三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@  
: y8 L4 I! {* h! ?/ pS-i        Py:x4g2h2gO  # x* u5 f& Y: w! i) h4 s5 P
故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作  
* g3 ?2 @; T# F1 x$ X1 {: m# p( @. O: o
L’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。  
& p" @( A6 C  j7 R: Z6 m
: U( S+ o8 y' t  A  N  D          三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修  
4 `9 ^+ O/ Y% Y$ m" @( s+ r) V. j; z- S! X) X
     一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。  + |; I, \* s/ S8 x6 Y2 @9 H
  用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。  ! ~% j" M9 j% c/ y
  这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。  
: \9 o) Y9 d2 |  拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。  5 z! _3 U! f' A7 M- U

+ ?6 n% w7 i/ N* H7 j1 y       三菱空调维修故障代码
0 y6 V/ p  N$ E9 M) W5 Y; g6 I
    三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES  
- E: T, I2 f4 R9 e) j
) U( D) K- e$ L% F' O无显示  3 O, o) A4 C  T7 H) U3 i! _% m8 M& k
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、  
# _' |5 Y: k6 h7 K' t操作开关电路板不良。  
" x& y- N4 V5 T" @- KE1  . M6 R+ z% l$ _
操作开关线断、室内机电路板不良。  
. `" |# h/ F  F0 j6 g* c. aE2   
7 q1 A& @6 o8 Z1 n室内机位置编号重复、室内机电路板不良。   
1 @, S  Y0 G7 G" r6 |E3  * Y# W8 t0 y  ]  v2 X7 M2 i7 S- k
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  
- s( k+ p7 B5 j! H2 b, D# c: p室外机号码设定不正确(设定了48或49)  3 f/ }( c3 J% E& ~
E4  
4 w# O/ m* A& O. |5 [. x/ M4 u室内机号码设定不正确(设定了48或49)  3 I: o- Y" z+ q  z
室内机电路板不良。  
' ?! e( ?  L% J, O# c+ {E5  
+ @) K) g7 u% |; p# _$ h- U室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。  + L) @# a1 o2 D
E6  , Z  b) I7 C2 x. J. F8 e
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。  + M" {3 S% A$ X' b9 U
E7  4 K1 E: ~4 K4 J! q8 y4 n: ^: C
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。  
# j" P% X! T7 PE8  + l$ s' Z' Z7 ~  M4 p1 F
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。  6 T: ^& q3 M8 P( P1 g, Y' p
E10   
8 I9 x$ R" N+ I, d5 g1 V# g操作开关多台控制时台数超过。  
1 [# j/ q, O. ]" C: Y; N4 Y1 r
2 `# m/ P# a. ^- \E31   
2 I; Z( P) @% m3 J: _  H$ r4 d% F室外机号码重复、室外机电路板不良。  / g/ c5 k0 u8 Y8 d8 |, @0 W
E32   
; v% B0 |/ S8 Q$ ^# Z& {* d电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。  $ [6 L% ~/ F/ Z, r
E33  
, w8 v3 V% _) O( K# z8 J" d压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)  * l/ I6 d7 E# b" q- r* O6 _
缺相、室外机电路板不良 。  
3 e7 ?3 |$ [+ w7 d8 W$ T: lE34   
. M- P/ [) q1 }) F8 w1 w# z) N) {* E52C的次级缺T相、室外机电路板不良。  
! i+ E! P9 y& QE35   
' _0 x1 G0 h6 [6 X1 s8 d( f- {室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。  
5 s: }4 m: @2 U' Z5 K2 V4 ?. NE36   
- M7 e# O, G/ _6 C! C压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。  8 C% u$ k: u, ]6 w+ B
E37   " O. J6 P5 @4 h: p
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。  1 G# k8 X* W: ~" |# g7 ^* o
E38   
0 y# [% N! q, x5 j/ E室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。  ( ^% w4 {/ C( q8 u
E39   7 Y2 e1 h/ r4 b( V/ z) [1 `+ W; G
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
: K8 C4 B8 _0 A& x3 nE40  
2 v9 u; q4 n. a% l4 N6 y2 f0 [$ N室外机安全设备工作、室外机电路板不良。  
& d6 G5 h* q% ^$ ^. E8 q
' q, f+ e' v2 a; a  ?0 D, P8 Y; H
) I) Z0 c, R! `# J8 i; _7 q  C三菱空调故障代码(5)  
0 E) ^/ C( L7 N( c) M3 ?. O2 Q% ?  }* h
2 ^9 f0 `% r% P) C: n& P8 B
三菱空调504-304 故障码  2 e& C; [  G$ L' U7 s
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。  
* V9 L- k- s  I- x$ g8 f* ]5 |E2 :空内位置编号重复/空内板坏  
4 g1 v2 e; o* [" KE3 :无对应的室外机号码内外信号线断  / i2 K1 a) M2 A9 v+ }
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )  4 k1 w% d) I" ~* @/ I
E5 :内外通讯异常。外机板坏。  
# ^2 R6 v3 S5 m/ Q- o  R8 y+ H: EE6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。  
3 ~2 A% \: c* r7 p' EE7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。  
. p. M: W" K& `E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路  6 s7 o. |" [% u7 W+ M5 g( a
E10 :操作开关多台控制时次数过多  3 V4 ^6 V4 k( o. y
E31 :室外机号码重复,外机板坏  
$ S# s7 R; u& e& ME32 :反相成缺相,外机板坏  9 d8 d' V  |- W2 y5 h4 O9 m3 _
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。  
9 W, l" I0 P) G# B+ \E34 : 52C的低级缺T相,  . G; Q" |! [& d6 H7 _& ]# O+ ]
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。  4 v: n* m' u) t4 j5 i! S
E36 压缩机出口冷管温度过高  
5 U- b4 F7 h4 i2 C7 e% _1 XE38 :室外机气温热敏电阻不良‘  
4 A4 L( M1 z, L1 P, F9 CE39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良  
. j, C. K$ a& V) jE40 :压缩机高压过高。  . a8 t8 K" H$ |7 W: ^6 T- f' V
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。  2 C: t* |% M! s" x+ r! H
uf .电路接收头有故障  ; g( O1 f  @5 E- n$ N
$ H3 v: w% y2 N( F# ^$ g
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号三菱重工空调  $ V1 U8 m! `1 G! p

7 g2 o/ V& i% t- Z% E异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)  $ A5 N9 V5 x% B- }9 g8 |# V0 G, r
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07  
  Z9 n* M! [& o$ A室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06  
; V3 A# Y9 R1 L室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59  # g' P7 Z# u" `) x3 G9 D
有线遥控器通讯异常    闪亮(2次/8秒)   00  
' [. o% c8 ^. m& X控制单元通讯异常     闪亮(2次/8秒)   00
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-6-17 10:29 , Processed in 0.169008 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表