21.请问电机软起动器是否能节能?& {' Z# ~! s- q
软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
# u1 x3 A. Z, r( P4 K1 y 根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。$ [( k7 N% ^9 g* Q
22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
; Q8 K0 {8 ^9 B O# C' T0 l6 h 采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。5 {/ U+ o3 K2 v3 R l
23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
7 y# L% \7 b( r+ d! y 电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。7 n! E l9 {6 E$ H( E1 ~
24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
( T5 t6 e ?+ M8 e' k 变频调速在什么上应用? 0 M9 k; N! Y, W% B% A1 P
对有调速要求的转动机械上都能应用
l. ]7 K! m, V# s' `/ {) ` 有什么好处?
5 s1 ]8 s, U+ A9 T1 |1 H 在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: - p3 g5 i/ ]+ {1 L1 Q* T5 x! z
1。直流电机结构复杂,维护成本高 4 }" T" {9 z8 J" Q: k
2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 # i9 L; x9 l: d3 s
因此变频调速的好处在于: 4 t ^* }1 D+ s* `& n( C
1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 - P& y9 x E) w c
2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
e+ n0 }5 y6 n, @& x% G/ v7 m 3。交流电机功率不存在换向器的限制 9 @3 d; H; }0 M6 G) u0 X
25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
/ P2 j4 v$ ?* S0 U3 ^) E0 q 100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了8 j0 h( ^6 q& v7 z
p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw i. y% F) n! I
一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
% m2 N6 x' y% @ 主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
) k9 I/ Q5 B! q! a 26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
& H' D! D. ~- L8 p 假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 , C! G' c L3 H& t
假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
Z9 k2 Z4 ^+ R. a0 H 按被测电机电压等级选择相应的摇表。 7 E3 Y* i6 ?, W( J$ I% I
测量步骤: 1 c, c0 B- _3 V8 Q2 h
---断开电源
; e: o4 v. u) v6 n$ `& m ---对地放电
% K4 K# C2 X3 f( U4 R5 T R1 z ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
. ^( Z4 v& k+ ~+ b ---假如是直流电机,提起电刷。
2 o( U6 A0 N& ^ ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
& S6 b$ H* \' ]# ?6 }# z! J2 O% D: m: ` ---对地放电 * X; R) ]9 { @* c( b7 D" m
---恢复线路
7 K4 J+ c) w0 b8 M3 K; s: H ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
( P) V$ X6 j3 w. m( u 27.请教什么是无刷无环起动器?, l: ^4 Z% L/ m! B! x4 T0 D
无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
3 Z0 f: w9 n% b t' g; E5 M 28.电机的电容起动方式有几种?
8 q; K2 B5 x! @" ^4 d8 K 有两种起动:, f7 _" C ^0 L% `
1、电容起动(指 电机启动后电容断开);5 ]4 D8 z8 S/ D- v
2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。) q) v: Q; Q" y i9 X4 K
29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?( J# {. v2 h; k; a0 C/ [# w; A1 v
这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
! ]. Q9 {5 x- r5 k 1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。% e. J/ Y/ v, L! R/ l% @5 G
2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
l: ^% _$ J4 Q- Z6 D# K4 d- w 30.变压器能作为变频器的负载吗?
' z g p% T& r0 Y% |4 a0 b 从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。