1:压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应
/ k' L ~1 C; y压机不转风扇转一定先把电容看
" A* [5 T5 b _# |+ @( y电容鼓包需更换排除电容查供电) J& k7 C9 a, M* O6 Q f
如有供电查压机过载保护是关键& [3 Y" k# t. R3 ]% @% @7 [
没有供电屋内转首先检查连接线
! @4 v0 l( i6 B* d1 Y, [其次要把温控看温控最好能更换
4 C8 b7 p: B3 i" a: E继电器是个重点前面驱动要判定
$ K% e1 K) G2 q) ?6 f- r: ^上述假如都正常下面事情也好办, I& P+ _7 S& z# i, ?: h
主板维修或更换询问用户再决断* }8 j4 U8 |3 @; r! g3 z5 \8 i' q
2:压机启动一会热保护. X4 `4 E9 X y6 u; }3 `% b! u1 P
空调开机有冷风温度随后往上增" u, A7 }, \! l0 K2 j% b ]
一会冷风变热风外面压机罢了工
& K8 x6 @; m- [) Z& _3 R此时先看外风机转速到底低不低
3 b+ L2 \1 w4 z( t( w0 K5 i1 ^假如偏低换电容不是电容换风机( v" l9 X) v/ b* q* P; K# H
其次再看冷凝器假如太脏需清洗# N2 z4 z/ E# h8 z4 {8 P
加氟太多电流大压机也会把工罢
2 J5 ]0 Z+ J$ E# p+ n压机电容也要看最好根据原机换/ |2 Z# X1 t. F, P
3:压机通电几秒就保护
& q U% X5 z- B+ D0 D断开压机供电线外接线路来判定) I; I. ]6 b3 Y+ C/ Y) h* }$ x
假如正常查供电反之先把电容换( e( X: q) _# ?# r. A/ B% {
换了电容再实验假如正常把钱赚
. t, h1 I: \3 G- J6 }( n. w6 D反之再把高压断打开高压再实验
6 Y2 T# p7 v9 B4 n" {假如压机正常转管道堵了是关键
7 R% H5 D; Q, U7 [ d2 l1 M假如压机还不转至此就把压机换. U( R$ x9 L2 w
注:压机保护之后,过载保护器要等一会才会复位,所以立马通电的话,压机是没有反应的。7 f- c4 h- O4 U
4:空调开机就掉空开
4 ]& u& x! @6 Q7 v1 Q& a$ Z碰到此事先别乱断开外机连接线
! e& f" H. u0 E- S是内是外好判定判定好了活好干6 ~: @! ^# g% W
外机故障事好办四通压机和风扇. ?, n$ Q8 T: h$ z% i) G
依次按个把线断哪个坏了哪个换
4 f5 `$ U: {5 X3 |+ z" Z/ l最后检查连接线耗子啃了也漏电. l3 t" V0 j0 g( ~& H0 A" i( a1 y
内机故障事难办风机风摆先判定, _3 a; H# c! C9 M! ]% S* z0 M
拿出主板仔细看看看是否有联电2 v+ y' m1 g9 r# R" Z2 _" N
实在难修板子换把钱赚到是关键
- m! Q+ D0 Z% A$ K- S- r, j+ |5:空调制冷不好或者不制冷8 y! @' l$ Q8 m3 X* o
这个问题最常见空调缺氟是关键
4 Z# [( r1 m5 U Y! \8 x# Q" R开机先摸回气管通过温度来判定% I/ N/ x9 J, w! l8 u) g8 `, C
假如冰冷查内机风机转速可能低2 U* h! R! I5 s( T# r
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
" Q& n0 l# _) E% `8 i假如内管不算凉粗管可能有压扁
3 D6 m# j0 [" G8 R0 t回气温度不算凉再摸进气来判定
8 _* e$ R: s; `3 c进气冰冷还结霜加氟再来试试看
1 }& Z6 b- c. P结霜假如慢慢散定是缺氟好决断( {' ?; F A, R: F: s
压机老化不难见排气不足是重点
6 W( i& t5 S! g四通串气也常见通过收氟来判定5 m& N, B3 g, r. ~3 D# p
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
# `* o& m, R! L) \ _! W# k6:空调不开机+ q3 c1 |5 V+ A" g! Z, k" u( o% A
空调通电来实验根据嘀声来判定
$ _0 \9 t! e, b没有嘀声查供电其次再把主板看' G5 a& E- X, D* i9 g5 }& j
如有嘀声接着判首先按动手起键
: Q% J- `! x0 w; t8 p+ _空调启动事好办遥控损坏先判定
* N& a x" l( V排除遥控查接收红外接收先更换0 b& Q$ q3 r( W6 I' s8 i2 ^ @
再查是否有供电信号线路履一遍
% C0 r1 l3 w4 I' v% r2 `然后通电再实验看看空调转不转1 r" R o- V4 e1 i! f: a
假如空调还不转大块损坏至此断
4 f, ~9 R0 v/ e/ ~: {注:大部分空调,通电都会有“嘀”的一声响,但是也有没有的,这个自己来判定% n* j; K. _3 t" C" N
|