日立空调维修故障分析 4 [) U3 \5 `" t
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:; A0 G- o( }3 y1 J
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
* p- k n+ F' n3 J1. 12?29灯闪为何故障? ( J+ [0 T' o9 N, D* w
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ! n6 c& n( p: { C( u% U; y6 |
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
! B1 e, v1 B/ ?3 r/ B②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 - z( d/ _* v$ A& K* N! w
③严重缺氟:查漏、加氟 ( U: v2 a D' r1 S) L, Z
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 # t L3 J9 o9 W9 ^$ b6 [
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ) c; b5 ?; G+ E- k4 l
⑥外风机不转
/ B9 a9 B' o4 X- M( m# M' |⑦电路板坏 " D2 c# z7 z! O- v3 k; K
2. 11?28灯闪为何故障? ! k5 b0 C% k( I5 t3 a/ D& E
故障代码显示为内环温坏。排除方法: ! w$ ^) w- \. c$ G' W, e+ @1 y g
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) / N0 s( Z: G1 I2 \0 A& C' l
②主控板坏 & i/ e6 o- i0 Z) w
3. 11?27灯闪为何故障? ' Y1 I3 s, N& r
故障代码显示为内管温坏。可检查: 0 G- s+ O% ?* j) _
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 / H# E; G, Y% ]; i% F( a
②主控板坏
0 y q1 I6 C2 B2 Y5 w- y4. 11?26灯闪为何故障? 9 B# a6 c4 D# B" S U5 `
故障代码显示为外管温坏。可查: 5 ]" @ {2 y0 Y
①外管温坏 1 U' X a1 m% M1 G
②接插件接触不良 % m$ m6 h# b6 J: n* ]5 v5 Q) X% x
③主控板坏 % c8 M. B, S+ j* y) I; E4 Q
5. 8?25灯闪为何故障?
: p. O, D7 r1 A- {故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: ! |+ i* m0 G% ^6 U
①内管温坏 * ?* t. ]6 y- h+ D( b
②外风机坏或风机电容坏
4 l/ z. @2 z% i③内蒸发器散热片脏堵 # \( b% Z. K' d6 |1 ?, h
④内风机转速低
( k$ Q$ j! s8 F( e2 y' d- A⑤电路板坏 1 z+ Q* n" y& E# |, h* n. k
6. 7?24灯闪为何故障?
4 ^$ |" s5 D9 \! w% @ B故障代码显示为内机过热。可查:
$ J. ?% h3 A: F①内管温坏
2 ]$ T6 {6 F! B②内电机坏
7 E( {7 F; Y) z/ R$ f8 K: c/ G6 E③内机蒸发器散热片脏堵
3 s7 g6 q& ~. D; E0 i8 @④电路板坏
! n+ L8 V/ R% w( D7. 6?23灯闪为何故障?
1 j/ B4 C, H( m X( |故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: ) m3 [9 v+ A/ W/ \* [
①内管温坏 ( W0 n) }- d- r
②内电机坏
/ d' Y9 Z7 j6 B5 ~③内机蒸发器散热片脏堵 3 ` |. ^" B+ e
④电路板坏 $ x/ p0 Q% m! {7 p2 T
8. 4?21灯闪为何故障?
