21.请问电机软起动器是否能节能?8 |8 e/ M5 i. |+ ]6 }
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
* ?. @/ [& W1 {+ ]. X7 k       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
# C# k) ]* ^2 N! x6 l       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
# @# [/ r: x1 i  q; [- a# P       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
$ [5 h/ Q: L' @, q  N: v, i8 g' B       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?5 O3 d4 F, _3 v  a8 y
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
9 y: r+ V4 N% {% w3 q- q       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?! F# Z5 `" r! w! p3 O& c0 G
       变频调速在什么上应用? 1 U0 A6 Z5 g$ V$ g7 |
       对有调速要求的转动机械上都能应用 1 I* ]. w: N- \; h
       有什么好处? ) i2 p6 ^1 R6 }3 D; E" ^9 y
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: & h2 J. m3 C7 `. x
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
( u6 c6 M% h1 b: b       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
- a" o- Y1 N5 F       因此变频调速的好处在于:   C% g2 R" }2 [, ^$ f+ L. G
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
* Z% L+ z9 {. j. D       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 0 {5 g! f/ Y+ R1 \' Y) o. V- k
       3。交流电机功率不存在换向器的限制
+ U' [! M  t+ a" j0 o& r       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?" r) n& {& a# I6 }7 P: \$ ?' M
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了) a# {8 Z4 \7 }
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
4 D5 O; d0 W  [# `       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
* g, o7 ?' j- }, c' j       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
6 a3 Q3 U% {3 r' A       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
: p, \1 n5 f; Z       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 + ]! j# b0 S3 G8 E; i
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
7 e" T0 ^3 k+ `3 B: o       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 ' l  L; o1 d" f$ y7 O! J5 q
       测量步骤: 9 C# P1 L. _' ]$ s- ?2 v. i" J) A
       ---断开电源
1 h" P6 c' M# ~4 B' X$ p       ---对地放电 3 M! B! M/ R' |3 y2 J9 F( ~
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
5 ?+ L# d6 x8 l5 x5 {  b       ---假如是直流电机,提起电刷。 & [( x7 F8 b  J
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
( B4 h3 R% C$ d) S2 z9 E       ---对地放电
+ u* m: ?, j8 @; F* `       ---恢复线路
; ^. t2 ?3 l, F7 p0 e( k       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
' `( j& |" O* ?' h, j/ [- A0 D       27.请教什么是无刷无环起动器?4 s# v0 e. A$ X+ L, e" F
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。# ]7 I! T! {. a1 M9 k7 H9 j
       28.电机的电容起动方式有几种?
" \! L2 l5 P' ]2 d, h       有两种起动:
) u* O' j$ r. R$ b& p       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);* w0 \1 ?  c% u$ k3 c* G+ \
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
% r9 ?2 o2 l0 g       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
; ^. R6 l2 u6 q4 K  f5 a. m       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
( i% N% t: H6 L: e# O       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。  T( [) C: X+ t/ }1 n1 q
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。% d8 L  P3 f4 f) @; |' i1 c
       30.变压器能作为变频器的负载吗?
! _9 ^, [" Z2 G" h3 Z* G9 F       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
# f4 }+ R# s$ N& e
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-17 01:52 , Processed in 0.159198 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表