[分享] 日立空调维修故障分析

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-17 09:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        日立空调维修故障分析   + |9 Q: _; l! l$ N3 V2 e
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
; }) o/ G; E* ?. e(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   , ^3 d* m, c7 Q. S
1. 12?29灯闪为何故障?   
, ^9 e: o) o, O" _故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   : w* m) G6 J$ L5 a2 y& p& b9 w4 U" P$ R
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   
6 b1 j* S# u$ {3 {+ c6 G②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
0 O4 b! }( [7 ]  x9 A③严重缺氟:查漏、加氟   ) F8 q$ I7 D" x+ W/ [& l- O4 P
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   
- M6 [7 x4 M  P, U) w7 s⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   7 a# |/ Z3 x3 v' l
⑥外风机不转   
8 ~4 K4 {; Z1 v6 J# R6 @* c2 G⑦电路板坏   
: s, o% J: X: e" B2. 11?28灯闪为何故障?   
# Z- w6 k$ [) J* T5 s1 F8 H# y故障代码显示为内环温坏。排除方法:   
7 M, S+ u) }7 ~6 X0 R* @①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
. f- f/ ]- S! @- p: f) \②主控板坏   " Y" C+ K7 R% r5 O7 W6 _) @
3. 11?27灯闪为何故障?   
6 J9 ~# e; |+ N2 L0 ~故障代码显示为内管温坏。可检查:   
9 C+ k5 x4 _  }- \①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路     |- W, E1 T' \- K4 M3 i  [
②主控板坏   ; D/ X& Q. \7 s1 l  s
4. 11?26灯闪为何故障?   
. y1 b$ t8 Y5 A2 @& m. i' `4 v故障代码显示为外管温坏。可查:   ! V) r5 X+ F# N% Q7 j$ F% w5 ~" T
①外管温坏   
& Z3 _7 s2 q' X+ a. O②接插件接触不良   
% h3 f5 U. D6 b) p3 ]9 c" e5 R. A③主控板坏   4 v/ ~& B2 k1 j2 h# ]. d7 L
5. 8?25灯闪为何故障?   * a. R  @" X7 X5 m/ b" ?0 d
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   : E2 c! g% M$ I( b9 I
①内管温坏   - K  K7 N: y0 ^5 a$ c. @& Q. e9 \
②外风机坏或风机电容坏   
; |: x; U8 Q# Y- A③内蒸发器散热片脏堵   * B* _! h7 G* L9 O( Q
④内风机转速低   
# e1 l5 n  y& ]0 n- b⑤电路板坏   
' i- A/ w# K. Y) a3 l" X6. 7?24灯闪为何故障?   
# F! Y. j* |* L& X) G' O. Z5 A故障代码显示为内机过热。可查:   ) P$ g6 A  b9 b- K! ~+ G
①内管温坏   % G" M; |$ \8 @* k4 S: N
②内电机坏   : y  X& y0 W9 x* R& R" H
③内机蒸发器散热片脏堵   4 G% [2 o7 \7 s4 n" U/ k
④电路板坏   
9 g* X1 Y( R8 O9 Q" l6 L) B7. 6?23灯闪为何故障?   ! k& ~! w% _  Q- x2 `$ |
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   1 V2 q- F# `! U9 w+ w9 J& k
①内管温坏   
1 E3 f" }$ C5 y②内电机坏   
9 y0 V7 H) u9 [4 M③内机蒸发器散热片脏堵   
+ |3 F6 Z+ z" Y& r( g: X$ e④电路板坏   
5 ?2 O/ r* q# d$ \2 q6 H8. 4?21灯闪为何故障?   4 O0 r$ }& K) p! W0 N6 U  b
故障代码显示为外机过热。可能为:   & |0 y; Q% ]3 |
①外管温坏     r9 v6 H6 y: l0 ^2 Z- u
②外风机坏   
5 D3 V) P' B" ]: B9 K6 U" c( O③外机散热片脏堵   
5 b) Y4 t7 s. g/ a( K④电路板坏   
* D$ G* O) P3 |/ C8 z9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   
0 {  }2 e  j0 c1 f有可能是:   
& H$ Z( a# m+ q4 U* k# m2 z①房间面积与空调选型不匹配   ! r& @) n/ U4 Y9 O
②房间散热问题   - `% }$ e1 q9 ?+ w7 O$ W. G4 B9 A
③氟利昂过多或缺氟   
3 v; g# m& x5 _# e④压机吸排气不足   : t3 _" |; J$ B# P9 l3 B
⑤内风机风量小   5 y" T# ]0 f. F. n, i3 Q
⑥其它     m* w( s1 w7 C: t) u. ]: F5 J7 ]
二 、分体KFR-35GW故障分析   
! O- `5 |- J+ l1 i9 {1. 安装后试机外机不转,为什么?   
