室内机显示灯 故障原因
2 e; q, _/ G7 `# }! v电源 定时 运转
+ l9 z, `9 O' l闪 灭 灭 室内环温传感器 1 V* u8 i, |; K* h0 o8 K0 f
闪 亮 亮 室内热交传感器
# z! V2 |6 J$ n' y% J7 D- u' D0 O) v亮 亮 闪 室外除霜传感器 / Y7 j2 s/ z4 `) g6 W( p: N( x
闪 亮 灭 压机排气温度传感器 - s, O' ^$ m; T/ K6 |+ t* T1 ?
闪 灭 亮 室外传感器异常
/ ]+ b" X- T, _5 }8 @/ h% ]闪 灭 亮 压机运转异常 ; i+ l' v: J: j3 j
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 : Z4 V% u7 x& @: d) q& A- M
室内机显示灯 故障原因
0 h+ E2 j, R/ _电源 定时 运转 + F: j' K3 k6 B
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
5 Z% T) M. }! y7 p) T闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
$ \3 d5 R9 k2 e: q: \. }2 a闪 灭 闪 CT断线保护
. v6 M! v& m0 x3 Z% a0 G, z亮 闪 亮 功率模块异常
& V, n2 ^7 Y. O灭 灭 闪 通讯异常 * T- |9 z1 q1 P1 _
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
( ]( i3 e$ a$ q V灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 4 E& L; P( o7 C0 c" T2 U. ^9 F- z) o
灭 亮 闪 控制基板异常 ; Y( D: Q( H$ E6 H% l1 ?! g
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
# @/ l ?4 X$ d6 a0 m g闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
. W0 b0 T3 E8 b c& O4 \$ z; B故障代码 故障原因
# q8 R$ f2 f; b& _1 F) y) kE1 功率模块过热、过流、短路
# W& p( k" g# b8 \4 a4 iE2 电流传感器感应电流太小 * J* _- f9 A0 s* e
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
0 w- j2 c: g7 N4 D, D4 NE5 过电流保护 " ?& K. q& s! B3 J* J2 @ c. T4 m
E6 室外温度传感器故障 " K" T9 \+ C3 d! q
E7 室外盘管传感器故障 + M e, q9 y) m0 [! [
Ea 电源超欠压
3 L0 e v( z+ o v9 p! R( ^Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
5 g* @$ |8 {, ]3 EEe 单片机读入EEPROM数占有错误 9 y( e6 n9 {0 G8 ]. {* H
F1 室温传感器故障 1 t! t; l: E4 }! B; A
F2 室内盘管传感器故障 ( f# t5 n/ i: K" S/ f; S
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 " L: Y9 b, J3 Y( p
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
4 S& N: X: v$ F, {) a' ?* ?! P: q' b* `& \F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|