21.请问电机软起动器是否能节能?! W* u7 P7 p2 \, u
软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
! c5 Y* b1 r7 C3 a" v" H3 v- C 根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
% f. q+ B# i) K 22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
) N( B+ o4 R! d5 a/ K 采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
3 g1 ?, A9 C5 k( Y# `% S9 k 23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?9 o: U' B) L7 A& M
电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
: x5 N; W2 U4 w+ X0 A 24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
+ H1 P! M: [" _) v# Q" C 变频调速在什么上应用? ! c5 k# p5 y t0 F5 e: R( K0 W
对有调速要求的转动机械上都能应用
2 f. f( q F1 }$ ?. M. |- } 有什么好处? 7 B. G( P9 E& Z9 r0 `9 o& H+ P
在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: 4 p$ F$ X& @0 A9 v+ A
1。直流电机结构复杂,维护成本高 " q/ B8 r3 f0 K
2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 / f, l. N* v' e7 I: l8 ?; i3 X2 w
因此变频调速的好处在于: ; J7 u# q" H2 [& r$ `4 [+ Z6 k
1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 ! @ x, ~2 E c1 e# n5 \
2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 ' e& b# o3 ~8 X/ X
3。交流电机功率不存在换向器的限制 - m; d( K6 w( |) F( u# N
25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
8 ~/ \* c) P0 I: i 100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了% n' C) z# x7 Y0 ~
p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw # Q( b8 r0 u8 d$ T) a2 x* l1 Z
一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
; g! v& S$ g U8 b/ z' |5 H! \ 主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
, }' X; Y- r/ d, @, Y 26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
% [: Q, G8 h/ ^& g% P 假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
7 L. t( a( S" q3 n: R6 Y$ F 假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
5 A# `& Z( l/ l: A& u 按被测电机电压等级选择相应的摇表。 ! z0 p' R7 o( D4 v8 N) P
测量步骤:
. Y! a) Q5 ^; h! |5 }9 r ---断开电源
3 ]4 [% f5 ~6 ~9 O' w ---对地放电 ' V0 \: c. f6 M! R$ K! B4 @% Q0 w$ D
---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) & ^: I$ y3 P- y7 a7 o( L7 D# T
---假如是直流电机,提起电刷。
0 q9 T* Q. |) q( w& v ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 4 k4 d. \9 w% @; m7 v
---对地放电 " `# `" f1 X8 s
---恢复线路
: ?, A; i" a- f. d+ c$ c- @; B ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
3 v/ W6 [$ k$ [/ k 27.请教什么是无刷无环起动器?
' T% @! o- I! g 无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
! H9 J" T) u' k, X1 J; [/ R 28.电机的电容起动方式有几种?
: z5 Z5 y! s- L9 v 有两种起动:
' F+ C5 n2 T* M7 n 1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
/ n5 ~" W( t+ R) x' y* T 2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。 i) z8 \. F. f* M! X$ ?( ]
29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?/ G& a: G) E0 T! J/ A# _; Q
这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:, t o/ [5 }9 R. F0 ~$ \
1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
9 m# [: B) u: s9 b9 I2 } 2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。# I" x( `8 k4 _
30.变压器能作为变频器的负载吗?
8 O$ E7 g! |4 K6 g1 ^* n 从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。- P9 k" i. ?1 e0 h9 |
|