21.请问电机软起动器是否能节能?
, `3 i. b7 R5 \0 j$ s7 w4 H' g 软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 6 b: P4 D' N0 b/ W" C
根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。6 z+ M+ q5 R) D/ N3 }( K
22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
6 [) O1 y( k3 g' ?" t: P 采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。4 m2 B& t2 X" D3 o. F ~2 ?* V
23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?! {$ Q5 P3 L3 Y
电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
2 N8 H) J4 b1 j 24.变频调速在什么上应用?有什么好处?% x, S1 Y( e4 H- l7 g# V) d6 i
变频调速在什么上应用?
4 `6 C% T F) m9 F5 q7 u% E9 r 对有调速要求的转动机械上都能应用 4 R" O# y# V! u
有什么好处?
+ f+ R* T, q' w- @* m4 N 在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: ! d1 c# `( ` U6 ]# o, `
1。直流电机结构复杂,维护成本高
( r- @1 n; r6 Z; G$ z3 g% T 2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 3 Y5 n. p0 h- C0 S6 u8 e3 B
因此变频调速的好处在于: $ l; t7 A; R& e" [
1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 6 I9 b2 c) \0 f# t
2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
7 a& T' P# Z4 E# A# O3 f 3。交流电机功率不存在换向器的限制 # m. k) N- n8 D' ]( R! ?! F
25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
* a+ m& N; a6 S 100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了/ }) P6 Z: r C# O2 x0 _
p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
% Q# V. ?, w/ O8 ?- j& Y 一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
9 A- e* f$ n y& S$ a: X0 n 主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
+ a: P1 P8 u% R1 X( g 26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
! v/ B% b: b9 o! L4 G4 K5 H( F 假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 & p5 A7 _! g3 w3 B$ O# V5 f' s
假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
2 ?0 n% i8 E4 O: [% f% a( ^+ V" } 按被测电机电压等级选择相应的摇表。 u# d7 b: Z5 [4 ^- Z; U% F) ~6 n
测量步骤:
. c) ]: w: p4 V+ [2 Y, N ---断开电源 ( w* ^- v s( @
---对地放电 ; v1 J# W8 Z8 I" j1 T0 Y3 Z% V
---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) 3 f; x! h: A' F
---假如是直流电机,提起电刷。 * o% b- l5 E" M' y( c
---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 S' i/ ]. f* f* @& d5 V! h
---对地放电 0 n# d" z( Q9 K( v$ {
---恢复线路
" |2 T5 r2 h1 I1 l* D ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
( y+ e2 ?5 Y9 N, _- Y 27.请教什么是无刷无环起动器?; c. p1 m7 `4 Z- l" x
无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。0 e% A) V2 W F$ w5 [6 i
28.电机的电容起动方式有几种?
# \3 U C# A8 r6 h# J 有两种起动:
% T+ J9 J) L, } 1、电容起动(指 电机启动后电容断开);$ }9 {& {; W# m0 M. {, x- `4 v
2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。5 `* K. d: r: a/ d/ x& v* r
29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
3 [# i$ R5 C% N+ s4 c 这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
: H5 z: c' E2 p3 X8 c 1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
2 _! @, W2 ^# I% w0 o& }, w8 l7 K' p 2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。% z% r* l7 L4 g7 }5 J' b5 U r# K
30.变压器能作为变频器的负载吗?
) _( ?7 S8 S. O1 `3 h. t 从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。0 q, |$ `! n0 ^- Z- Z9 |
|