日立空调维修故障分析 : j. X0 _' x2 L% M% `7 Z4 T, H1 J
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
5 c7 h4 s1 K3 N) T; o(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 5 C3 G: }1 z" N$ V% k1 {
1. 12?29灯闪为何故障? : r {& @5 n4 b# h! d% U
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
. t( G: {+ f: ?( v①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
" C( V4 S# W; o8 \$ N( @②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 . {$ e/ i& Q% x8 k
③严重缺氟:查漏、加氟
; y, N2 A5 X' O6 t) x* K# F) T$ R④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
% E/ o H2 g: A1 O⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
# r* u; \* p1 C N2 ]⑥外风机不转
1 p) `0 ]% G- y/ i1 l" q) }/ ~⑦电路板坏 3 x1 q8 H L% F7 A4 R
2. 11?28灯闪为何故障? m3 b6 J0 g$ }* f. ~
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
) S) x, f# L9 \# b2 N& Z①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) ) e" z3 ~' Y) @
②主控板坏 3 K; K1 ~1 p- f( T K9 g
3. 11?27灯闪为何故障? ' K0 P# @; U( A0 b+ W
故障代码显示为内管温坏。可检查: 4 x' q) O( d% \6 F, R: Q" P
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
2 u4 I7 f; O. M7 Z$ o! y②主控板坏 $ D5 Z P" y+ F+ T% H
4. 11?26灯闪为何故障?
+ T2 q* @5 O. y+ D5 B2 K+ e0 g故障代码显示为外管温坏。可查: 8 @6 C: i0 S% `- Z: F) v8 g
①外管温坏
$ y0 _- K. P- j; r# ^& L②接插件接触不良
( k6 {+ c. z. q③主控板坏
# h& e$ t7 t+ L( `5. 8?25灯闪为何故障? $ o8 g0 e$ m4 h( J, h; v
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
: c( w* }- q% V! Q7 p- u①内管温坏 ' c2 Q3 }9 T6 x; y) Z* d
②外风机坏或风机电容坏 * Y% Q# z- G. U/ Z, M
③内蒸发器散热片脏堵
8 D5 o1 n: Z7 z7 S. j3 P3 l3 m# Y9 p④内风机转速低
: H& r& i3 o3 f⑤电路板坏 : o: E- D7 o6 Q* Z, f/ \" H5 W% x
6. 7?24灯闪为何故障? 7 X" h2 |5 |' |6 x# l
故障代码显示为内机过热。可查:
, B p/ |, l0 Y+ Z①内管温坏
4 d9 A3 t& o6 R# X4 T' @②内电机坏 $ M+ E9 K1 D' t T: k( a# }/ |
③内机蒸发器散热片脏堵
- t" i' F; p) `④电路板坏
2 E& G) q# w5 B/ _8 [" p1 W6 Z7. 6?23灯闪为何故障? $ O( V/ Z' O' I+ ^& {3 V0 W1 ?
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: $ h8 r# a) P* C9 N
①内管温坏
! m$ u9 e% v7 J3 E②内电机坏
3 Y6 ]. ?1 x, b③内机蒸发器散热片脏堵 , Q# ~3 i+ G- K
④电路板坏 $ d5 v! q- Y/ q/ k. ^5 h4 N& ~: y7 D
8. 4?21灯闪为何故障?
0 Q( H2 _ e+ a8 a4 k故障代码显示为外机过热。可能为: / j4 Z6 @5 c" A* h* K
①外管温坏 , k. O/ |1 w3 U* q, n3 f" ]
②外风机坏
* s5 ?, ?0 c) c7 J( I2 E& L. G③外机散热片脏堵
" S" `+ {; [% q- C8 a: _ e8 M④电路板坏
5 j h- L) {1 D4 P9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
0 V8 B2 z4 Q8 Y& j有可能是:
* g: `/ z% M) a7 U: b5 [①房间面积与空调选型不匹配
$ Z" U4 d$ G% S) N+ {②房间散热问题
( i0 `3 r3 Z- M; t! }③氟利昂过多或缺氟
M7 ?3 U) q" C3 s4 ]6 V④压机吸排气不足
7 I. ~' k5 P2 S' M. H⑤内风机风量小
/ a1 H" W8 T. n$ ]⑥其它 ( L; r8 w/ u& ~ [/ `' u$ x
二 、分体KFR-35GW故障分析
, W' l! R6 h0 ?8 h( j1. 安装后试机外机不转,为什么?
$ Y7 }- a# t$ u; Z+ K t多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 4 H/ S: H3 L0 g7 x; ?
