设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1840|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

上海大金空调维修故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-4-1 00:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示代码  故障原因 $ ~  o9 B% w9 [# L
A1  室内机电路板组合不良 ; i# E5 k: J8 V+ G
A3  室内排水水位系统异常
8 ~% X9 h% v: a( p9 T4 ]6 aA7  风向调节电机异常   Q0 T% \5 @4 r
C4  室内管温传感器异常
- P( Z  B/ V5 o( h2 ^C9  室内环温传感器异常
' ]/ j1 K: o6 P1 fE0  室外保护元件动作 3 `% v2 D8 [" z  p% P' [! ?; E; \
E3  室外系统高压压力异常
( b0 f( r7 S$ x& lF3  室外排气温度异常 - d: v2 V0 q% ~+ [& L2 g' w
H3  室外高压继电器不良 & [) i$ e8 t2 W1 L/ [4 K
H9  室外环温传感器异常 - Q" v! `' F4 _" \4 _
J3  室外排气温度传感器异常 ' ?* [  `1 I' e3 u6 q
J6  室外管温传感器异常 , b/ e5 O3 B5 R) W% M  x
U2  电源电压过低保护
" ~7 b, |/ N: h9 D2 t) WU4 通讯故障(室内机与室外机通讯不良)
' v4 B, b& j4 x$ U" f) y1 g' w! pU5 通讯故障(室内机与遥控器通讯不良)
' Q; Z, u, S5 l: E+ G' H9 RUA  设定不良(系统设定错误)! m: @7 E; J* U- l! q& }
室内电路板上绿色发光二极管判定故障,正常为闪烁
2 g# q! I$ j3 o; ^HAP  HBP  故障原因 9 K: l- }( X. g1 t3 U" J  q
闪  闪  正常---室外机
( O* F% x5 e7 e+ _) E闪  亮  室内机电路板组合不良
" L  f& o9 Q- R& V/ Y! I0 D5 R7 l; T% K( U灭  室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良0 ^$ u- s8 G. Z% c9 |5 J7 k$ Q
假如B灭时,表示室内外通讯不良
9 b! z$ W: O' Y, w. r亮    室内机电路板组合不良
8 h1 {( z# G3 n" j# J5 {灭  电源异常或电路板不良 3 g6 E- d) l5 e2 l
室外机故障代码
- h$ O+ L8 |* ~6 |% j# x根据室外电路板上发光二极管判定,正常为闪烁
1 \6 S9 `, [8 m+ x2 \; P+ H% D. D/ gHAP  HIP红  H2P红  故障原因 ; z& D! P; v3 T6 |. _9 i
闪  灭  灭  正常-----至室内机 ) N" D6 X$ z' f4 g# K1 u' B
闪  亮  灭  保护元件动作 ) U' j6 k! ^/ f, u) X" P; w
  亮   亮  温度传感器系统异常
1 ?+ M2 }9 n  y# z亮      室外线路板不良   }: N) U5 O" K5 k% G8 S
亮      电源异常或室外电路板不良 " ?7 W- K1 ^( l, S! I" j  A- ~
红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次.
1 U! F/ l- g3 T1 h            大金家用变频空调系列
5 Z+ ~* i. D% g  m2 U内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。1 v) s$ z+ B# e2 b2 o1 `
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
: F2 N/ `. c  k7 N故障代码及内容:
# P& W! C0 l2 J$ z  ?3 a/ @00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,' y$ P" G# ^1 @; G
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
7 `7 b3 e. m( wC5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,# P* B! R2 n+ p" a2 Z1 A% B
E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
) W1 ?# w) a: h  T0 NJ4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,7 D) d, w5 N6 _9 ]4 @# ^! X
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异0 l6 c% J* v2 _! _* T8 W; d
               大金吸顶空调故障代码: J2 L8 n- Z( a) T; ]
A1 室内机印刷电路板不良# _+ v2 w6 ]2 ^* s7 m, N2 L
A3 排水水位系统展示常
# ^5 U+ R% H) u! mA7 摆动电机锁定! j  G- p+ W5 i
C4热交换器温度感应器系统异常3 E( u* z; n7 M
C9吸入空气温度感应器系统异常
! P9 v3 O4 i# a0 AE0保护装置动作。室外机
( {0 x2 ~; h, E0 GE3高压异常。室外机" w. w1 A# x  R0 L" ~; G; Q  U
E4低压异常。室外机     注3" J$ z5 m+ }3 C; E$ V6 v0 r
F3排水管温度异常。室外机
+ j3 F* J; q# U( e; kH3高压开关故障。室外机- z+ a& c% y* I3 A; m2 u; P
H9外气温度感应器系统异常。室外机( l. ]" z" U  Z; F- K. N
J3排出管温度感应器系统异常。室外机% N9 G0 M! |' A$ Y( i" F
J6热交换器温度感应器系统异常。室外机4 b# I" y2 ~" B0 G5 d3 C. N: U+ m
U1反相  注3
* B  ]' {$ ~7 R3 e4 N! \U2电源电压异常。3 m! O* {2 E( o* g
U4传送不良(室内-室外)/ ]" t" e1 t/ a+ A% S2 i/ t8 E" S  v
U5传送不良(室内-摇空器之间)
1 c% w% A: f& z" v5 H* b8 y& MUA现场设定不当。
* d- x: S  X! qUF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线8 q9 o2 ?' w: @: ^, L" M' z2 d4 e9 o
维修时的留意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。3 K  X$ j' N3 R. Z) m3 X) {
在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。
+ v/ z% E/ e6 p6 M4 Z- Y5 P注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。( f) h7 x4 S8 z4 k! P+ F
注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。
9 U5 o: ?1 i0 s, ?注3只在使用涡旋式压缩机时表示。     常管温异常
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-5-1 17:44 , Processed in 0.156552 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表