21.请问电机软起动器是否能节能?
: Y4 T& r. Y! D. K0 }4 N 软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
5 J) J( v/ V$ U; ~! W 根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。! r2 a% ]- j; e. _7 V
22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? * X" @3 [! _2 N+ Z/ B3 K
采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
: L- F) h) n8 m9 h+ u% [5 @# k0 B 23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
4 z0 z; p, d+ } 电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
/ B% i, f9 S, R+ Q 24.变频调速在什么上应用?有什么好处?" ^$ @' o3 g0 ?7 }# D
变频调速在什么上应用?
@- S: L0 M& ?, z' A 对有调速要求的转动机械上都能应用
; o6 i# K; M: Q8 @4 U7 f 有什么好处? a4 K, A8 _$ K0 @% u6 c) [+ U
在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: . K7 ^% x+ I: @; G' P2 g- H, D
1。直流电机结构复杂,维护成本高 1 J0 t2 m/ B2 Q a
2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 + W( Z, o0 y$ C& q) L
因此变频调速的好处在于:
! c( q8 c) C$ r" N& R' D 1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 . w4 L) E& f% \
2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
# H" @: a% e3 L7 _( G3 J7 e 3。交流电机功率不存在换向器的限制
9 Z2 N# R5 V2 O+ W 25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
+ s5 u# Q( _+ l$ b2 f( B U 100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
9 A: l" y; r( _6 r/ d' H' p/ b8 D p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
$ D1 _5 o( s& I4 P1 g; p5 X# ] 一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
" w0 j" i8 h9 S" q. E 主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
" B/ X; z/ V g( i. U0 c% X 26.请问如何测量电机的绝缘电阻?, @# B Z3 f. s8 Q
假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 8 ^# A5 _7 _% X4 L/ D% j4 p
假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 & Y( j# \) h, n# [, r p- o
按被测电机电压等级选择相应的摇表。
; \3 Z5 }6 v! J' z 测量步骤: 8 _% P6 t$ k# P2 p- _% q, W
---断开电源 B3 M! l& f; }( v
---对地放电
) X2 H9 C* j8 C* h& |0 K2 K* \ ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) 2 e: w- |# {' e% N
---假如是直流电机,提起电刷。
7 Z" T* B: k; {( A ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
6 }9 z* g& R8 E; k3 x/ A, ` ---对地放电 6 k3 j, \5 _+ J# s% `% W$ J3 L9 _ x! F
---恢复线路 ; v7 D: p$ N6 x$ \5 U9 O1 r, o+ r6 u% G
---记录绝缘电阻,及环境温度在案5 U7 ~7 f" E% C7 F# F, e
27.请教什么是无刷无环起动器?
+ _" R6 d* {5 U1 Z 无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。( h7 I, t3 P6 X; t- c
28.电机的电容起动方式有几种?" K: G% a5 y) P$ j) N
有两种起动:
# e4 |7 u$ @* c) t! B 1、电容起动(指 电机启动后电容断开);7 S: @4 C' o7 k! {' [
2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
6 V6 v% R \7 U1 i0 [4 O% ?# j 29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?8 f" ], l" w; w
这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
- l. h- r* T' M k% w+ D, r* S 1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。3 v( Q5 o( T( E4 B6 y
2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
* Y9 z/ g* w) C. f) L E0 K. l 30.变压器能作为变频器的负载吗?
w% B& L4 q: E" k 从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
( ]: |; B" x! t6 n) r; a) D |