21.请问电机软起动器是否能节能?
. m8 O8 g. o! F% I# E8 e( ~       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
5 t  N3 A! K) l6 R7 t" `, Y3 k: ~       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
0 l; Z* p: D6 b' R6 p% A5 M       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 5 S1 d9 W2 j! Y: M
       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。8 W! \& W, O/ M2 i, O
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?9 M6 |  l% h/ l% N  u! [
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
( A. L5 }3 x' N* u# @       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?/ F$ `6 a' B4 }1 t: S$ B6 j
       变频调速在什么上应用? : J+ p4 [1 K- x5 S6 R! I
       对有调速要求的转动机械上都能应用
3 S5 n; [+ K* h2 O& m( H* F% a       有什么好处?
# p: n$ s1 p! h/ r6 w       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: : U3 T7 U# N: K+ i
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
; L9 x# W1 m  I) [& X9 ~$ C/ [       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
/ A' x( T' H/ }0 X6 A! q; W, r       因此变频调速的好处在于: # K% i9 [0 t3 b, J- v
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
* e" m0 _1 M' y, K2 m( k5 `2 z       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 " u: T: o3 W+ N* K+ i
       3。交流电机功率不存在换向器的限制 4 E/ w( J1 |4 B3 v* i; M7 z7 u
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
3 \5 G" C+ w- t+ w* x) X       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了3 J2 W) x0 n/ m' u
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw - A& {& t5 @/ J3 D6 s- B
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。( D: D/ F. Q* U/ e% B+ C. Z
       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。" ^* }$ S6 g' L" \  k
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
& |4 K4 U& d( w# B! X' ?6 K3 @7 L       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 $ r: b' j2 ?9 p6 k
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
. p9 Y3 b7 I5 |. j- }) \       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
5 {5 h# l4 w2 w: D8 B- l5 Z       测量步骤: 8 M  s, H- W! d" y2 f- t. I
       ---断开电源
9 P8 k3 h* J+ x% z+ W       ---对地放电
/ F2 \1 V: J, _       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
  a2 V7 W9 E" l" @7 o: h       ---假如是直流电机,提起电刷。 2 F; @; v. M$ N$ W
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 / x5 B! A0 I8 Q4 a  n6 G
       ---对地放电 7 A, C( x1 w$ m" w2 a& f
       ---恢复线路 ) o& t" t4 {$ q9 U, B
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
+ m+ e3 v" D& }$ \       27.请教什么是无刷无环起动器?, Y( R. ^  k) p1 C
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
& \# q9 Z3 X2 q$ J8 F7 g" f  B4 n/ |       28.电机的电容起动方式有几种?
- S$ \: f# B4 V: e7 r  [       有两种起动:
4 L) c( n  t% u4 m/ v       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
7 |9 E0 W* Z& M. _2 V! f3 l. ]       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
8 U0 q, i5 s# [6 {3 ^       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
, f# {, K; g5 U1 J& @3 |, |6 m: }7 d       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:3 G* M4 f* A6 H$ n/ I% v
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。( g& z5 q0 ]/ R( e
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。0 n1 g7 G8 }9 g5 G7 O
       30.变压器能作为变频器的负载吗?1 ?# @1 r8 V0 h8 e* ^+ _% V4 s# j
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
6 v1 T' V, D- p0 n5 R" H) n
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-17 02:49 , Processed in 0.159197 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表