室内机显示灯 故障原因 ' [* U: `' N+ N7 y7 L
电源 定时 运转 T+ j; b4 |' c8 w8 k
闪 灭 灭 室内环温传感器
: W4 ^ Z5 v" N* b7 q8 n# M. o闪 亮 亮 室内热交传感器
$ R1 T/ V( v4 w |3 N亮 亮 闪 室外除霜传感器 7 u- v! R% b0 M2 l, X: `6 T
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
: d3 O' V- e2 d; j0 g闪 灭 亮 室外传感器异常
* ]3 m% K3 `5 ]9 E. F# W' `闪 灭 亮 压机运转异常 8 m5 x8 s Y: b, {/ h% }& [
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 ) N2 L! g3 y O
室内机显示灯 故障原因 # q- g; o1 }4 s5 N9 F
电源 定时 运转 $ Q3 n) U! P3 \2 g3 Q
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 / Y3 p& G% ?! X) w% G
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 / l6 n. Y" N$ o' S
闪 灭 闪 CT断线保护 + _% I4 y3 W5 s- \
亮 闪 亮 功率模块异常
, Z, N. ?6 ?8 D/ }灭 灭 闪 通讯异常
/ J) E& j0 f8 x: A6 G灭 闪 灭 排气管温度超过120度 " v9 D/ y% H/ X2 H
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
& s5 X# w! E( Z5 T7 F8 H T6 N灭 亮 闪 控制基板异常 - s% u7 Q$ _, _6 C3 f3 [( D
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 & `- Z! S- M. Z1 R! r: F
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 ! o- o2 ]" c v' v2 P4 b$ D3 D
故障代码 故障原因 . r* g) T/ f2 Y/ J) i6 `6 K) h
E1 功率模块过热、过流、短路
, E$ m2 Y3 Y8 \, S( i yE2 电流传感器感应电流太小 0 q8 X! S; k4 R- Y
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
1 |( J2 I$ v8 k1 aE5 过电流保护 1 b9 w+ }9 ~& x2 b% N2 s
E6 室外温度传感器故障 ?; f2 {! ^, Y+ p% q
E7 室外盘管传感器故障
0 j* T' g( q7 Y2 l& H+ wEa 电源超欠压
# D5 r* X' X% B( GEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
) E0 z; t0 k/ X9 z |. TEe 单片机读入EEPROM数占有错误
, `: m) i+ h9 P: BF1 室温传感器故障 0 _+ U! D) T6 D+ E1 n/ I
F2 室内盘管传感器故障
; b) q0 k; b# [9 s$ J1 y/ _" p* l/ RF4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 & Q% o n' N4 }' X' `( k1 h) l' c
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 7 O/ f: ]5 ^" Y
F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|