7 ]9 G. p% V, _& k: \故障代码显示为外机过热。可能为:
- a$ V) [3 Y! f1 \①外管温坏
+ t! p% M! s" q# }②外风机坏
* J+ H& X- v' c6 Q: c# k. p' \& S③外机散热片脏堵
' N! N' K n( d2 T5 H④电路板坏
. d9 L) `& F. U6 [9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? % }, `" Z/ }/ `/ J2 t$ c- }* M
有可能是:
* p6 z. J* r* R3 _! i; |+ y①房间面积与空调选型不匹配 " [2 N2 h$ C9 K K T6 z& c6 J
②房间散热问题 $ e6 m' u4 n4 A1 n+ P: C X
③氟利昂过多或缺氟
1 G" T+ r. I& _+ W6 S④压机吸排气不足 3 c; Y5 }5 `2 \- y) l3 m
⑤内风机风量小 # r8 ?' z3 _: {3 u
⑥其它 7 m' N( z( g' R
二 、分体KFR-35GW故障分析
% S: T2 {9 {% }3 J# z1. 安装后试机外机不转,为什么? : d' n4 }; a1 M+ P% B8 e- O
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
3 e; o* }" e$ W( S2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? ! ?6 H* P* p7 T" I4 H! I
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 ?1 ?" c+ S( z% V x9 M9 @7 \
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) * Z( ~# q4 p6 z; [, `# d
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
9 x# D+ ^ t3 c& k, P4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? : M0 n6 }5 ^# Z7 B
此现象表示室温传感器开路或断路。 ' K3 L, b; H7 |
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
# I% Q, B3 k0 Y* k: L; z& P4 n2 c显示室外传感器开路或断路。
3 V! A2 F. E! Z: E( p) B6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
" f" k/ x1 l9 R" B. r显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 & T1 A, C$ s3 Q
三、分体KFR-32GW故障分析 0 B! q: s- w; \6 X7 u% y! |* ^
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? $ ~" {4 N# S! F# [) g
表示内管温短路或断路。 4 R- j1 m) O7 c; i, @- N8 x* C
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? " u$ N& W5 m: f$ W! a' a
表示室温短路或断路。 0 ~% ?1 e1 y4 b. B9 L" P! B
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? % @$ @. }( l% ~( A. B4 l% _7 t" E
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
" p* w/ ?: G; ^9 u3 p" M9 A4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
+ D, e- M3 }" K; o7 |4 o0 S7 U表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
4 ?* P9 |- _( p7 K& N四、分体KFR-25GW故障分析 5 ] P7 K; c0 `' H5 W7 S" ]/ f- `
同KFR-32GW故障显示判定
# i- A# s, ?; V0 C8 Y2 H# o; v资料来源:www.520101.com . H. d7 T% l( v# H2 @8 v0 `& ?
五、日江KFRd-120LW故障分析 % e" g# `, F% O( @
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? 0 L7 m1 B" b. j# T
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
5 J4 R! b. }0 }3 ]3 v- H5 i2. 为什么不化霜?
8 J' Q8 X2 ]* A; x% V可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 , ]" L- M6 _- T
3. 制冷不好如何处理? + j0 h4 f8 E% ~3 x* P
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
! b3 N5 m( a. b3 J
3 V4 ~8 d/ Z2 F# V4 M5 M+ _' A1 [8 T 日立空调维修故障代码
; b4 E8 n# _ F0 }
( H* _! J3 S/ i3 ^) r4 m. L9 H日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 % U, ~. t7 l9 J& f# ^
* c n6 }( W$ e3 @; @显示内容 故障原因
+ n! [( d; z+ m1 ^3 h- Q& g" Q 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 . m; k1 d! A3 N. P4 [% n4 K
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
0 N( V6 [3 E# Q* w 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 7 [; z {$ l' c* d* H
定时灯5秒闪/四次室内外异常
3 b1 D5 e* a; ~3 C8 C- E S7 C 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
$ I6 w0 w8 {9 A1 H. t1 g+ z7 g5 A2 | 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 . s2 O+ Q6 x) q0 @ r
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 + \. x' V) J ]2 q
/ l/ q! U; ^! R% U/ o F/ b
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
* ~3 J3 ]4 x9 M) c 灭 灭亮 灭正常运行
/ g! f0 p) \* G9 f8 b9 t8 @' ` 亮 灭亮灭过负荷(1)
+ J/ U1 z. X& f6 A1 A 灭亮亮灭过负荷(2) 3 d& u# v. u8 f3 W C4 D M
亮亮亮灭过负荷(3) ; T- x B& {' m/ i% e
/ e0 i% e; X, q8 W+ c' J0 Y% @& z
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
: N$ p! E |: u4 s2 M日立5P空调故障代码 . X0 u/ @2 v2 U& ~1 n
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 6 L+ y1 \6 N5 q! x
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 / k7 c' C4 `$ Y7 B( e6 {" J2 t
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 L4 ^& C$ i6 u9 G
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 ' v" Z: z5 G. P' z
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
, L# t2 |& Z8 }9 q7 e: E11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
6 H9 `6 | f7 J+ I$ g12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
* h, B: L) B% w/ P+ ?13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 : f* I$ J/ I; b' w; u
20:压缩机排气热敏电阻异常。 9 E) A# u; m' t8 A+ P
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
! N. _. E& i7 o24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
" g6 r: P' H3 c( C* a$ ?- D, o25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 8 a+ @, r3 g) I. p; ~% ~* f: P2 R
38:室外保护回路异常。
$ _; H) a# k. J9 w41:制冷过负载。 " j# u. L4 }- q, Z" ^
42:制热过负载。