本帖最后由 湖南-总群政委 于 2011-6-3 00:13 编辑 2 y0 X0 y9 c" h$ r1 m2 W7 Y+ W( @
. W; n7 _# E! L* O
回复 长沙海信售后员 的帖子
: L5 H7 T) W+ n+ B0 |5 h6 v* q! `" p1 i, C3 o$ x
嗯 不错 10年也算是老口子了 我说话没有那么婉转就别介意啊!!!
) C6 u9 v3 F% i4 ~ 根据楼主的回复,$ b" D) Q0 V7 F, M0 T5 ?
1,个人以为毛细管一般提倡原机的,这样可保持孔径与长度,现在的毛细管很差劲,随便摆弄几下就断了,但是对于外表布管的取原有点不太现实,且你已经将原蒸发器管长度,直径更改。所以毛细管的长度和孔径就不能完全参照原机的。
8 |% ~1 S6 P5 W% }( o& W4 m1 v i 2,既然是布管,本人一贯不提倡6个细管铺设蒸发器,固然细管成本造价相对低且好铺设,但是性能发生很多变化,这样好厂家为什么不这样铺。 L, n4 {* N0 a: b# s
3,你在接触制冷产品时间不长打压冲洗建议氮气,冲洗管道时在压力.速度.性能.效果是与空气无法相比的,用过后你就会知道,当然我现在基本是不用。9 P3 c) h5 c& U0 y" G6 C5 M1 ?3 g
4,抽空时你一定要保证管道不漏气哦,漏气造成的抽空不尽就会出现你这种现象。) y, Q3 |$ m- p8 F* f7 W5 p4 ^
5,每每安装新的管道和焊接好接头时要通过高压力的气体冲洗的甚至烧红冲洗,尤其是过滤器焊接大头前后要冲洗两次的,以防止脏堵(半堵),过滤器安装前不用烧红除水这样往往会造成过多的氧化皮产生。
) Z. u6 ], ~) l6 |$ [6 u9 s 6,焊接管道前每个接点小管道应伸入大管道1厘米左右,太短了就轻易发生焊堵(半堵)。
9 b: v3 I' o6 j2 I 7,空气打压过后,抽空不好都轻易发生冰堵的。
) H; @) d+ D# ^0 F" \, B4 C& a0 i" u$ z 8,长沙有几家氧气,氮气,乙炔厂家 ,如曙光(770)厂,现在的LG;莲湖都生产这些气体,在开福区有个专门上门送气的 叫谭献雄的(现在交给侄儿搞)电话是138758053209 f6 w/ }, r6 n3 F9 Q1 M& j" O
一瓶气够你用的了…… |
|