昨天晚上 十点多 正在逛超市 电话响了 有生意上门 来车接
- d% u1 r b$ S' B$ w- g. g恰好买的东西嫌贵 正愁没处结账 买单的人来了 & a) \0 X a g+ h/ A
; K) q" s. c0 a" U1 E$ {, a路上问的一个45KW的软启动柜 不能启动 故障灯亮 , I S& H8 K! R( U- E
到现场一看 还真差劲 一个单片机的软启动柜 那个乱啊
/ [- {+ X. L2 V但是 你乱 我不乱 是吧 搞定它 要不晚上花的钱 谁给啊
" P2 r) |+ n, j% T, e5 ^2 w v2 H+ s
按启动按钮 单片机板得故障灯就亮了 差劲就是差劲 什么资料也没有
/ l+ [; O7 E2 h, m% B这个柜子 不启动 单片机板 就没了 供电 没法检查 比较为难是吧
) `( ~1 Y- w7 f- s2 f0 K* t短接启动按钮 这个时候单片机板就上电了 + u( i! `. z0 S8 p# q
. l+ N' o) T$ W! y测15V 正常 测5v 正常
$ `. W5 e# _: w0 V' ]
5 g; V! u1 i) g. `1 J3 f2 K5 @关掉电源 检查 六路输出 没有损坏的东西啊 时间过去快一个小时了6 {0 Q. r1 d" Y4 D1 T2 s
9 ]; {8 b" a3 u! L" j
真愁人
' o$ T9 r# B( [, ^( \2 [. O4 ~7 o
9 `4 Y8 d' X9 i3 l9 @% o- U) b陷入僵局了啊 ; g* n: x- ^! {- V
# C& |/ Z2 k) U5 Y- e( s
怎么办呢 ? 抽袋烟 喝瓶红茶 考虑考虑吧
* i8 [9 W8 w% ~& W9 Y
* u6 b4 S8 x! i% i5 |9 r 瞌睡啊 呵呵 灵机一动 会不会是电流检测的问题呢?1 s5 ^$ Q8 k+ C
3 I8 I) m- T5 q3 e5 [/ v这个柜子电流检测很雷人的 用的是两只普通的电流互感器$ [* ~8 Y( m2 d; t Y- z
会不会是电流不平衡了 正要拆电机线 维修工的素质就是好吧 顺便拿表量了一下电机的三相阻值6 c0 E' B: j8 M5 M/ K0 s' Y
. R! E* X. }# J" Z& r5 q1 _/ [/ v, t# F钢钢 的 问题出现了 一个线就不通了啊 怎么回事 难道问题就这么简单吗?
8 l; ?8 s1 h; \9 O v) _0 X9 G
4 \" B$ a: u2 v2 o9 d35的线 那么粗 那么硬 还会断吗? 值得怀疑啊
, S- V+ r7 ^9 u- F! J+ h
% l9 e! J4 t/ U0 f% r拆电机接线盒吧 说干就干* f8 d8 _6 U( o' ^4 o
. {: V$ `5 b4 v9 c, Y还没拆呢 我就拉一下电机线 居然真的掉出一根 % g8 F7 p; T7 A% |4 E; j1 m* U
, r: _! q2 q; ?: r. B2 z% n剩下的就不说了吧
' p* {1 W4 j$ v+ u0 J, e3 x4 ?2 @! |8 B4 |
搞定试机 很正常啊 拔款 送我回来 & u' k& ~( i+ A% t7 ?
) B) Y. y$ h; K3 q6 |! p( m十二点多 再去 撮一顿
+ D5 v' ?) K$ R# |9 f. e8 u7 i回家已经是一点多了 ' y/ W* S6 y% X
. j' _' o; ?3 w& s7 }" Z4 l+ Z' m
这就是维修工 悲哀而又快乐的一个晚上 : ]- a7 i- K, U, u6 y
|