三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@  9 c9 q% R9 W( t6 v2 Z
S-i        Py:x4g2h2gO  
9 q9 ?/ D5 ^5 {- _故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作  
5 E& S. ]2 v  D3 H/ q( Y2 ]2 z9 C1 q& H( m: ?0 n: f
L’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。  
, w% E$ z/ o! _" ?/ R1 T4 b  e+ \# y6 W3 n
          三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修  
  P9 |6 S* B9 I8 Z  P  c4 E  T  b7 v. P7 j# P
     一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。    g# C# H/ i. y3 Q$ Q# f+ K: G" W
  用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。  2 X! e9 u$ G7 c8 i9 l8 U
  这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。  
9 o" T& M' x" X- v9 x8 L+ H  拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。  , R9 p) v' R) |

* `+ K: Q: i4 E# N0 x8 A% h       三菱空调维修故障代码
6 A! n& R) N9 `2 V( X7 i' y. `: L) F  T; s
    三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES  
# @) b* a$ A$ d5 C6 q
- v4 ^- ]  N9 C: x8 `无显示  , l) h4 a% E6 k: {
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、  
. l( `- h- u' Y5 [* F操作开关电路板不良。  6 b" G1 k1 G3 U: o& F
E1  . p+ v' h, V, G
操作开关线断、室内机电路板不良。  
5 ]; I( |! e# d: {/ w) g. t. M8 UE2   
& [  A+ W  f7 J$ t室内机位置编号重复、室内机电路板不良。   ; l- r( c2 R1 Y, h
E3  3 Q6 ?. }) X7 Y, g+ C  Y! v
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  
7 J$ l* w, C4 ?( r4 v室外机号码设定不正确(设定了48或49)  : T3 w) E" e% E+ l& k
E4  ; ^, Y  C# n/ {+ K
室内机号码设定不正确(设定了48或49)  & t: u9 ]) n1 J) y: I
室内机电路板不良。  + ]' v+ t3 a! a4 {
E5  
. `2 y/ G* i) L, R室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。  
" C2 p5 j0 a1 ]E6  
  A) {& n# y/ f+ t  j# I  m室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。  9 W8 e1 t) O/ ^7 V# A, |- o9 {9 Z$ R
E7  ! A( M- J) G; w. E, P" }0 k% y# Q; |; ?
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。  
- m6 }1 S1 F( e) I4 [- g! |E8  
3 b. |/ |" e* G内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。  
+ S8 i- [9 F6 \) J) ]4 lE10   
4 ?  y% L8 \" j5 i/ P操作开关多台控制时台数超过。  
5 Q6 ~4 R: X; C9 p4 l& ]' D0 }" u8 `/ ?# O! E
E31     s1 {+ g. X/ d# S5 ^
室外机号码重复、室外机电路板不良。  * ]$ `$ V2 b. s- J6 a5 b
E32   3 E0 S  A+ u* X: k
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。  
- g4 {% u( N7 ]9 b* YE33  
+ a/ v* F2 V" V压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)  7 f% ]6 A% N, p0 l- I. J  \# u7 Y
缺相、室外机电路板不良 。  
" _$ A  }$ ]! qE34   
2 ?2 S% A  ~- X0 c( O; O/ f52C的次级缺T相、室外机电路板不良。  
& ?# i5 m0 I) U: o) f! r1 q/ nE35   3 |* i8 J$ \7 K* U8 X8 p3 Y
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。  1 F5 i0 {& H; k- k
E36   - j% q1 D: W& Y$ B3 M& T
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
$ N/ b; |% _; oE37   
1 @! n7 N# X! v! ^0 X室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。  " _* X# w" d  Y- i
E38   + x; b$ c+ a; j+ o
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
# S7 h5 X4 ?& }  X( K; E! y  T+ aE39   
) u% Q" B6 l& z/ B6 ?! j5 R压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
0 `$ B* F! v% W  \- }8 n. j3 |) V% ]E40  
) T8 a9 X9 I; D$ z2 {/ W, r/ L室外机安全设备工作、室外机电路板不良。  
) J) y. y& N" B. T, k  |
+ d  U& v% c, f4 w! X/ k. |8 F* `6 x! P0 U  G  K
三菱空调故障代码(5)  - u; u. D) W) {' Y

5 U9 g- e" D1 n1 l7 `$ G
: q7 p' T; b9 f0 J0 E+ r" M三菱空调504-304 故障码  / O) u% o3 d( U% A
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。  : a$ A5 H4 a$ e2 w, L
E2 :空内位置编号重复/空内板坏  * F$ j$ ?' i( u# _
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断  
+ a- h8 |. G! F& z9 PE4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )  & V' t' q5 g) X' g( \* H0 Z
E5 :内外通讯异常。外机板坏。  
1 o2 y9 i) L' ^* K. F) lE6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。  
8 E& ]+ `0 D  f/ m( x  A  FE7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。  
" ?& A5 a/ {$ {E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路  
1 L6 x5 @- s, IE10 :操作开关多台控制时次数过多  ) p8 }* t: @/ P6 T: }; x' n/ m. w
E31 :室外机号码重复,外机板坏  
, K, B. _" w4 I8 r1 M: _E32 :反相成缺相,外机板坏  / _+ `, T% ^0 \" y7 O/ I# k) _  s
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。  
3 H" K, X8 \# K( F4 K+ _9 CE34 : 52C的低级缺T相,  
0 m# ^8 t7 q, Q" t1 }& B: VE35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。  % b& f8 K: L/ {& J) d
E36 压缩机出口冷管温度过高  
/ \0 Q2 T* @6 j* }: ?E38 :室外机气温热敏电阻不良‘  7 N! u& ?9 S8 J5 U# c
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良  ( M' r- [$ L+ |4 y# E5 o, _6 h
E40 :压缩机高压过高。  2 D- C2 ]: f  [# e7 ~7 F* o
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。  - l+ Z6 Z, J; V8 a
uf .电路接收头有故障  3 H  e& R6 U( S

$ H/ z4 J/ V! k5 w" R( d自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号三菱重工空调  # N( `' Z% L9 [3 |2 E9 S" C1 j

: f( t8 i, d: `. z异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)  $ J9 z8 t, D9 \3 l! U2 s
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07  
6 ]/ S' \- U4 }/ H0 H: M! t- j0 |  ~室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06  ' _7 g* m1 v. T
室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59  
3 y) s/ _3 p! y2 z' Y有线遥控器通讯异常    闪亮(2次/8秒)   00  
/ j4 h' P3 m, _8 Q控制单元通讯异常     闪亮(2次/8秒)   00
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-20 03:04 , Processed in 0.136125 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表