" f( E0 _$ j* R/ \+ t% i0 W0 F3 ~5 m多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   9 u, q0 O+ c" G9 `+ A
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
5 a3 s- e: M5 s' k) U( M7 h多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   0 {. x! l! F4 G' s; C
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   / V  s5 H7 U" Y$ \) a, k! L
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   / j# @5 L7 g1 M4 t6 A! r# }
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
2 l  U, w1 ^5 b8 m# L1 j此现象表示室温传感器开路或断路。   
2 Y; h' |0 V; o; z: r0 \% S( I5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   7 W0 ^0 e4 |0 F6 K( W& E
显示室外传感器开路或断路。   
/ B- \1 ?7 l5 N, M5 K2 C6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
% }3 a% V. v) ?; p! \( k' A显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   ) W3 z3 J; C5 L# n4 k
三、分体KFR-32GW故障分析   / g2 t8 O$ r8 i  I: |
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   
5 u* x+ Z5 n+ b; _& p3 _2 b7 J表示内管温短路或断路。   - \6 K% q8 L0 z4 T9 E" N
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   8 v- r; z! S3 t+ m8 J1 Q
表示室温短路或断路。   $ C& b. d: D+ l4 q
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
. v) h' y$ z; ^表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   
3 H0 v6 ^' V$ U4 O: k4 R% X4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   
" A, {, H: V+ {; E3 h- s+ G表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   & K. _- H: g: B4 v
四、分体KFR-25GW故障分析   1 n- h$ j5 p. @9 w- M
同KFR-32GW故障显示判定   " w- J5 N4 y  j: N! s- M) U0 W' O
资料来源:www.520101.com  1 Z4 W8 M7 Z# _: Q0 O8 r2 f" m8 k, }" B
五、日江KFRd-120LW故障分析   # V0 |) x, o8 \( g
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
4 k& d0 _$ S8 g4 T7 q" u7 L可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   
7 @+ f0 k2 y! K3 r0 L2. 为什么不化霜?   3 c1 F  f, z' B8 \/ p4 `4 J6 T
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   2 c3 B( K/ w+ H
3. 制冷不好如何处理?   
- ~2 H; J" r2 n! [可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  
( n" v7 q0 e; e! i
. a! ?  @9 a7 O$ W$ F9 y5 J% W6 o              日立空调维修故障代码                + m  B# T% f7 V$ [, m  L7 I

# K/ v1 V8 w- p' \7 U: |: c日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二   
4 r* x- _/ I) t3 ?% D* I9 ~2 T  p4 e/ W+ k* c# E6 U8 C9 z
显示内容 故障原因    & ]. N9 E+ l- w; |& j/ u: ?+ F
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护   
) M- w. b# f6 v) J: a8 x; G' A                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
  I+ T$ _: Y" v( z/ ~: ]. ~                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障    ( A$ B. k5 r! B/ D5 I& O7 _1 w: s
                        定时灯5秒闪/四次室内外异常   
9 g  p1 M2 v* x. a+ g- f; c                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
9 M( Z. [* E; S9 c" I; K- P: j' M4 `: d                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   3 H$ I% s, b/ F' Y8 z
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
2 d' x+ |( D0 D! x4 y
$ k; ]* F! A- W6 MLD301 LD302 LD303 LD305  故障原因    7 I+ {. w8 s, r: B0 p
                        灭 灭亮 灭正常运行   
3 x# ?+ {% ]& h1 s                        亮 灭亮灭过负荷(1)   
' @! k" {5 G% B* J3 G                        灭亮亮灭过负荷(2)   7 v' b! w; S9 m9 j& ^
                        亮亮亮灭过负荷(3)   ) E+ H$ _( N" ~4 B0 `6 t+ I
$ W+ B$ _; }1 ~% L" m! R
                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   
+ s$ |! q) w3 a% m1 i! C9 {日立5P空调故障代码   
9 T7 @# g7 p5 M+ o9 }. w, ^01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
# C/ _, ~4 R3 w$ E02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   * r; T6 {* @3 q
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   ; x0 M4 k- n# m: E$ I
05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
4 W" d) c: A0 [( i3 g. k# e+ w08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   7 i8 u8 x) v6 B& l
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   0 q. `+ Z7 Z3 A0 R
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   8 ^8 L# W6 Y: t, ?8 Y  c1 _
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   + `6 P; `4 s- j
20:压缩机排气热敏电阻异常。   
& D4 \- p9 I2 ]+ J22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   
- M8 K. h) I% |* Y: A: F( g$ z24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   % C2 |9 X, @6 C" m1 d: H: o' J3 k
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   
$ R! d) I7 _3 {0 V( \& Z38:室外保护回路异常。   
+ Q3 `1 i4 w5 K) N$ z+ C$ Z6 e; n41:制冷过负载。   
. i* j; Q: j: [1 P2 i% ^& C, Y42:制热过负载。                              
, r! k) n8 b+ l) E) v
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。