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
" q& V8 Q8 J/ T/ r6 h: G. M4 U( g% z多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 ' ^/ ~+ k9 H+ P1 Q
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) 7 ~9 M0 `8 E% m" l4 o7 b
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) ; [# w; a: |& W( N2 O* y
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
. z2 B# I O9 H$ J, g, ^6 B% k此现象表示室温传感器开路或断路。 7 o4 K9 P; s) k4 l9 D$ e0 V
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? % x; v0 T" d, o( ?
显示室外传感器开路或断路。 & h4 ]& @' G% g/ j6 J
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? $ x8 u, s: s i# d$ K& {* k- S
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
' c! ^& t$ ^3 t L9 ^6 w. e三、分体KFR-32GW故障分析 9 x6 D; o8 ?! }
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
8 S7 ^& a: \9 [6 b; l; B/ O7 a表示内管温短路或断路。 " ? m8 }$ _2 E$ k
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
% U; |- F3 ~" v, @) ]" u v9 F表示室温短路或断路。
3 L( G% G ?' P4 K- X3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
4 o/ S; y+ T; t- l$ R表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 6 O* n# \. h" O8 K2 t& [! q1 v! u
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
" d' B [5 c: Q) R表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) $ E1 a1 W% M N% T" i
四、分体KFR-25GW故障分析 9 D( b, m% ]- p0 ]" ~0 Q; d7 I: x8 V
同KFR-32GW故障显示判定 4 Y h$ A! L4 `* J2 X. q
资料来源:www.520101.com 1 i# B8 B+ l) w* i# {
五、日江KFRd-120LW故障分析
8 ]6 m+ [! F7 k5 Q8 Z L6 Y2 q/ M( y1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? : C; W, \7 I9 o
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 , O' U9 T& Q: s+ X
2. 为什么不化霜?
) Z f3 O& r7 f. s' I, |可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 " f( |$ R# B/ o, m3 ]
3. 制冷不好如何处理? # G; j0 n/ U- H* I% e
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
, R, {5 `4 z9 A% D ~- t+ b; w
+ C! q) k7 [% I; m/ e3 ` 日立空调维修故障代码 % P ]( E/ I H# K
. t5 i; y; M5 P* E4 p
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
m+ J" {' p$ Z, \# g1 P/ H( R- V; I7 M9 Y( x) I5 o
显示内容 故障原因
2 Y7 ]" g! w) b* H c 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 ( D* I% m; ]. _
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 ; l4 n9 g* H6 `1 ^7 ?2 W( O; [
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 ; i8 A& F' K0 T- n) C
定时灯5秒闪/四次室内外异常 8 s! ~) z4 m! o2 @$ w
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
_8 t0 t: l! N. h- _9 ?8 m: w 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
/ x+ `# \2 k# W日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 3 |& O4 P6 ]5 a1 R" k p1 Z8 v( ^
# M4 d) C. \0 }8 j- R. u
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 + x/ k5 o8 ~1 f3 A8 H9 B
灭 灭亮 灭正常运行
( y' U$ }' Z& _: Q- S: I+ o 亮 灭亮灭过负荷(1)
1 i6 z& v# {4 G8 M# [+ c# W 灭亮亮灭过负荷(2) - Q- E1 E: I5 M4 S" f1 D
亮亮亮灭过负荷(3) 4 U6 E$ y5 r' |5 D3 B
3 G- P" s$ M9 I# \3 `7 L' `4 C
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
( Q8 o6 P+ a/ X0 T, i) f& K1 @+ p日立5P空调故障代码 ; D$ v$ A/ d4 d
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 - T6 R. S0 a4 [7 x4 @; ]5 x
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 z# L" `$ v3 u2 c$ p
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
4 Z) r! g: P$ S% j* o+ Y% s05:相位异常 ,室外基板:CN9。
! Z; F2 k" D! \' x( L* p# e3 R7 E08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) . O1 i9 p, _: h" C- a. O0 v
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 9 Q1 ?8 i2 I+ n8 z- t9 Q+ n/ g1 m
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 7 i0 A- ?4 ]8 v7 U3 J6 q# \5 E. y
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 , n) w' r6 u4 t, o* ]2 M
20:压缩机排气热敏电阻异常。
; P; w& r' g p/ R. ?2 h1 _" e22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
- |7 D5 l. a7 [+ U; `( e24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 " e( W6 w% p! k7 I; b( _
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
! T* w$ u# S( A% K8 b9 r8 Q! u38:室外保护回路异常。
8 F6 a9 ^5 c. |6 ~, t5 k41:制冷过负载。
! H( c8 W+ J3 ]9 \3 G- M42:制热过负载。
! O* M, N& i* S) W, ~* X |