I5 d* D" ]+ p: H  jE9        室内管温传感器异常                        9 q& w5 p- Q* I9 a2 E% U+ |' v
春兰KFR14LW故障代码        春兰KFD-70LW、14LW故障代码
' q9 {: g' f5 L) r2 x$ h0 G0 y& o9 G显示代码        故障原因         显示内容        故障原因 6 S, t& K' d. {+ m
E1        室内外通讯失败或信号线断        上电无显示        电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
: T: a( r2 G9 ZE2        压缩机缺相或过电流保护        电源绿灯亮,内外机不工作        电源零线开路或电子温控异常
$ X( r) I' }- c3 OE3        电源电压过高或过低保护        过欠压红灯亮        电源电压过低或过欠压板故障1 z- J* O! r4 k+ i
E4        制冷系统压力过高保护        系统保护黄灯亮        热保护器KR,压控FV,BT5断开
. r& r# v& f' \* h# r3 ]& T8 {. UE5        室外温度过低保护        室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线8 e( a3 B# Q, o9 b/ l. i+ d4 Z, X
E6        室内蒸发器温度过低保护                        4 T* @: l. o2 r, @6 \- o! w& v3 p9 C5 g
春兰KFR-32GW/BP故障代码                春兰KFR-22、32GA分体故障代码: `. l, q1 L: ^8 h/ c. q3 I
显示内容        故障原因                显示内容        故障原因
# v. w' U0 Z1 \. P绿灯闪        室内环温异常                 红灯不亮        主电源、变压器或主控板故障7 E! R7 c4 E5 I) q- _- C
黄灯闪        室外机故障                绿灯闪烁        压力继电器断开或RT2管温异常! f- Z/ N; a- u, I% a0 Z' I: n
黄绿红同时闪        FT断开保护                黄灯闪烁        RT2温度传感器短路或开路  w& A" I; e+ [1 F
黄绿红交替闪        室内外通讯故障                绿灯与黄灯同时闪烁        FT1或FT2断开保护
" R/ ?! Y( H: E# X室外机黄灯指示        故障原因                春兰KFR-35GW/BP故障代码+ Q1 ]! u5 u  h  {/ m. }, _0 g
一短一长        与变频器通讯故障                E0        通讯故障
# u! m1 N6 ]4 t( v. f7 I0 s' H二短一长        室外变频器断路                E1        室外传感器开路
, U. O, p3 Q' K1 v; W, \* U1 F! d三短一长        变频器过载或模块保护                E2        压缩机过载
: e' e. w& e8 ], |1 f3 J) S四短一长        欠压保护                E3        过流保护: }  U7 R; }" {7 x  [* b
五短一长        总电流过大保护                E4        功率模块保护
8 G7 q/ s$ l. i. y六短一长        压缩机过热或过载保护器断开                E5        室外管温过高保护
! I$ z) Z* Q9 n' p' E  N春兰KFR-32GW/BP故障代码        E6        排气温度过高保护
+ d# x6 f1 I& m1 N) [显示内容        故障原因                E7        系统压力异常(预留)
* B" N" y% T9 {; \5 \* ~& F0001        室内温度传感器开路或短路                E8        Pg电机转速异常- Z. B3 {" }6 T+ W4 ~) P& V# ?
0010        室外通讯故障                E9        室内管温过高5 T- D+ r- G, j; M" ~: c
0011        室内风机过热保护                HY1系列挂机故障代码
" n, d4 w( I: X. T# r0100        室外温度传感器异常                E1        室内管温异常
: G& Q. T1 b4 ?! D1 g$ v% \0101        室外冷凝器温度过高保护                E2        内风机转速异常/ \( S9 Y% ~9 m, W& g/ p$ p
0110        压缩机排器温度过高保护                E3        压力过高(实为主控板异常)
& `/ ?( r4 A  N" K$ k0111        室外控制板与变频通讯故障                        7 k* b9 h. ~2 S5 t* s
1000        电源欠压保护                        
  U8 e  g6 R* D8 t春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码  m' M) j8 U. x) t6 `0 }- g. s
                                / w- G* M' k/ z7 }5 J
E1        通讯失败                        : r# _* l+ h0 |: ^( w: b
E2        压缩机大电流                         9 ~7 f$ {' u5 W" B$ [
E3        相序错误                        
: H! Q7 S4 d; PE4                                
- u& r! W" `/ P2 n5 h, Q" q& IE5        系统压力吸气过低                        
( X! [& q; w, M' M6 T春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码
. W) P5 {) C* y+ B# [E1        排气温度过高                        
% u9 E/ V! X# z9 F/ E0 ~& lE2        压缩机过电流                        
9 l0 C. e) _, {* Y4 `E3        相序错误                        + }/ D" `: p$ k/ l+ O5 u% ~! k
E4        系统压力过高                        ! I, u; G9 `3 s2 O5 U$ V1 G
E5        系统压力过低                        1 k  ^6 J* @6 |5 B* u# i# ]: R
E6        防冻结保护
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享1 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-9-18 11:13 , Processed in 0.140353 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表