大金中央空调VRV故障代码
! [' X, A. u6 ~3 h室内机故障1 G, ^+ N7 l/ W$ e* c% Z# u+ S
A0外部保护装置动作
5 E4 v6 F) J" `% L( \( @4 oA1室内机P板不良) ?7 Q8 e' |) o, n
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)# k; Z4 {  ^2 v; |0 v
A5热交换器热敏电阻故障
8 ]  e) D* L9 y0 k' Z  YA6风扇马达锁住或过载、过流
7 }9 C" B7 ^3 M0 h* zA7风向调节电动机故障
$ E  l& [/ C1 W3 ]* Q. ~9 gA9电子膨胀阀故障
2 N0 @/ n+ M' n6 d9 Z8 d! c! DAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
% Q4 D4 P2 V4 NAJ容量设定错误
1 n+ s- o& p# o+ T9 O1 {C4热交换器(1液管)热敏电阻异常8 \* S6 P2 c( c1 ]
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
, d: O  x9 h- J) d. p& oC9吸气热敏电阻异常
& X6 ~: I4 w  c2 O# eCJ遥控器热敏电阻异常
5 Y1 C8 b7 d* X# V室外机故障# H1 t5 r. Z- p
E0保护装置动作6 W" o7 [2 v* r; ^" W
E1室外机P板不良8 n$ q: |( E; u6 R
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污" y* s; K% R4 E& C
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
! T2 z1 p6 W: T# C* g- J3 uE5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
) M( p  @- t, U4 I( o1 _! }E6标准压缩机过电流(定频)- _. A& i' f: j0 Y7 B! N
E7风扇马达过载或过电流; g) ^" J$ ^' Z( y- B
E8 AC输入过电流
$ m/ `. D, i9 E8 M8 g' IE9电子膨胀阀故障" n2 W# `8 s/ g% |( B
EA四通阀异常
$ p$ R  |) m* ?$ @- fH3高压开关异常
+ A7 J3 p" f% H4 Y) EH4低压开关异常  @# u+ z% ?! {* g$ S. J
H6压缩机位置传感器异常
" V/ ~7 X" D& l$ [  i. kH7风扇马达信号异常
% }$ E- g6 L2 FH9室外机空气用热敏电阻异常/ g/ u0 E4 q# P" t6 c3 z' M( ~
F3排除管温度异常# T' y5 ]( E& R3 L. v( g
F6制冷剂填充过量% ?5 b( x; k2 M2 S8 w/ M4 B
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流  Y- P8 M  j/ i% `! A8 g8 W1 S
J3排除管热敏电阻短路或开路' y4 G4 h5 j8 k! W! p$ m' X
J5吸气管热敏电阻故障6 L: f) l) l$ C! J
J6热交换器热敏电阻故障3 a2 O% y  g6 B; O. y
J8均油管或液管热敏电阻异常( w5 ^* M3 B5 B
J9集液器气管热敏电阻故障
# j3 x( D% h" Y  Q2 ~JA高压传感器故障
/ M- t# T2 Y' v/ ?4 `2 nJC低压传感器故障) p  ~1 N# y- u) c
L3电气盒温度上升0 ]1 D; \4 a6 ^2 f
L4变频器散热翅片温度上升异常
* Q. ^! h% [, f$ x8 t, [L5变频压缩机异常
% S6 i! q5 R: c7 a% R& UL8变频器电流异常+ L; Z( o: X0 G9 A7 \
L9变频器起动错误
0 P* A, O  a/ N1 pLC变频器与控制PC板之间传送故障
% l2 G! i5 ?8 x/ W7 U3 ^P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
1 d0 N8 J1 l. zP4变频器散热翅片温度上升传感器故障
9 m: _/ w* i1 Q* i1 C9 ~& E8 O. APJ室外机容量设定错误
- y# w9 B: {; ~" L# rU0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
: A& M# g  h4 e' GU1反相、缺相
2 L5 o' E  O( Z+ ZU2电源电压不足或瞬间停电
+ [; w( G7 b/ W) }9 `5 R; pU3未执行试运转3 Y7 V3 d5 X4 J2 T6 c. h: \, h- g  n+ h
U4室内外机之间传送故障
1 A/ f: Y" F9 @. sU5遥控器与室内机之间传送故障
% P" x! s0 j' ]9 I( TU7室外机之间传送故障/ D& H; I) ]# U8 p9 F$ d6 m+ p% X
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
& D* W' C2 F/ Q0 ?. T5 P1 xU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
( L% ]) y$ f1 [. G$ }( rUA室内机台数过多2 Y# G: g) D( b  L. a
UC集中遥控器地址重复
, B# s, x+ q8 Z  R# zUE集中遥控器与室内机之间传送故障; w* `0 |9 r& d- U" G$ V2 ^
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
" ]& ^8 I" k4 F; j' t* lUH系统故障、制冷剂系统地址未确定, Q; ^+ ]( {. ?9 n3 {! R# H( ?. |
M0集中遥控器PC板故障6 a; Q4 r' {% L0 o7 E
M8集中遥控器装置间传送不良
/ C: }4 m" h/ q7 _5 H, ~+ sMA集中遥控器装置组合不当
, z/ f. s  }" ]# ZMC集中遥控器地址设定错误) X0 i6 h9 }# c: m4 U+ t/ m
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-2-6 20:14 , Processed in 0.145119 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表