设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2578|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[分享] 变频器技术21-30问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-20 21:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
21.请问电机软起动器是否能节能?; r7 ?5 [3 b( a- e$ b9 v
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 # s4 @* w& z7 d% M2 x# ?
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
$ ^- O, l4 G# ]  M+ |" x9 |; A$ {       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
# a4 ]$ c% G, r+ X/ ]       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。9 K! p/ t# J. U  P0 f* d0 R# `7 e
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?3 a* k4 E5 y9 x5 L
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
3 b/ D9 x' Z% O7 S& P       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?% n/ u$ ^2 G! R7 F0 m3 x9 @: W
       变频调速在什么上应用?
* ~8 b7 d# T* |. v( e" X       对有调速要求的转动机械上都能应用 $ H$ {/ r7 h" O+ ]! D
       有什么好处? : C) }" p2 `2 A9 y
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: , R. J6 F) W0 W' g; J* _
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
6 \  ]8 ~$ a- z: w! t9 ~) v' q       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
/ @+ v! A% d/ g! Y       因此变频调速的好处在于: ) |! P$ p; l$ v' e5 R/ c) p
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能   V& m- y6 P6 i7 O" s
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 5 R/ j, [2 M# D% J* e5 g$ Z
       3。交流电机功率不存在换向器的限制 1 \/ A' M, K  w3 s6 E1 w
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?7 ~. {$ ^. ?( y; s4 R' V  |" V
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了( n3 t' O9 G+ M  Q' i5 a$ D! W
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw . w  a4 F% k: s
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
7 E5 P; a+ I' ?$ e# ~6 X( B6 r" o       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
8 L0 S2 d' u& K4 C$ }       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?9 i0 y( B; V/ K- V, m2 i
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
4 A" @/ y# f, e$ y- l       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
- ^6 a+ v2 S( y2 g4 U$ ]       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
; h+ h3 O* G! E8 Y, S       测量步骤: 8 E- U, m% i# P: K4 B. K6 q( r& l& a6 T
       ---断开电源
8 e& @$ D( g3 q7 A" o       ---对地放电
! J. N' A$ ~& l8 J& v       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
. r  g. w$ z5 V2 ~6 c5 N' G$ }) U       ---假如是直流电机,提起电刷。
, \# o, d8 Q8 O% K. x       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 . G) }4 N. q# X1 p; \, ?
       ---对地放电
1 L1 Y$ W$ \# j       ---恢复线路 : Z( {/ {4 y9 r& ?
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
6 @, y( a+ a2 T6 a+ p* [       27.请教什么是无刷无环起动器?. q- U. Y' {5 d9 j: b' L/ p! w
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
% b/ c* c8 M' S4 P* E: I+ f       28.电机的电容起动方式有几种?9 |, z. C. z/ }% Y
       有两种起动:
8 F# x8 U/ F9 j7 Z  M       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);" k* N9 l2 k: c' u0 ?7 I
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。/ m1 d' i* ^  |7 N
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
$ U# Q9 ]& ]2 S4 r       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:9 K; j  |3 r& o$ C; P* I9 P
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
2 N% ]4 y* z4 N$ a& P! h) z& c       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。4 Z( [/ A. x* ?9 n# m* f
       30.变压器能作为变频器的负载吗?7 E8 [# t5 \( @. A1 Y) x( @
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
6 C8 k2 W% |0 ?1 R: r$ E
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-5 19:27 , Processed in 0.139503 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表